Забили не туда сваи, решение?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Забили не туда сваи, решение?

Забили не туда сваи, решение?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.09.2016, 11:50 #1
Забили не туда сваи, решение?
gear
 
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 19

Добрый день Всем,
К сожалению я не строитель, но вопрос требует Вашего вмешательства.
Расположение сваи не соответствует проекту. Проектное решение передвинуть ростверк согласно забитым сваям (см чертеж), при этом подколонник остается на краю ж/б ростверка.

Мы как заказчики отказались от такого решения нас просят обосновать
пожста помогите обосновать.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
w.dwg (56.6 Кб, 168 просмотров)

Просмотров: 11757
 
Непрочитано 08.09.2016, 11:52
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


ну так к авторам проекта обратитесь.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 11:55
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gear Посмотреть сообщение
Мы как заказчики отказались от такого решения нас просят обосновать
Вот этим и обосновывайте:
Цитата:
Сообщение от gear Посмотреть сообщение
при этом подколонник остается на краю ж/б ростверка
Сместилась колонна из центра (или где там она была) ростверка - изменились усилия на сваи, без согласования проектной организации никак. Согласование можно получить у проектировщиков за отдельную плату (назначат проектировщики), оплачивать - строителям. Вероятно придется добить сваи справа и сделать ростверк большего размера (показал красным). Оплачивать - тоже строителям.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-09-08-001.png
Просмотров: 406
Размер:	6.9 Кб
ID:	175845  
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 11:58
#4
gear


 
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 19


Спасибо за быстрый ответ,
Техническое решение предложила проектная группа строителей, отказ они просят обосновать
gear вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 12:00
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gear Посмотреть сообщение
проектная группа строителей, отказ они просят обосновать
проект чей - строителей?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 12:03
#6
gear


 
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 19


Да, у них проектный отдел
gear вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 12:06
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gear Посмотреть сообщение
Да, у них проектный отдел
в принципе - отвечать им. Но по идее и им следует обосновывать свое решение, а не вам - опровергать.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 12:10
#8
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от gear Посмотреть сообщение
Да, у них проектный отдел
Кто автор проекта? Экспертиза была?
По хорошему доказывать должен ток кто совершил ошибку, то есть не вы.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 12:11
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Пусть расчетами обоснуют свои предложения, а вы их рассмотрите при необходимости. с помощью других проектировщиков.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 12:16
#10
gear


 
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 19


Спасибо Вам большое за быстрый ответ, мы понимаем, что они должны доказывать. Но надо обосновать.
Спасибо еще раз Вам. Хорошоий сайт
gear вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 12:41
#11
9yard


 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81


Наверное как то так. Уважаемый______! По результатам анализа предоставленной Вами исполнительной схемы устройства/забивки свай на объекте_______ в осях_____ выполненные работы не соответствуют проектному решению (см. шифр проекта, лист ____) отклонение оси куста от проектного решения составляет___ мм. Просим обосновать данное расположение свай расчетом или предложить/разработать рекомендации по устранению данного дефекта/отклонения с целью приведения конструкции свайного фундамента к возможности восприятия проектных нагрузок
9yard вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 12:43
#12
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от gear Посмотреть сообщение
отказ они просят обосновать
Елементарно, вы получили РД, проверили, поставили штамп "В производство работ" И В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ выполнены не по РД,
ДА Я БЫ ВООБЩЕ СО СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РАЗГОВАРИВАЛ, выдал предписание, ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТЫ, и до исправления брака не пускал бы их на порог.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 12:47
#13
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от gear Посмотреть сообщение
Спасибо Вам большое за быстрый ответ, мы понимаем, что они должны доказывать. Но надо обосновать.
Как-то не очень понятно, что Вы должны обосновать. Обосновать должны они свое решение. Если речь об обосновании отказа, то можно просто ответить, что не представлены расчеты, подтверждающие возможность такого решения. И официально потребовать расчеты (оформленные). Кстати, если проект проходил экспертизу, то это - серьезное изменение, могущее повлиять на безопасность здания. За такое можно и на повторную отправить, причем за счет строителей (а можно и не отправить, как договоритесь).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 13:07
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от gear Посмотреть сообщение
... отказ они просят обосновать
Обоснованием отказа является СОМНЕНИЕ в правильности решения. Что влечет за собой НЕОБХОДИМОСТЬ обоснования решения, т.е. предоставления РАСЧЕТОВ.
Приложение нагрузки со смещением к кусту свай приводит к перегрузу отдельных свай. Это как минимум. На деле могут быть нюансы, вплоть до обратного эффекта. Конкретика устанавливается расчетом. Вот ЭТО и должны предоставить проектировщики-строители. А не авторитетом (несуществующим) давить на неспециалиста. Они что на глаз прикинули?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 13:14
#15
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


