Расчет приведённого сопротивления теплопередаче, Расчёт температурного поля.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Расчет приведённого сопротивления теплопередаче, Расчёт температурного поля.

Расчет приведённого сопротивления теплопередаче, Расчёт температурного поля.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.01.2016, 15:29 #1
Расчет приведённого сопротивления теплопередаче, Расчёт температурного поля.
oleg3
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 5

Добрый день. пишу диплом, наткнулся на Расчет сопротивления теплопередаче в СП 50.1333.2012 а именно приложение Н - пример расчёта (В моём издании стр 63), Потери теплоты через стену с оконным откосом.
В СП прямо так и написано "потери теплоты через стену с оконным откосом , вошедшую в участок, по результатам расчета температурного поля равны Ql1=12.0 Вт/м".
Подскажите как посчитать это температурное поле откуда взялась цифра 12?
Просмотров: 19950
 
Непрочитано 24.01.2016, 07:52
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Тут без бутылки не разберешься. Ви есть наблюдать в СП ГОТОВЫЕ картины, полученные СЕКРЕТНЫМ (по СП) способом. Получение картины распределения температур при известных граничных условиях - супергромоздкая математика, вручную полгода один гвоздь надо считать, это при условии, что ты математик неслабый.
Поэтому придуманы спецтермопрограммы. В СП спетсиально не разъяснено, как нужно извернуться на пупке для выполнения требования СП.
Варианты:
1. Освоить термопрограмму.
2. Не брать в расчет фрагменты неоднородне. А брать - стена чисто, окно чисто и т.д. Тогда поля не нужны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2016, 08:57
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тут без бутылки не разберешься. Ви есть наблюдать в СП ГОТОВЫЕ картины, полученные СЕКРЕТНЫМ (по СП) способом. Получение картины распределения температур при известных граничных условиях - супергромоздкая математика, вручную полгода один гвоздь надо считать, это при условии, что ты математик неслабый.
Поэтому придуманы спецтермопрограммы. В СП спетсиально не разъяснено, как нужно извернуться на пупке для выполнения требования СП.
Варианты:
1. Освоить термопрограмму.
2. Не брать в расчет фрагменты неоднородне. А брать - стена чисто, окно чисто и т.д. Тогда поля не нужны.
Вариант 2 отпадает. Сейчас уже даже самые отсталые экспертизы изучили СП 50 и "не брать в расчет" - не пролезет. Единственно что можно сделать - использовать ранее определенные КТО из справочных изданий и из СП230.13258000.2015 - характеристики теплотехнических неоднородностей

А так надо осваивать программу. О расчете ТП в программе Elcut я выкладывал документацию.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2016, 09:49
#4
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


вот тут обсуждалось
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1494349&postcount=30
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2016, 08:20
#5
oleg3


 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 5


Спасибо за ответ.
oleg3 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 14:21
#6
vladvlad5


 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 73


THERM пробовал юзать, непокатило. На начальном этапе всё дубово-совково, на последнем - свистелки и перделки. Как обычно, в этой стране. ELCUT намного проще, сейчас пользуюсь именно им.

Но по недоСП - точечную неоднородность нужно считать по трёхмерным полям, а у самих - двумерное в СП. Ахахах. Понабирали по объявлению у пивново ларька..

Трехмерное поле раньше считал по NCTERM, которое в составе Нормкада. Клёвая программа, реально клёвая. Жаль, что она не развивается. Её бы отдельно продавать надо.

А если считать лениво, то встречал СТО, где была туча-туча всяких узлов с уже посчитанными потоками.
vladvlad5 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2016, 01:41
#7
alina512


 
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 8


Здравствуйте.Можно вопрос по теме,хотя бы один,конечно с новым расчетом у меня много накопилось. Но температурное поле еще можно вычислить,а вот почему берут именно такие участки ?В СП 426х800. В чудесной книжке Сустанова 270х340. Одна из них толщина,хорошо,а вторая?Почему именно столько же? Какую еще литературу можно почитать к расчету?
alina512 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2016, 06:09
#8
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


>>В СП 426х800. В чудесной книжке Сустанова 270х340
для тех кто не в теме
уточните что Вы имеете ввиду, ссылками а лучше приложениями
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2016, 09:09
#9
vladvlad5


 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 73


я в теме))
на рисунке в недоСП проставлены размеры конструкции..
на самом деле нет никакой разницы какого размера (площади) брать участок..
берут обычно поменьше, так как количество узлов обычно программно ограничено.

