| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Жесткий ли узел сопряжения у этой фермы?
Орел
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 286
|
||
Просмотров: 14470
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Сам узел крепления смотреть нужно. Овалы могут и для удобства монтажа использоваться и для создания свободного перемещения. Судя по нисходящим опорным раскосам и разности в сечениях поясов ферм это все же шарнир
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
И верхний и нижний узел шарнир?, задавать это сопряжение как показано на рисунке 1?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Вопрос еще, как его задавать в расчетной схеме? Я задал, по Y разрешил поворот в верхнем узле, а в нижнем разрешил поворот по Y и еще горизонтальное перемещение по Х. И так с обеих сторон фермы? Как наиболее правильно его задать?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
А в правом узле разрешать перемещения по Х? Т.е. по какой схеме 1 или 2 ниже в вложении? Понимаю вопрос глупый может быть, но я учусь ребят. По первой схеме усилия получаются значительно больше, чем по второй, не понимаю почему.
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Там верхний узел вообще на фланце болтами прикручивается, а нижний с овальными отверстиями. Оно же и без сварки тогда никуда не сместится по Х? Да и даже от какой то сварки могут усилия в 3 раза измениться? Если по первой схеме, то у меня усилия получаются в 2,85 раза больше чем по второй.
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Если же нижний ползун ОБВАРИТЬ нафег, то система (поперечник в смысле) станет жесткой, рамной, соответственно неопределимой, усилия поясах ферм будут намного меньше по значению, но разными по знаку (в части ВП появится растяжение, в части НП - сжатие), а поперечник станет чутким к изменениям, например в случае разности в осадках фундаментов. Поэтому очевидно, что афтор КМ заложил ползун. В этом можно убедиться по сечению пояов - они же проходят на усилия, которые "получаются в 2,85 раза больше чем по второй", так ведь? Необходимый ход ползуна скорее несколько сантимов. В КМД на монтажной схеме привести этот узел и обизоном прописать про ползун - о том, что ея нано затянуть так-то так-то и не обваривать.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
А для чего нужен ползун в данном случае? Разве что это холодильник, как уже было подмечено?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Вот для этого. Не путать с температурными вещами. Здесь ползун "ползет" от обычных нагрузок. Ферма гнется, и концы НП фермы раздвигаются. Как поняли?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
![]() Почему не сделать по 2 варианту - обычную ферму. Зачем тянуть и крепить к колонне нижний пояс с помощью ползуна? Разве что что-то подвесить в край надо на нижний пояс? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Дык от болтовни вбок, может там сейсмика или перегородки какие...Ферма-то довольно высокая, будет висеть как занавеска и колыхаться от дуновения ветра...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Это жесткое крепление. Верхний пояс при шарнирном креплении должен иметь аналогичное нижнему,только на вертикальной фасонке и на болтах. Ферма статически неопределима,т.к. все узлы фермы принимаются в данном случае жесткими. Соответст-но верх колонны (стойки) тоже может быть защемленным. Опасный выбор расчетной схемы-при жестком креплении верха опирание колонны должно быть шарнирным.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Балбесы, шарнирное это примыкание. Терпел-терпел... овальные отверстия не дают появляться моменту. Примыкание это с овальными отверстиями либо под консоль проектируется на которую иногда что-то могут повесить или кого-то за какое-то место кто не может определить что это за примыкание, либо таль... а также это делают чтобы сделать некоторую развязку фермы из плоскости - шоб не качалась.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Размер овальных отверстий определяется смещением узла КЭ пояса по горизонтали - тогда Вы знаете насколько садится ферма чтобы в распор не встала. Равно также определяется величина лягухи на фахверке. тьфу! ----- добавлено через ~4 мин. ----- Колонны- спички... ну как они момент возьмут с такого пролета от распора.... ядрен-батон
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
В зависимости от жесткостей... Сколько надо столько и возьмут... Поэтому по сути получается что крепление поясов к колонне шарнирное, как бы вы там его не запроектировали... (причем в расчетной схеме усилия в поясах и колонне от типа крепления не сильно будут изменяться) А вот крепление фермы к колонне жесткое... PS. БЫЛ не прав, глянул PDF там не так как все показано на картинках, там ползун в нижнем поясе...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 23.08.2016 в 10:47. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Посмотри, пожалуйста, внимательно на узел 9. Это узел примыкания крайней панели нижнего пояса к колонне.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Сорри не глянул pdf-ки, смотрел только картинки...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Пытаюсь проектировать Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 13
|
Решил спросить здесь, раз уж тема активно обсуждается! Столкнулся с такой проблемой. Эта ферма ведь рассчитывалась с учетом расцентровки узлов, так? То есть в расчетной схеме (в том же SCAD) я задаю раскосы с учетом расцентровки. Тогда у меня получаются огромный момент и поперечная сила в опорном узле (узел 1 во вложении поста #1), так как в расчетной схеме получается расстояние от опорной реакции до пересечения осей опорного раскоса и верхнего пояса порядка 70 мм. Данный узел начинает работать как консоль, из-за этого профиль верхнего пояса приходится увеличивать до 200х200, например, в то время как в остальных панелях фермы проходит 140х140. Как быть? Подбирать по этим "опорным усилиям"? Или я многого не понимаю, не догоняю? Видел, что данный узел усиливают, наваривая снизу две косынки, правильно ли это?
