Как выполнить пожарные проезды вокруг жилого здания различной этажности?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2015, 08:02 #1
Как выполнить пожарные проезды вокруг жилого здания различной этажности?
2shcan
 
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 74

Как будет трактоваться СП 4.13130.2012 п.8.8. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров. если здание состоит из 2-х секций различной этажности???!!!! Одна секция до 28 м, а другая до 36м. Возможна ли подобная посадка на ГП если выполняются условия показанные на схеме?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.JPG
Просмотров: 350
Размер:	105.7 Кб
ID:	161367  

Просмотров: 10698
 
Непрочитано 01.12.2015, 10:52
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Думаю, что если эти две секции проектируются как единое здание, лучше все пожарные проезды сделать по возможности на расстоянии 8 метров от стен, чтобы избежать привратных толкований.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 01:06
#3
2shcan


 
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 74


В том то все и дело,что участок очень маленький, и 8 м непозволительная роскошь. При возможности сделать так, как Вы говорите,-непременно бы сделал,но реалии таковы, что проезды по 8м возможны только вдоль продольных стен 12 эт секции,-и 6 м вдоль 9 эт. Я хотел бы поинтересоваться,-не видите ли Вы явных нарушений на данной схеме?
И еще: Балконы...если будут балконы на каких то этажах,-не повлияет ли это на расстояния по СП? Сказано ведь до СТЕНЫ? Балкон не стена,-вроде...

Последний раз редактировалось 2shcan, 02.12.2015 в 03:54.
2shcan вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 09:11
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Ну, если ситуация такая, что по каким-то причинам никак нельзя "ужать" здание на участке, то придётся стараться обосновать расстояния менее 8 метров от 9-тиэтажной секции как раз тем, что её высота не превышает 28 метров. Лучше сразу это в разделе ПБ описывать, так как положительный результат неочевиден.
Цитата:
Сообщение от 2shcan Посмотреть сообщение
Балконы...если будут балконы на каких то этажах,-не повлияет ли это на расстояния по СП? Сказано ведь до СТЕНЫ?
Формально расстояние в нормах указано до стены - всегда и считали до стены. По умолчанию "пожарные" специалисты всегда считали, что главное - обеспечить доступ во все квартиры с автолестниц в окна (и в определении "противопожарной" высоты здания речь идёт именно об оконных проёмах, а не об ограждении балкона). И расстояние от края проезда в первую очередь рассматривали для стен, в которых есть оконные или дверные проёмы. Для глухих стен без проёмов обычно расстояние до проезда считалось некритичным (принимали даже вровень со зданием или отмосткой).
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127104
Цитата:
Сообщение от 2shcan Посмотреть сообщение
Я хотел бы поинтересоваться,-не видите ли Вы явных нарушений на данной схеме?
По "пожарке" есть сомнения:
- С западной стороны 12-этажной секции проезд "на глаз" узковат. Должно быть не менее 4,2 метра. (п.8.6)
- С северного торца 12-тиэтажной секции нет разрыва до края проезда, но может быть это и необязательно, если там нет окон или доступ во все квартиры обеспечивается с двух продольных сторон.
- С южного торца этой секции нет 8 метров "на глаз", что важно, если там будут квартиры, выходящие только на эту сторону. (Продольная сторона здания при такой форме в плане понятие неоднозначное).
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 11:22
#5
2shcan


