Крепление базы колонны из лстк к фундаментной плите на клиновые анкера
1111
смоленск
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 90
|
||
Просмотров: 18008
|
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Если все верно посчитано и все граничные условия приняты верно, то почему нет?
Контргайки нужны. Ведь нет разницы клиновой это анкер, фундаментный болт или шпилька на химии
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
1111 Регистрация: 19.05.2011
смоленск
Сообщений: 90
|
gorbun, подскажите, в соответствии со СП на несущие и ограждающие конструкции "4.5.5 Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка пружинных шайб (ГОСТ 6402), контргаек или других способов закрепления гаек от самоотвинчивания - должны быть указаны в рабочих чертежах марки КМ."
Является к примеру обетонирование базы колонны "другим способом закрепления гаек от самоотвинчивания"? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Про обетонирование - ну по идее является, но мы как то это не берем во внимание. Погодите, а вы ЛСТК еще и обетонируете???
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности номинальных диаметров отверстия и болта более 3 мм, при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371), а также в соединениях на болтах, работающих на растяжение. Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта. В конструкциях, воспринимающих статические нагрузки, гайки болтов, затянутых на усилие свыше 50 % расчетного предела прочности стали болта, допускается дополнительно не закреплять. Фундаментные болты должны комплектоваться в соответствии с ГОСТ 24379.0." У вас болты - фундаментные. В ГОСТ 24379.0 все конструкции фундаментных болтов имеют контргайки. И нет там ни пружинных шайб, ни других способов закрепления гаек от самоотвинчивания. Так что если подходить формально, то - ставьте контргайки и рассуждайте при этом как мо-о-о-ожно меньше. А то в госэкспертизе рискуете получить торжественную порку. И ничего вы им возразить не сможете. Если уж на то пошло, то и никаких анкеров типа Hilti в ГОСТ 24379.0 нет. Не предусмотрены! По этому поводу эксперт тоже может начать выеживаться. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Ведь ГОСТ - это документ на КОНСТРУКЦИЮ, а не правила проектирования.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
да, и это будет разумнее, чем ставить болты по ГОСТ 24379. Контргайки не обязательны, если регламентируется усилие затяжки. А у Хилти оно есть в каталогах
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
? Использовать регламентирование усилия затяжки я бы стал только при условии, что потом будет мной же проводиться АН, на котором я точно удостоверюсь в том, что у бригады строителей есть динамометрический ключ и они знают, каким концом его держать) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142
|
Скажу по секрету: когда ЛСТК ставят на бетон, то дополнительно ставят "прокладки", дабы оцинкованный металл не контактировал с камнем. Т.е., если вы собираетесь обетонировать конструкцию, то болты останутся, а оцинковка - вряд ли.
По поводу HILTI: обратите внимание, для какого класса бетона Вы посчитали нагрузки; а также - что для анкеров есть разные несущие способности - для нормального бетона, и для бетона "с трещинами", и эти способности отличаются в разы. Это необходимо учесть. |
|||
![]() |
|
||||
1111 Регистрация: 19.05.2011
смоленск
Сообщений: 90
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- ЛСТК коррозия предотвращается путем использования качественного цинкового покрытия. Толщина слоя с каждой стороны изделия – 20мкм, что обеспечивает величину поверхностной плотности не менее 275г/м²Источник: http://www.profnastil.com/services/a...dvices_32.html Да и помещение котельной сможет намокнуть только в случае аварии |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142
|
Цитата:
Посмотрите у крупных производителей узлы, дайте запросы в сеть - там много картинок с такими вещами есть. Цитата:
Вы используете тонкостенный оцинкованный металл, не сравнивайте с базами колонн с пластинами толщиной 20 мм и более. Материалов по коррозии оцинковки и ее предотвращения предостаточно, посмотрите. |
|||
![]() |
|
||||
1111 Регистрация: 19.05.2011
смоленск
Сообщений: 90
|
не обессудьте, но кроме как бетонной подливки из бетона В25 под базу из лстк не встретил.
