Оцените узел Главная балка/Второстепенная балка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените узел Главная балка/Второстепенная балка

Оцените узел Главная балка/Второстепенная балка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.08.2016, 11:27 #1
Оцените узел Главная балка/Второстепенная балка
Evgen_Fefelov
 
Проектирование
 
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 18

Здравствуйте!
Мне попался на проверку вот такой неоднозначный узел.
Верхняя и нижняя полки второстепенной балки не защемлены и жестким такой узел считать нельзя. Но при этом, мне кажется, что полный провар стенки по всей длине дает будет воспринимать момент.
Может кто-то встречал что-то подобное в сериях?

P.S. Решил сначала создать тему и параллельно разбираться сам.

Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (22.3 Кб, 659 просмотров)

Просмотров: 8098
 
Непрочитано 08.08.2016, 11:34
#2
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Да - это шарнирный узел(будет потеря устойчивости стенки или не будет, хз) ,я бы сделал на фасонке или на опорный столик по серии 2.440.

А тут слишком сложно все при монтаже..... как ее приваривать? ставить на опорный столик только если?

Вывод: переделать по серии 2.440, узлы 7а/8а или через фасонку . =)

Последний раз редактировалось Homel, 08.08.2016 в 12:56.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 11:45
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Не понятно, зачем тут продольное ребро у главной балки и как его приваривать?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 18:02
#4
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Evgen_Fefelov Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Мне попался на проверку вот такой неоднозначный узел.
Верхняя и нижняя полки второстепенной балки не защемлены и жестким такой узел считать нельзя. Но при этом, мне кажется, что полный провар стенки по всей длине дает будет воспринимать момент.
Может кто-то встречал что-то подобное в сериях?

P.S. Решил сначала создать тему и параллельно разбираться сам.
Именно так сделать нельзя. Нельзя просто взять полку второстепенной балки и приварить во фланец главной балки. Нужно сделать зазор 20 мм. Добавить пластинки слева и справа, и варить через них.
И да, узел шарнирный.
Можно сделать накладки сверху и снизу, с главной на второстепенную балку, и сделать узел жестким, но это нужно смотреть весь план площадки, Есть ли там ответные балки, развязана ли вся конструкция, чем обеспечивается общая жесткость.
И начать нужно сначала. Если это консоль, тут нужен жесткий узел. И исходя из этого раскладывать балки площадки, а потом уже подбирать узлы.

Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Не понятно, зачем тут продольное ребро у главной балки и как его приваривать?
это фланец, его просто надо короче сделать немножко и все.
__________________
куплю справку

Последний раз редактировалось str02, 08.08.2016 в 18:08.
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 18:36
#5
Evgen_Fefelov

Проектирование
 
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Именно так сделать нельзя. Нельзя просто взять полку второстепенной балки и приварить во фланец главной балки. Нужно сделать зазор 20 мм. Добавить пластинки слева и справа, и варить через них.
И да, узел шарнирный.
Можно сделать накладки сверху и снизу, с главной на второстепенную балку, и сделать узел жестким, но это нужно смотреть весь план площадки, Есть ли там ответные балки, развязана ли вся конструкция, чем обеспечивается общая жесткость.
И начать нужно сначала. Если это консоль, тут нужен жесткий узел. И исходя из этого раскладывать балки площадки, а потом уже подбирать узлы.


это фланец, его просто надо короче сделать немножко и все.
Спасибо за ответ. Внесу ясность, согласно расчетной схеме этот узел должен быть шарнирным. Но мне кажется, что его таковым однозначно назвать нельзя. Свободного поворота сечения (как это есть за счет "черноты" болтовых соединений) не будет. Стенка будет воспринимать момент пока будет хватать ее момента сопротивления, а дальше произойдет потеря устойчивости стенки и образование пластического шарнира.



Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Да - это шарнирный узел(будет потеря устойчивости стенки или не будет, хз) ,я бы сделал на фасонке или на опорный столик по серии 2.440.

