Помогите с расчетной длиной колонн
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с расчетной длиной колонн

Помогите с расчетной длиной колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2016, 21:11 #1
Помогите с расчетной длиной колонн
nadin777i
 
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 8

Здравствуйте форумчане! Есть вопрос о расчетной длине колонн. Я только начинающий расчетчик и очень нужна Ваша помощь. Здание трехпролетное, двухэтажное с жестким опиранием всех колонн с фундаментом в плоскости и из плоскости. Перекрытия и кровля бетон по профлисту. Высота первого этажа 3м, а второго этажа 4м. Если правильно понимаю Снип, тогда расчетная длина все колонн будет по первому этажу 0.7l=0.7*3м (мю=0.7), а по второму этажу l=1=4м (мю=1). Расчетная схема во вложении. Помогите пожалуйста!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Scr213.jpg
Просмотров: 249
Размер:	266.9 Кб
ID:	175192  

Просмотров: 5783
 
Непрочитано 25.08.2016, 21:15
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Похоже что так и есть
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 26.08.2016, 05:15
#3
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Ригель-колонна шарнир?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 07:27
1 | #4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nadin777i Посмотреть сообщение
Здравствуйте форумчане! Есть вопрос о расчетной длине колонн. Я только начинающий расчетчик и очень нужна Ваша помощь. Здание трехпролетное, двухэтажное с жестким опиранием всех колонн с фундаментом в плоскости и из плоскости. Перекрытия и кровля бетон по профлисту. Высота первого этажа 3м, а второго этажа 4м. Если правильно понимаю Снип, тогда расчетная длина все колонн будет по первому этажу 0.7l=0.7*3м (мю=0.7), а по второму этажу l=1=4м (мю=1). Расчетная схема во вложении. Помогите пожалуйста!
Так-то Вы правильно рассудили (при условии, что все ригели примыкают шарнирно), СНиП и т.д. Результат будет надежным.
Однако, если ВЫ расчетчик, то должны уверенно владеть ситуацией, и понимать, что для разных колонн при разных комбинациях загружений будут РАЗНЫЕ мю. При этом возможно что сечения подберутся несколько меньше. Расчетчики нынче пользуются хорошими КЭ-программами, расчетные длины вычисляются весьма шустро. Вы чем собираетесь пользоваться? Не калькулятором же только?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 07:35
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


вертикальные связи только по торцам?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 07:56
1 | #6
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вертикальные связи только по торцам?
А какая разница только по торцам или еще внутри есть для чего-то, главное что есть по торцам для нынешнего расклада, а внутри от них никакого толку не будет, на расчетную длину они не повлияют...
Просто для вычисления расчетных длин в том же скаде-надо все грамотно задать-заложить (я про жесткие диски покрытия/перекрытия), хотя у Вас там горизонтальные связи вроде и в покрытии и перекрытии в обоих направлениях - тогда проблем не будет - достаточно данной схемы

Последний раз редактировалось dimasss, 26.08.2016 в 08:03.
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 08:10
#7
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


В таких этажерках, как правило, выгоднее использовать жесткое сопряжение колонна-ригель
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 08:14
1 | #8
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
В таких этажерках, как правило, выгоднее использовать жесткое сопряжение колонна-ригель
Начинается.
Простотой вопрос, дан ответ в посте №4,
как выгоднее и как не выгоднее, что это можно по картинке сказать????
Опять сейчас будет демагогия на листов так пять на ровном месте Понеслась!
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 09:04
#9
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


для верхней части 4м разве не будет мю=2, при шарнирном опирании балок?
Marusia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2016, 09:07
#10
nadin777i


