Стены подвала из ФБС вместо монолитных.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стены подвала из ФБС вместо монолитных.

Стены подвала из ФБС вместо монолитных.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.05.2016, 09:57 #1
Стены подвала из ФБС вместо монолитных.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

День добрый. 12 этажей, безригельный каркас, по контуру обвязочные балки, стены подвала предлагается выполнить из блоков фбс, данное решение не по душе, т.к если появится зазор м/у верхом блоков и низом контурной балки то стена подвала станет подпорной. Да и монолитные стены подвала нагрузку по наружным стенам перераспределяют. Вопрос чем чревато иметь стены подвала из блоков фбс (высота 3 м) в каркасном безригельном исполнении??

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-05-30_9-57-00.jpg
Просмотров: 600
Размер:	44.0 Кб
ID:	171280  

Просмотров: 10955
 
Непрочитано 30.05.2016, 10:26
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
т.к если появится зазор м/у верхом блоков и низом контурной балки
а почему зазор должен появиться?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 10:34
#3
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а почему зазор должен появиться?
Растворный шов со временем потрескался вот и зазор.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Если и делать то только в таком исполнении как на рис. 3.2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-05-30_10-09-11.jpg
Просмотров: 621
Размер:	210.5 Кб
ID:	171282  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 10:37
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


давление на стену от веса перекрытия - это не значительный вес?
вариант с фбс + монолитные шпонки тоже нормальный
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 08:45
#5
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
т.к если появится зазор м/у верхом блоков и низом контурной балки то стена подвала станет подпорной
Стена подвала воспринимает боковое давление грунта и при таком перепаде высот - довольно значительное. Если хочется применить ФБС, то единственный разумный вариант - это применение их вместе с железобетонными шпонками, которые всю нагрузку от грунта и воспринимают. Естественно для шпонок должны быть обеспечены опоры вверху и внизу.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 09:18
#6
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


А если внимательно ИД прочесть, то там указано: 12 этажей!!!. Это большой вес
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 09:33
#7
Faust2956

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111


Maikll, так каркас же безригельный и в лучшем случае на блоки будет давить стена первого этажа, с остальных же этажей нагрузка от стен будет передаваться на перекрытие. Так что тут неважно, сколько этажей. Если не прав, поправите и поясните)
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Faust2956 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 09:42
#8
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Для меня необъяснимо куда вы вес стены теряете, тем более как вы весь его перераспределили на перекрытие. Куда вы вес остальных этажей деваете? следуя вашей логике получается что 11 этажей выше первого не будут давить на фундамент? Если бы это было так, то строили бы 125 этажей на песчаной подсыпке.
Тут речь о контурной балке, следовательно давить от 2-12 этажей так же как и от первого будет по периметру фундамента. А теперь просто прикиньте вес хотя бы кирпича и пустоток на 12 этажей(опустим остальные нагрузки, хотя и они много дать могут) бешеная нагрузка получится, так что никакого там появления зазора не может быть, если как я и говорил опирание по всему периметру фундамента.
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 09:49
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Maikll, вес стен и перекрытий 12 этажей не теряется, он собирается на колонны, которые передают его на фундамент. На стены подвала этот вес не передается
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 09:53
#10
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


mainevent100 простите а вы где прочти про колонны? я вот не вижу описания каких-то колонн или промежуточных стен. Либо вы от автора знаете то чего я тут не увидел.

и я в корне не согласен с выражением о неважности этажей в здании.

----- добавлено через ~6 мин. -----
виноват, монолитные стены не увидел. Но все равно скажите мне как вы уберете с наружных стен нагрузку от опирания перекрытий, может я не знаю какого способа? Если на наружные стены не передается нагрузка с верхних 2-11 этажей, то зачем тогда там фбс вообще? можно тоненькую стенку из кирпича в 250мм поставить и будет все гуд.
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 10:06
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Maikll, разве
Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
безригельный каркас
может быть без колонн?
если стенка из кирпича толщиной 250 мм выдержит давление грунта, то можно и из кирпича
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 10:15
#12
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


может они взяли безригельный каркас и заменили колонны на монолитные стены, в данном случае надо писать точнее, что блок фбс является заполнением пространства между несущими элементами. Если исходить из этого, тогда ригель потащит основные нагрузки, нужно посмотреть его перемещения и реакции по длине и станет ясно какую силу передаст он на ФБС, или еще проще посчитайте на опрокидывание стенку то и все, чего переживать.