Цитата:
Смотрим влажный цемент - очень низкая коррозия, меньше 2мкм в год. Количество мкм покрытия для оцинкованного профиля от 18 до 40 мкм Может я не прав, но ещё раз прошу поделится пруфами на ваши доводы |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
Для строительных конструкций затяжку болтов допускается осуществлять стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора)." Вот и получается, что анкерные болты должны быть затянуты всегда, их конструкции должны соответствовать ГОСТ 24379.1, а там четко указано - ставить контргайки. Ставить их в том числе и на фундаментные болты с коническим концом и разжимной цангой. Получается, что и на анкера HILTI надо ставить контргайки. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
если это фундамент, то земли-матушки, сыреет понимаешь фундамент...короче вот тема была http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=996841
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
Цитата:
К тому же речь идёт про крепление колонны из ЛСТК. Сравнивать НДС для ЛСТК и ФБ, это как сравнивать НДС металла и древесины. Тем более у нас и нет норматива для расчета ЛСТК. Я не представляю, как сделать сварную базу колонны из ЛСТК, чтоб её и не продавило, и она включила в работу ФБ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
А иначе любой эксперт или инспектор будет смотреть на вас своими оловянными глазами и тыкать кривым пальцем в пункты СП и ГОСТ. А вы ему ничего возразить не сможете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось airwaves18244, 25.05.2016 в 23:01. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
из грунта
----- добавлено через ~2 мин. ----- А можете ткнуть в пункт СП, запрещающий мне применять болты Хилти? Еще скажете поди что и хим.анкера под запретом?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Лёня имеет в виду отсутствие в отечественных нормах таких анкеров. Если инспектор грамотный то он обязательно к этому придерется, вот тут и пригодится ТС - покажете инспектору что анкер соответствует тээске и всё тип-топ)
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Это получается станок к полу прикрутить могу, а колонну уже нет? ----- добавлено через ~1 мин. ----- А с другой стороны уже не один проект прошел где в том числе и хилти применяли. Ни разу такого замечания небыло
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
Цитата:
Проверить имеет ли анкер (или другая продукция) Техническое свидетельство можно в Государственном реестре технических свидетельств http://www.faufcc.ru/acceptability-a...-certificates/ Последний раз редактировалось airwaves18244, 27.05.2016 в 11:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
А почему нельзя сертифицировать "новую продукцию" на соответствие ГОСТам?
Последний раз редактировалось BYT, 28.05.2016 в 19:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
Если уж ТАК приспичило применять такие анкера в строительстве, то посмотрите у MUNGO. У них вроде был нормальный сертификат, в отличии от HILTI. И в MUNGO этим фактом очень гордились и всем этот сертификат в нос тыкали. Но сертификаты (как и всякие там Технические свидетельства) имеют весьма ограниченный срок действия. И получать все эти документы должна сама фирма производитель этой продукции, а вовсе не проектировщик за свою скромную зарплату! Цитата:
В экспертизе вовсе не я, а именно вы будете доказывать безопасность примененных вами материалов и конструкций. Я вас просто предупреждаю, что с особо упертыми экспертами (а их полно!) вам будет трудно общаться. Потом крайним назначат именно вас. Даже не сомневайтесь! И никакие фирмачи из (столь любимых вами!) тех же HILTI вам ничем не помогут. Они (как давно уже всем ясно!) вообще ни за что не отвечают. Они здесь просто деньги делают. Вы этого не знали? |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
dik-son, вы проверяете его расчеты ? Мне тоже считали анкера HILTI официальные представители нашего региона и насчитали, мягко говоря, некорректно. Есть в их методике расчета, немаловажный фактор - изгиб анкеров, который зависит от вылета анкера за обрез фундамента, в программе хилти он учитывается величиной подливки, которую они в принципе не задают, а 100мм подливки это немало и подобранные анкера уже не прошли.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
Цитата:
Цитата:
Все поставщики "новой" продукции, которые хотят присутствовать на нормальных стройках следят за актуальностью технических свидетельств - надзор на стройплощадке никто не отменял) Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- А потому что ГОСТов нет... В европе кстати тоже нет стандартов на саму продукцию, зато строго занормированы методы испытаний и оценки продукции. Почему не нормируют продукцию, а чтобы не ограничивать производителей в использовании современных материалов, технологий, которые развиваются в условиях конкуренции. Продукция проходит испытания, получает европейскую техническую оценку (ЕТА) и используется в строительстве. Российская схема подтверждения пригодности применения новой продукции в строительстве похожа на европейскую, видимо, и была частично позаимствована у них. Последний раз редактировалось airwaves18244, 29.05.2016 в 19:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Я опять запутался.
