Предельный прогиб и гибкость прогона. Подскажите пункты в СП.
Любитель
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
|
||
Просмотров: 9239
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
2. СП 16.13330.2011 10.4 (если прогон работает и как связь). 3. Требуется, конечно. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Для ускорения обычно сразу назначается (затем соответствующе рассчитывается и конструируется) будет ли данный элемент выполнять только функцию прогона или же он будет служить ещё и распоркой. Если чисто прогон - гибкость не регламентируется, если прогон-распорка - гибкость 200.
|
|||
![]() |
|
||||
Почему не регламентируется? Странно. Гибкость не ограничена в СП только для преднапряженных элементов.
Я же ведь могу на прогон и тоненькую трубочку заложить (если она проходит по предельному прогибу) и её погнут при транспортировке или на монтаже. Гибкость всё же должна регламентироваться. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Предельная гибкость устанавливается только для сжатых и растянутых элементов. Прогон же является изгибаемым элементом. Подобные темы на форуме не раз подымались.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну так то прогон ещё должен удовлетворять требованиям прочности и устойчивости, поэтому "тоненькая трубочка" навряд ли сгодится)) |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
1 (lef=l) Последний раз редактировалось Evgeny31, 24.03.2016 в 10:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вы еще здесь (на форуме) считаете, что профлист не раскрепляет прогоны и з плоскости?? Тогда, что он вообще раскрепляет? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
Можно почитать пару спорных тем. (я принимаю как раскрепление и скатную пытаюсь ловить усиленными прогонами в коньке) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
А, скатная, это уже другое. Если кровля не имеет конька, односкатная, тогда действительно спорно, что профлист на себя возьмет скатную составляющую, по крайней мере, необходимо, чтобы листы вдоль между собой хорошо скрепили на монтаже (к чему доверия нет).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
Цитата:
Но всё же, в большинстве случаев учитываю профлист в качестве раскрепления. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
И еще вопрос, сэдвич-панели тоже считаете раскрепляющим элементом, толщина сэндвича играет же роль ?[/quote]
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Mistake, тут придерживаюсь мнения большинства - обеспечение устойчивости здания и обеспечение устойчивости отдельных элементов не одно и то же. Те если ферма(ригель) участвуют в обеспечении общей устойчивости и прогоны распорками являются, то да, решение с раскреплением профлистом может оказаться не самым удачным.
Сэндвич не учитываю, т.к. ни в одной литературе не нашел подтверждения о возможности раскрепления с помощью сэндвича, скорее наоборот. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19
|
Когда в расчетной схеме принято, что профлист раскрепляет прогоны, которые, в свою очередь, являются и связями-распорками, в ряде случаев могут возникнуть неприятные ситуации в плане обеспечения требуемого предела огнестойкости этих строительных конструкций. Например, для здания со II степенью огнестойкости может понадобиться обеспечить предел огнестойкости у профлиста и прогонов до R90. В таком случае, на мой взгляд, лучше пускать дублирующие связи-распорки между нижележащими конструкциями (балки, фермы и т. д.), чтобы в прогоны работали только на изгиб. Вот Вам и пример, когда прогон не будет являться одновременно и распоркой
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19
|
Можно и железобетонную кровлю, но не обязательно. Если Вы защитите элементы, которые участвуют в обеспечении геометрической неизменяемости здания (в этом случае связи и нижележащие конструкции (фермы, балки и т. д)), то кровлю можно делать и металлическую.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
А разве к самой кровле не предъявляется R90?
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19
|
Предъявляется не к кровле, а к несущим элементам. Вот выдержки из СП 2.13130.2012:
"5.4.2. К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание." Повторюсь, если в расчетной схеме прогоны и профлист Вы не включаете в обеспечение геометрической неизменяемости здания, то и защищать их до R90 не нужно (если брать опять же здание со II степенью огнестойкости, то профлист должен быть RE15, а прогоны R15). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Просто пару раз спорил с "пожарными" они меня убеждали, что в этом случае, на профлист тоже распространяется R90. Т.е. врали скоты ![]() Вообще, по хорошему, профлист со своей толщиной менее 1мм никак не может быть и RE15. Последний раз редактировалось Skovorodker, 24.03.2016 в 14:43. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19
|
Конечно же, они являются несущими элементами (с нашей строительной точки зрения), но в рассматриваемом мной случае они не будут участвовать в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, а будут передавать нагрузку от кровли на нижележащие конструкции. Значит согласно трактовке п.5.4.2 СП, они не являются несущими элементами (в табл.21 ФЗ 123 прогоны и профлист будут попадать под категорию "Строительные конструкции бесчердачных покрытий")
Так что при такой расчетной схеме можете смело "пожарным" тыкать на этот пункт в СП, чтобы они не заставляли Вас защищать профлист и прогоны до R90 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Тут еще вопрос, который меня мучает. Предположим, эти требования не распространяются на профлисты и прогоны, но ведь высокая температура через эти элементы все равно будет доходить до несущих элементов, которые необходимо защищать. Соединение же металл по металлу. Как быть? |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
В целях увеличения герметичности строители крепят профлист в гребень. В этом случае профлист ничего не раскрепляет, часто берут профнастил тоньше проектного и тд и тп. По этому лучше ставить тяжи на 2/3 высоты прогона
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19
|
Цитата:
Offtop: P.S.: Как мне однажды доходчиво объяснили, почему мы кровлю должны защищать только лишь на 15 минут: потому что если огонь у тебя в здании дошёл до кровли, то всё, пиши пропало. ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 04.10.2019 10:40 |
В СП (СНиП) Нагр. и воздействия допустимый прогиб конструкций определяется от постоянных и длительных нагрузок,а в справочниках в основном от нормативного значения нагрузок. Почему такое расхождение? | vlasctelin | Металлические конструкции | 23 | 15.04.2015 18:09 |
Гибкость стенки в СП 14.13330.2011 не более 50. нужно-ли соблюдать ? | FOXPRO | Металлические конструкции | 20 | 08.08.2013 23:37 |