Стройнадзор может отправить Вас, как заказчика на повторную экспертизу, платить то кто будет?
svg вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 13:17
| 1 #16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Стройнадзор может отправить Вас, как заказчика на повторную экспертизу, платить то кто будет?
Да ну... Технические решения, уточняющие ПРОЕКТНЫЕ из-за фактических отклонений по ходу строительства, не должны вызывать столь бурные процессы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 13:33
#17
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


В Москве, легко!
svg вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 13:46
| 1 #18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Дустом вас там надо, хлорофосом...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 13:50
#19
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
вас там надо, хлорофосом
Offtop: аналогично, Уфа - тоже хороший город
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 13:52
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Согласен.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 14:03
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Градостроительный кодекс РФ 2016 года (ГрК РФ редакция 2016-2017)

Глава 6. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 49. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий, на Байкальской природной территории

Цитата:
3.5. Подтверждением того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, является заключение органа исполнительной власти или организации, проводивших экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения. В случае модификации такой проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых планируется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или обеспечивается юридическими лицами, указанными в части 2 статьи 48.2 настоящего Кодекса, указанное заключение также подтверждает, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не приводят к увеличению сметы на их строительство или реконструкцию в сопоставимых ценах. Подготовка указанного заключения осуществляется в срок не более чем тридцать дней в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. При этом для подготовки предусмотренного настоящей частью заключения в орган исполнительной власти или организацию, проводившие экспертизу проектной документации объекта капитального строительства, направляются на рассмотрение те разделы проектной документации объекта капитального строительства, в которые внесены изменения.

(часть 3.5 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 368-ФЗ)

3.6. В случае, если в проектной документации, указанной в части 3.5 настоящей статьи, имеются изменения, затрагивающие конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства и (или) приводящие к увеличению сметы на его строительство или реконструкцию в сопоставимых ценах, орган исполнительной власти или организация, проводившие экспертизу проектной документации такого объекта капитального строительства, отказывают в выдаче указанного в настоящей части заключения. В этом случае проектная документация, в которую внесены изменения, подлежит экспертизе в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 11 настоящей статьи.

(часть 3.6 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 368-ФЗ)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 14:27
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий, на Байкальской природной территории
А у автора объект на чем-то из этого?
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 16:41
#23
gear


 
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 19


Вот пожста их расчеты.
Вложения
Тип файла: pdf H-033A-03 SLIDING SUP 1 proposed modification.pdf (42.1 Кб, 182 просмотров)
Тип файла: pdf CALCULATION REPORT OFR E-33A-01 AS PER SITE CONDITON.PDF (207.7 Кб, 164 просмотров)
gear вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 16:49
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


gear, вы в юрисдикции какого государства находитесь? Было бы неплохо уточнить, а то мы сейчас Вам понарасскажем, как и что нужно делать в России, а Вы в Зимбабве, например или в Новой Зеландии. Просто у Вас документация на английском. Прочитал - написано, что Атырау, Казахстан.