А тут слишком сложно все при монтаже..... как ее приваривать? ставить на опорный столик только если?
Спасибо за ответ, согласен с Вами.
Evgen_Fefelov вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 09:16
#6
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Evgen_Fefelov Посмотреть сообщение
Свободного поворота сечения (как это есть за счет "черноты" болтовых соединений) не будет
Будет поворот. Не совсем свободный конечно, ограниченный жесткость главной балки на кручение, но тем не менее.
А узел конечно корявенький
Особенно если помножить на криворукость монтажников (ну мне по крайней мере последнее время пряморукие не попадаются )
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 23:29
#7
Владимир Зайцев


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 44


Узел как уже сказали шарнирный. Момент сопротивления отдельно стенки и всего сечения второстепенной балки в сравнение не идут друг с дуром.Узел просто провернется до того как сможет передать момент,который бы могло воспринять сечение балки.Мне узел не нравится т.к. нет монтажных зазоров. Не знаю как монтируется другой конец балки,если так же, то это будет геморой собирать.Надо будет как-то все это стягивать. Даже чтобы тупо приварить стенку нужно ее прижать ,как в данном узле это сделать? Приварили бы просто уголок к главной балке, а к нему стенку второстепенной,как все по рабоче-крестьянски делают. Болты бы монтажные нарисовали, столик монтажный. Все равно его приварят, не будут же балку краном держать. Пока каркас выставят проверят и начнут обваривать.
Владимир Зайцев вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 00:15
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Узел... Как бы сказать. он не жесткий и не шарнирный, он неправильный.
Лично я такой узел никогда бы не пропустил.

Точнее, не совсем верно выразился. Узел, конечно, шарнирный, за счет кручения ГБ. Но это просто неважно, т.к. узел сделан отвратно и, имхо, применять его нельзя.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 06:50
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Узел... Как бы сказать.
Да порнография это. Причём жёсткая.
Evgen_Fefelov, удали этот "узел" и диск почисти.
Offtop: Ещё объясняют что-то
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 11:25
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да порнография это.
Это не порнография, а дурость и незнание матчасти.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 11:46
#11
Igorek1975


 
Регистрация: 24.05.2013
Сообщений: 12


Полный бред.
Igorek1975 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 11:57
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это не порнография
Ты считаешь, что в порнографии всё таки присутствует элемент здравого смысла? Ну не знаю, не знаю... Возможно.
Я бы даже в БСК не рискнул данный "узел" поместить.

Цитата:
Сообщение от Igorek1975 Посмотреть сообщение
Полный бред.
Это точно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 12:12
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ты считаешь, что в порнографии всё таки присутствует элемент здравого смысла?
Теоретически - элемент здравого смысла, красота, некоторый элемент новизны....

Ну а про узел и говорить нечего.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 12:36
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


как будто соревнование "кто сможет сильнее оскорбить узел".

Я бы не воткнул этот узел даже в топ-20 виденных мною плохих узлов. Не пойму, чего вы тут прям так разволновались)
 
 
Непрочитано 18.08.2016, 13:03
#15
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Как думаете, что в этом узле сначала сломается? Какой механизм разрушения?
Кореш на форуме  
 
Непрочитано 18.08.2016, 17:19
#16
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