 
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Ригель-колонна шарнир?
Да, все ригеля шарнирные
nadin777i вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 09:16
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Можно выловить минимальное мю и затем по СП.
Формально, для связевой системы мю=1.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 09:22
#12
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Формально, для связевой системы мю=1.
Что значит формально? Коэф. расчетной длины мю напрямую зависит от формы потери устойчивости. При шарнирном креплении колонны сверху, снизу это 1, при жестком оперании снизу (либо сверху), а сверху (либо снизу) шарнирном креплении это 0.7, при жесткой заделке внизу, жестком узле крепления сверху, это 0.5, ну и т.д.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
для верхней части 4м разве не будет мю=2
мю=2 - это жесткое крепление внизу и без закрепления наверху - крайне не выгодная ситуация для расчета и подбора сечения колонн
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 09:32
#13
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
мю=2 - это жесткое крепление внизу и без закрепления наверху - крайне не выгодная ситуация для расчета и подбора сечения колонн
а чем в данном случае закреплена колонна в верхней части в плоскости рамы? шарнирно-примыкающим ригелем?
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 09:36
#14
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
а чем в данном случае закреплена колонна в верхней части в плоскости рамы? шарнирно-примыкающим ригелем?
Да, все верно, в верхней части колонна раскреплена шарнирно примыкающим ригелем, который в свою очередь раскреплен системой горизонтальных и вертикальных связей, если бы этой системы не было, то были бы другие значения мю...
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 09:41
#15
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
Да, все верно, в верхней части колонна раскреплена шарнирно примыкающим ригелем, который в свою очередь раскреплен системой горизонтальных и вертикальных связей, если бы этой системы не было, то были бы другие значения мю...
чем тогда отличается вариант с одноэтажной рамой , где сверху ферма или шарнирно опертая балка. Крестовые связи по покрытию и вертикальные тоже есть, но мю=2. В некоторых случаях расчетные программы выдают больше 2
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 09:44
#16
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
чем тогда отличается вариант с одноэтажной рамой , где сверху ферма или шарнирно опертая балка. Крестовые связи по покрытию и вертикальные тоже есть, но мю=2. В некоторых случаях расчетные программы выдают больше 2
Надо смотреть конкретно ситуацию, может там мю=2 в одной плоскости, а другой по другому, т.к. вертикальные связи скажем стоят не по четырем сторонам, а по двум, с горизонтальными связями та же история... выложите картинку - посмотрим.
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 09:47
#17
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


Цитата:
выложите картинку - посмотрим.
я не говорю про свою ситуацию, а обсуждаю эту. и написала свое мнение насчет верхней части колонны мю=2. Хотелось понять по каким причинам Вы пишите,что мю=1.
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 09:47
#18
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
В некоторых случаях расчетные программы выдают больше 2
нужно понимание работы каркаса на общую устойчивость - иначе ни как...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
я не говорю про свою ситуацию, а обсуждаю это. и написала свое мнение насчет верхней части колонны мю=2. Хотелось понять по каким причинам Вы пишите,что мю=1
я же Вам ответил:
Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
верхней части колонна раскреплена шарнирно примыкающим ригелем, который в свою очередь раскреплен системой горизонтальных и вертикальных связей, если бы этой системы не было, то были бы другие значения мю...
Вы мне говорите, что где-то там и что-то выдает больше 2-х, или равно 2-м, а я говорю нужна конкретика и ее нужно обсуждать!
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 09:57
#19
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


dimasss, хорошо, для этого случая вы считаете верх колонны тоже 1?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 130
Размер:	132.9 Кб
ID:	175201  
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:01
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
для этого случая вы считаете верх колонны тоже 1?
зависит конкретно от выбранной стойки и типа перекрытия
точно не 2, около (мб. чуть больше 1)
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:02
#21
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
dimasss, хорошо, для этого случая вы считаете верх колонны тоже 1?
внизу какие крепления? какое сопряжение балок и колонн?
Если в поперечном направлении колонна защемлена (скорее всего так), а все примыкания балок шарнирные - то коэф. расчетной длины всей колонны будет в районе мю=2 (если бы в ручную, я бы так взял), в скаде посчитайте - то наверно чуть меньше чем мю=2, но естественно больше 1!
в продольном низ колонны - если закрепление шарнир (что логично) -мю=1, если защемите, то мю=0.7, верх колонны тоже мю=1

Последний раз редактировалось dimasss, 26.08.2016 в 10:16.
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:17
#22
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


dimasss, крепления база жесткая в плоскости, из плоскости шарнир. крепление балок шарнирное. перекрытие жб по профлисту. покрытие сендвич-панели
из плоскости то все ясно
в плоскости скад в плоской схеме выдает больше 2
и для нижней и для верхней части

Для схемы в этой теме так и не поняла почему вы берете верх мю=1)))
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:24
#23
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Мне сложно все это объяснить на форуме.... Вы надеетесь только на Скад - нужно начать с общего понимания как работает каркас в общем
То что выдает скад - не верно, а Вы это оценить не можете (может ошиблись с занесением данных или еще что-то)
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:24
#24
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Хосподя, да что за словоблудие, откройте СП стальные конструкции, табличку 31 и посчитайте!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:28
#25
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Хосподя, да что за словоблудие, откройте СП стальные конструкции, табличку 31 и посчитайте!
Читал читал, не нашел таких случаев, может вы объясните по подробнее?
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:33
#26
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


dimasss, не только на скад надеюсь. почему вы так решили))
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:33
#27
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
dimasss, не только на скад надеюсь. почему вы так решили))
Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
в плоскости скад в плоской схеме выдает больше 2
и для нижней и для верхней части
Как может быть больше мю=2, если внизу защемление? Вы можете это представить?
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:39
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
в плоскости скад в плоской схеме выдает больше 2
и для нижней и для верхней части
И это правильный ответ. Расчетная длина при этом для нижней части чаще всего получается где-то (1,5-1,8)*H, где H полная высота рамы. Сверху Мю может быть и 3 и 4 и 5, но следует принимать его не больше 3.

Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
Для схемы в этой теме так и не поняла почему вы берете верх мю=1)))
Потоиу, что рама через диски покрытия и перекрытия опираются на торцевые связи, что может расцениваться как горизонтальное раскрепление.

Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Как может быть больше мю=2, если внизу защемление? Вы можете это представить?
Ограничение Мю=2 может быть распространено только на общую длину колонны, для отдельного же участка коэффициент Мю может быть любым.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:45
#29
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И это правильный ответ. Расчетная длина при этом для нижней части чаще всего получается где-то (1,5-1,8)*H, где H полная высота рамы. Сверху Мю может быть и 3 и 4 и 5, но следует принимать его не больше 3.
В случае с нижним защемлением коэф расчетной длины мю для всей колонны (если не делить ее на нижнею верхнюю части) не может быть больше 2-х, ведь так?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ограничение Мю=2 может быть распространено только на общую длину колонны, для отдельного же участка коэффициент Мю может быть любым.
да, ответили уже, спасибо - это я и имел ввиду
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:46
#30
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


IBZ,
Цитата:
И это правильный ответ. Расчетная длина при этом для нижней части чаще всего получается где-то (1,5-1,8)*H, где H полная высота рамы. Сверху Мю может быть и 3 и 4 и 5, но следует принимать его не больше 3.
Для таких случаев беру для общей высоты колонны мю=2
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:49
#31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
Для таких случаев беру для общей высоты колонны мю=2
И часто необосновано завышаете тем самым сечение ....
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 10:55
#32
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


IBZ, почему же
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 11:01
#33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
IBZ, почему же
По расчету с завышенной расчетной длиной
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 11:07
#34
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


IBZ, ну и спрашиваю почему с завышенной расчетной длинной если так и получается
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 11:10
#35
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Для всей длинны колонны (если бы она стояла одна одинешенька): мю=2 - это не больше, в составе каркаса естественно меньше чем мю=2 (возможно не существенно).
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 11:14
#36
Marusia

инженер
 
Регистрация: 10.02.2012
Ярославль
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™


dimasss, для моего случая можно для низа взять 0.7, но для верха будет 2
Marusia вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 11:16
#37
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
dimasss, для моего случая можно для низа взять 0.7, но для верха будет 2
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Расчетная длина при этом для нижней части чаще всего получается где-то (1,5-1,8)*H, где H полная высота рамы. Сверху Мю может быть и 3 и 4 и 5, но следует принимать его не больше 3.
Маруся вам же ответили на этот вопрос уже!
Вы путаете расчетные длины участков колонн и общую расчетную длину колонны!
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 12:24
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Маруся.
ВОт возьмите 2 картинки (ТС и вашу), положите рядом и внимательно их рассмотрите. Найдите, так сказать, отличия.
А отличия будут в поперечных связях.
У ТС диски покрытия/перекрытия опираются на поперечные торцевые связи в горизонтальном направлении. При этом длина здания небольшая, диски мало деформируются, при ручном расчете достаточно смело можно принимать эти диски как безусловное раскрепление.

И 2 для вашего верха - тоже не будет. начальный угол поворота же в нижнем сечении. Как не будет и 0.7 для нижней - все по той же причине, написанной мною выше: у вас "диски" не раскрепляют колонны. Связей-то нету, на которые эти диски опираются.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 15:54
1 | #39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
dimasss, хорошо, для этого случая вы считаете верх колонны тоже 1?
Вы приводите СОВСЕМ ДРУГУЮ схему, В КОРНЕ отличающуюся от схемы автора.
У автора ВСЕ колонны на уровне перекрытия и на уровне покрытия РАСКРЕПЛЕНЫ В ОБОИХ плоскостях.
У Вас же по торцам нет связей. Плюс не описаны типы сопряжений колонн с ригелями.
Поэтому для Вашей схемы НЕЛЬЗЯ мю определить, пока не опишете сопряжения.
Для схемы автора в принципе определили, т.к. имеется описание. Если же еще и будет описание сечений и нагрузок, то можно определить мю ТОЧНО.
P.S. Когда писал, не увидел следующую страницу темы. Тем не менее ответ оставляю, читать с учетом пропущенного
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с расчетной длиной колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с создание расчетной схемы плиты перекрытия в лире-сапр 2013 ЛЁХА123654 Лира / Лира-САПР 1 09.06.2015 16:24
Определение расчетной длины двухступенчатых металлических колонн kRAN Металлические конструкции 47 11.04.2014 10:23
Помогите с расстановкой колонн и связями (АБК) agafosha Металлические конструкции 6 04.03.2013 09:29
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Помогите советом новичку с расчетной схемой K_Sokolsky Конструкции зданий и сооружений 9 02.02.2010 13:08