А колонна действительно армируется тридцатью шестью арматуринами диаметром 25 мм или я не умею читать чертежи в этом формате?
 
 
Непрочитано 08.09.2016, 16:57
#25
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
В Москве, легко!
да и не только.
Фактически у ТС получился новый фундамент... последствия описаны в соответствующих ФЗ.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 16:57
#26
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


Забавные картинки!
svg вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 17:10
#27
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А колонна действительно армируется тридцатью шестью арматуринами диаметром 25 мм или
Там "колонна" 2,35х0,5 м.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 17:11
#28
gear


 
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 19


да фундамент в Казахстане, но нормы у нас одинаковые как у РФ, переписываем у Вас
gear вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 10:26
#29
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Необходимо проверить сам ростверк на прочность и произвести расчет свай так как усилия в них увеличется почти в 2 раза ( если была только N)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 10:31
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


мозголом из Самары, вон же - сделали ребята расчет в какой-то Foundation3D. Расчета свай только я там не увидел.
 
 
Непрочитано 09.09.2016, 11:31
#31
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Расчета свай только я там не увидел.
Я не силен в англ , но расчета свай тоже не приметил, в ростверк не проблема положить больше арматуры, а со сваями что делать?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 11:49
#32
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Offtop:
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
а со сваями что делать?
вытащить и забить новые, по проекту
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 13:15
#33
gear


 
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 19


неполучится ( там не развернутся
gear вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 13:23
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


тогда старые оставить
сделать новые буронабивные
Если совсем не развернуться - то тогда так
В воспитательных целях, так сказать
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 13:32
#35
s7onoff


 
Сообщений: n/a


мой вариант с допсваями не нравится?
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 14:38
#36
gear


 
Регистрация: 20.05.2011
Сообщений: 19


Ваш вариант очень нравится. Сейчас решаем его
gear вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 17:52
#37
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от gear Посмотреть сообщение
Расположение сваи не соответствует проекту. Проектное решение передвинуть ростверк согласно забитым сваям (см чертеж), при этом подколонник остается на краю ж/б ростверка.
Строители накосячили, а теперь стараются доказать что и так сойдет. Если на секунду предположить, что их расчеты верны, тогда получается, что они запроектировали излишне много свай в ростверках. Т.е. строители заведомо обманули заказчика, раздули объемы работ и искусственно увеличили стоимость строительства.
Кстати, расчеты должны соответствовать НОРМАМ вашей страны и выполнятся должны на сертифицированных программных комплексах, а не как попало. Потребуйте у них выполнить расчеты вручную и строго по НОРМАМ. К тому же вы не обязаны читать на иностранных языках их опусы.
Можете заказать расчет этого ростверка сторонней проектной организации, также там могут проверить и другие конструкции здания. В том числе и на предмет перерасхода материалов. Так что строителей можно крепко прижать при вашем желании. Пусть уж лучше не умничают, а делают по стандартному варианту усиление фундамента - вот как Arikaikai предложил.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 18:42
#38
Арнольд Петрович


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 77


в таблице 6.2 СП 70.13330.2012 есть допустимые отклонения на забивку свай. Если фактические размеры превышают эти отклонения, то делаете свою исполнительную схему (строители вряд ли дадут фактические данные), ищете пункт в договоре, в котором подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с рабочкой и нормативами. Уведомляете официальным письмом и применяете штрафные санкции в соответствии с договором.
Арнольд Петрович вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 05:48
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Арнольд Петрович Посмотреть сообщение
... применяете штрафные санкции в соответствии с договором.
Отчего сваи тут же в самостоятельном порядке переместятся в проектное положение.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 07:19
#40
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Вырыть косячные и зарыть правильные
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 08:30
#41
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Прочитал - написано, что Атырау, Казахстан.
Offtop: Не, там сто пудов Турки)))
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 12:35
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А вообще, если сваю сместили, например, на 300 мм и она явно не влезает в ростверк, а ростверк по эстетическим соображениям увеличивать невозможно... можно вытаскивать сваю и забивать её прям рядом? Она ж свалится обратно в старую дыру (отверстие/скважину - как хотите). И даже если не свалится - то с одной стороны от неё окажется разуплотненный грунт. Идея с "перебиванием" сваи в принципе всегда ведь неудачная? Или бывают случаи, когда есть смысл попытаться её вытащить и забить рядом?
 
