Оцените узел Главная балка/Второстепенная балка
Проектирование
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 8098
|
|
||||
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925
|
Да - это шарнирный узел(будет потеря устойчивости стенки или не будет, хз) ,я бы сделал на фасонке или на опорный столик по серии 2.440.
А тут слишком сложно все при монтаже..... как ее приваривать? ставить на опорный столик только если? Вывод: переделать по серии 2.440, узлы 7а/8а или через фасонку . =) Последний раз редактировалось Homel, 08.08.2016 в 12:56. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
И да, узел шарнирный. Можно сделать накладки сверху и снизу, с главной на второстепенную балку, и сделать узел жестким, но это нужно смотреть весь план площадки, Есть ли там ответные балки, развязана ли вся конструкция, чем обеспечивается общая жесткость. И начать нужно сначала. Если это консоль, тут нужен жесткий узел. И исходя из этого раскладывать балки площадки, а потом уже подбирать узлы. это фланец, его просто надо короче сделать немножко и все.
__________________
куплю справку Последний раз редактировалось str02, 08.08.2016 в 18:08. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 18
|
Цитата:
Спасибо за ответ, согласен с Вами. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
А узел конечно корявенький ![]() Особенно если помножить на криворукость монтажников (ну мне по крайней мере последнее время пряморукие не попадаются ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 44
|
Узел как уже сказали шарнирный. Момент сопротивления отдельно стенки и всего сечения второстепенной балки в сравнение не идут друг с дуром.Узел просто провернется до того как сможет передать момент,который бы могло воспринять сечение балки.Мне узел не нравится т.к. нет монтажных зазоров. Не знаю как монтируется другой конец балки,если так же, то это будет геморой собирать.Надо будет как-то все это стягивать. Даже чтобы тупо приварить стенку нужно ее прижать ,как в данном узле это сделать? Приварили бы просто уголок к главной балке, а к нему стенку второстепенной,как все по рабоче-крестьянски делают. Болты бы монтажные нарисовали, столик монтажный. Все равно его приварят, не будут же балку краном держать. Пока каркас выставят проверят и начнут обваривать.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Узел... Как бы сказать. он не жесткий и не шарнирный, он неправильный.
Лично я такой узел никогда бы не пропустил. Точнее, не совсем верно выразился. Узел, конечно, шарнирный, за счет кручения ГБ. Но это просто неважно, т.к. узел сделан отвратно и, имхо, применять его нельзя. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Ты считаешь, что в порнографии всё таки присутствует элемент здравого смысла? Ну не знаю, не знаю... Возможно.
Я бы даже в БСК не рискнул данный "узел" поместить. Это точно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
Ну а про узел и говорить нечего.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
День добрый. Что бы не создавать новую тему решил задать вопрос здесь, в аналогичной.
Есть такой узел. См. вложение. В котором второстепенные балки опираются на главную в одно точке. Вопрос собственно в том, как учесть ослабление в стенке двутавра главной балки от сварного шва с двух сторон? Или так вообще делать не желательно? В типовых сериях если где и видел, то узлы с опиранием второстепенной балки с одной стороны. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Да, заводимость ВБ в ГБ требуется проверить.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Вы что сговорились? На фига уголок засунул?
Ненормальный. ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Уголок "засовывают" из конкретных корыстных соображений. Такое имеет быть место даже в сериях. Учи матчасть.
Сам дурак ![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
верхний пояс ВБ подрезан, так что всё нормально, нужно только проверить расстояние между другими ВБ, потому как фиг заведешь вбок
Последний раз редактировалось wvovanw, 18.08.2016 в 20:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Да, но толщина стенки главной балки 6,5мм. (двутавр 30Б2 по СТО АСЧМ 20-93) К этой стенке с двух сторон по одной линии варят шов с катетом 8мм. Что в этом месте в итоге получится? Как бы дыру не прожгли, хрен его знает кто варить будет и где. Может на стройке даже, по месту, в висячем положении. Три узбека держать будут, четвертый варить будет.
