ЛИРА-САПР 2013 ru. Как понять суть коэффициэнта расчётной длины в Лире?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2013 ru. Как понять суть коэффициэнта расчётной длины в Лире?

ЛИРА-САПР 2013 ru. Как понять суть коэффициэнта расчётной длины в Лире?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.07.2016, 13:25 #1
ЛИРА-САПР 2013 ru. Как понять суть коэффициэнта расчётной длины в Лире?
ALEKSEMANDR
 
проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 188

Как понять суть коэффициэнта расчётной длины в Лире? Не понятным остаётся одно, почему в лире чем меньше коэффициент тем стержень менее устойчив, а в таблице 30 в СП 16 чем меньше коэффициент тем стержень более устойчив. Прочитал на форуме несколько по этому вопросу, всё вокруг да около, а именно на этот вопрос ответа не нашёл.

Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 27.07.2016 в 14:04.
Просмотров: 21542
 
Непрочитано 27.07.2016, 13:54
#2
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
почему в лире чем меньше коэффициент тем стержень менее устойчив
Пример не приведете?
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2016, 14:07
#3
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 188


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Пример не приведете?
Выдержка из справки "Если предположить, что все стержни рамы теряют устойчивость, то первым из них теряет устойчивость один – самый гибкий и самый нагруженный, а именно тот, у которого коэффициент свободной длины является минимальным μ=μmin". Речь не о конкретном примере. Через месяц будет новая задача, и опять этот вопрос возникнет.

Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 27.07.2016 в 15:14.
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 15:25
1 | #4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Ну да. Всё правильно написано.
Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
самый гибкий и самый нагруженный, а именно тот, у которого коэффициент свободной длины является минимальным μ=μmin
Просто у остальных стержней мю больше действительного.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 16:03
1 | #5
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


ALEKSEMANDR, Насколько я понимаю данную цитату, то речь идет о том кто программа определяет КЗУ системы в целом и зная распределение N по стержням определяет Ркр для каждого стержня, а далее ей остается по формуле Эйлера найти стержень который первый достигнет своего Ркр при мин мю, (простой перебор значений начиная с того который вы указываете) далее расчет прекращается. Получается что правильная свободная длина определена только для стержня первым потерявшим устойчивость(мю минимальный) а для остальных Ркр не достигнута.

----- добавлено через ~7 мин. -----
То есть смысл не в том что в лире чем мю меньше значит он менее устойчив а в том что он первым потеряет устойчивость.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 16:48
1 | #6
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Как понять суть коэффициэнта расчётной длины в Лире? Не понятным остаётся одно, почему в лире чем меньше коэффициент тем стержень менее устойчив, а в таблице 30 в СП 16 чем меньше коэффициент тем стержень более устойчив. Прочитал на форуме несколько по этому вопросу, всё вокруг да около, а именно на этот вопрос ответа не нашёл.
Потому что коэффициенты в Лире и в СП немного разные вещи, в Лире находится самый нагруженный элемент и для него вычисляется коэфф. и для него мю будут найдены корректно, остальные стержни менее нагружены и у них
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
мю больше действительного
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2016, 17:06
#7
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 188


Если я из этой схемы выберу только вертикальные стойки, но при этом критический элемент в них не входит, то рассматривать мю не имеет смысла?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: УСТ ПО Z ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ.jpg
Просмотров: 433
Размер:	90.9 Кб
ID:	173952  Нажмите на изображение для увеличения
Название: УСТ ПО Z ТОЛЬКО СТОЙКИ.jpg
Просмотров: 337
Размер:	83.0 Кб
ID:	173953  
Вложения
Тип файла: lir ЛЕСТНИЦА.lir (30.1 Кб, 28 просмотров)
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 17:17
1 | #8
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


да
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2016, 17:20
#9
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 188