В моей практике было так что из-за некоторых упертых органов власти приходилось менять название кое каких несущих элементов и получалось что допустим схема как безригельный каркас, а по факту монолитные стены и перекрытия.
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 11:55
#13
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Стены подвала из ФБС это ограждающие конструкции. так вот, возвели каркас до 2 этажа к примеру, потом блоки фбс расставили по наружным контурам между колонн и выполнили обратную засыпку. Так вот если когда блоки укладывали не качественно стык с балкой выполнили ну и будет там зазор и стена станет тогда уже подпорной не имеюшей связи по верху. Пояснение в картинках.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-07_11-44-24.jpg
Просмотров: 299
Размер:	149.9 Кб
ID:	171757  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-07_11-45-57.jpg
Просмотров: 304
Размер:	193.9 Кб
ID:	171758  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-07_11-48-23.jpg
Просмотров: 251
Размер:	230.4 Кб
ID:	171759  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-07_11-54-49.jpg
Просмотров: 308
Размер:	103.9 Кб
ID:	171760  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 11:57
#14
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Расчет на опрокидывание стенки вам в руки и в помощь, а так это гадание на гуще
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 12:18
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Кто мешает стенку связать с балкой?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 12:59
#16
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Кто мешает стенку связать с балкой?
Отсутствие таковых указаний в проекте.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 13:04
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Какие указания нужны? Петли есть у блоков и шпонки в торцах блоков. При бетонировании обвязочной балки использовать петли как анкера
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 14:00
#18
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Вы для того и получаете зарплату, вам сказали вот каркас, вот заполнение ФБС. Вы сидите, считаете и принимаете решение о том что необходимо для устойчивости связать блоки с каркасом. Никто вам не пропишет таковые условия.
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 14:11
#19
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


В проектной документации нет узлов по креплению к обвязочной балке, в пз не сказано что ограждающие конструкции имеют анкеровку в балку. начнут строить по стадии п, никто этих креплений и не заложит.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 14:14
#20
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Может, саму стенку из ФБС и не обязательно анкерить с балкой, возможно, достаточно того, колонны заанкерены с балкой, а стенки из ФБС раскреплены шпонками.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 14:14
#21
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


В стадии П могли пропустить, сделайте расчет, согласно которому надо закрепиться и выпускайте с узлами крепления. Закладывайте в стадию Р. Не вижу проблем, если хотите спать спокойно, то путь только такой.
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 14:16
#22
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если есть опасения и можно облегчить работу конструкции то это надо сделать обязательно
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 14:24
#23
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Может просто проверить расчетом колонну, приложив к ней давление грунта с площади стены из ФБС. При этом в запас "работу" стенки не учитывать.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 14:27
#24
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Колонна без стенки не будет работать
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 14:29
#25
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Почему работать не будет? Может сечения/арматуры там достаточно? Получаем из колонны как бы вертикальную балочку. Обратную засыпку можно выполнить после "пригрузки" балок.