День добрый. Что бы не создавать новую тему решил задать вопрос здесь, в аналогичной.
Есть такой узел. См. вложение. В котором второстепенные балки опираются на главную в одно точке.
Вопрос собственно в том, как учесть ослабление в стенке двутавра главной балки от сварного шва с двух сторон? Или так вообще делать не желательно?
В типовых сериях если где и видел, то узлы с опиранием второстепенной балки с одной стороны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 164
Размер:	84.8 Кб
ID:	174888  
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 18:06
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
День добрый....Вопрос собственно в том, как учесть ослабление в стенке двутавра главной балки от сварного шва с двух сторон?
Так же, как и "ослабление" при одностороннем примыкании. То бишь никак. Кто там кого ослабляет? Угловой шов передает на стенку силу. Ну, возможен дефект по краю шва в виде бороздки (подрез или кратер), однако дефекты шва не допустимы вообще-то.
Цитата:
Или так вообще делать не желательно?
Нормальный узел, ничего дурного.
Цитата:
В типовых сериях если где и видел, то узлы с опиранием второстепенной балки с одной стороны.
Т.е. в сериях двусторонние примыкания ни разу не рассмотрены? Как так? Как же балочные клетки?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 18:16
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нормальный узел, ничего дурного.
... при условии обеспечения монтируемости. Второстепенные балки внутрь главной заведены, просто так их в проектное положение не поставишь.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 18:27
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
... при условии обеспечения монтируемости. Второстепенные балки внутрь главной заведены, просто так их в проектное положение не поставишь.
Да, заводимость ВБ в ГБ требуется проверить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 18:35
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
Есть такой узел.
Вы что сговорились? На фига уголок засунул?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нормальный узел, ничего дурного.
Ненормальный. Нормальный, если вместо уголков поставить рёбра.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 18:47
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а то, что второстепенные оказываются незаподлицо с главной - так нормально, задумано? Зачем тратить лишние сантиметры второстепенных балок, если можно сделать по классике, с недоходящими до ГБ ВБ и пластиной, которая цепляется к ребру ГБ?
 
 
Непрочитано 18.08.2016, 19:02
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вы что сговорились? На фига уголок засунул? .
Уголок "засовывают" из конкретных корыстных соображений. Такое имеет быть место даже в сериях. Учи матчасть.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ненормальный. Нормальный, если вместо уголков поставить рёбра.
Сам дурак. Ребра - когда не напрашиваются уголки. Уголки - когда так надо. Еще вопросы будут? Полистай хотя бы серии, иначе неинтересно с тобой обсуждать даже простые узлы.
Цитата:
второстепенные оказываются незаподлицо с главной
Не факт. Может подрезаны. А может и незаподлицо, например под профлист-опалубку. Или еще как.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 19:52
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а то, что второстепенные оказываются незаподлицо с главной - так нормально, задумано?
верхний пояс ВБ подрезан, так что всё нормально, нужно только проверить расстояние между другими ВБ, потому как фиг заведешь вбок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 96
Размер:	120.6 Кб
ID:	174896  

Последний раз редактировалось wvovanw, 18.08.2016 в 20:15.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 19:54
#24
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так же, как и "ослабление" при одностороннем примыкании.
Да, но толщина стенки главной балки 6,5мм. (двутавр 30Б2 по СТО АСЧМ 20-93) К этой стенке с двух сторон по одной линии варят шов с катетом 8мм. Что в этом месте в итоге получится? Как бы дыру не прожгли, хрен его знает кто варить будет и где. Может на стройке даже, по месту, в висячем положении. Три узбека держать будут, четвертый варить будет.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. в сериях двусторонние примыкания ни разу не рассмотрены? Как так? Как же балочные клетки?
Наверно я совсем переработался, но не нашел. Буду благодарен, если укажите серию.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
при условии обеспечения монтируемости. Второстепенные балки внутрь главной заведены, просто так их в проектное положение не поставишь
шаг второстепенных 2м главных 6м. Вроде пролезают.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вы что сговорились? На фига уголок засунул?
На фасонках отмел т.к. там сварной тавровый шов с подрезкой будет который еще сложнее выполнить, либо два угловых(но тогда слишком близко друг к другу будет аж 4 сварных шва, опять же при толщине фасонки 8-10мм). А с уголками если уж на основном шве угловом накосячат, так есть хотя бы второй, на расстоянии 65мм
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 20:05
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
К этой стенке с двух сторон по одной линии варят шов с катетом 8мм.
катет шва и глубина провара - это разные понятия
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 20:08
#26
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
верхний пояс ВБ подрезан, так что всё нормально, нужно только проверить расстояние между другими ВБ, потому как фиг заведешь вбок
по факту так и собирался делать. просто у меня на рисунке нижняя полка второстепенной балки показана.

