какое назначение отверстия в опорном узел фермы из ГСП
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > какое назначение отверстия в опорном узел фермы из ГСП

какое назначение отверстия в опорном узел фермы из ГСП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.12.2015, 17:26 #1
какое назначение отверстия в опорном узел фермы из ГСП
ЛАО
 
"Студент вечный"
 
Самара
Регистрация: 04.02.2008
Сообщений: 237

Имеется проект КМ. Покрытие выполнено по фермам из ГСП.
Проектировщики в опорном узле указали в места стыка фасонки и верхнего пояса:
"сверлить отверстие d=10 во всех фермах. Отверстие усилить пластинок (разработать в КМД)"
Первый раз вижу такое решение. Ни в сериях, ни в других проектах не встречал таких указаний.
Других узлов, которые бы поясняли эту фразу, в проекте не представлено.
С проектировщиками по ряду обстоятельств связаться не возможно.
Если кто встречался с таким решением, то поясните, пожалуйста, что это такое? И как должно это выглядеть усиление пластиной?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел для КМД.jpg
Просмотров: 857
Размер:	142.0 Кб
ID:	162801  


Последний раз редактировалось ЛАО, 23.12.2015 в 17:48.
Просмотров: 13495
 
Непрочитано 23.12.2015, 17:36
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от ЛАО Посмотреть сообщение
Проектировщики в опорном узле указали в места стыка фасонки и верхнего пояса:
Даже стесняюсь спросить - фасонка случайно не по центру элемента вварена?
Если да, то отверстие - однозначно для тараканов в голове у проектировщика. А стенку срочно нужно проверять на местное смятие.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 17:55
#3
ЛАО

"Студент вечный"
 
Регистрация: 04.02.2008
Самара
Сообщений: 237


По центру вварена, вот на других узлах видно.
Тут еще интересная штука есть.
Что там за пластинка, которая соединяет опорное ребро фермы и опорные столик?

Считаю, что это либо какие-то рудименты с прошлых проектов проектировщика, касаемо отверстий.
Либо не знание металлических конструкций, касаемо пластинки, объединяющей опорный столик с опорным ребром
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел для КМД2.jpg
Просмотров: 525
Размер:	143.4 Кб
ID:	162809  

Последний раз редактировалось ЛАО, 23.12.2015 в 18:33.
ЛАО вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 17:59
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390


Цитата:
Сообщение от ЛАО Посмотреть сообщение
С проектировщиками по ряду обстоятельств связаться не возможно.
Offtop: Все проектировщики умерли в один день ? А они жили счастливо ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 18:01
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


может они так торцевое усилие от ребра снимают?
 
 
Непрочитано 23.12.2015, 18:08
#6
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


не туда попал )
явное нарушение норм с этим отверстием...
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 18:13
#7
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Похоже что ребро проходит сквозь пояс и опорный раскос фермы
Колян вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 18:29
#8
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Похоже что ребро проходит сквозь пояс и опорный раскос фермы
...и теряется где то внутри трубы не выходя наружу? Если б были прорезные фасонки то отверстие возможно для уменьшения концентратора в трубе перед фасонкой
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 18:38
#9
ЛАО

"Студент вечный"
 
Регистрация: 04.02.2008
Самара
Сообщений: 237


в посте 3 заменил рисунок, чтобы было видно сечение D-D на узле 4.

Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Похоже что ребро проходит сквозь пояс и опорный раскос фермы
Что-то не вериться в это.
Там вон сколько пунктирных линий указано, а эти проектировщик типа забыл, да плюс правильно подмечено:
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
...и теряется где то внутри трубы не выходя наружу?
ЛАО вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 19:13
#10
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


А в связи зачем овальные отверстия? Он их потом обваривает?
Такое чувство, что это было сделано в какой-то программе 3д (на подобии Теклы), но проектировщик не знал как там запихать ребро и решил сделать это потом вручную, а потом забил про это
Колян вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 19:17
#11
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


ЛАО,
Цитата:
"сверлить отверстие d=10 во всех фермах. Отверстие усилить пластинок (разработать в КМД)"
Смею предположить с большой долей вероятности, что отверстие для дренажа (Если внимательно посмотреть Серию Молодечно 1.460.3-14 лист 43 там оно есть).
А вот вопрос на понимание - откуда в верхнем поясе фермы по серии Молодечно с большой вероятностью появляется вода? Знаешь?


