Помогите с расчетной длиной колонн
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 5783
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Однако, если ВЫ расчетчик, то должны уверенно владеть ситуацией, и понимать, что для разных колонн при разных комбинациях загружений будут РАЗНЫЕ мю. При этом возможно что сечения подберутся несколько меньше. Расчетчики нынче пользуются хорошими КЭ-программами, расчетные длины вычисляются весьма шустро. Вы чем собираетесь пользоваться? Не калькулятором же только?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
А какая разница только по торцам или еще внутри есть для чего-то, главное что есть по торцам для нынешнего расклада, а внутри от них никакого толку не будет, на расчетную длину они не повлияют...
Просто для вычисления расчетных длин в том же скаде-надо все грамотно задать-заложить (я про жесткие диски покрытия/перекрытия), хотя у Вас там горизонтальные связи вроде и в покрытии и перекрытии в обоих направлениях - тогда проблем не будет - достаточно данной схемы Последний раз редактировалось dimasss, 26.08.2016 в 08:03. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
Простотой вопрос, дан ответ в посте №4, как выгоднее и как не выгоднее, что это можно по картинке сказать???? Опять сейчас будет демагогия на листов так пять на ровном месте ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Что значит формально? Коэф. расчетной длины мю напрямую зависит от формы потери устойчивости. При шарнирном креплении колонны сверху, снизу это 1, при жестком оперании снизу (либо сверху), а сверху (либо снизу) шарнирном креплении это 0.7, при жесткой заделке внизу, жестком узле крепления сверху, это 0.5, ну и т.д.
----- добавлено через ~3 мин. ----- мю=2 - это жесткое крепление внизу и без закрепления наверху - крайне не выгодная ситуация для расчета и подбора сечения колонн |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Да, все верно, в верхней части колонна раскреплена шарнирно примыкающим ригелем, который в свою очередь раскреплен системой горизонтальных и вертикальных связей, если бы этой системы не было, то были бы другие значения мю...
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Надо смотреть конкретно ситуацию, может там мю=2 в одной плоскости, а другой по другому, т.к. вертикальные связи скажем стоят не по четырем сторонам, а по двум, с горизонтальными связями та же история... выложите картинку - посмотрим.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
нужно понимание работы каркаса на общую устойчивость - иначе ни как...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Вы мне говорите, что где-то там и что-то выдает больше 2-х, или равно 2-м, а я говорю нужна конкретика и ее нужно обсуждать! |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
внизу какие крепления? какое сопряжение балок и колонн?
Если в поперечном направлении колонна защемлена (скорее всего так), а все примыкания балок шарнирные - то коэф. расчетной длины всей колонны будет в районе мю=2 (если бы в ручную, я бы так взял), в скаде посчитайте - то наверно чуть меньше чем мю=2, но естественно больше 1! в продольном низ колонны - если закрепление шарнир (что логично) -мю=1, если защемите, то мю=0.7, верх колонны тоже мю=1 Последний раз редактировалось dimasss, 26.08.2016 в 10:16. |
|||
![]() |
|
||||
dimasss, крепления база жесткая в плоскости, из плоскости шарнир. крепление балок шарнирное. перекрытие жб по профлисту. покрытие сендвич-панели
из плоскости то все ясно в плоскости скад в плоской схеме выдает больше 2 и для нижней и для верхней части Для схемы в этой теме так и не поняла почему вы берете верх мю=1))) |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Мне сложно все это объяснить на форуме.... Вы надеетесь только на Скад - нужно начать с общего понимания как работает каркас в общем
То что выдает скад - не верно, а Вы это оценить не можете (может ошиблись с занесением данных или еще что-то) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Хосподя, да что за словоблудие, откройте СП стальные конструкции, табличку 31 и посчитайте!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Потоиу, что рама через диски покрытия и перекрытия опираются на торцевые связи, что может расцениваться как горизонтальное раскрепление. Ограничение Мю=2 может быть распространено только на общую длину колонны, для отдельного же участка коэффициент Мю может быть любым. |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- да, ответили уже, спасибо - это я и имел ввиду |
|||
![]() |
|
||||
IBZ,
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
Цитата:
Вы путаете расчетные длины участков колонн и общую расчетную длину колонны! |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Маруся.
ВОт возьмите 2 картинки (ТС и вашу), положите рядом и внимательно их рассмотрите. Найдите, так сказать, отличия. А отличия будут в поперечных связях. У ТС диски покрытия/перекрытия опираются на поперечные торцевые связи в горизонтальном направлении. При этом длина здания небольшая, диски мало деформируются, при ручном расчете достаточно смело можно принимать эти диски как безусловное раскрепление. И 2 для вашего верха - тоже не будет. начальный угол поворота же в нижнем сечении. Как не будет и 0.7 для нижней - все по той же причине, написанной мною выше: у вас "диски" не раскрепляют колонны. Связей-то нету, на которые эти диски опираются. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вы приводите СОВСЕМ ДРУГУЮ схему, В КОРНЕ отличающуюся от схемы автора.
У автора ВСЕ колонны на уровне перекрытия и на уровне покрытия РАСКРЕПЛЕНЫ В ОБОИХ плоскостях. У Вас же по торцам нет связей. Плюс не описаны типы сопряжений колонн с ригелями. Поэтому для Вашей схемы НЕЛЬЗЯ мю определить, пока не опишете сопряжения. Для схемы автора в принципе определили, т.к. имеется описание. Если же еще и будет описание сечений и нагрузок, то можно определить мю ТОЧНО. P.S. Когда писал, не увидел следующую страницу темы. Тем не менее ответ оставляю, читать с учетом пропущенного ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите с создание расчетной схемы плиты перекрытия в лире-сапр 2013 | ЛЁХА123654 | Лира / Лира-САПР | 1 | 09.06.2015 16:24 |
Определение расчетной длины двухступенчатых металлических колонн | kRAN | Металлические конструкции | 47 | 11.04.2014 10:23 |
Помогите с расстановкой колонн и связями (АБК) | agafosha | Металлические конструкции | 6 | 04.03.2013 09:29 |
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме | akhrustalev | SCAD | 7 | 26.12.2012 00:05 |
Помогите советом новичку с расчетной схемой | K_Sokolsky | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 02.02.2010 13:08 |