Последний раз редактировалось Viacheslav, 18.08.2016 в 20:15.
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 20:17
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Viacheslav, уголок 100х63х8.
А лучше на фасонках серийный - гемора меньше.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 20:21
#28
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


wvovanw, что уголок 100х63х8?
Напоминает про анекдот про Петьку и Василий Ивановича)) "Про приборы"
дык я собственно сюда и зашел, чтоб ткнули носом на серийный, но чтоб с двух сторон был. Буду благодарен. А если там еще и формулы будут, то совсем замечательно
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 20:25
#29
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
что уголок 100х63х8?
на картинке у вас 100х65х8
Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
дык я собственно сюда и зашел, чтоб ткнули носом на серийный, но чтоб с двух сторон был. Буду благодарен. А если там еще и формулы будут, то совсем замечательно
https://dwg.ru/dnl/6470
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 20:29
#30
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
на картинке у вас 100х65х8
Может я чего-то не понимаю? Но что вы хотите этим сказать?
То что там уголок 100х65х8 я вижу
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 20:32
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
То что там уголок 100х65х8 я вижу
та забейте)))
я о сокращенном сортаменте и о серийном узле (в серии 100х63)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 20:32
#32
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
https://dwg.ru/dnl/6470
Есть у меня эти серии. Там узлы с креплением с одной стороны
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 20:36
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
Там узлы с креплением с одной стороны
и что?
на заводе всё правильно и красиво приварят, не переживайте
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 20:40
#34
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
на заводе всё правильно и красиво приварят, не переживайте
Не будет никакого завода....будут (далее по тексту не политкорректные высказывания))))
Сделаю наверно проще, разнесу крепления второстепенных балок к главной на 100мм в стороны. По крайней мере если уж и прожгут, то в разных местах.
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 20:42
#35
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Viacheslav, вы проектировщик или подрядчик?
Если проектировщик - покажите заводские швы и забейте, остальное не ваши проблемы, если подрядчик - сочувствую...
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 20:51
#36
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


wvovanw, время сейчас такое, надо думать с учетом того как и кто это будут делать. Не дай бог упадет. Те кто это будет делать уедут к себе домой и ищи ветра в поле.
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 20:53
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Viacheslav, если за всех думать, то вы и на кусок хлеба не заработаете. Пусть технадзор парится по этому поводу.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 21:22
#38
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


wvovanw, тут вопрос копеечный, но при этом минимизировать ошибку в виде человеческого фактора не сильно осложнит задачу.
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 11:31
#39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
не сильно осложнит задачу
минусы Вашего узла по сравнению с серийным:
1) Два вертикальных сварных шва вместо одного
2) Вырезание полки второстепенной балки. На каждой второстепенной балке по 2 выреза.
3) Самой второстепенной балки нужно на 15 см больше на каждый узел (это для 25Б2 +29.6*0.15 = 4.5 кг. Если она пролетом 6 м, например, то это +5% к массе второстепенных балок, меньше пролет - больше процентный перерасход).
4) Вероятные проблемы с запихиванием балок внутрь.

Поэтому:
Ложное утверждение №1:
Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
тут вопрос копеечный
Ложное утверждение №2:
Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
не сильно осложнит задачу
Ложное утверждение №3 (ибо Вы не минимизируете человеческий фактор, а усложняете рабочим их работу, а значит наоборот увеличиваете человеческий фактор):
Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
минимизировать ошибку в виде человеческого фактора
Кстати, еще немного про два шва по короткому уголку вместо одного длинного шва по ребру:
Короткий уголок скорее всего распределит усилия между швами так, что большую часть усилия (около 70% по классическим книгам) возьмет на себя шов по обушку, а шов по перу будет, так сказать, вспомогательным. Таким образом, в случае с одним ребром у нас около 300 мм шва, в случае с двумя швами на коротком уголке - около 190+190 мм. То есть при примерно тех же напряжениях в шве Вы увеличиваете работу по швам на 30%.