 
Непрочитано 14.09.2016, 13:09
| 1 #43
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Никогда не слышал чтобы сваи выдергивали, у нас всегда обрубают ниже ростверка на 0.5-2м, засыпают щебнем или песком. Рядом забивают новую
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 13:11
#44
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202




Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Или бывают случаи, когда есть смысл попытаться её вытащить и забить рядом?
Теоретически, мозг проектировщика может родить и оформить такое решение. Практически такого никто никогда не делал и делать не будет. Единственное практически-возможное решение в таких случаях- забить дополнительно сваи.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 13:12
#45
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Рядом забивают новую
рядом = через 3D или ближе?
 
 
Непрочитано 14.09.2016, 13:15
#46
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
рядом = через 3D или ближе?
вплотную
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 13:44
#47
s7onoff


 
Сообщений: n/a


mainevent100, на несущую способность кусок бетона рядом со сваей как повлияет? На забивку уплотненный вокруг "старой" сваи грунт? Не уедет новая в сторону?
 
 
Непрочитано 14.09.2016, 14:05
#48
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Теоретически, мозг проектировщика может родить и оформить такое решение. Практически такого никто никогда не делал и делать не будет
я как-то писал на форуме. У меня был случай когда заказчик часто менял свои хотелки. Были буровые - хочу забивные - хочу вдавливаемые - а можно часть таких, а часть других... В итоге мне досталось письмо с хронологией хотелок и окончательное пожелание - мы вдавленные сваи выдернули, просим запректировать обратно буровые, с учетом дырок в земле. Первый раз читал - ржал как конь у главного инженера. Ну что ж решили мы им проблему
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 14:52
1 | #49
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
на несущую способность кусок бетона рядом со сваей как повлияет? На забивку уплотненный вокруг "старой" сваи грунт? Не уедет новая в сторону?
вообще сомневаюсь, что сила трения бетона по бетону окажется меньше, чем бетона по грунту, но в принципе можно ведь исключить в расчете несущей способности одну боковую грань.
где-то читал, что для дублей бурят лидерную скважину на 1,5-2 метра, чтобы не влияла уплотненная зона.
на форуме находил ответ НИИОСПа, что не учитываемые в расчете существующие сваи никак не влияют на новые
Вложения
Тип файла: pdf Ответ по сваям-дублям.pdf (800.4 Кб, 219 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 16:02
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
... на несущую способность кусок бетона рядом со сваей как повлияет?
Положительно. Чем чаще свай, тем все плотнее.
Цитата:
На забивку уплотненный вокруг "старой" сваи грунт?
Никак. Забьется замечательно.
Цитата:
Не уедет новая в сторону?
Не более чем на ровном месте.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 10:02
| 1 #51
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Тяжело бить сваю очень близко к существующей, она захочет уйти в сторону от переуплотненного грунта или просто может встать, не дойдя до проектной отметки.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 10:08
| 1 #52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
.. может встать, не дойдя до проектной отметки.
Это непременно. Несущая способность повышается.
Насчет "трудно" - ну, что значит трудно, бьешь и бьешь, пока не посинеешь не откажет в ноль.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Забили не туда сваи, решение?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. таи Основания и фундаменты 60 17.03.2023 11:25
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Распределение нагрузки на забивные сваи, дом 1эт. alex_prm Основания и фундаменты 2 03.10.2014 09:56
Расположение петли в забивной сваи - можно ли поперек? maksimrtmo Конструкции зданий и сооружений 1 24.10.2013 10:49