Спасибо.
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 20:27
1 | #10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Выдержка из справки "Если предположить, что все стержни рамы теряют устойчивость, то первым из них теряет устойчивость один – самый гибкий и самый нагруженный, а именно тот, у которого коэффициент свободной длины является минимальным μ=μmin".
Помимо того, что данное правило не всегда работает (скорее работает в исключительных случаях), так еще и в отношении μ, как параметра для оценки, является некорректным.
Пример для первой части вышесказанного утверждения. Двухступенчатая колонна сжатая или внецентренно-сжатая. Если посчитать её на устойчивость хоть по Приложению 6 из СниПа, хоть в программе, в общем случае, будут получены разные значения мю для разных участков. И согласно СНиП участок у которого мю не минимально не является "с мю больше действительного" или "для него Pкр не достигнута". Все мю полученные в таком расчете корректны и подлежат дальнейшему использованию в проверках устойчивости.
По поводу использования мю полученных в программе. Так как для одной и той же схемы значение мю зависит от частоты разбивки стержня на конечные элементы использовать мю в качестве критерия можно только заранее оговорив правила составления схемы для расчета на устойчивость.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 05:28
#11
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Так как для одной и той же схемы значение мю зависит от частоты разбивки стержня на конечные элементы
коэффициент он и есть коэффициент, о чем речь? Если вы говорите о том, что, в принципе, чтобы учесть потерю устойчивости "правильно", интересующие элементы следует разбить на несколько частей, это это несколько другое.
ander вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 08:02
#12
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


А вот что пишут в справке ЛИРА 2014 (см. вложение).
Можно ли с помощью Лиры вычислить коэффициент расчетной длины именно для интересующего элемента, а не для самого нагруженного и гибкого (см. справку)?
Инструмент "исключение элементов" дает неверные расчетные длины, по сравнению со СНиП/СП (если не прав- поправьте). Может кто в курсе, как он работает?
Например из расчета исключили все стержни, кроме интересующего нас. Лира вычисляет граничные условия для этого стержня (например податливые линейные/ угловые опоры), или просто проверят отдельный стержень (шарнирно/не шарнирно закрепленный по узлам?) на усилия, полученные из расчета всей схемы?
Кто занимался вопросом, подскажите, пожалуйста
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.PNG
Просмотров: 332
Размер:	39.4 Кб
ID:	174234  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 318
Размер:	31.3 Кб
ID:	174235  
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 13:37
#13
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
коэффициент он и есть коэффициент, о чем речь?
Есть консольная стойка постоянного сечения с сосредоточенной силой наверху. Если стойка задана одним КЭ - мю=2 для КЭ. Еcли двумя - мю=4 для каждого КЭ. Еcли тремя - мю=6 для каждого КЭ, итд.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 05:25
#14
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


ZVV, ну и?
Допустим, длина консольно-защемленной колонны 6м. Без разбиения => мю=2 (расчетная длина=длина элемента*мю=6м*2=12м)
Разбиваем регулярно на 6 частей, т.е. длина стала 1м, получаем в итоге => мю=12 (расчетная длина=длина элемента*мю=1м*12=12м)
Разбиваем нерегулярно на 2 части, внизу 2м, вверху 4м, получаем в итоге => мю=6 (расчетная длина=длина элемента*мю=2м*6=12м)

Как видно, коэффициент универсален, просмотрев длину можно получить расчетную длину с учетом мю.
ander вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 14:00
#15
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ZVV, ну и?
Допустим, длина консольно-защемленной колонны 6м. Без разбиения => мю=2 (расчетная длина=длина элемента*мю=6м*2=12м)
Разбиваем регулярно на 6 частей, т.е. длина стала 1м, получаем в итоге => мю=12 (расчетная длина=длина элемента*мю=1м*12=12м)
Разбиваем нерегулярно на 2 части, внизу 2м, вверху 4м, получаем в итоге => мю=6 (расчетная длина=длина элемента*мю=2м*6=12м)
Как видно, коэффициент универсален, просмотрев длину можно получить расчетную длину с учетом мю.
Давайте так:
1)Зависит ли значение мю для КЭ выдаваемое программой от частоты разбивки стержня?
2)Нужны ли дополнительные правила по разбиению модели на элементы или правила по последующей обработке результатов для оценки схемы по справке из ЛИРЫ (по критерию мю_min)?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 05:26
#16
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


давайте по-другому, вы написали:

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если стойка задана одним КЭ - мю=2 для КЭ. Еcли двумя - мю=4 для каждого КЭ. Еcли тремя - мю=6 для каждого КЭ, итд.
так-то это не мю, вовсе, я о том, что итоговая расчетная длина одинаковая, насколько бы вы не разбили частей. Так вот, мю никак не зависит, а второй вопрос уходит в общие принципы МКЭ, впрочем, как и первый - дискретизация модели/зависимость результатов от дискретизации/поиск оптимальной дискретизации из принципа "необходимо и достаточно", и все это никак не связано с мю, а связано с работой расчетчика в МКЭ программе, а то и в конкретной.
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 08:22
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
1)Зависит ли значение мю для КЭ выдаваемое программой от частоты разбивки стержня?
2)Нужны ли дополнительные правила по разбиению модели на элементы или правила по последующей обработке результатов для оценки схемы по справке из ЛИРЫ (по критерию мю_min)?
На оба вопроса один ответ: иногда да, иногда нет - чаще нет . Если инженер не представляет всю внутреннюю "кухню" расчета на устойчивость. то совет один: во все элементы вводить как минимум по одной промежуточной точке.

Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
и все это никак не связано с мю, а связано с работой расчетчика в МКЭ программе, а то и в конкретной.
В случае рассмотрения стержневых элеменов, оба пункта напрямую связаны именно с мю. В стержневых элементах дискретизация может проводится на уровне результатов заданием количества промежуточных сечений. С мю же без разбиения можно получить неверные результаты. Вот с пластинчатыми и оболочечными элементами - там да, разбиение может очень даже повлиять на результат.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 09:06
#18
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


IBZ, Вы не могли бы дать какие ни будь комментарии по посту #12 . Это исключение стержней в Лире тоже самое как если просто увеличить жесткость наиболее уязвимого элемента да бы определить свободную длину других стержней или все намного хитрее как всегда?
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 09:16
#19
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
С мю же без разбиения можно получить неверные результаты
Я так подозреваю это какие-то специфические случаи? Кстати, не совсем понимаю как расчетные программы вычисляют критические силы и расчетные длины, т.к. формула Эйлера применима только для больших гибкостей (больше 90, вроде)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 09:23
#20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
IBZ, Вы не могли бы дать какие ни будь комментарии по посту #12
Не могу - в Лире не работаю ...
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2016, 09:43
#21
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 188


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
IBZ, Вы не могли бы дать какие ни будь комментарии по посту #12 . Это исключение стержней в Лире тоже самое как если просто увеличить жесткость наиболее уязвимого элемента да бы определить свободную длину других стержней или все намного хитрее как всегда?
Присоединяюсь к вопросу. Потому что не понятно, почему имея один расчётный комплекс (в данном случае Лира) надо отдельно определять коэффициент расчётной длины для подбора сечения, при том что в программе предусмотрен раздел (имеется кнопка) под названием коэффициенты расчётных длин?
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 10:24
#22
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
так-то это не мю, вовсе, я о том, что итоговая расчетная длина одинаковая, насколько бы вы не разбили частей. Так вот, мю никак не зависит,...
Так о том и речь, где в справке ЛИРЫ после изложения предположения о том, что мю верно только для элемента у которого мю минимально, фраза:"Ребята, то мю которое дает программа, в общем случае, вовсе не то мю по которому стоит оценивать элемент который первым потерял устойчивость. И вы либо придерживайтесь таких правил при составлении схемы: 1)..., 2)..., 3)..., либо проводите последующую обработку результатов "не тех" мю в "те что надо" мю"?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
На оба вопроса один ответ: иногда да, иногда нет - чаще нет
На первый вопрос ответ ответ всегда "да"(смотрите вышеописанный пример с консолью). На второй вопрос ответ тоже "да", что вытекает из правильного ответа на первый вопрос.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 10:38
#23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу. Потому что не понятно, почему имея один расчётный комплекс (в данном случае Лира) надо отдельно определять коэффициент расчётной длины для подбора сечения, при том что в программе предусмотрен раздел (имеется кнопка) под названием коэффициенты расчётных длин?
При наличии готовой расчетной длины, коэффициент Мю непосредственно для проверки сечения не нужен (в Скаде его и вообще, вроде, нет), однако, он может "пригодиться" при оценке верности расчета на устойчивость.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
На первый вопрос ответ ответ всегда "да"(смотрите вышеописанный пример с консолью). На второй вопрос ответ тоже "да", что вытекает из правильного ответа на первый вопрос.
Вы правы - отвечая на вопрос, я подразумевал не Мю, а расчетные длины . Подразумевайте этот факт в сообщении 17 и получите ответ - не всегда.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2016, 11:32
#24
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 188


