Возможно ли выполнить стык кв. труб (см. картинку)?
Санкт-Петербург
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 8639
|
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
С8 будет по флангам силовой плоскости, а по фронту придется делать угловой один из У4,У6,У9 - подварка корня невозможна, а теперь представьте как в вашем случае подготовить кромки под У4 У6 или У9, особенно в радиусной части профиля...если КМДшник не даст, то и на заводе париться не станут, и рухнет это все на голову кому нибудь...
В таком случае надежнее через лист это все варить т.е. между профилей нарисуйте лист 10-ку, по профилю вашего стыка...швом Т6 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
В зависимости от усилий, возможно или с подрезкой кромок встык, либо усиливать треугольными накладками (эстетический вариант), либо прорезать 2 трубы и вварить пластину с дополнительной обваркой по контуру.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
В этом узле 90% всего усилия воспринимают стенки (вертикальные) их автор сваривает швом с разделкой кромок. Если будет проведен УЗД контроль качества швов то он считается равнопрочным прикрепляемым поверхностям, если без контроля то несущая способность шва понижается на 30%. Какими швами приварены горизонтальные стороны, по большому счету неважно, так как они почти не загружены.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
ПОСОБИЕ
по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (к главе СНиП II-23-81) "2.3. Расчетные сопротивления стыковых соединений, выполняемых всеми видами дуговой сварки, принимаются равными расчетным сопротивлениям стального проката при условии физического контроля качества швов в растянутых элементах и соблюдении требований п.13.42 главы СНиП II-23-81 об обеспечении полного провара соединяемых элементов путем двухсторонней сварки, односторонней с подваркой корня шва или односторонней сварки на подкладке. В случаях, когда в стыковых соединениях невозможно обеспечить полный провар элементов, рекомендуется принимать Rwy=0.7Ry
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Cfytrr, я также оцениваю,
можно в скаде задать узел, даже не в объемниках, а сечение создать без горизонтальных швов. только вертикальные, и оценить деформацию узла на предмет допустимости (профиль 200х10 предполагает значительные усилия). В случае допустимого поворота(упругие деформации), дополнительно проверить устойчивость стенки как T-узла(глава 15) и на этом успокоиться...большого криминала не будет если заварят по человечески(10мм это пять проходок?), но в литературе мне такое не встречалось. ps/ была уже такая тема(и еще не раз будет) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36329 - про припуск в КМД и обрезку по месту не читайте, это бред. Последний раз редактировалось hexD, 25.05.2016 в 17:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Вы и впрям верите в возможность качественного выполнения такого соединения на заводе металлоконструкций? Знаете как сварщиков валят на аттестациях? Дают им сварить поворотный стык труб. Могут сварить единицы. К тому же соединением С8 вы не обеспечите требования СП 53-101, которое регламентирует выполнение стыковых сварных соединений труб малых диаметров на подкладном кольце. А для холодногнутого замкнутого профиля следует применять это требования по признаку замкнутости профиля. Это так же труба, только квадратная. Если применяете С8, то применяйте его с условием, что соединение совсем неответственное, или, как говаривал один мега-конструктор, декоративное.
![]()
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Повторюсь - что это за хреновина, обозванная "пространственной фермой"? Схема, нагрузки? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58
|
Цитата:
------ В серии 1.460.3-23.98 верхний пояс варят через пластинку |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Так у вас этот узел нулевой что-ли?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58
|
Цитата:
Если сделать по серии (см. разрез 8-8) через пластинку, то вопрос с качеством выполнения сварного шва уйдёт на второй план? Последний раз редактировалось UPAH, 26.05.2016 в 11:14. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
я же говорил я же говорил:
Цитата:
Я до сих пор не вижу, чтобы _в узел_ приходил элемент по третьей оси. Да, человек сказал, что ферма пространственная, но ни усилий, ни какой-либо информации о пространственности не выдал даже после кучи твоих прямых вопросов) |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58
|
Цитата:
А откуда такое решение? Есть серия? Я правильно понимаю что лист врезается в середину трубы? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Аха, именно так, врезается, а это стандартное решение ферм из ГСП с фасонками.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
нормальные узлы,
но вопрос - надо ли там столько сварки...если по сути длина косого стыка больше периметра профиля и есть возможность стыком(сваркой) воспринять усилия...рациональность то есть... (не стоит плодить новые сущности(фасонки) без необходимости) с третьим элементом конечно фасонка нужна... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Хватит сварки, можно и не ставить, ТС же не сказал сколько приходит в первый вариант узла. Я делал такие стыки на атриуме в Сколково, так как усилия там были ооочено большими.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Цитата:
![]() А чертежиков поглядеть? Любопытство... Какой то деятель наш местный съездил видимо в Московию, поднабрался и ощущений тоже, и привез мега идею - Сделать на всех школах в городе (проект каркас с "колодцем") стеклянные пирамидальные купола - типа оранжерею там зимой, линейнки, оупэн эйр, и вообще "стильно модно молодежно". Настаивал на своем(как не больно то?). Через неделю продукт жизнедеятельности оставил в покое головной мозг. Но эта неделя запомнилась судорожными поисками конструктивного решения сего "чудо озарения". Вот чесслово эта страна не будет жить хорошо...А понять бредовость идеи ему "помогли" - кто-то(жаль не знаю - пожал бы руку) обьяснил ему, что вороны видя такие стеклянные штуки поднимают в когтях камни и кидают с одним им известной целью. Вот эта неизвестность и как следствие неотвратимость постоянных расходов на "остекление" остудила горячий ум. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1464362610
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. Последний раз редактировалось singelschucher, 27.05.2016 в 18:43. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Inventor. Возможно ли переназначить горячие клавиши и орбиту/зум/панорамирование по принципу Solidworks? | voverrr | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 22.05.2015 07:03 |
Возможно ли выполнить пролет зерносклада более 12 м ? | mix231 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 22.04.2015 18:22 |
Не возможно выполнить сдвиг | Zets | AutoCAD | 31 | 06.12.2011 14:05 |
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия | Reaxim | Инженерные сети | 21 | 23.06.2009 14:45 |
Возможно ли выполнить качественные 2D чертежи из пространства 3D | ISV | AutoCAD | 10 | 19.12.2008 22:18 |