 
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 74


Спб огромное:-)
2shcan вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 13:16
#6
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Разработать план тушения пожара.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 14:04
#7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Разработать план тушения пожара.
Его можно выполнить только имея данные о имеющейся в ближайшей пожарной части автотехнике. Для этого ещё получить такие данные нужно в местном УГПН МЧС. Всё это время, а оно, как известно, - деньги. За сей план обычно Заказчик не желает платить ни копейки, так как его "нет в Постановлении №87".
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 14:59
#8
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Его можно выполнить только имея данные о имеющейся в ближайшей пожарной части автотехнике. Для этого ещё получить такие данные нужно в местном УГПН МЧС. Всё это время, а оно, как известно, - деньги. За сей план обычно Заказчик не желает платить ни копейки, так как его "нет в Постановлении №87".
Пусть заказчик тогда желает платить за повторный заход в экспертизу после отрицательного заключения.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 15:12
#9
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Пусть заказчик тогда желает платить за повторный заход в экспертизу после отрицательного заключения.
Я не против, "пусть", конечно. Только вот обычно "он" сообщает, что проектировщики - дураки, и ничего "по нормам" проектировать не умеют, поэтому и "отрицалка". И "повторку" "проектанты" пусть за свой счёт проходят, а то ещё и процент от договора за просрочку оттяпаю от бездарей.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 16:40
#10
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Вопрос неоднозначный и будет трактоваться разными экспертами по-разному.
Как правило, заказчик сначала говорит, что продавит любое решение, а потом начинает предъявлять проектировщику за повторную экспертизу.
На месте ТС, я бы написал кучу писем заказчику с указанием на неоднозначность ситуации. Если не уполномочен писать письма заказчику, то кучу писем заменить на кучу служебных записок руководителю. После возникновения претензий, показать письма и пусть это будет чужая головная боль.
В экспертизе есть риск нарваться на берсерка, который, надышавшись дыма, начнёт утверждать, что решение с подъездами к разноэтажным секциям не описано в нормах, а следовательно, это СТУ.
План тушения пожара - не такое уж и дорогое удовольствие. По времени - тоже не так всё грустно.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 16:55
#11
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


fadeaway, согласен. Суть моих предыдущих постов как раз к этому всему и сводится.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 14:19
#12
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


Я бы вот на какую тему подумал.. Если сделать двустороний проезд 2х2,75.. Ведь может же пожарная машина стать на полосе встречного движения.. Вот вам дополнительные 2,75 метра..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 01:43
#13
2shcan


 
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 74


А по подробней?:-) Хотя в общем то СП четко говорит: до внутреннего края проезда.
2shcan вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2015, 08:36
#14
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


До внутреннего края проезда при ширине проезда 3,5 метра. А с другой стороны ведь может же асфальтироваться вся территория вплоть до самого здания... При этом край проезда - это не обязательно бордюрный камень, вполне может быть разметка...

Ну а вообще, в 12-м посту я закинул удочки для обсуждения моей идеи более опытными специалистами, чем я...
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2015, 09:42
#15
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
закинул удочки для обсуждения моей идеи
Что-то подобное обсуждалось: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1227391
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2015, 10:22
#16
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Вопорс на близкую тему. Возможно, заслуживает собственного треда, но опишу здесь.
Есть жилой дом сложной формы. Исходя из его высоты требуется устройство подъездов шириной 6 м, расстояние от края которых до дома 8-10 метров. На некоторых участках расстояние составляет менее 8 метров.
В данной связи в ПД разработчик в разделе МПБ пишет, что так как расстояние кое-где менее 8 метров, то следует в каждой секции предусмотреть лифты для пожарных, а так же в местах, где расстояние менее 8 м - открытые лестницы, связывающие балконы и лоджии между собой. Объект в таком виде прошёл экспертизу, но при этом в заключении экспертов ни по АР, ни по МПБ, ни по ОВ нет ни слова о лифтах для пожарных подразделений или лестницах на балконах.
Есть большие сомнения, что подобные обоснования в разделе МПБ правомерны. В нормах не описана ситуация, когда бы можно было сокращать расстояние до фасада. С чего вдруг разработчик МПБ и эксперт по МПБ взяли на себя смелость дать подобное обоснование? Такие обоснования даются, как правило, в рамках СТУ.
Как по-Вашему, правомочны ли подобные формулировки и как ещё можно обосновать несоблюдение п. 8.1 СП4? Можно ли разработать план тушения пожара с местным органом пожнадзора или надо заново заходить в экспертизу? Просто за полтора года с момента прошлой экспертизы изменились нормы ПБ (в частности СП 2, согласно изменениям к приказу 474).