Цитата:
Тут еще интересная штука есть.
Что там за пластинка, которая соединяет опорное ребро фермы и опорные столик?
Облегчает монтаж, чтобы ферма не соскочила с опорного столика (см. Серию Молодечно 1.460.3-23.98 - 40КМ)

Так что конструктор КМ лучше Вас серии знает.
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 19:22
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Облегчает монтаж, чтобы ферма не соскочила с опорного столика
только обычно эта пластинка толщиной 6, а не 16, а на картинке она вообще пересекает ребро фермы. Так что нихрена он не знает)
 
 
Непрочитано 23.12.2015, 19:26
#13
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Смею предположить с большой долей вероятности, что отверстие для дренажа (Если внимательно посмотреть Серию Молодечно 1.460.3-14 лист 43 там оно есть).
Откуда там появиться вода если ферма герметична?
а теперь вижу
Колян вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 19:28
#14
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
А вот вопрос на понимание - откуда в верхнем поясе фермы по серии Молодечно с большой вероятностью появляется вода? Знаешь?
Можно предположить, что там в большей степени возможно выпадения конденсата из-за точки росы... Думаете это из-за того отверстие, что где-то в верхнем поясе швы могут быть "худые"?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 22:53
#15
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от ЛАО Посмотреть сообщение
Если кто встречался с таким решением, то поясните, пожалуйста, что это такое? И как должно это выглядеть усиление пластиной?
Совет давать не буду, просто приведу информацию (так как вообще-то и сам не уверен). В конструкциях из ГСП, я вижу такое решение тоже впервые , но вовсе не обязательно что такого категорически быть не может. Делается это действительно для снятия пика напряжения под краем фасонки, а приваренная в дальнейшем пластинка имеет цель скорее всего не усиление, а герметизацию так как сварным швом этого добиться сложно (станет понятно если прорисовать в масштабе). Делали так по серии на галереи (картинку прилагаю). По второму вопросу пластина t16 - монтажная (но толщину ее взяли от балды конечно)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot500.jpg
Просмотров: 383
Размер:	86.6 Кб
ID:	162813  
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 23:23
#16
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


В опорных узлах таких фермы бывает не несут
1. продавливание-вырвание (довольно существенный момент)
2. сварные швы.
Иногда усиляют подобными ребрами, но не в середине пояса (раскоса). А двумя листиками, расположенными как можно ближе к стенке профиля пояса (раскоса). Не побоюсь этого слова "стыковые швы" листика и раскоса.

На счет сверления отверстий, чета я сомневаюсь, так же и на счет овальных отверстий.
Так же вызывает подозрение расстояние между раскосом и опорным ребром. На глаз мм примерно 20.
Мне почему-то кажется, что это безпрогонное решение. Наверное автор, подумал, что профлист саморезом прямо в ферму, и если попадет вода.... (мои догадки)

Цитата:
Сообщение от ЛАО Посмотреть сообщение
"сверлить отверстие d=10 во всех фермах. Отверстие усилить пластинок (разработать в КМД)"

Последний раз редактировалось 100k, 24.12.2015 в 00:47.
100k вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 23:39
#17
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
расположенными как можно ближе к стенке профиля пояса (раскоса)
100k, где-то читал (уже точно не помню, выписал себе), что при гнутье без нагрева одна половина сечения трубы испытывает напряжения сжатия, другая — растяжения. Именно по этой причине затылочная часть трубы утоняется при этом на гнутом участке имеет место холодный наклеп. Поэтому всегда старался избегать сварки в этих местах, скажи что об этом думаешь? может не прав я?
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 00:16
#18
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Манифест, Я скорее теоретик, чесслово, даже и не знаю что ответить на такой вопрос.
100k вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 03:09
#19
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Делается это действительно для снятия пика напряжения под краем фасонки
в том случае, если мы прорезаем стенку колонны фасонкой
27legion вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 08:37
#20
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


В этом месте не правильно , должно быть по детали E
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 348
Размер:	205.9 Кб
ID:	162822  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 08:45
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Отверстие сверлят как окончательную точку при организации прорези под фасонку. А квадратик маленький это заглушка + в некотором роде противоконцентратор....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2015, 09:38
#22
ЛАО

"Студент вечный"
 
Регистрация: 04.02.2008
Самара
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Смею предположить с большой долей вероятности, что отверстие для дренажа (Если внимательно посмотреть Серию Молодечно 1.460.3-14 лист 43 там оно есть).