![]() Тогда непонятно, как в проектах указывать материалы,где не должно быть прямого указания на производителя? Как я себе представляю - есть стандарт,который указывается в проекте, а уже согласно этого стандарта и выбирается поставщик. Или в ТС предусмотрено разрешение применения "новой продукции" по стандартам отличным от указанных в СП? Последний раз редактировалось BYT, 29.05.2016 в 19:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
Цитата:
Как указывать в проекте? Тут, наверное, каждый указывает, как умеет ![]() Ну и еще нужно учитывать, что разные анкеры имеют разную несущую способность, разные минимальные расстояния до края, минимальные межосевые расстояния и другие установочные параметры. Т.е. выполнив расчет и подобрав конкретный тип анкера под свою задачу, нельзя заменить потом выбранный М16 (например) одного типа на М16 другого типа без нового расчета. Последний раз редактировалось airwaves18244, 29.05.2016 в 19:45. |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Обязательно... почему я должен отказываться от сопроводительных расчетов, такой симбиоз полезен во многих отношениях, хотя бы потому что при общении может родиться новое решение, а продукция уж по качеству явно не хуже изготовленных у нас на местном заводе "по ГОСТ"у.
Надо не как умеет, а по ГОСТ, ТУ, скоро проекты конструкторов превратятся в сборник реклам тех или иных фирм, завидуете смежникам, что к ним на 8 марта с тортиком приходят, а к вам нет?). Раз уж так приспичило можно указать производителя через запятую после ГОСТа, например, эпоксидный клей - в обозначении ГОСТ 10587-84*, HILTI, а в наименовании Эпоксидный клей HIT-RE 500. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
Цитата:
В чем тогда глубокий смысл указания этого или других ГОСТ в спецификации? Последний раз редактировалось airwaves18244, 29.05.2016 в 21:58. |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
Вы хотите уйти от ГОСТов? Может и спецификации с расходом не будем давать? Вопрос на вопрос, зачем тогда вообще делать проекты, зачем придумывать стандарты на оформление, зачем глупые постановления, пусть сидит один человек и собирает расчеты и чертежи присланные производителями в один проект, красота. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
Цитата:
Вернитесь на несколько постов назад..На современные анкеры в России нет ГОСТов, именно, как стандарта на продукцию. Возможно, появятся в виде определенных требований, но "завтра", а не сегодня. Вот, например, разработан ГОСТ на методы испытаний механических анкеров, устанавливаемых в бетонное основание http://www.internet-law.ru/gosts/gost/61175/ Кстати, в проекте Технического регламента "О безопасности строительных материалов и изделий" крепежные изделия не входят в перечень групп строительных материалов и изделий, в отношении которых устанавливаются обязательные требования безопасности, и попадают под Статья 8, п.8: Вновь разрабатываемые, модернизируемые, ввозимые в Российскую Федерацию строительные материалы, изделия и конструкции, от свойств которых зависит безопасность и долговечность возводимых с их применением зданий и сооружений, подлежат подтверждению пригодности для применения в строительстве на территории Российской Федерации. Порядок подтверждения пригодности данных материалов, изделий, конструкций для применения в строительстве определяется Правительством Российской Федерации. Последний раз редактировалось airwaves18244, 29.05.2016 в 23:14. |
|||
![]() |
|
|||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432
|
Цитата:
Может быть те же HILTI за последнее время и исправились, может быть. (Вы случайно не у них работаете? А то вы их ТАК защищаете.) Теперь по вопросу ТС. Я так и не понял зачем всенепременно применять распорные или химические анкеры во вновь изготавливаемых фундаментах? Почему нельзя применить фундаментные болты строго по ГОСТ? Или это просто такая новая форма мазохизма? При реконструкции - другое дело. Там может быть такая ситуация, что по-другому сделать сложно и дорого. Но это особый случай. Последний раз редактировалось Leonid555, 30.05.2016 в 14:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось airwaves18244, 30.05.2016 в 15:56. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
немного в теме данной проблемы, внесу свои 5 копеек..