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При наличии готовой расчетной длины
Поясните пожалуйста, что вы имели в виду. Например для подбора сечения стойки в раме я должен определить расчётную длину высчитав предварительно мю. Для этого я или иду в сп и считаю в ручную или в скаде считаю по сп, по формулам которые (тут я не совсем уверен) выведены из формулы Эйлера, которая, в свою очередь используется в Лире для определения коэффициента расчётной длины. И естественно в моей голове (и уверен не только в моей) не укладывается почему я не могу использовать его из Лиры.

Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 05.08.2016 в 11:46.
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 14:09
1 | 1 #25
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
И естественно в моей голове (и уверен не только в моей) не укладывается почему я не могу использовать его из Лиры.
Коэффициент Мю или расчетная (свободная) длина связаны зависимостью Le = Мю*L, где L физическая длина стержня. Для расчета в конечном счете нужна именно расчетная длина. При этом разные программы могут выдают либо одно, либо другое, либо и то и то.

Пользоваться расчетными длинами (или Мю) взятыми из программ для проверки устойчивости можно без ограничений, а вот для определения предельной гибкости этого делать нельзя. Подробнее здесь не будет - писал об этом уж не знаю сколько раз, каждый раз заявляя что это уж точно последний .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 15:06
#26
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пользоваться расчетными длинами (или Мю) взятыми из программ для проверки устойчивости можно без ограничений, а вот для определения предельной гибкости этого делать нельзя.
Вот тут прошу подробнее. Сравнивал две одинаковые произвольные рамы в SCAD и в ЛИРА. (крепление к земеле- шарнирное, остальные узлы жесткие). Коэффициенты конечно немного отличаются, но можно, наверное, списать на разный подход его получения в различных программах.
Итак, следуя справке Лиры, коэффициент свободной длины у нас верен только для одного элемента. Хорошо, в моей раме он получился 2,01 для двух средних колонн первого этажа (см. рис 02). При этом "чувствительность" равна 1 именно для этих колонн (рис. 01)
В скаде результат аналогичный, для двух средних колонн коэф. расчетной длины: 2,015.
Теперь смотрим коэф, например, крайней левой колонны последнего этажа.
В Лире он равен 6,44,
в SCAD 6,455
Хотя из СНиП для колонны верхнего этажа мы получим мю 1 с копейками, но никак не 2 и выше.

Т.е. в двух программах для колонн и проч. сжатых элементов, кроме ответственных за потерю устойчивости, коэффициент завышен.
А вот есть ли практический смысл от этих "завышенных" коэффициентов? В одной из презентаций SCAD сказано, что с этими расчетными длинами справедливо проводить проверку по устойчивости элементов (рис. 03), а вот для гибкости данная расчетная длина уже не применима (рис. 04).
Как эксперт и практик, прокомментируйте, пожалуйста, эти выкладки презентации....практически этот подход применим?
Как Вам такой вариант:
1. Проверяем все элементы на устойчивость с расчетными длинами из программы (по "завышенным")
2. На гибкость проверяем по расчетным длинам, высчитанным по СНиП/СП.
И вообще нужен ли такой подход, с вычислением расчетных длин из программы и дальнейшей проверкой элементов с этой, огромной против, СНиП расчетной длиной? Ведь до эпохи программ считали же по СНиП, и для той же верхней колонны коэф. в данном случае при проверке на устойчивость был бы 1.x против 6.x. Разница огромна!

