Непрочитано 11.01.2016, 17:40 #1
Восстановление защитного слоя арматуры подошвы фундамента
uvl77
 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250

Здравствуйте.

При обследовании свайного фундамента многоэтажного здания было выявлено отсутствие бетонной подготовки под подошвой ростверка.
Так же было отмечены места оголения рабочей арматуры ростверка.

Для ввода в эксплуатацию экспертиза требует восстановить защитный слой арматуры.
Глубина заложения ростверка около 1,5 м, ширина подошвы от 3 м до 6 м. Есть отдельно стоящие ростверки, а так же есть ленточные с многорядным расположением свай.

Можно ли восстановить защитный слой инъектированием (откопка захватками, установка горизонтальных инъекторов под ростверком).
Искал в литературе ...не где не смог найти обоснование этого метода. Будет ли слой грунта пропитанный инъекционными растворами являться защитным?
Что можно посоветовать в этом случае?
Просмотров: 4953
 
Непрочитано 11.01.2016, 18:19
#2
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


В местах оголения арматуры выполнить торкретирование. И везде подстелить рулонную гидроизоляцию.
Бетонная подготовка удобна при строительстве (стелить на нее гидроизоляцию, устанавливать фиксаторы для арматуры ростверка). Как защитный слой арматуры подготовка не рассматривается. Поэтому и смысла ее делать уже нет.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2016, 18:27
3 | #3
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
В местах оголения арматуры выполнить торкретирование. И везде подстелить рулонную гидроизоляцию.
Подстелить рулонную гидроизоляцию под существующий ростверк - это ПЯТЬ!
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 18:49
#4
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
И везде подстелить рулонную гидроизоляцию.
Здание уже построено. Как туда запихать рулонную гидроизоляцию?
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
В местах оголения арматуры выполнить торкретирование.
Чтобы выполнить торкретирование нужно откапывать снизу всю поверхность ПОДОШВЫ ростверка... А как потом засыпать? трамбовать?
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Поэтому и смысла ее делать уже нет
Смыс есть. Если не ошибаюсь, по нормам, при наличии подготовки толщину защитного слоя арматуры можно запроектировать тоньше.

Но у нас другой случай, ...дело не в толщине защитного слоя, а в его наличии.
Подготовки нет. Поверхность низа ростверка неровная (идет волнами) и в связи с этим в некоторых местах оголена арматура, т.е. в некоторых местах отсутствует защитный слой.

Последний раз редактировалось uvl77, 11.01.2016 в 18:55.
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2016, 19:01
#5
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
Смыс есть. Если не ошибаюсь, по нормам, при наличии подготовки толщину защитного слоя арматуры можно запроектировать тоньше.
Да вы что прикалываетесь? Вы в уже готовом здании хотите отрыть фундамент, чтобы сделать подготовку которая уменьшит защитный слой?
И зачем вам засыпать и трамбовать то, что будет заторкретировано? Откапываете нужное количество грунта под фундаментом, очищаете поверхность низа подошвы, подкладываете гидроизоляцию и производите процесс торкретирования. Дальше засыпаете всё и отчитываетесь о проделанной работе.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 19:10
#6
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Да вы что прикалываетесь? Вы в уже готовом здании хотите отрыть фундамент, чтобы сделать подготовку которая уменьшит защитный слой?
Читайте внимательно.
Не уменьшить защитный слой. Защитного слоя в некоторых местах НЕТУ !!! его надо восстановить!!!

P.S. ...про уменьшение толщины это относилось к посту #2 где было высказано мнение о том, что наличие подготовки не влияет на защитный слой.
Теоретически можно предположить вариант: проектировщик заложил в проекте подготовку и МИНИМАЛЬНУЮ толщину защитного слоя.
Прораб забил на все и подготовку не сделал. Минимальная толщина защитного слоя в этом случае - не проходит. И довольно въедливый эксперт при сдаче экспертизы может сказать: "Делайте необходимую толщину защитного слоя"

И еще раз повторяю это гипотетически. ...У нас случай другой! ...Нету защитного слоя вообще в некоторых местах.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
И зачем вам засыпать и трамбовать то, что будет заторкретировано? Откапываете нужное количество грунта под фундаментом, очищаете поверхность низа подошвы, подкладываете гидроизоляцию и производите процесс торкретирования. Дальше засыпаете всё и отчитываетесь о проделанной работе.
Фундамент свайный (лента), ширина ростверка от 3 до 6 м.