Цитата:
Цитата:
На фасонках отмел т.к. там сварной тавровый шов с подрезкой будет который еще сложнее выполнить, либо два угловых(но тогда слишком близко друг к другу будет аж 4 сварных шва, опять же при толщине фасонки 8-10мм). А с уголками если уж на основном шве угловом накосячат, так есть хотя бы второй, на расстоянии 65мм |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
по факту так и собирался делать. просто у меня на рисунке нижняя полка второстепенной балки показана.
Последний раз редактировалось Viacheslav, 18.08.2016 в 20:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
wvovanw, что уголок 100х63х8?
Напоминает про анекдот про Петьку и Василий Ивановича)) "Про приборы" дык я собственно сюда и зашел, чтоб ткнули носом на серийный, но чтоб с двух сторон был. Буду благодарен. А если там еще и формулы будут, то совсем замечательно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
на картинке у вас 100х65х8
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Не будет никакого завода....будут (далее по тексту не политкорректные высказывания))))
Сделаю наверно проще, разнесу крепления второстепенных балок к главной на 100мм в стороны. По крайней мере если уж и прожгут, то в разных местах. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
минусы Вашего узла по сравнению с серийным:
1) Два вертикальных сварных шва вместо одного 2) Вырезание полки второстепенной балки. На каждой второстепенной балке по 2 выреза. 3) Самой второстепенной балки нужно на 15 см больше на каждый узел (это для 25Б2 +29.6*0.15 = 4.5 кг. Если она пролетом 6 м, например, то это +5% к массе второстепенных балок, меньше пролет - больше процентный перерасход). 4) Вероятные проблемы с запихиванием балок внутрь. Поэтому: Ложное утверждение №1: Ложное утверждение №2: Ложное утверждение №3 (ибо Вы не минимизируете человеческий фактор, а усложняете рабочим их работу, а значит наоборот увеличиваете человеческий фактор): Кстати, еще немного про два шва по короткому уголку вместо одного длинного шва по ребру: Короткий уголок скорее всего распределит усилия между швами так, что большую часть усилия (около 70% по классическим книгам) возьмет на себя шов по обушку, а шов по перу будет, так сказать, вспомогательным. Таким образом, в случае с одним ребром у нас около 300 мм шва, в случае с двумя швами на коротком уголке - около 190+190 мм. То есть при примерно тех же напряжениях в шве Вы увеличиваете работу по швам на 30%. Последний раз редактировалось s7onoff, 19.08.2016 в 11:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Цитата:
все проходит. Цитата:
Цитата:
копейки |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
0.3/6 = 0.05. У балки два конца.
прорисовывали все стадии монтажа? С учетом тех балок, которые уже смонтированы? Цитата:
Да, но ради чего? Тут всего 5% к весу проката, там всего чуть-чуть к изготовлению балок, здесь чуть-чуть на покупку уголка вместо листа... А выгода довольно сомнительная. Воспринять Ваши 5 т - нужен "ручной" шов kf=6, 70 мм при Э42. Но Вы хотите заставить монтажников наплавлять все 8 мм ради уголка, потому что якобы разносите швы. Вот вариант разнесения швов с серийными узлами, например: |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Никак не пойму, как вы тут собираетесь по 15см сэкономить.
Приложил узелок. Б1- 30Б2 Б2- 25Б2 Цитата:
На сколько я помню, при использовании пластины надо варить тавровый шов с разделкой кромок. А при уголка обычный угловой шов. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Цитата:
Ан нет, тоже ругается. лучше расстояние между болтами 90мм Последний раз редактировалось Viacheslav, 19.08.2016 в 15:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Viacheslav, https://dwg.ru/dnl/4147 может поможет, но не действует.
|
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Цитата:
https://dwg.ru/dnl/2230 Цитата:
Таким образом, проблема надуманная. Если стенка (да хоть 0,5 мм толщиной ![]() Забудьте. Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел: фланцевый или фрикционный или...? | Tlelaxu | Металлические конструкции | 48 | 30.11.2016 13:58 |
Оцените шарнирный узел | д.Федор | Металлические конструкции | 57 | 01.05.2013 15:33 |
Оцените узел крепления к железобетонной стене | Romegv | Железобетонные конструкции | 1 | 22.08.2012 12:06 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной | Kotor | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 30.09.2009 18:27 |