Или все-таки как-то можно "выудить" Сниповскую (ну или близкую к ней) расчетную длину для любого элемента в схеме инструментами программы? (можно и на примере любой программы, главное понять смысл.)
Где-то слышал, что в европейских нормах практикуют дополнительную загрузку интересующего элемента, пока он первый не начнет терять устойчивость в составе рамы. Также был вариант с наложением доп. связей на узлы рамы, чтобы интересующий элемент стал слабым звеном. Вроде как только таким образом можно получить "истинную" расчетную длину элемента. Как считаете?

P.S. Знаем, что Вы неоднократно комментировали эти вопросы в разных темах...но везде урывками и очень сложно понять суть, не перечитав те огромные темы по 50+ страниц. Давайте все соберем здесь, в одном месте)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 595
Размер:	27.0 Кб
ID:	174395  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 584
Размер:	23.3 Кб
ID:	174396  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.PNG
Просмотров: 620
Размер:	388.4 Кб
ID:	174397  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.PNG
Просмотров: 575
Размер:	72.6 Кб
ID:	174398  
Вложения
Тип файла: ppt AVP2009.ppt (5.63 Мб, 35 просмотров)
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 16:07
#27
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Просто у остальных стержней мю больше действительного.
Оно не больше. Оно завышенно ровно на столько на сколько в нём ниже усилие. Поэтому всё верно. Другими словами - из одинакового вида конструктивных элементов нас интересует самый нагруженный. Мы же не рассматриваем в расчёте стержень с минимальными усилиями. Если один из стержней растянут - мы его не рассматриваем на ряду сосжатыми, которые в свою очередь и являются расчётными.
Также как не рассматриваем одновременно коэффициенты свободных длин для опорного раскоса фермы и колонны.

Последний раз редактировалось BYT, 05.08.2016 в 22:28.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 16:08
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Знаем, что Вы неоднократно комментировали эти вопросы в разных темах...но везде урывками и очень сложно понять суть, не перечитав те огромные темы по 50+ страниц. Давайте все соберем здесь, в одном месте)
Читая только форум, разобраться с устойчивостью невозможно. Надо читать много литературы и обязательно решить пару задач вручную - вот тогда, может быть ,,,

Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
В одной из презентаций SCAD сказано, что с этими расчетными длинами справедливо проводить проверку по устойчивости элементов (рис. 03), а вот для гибкости данная расчетная длина уже не применима (рис. 04).Как эксперт и практик, прокомментируйте, пожалуйста, эти выкладки презентации....практически этот подход применим?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пользоваться расчетными длинами (или Мю) взятыми из программ для проверки устойчивости можно без ограничений, а вот для определения предельной гибкости этого делать нельзя.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 16:31
#29
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пользоваться расчетными длинами (или Мю) взятыми из программ для проверки устойчивости можно без ограничений, а вот для определения предельной гибкости этого делать нельзя.
Это не так. В понятии норм, гибкость - функция расчетной длины и наоборот. Программа же дает свободную длину, а не расчетную. Это разные вещи. Поэтому без ограничений использовать для проверки устойчивости элементов взятые из программы свободные длины не разумно.
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 16:38
#30
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Поэтому без ограничений использовать для проверки устойчивости элементов взятые из программы свободные длины не разумно.
Так IBZ и ведёт речь о предельной гибкости для которой требуется Ncr.
В этом случае принимать Nmin действительно не разумно.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 16:42
#31
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Так IBZ и ведёт речь о предельной гибкости для которой требуется Ncr.
Для предельной гибкости никакого Ncr не требуется.
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 21:56
#32
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В понятии норм, гибкость - функция расчетной длины и наоборот. Программа же дает свободную длину, а не расчетную. Это разные вещи.
Программа дает ту величину, которая в СНиП называется "расчетная длина".
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Для предельной гибкости никакого Ncr не требуется.
Требуется. На основе Ncr вычисляется расчетная длина стержня, на основе расчетной длины гибкость стержня, полученная гибкость сравнивается с её предельной величиной.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 22:14
#33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это не так. В понятии норм, гибкость - функция расчетной длины и наоборот. Программа же дает свободную длину, а не расчетную. Это разные вещи.
Поясните отличия, пожалуйста
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 22:42
1 | #34
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Программа дает ту величину, которая в СНиП называется "расчетная длина".
Ну так и применяйте эту величину в расчетах по СНиП. Кто ж против. И не нужно обращать внимания на то, что наличие недогруженных элементов будет порождать огромные значения свободных длин. Бери да подставляй в расчет на устойчивость. Красота.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Требуется. На основе Ncr вычисляется расчетная длина стержня, на основе расчетной длины гибкость стержня, полученная гибкость сравнивается с её предельной величиной.
Не обязательно. Можно на основе эквивалентной гибкости вычислять расчетную длину. См. #26 последнюю картинку. К слову сказать, вычисленные таким способом расчетные длины действительно становятся расчетными, а не свободными.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Поясните отличия, пожалуйста
Поясняю.
Свободная длина - такая длина шарнирно опертого стержня, при которой стержень становится неустойчивым при воздействии любой произвольной величины сжимающей силы. Т.е. соблюдается пропорция - чем сила сжатия в стержне меньше, тем свободная длина больше. Принцип - сила определяет свободную/ допустимую/ критическую длину стержня.
Расчетная длина - фактическая длина шарнирно опертого стержня, при которой стержень становится неустойчивым при воздействии на него сжимающей силы максимально возможной величины (Ncr). Принцип - фактическая длина и жесткость стержня определяют допустимую/ критическую силу.