Облегчает монтаж, чтобы ферма не соскочила с опорного столика (см. Серию Молодечно 1.460.3-23.98 - 40КМ)
Спасибо за ссылки на серии

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Отверстие сверлят как окончательную точку при организации прорези под фасонку.
По проекту в узле нет прорези. Там фасонка просто приваривается к верхнему поясу.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А квадратик маленький это заглушка + в некотором роде противоконцентратор....
А куда приваривается этот квадратик? Сверху на отверстие?
ЛАО вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 09:55
#23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от ЛАО Посмотреть сообщение
По проекту в узле нет прорези. Там фасонка просто приваривается к верхнему поясу.
В этом узле для восприятия растягивающего усилия ( как показывает практика расчетов ( поправил очки на носу ) сам нисходящий раскос несет, но периметра шва не хватает) сделана прорезная фасонка. Может сноску не туда торкнули.

Цитата:
Сообщение от ЛАО Посмотреть сообщение
А куда приваривается этот квадратик? Сверху на отверстие?
Да, он закрывает отверстие в соответствии со СНиП по защите строительных конструкций от коррозии - т.е. герметзирует профиль и дополнительно снимает концентрацию напряжений с отверстия.... я б сказал - не снимает а на себя перетягивает.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 09:55
#24
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Смею предположить с большой долей вероятности, что отверстие для дренажа (Если внимательно посмотреть Серию Молодечно 1.460.3-14 лист 43 там оно есть).
Серия эта давно уже отменена. А данное решение противоречит обязательному требованию п.4.1.2 СП 16.13330.2011:
Цитата:
Замкнутые профили должны быть герметизированы.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 09:57
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
что отверстие для дренажа
В таком случае должен быть открытый профиль с несколькими дырами, да и оцинкован ещё быть....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 10:06
#26
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Отверстие сверлят как окончательную точку при организации прорези под фасонку. А квадратик маленький это заглушка + в некотором роде противоконцентратор....
Фасонка жеж не прорезная (кажется)
100k вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 10:16
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
сам нисходящий раскос несет, но периметра шва не хватает) сделана прорезная фасонка
и дофига ли эта фасонка несет?
чушь по-моему
думается что там ошиблись с маркировкой и как выше отметили, это для прорезных
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 10:19
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


узелок похож на http://dwg.ru/dnl/8754
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 210
Размер:	48.7 Кб
ID:	162829  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 10:19
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Фасонка жеж не прорезная
Да. Тут или я оконфузился или всё же не указано что прорезная должна быть....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 10:19
2 | #30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Трасскон - это порно
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 10:20
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


кстати, не встречал раньше "в связи овальные отверстия"
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 10:29
#32
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
узелок похож на http://dwg.ru/dnl/8754
В том-то и дело, что не похож. Сделано через ж.
Зачем-то увеличили высоту опорного ребра, сместили болты вниз, добавили лишние болты, добавили лишние ребра, которые делают не сквозными, а уперли в тонкостенный профиль, причем не в месте ребра профиля, а аккурат между ними. Затем видимо, чтобы снять напряжения, дыркой нарушают герметизацию профиля и на всякий случай приваривают еще куда-то пластину, которой на чертеже не показано.
Как в анекдоте - осталось обработать напильником и получится танк.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 10:30
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


vv_77, я о самой идее, а о том что дополнительно своего налепили - это да
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 10:36
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


ЛАО, это случайно не адаптация импортного проекта под наши нормы?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2015, 11:14
#35
ЛАО

"Студент вечный"
 
Регистрация: 04.02.2008
Самара
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
ЛАО, это случайно не адаптация импортного проекта под наши нормы?
История умалчивает. Но у меня точно такое же мнение возникло об этом проекте. Потому что сам как-то раз турецкий проект адаптировал. Но там все было грамотно
ЛАО вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 11:35
#36
alterego


 
Регистрация: 25.02.2014
Сообщений: 7


А какое антикоррозионное покрытие предусмотрено в проекте?
alterego вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 11:48
#37
виктор1986


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59


может все же не туда выноску поставил, а надо было к раскосу опорному, где фасонка прорезает его, там обычно ставят пластину не большую, по типу как в распорках
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фф.jpg
Просмотров: 166
Размер:	42.1 Кб
ID:	162838  
виктор1986 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 11:51
#38
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от виктор1986 Посмотреть сообщение
может все же не туда выноску поставил
Теперь такая мода так позиции ставить?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 11:53
#39
виктор1986


