| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
ФОК-ПК требует задавать характеристики грунта в водонасыщенном состоянии
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
||
Просмотров: 14033
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
СП 24, п. 4.8 читаем внимательно.
Спускаемся далее - п. 6.1.2. Если предусмотрены мероприятия к примеру по п. 5.9.2, то можно пробовать говорить о отсутствии просадки Offtop: тема не в том разделе мне кажется |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
4.8 Результаты инженерных изысканий должны содержать данные, необходимые и
достаточные для выбора типа основания, фундаментов и подземных сооружений и проведения их расчетов по предельным состояниям с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических условий площадки строительства и свойств грунтов, а также вида и объема инженерных мероприятий, необходимых для ее освоения. А так? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Просадочность проявляется только при изменении влажности грунтов. Если у вас исключена возможность увлажнения грунта на весь период эксплуатации, то о просадке вообще не должно было идти речи в ИГИ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
А что может так кардинально поменяться? Вода сейчас на глубине 16м, фундамент - на глубине 2м. Что еще может за период существования строительной конструкции в инженерно-геологических условиях поменяться?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Объект - теплосеть 800мм. Так что аварийную протечку исключать не стоит. Но просадка считается по относительной просадочности и начальному просадочному давлению. Зачем ФОКу характеристики Е,с и фи в водонасыщенном состоянии, если СП требует считать осадку при естественной влажности? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Вы сами себе противоречите.
Цитата:
Не знаю где именно про естественную влажность, но жаде если так, ваши грунты могут стать водонасыщенными? Могут. Это влияет на физико-механичнеские свойства грунтов? Влияет. Читаем еще раз п. 4.8 и для верности п 5.1.5 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
Но суть не в этом. Если для расчета осадки я введу модуль деформации в водонасыщенном состоянии, это будет противоречить п. 3.7 СНиП "Основания зданий и сооружений", требующий "..осадки основания определяются без учета просадочных свойств грунтов исходя из деформационных характеристик грунтов при установившейся влажности, а просадки - в соответсвии с требованиями пп 3.2-3.5." Пункт очень нечеткий, что такое "установившаяся влажность" - решительно непонятно. Сколько отчетов об ИГИ видел - всегда пишут, что "возможно замачивание" и т.п. Выходит, что за установившуюся влажность можно принимать полное водонасыщение? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Ну во первых СНиП уже год как официально заменен. Во вторых там речь о том, что сперва считаем осадку как привыкли. Затем считаем просадку. И затем суммируем это дело.
Изыскатели страхуются и вам того советую. Еще раз логическая цепочка: Замачивание возможно-меняются характеристики грунтов-считать нужно с учетом прогнозов-считаем по худшему. В данном случае замачивание ухудшает, вот на такой случай и делаем расчет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Да, сейчас глянул СП, там более развернуто.
Цитата:
Цитата:
Страхуемся тем, что считаем просадку возможной из-за возможного замачивания и делаем расчет на неё, суммируя с осадкой. Вроде теперь все логично. Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226
|
1-й слой по геологии - это насыпной грунт для которого дан только объемный вес 16,7кН/м3 - задавал его лессом сам т.к. насыпного в характеристиках нет, а программа требует заполнения всех строк. Может попробовать любым другим задать?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Сделал 1-й слой как и второй - результат тот же |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
В 7 элементе толщины слоев по 80м. Я удалил все участки, кроме одного и он посчитал, но выдал ошибку деления на 0, пока не исправил значение осадок и угла в. трения. |
|||
![]() |
|
||||
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226
|
Да на каждый. Это типовой дом ДСК. Раньше считал в Фундаменте 13.4 по отдельным участкам подошву и осадки, но очень долго и геморройно, особенно с увязкой осадок. Вот решил попробовать в ФОКе. Программа скачана с Lavteam.org. Кстати, при работе над этим файлом почему-то "слетают": допустимая разность осадок - нужно 0.0016 а почему-то не сохраняется и ставится 0.002, значения характеристик грунтов, общие сведения о заложении фундаментов. По элементу 7 не редактируются грунты - там действительно по 50-80м слои и не только в нем заметил. Скважины С4...С6 заданы согласно геологии, но видимо их для корректного расчета нужно снести вниз ниже участков 7 и 95 т.к. иначе они не попадают между скважинами и соответственно программа выбивает слои нереальной толщины???
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226
|
Добрый вечер. Просьба помочь с расчетом в ФОК ПК 2012. После расчета данного файла не выскакивает окно увязка взаимных осадок? В файлах результатов (rez) отсутствуют данные? При попытке вывода чертежей выскакивает сообщение - стен больше 40. Чертежи раскладки стеновых блоков сформированы не будут?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
Я бы попробовал уменьшить число участков разбиения фундаментов. Тем более, что в реальности нагрузка будет перераспределяться. И считать фундаменты для соседних блок-секций в разных файлах. На вскидку слишком много участков фундаментов и ,возможно, перебор слоев грунта. Для ленточных вряд ли глубина сжимаемой толщи будет больше 7 метров. |
|||
![]() |
|
||||
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226
|
Число участков пришлось брать по схеме расчетных нагрузок. Про разбиение на секции мысль была, но как из двух файлов увязать осадки в соседних секциях? Вот про количество слоев грунта уменьшить это вариант не по 8-10 слоев а 3-4. В скважинах по геологии сильная свистопляска.