Само по себе решение с лестницами на балконах не совсем живое. Если один умник поставим шкаф на люк, то все эти лестницы не работают.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2015, 10:48
#17
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,187


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Как по-Вашему, правомочны ли подобные формулировки и как ещё можно обосновать несоблюдение п. 8.1 СП4?
По-моему, не совсем, но ситуация неоднозначная. Если есть возможность, то там, где меньше 8 м, я бы уширил проезд, чтобы общее расстояние от стены до дальнего его края было 8+6=14 м, и спал бы спокойно. Или написать во ВНИИПО.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 08.12.2015, 10:56
#18
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
По-моему, не совсем, но ситуация неоднозначная. Если есть возможность, то там, где меньше 8 м, я бы уширил проезд, чтобы общее расстояние от стены до дальнего его края было 8+6=14 м, и спал бы спокойно. Или написать во ВНИИПО.
Там узкий участок. Уширять некуда физически.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2015, 11:03
2 | #19
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,187


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Там узкий участок. Уширять некуда физически.
Тогда, действительно, СТУ должны были быть.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 08.12.2015, 11:17
#20
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Склоняюсь к тому, что это самодеятельность разработчика МПБ.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2015, 16:50
#21
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438


ИМХО, если квартиры окна которых выходят "на кровлю" пониженной части не имеют комнат, окна которых выходили бы на фасад с проездами - нужно искать какие-то другие варианты устройства аварийного выхода. Выход на глухой простенок на балконе делать уже бессмысленно.
Glop вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 13:17
#22
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


не понял что за порнография в приложении, а при различной высоте частей одного здания к этим частям допускается применять разные расстояния из указанных тобой пунктов. Причём дифференцировано от высоты: для здания 28 метров нужно брать соответственно 8 метров.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 13:55
#23
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
при различной высоте частей одного здания к этим частям допускается применять разные расстояния из указанных тобой пунктов.
"Какие ващи доказательства?!" (с) Иван Данко
И кем конкретно допускается - адреса, фамилии?
Не надо в ответ писать о здоровой логике - это при заболеваниях согласовании проекта не помогает.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 15:13
#24
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


ну-ну, ничего не нарушено
в сп речь идёт о норме привязанной к высоте здания. высота здания с переменной этажностью или на склоне в разных частях разная. лично сам в этом уверен, есть и разъясненьице
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 15:20
#25
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
высота здания с переменной этажностью или на склоне в разных частях разная. лично сам в этом уверен, есть и разъясненьице
Жажду увидеть официальное разъясненьице от нормотворцев "в области пожарной безопасности". Слёзно умоляю выложить сей документ. Не корысти ради...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 17:48
1 | #26
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


посмотрю, но не обещаю. Сейчас пробежался по письмам, не нашёл, возможно где то в "файлопомойке"...
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2015, 20:38
#27
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Вопорс на близкую тему. Возможно, заслуживает собственного треда, но опишу здесь.
Есть жилой дом сложной формы. Исходя из его высоты требуется устройство подъездов шириной 6 м, расстояние от края которых до дома 8-10 метров. На некоторых участках расстояние составляет менее 8 метров.
В данной связи в ПД разработчик в разделе МПБ пишет, что так как расстояние кое-где менее 8 метров, то следует в каждой секции предусмотреть лифты для пожарных, а так же в местах, где расстояние менее 8 м - открытые лестницы, связывающие балконы и лоджии между собой. Объект в таком виде прошёл экспертизу, но при этом в заключении экспертов ни по АР, ни по МПБ, ни по ОВ нет ни слова о лифтах для пожарных подразделений или лестницах на балконах.
Есть большие сомнения, что подобные обоснования в разделе МПБ правомерны. В нормах не описана ситуация, когда бы можно было сокращать расстояние до фасада. С чего вдруг разработчик МПБ и эксперт по МПБ взяли на себя смелость дать подобное обоснование? Такие обоснования даются, как правило, в рамках СТУ.
Как по-Вашему, правомочны ли подобные формулировки и как ещё можно обосновать несоблюдение п. 8.1 СП4? Можно ли разработать план тушения пожара с местным органом пожнадзора или надо заново заходить в экспертизу? Просто за полтора года с момента прошлой экспертизы изменились нормы ПБ (в частности СП 2, согласно изменениям к приказу 474).