Анкеры (пост устанавливаемые) в Европе и Северной Америке, как и некоторая другая продукция не имеет EN, ASTM. Это связано, как я понимаю, с одной стороны с большим разнообразием типов, конструкции, с другой... бум в изобретательстве такой как он есть...(в год только у одной крупной компании выпускается по нескольку типов анкеров) был бы не возможен при строгом нормировании конструкции, марки стали, геометрии, допусков и др. В основном это направление сильно развилось в 80-90гг. за рубежом. В этом время у нас, в СССР, введу всем понятных причин и отсутствия частного предпринимательства все шло по пути нормирования. Поэтому с 80г существует ГОСТ на фундаментные болты (практически без изменений), а также ГОСТ на болты распорные ГОСТ 28778-90 по патенту ФРГ. В чем преимущества современных анкеров от наших ГОСТовских, во первых многообразие типов позволяет выбрать тот анкер, что лучше подходит под определенный вид воздействий, например механические распорные анкеры с гильзами для восприятия больших сдвиговых усилий за счет большего диаметра в отверстии....многие типы анкеров просто отсутствовали по вышеназванным причинам...такие как полые анкеры по резьбовую шпильку, анкер-шурупы, анкеры с уширением (единственный тип анкера допускаемый к применению в атомной сфере на особо опасных объектах). Вместе с тем, развивались и нормы проектирования, на сегодня существуют ACI-318 Appendix D, ETAD 001 Annex C, входит в действие новый стандарт на проектирование EN 1992-4 и в целом, они существенно отличаются по требованиям с нашим СП 43.13330. Не углубляясь в детали, самый яркий контраст в расчете...в СП отсутствует требование проверки прочности крепления по выкалыванию бетона, отсутствует как понятие расчет в основании с трещиной... как показывают опыты распорные анкеры часто разрушаются по контакту с бетоном, без выкалывания бетона, и тем более стали....это никак не охватывает действующие отечественные нормы... Кроме того отсутствуют понятия взаимовлияния анкеров, влияние армирования основания... Поэтому нужно признать, что наши нормы существенно устарели, не только в плане экономической эффективности, но и в безопасности анкерного крепления. Сейчас в НИИЖБ начата работа по модернизированию нормативной базы в этом вопросе, выпущен ГОСТ на испытания, готовится СТО на оценку продукции, готов СТО на правила проектирования. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Коллеги, нужна помощь! Часто приходится работать с ЛСТК.
Как проверить кол-во болтов, у местах, где стойка крепится к базе? Анализирую серийное решение (Серия 1.420.3-39.08 Выпуск 0-1). Рассмотрю одну из самых нагруженных стоек. По нагрузка на фундаменты имею: N=95,2 кН, Mx = 31,4 кН*м, Q = 4,91 кН. Спаренный профиль стоек 300х80х3,5, C255. Толщина пластины между профилями t=8 мм. То есть по факту нужно проверить гнутики на смятие в болтовом соединении. На все типы каркасов в настоящей серии применяется типовая база с общим количеством болтов - 6 шт. СМ вложение Каким образом разложить момент - на пару сил в горизонтальном направлении? На какую пару болтов из трех приходится N и Q? Как вообще правильно рассчитать данный узел? И как распределяются усилия, скажем, если 4 ряда болтов? Спасибо! Буду признателен! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
На заметку - опубликовано Методическое пособие к СП 63.13330.2012 «Проектирование анкерных креплений строительных конструкций и оборудования».