P.S. ...Вы считаете, что засыпку можно делать без трамбования?

Последний раз редактировалось uvl77, 11.01.2016 в 19:15.
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2016, 19:16
#7
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Грунты какие непосредственно под подошвой и на 1м глубже?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2016, 19:22
#8
jsmaks

CAE Building Constructions
 
Регистрация: 22.05.2007
Samara
Сообщений: 14


Простого решения Вашей проблемы нет.
Чтобы создать (там, где он отсутствует) нормативный защитный и конструктивный слой бетона (не менее 40 мм) Вам потребуется вскрывать подошву фундамента. Если же считать, что Вам нужен только защитный (например, от коррозии) слой, то в этом случае он может быть выполнен с привлечением иных (например, природных или искусственных) материалов, которые при взаимодействии с грунтом несущего основания превращают последний в гидрофобный и химически стойкий монолит (то есть в гидроизоляцию или защитный экран). Сегодня спектр таких материалов широк (от битумизации, если она допустима, до полимеризации), но всё это "удовольствие" будет стоить Вам дорого. Подобрать нужный состав (рецептуру), а также обосновать технологию можно в лабораторных условиях.
С другой стороны, можно подойти к решению Вашей проблемы иначе, оценив степень использования рабочей арматуры ростверка, которая из-за нарушения технологии строительного производства оказалась открытой (оголенной), компенсируя её условное отсутствие добавлением новой рабочей арматуры. То есть вместо решения навязываемой Вам экспертизой задачи, решить другую задачу - задачу усиления ростверка (компенсацию потери несущей способности частью рабочей арматуры) в сочетании с известными (проверенными) технологиями гидроизоляции существующих железобетонных конструкций, которые часто возникают прм реконструкции зданий и сооружений.
__________________
Польза Прочность Красота
jsmaks вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 19:27
#9
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250


Под подошвой ростверка насыпной грунт.
Примерный состав суглинок мягкопластичный с включением строительного мусора (кирпич, щебень).

На глубине 1,5 м ниже подошвы ростверка начинается суглинок легкий мякгопластичной консистенции.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от jsmaks Посмотреть сообщение
Если же считать, что Вам нужен только защитный (например, от коррозии) слой, то в этом случае он может быть выполнен с привлечением иных (например, природных или искусственных) материалов, которые при взаимодействии с грунтом несущего основания превращают последний в гидрофобный и химически стойкий монолит (то есть в гидроизоляцию или защитный экран)
Спасибо за ответ.

А не подскажите где поискать обоснование этих методов. В литературе или нормативных документах встречается ли упоминание о том, что можно защитить от коррозии арматуру подошвы фундаментов инъекционными методами.
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2016, 19:42
#10
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Если был песок было бы проще - сделать безнапорное инъецирование.
А в такой грунт как у вас только под давлением - не так просто(можно здание перекосить).
С шириной ростверков 3-6м откапываться под них на всю ширину пока не могу себе представить даже захватками.
Как вариант правильно подсказали сделать "дублирующий" ростверк. Если есть место в подвале, то можно сделать новый ростверк поверх(а не с боков) старого с соблюдением всех требований. Старый учесть как бетонную подготовку ))).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2016, 19:50
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


http://dwg.ru/dnl/8057

----- добавлено через ~2 мин. -----
uvl77, чертеж есть? Сопряжение свай с ростверком какое?
А то
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Как вариант правильно подсказали сделать "дублирующий" ростверк. Если есть место в подвале, то можно сделать новый ростверк поверх(а не с боков) старого с соблюдением всех требований. Старый учесть как бетонную подготовку
может и не проканать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1122.jpg
Просмотров: 168
Размер:	89.5 Кб
ID:	163456  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 19:58
#12
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
А в такой грунт как у вас только под давлением - не так просто(можно здание перекосить).
Я полагаю, что всетаки здание сильно тяжелое - 17 этажей... Думаю не должно перекосить. Сваи 12 м частоколом стоят - своего рода анкеровка. Думаю.. должно быть все нормально. Или всетаки может перекосить?