Последний раз редактировалось румата, 05.08.2016 в 23:09.
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 23:20
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Если я правильно Вас понял, то тот же Cкад выдает при расчете на устойчивость какую-то хрень, которую нигде использовать нельзя - там только "свободные" длины без намека на "расчетные" - а вот СНиП/СП дают длины расчетные, правильные. При этом физический смысл Вашего определения свободной длины осталось для меня полнейшей загадкой : как это, приложил "грамульку" и стержень тут же теряет устойчивость ??

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну так и применяйте эту величину в расчетах по СНиП. Кто ж против. И не нужно обращать внимания на то, что наличие недогруженных элементов будет порождать огромные значения свободных длин. Бери да подставляй в расчет на устойчивость. Красота.
Вообще говоря, Ваш сарказм вполне легитимен - именно так делать можно. Другой вопрос нужно ли это для всех элементов. По секрету скажу, что нет
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 23:41
#36
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
как это, приложил "грамульку" и стержень тут же теряет устойчивость ??
Да так это. Предположите(теоретически/формально) "макаронину" такой длины при которой она будет терять устойчивость от "граммульки". Именно такие длины "макаронин" при конкретном усилии в стержне и выдает Вам СКАД и т.п.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если я правильно Вас понял, то тот же Cкад выдает при расчете на устойчивость какую-то хрень, которую нигде использовать нельзя - там только "свободные" длины без намека на "расчетные" - а вот СНиП/СП дают длины расчетные, правильные.
Скад &co выдает свободные длины являющиеся одновременно и расчетными только для тех сжатых элементов, которые являются неустойчивыми(толкающими) в составе рамы. Остальные стержни могут терять устойчивость только вынужденно(являются удерживающими). Для этих стержней свободная длина не равна расчетной и не имеет смысла с точки зрения норм.
В нормах вообще нет учета "разнонагруженности" стоек рам при вычислении мю.

Последний раз редактировалось румата, 06.08.2016 в 00:09.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 00:01
#37
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


румата
Вот здесь в формуле Pcr выразите мю перенеся Pcr в знаменатель. И увидите,что чем больше Pcr тем меньше мю и соответственно наоборот. Следовательно можно взять значения усилий N, в разной степени отдалённости от Pcr, из программы и проверить мю,учитывая что мю=1/n. Где n смотреть по форме потери устойчивости.