Последний раз редактировалось yurakolomiets, 07.06.2016 в 14:35.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 14:35
#26
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Вопрос чем чревато иметь стены подвала из блоков фбс (высота 3 м) в каркасном безригельном исполнении??
Чревато тем, что грунт просто опрокинет незакрепленную стенку из ФБС. Хороший вариант - монолитные шпонки. Арматура шпонок заводится в перекрытие и в фундаментную плиту. Перекрытие просто опирается на такую сборно-монолитную стену и не дает ей опрокинуться.
Можете посмотреть "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" (Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий").
Так что не надо изобретать велосипед! Этот вопрос решен уже до вас.
Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Стены подвала из ФБС это ограждающие конструкции. так вот, возвели каркас до 2 этажа к примеру, потом блоки фбс расставили по наружным контурам между колонн и выполнили обратную засыпку.
То есть по-вашему - проще запихивать блоки ФБС под балки перекрытия? Очень странный подход.
А по-моему ФБС гораздо проще сразу укладывать на фундаментную плиту без помех (в местах шпонок ставят арматурные выпуски из фундаментной плиты), а уже потом бетонировать шпонки и перекрытие. Чем вам не нравится такая простая технология?
Вам наверняка выдали чертежи стадии Проектная документация. Вероятно, предполагали уточнить проектные решения в Рабочей документации. Также весьма вероятно, что у вас такие "лихие" проектировщики, которые о технологии возведения стен подвала даже не задумывались. Им что кирпичи, что ФБС - всё едино. По-ихнему - пусть строители с этим заполнением стен сами корячатся. А про монолитные шпонки между блоками ФБС они даже и не слышали. Вот вы их и просветите!
К сожалению вменяемых проектировщиков мало. А вот НЕвменяемых - сколько угодно!

Последний раз редактировалось Leonid555, 07.06.2016 в 14:54.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 14:40
#27
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если не связать опрокинется
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 14:41
#28
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Как я понял колонны/шпонки имеются, судя по 3д-шным схемкам, а автор темы переживает за отсутствие анкеровки самой стенки из ФБС с обвязочной балкой,(колонны/шпонки заанкерены с обвязочной балкой).
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 15:29
#29
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Поддерживаю вариант со шпонками. А еще лучше - делать монолитную стенку. Перекрытие опирать прямо на стенку (без балки). В случае стенки из ФБС - опирание шарнирное. Если стенка монолитная, то можно сделать и жесткий узел.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 15:59
#30
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
<phrase 1=


Не пойму, вы конструктор, или кто? Сделайте расчет. Не проходит - ставьте требование архитекторам и прочим. В чем проблема-то?
13Rossoneri вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 17:05
#31
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Проводил нормоконтроль чертежей, т.к. сам конструктор увидел данное решение, которое вызвало ряд вопросов, т.к. часто в чертежах вижу стены подвала из блоков ФБС, но нет ни слова ни узлов про то как они стыкуются с обвязочной балкой.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 17:13
#32
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А гл.констр. нет?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 17:43
#33
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Ответ "мы так всегда делаем" меня не устраивает )
Saha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 08:20
#34
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Вот так если замоделировать, схема будет адекватна действительности?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-07_11-45-57.jpg
Просмотров: 375
Размер:	302.9 Кб
ID:	171792  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 08:44
#35
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


тут не моделировать нужно, а конструировать
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 08:52
#36
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
тут не моделировать нужно, а конструировать
Законструировано так: арматура из тела колонн заводится в горизонтальные швы блоков, по верху ни чем не закреплено. В скаде хотел прикинуть, по верху по z объединил перемещения а арматуру из колонн и шпонку бетонную блоков как объединение по х у, по z не объединял.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 09:03
#37
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Saha, уже правильное было замечание - как Вы будете укладывать блоки под смонтированное перекрытие?
если не делать железобетонные шпонки, то необходимо раскреплять стену в верхнем сечении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шпонки.jpg
Просмотров: 291
Размер:	74.5 Кб
ID:	171795  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 09:38
#38
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


mainevent100Offtop: , с какой книги картинка ? Думал всегда что ФЛ-ки вплотную ложатся, ФБ же без арматуры
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 09:49
#39
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


это не из книги, поиск гугл дал картинку ))
книгу сходу не подскажу.
смысл в том, что блоки укалываются без перевязки с пропусками в плане 200-300 мм, в эти пропуски устанавливается арматурный каркас и заполняется бетоном, получается железобетонная шпонка, которая держит ФБС-ки.
Разумеется, арматура шпонки должна быть заанкерена в фундамент и вышележащее перекрытие.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 09:53
#40
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