Последний раз редактировалось s7onoff, 19.08.2016 в 11:36.
 
 
Непрочитано 19.08.2016, 12:22
#40
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
3) Самой второстепенной балки нужно на 15 см больше на каждый узел (это для 25Б2 +29.6*0.15 = 4.5 кг. Если она пролетом 6 м, например, то это +5% к массе второстепенных балок, меньше пролет - больше процентный перерасход).
2,5%
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
4) Вероятные проблемы с запихиванием балок внутрь.
все проходит.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ложное утверждение №3 (ибо Вы не минимизируете человеческий фактор, а усложняете рабочим их работу, а значит наоборот увеличиваете человеческий фактор):
увеличение работы заключается в том, что им нужно сделать два менее сложных шва с разнесением их по ширине главной балки, чем один более сложный, по одной линии с двух сторон.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Короткий уголок скорее всего распределит усилия между швами так, что большую часть усилия (около 70% по классическим книгам) возьмет на себя шов по обушку, а шов по перу будет, так сказать, вспомогательным.
Именно поэтому, два плохих сварных шва лучше чем один плохой.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
То есть при примерно тех же напряжениях в шве Вы увеличиваете работу по швам на 30%.
копейки
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 13:12
#41
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
2,5%
0.3/6 = 0.05. У балки два конца.

Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
все проходит.
прорисовывали все стадии монтажа? С учетом тех балок, которые уже смонтированы?

Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
увеличение работы заключается в том, что им нужно сделать два менее сложных шва с разнесением их по ширине главной балки, чем один более сложный, по одной линии с двух сторон.
чем они "менее легкий" и "более легкий"? шов и шов...

Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
копейки
Да, но ради чего? Тут всего 5% к весу проката, там всего чуть-чуть к изготовлению балок, здесь чуть-чуть на покупку уголка вместо листа... А выгода довольно сомнительная. Воспринять Ваши 5 т - нужен "ручной" шов kf=6, 70 мм при Э42. Но Вы хотите заставить монтажников наплавлять все 8 мм ради уголка, потому что якобы разносите швы. Вот вариант разнесения швов с серийными узлами, например:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-08-19-002.png
Просмотров: 47
Размер:	7.0 Кб
ID:	174927  
 
 
Непрочитано 19.08.2016, 13:27
#42
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


а почему шов с одной только стороны?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 13:31
#43
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А почему бы и нет?
Не везде, не всегда.. Но применимо
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 13:37
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а почему шов с одной только стороны?
Потому что и с одной стороны у него четырехкратный запас прочности даже с beta_f=0.7 и самыми хреновыми из регламентированных электродов при указанной нагрузке.
 
 
Непрочитано 19.08.2016, 13:44
#45
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Бармаглотище, Arikaikai, да в куГсе я. Мой вопрос был адресован ТС, чтоб думалка работала.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 13:52
#46
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
0.3/6 = 0.05. У балки два конца.
Никак не пойму, как вы тут собираетесь по 15см сэкономить.
Приложил узелок.
Б1- 30Б2
Б2- 25Б2
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
прорисовывали все стадии монтажа? С учетом тех балок, которые уже смонтированы?
Шаг второстепенных 2м. все пролезает.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
чем они "менее легкий" и "более легкий"? шов и шов...
На сколько я помню, при использовании пластины надо варить тавровый шов с разделкой кромок.
А при уголка обычный угловой шов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел1.jpg
Просмотров: 59
Размер:	108.6 Кб
ID:	174928  
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 14:13
#47
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
Никак не пойму, как вы тут собираетесь по 15см сэкономить
Посмотрел - тоже не понял. Да, с каждой стороны по 100 мм всего. Итого 0.2/6=3.3%.
Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
тавровый шов
нет таких.
Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
с разделкой кромок
Это зачем?
 