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Теперь такая мода так позиции ставить?
ну это по временной инструкции для кмд, пока нового вроде не придумали
виктор1986 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 11:58
#40
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от виктор1986 Посмотреть сообщение
ну это по временной инструкции для кмд, пока нового вроде не придумали
во всех гостах просто позиции на полочках проставляются... а тут... кружочки с пьяными линиями
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 12:02
#41
виктор1986


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
во всех гостах просто позиции на полочках проставляются... а тут... кружочки с пьяными линиями
это довольно давно так делают инструкция 1979года)), а есть госты на разработку КМД?
виктор1986 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 12:07
#42
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от виктор1986 Посмотреть сообщение
а есть госты на разработку КМД?
Нет, конечно ) КМД вообще вне закона )
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 12:15
#43
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ящерка, иди нафиг со своими ГОСТами.. = )) в кмд кружочком с волнистой линией позиции начали обозначать еще до твоего рождения. В спдс для автогада даже есть такой маркер позиций.

----- добавлено через ~6 мин. -----
И, кстати, читабельность чертежей от этого выигрывает (имхо). чертежи часто бывают очень насыщенные и позиции "на полочке" просто теряются в куче линий. Кружочек же бросается в глаза.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кружочек с пьяной линией.jpg
Просмотров: 161
Размер:	85.3 Кб
ID:	162845  
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 13:05
#44
виктор1986


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59


----- добавлено через ~6 мин. -----
И, кстати, читабельность чертежей от этого выигрывает (имхо). чертежи часто бывают очень насыщенные и позиции "на полочке" просто теряются в куче линий. Кружочек же бросается в глаза.[/quote]

Вот с этим полностью согласен, да и не придумали ничего лучше по оформлению чертежей КМД, и лучше пусть не придумывают))
виктор1986 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 16:07
#45
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
А вот вопрос на понимание - откуда в верхнем поясе фермы по серии Молодечно с большой вероятностью появляется вода? Знаешь?

Можно предположить, что там в большей степени возможно выпадения конденсата из-за точки росы... Думаете это из-за того отверстие, что где-то в верхнем поясе швы могут быть "худые"?
В серии Молодечно 1.460.3-14 беспрогонное покрытие кровли - профлист крепится непосредственно к верхнему поясу саморезами.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 16:49
2 | #46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
профлист крепится непосредственно к верхнему поясу саморезами
- бомба авария замедленного действия. Вода в верхнем поясе обеспечена, впрочем, в упоминавшейся серии имеется отверстие для стока воды из пояса. Спасает ли это ситуацию? Сомневаюсь: и О2, и Н2О в поясе будет достаточно для коррозии. Кстати, эта серия отменена, а взамен введена 1.460.3-23.98, в которой уже имеются прогоны покрытия. Имхо: сейчас нет действующей серии с подобным решением, т. к. оно ненадёжное.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 549
Размер:	183.5 Кб
ID:	162874  

Последний раз редактировалось eilukha, 24.12.2015 в 17:50.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 16:59
#47
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
читабельность чертежей от этого выигрывает (имхо)
Я разве спорю? Все у строителей ИМХО... и порой откуда ноги растут не очень и понятно, и уже убеждались в этом ни раз
Что касается позиций, то они шрифтом большим ставяться, чем размеры (к примеру, размеры 4 мм, а позиции 5 мм) - об этом в нормах тоже сказано, как сказано и про простановку позиций на чертежах. И все читается прекрасно. А спорить бесполезно, ставьте как хотите
Варанчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2015, 17:21
#48
ЛАО

"Студент вечный"
 
Регистрация: 04.02.2008
Самара
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от alterego Посмотреть сообщение
А какое антикоррозионное покрытие предусмотрено в проекте?
Грунтовка гф021 в 2 слоя

Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
А данное решение противоречит обязательному требованию п.4.1.2 СП 16.13330.2011:
Спасибо за разъяснения и ссылку на СП. Что-то я плох читал пункты на первых страницах....