----- добавлено через ~2 мин. -----
я к тому, что возьмете ли Вы 426х800 или 270х340 - результат будет примерно одинаковым.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Толщина - это справочно, в расчете она не участвует
vladvlad5 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2016, 09:17
#10
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от alina512 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.Можно вопрос по теме,хотя бы один,конечно с новым расчетом у меня много накопилось. Но температурное поле еще можно вычислить,а вот почему берут именно такие участки ?В СП 426х800. В чудесной книжке Сустанова 270х340. Одна из них толщина,хорошо,а вторая?Почему именно столько же? Какую еще литературу можно почитать к расчету?
Участки берут характерные, т.е. отражающие усредненное количество крепежа и прочих неоднородностей. Длина участка принимается 1 метр, а ширина такая, чтобы участок был типичным для конструкции. Для откоса или перемычки это будет ее ширина.

А толщина стен, глубина дюбелей задается отдельно. И каждый раз это надо делать по соображению.

Никакой современной литературы нет, старые авторы (например классический Фокин) преданы анафеме. Новую методику придумал Гагарин (НИИСФ) и объявил свой "элементный подход" единственно истинным. Руководствоваться надо СП, ГОСТ Р 54851-2011 и публикациями самого Гагарина. Но там везде одну и ту же картинку приводят. При этом четкие и однозначные указания отсутствуют.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2016, 09:28
#11
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


Цитата:
Сообщение от vladvlad5 Посмотреть сообщение
как количество узлов обычно программно ограничено
тогда понял

встречал норму про +600мм конструкций от неоднородного/теплопроводного включения
сразу не вспомню где встречал, вспомню добавлю

Цитата:
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
В чудесной книжке Сустанова 270х340
подскажите что за книга Сустанова
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 00:30
#12
sanndima

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102


Прошу прощения, что возрождаю тему. Но может кто сталкивался, пришло замечание с экспертизы нужно выполнять расчет оконных заполнений:
1) "Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций не соответствует п.5.4 СП 50.13330.2012", я расчетное сопротивление брал до этого случая по прил. К.1 и по ГОСТ для окон с остеклением более 70% от площади проема.
2) А так же "В нарушение требований п.Е.2 СП 50.13330.2012 не представлены протоколы сертифицированных испытаний на утеплители с указанием их теплопроводности." Где можно найти эти протоколы сертифицированных испытаний или нужно заказывать испытания, у поставщиков окон толком ничего нет.
3) Если у кого есть пример расчета оконного заполнения в Elcut или Agros2D, прошу выслать пример sanndima@bk.ru, стык окна и стены обычно моделировали условно равномерно-заполненым с приведенным коэффициентом теплопередачи.

Последний раз редактировалось sanndima, 20.05.2016 в 07:28.
sanndima вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 06:11
#13
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Да все довольно просто на самом деле. Когда вы делаете статический расчет то задаете граничные условия - например закрепления и нагрузку (давления, силы). Для материала указывается модуль Юнга и коэффициент Пуассона (в зав-ти что у вас - сталь и т.д.) Решаются уравнения теории упругости и получаются напряжения и перемещения (опорные реакции). В какой бы вы программе не решали - результат один и тот же (согласно теореме об единственности решения).
В данном случае решаются уравнения теплопроводности и граничные условия свои - температуры и теплоотдачи. В результате получается распределение температуры (а вместо опорных реакций - тепловой поток через стены)
Уравнения теплопроводности вообще говоря гораздо проще уравнений теории упругости. То что какая то программа нужна - так их бесплатных больше десятка (Elmer FEM, Agros2D и так далее).
Довольно странно что такого рода стандартные строительные расчеты не реализовали в скадах и лирах (хотя бы для плоского случая).
От нормотворцев в таких случаях требуется приводить тестовые задачи для верификации используемой программы (что они и попытались сделать, к сожалению на одном примере и не приведя более развернутых результатов).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic.png
Просмотров: 323
Размер:	136.4 Кб
ID:	170713  
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 07:15
#14
sanndima

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102


2ETCartman:
Для стены я расчет выполнил там все понятно, с примыканием к цоколю. перекрытию, окну;
А вот как он выполняется для самого окна с учетом примыкания к стене? Я так понимаю нужно закладывать конкретный профиль (известного производителя) с учетом всех уплотнений, так же закладывать и оконное заполнение в расчет, а не брать по справочнику по тому же прил. К.1 СП 50.13330
Тогда вопрос какие параметры теплопроводности для уплотнителей, в СП 50 их нет, экспертиза на все утеплители и уплотнители запрашивает сертификаты выданные аккредитованной лабораторией.
Формально как выполнить пункт К.2. СП 50.13330 на проектной документации, если производитель окон на стадии П еще не известен, просчитав профиль любого производителя?
sanndima вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 07:55
1 | #15
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Профили окон считать не надо, да и не сумеете. А сумеете - экспертиза не примет. Надо просто брать сертифициорванные окна с указанным приведенным сопротивлением. Сертификат прикладывать к ПД. Вот этого производителя и указывайте, а не "неизвестен". Потом заказчик может выбрать и другого, но выпускающего продукцию с такими же показателями. А это уже стройнадзор будет проверять.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 08:06
1 | #16
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Уплотнители окон имеет смысл считать тем, кто проектирует уплотнители и сами окна. Там стоит задача чтобы сопротивление было не меньше чем по окну и чтобы не было конденсата и прочих вещей. А при проектировании вам просто надо взять приведенное сопротивление окна (в сертификате) и посчитать его с площадью проема целиком, куда войдет в том числе и обрамление.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 09:34
#17
sanndima