Кстати есть некоторые облегчающие моменты. Под некоторыми ростверками грунт просел и образовалась щель примерно 50 мм. Но таких ростверков не так много.
Под некоторыми ростверками есть прослойка песка примерно 50-100 мм, но не везде.
Так же под подошвой некоторых ростверков обнаружен асфальт ~60 мм толщиной (старый асфальт который был на этой строительной площадке, и который не демонтировали при стороительстве). Некоторые фундаменты прямо на нем лежат. Я думаю эти ростверки вообще не трогать.
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2016, 23:36
#13
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


uvl77, торкретированием восстанавливаете защитный слой. Гидроизоляцию подстеливаете для защиты от грунтовых вод. Там где ростверк чересчур широк, этого можно и не делать, потому как никто никогда не узнает что там оголено. Тогда экспертиза пропустит. А битумизацию, цементизацию применяют при укреплении грунтов. И даже ели это эффективней, экспертизе самое главное чтоб прокуратура до них не докапалась, а ей хер докажешь, что битумизацией можно арматуру ростверка защитить от грунтовых вод.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 02:39
#14
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


роль защитного слоя бетона , не только обеспечить долговечность арматуры, но и (1-ая по значимости) обеспечить совместную работу арматуры и бетона.
в Вашем случае, при частичном отсутствии защитного слоя нужно ставить вопрос об усилении конструкций фундаментов.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 06:30
#15
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
торкретированием восстанавливаете защитный слой. Гидроизоляцию подстеливаете для защиты от грунтовых вод.
Честно сказать, трудно представить как это сделать... под подошвой ростверка.
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
потому как никто никогда не узнает что там оголено
Это есть такое расхожее мнение у строителей: "Делай фундаменты так и так... все равно никто не раскопает и не узнает".

Представляете, есть умельцы. У нас при обследовании этого дома как раз таки и откопали.. почти пол здания раскопали, и тоннель на 3 м длиной под широкой лентой откопали.
Взяли просто и откопали.
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 09:29
#16
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
Для ввода в эксплуатацию экспертиза требует восстановить защитный слой арматуры.
Я так понимаю, у вас недострой, иначе как на экспертизу попали?
Для экспертизы вам нужен проект и больше ничего.
Цитата:
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
Честно сказать, трудно представить как это сделать... под подошвой ростверка.
Речь, конечно, идет не о торкретировании, а об инъецировании, ребята чего-то путают. Инъецированием тоже с натяжкой можно назвать, конечно, т.к. давления большого не дашь...
То есть в проекте описать последовательность работ, дать сечения, расходы и т.п. Удалить грунт под ростверками на 50-100мм, тем более что он частично уже просел и инъецировать, возможно одновременно с нескольких сторон.
А вот насчет качества выполнения этих работ конечно вопрос. То главное ведь чтобы экспертиза успокоилась, так ведь?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2016, 11:21
#17
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
Честно сказать, трудно представить как это сделать... под подошвой ростверка.
Убираете грунт под ростверком (оптимально делать захватку через одну сваю) на высоту 150 мм. Ёршиком очищаете поверхность бетона. Стелите гидроизоляцию. Подгоняете пушку для торкретирования и "пли". Бетон уложится между ростверком и гидроизоляцией.

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Речь, конечно, идет не о торкретировании, а об инъецировании, ребята чего-то путают.
Ничего я не путаю. Если это назвать инъецированием, то экспертиза прикапается, мол защитный слой инъецированием не восстановить...


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
роль защитного слоя бетона , не только обеспечить долговечность арматуры, но и (1-ая по значимости) обеспечить совместную работу арматуры и бетона.
в Вашем случае, при частичном отсутствии защитного слоя нужно ставить вопрос об усилении конструкций фундаментов.
Вот именно поэтому я и говорю про торкретирование. Потому что бетонные конструкции можно усилять торкретированием. А инъецированием, трещины заполняют...
Saur вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2016, 22:09
#18
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Ничего я не путаю.
Вы видели процесс торкретирования? Куда вы пушку подгонять собрались?
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Если это назвать инъецированием, то экспертиза прикапается
Назовем это заполнением зазора с целью восстановления защитного слоя.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 00:05
#19
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Обеспечить прочность контакта нового и старого бетона не ниже прочности старого бетона, при таком решении, будет невозможно.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 08:36
#20
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Ростверк считали?
Может это конструктивная арматура(от усадки)?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 08:43
#21
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Обеспечить прочность контакта нового и старого бетона не ниже прочности старого бетона, при таком решении, будет невозможно.
При каком решении?
И есть ли вообще решение тогда, кроме как новый ростверк заводить?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Восстановление защитного слоя арматуры подошвы фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Извлечение грунта из под подошвы фундамента F0xik Технология и организация строительства 9 23.10.2015 08:43