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
сейчас нет действующей серии с подобным решением, т. к. оно ненадёжное.
Спасибо, учтем на будущее. Хочется спать спокойно

Последний раз редактировалось ЛАО, 24.12.2015 в 17:30.
ЛАО вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 18:35
#49
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Цитата:
Вода в верхнем поясе обеспечена, впрочем, в упоминавшейся серии имеется отверстие для стока воды из пояса. Спасает ли это ситуацию? Сомневаюсь: и О2, и Н2О в поясе будет достаточно для коррозии. Кстати, эта серия отменена, а взамен введена 1.460.3-23.98, в которой уже имеются прогоны покрытия. Имхо: сейчас нет действующей серии с подобным решением, т. к. оно ненадёжное.
вообще то серия 14 была под теплую мягкую кровлю
кстати, как Вы представляете себе сброс воды на кровле уклона 1,5 % поперек волны профлиста?
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 18:36
#50
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


ЛАО,

Цитата:
Спасибо, учтем на будущее. Хочется спать спокойно
Если у Вас безпрогонное покрытие, то как раз для спокойного сна дренажное отверстие очень даже пригодится.
Как Выше говорилось см. пост 45,46 вода в верхнем поясе фермы почти гарантирована.
И весь прикол в том, что ферма выходит из строя в большинстве случаев не из за коррозии (это долго ждать), а из за случайного замерзания воды и разрыва трубы.

----- добавлено через ~17 мин. -----
alexfr,

Цитата:
кстати, как Вы представляете себе сброс воды на кровле уклона 1,5 % поперек волны профлиста?
Так в этом и дело.
При случайной (неизбежной ) протечки кровли вода скапливается в гофре профлиста (расположенного поперек уклона), причем заметьте в низу этой импровизированной ванночки из профлиста находится саморез, который в свою очередь продырявил верхний пояс фермы.
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 19:39
#51
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Дырка там (как выше ужо сказал Илуха) для дренажа воды затекающей в дырки от саморезов - дырку и саморезы в поясе делать низзя так как это прямое нарушение железного СП (замкнутые профили дб герметизированны)
Пластинка на опорном столике для удобства монтажа, в ней по центру делаецца треугольная прорезь под ребро узла фермы и при монтаже ферма по ней центрируеца, толщины ей и 6 хватит.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 22:25
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
серия 14 была под теплую мягкую кровлю
- и? Уложили настил, не успели остальное, пошёл дождь - готово. Прохудилась кровля - готово. Конденсат с любой стороны настила - готово. Перепад температуры/атмосферного давления - полость пояса "дышит" - конденсат внутри - готово. И т. д., и т. п.
Раз было усиление, монтажники специально прожигали в поясах отверстия и ставили снизу бочки для слива воды, чтобы помещения не залить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 23:15
#53
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


та я ж не спорю та и не довелось мне такую крышу делать

ИМХО: единственное, что удивляет: все указанные пункты - по сути - некачественные выполнение работы (1), эксплуатация (2), недостатки проекта (3 - недостаточная толщина утеплителя, недоработки вентиляции, и слабый обогрев - эксплуатация), как влияет перепад давления - чесслово - не понял(4)
итого получается: типа в шибко культурных технологических европах такое можно, а нас ни-ни

кстати, мне объясняли необходимость применения спаренных прогонов-швеллеров вместо одиночных швеллеров по учебнику (как мне кажется большинство инженеров применяют одиночные) - тем, что профлист возле саморезов полностью корродирует до дыры и теряется развязка прогона из плоскости профнастилом - после чего швеллер естественно, уже не несет. теперь думаю - а может в этом и есть горькая сермяжная правда? и нужно срочно объяснить всем инженерам и внести четкое указание в СП о недопустимости развязки прогонов профнастилом?

вообще то мне казалось, что набрать значимые кол-ва воды внутрь трубы - невозможно, но раз люди видели - ну значит в природе усе бывает
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 23:55
#54
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Вообще, если честно, мне казалось, что саморез не создает отверстий в прорезаемом металле. Точней все, что создает, сам же и заполняет. А под шляпкой у него должна быть резиновая шайба. Но я наверное не прав.
 
 
Непрочитано 25.12.2015, 00:14
#55
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Раскачивается каркас помаленьку.... саморезы говно часто.... схемы раскладки листа нарушают, настил елозит почуть-чуть по верхнему поясу, образуется шейка.... агрессия своего добавляет.... ну и в итоге - как в жизни - всё из мелочей складывается.... птицы ещё герметик пожрут....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 00:21
#56
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Вообще, если честно, мне казалось, что саморез не создает отверстий в прорезаемом металле. Точней все, что создает, сам же и заполняет. А под шляпкой у него должна быть резиновая шайба. Но я наверное не прав.
Именно так и должно быть. Поликарбонат так же приделывают к трубам. Прогоны тоже бывают из труб если покрытие не жесткий диск. Безпрогонное решение не такая редкость. 114 профлист перекрывает 6м пролет если снег до 200 кг/м2 + пирог. Модные EU профнастилы польские или английские высотой до 200 мм и более.
Меня недавно убеждал сторонник безпрогонных решений, что тонна профлиста на 20-30% дешевле чем тонна привезенной на площадку стали.