Разговор ни о чем! подвальная часть не глубокая меньше 3х метров, ну поставьте блоки пошире, если нужно и проверьте их на опрокидывание от давления грунта вот и все. Зачем их с чем то связывать? в крайнем случае задвиньте их дальше колонн, колонны будут служить неким контрфорсом. Если даже блоки 400мм шириной вертикальная нагрузка от собственного веса 3 тонны будет какой ее грунт опрокинет? Привычка из мухи слона делать ни к чему хорошему не приведет!
DenisovSlava вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 10:05
#41
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от DenisovSlava Посмотреть сообщение
Если даже блоки 400мм шириной вертикальная нагрузка от собственного веса 3 тонны будет какой ее грунт опрокинет?
ну так прикиньте на коленке опрокидывание.
привычка не видеть слона тоже ни к чему хорошему не приводит
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 10:10
#42
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


во первых зачем мне это считать? кто задал вопрос тот пусть и считает!
во вторых из опыта скажу, что эта стена пройдет только в путь
в третьих ее ни коим образом не запихнуть между колоннами она должна быть снаружи
в четвертых ее можно использовать как несущую для стен первого этажа (как правило облицовка 1х этажей отличается от последующих)
DenisovSlava вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 10:14
#43
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5298 Как то 10 лет назад задавались таким вопросом, так что тема не такая уж и простая )).
Saha вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 10:17
#44
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


нет в той теме идет вопрос об учете стен подвала в общей схеме здания в Вашем случае считайте ее как подпорную и все, все нагрузки как я понимаю воспринимает каркас здания и моделировалось это таким образом.
DenisovSlava вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 10:27
#45
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Так верно, если при расчете учли стену как диафрагмы своего рода, то она и должна отвечать этому требованию.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 10:33
#46
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


если стена в модели была монолитной, то это другой вопрос! Если из фбс ее там ни как не учли, а если и учли, то все что она воспримет от каркаса это ноль целых хрен десятых.
По хорошему нужно смотреть расчетную модель и какая роль была отведена монолитной стене подвала, если она была между колоннами и связана с перекрытиями, то вам придется менять армирование перекрытий и колонн.
Если ее учитывали исключительно как подпорную ставьте блоки и спите спокойно
Но если монолитная стена была связана с фундаментной плитой (если таковая предполагается) с перекрытиями, то выбросьте идею фбс сразу ибо армирование фундаментной плиты с блоками фбс будет разительно отличаться, там возникнет необходимость увеличивать армирование в зоне операния колонн да и не только плюс изменится армирование плиты перекрытия.
Мой Вам совет требуйте расчетную схему и представьте ее сюда тогда можно говорить о том можно или нельзя заменить монолитную стену на ФБСки без расчетной схемы не в коем случае ни чего не делайте

Последний раз редактировалось DenisovSlava, 08.06.2016 в 10:55.
DenisovSlava вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 10:40
#47
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Разумеется, арматура шпонки должна быть заанкерена в фундамент и вышележащее перекрытие.
Не обязательно. Опоры могут быть и шарнирные. Вверху - на плиту, внизу - на бетонную подготовку пола (при условии, что она запроектирована на восприятие опорной реакции).
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 10:40
#48
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от DenisovSlava Посмотреть сообщение
если стена в модели была монолитной, то это другой вопрос! Если из фбс ее там ни как не учли, а если и учли, то все что она воспримет от каркаса это ноль целых хрен десятых.
Из расчета
1) выполняется расчет в предположении сохранения целостности кладки стен подвала , допускаем, что обычные проверки работоспособности кладки выполняются.

Видимо в загружение сейсмическое вошло боковое давление грунта засыпки.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 11:03
#49
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


я уже подправил выше, требуйте расчетную схему без нее не соглашайтесь вносить изменения. Если учитывать только как подпорную и сейсмика с грунтом можно использовать не блоки ФБС а блоки УДБ в которые установить каркасы и замонолитить.
DenisovSlava вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стены подвала из ФБС вместо монолитных.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет стены подвала ФБС Cuбupяк Конструкции зданий и сооружений 2 05.07.2012 22:07
Расчет монолитной стены подвала e.puhaev Железобетонные конструкции 26 03.04.2012 17:50
Как задать стены подвала в Мономахе. DR.Dim Мономах 16 19.11.2008 18:29
Конструктивное исполнение стены подвала msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 5 17.10.2008 12:55