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
С дуру можно и хрен об колено сломать. Если так мыслить - то и проектировать нельзя. Лей всё из бетона - потом норы там делай сколько душе угодно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Offtop: Прикольно тут на форуме! Тема очень однозначна!! Но ведь все равно найдется один человек который скажет типа: Да вы тут ничего не понимаете, цитата:
Цитата:
Почему? Да потому что так, я буду один такой прав и все тут ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Правильно. Можно и шарнирами, но жесткими - правильнее.
Цитата:
Нам к тому же черным по-белому показывают простейший узел, на тонкой пластинке с 4мя простыми болтами, без ребер, т.е. ШАРНИРНЕЙШИЙ узел. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если же все ж обварят, то при первой же перегрузке фасонка порвется и образуется идеальный шарнир. ![]() Ну и как сказали, если так мыслить, то и проектировать надо не по нормам, а по понятиям. ![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Не люблю я вообще нисходящие раскосы... нисходяще это как-то увядающе. Лучше когда вверх стоит. Это оптимистичнее и молодежно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
Но это мое мнение |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Солидарен. Решения заложенные в КМ должны быть простыми, понятными всем - эксперту, КМДшнику, монтажнику, сварщику, легкообсчитываемыми, исключающими двойную трактовку мировоззрения и возможной работы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
ФАХВЕРК, я с тобой только в одном согласен:
Добавлю ещё зашоренные. Что плохого в жёстком узле крепления фермы в данном случае? Без всяких "ползунов"? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Во. Хоть одна здравая мысль. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Отличное решение!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Опять же, если так думать, нужно вообще отказаться от рамных узлов? И все делать шарнирное? Ну ферма с краю 1,5 метровой высоты скажем защемлена, а балка, с ней же такая же история по этой логике?
|
|||
![]() |
|
||||
Вообще говоря, авторы проекта дали вполне адекватное и однозначное решение. Обсуждать его можно, но не нужно (вот решено так и все), а вот трактовать его - это показывать свою некомпетентность
![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: IBZ, не бери в голову. Тут со второй страницы флуд и троллинг пошёл. Ответ дан в № 11 ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Как уже верно заметили, по этой логике можно вообще заканчивать с проектированием и лезть на деревья.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
В-общем, как-то так, неоднозначно. Бахил: Цитата:
Кроме того, защемленная ферма имеет потребность быть раскрепленной в дополнительных местах плюс чувствительность к шевелениям, при многопролетных особенно (как в нашем случае)... Ты вот тут всех оскорбляешь, балбесами и зашоренными обзываешь, а сам-то хрень пустую несешь ![]() Автор проекта наверно не идиот - он выбрал эту схему, значит был смысл.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Да,сорри,ошибся. Хотя в картинке ничего не ясно (). Заглянул в другую литературу. Нижний узел-почти без изменений. А вот верхний должен иметь пластину по верхнему поясу для связи с колонной. Верхний пояс сжат, нижний растянут. Через пластину сжимающее усилие и передается на колонну, образуя таким образом плечо и момент. Но сама ферма имеет ЖЕСТКИЕ узлы, которые нельзя принять условно шарнирными. И это уже точно, т.к. замкнутые профиля.
П.с. Все по памяти, по памяти))).
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
Была б только моя воля всегда бы делал каркасы шарнирно-связевые, без всяких защемлений и рам - простота изготовления, простота в монтаже. Но к сожалению бывают случаи разные ![]() |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Опирание действительно шарнирное.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Было бы под рукой-давно бы глянул))). Но под рукой щас только Беленя с Файбишенко, ну Тахтамышев еще..
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Baumann, https://dwg.ru/dnl/3135
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А Вы полагаете, что при жестком (2 шарнира без ползуна) примыкании фермы к колонне первая панель нижнего пояса обязательно должна быть сжатой ? ![]() |
||||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- В расчетной схеме фермы.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
этот элемент нижнего пояса имеет знакопеременные значения (он может быть как сжат, так и растянут) - при чем значения сжатия в нем могут превышать растяжения, все зависит от приложенной нагрузки (ветер на каркас/снег на покрытие) Но: эти значения в целом не значительны по сравнению с усилиями в центре (верхнего/нижнего пояса) такой фермы, но т.к. он все же может быть сжат, отсюда и требование по гибкости и по устойчивости к нему....