 
Непрочитано 19.08.2016, 14:22
#48
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
нет таких.
ГОСТ 5264-80
Т6
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Это зачем?
Мне почему то вспомнилось, что их так и соединяют, по серии. Может приснилось, уже не вспомню где видел.
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 14:33
#49
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


расстояние между болтами не проходит по таблице 39 СНиП II-23-81* 12t=12x8=96<120
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 14:53
#50
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Хмурый, хорошее наблюдение. А ведь 2.440-2 целиком и полностью в этих 120 при ребрах из 8ки.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
Т6
шов - шов. Соединение - соединение.
 
 
Непрочитано 19.08.2016, 15:02
#51
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
расстояние между болтами не проходит по таблице 39 СНиП II-23-81* 12t=12x8=96<120
при расчете по новому СП Кристалл даже не пискнул по этому поводу. По СНИПу да, возмущается.
Ан нет, тоже ругается.
лучше расстояние между болтами 90мм

Последний раз редактировалось Viacheslav, 19.08.2016 в 15:13.
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 15:09
#52
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
при расчете по новому СП Кристалл даже не пискнул по этому поводу. По СНИПу да, возмущается
у меня ругается

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
Заменю уголок на 100х63х10
Точно ничего не смущает?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-08-19-003.png
Просмотров: 38
Размер:	9.4 Кб
ID:	174934  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-08-19-004.png
Просмотров: 32
Размер:	8.6 Кб
ID:	174937  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-08-19-005.png
Просмотров: 34
Размер:	12.1 Кб
ID:	174938  
 
 
Непрочитано 19.08.2016, 15:15
#53
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
у меня ругается

----- добавлено через ~2 мин. -----

Точно ничего не смущает?
пожалуй, пошел по пути уменьшения расстояния между болтами
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 15:19
#54
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Viacheslav, https://dwg.ru/dnl/4147 может поможет, но не действует.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2016, 20:15
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
Да, но толщина стенки главной балки 6,5мм. (двутавр 30Б2 по СТО АСЧМ 20-93) К этой стенке с двух сторон по одной линии варят шов с катетом 8мм. Что в этом месте в итоге получится? Как бы дыру не прожгли, хрен его знает кто варить будет и где. Может на стройке даже, по месту, в висячем положении.
Если бояться собственной тени, рассчитывать на случай "хрен его знает кто варить будет и где", то нужно не по нормам проектировать, батенька. А по понятиям, в натуре
Цитата:
....не нашел. Буду благодарен, если укажите серию.
Ну хотя бы вот эту посмотрите - первые же узлы - Ваши:
https://dwg.ru/dnl/2230
Цитата:
шаг второстепенных 2м главных 6м. Вроде пролезают.
Проверьте геометрически, чтобы пролезло гарантированно.
Таким образом, проблема надуманная. Если стенка (да хоть 0,5 мм толщиной) ГБ по расчету НЕСЕТ нагрузку от двух ВБ, то швы понесут подавно, тем более Вы их назначаете тоже по расчету. Никаких "прожогов" - к швам есть минимальные требования по качеству. Не то чтобы прожоги, подрезы и кратеры недопустимы.
Забудьте.
Цитата:
минусы Вашего узла по сравнению с серийным:
Это кто так ложно утверждает тут? С каким серийным? С самим собой? Какие минусы? Уголок вместо листа - обычная практика, это и есть серийное решение.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2016, 08:10
#56
vadimxD


 
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 22


допуска нет на монтаже, что-нить криво будет смонтировано, балка не встанет на место
vadimxD вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2016, 11:53
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от vadimxD Посмотреть сообщение
допуска нет...
Где нет конкретно? Пост, узел, болт укажите будьте любезны....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените узел Главная балка/Второстепенная балка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел: фланцевый или фрикционный или...? Tlelaxu Металлические конструкции 48 30.11.2016 13:58
Оцените шарнирный узел д.Федор Металлические конструкции 57 01.05.2013 15:33
Оцените узел крепления к железобетонной стене Romegv Железобетонные конструкции 1 22.08.2012 12:06
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной Kotor Конструкции зданий и сооружений 16 30.09.2009 18:27