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102


То ShaddyDoc:
т.е. запрашивать сертификаты у производителей окон, а есть у кого сертификаты на окна? Я думал закладывая окна по ГОСТ и обеспечивая соотношение остекления к обрамлению и импостов не менее 0,7 обеспечивается сопротивление теплопередаче, а пусть производитель уже сертифицирует окна и доказывает, что их окно удовлетворяет требованиям ГОСТ.
sanndima вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 09:46
#18
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,185


Цитата:
Сообщение от sanndima Посмотреть сообщение
а есть у кого сертификаты на окна?
У всех нормальных производителей есть.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 09:49
#19
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
У всех нормальных производителей есть.
Точнее не сертификаты, а протоколы испытаний с различными комбинациями стеклопакетов и коэффициентов заполнения.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 11:16
#20
sanndima

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102


На alutech есть, нашел http://www.alutech-group.com/archite...RTIFICATE/137/
У кого еще есть?

----- добавлено через ~9 ч. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
У всех нормальных производителей есть.
И какие есть нормальные производители алюминиевых окон, кроме alutech?
sanndima вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 10:40
#21
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,219


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Профили окон считать не надо, да и не сумеете. А сумеете - экспертиза не примет. Надо просто брать сертифициорванные окна с указанным приведенным сопротивлением. Сертификат прикладывать к ПД. Вот этого производителя и указывайте, а не "неизвестен". Потом заказчик может выбрать и другого, но выпускающего продукцию с такими же показателями. А это уже стройнадзор будет проверять.
вот чего точно не надо так это брать сертифицированные окна - есть ГОСТ, есть класс по показателю приведенного сопротивления
вы все равно в модели не повторите конструкцию окна "конкретного производителя" - ее надо просто показать условно
да и само окно в расчете не участвует - с узла берется q только с откоса и прилегающего участка

пс. какая разница какого производителя потом выберут когда дело дойдет до стройки
ппс. вон в соседней теме обсуждали ретивого эксперта который хотел дорогого производителя витражей в заключении прописать
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 12:09
#22
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
от чего точно не надо так это брать сертифицированные окна - есть ГОСТ, есть класс по показателю приведенного сопротивления
вы все равно в модели не повторите конструкцию окна "конкретного производителя" - ее надо просто показать условно
да и само окно в расчете не участвует - с узла берется q только с откоса и прилегающего участка
А что, несертифицированные окна лучше? А что, не знаете, что ГОСТы сейчас "не обязательны"? У нас же демократия, производитель не обязан соблюдать ГОСТ, в том числе по приведенному сопротивлению. Он напишет свои ТУ, в которых может быть что угодно. За что боролиьс-то, депутатов продвигали, проплачивали?

Вот потому и требуют сертификат соответствия ГОСТ. А раньше не требовалось, потому что несоответствие ГОСТ "преследовалось по закону", что не мешало их нарушать, но зная, что нарушают. И что мешает производителям окон каждому оформить необходимые документы? Да то, что их продукция на вид красива, а на деле - дерьмо.

И как это "в расчете не участвует"? Еще как участвует, через окна ведь считаются теплопотери по приведенным сопротивлениям окон и их площадям. А откос сказывается на приведенном сопротивлении стены.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 13:13
#23
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,219


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А что, несертифицированные окна лучше? А что, не знаете, что ГОСТы сейчас "не обязательны"? У нас же демократия, производитель не обязан соблюдать ГОСТ, в том числе по приведенному сопротивлению. Он напишет свои ТУ, в которых может быть что угодно. За что боролиьс-то, депутатов продвигали, проплачивали?

Вот потому и требуют сертификат соответствия ГОСТ. А раньше не требовалось, потому что несоответствие ГОСТ "преследовалось по закону", что не мешало их нарушать, но зная, что нарушают. И что мешает производителям окон каждому оформить необходимые документы? Да то, что их продукция на вид красива, а на деле - дерьмо.