Покрывает расчет и проектирование анкерных креплений, устанавливаемых в готовое основание. С сайта: https://faufcc.ru/methodical-assuran...cal-materials/ |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
В конечном итоге болтовое соединение надо считать по СП.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Цитата:
1) Момент раскладываем на две горизонтальные силы и проверяем крайние два болта (верхние и нижние) , хватит ли двух болтов на Qm=My/0.6 2) Для N и Q находим геометрическую сумму и на это усилие проверяем среднюю пару болтов? 3) А если, например, 4 ряда болтов по высоте? Последний раз редактировалось E_winner, 21.10.2019 в 16:54. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но тут есть нюанс - я разложил упрощенно, т.к. на чертеже 4 болты расставлены по высоте ДАЛЕКО от ц.т., а 2 по нулям по вертикали и близки по горизонтали, и точность удовлетворительна. При 4-х рядах болтолтов болты окажутся вразнобой от ц.т., и тогда надо вернуться к истокам, т.е. от момента находить срезающие на болты по закону W. Т.е. найти J для всех болтовых сечений относительно ц.т, и потом найти расстояние до дальнего допустим (или любого) болта, и далее по сопромату. Таки гляньте в литературе, как производятся такие распределения в группе болтов...
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
E_winner, https://dwg.ru/lib/2232 раздел 5.5.
|
|||
![]() |
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
Все усилия положительны? Колонна работает на растяжение? По вашим данным (только применил С275, не охота настраивать данные. Какая сталь для ЛСТК? Применил С350) 6 болтов М16. Плита 10 мм. При использовании плиты 8 мм - 110% - использование пластины по критерию текучести. И еще: при расчете ЛСТК учитывается сечение-нетто. Площадь сечения болтовых отверстий минус. СП260.
----- добавлено через ~8 мин. -----
__________________
The cat that walks by itself. Последний раз редактировалось dyr, 21.10.2019 в 20:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
При применении стали С255 Стойка колонны должна быть толщиной 3,5 мм. Постоянно стыкаюсь с такими случаями когда делаю расчет МКЭ - получаю сечение проката. Но при расчете узлов приходится увеличивать толщину металла. В большинстве случаев это узлы колонн и узлы ферм. Речь идет о ЛСТК.
----- добавлено через ~1 мин. ----- И вообще. Есть смысл делать ЛСТК из сталей ниже С345? Уже однажды доказывал бессмысленность этой затеи.
__________________
The cat that walks by itself. |
|||
![]() |
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
Так расчет показал. Скорее всего из-за моментов. Без момента подойдет толщина 1 мм. И вообще Колонны из ЛСТК работают до величины момента не более 6,0 кН*м. И сигма-профиль для колонн не годится.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Для нагрузки 9,0 тн 300-тый профиль - это роскошь.
__________________
The cat that walks by itself. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Цитата:
Я обычно применяю марку проката 350. Я же приложил серийный узел, там С255. Просто мне нужно разобраться в серийном решении. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
Да нету танца. Писал: шесть болтов М16.
__________________
The cat that walks by itself. |
|||
![]() |
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
В этом случае меня интересуют только геометрические характеристики сечения. Момент сопротивления, момент инерции и т.д. Конкретно элемент расчитывается в составе рамы или каркаса.
__________________
The cat that walks by itself. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Крепление ж/б фундамента стаканного типа к фундаментной плите. | vitalik | Основания и фундаменты | 15 | 29.12.2012 15:25 |
Выпуски под колонны и несущие стены подвала в фундаментной плите | YUYUYU | Основания и фундаменты | 17 | 19.10.2009 21:45 |