Само по себе решение с лестницами на балконах не совсем живое. Если один умник поставим шкаф на люк, то все эти лестницы не работают.
Возвращаюсь к данному вопросу ещё раз.
Проанализировав ситуацию, считаю, что устройство лифтов для пожарных - избыточное мероприятие.
По-хорошему, достаточно балконов с лестницами и плана тушения пожара, если у ГАСН будут вопросы.
Если совсем по-хорошему, то лучше бы пройти заново экспертизу без всего этого с планом тушения пожара, согласно которому будет показано, что доступ с автолестниц и автоподъёмников обеспечивается даже несмотря на конфигурацию участка. По сути есть полоса шириной 6 метров. Почти как в СНиП "Градостроительство". Правда на эту сторону фасада выходит 2 выхода из встройки. В общем, чисто физически деятельность пож. подразделений возможна.
Хотелось бы услышать ещё мнения коллег.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2015, 20:17
#28
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


делай всё по закону
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 13:19
#29
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,219


а где почитать - что такое план тушения пожара, и чем он помогает?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 13:35
#30
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
а где почитать - что такое план тушения пожара, и чем он помогает?
Помогает только в случаях, когда эксперт соглашается его принять к рассмотрению. В ПП 87 не значится. Вскользь вроде бы упоминается в ФЗ (статья 63).
По сути, на каждый объект после ввода в эксплуатацию местные пожарные выполняют данный план с карточкой тушения пожара. В части подъездов интерес представляет именно план расстановки сил и средств, на котором наглядно демонстрируется расстановка сил и средств при пожаре с учётом применяемой в конкретном депо техники.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 13:38
#31
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
а где почитать - что такое план тушения пожара, и чем он помогает?
ПИСЬМО от 1 марта 2013 года N 43-956-18
[О Методических рекомендациях по составлению планов тушения пожаров и карточек тушения пожаров]
http://docs.cntd.ru/document/499028650
В этой теме думаю, все имели в виду в первую очередь это:
Цитата:
6.7. Графическая часть ПТП включает в себя:
план-схему объекта на местности (генплан), с указанием разрывов до соседних зданий и строений, с нанесением дорог и проездов, водоисточников, которые можно использовать при тушении пожара, их характеристик, расстояния до водоисточников по маршрутам прокладки рукавных линий, вариантов рациональной расстановки пожарной техники;
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 13:45
#32
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
В этой теме думаю, все имели в виду в первую очередь это:
Таки-да. Саму методику не видел раньше. Да и к плану этому приходилось прибегать лишь однажды.
Не каждый эксперт принимает его к рассмотрению. Хотя, если план составлен правильно, то лишние сомнения эксперта он призван вроде как устранять.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 13:46
#33
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,219


fadeaway
DJo Frey
спасибо)) этого мифа проектного мира я не знал
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 14:00
#34
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
этого мифа проектного мира я не знал
Это не "миф проектного мира", это "миф противопожарных служб", как Вы поймёте после прочтения полного текста этого письма.
Но такая план-схема, думаю, является гораздо полезным документом, чем выполняемый традиционно в разделе ПБ
Цитата:
н) ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций;
так как по крайней мере должен быть более приближен к реальности.
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 22.12.2015 в 14:05. Причина: добавление
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2024, 21:38 Пожарные проезды
#35
Ctroutel13


 
Регистрация: 19.12.2024
Сообщений: 1


Друзья, всем прекрасного дня !!! Подскажите по пожарным проездам пожалуйста, могу ли я воплотить такие пожарные проезды и прошло проверку ?
Ввело в заблуждение: (1 Наше здание находится не далее 25 метров от проезжей улицы, 5ти этажное следовательно, дополнительно пожарный проезд устраивать нам не нужно, здание можно тушить с дороги, при этом от дороги мы отступим как раз эти 5 метров дополнительно, однако по правом ряду дороги идут электро провода.) И
8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:
- 3,5 метров – до 13,0 метров включительно;
- 4,2 метра – от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
- 6,0 метров – при высоте здания более 46 метров.
Каждый день прекрасен, ВСЕМ ПОЗИТИВА !
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пожарные отступы .png
Просмотров: 31
Размер:	87.8 Кб
ID:	266002  
Ctroutel13 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2024, 22:44
#36
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,187


Ничего не понятно. Вы старой редакцией СП 4.13130 пользуетесь. Возьмите новую и прочитайте п. 8.1.6 (или, хотя бы, в старой редакции п.8.8).
иваниваныч на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как выполнить пожарные проезды вокруг жилого здания различной этажности?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52