----- добавлено через ~11 ч. ----- С уменьшением количества слоев грунта не помогло, а вот разделение на секции да - расчет пошел - вроде как без изменений по файлу с двумя секциями т.е. подошвы остались те же и осадки посчитал. Глюковатая конечно программка - по справке допускается число участков до 200. Еще раз спасибо Ник 25. |
|||
![]() |
|
||||
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226
|
Доброе утро, Ник25. Извиняюсь за очередное беспокойство, но больше вроде и посоветоваться не с кем. Может вы подскажете как относительно быстро увязывать осадки при расчете в ФОКе? На примере все того же файла 231117. Задаю в задании для проверки размеров подошвы как по справке везде нули, т.е. даем программе самой подобрать подошвы. Выбрасываю на расчет и он выдает 99 ошибок по увязке осадок. Начинаю увязывать выделяя все 99 нарушений и нажимая на кнопку уменьшить расчетное давление на 10%. получаю в первом приближении -101 нарушение. Повторяю процедуру: во 2-м -95, в 3-м -64, в 4-м -6, в 5-м -4, в 6-1, в 7-м - задача не имеет решения т.к. участок 17 накладывается на участок -160. Осадки не увязаны. Пробовал останавливаться на 6-м одном нарушении. Что дальше-то делать? Я понимаю так: иду в просмотр результатов проектирования, там картинка есть а результатов осадок нет, с картинок подошв по участкам в ворд вбиваю ширину участков и и загоняю их потом в программу и делаю повторный расчет. По идее должен не вязаться только последний участок в 6-м приближении, но если кинуть опять на расчет - получается опять 99 ошибок. Как понимать эту ерунду: делать вместо сборного варианта подушек монолитный вариант? Хотя там тоже пробовал - есть неувязки по осадкам, либо вообще понимать что по данной геологии лента неприемлема и переходить на сваи, хотя грунты вроде не самые плохие? Пробовал бить на две секции - там та же ерунда. Бьюсь уже неделю с этим вопросом, если не сложно подскажите куда выпрыгнуть?
|
|||
![]() |
|
||||
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226
|
Это я уже геологию пробовал тупо поменять на один слой. Не тот файл сбросил. Вот в этом файле в приближениях нарушений: 1-90, 2-88, 3-86, 4-55, 5-26, 6-3. Остановился на 3-х нарушениях - вроде более-менее. Возьмем для сравнения участки 1 и 8: уч.1 осадка 39,4мм, уч. 8 - 28,3мм - разность 39,4-28,3=11,1мм. Допустимая 0,0016х3400=5,44мм. Хотя участков 1 и 8 в нарушениях нет.
----- добавлено через ~2 мин. ----- В схеме расчетных нагрузок на фундаменты по типовому проекту нагрузки даны с yf=1 |
|||
![]() |
|
||||
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226
|
Имеем два типовых проекта практически похожих один в один. Но нагрузки почему-то отличаются. И по коэффициентам yf =1 и 1,35 и по нагрузкам по осям, хотя оба дома одной этажности. Например ось 2с в осях Жс-Ис., оси Гс-4с. Или это я уже завис? Кто поможет?
|
|||
![]() |
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
Цитата:
Хотя на другой коэф 1,35 Последний раз редактировалось 583012, 23.11.2017 в 10:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Коэффициенты по 2 расчетным состояниям. Хотя 1,35 что-то многовато. Насчет разных нагрузок думаю ошиблись просто.
Олег, я бы оставил последний вариант с 3 ошибками. Вообще увязывание осадок ленточных фундаментов имеет ряд теоретических пробелов, как например непонятно, какое расстояние брать для вычисления относительной разности осадок пересекающихся стен. К тому же в реальности такой схемы загружения не будет и близко, для этого все пересечения стен должны быть на гибких связях. Более менее точную картину осадок и напряжений в вышележащих конструкциях можно получить только в современном МКЭ-ном комплексе, типа Абакуса. А ФОК и так превзошел все ожидания))) Кстати, чертежи не выдает, ругается. Хотелось бы увидеть итоговый план фундаментов. Судя по тому, что итераций с уменьшением расчетного давления под подошвой было штук 5, размеры лент должны быть довольно большие и больше напоминать фундаментную плиту. Последний раз редактировалось ник25, 23.11.2017 в 10:09. |
|||
![]() |
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
Так и есть, можно посмотреть когда увязываешь осадки. Там все ленты налезают друг на друга.
|
|||
![]() |
|
||||
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226
|
Вот и у меня получается такая же фигня - сборная лента по ходу неприемлема подушки по 3,2 м и налезают - тут перерасход капитальный. По пересекающимся стенам согласен - там ваще бред я их никогда не считал и вопросов вроде у экспертизы не было - только параллельные друг другу стены. Думаю попробовать монолитную ленту посчитать, а где подушки получаться например шириной 1,2м принять как сборняк. Счас зима на носу просто а наши строители не любят монолит хоть убейся. Спасибо за помощь, Ник 25.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Задаваемые характеристики насыпного грунта | Dmitij | Основания и фундаменты | 40 | 04.06.2021 10:38 |
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. | L`esprit | Основания и фундаменты | 7 | 11.09.2014 11:28 |
Характеристики уплотнённого грунта | McCobra | Основания и фундаменты | 1 | 04.01.2010 12:29 |
Плотность грунта в водонасыщенном состоянии | dreammaks | Основания и фундаменты | 4 | 29.04.2009 10:54 |