И как это "в расчете не участвует"? Еще как участвует, через окна ведь считаются теплопотери по приведенным сопротивлениям окон и их площадям. А откос сказывается на приведенном сопротивлении стены.
Вот Вы, по какому принципу выбираете именно "этого" производителя окон и его сертификаты? Да и зачем сертификат на соответствие ГОСТ? надо просто написать что применяются окна соответствующие ГОСТ, а выбор произодителя это даже не в рабочке (там тоже ГОСТ) - это в ПТО

тут уже говорили, что окна рассчитывать не надо - их конструируют "оконщики" на заданное в проекте приведенно соопротивление
по этому в расчете узла примыкания оконного проема их не учитывают, берут откос и участок фасада рядом - на который влияет окно
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 14:15
#24
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
их конструируют "оконщики" на заданное в проекте приведенно соопротивление
Ни на какое "заданное в проекте" сопротивление не конструируют. Просто выпускают изделия с какими-то характеристиками. "Пипл хавает".

А принцип выбора простой - изделия той фирмы, у которой "фактические бумажки", которые можно приложить к проектной документации. Это "Сертификат соответствия", "Заключение о пригодности "ФГУ ФНС, Техническое свидетельство о пригодности новой продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации, Результаты сертификационных испытаний.

Кто желает массово продавать свою продукцию - у тех такие бумаги есть.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 08:07
#25
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,219


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Ни на какое "заданное в проекте" сопротивление не конструируют. Просто выпускают изделия с какими-то характеристиками. "Пипл хавает".

А принцип выбора простой - изделия той фирмы, у которой "фактические бумажки", которые можно приложить к проектной документации. Это "Сертификат соответствия", "Заключение о пригодности "ФГУ ФНС, Техническое свидетельство о пригодности новой продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации, Результаты сертификационных испытаний.

Кто желает массово продавать свою продукцию - у тех такие бумаги есть.
чувствуется что мы с вами работаем в очень разных местячковых условиях

пс. окна да под конкретный проект ни кро без нужды не проектирует, а витражи например наоборот
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2016, 22:24
#26
sanndima

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102


Так вот по факту экспертиза Московская требует именно сертификаты на окна предоставить, а если нет, то идите "лесом"
Опять же повод для коррупции. Т.к. протоколы только наших центров ... с одной стороны идея благая, с другой ... БСК.
Откуда у проектировщика при проектировании сертификаты и протоколы на материалы, особенно последние, да многие производители выкладывают сертификаты, но по факту по запросам фактически например на алюминиевые окна протоколы есть только у ТАТПРОФа, те которые удовлетворяют экспертизу. Получается своего рода монополия. А по факту все равно применят, того производителя, что дешевле, особенно если объект муниципальный. С одной стороны весов качество с другой дешевый. Но дешево и качественно не бывает.
sanndima вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2018, 17:42
#27
Agvaress


 
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 1


Замучаешься искать хоть какие-то отголоски примеров расчета по новому СП 50
Вот,может кому-то пригодится. Диплом делался с Гагариным в качестве руководителя, кое-что более подробно посчитано
Но конечно более точно всегда будет расчет полей в программах
Вложения
Тип файла: pdf PanchenkovAV овик.pdf (5.17 Мб, 148 просмотров)
Agvaress вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2018, 19:32
#28
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Agvaress Посмотреть сообщение
Диплом делался с Гагариным в качестве руководителя,
Он ещё и учит... "Пропал Калабуховский дом" (С)

Вот в этой работе использованы табличуи и картинки их СП 230. Зачем этот СП вообще "изобрели"? Да потому что понимают - расчет "по полям" чрезвычайно неудобен.

Но вот раньше в НИИСФ другие люди "правили бал". Выпускали "Рекомендации", в которых просто были таблицы разных конструкций с готовыми КТО. Казалось бы продолжить это да дополнить современными конструкциями. Но нет, нужон "вклад в науку", чтоб намертво привязать к "подходу", включенному в СП50.

А попробуйте-ка воспользоваться таблицами СП 230. Та же используется до пяти параметров разного типа, которые надо "интерполировать". В единственном примере - интерполяция по двум численным параметрам. Это и "доцент" сделает. Но другие варианты можно сравнить с задачей определись зарплату лысого 35-летнего швейцарца путем интерполяции таблицы, в которой приведены зарплаты для рыжих, брюнетов и блондинов разных возрастов и национальностей (немец, француз, англичанин).
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2018, 05:59
#29
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,219


Меня особенно порадовал расчет швов кладки, сразу видно, что теоретик до мозга костей
Дальше не читал
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Расчет приведённого сопротивления теплопередаче, Расчёт температурного поля.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет температурного поля. antan83 Прочее. Архитектура и строительство 23 26.01.2011 22:51
Расчет температурного поля Nordek Технология и организация строительства 4 17.09.2009 23:27
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44