Последний раз редактировалось 100k, 25.12.2015 в 00:54.
100k вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 00:43
#57
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Цитата:
Вообще, если честно, мне казалось, что саморез не создает отверстий в прорезаемом металле. Точней все, что создает, сам же и заполняет. А под шляпкой у него должна быть резиновая шайба. Но я наверное не прав.
ну мне тоже когда-то так казалось
а потом мне объяснили, что оцинкованный саморез образует с черным металлом электролизную (чи гальваническую - у меня с химией всю жизнь плохо) коррозию и все ржавеет со свистом, соответсвенно, ржавчина, намертво сцепляющая резьбу, когда не надо - в данном случае не герметезирует зазор между саморезом и поясом фермы, а уширяет его.
насколько это все правда - оценить сам не могу, возможно нужно смотреть в корень, как в одноименной книге (там кстати объяснялось, почему нельзя абсолютно точно при всех достижениях науки определить вес яблока, лежащего на столе)
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 09:09
#58
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
оцинкованный саморез образует с черным металлом электролизную (чи гальваническую - у меня с химией всю жизнь плохо) коррозию
- да, только корродирует Zn, а не Fe. Т. к. цинк левее в электрохимическом ряду.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
должна быть резиновая шайба
- не спасает, конденсат с внутренней стороны по уклону стекает до саморезов в зазор между поясом и настилом, далее по резьбе внутрь пояса.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 11:05
#59
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Я разве спорю? Все у строителей ИМХО... и порой откуда ноги растут не очень и понятно, и уже убеждались в этом ни раз
Что касается позиций, то они шрифтом большим ставяться, чем размеры (к примеру, размеры 4 мм, а позиции 5 мм) - об этом в нормах тоже сказано, как сказано и про простановку позиций на чертежах. И все читается прекрасно. А спорить бесполезно, ставьте как хотите
Андрей, в насыщенном КМд на какие-нибудь геморрные колоны/фермы воробью клюнуть некуда, не то что увеличенным шрифтом позиции ставить. И даже "увеличенным" - они теряются. Это тебе не машиностроительная сборка, где куча свободного места.
Пробовали по ЕСКД делать КМД, пробовали. Еще до твоего рождения. И еще до твоего рождения от этого отказались на всех ЗМК на просторах бывшего СССР. Но тут радился ты, окончил машфак (или что там) и давай рассказывать, какими дураками были все те десятки тысяч конструкторов, которые делали КМД с середины прошлого века

ВОт скажи. Сборка, из 40 типоразмеров деталей (как раз сейчас такую ферму делаю). Какая норма времени у машиностроителей на полное конструирование (сборка, деталировка, спецификации и т.д.)? детали из различных профилей и толщин металла, различных марок стали, с отверстиями, прорезями, разделкой кромок и т.д.?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.12.2015 в 11:11.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 11:38
#60
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ВОт скажи.
Садитесь все... выпьем водки....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 12:59
#61
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Это тебе не машиностроительная сборка, где куча свободного места.
Ты бы видел распределительную гидравлическую плиту, которую я чертил. На А1 одних только разрезов было больше, чем букв в алфавите А там еще допуски, посадки... шероховатости... требования... на чертеже проставлялись...
Да ты просто сборок больше 100 деталей на одном чертеже не видел
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 13:01
#62
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Offtop:
Садитесь все... выпьем водки....
рано. Да и не пью я водку, я по коньячку.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
блаблабла
ты от вопроса не уходи.
какова норма времени на сборку из 40 деталей с деталировкой, спецификациями и т.д.?

Ну или скажи - сколько времени ты делал ту плиту и сколько в ней было деталей?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 13:33
#63
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
какова норма времени на сборку из 40 деталей с деталировкой, спецификациями и т.д.?
Да хрен знает... Я однажды посчитал, что на узелок до 10 деталей нестандарки мне нужно было день-два в трехмерке сделать, а на перевод в чертежи я тратил 1 день. Итого 3 дня на одно НСО. За три года работы я порядка 250 проектиков сделал. Потом правда уволился, с геной на ковре не договорились
А плиту, да, долго делал... недели две... Но тогда и трехмерки не было... каждый вид нужно было чертить вручную... жесть. Фактически эта плита заменяла целую большую гидравлическую схему. Патент даже на нее написал...