Последний раз редактировалось BYT, 06.08.2016 в 00:08.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 00:07
#38
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
И увидите,что чем больше Pcr тем меньше мю.
Верно, я же раньше оговорился
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Т.е. соблюдается пропорция - чем сила сжатия в стержне меньше, тем свободная длина больше.
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Следовательно можно взять значения усилий N из программы и проверить мю,учитывая что мю=1/n.
Можно, но что полезного из этого можно извлечь?
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 00:16
#39
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Можно, но что полезного из этого можно извлечь?
Что стержни имеющие значения N отличные от Nmax абсолютно ни кого не интиресуют. При значениях близких к Pcr напряжения в стержне приблежаются к пределу пропорциональности который и является пределом устойчивости. Остаток величины напряжений недостигаемых до предела пропорциональности есть запас. Отношение величин напряжений - коэффициент запаса устойчивости. Для самого нагруженного стержня коэффициент запаса устойчивости минимален, и должен быть не менее 1.3.
В нормах запас устойчивости должен быть 1.3. Если я не ошибаюсь.

Поэтому менее нагруженные стержни имеют коэффициенты свободных длин большие,но они не представляют ни какого интереса. Для какой цели Вы рассматриваете малонагруженные стержни - не понятно.

румата Я хочу уточнить. Речь идёт о коэффициентах свободных длин в лире. В скаде возможно выдаются "расчётные метры" - не знаю. А также,рассматриваемыми коэффициентами являются только те,которые относятся к одной группе конструктивных элементов схемы - колонны отдельно,элементы ферм отдельно,связи отдельно и т.д.

Последний раз редактировалось BYT, 06.08.2016 в 07:21.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 07:53
#40
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


румата. даже не знаю что и сказать, поэтому спрошу: где Вы такое взяли ?

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В нормах вообще нет учета "разнонагруженности" стоек рам при вычислении мю.
Вот цитата из СП 16.13330.2011:

10.3.6 При неравномерном нагружении верхних узлов колонн в свободной одноэтажной раме и наличии жесткого диска покрытия или продольных связей по верху всех колонн коэффициент расчетной длины μеf наиболее нагруженной колонны в плоскости рамы следует определять по формуле (146)

Про происхождение этой формулы, ее смысле и возможности применения и в других случаях писал неоднократно, повторяться не буду.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 09:01
#41
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
где Вы такое взяли ?
Вот цитата из СП 16.13330.2011
Так и знал, что сошлетесь на этот пункт и не поймете, что я имел в виду .
Дело в том, что формулы таблицы 31 не учитывают "разнонагруженности" стоек рам. По СНиП, расчетные длины вычисляются для всех одновременно стоек рамы из предположения потери устойчивости рамы вследствие одновременной потери устойчивости всех стоек. Т.е. предполагается, что всех стойках действует Ncr. В таблице 31 нет случаев расчета мю при недогруженных(удерживающих) стойках. И в этом заключается главное отличие нормативных расчетных длин от СКАДовских свободных длин.
Что касается пункта 10.3.6 то он вполне логичен и обоснован. По сути это средневзвешенная корректировка значения мю, раннее полученного по формулам табл. 31 , правильно учитывающая влияние "разнонагруженности" стоек. И это совсем не одно и тоже, что высчитывает СКАД при расчете на устойчивость произвольной рамы.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
стержни имеющие значения N отличные от Nmax абсолютно ни кого не интиресуют.
Меня как эксперта очень даже интересуют. Если волей судеб Ваш проект попадет к нам в экспертизу, то я обязательно запрошу у Вас расчеты на устойчивость некоторых стержней, имеющих значения N отличные от Nmax.

Последний раз редактировалось румата, 06.08.2016 в 09:23.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 09:23
#42
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
расчеты расчеты на устойчивость некоторых стержней, имеющих значения N отличные от Nmax.
С какой целью?

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
не учитывают "разнонагруженности" стоек рам. По СНиП, расчетные длины вычисляются для всех одновременно стоек рамы из предположения потери устойчивости рамы вследствие одновременной потери устойчивости всех стоек
Скажите,о чём говорится в тексте перед ф.71 СНиП. II-23-81? И что за Ni в тойже ф.71.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Меня как эксперта
Не бравируйте.