Последний раз редактировалось dimasss, 23.08.2016 в 15:55. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
)))))))). Вот что значит 2 года как отойти от проектной деятельности.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Бывает..)). Вот в тему: https://dwg.ru/dnl/2685
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Да сечения как раз таки проходят и используются на 80 % как и заложено скорее всего было в проекте, если делать жесткое сопряжение, то большие запасы.
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
И в итоге, когда все разобрались с сопряжением, в расчетной схеме один узел будет неподвижный шарнир (допустим справа), второй подвижный (слева)? Объясните мне, как при таком сопряжении может перемещаться верхний пояс по горизонтальной оси? Нижний понятно, сделаны для этого овальные отверстия. Или правильние все таки ставить два неподвижных шарнира? первый или второй вариант? Тоже самое если как советовали с колоннами задавать расчетную схему, то в одном из узлов разрешать горизонтальные перемещения?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... Последний раз редактировалось rekrut222, 23.08.2016 в 23:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Как при боковом сопряжении узел может перемещаться по горизонтали? Я не понимаю, с колонной что ли? Почему мне кажется, что будет две неподвижные опоры и возникнет распор.
----- добавлено через ~5 мин. ----- P.S Извините за "чудо"-рисунка из паинта
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... Последний раз редактировалось rekrut222, 23.08.2016 в 23:01. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
В итоге, как я вижу, не разобрались судя по ответам.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Эту тему можно закрывать и создавать тему : "Расчет шарнирно опертой фермы", как нить так, хотя я думаю таких тут тем предостаточно
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Опоры условно-неподвижные (или условно-подвижные - можно назвать по разному). Подвижность опор определяется жесткостью колонн, поэтому правильнее всего задать раму целиком и ферму к ней прикрепить шарнирно в верхних узлах.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Шарнирно тоже можно прикрепить, разрешив горизонтальное перемещение)) Но я так понял, задать раму и ферму крепить шарнирно, т.е. разрешить только поворот по оси Y? Ну и завершим на этом)
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798
|
rekrut222, тут посмотри.
Самое то. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Arikaikai, моделируя раму целиком, нужно и податливость фундамента учитывать. Поэтому лучше считать ферму отдельно. Правда в большинстве случаев жёсткость колонн мало влияет на распределение усилий в ферме.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Цитата:
P.S. Хуже когда те кто не разбирается в проектировании начинают давать советы, а не спрашивать
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
А по поводу фермы из трубы скажем, вот Вы например знаете что надо там считать сварку + продавливание? Как Вы это планируете считать? Или ограничитесь расчетом/подбором сечений в скаде? Это я так не глубоко еще капнул... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286
|
Да, это я знаю, к тому же еще хорошо бы сделать проверку с учетом расцентровки узлов.
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Кстати, вот сделать бы на сайте НИКИ настоящих спецов в своих областях (проверенных людей) выделить красным цветом, например, вот господин : IBZ - по крайней мере по металлу - первый кто этого заслуживает, второй в моем рейтинге Ильнур - иногда с ним сложно, но в целом по металлу очень грамотный товарищ! И тогда бы люди понимали, что отвечает квалифицированный спец, а не человек, который только институт закончил!
Кто что думает? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
могут только подсказать где посмотреть, а не брать на себя ответственность, потому как это чревато жидкими обсёрами и всеми вытекающими... поясню - заходит человек с вопросом серьезным и если он ни черта на понимает о чем речь, то значит он и вопрос (исходные данные) может не верно истолковать = в итоге не правильно принятое решение и т.д. может привести к серьезным последствиям, а виноват будет "Ильнур", это же он сказал как делать... поэтому нехрен и подобное предлагать имхо Последний раз редактировалось wvovanw, 24.08.2016 в 20:29. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
почему? читай выше ----- добавлено через ~2 мин. ----- минимум надо самому больше читать и слушать подсказки, а не - вот это делай (нажми на эту кнопочку) вот так и т.д. пример - вчера приехали типы и говорят у нас под бункера получились балки 25Б1, я говорю - это не реально, а они отвечают - это программа так выдала... А я откуда знаю что они там нащёлкали в проге ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Это молодежь - у них еще все впереди, я говорю про реально опытных людей на этом форуме
wvovanw да я Вас понял - хочется услышать мнение остальных, я не говорю что я на 100 процентов прав - но вот такая у меня идея просто возникла, я не спорю пока.... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 24.05.2016 22:33 |
Узел сопряжения фермы с подстропильной балкой. | fyexby | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 18.06.2012 12:58 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной | Kotor | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 30.09.2009 18:27 |