Последний раз редактировалось Варанчик, 25.12.2015 в 13:39.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 16:24
#64
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


10 деталей за 3 дня? = )) Дядь, у двухмерщиков автогадных средней квалификации и работоспособности средняя дневная выработка 15-20 деталей (сборка, деталировка, спецификации). С твоим "3 детали в день" ты будешь на хлебе и воде в дырявых штанах сидеть. Это если еще в принципе держать будут, а не выгонят нахрен через пару-тройку недель.
И да, строительное КМД - на 95% нестандартка. Применяемые же повторно в других сборках детали идут с коэффициентом от 0.15 до 0.3.

Offtop: Сроки и объемы другие, дядь. Поэтому и оформление упрощенное до необходимого минимума. Минимум же этот определялся в течении десятилетий на заводах с производительностью десятки тысяч тонн в месяц. Не надо считать себя умнее всех, советская школа КМД к своему виду очень долго шла, и шла она через практику заводскую, а не теоретизирование на форумах.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.12.2015 в 16:34.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 17:27
#65
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Дядь, у двухмерщиков автогадных средней квалификации и работоспособности средняя дневная выработка 15-20 деталей
Ну когда вы считаете деталью косынку, то да, в день 15-20 коснок - супер
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 18:15
#66
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


На мой взгляд, безпрогонное покрытие вполне имеет право на жизнь. При качественном монтаже можно использовать фермы из ГСП. Если существуют опасения, тогда фермы из двутавров, если уголки оскорбляют ваши эстетические чувства.
100k вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 18:33
#67
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Цитата:
15-20 деталей (сборка, деталировка, спецификации)
Цитата:
Ну когда вы считаете деталью косынку, то да, в день 15-20 коснок - супер
ну Бармаглотище наверно зря попытался перейти на машиностротительную терминологию - из первой цитаты явно напрашивается деталь=отправочная марка (иначе какая может быть сборка одиночной фасонки?)
а в КМД в СССР при сделке платили за кол-во деталей (позиций - в смысле фасонок - что-то в районе 5 копеек штука)
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 18:46
#68
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
(позиций - в смысле фасонок - что-то в районе 5 копеек штука)
Т.е. если у меня, как иногда бывало в спецификации, есть 10 тысяч косынок и пару тысяч БЧшных деталей, мне должны были платить за день работы в СССР более 600 рублей?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 23:03
#69
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


да, извиняюсь, не понял, что уважаемый Варанчик прикалывается.

но вдруг по опыту Варанчика в машиностроении платят инженеру-разработчику 5 центов с каждой проданной машины - то на всякий случай уточняю (шоб молодняк не ломанулся в КМДисты)
"деталь-позиция-1 штука -это нарисованная и образмеренная фасонка и ее тираж в 20000 шт на объекте все равно стоил на сделке 5 коп вне зависимоти от стоимости договора для Заказчика
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2015, 19:35
#70
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
На мой взгляд, безпрогонное покрытие вполне имеет право на жизнь. При качественном монтаже можно использовать фермы из ГСП. Если существуют опасения, тогда фермы из двутавров, если уголки оскорбляют ваши эстетические чувства.
БеСпрогонные покрытия теоретически не могут быть лучше прогонных.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2015, 20:05
#71
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Ну когда вы считаете деталью косынку, то да, в день 15-20 коснок - супер
деталью считается любая отдельная железяка. Будь это косынка (фасонка тогда уж), ствол колонны, опорная плита, фланец и т.д.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
из первой цитаты явно напрашивается деталь=отправочная марка (иначе какая может быть сборка одиночной фасонки?)
нет. Сборка=отправочная марка. А отправочная марка (сборка) состоит из кучи деталек.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Т.е. если у меня, как иногда бывало в спецификации, есть 10 тысяч косынок и пару тысяч БЧшных деталей, мне должны были платить за день работы в СССР более 600 рублей?
если у тебя эти 10 тысяч косынок одинаковые в спецификации - то ты получишь за одну, т.е. 5 копеек.. = ))
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > какое назначение отверстия в опорном узел фермы из ГСП



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06