Последний раз редактировалось BYT, 06.08.2016 в 09:29.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 09:26
#43
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
С какой целью?
С целью проверки правильности принятых Вами проектных решений. В проекте вполне могут оказаться стойки имеющие значения N отличные от Nmax при этом меньшего сечения, чем те у которых Nmax.
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Не бравируйте.
И не думал. Я на полном серьезе.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 09:32
#44
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Что касается пункта 10.3.6 то он вполне логичен и обоснован. По сути это средневзвешенная корректировка значения мю, раннее полученного по формулам табл. 31 , правильно учитывающая влияние "разнонагруженности" стоек. И это совсем не одно и тоже, что высчитывает СКАД при расчете на устойчивость произвольной рамы.
Это именно одно и тоже, правда в частном случае стоек одинаковой длины. При этом частично учитывается пространственная работа каркаса (по 2 рамы с каждой стороны при наличии диска). Кстати, многие не понимя сути формулы, заявляют, что де у них диска нет и, стало быть, формула не применима. Это совсем не так, она применима и в случае разнонагруженных стоек одной плоской рамы.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В проекте вполне могут оказаться стойки имеющие значения N отличные от Nmax при этом меньшего сечения, чем те у которых Nmax.
Ну это само собой - стойки разного сечения проверяются в любом случае во внезависимости от расчетных длин.

Последний раз редактировалось IBZ, 06.08.2016 в 09:41.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 09:35
#45
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Скажите,о чём говорится в тексте перед ф.71 СНиП. II-23-81? И что за Ni в тойже ф.71.
Я уже сказал. См. #41

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это именно одно и тоже, правда в частном случае стоек одинаковой длины.
Чувствуется, что нужны доказательства примером.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 09:49
#46
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Чувствуется, что нужны доказательства примером.
Да, вроде, не так давно мы тут на форуме решали задачу с помощью программы и по СНиПу с использованием корректирующей формулы. Были получены практически одинаковые результаты. Вы, помнится, там тоже участвовали . Или я ошибаюсь?

А в принципе никакя сумма примеров не может служить доказательством, в отличие от одного примера не укладывающегося в теорию, который служит опровержением.

Последний раз редактировалось IBZ, 06.08.2016 в 11:33.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 09:58
#47
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


В ход пошёл ресурс в виде "я эксперт".В теме больше не принимаю участия.

П.с.В очередной раз убеждаюсь в правильном выборе работы в ЛИРЕ.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 10:04
#48
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
В ход пошёл ресурс в виде "я эксперт".В теме бошьше не принимаю участия.
Вот еще. Пусть будет не "я эксперт", а "кто-то эксперт". Это принципиально меняет ситуацию?
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
В очередной раз убеждаюсь в правильном выборе работы в ЛИРЕ.
А это здесь при чем? Это означает, что если кто-то выбирает STARK или что-то еще - его выбор не правильный

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да, вроде, не так давно мы тут на форуме решали задачу с помощью программы и по СНиПу с использованием корректирующей формулы. Были получены практически одинаковые результаты. Вы, помнится, там тоже учавствовали . Или я ошибаюсь?
Скорее всего меня там не было, т.к. я не помню о чем Вы говорите.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 11:24
#49
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Скорее всего меня там не было, т.к. я не помню о чем Вы говорите.
Ну были то Вы там точно http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...%F2%FC&page=12. А вот читали ли всю тему и разбирали ли примеры - вопрос. Говорю это без всякого ехидства, так как часто бывает, что человек участвует в обсуждении только маленького кусочка темы, интересной именно ему.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2013 ru. Как понять суть коэффициэнта расчётной длины в Лире?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе Engineer IA SCAD 49 30.01.2018 09:30
Как учесть Сварное соединение в Лире erikbond Лира / Лира-САПР 1 11.12.2012 07:26
Правильность расчётной схемы в Лире dickens Лира / Лира-САПР 14 15.11.2011 14:07
автомитизация: изменение свойств слоев, подсчет длины полилиний. как? kerya_z Программирование 4 29.10.2011 23:10
Поделитесь примером расчёта подпорной стенки с анкерной тягой в ЛИРЕ МишаИнженер Лира / Лира-САПР 26 08.04.2011 07:34