Вот этим и обосновывайте:
Сместилась колонна из центра (или где там она была) ростверка - изменились усилия на сваи, без согласования проектной организации никак. Согласование можно получить у проектировщиков за отдельную плату (назначат проектировщики), оплачивать - строителям. Вероятно придется добить сваи справа и сделать ростверк большего размера (показал красным). Оплачивать - тоже строителям. |
|||
|
||||
в принципе - отвечать им. Но по идее и им следует обосновывать свое решение, а не вам - опровергать.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 81
|
Наверное как то так. Уважаемый______! По результатам анализа предоставленной Вами исполнительной схемы устройства/забивки свай на объекте_______ в осях_____ выполненные работы не соответствуют проектному решению (см. шифр проекта, лист ____) отклонение оси куста от проектного решения составляет___ мм. Просим обосновать данное расположение свай расчетом или предложить/разработать рекомендации по устранению данного дефекта/отклонения с целью приведения конструкции свайного фундамента к возможности восприятия проектных нагрузок
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Елементарно, вы получили РД, проверили, поставили штамп "В производство работ" И В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ выполнены не по РД,
ДА Я БЫ ВООБЩЕ СО СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РАЗГОВАРИВАЛ, выдал предписание, ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТЫ, и до исправления брака не пускал бы их на порог. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Как-то не очень понятно, что Вы должны обосновать. Обосновать должны они свое решение. Если речь об обосновании отказа, то можно просто ответить, что не представлены расчеты, подтверждающие возможность такого решения. И официально потребовать расчеты (оформленные). Кстати, если проект проходил экспертизу, то это - серьезное изменение, могущее повлиять на безопасность здания. За такое можно и на повторную отправить, причем за счет строителей (а можно и не отправить, как договоритесь).
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Обоснованием отказа является СОМНЕНИЕ в правильности решения. Что влечет за собой НЕОБХОДИМОСТЬ обоснования решения, т.е. предоставления РАСЧЕТОВ.
Приложение нагрузки со смещением к кусту свай приводит к перегрузу отдельных свай. Это как минимум. На деле могут быть нюансы, вплоть до обратного эффекта. Конкретика устанавливается расчетом. Вот ЭТО и должны предоставить проектировщики-строители. А не авторитетом (несуществующим ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Градостроительный кодекс РФ 2016 года (ГрК РФ редакция 2016-2017)
Глава 6. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Статья 49. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий, на Байкальской природной территории Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А у автора объект на чем-то из этого?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
gear, вы в юрисдикции какого государства находитесь? Было бы неплохо уточнить, а то мы сейчас Вам понарасскажем, как и что нужно делать в России, а Вы в Зимбабве, например или в Новой Зеландии. Просто у Вас документация на английском. Прочитал - написано, что Атырау, Казахстан.
А колонна действительно армируется тридцатью шестью арматуринами диаметром 25 мм или я не умею читать чертежи в этом формате? |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
тогда старые оставить
сделать новые буронабивные Если совсем не развернуться - то тогда так ![]() В воспитательных целях, так сказать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Кстати, расчеты должны соответствовать НОРМАМ вашей страны и выполнятся должны на сертифицированных программных комплексах, а не как попало. Потребуйте у них выполнить расчеты вручную и строго по НОРМАМ. К тому же вы не обязаны читать на иностранных языках их опусы. Можете заказать расчет этого ростверка сторонней проектной организации, также там могут проверить и другие конструкции здания. В том числе и на предмет перерасхода материалов. Так что строителей можно крепко прижать при вашем желании. Пусть уж лучше не умничают, а делают по стандартному варианту усиление фундамента - вот как Arikaikai предложил. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 77
|
в таблице 6.2 СП 70.13330.2012 есть допустимые отклонения на забивку свай. Если фактические размеры превышают эти отклонения, то делаете свою исполнительную схему (строители вряд ли дадут фактические данные), ищете пункт в договоре, в котором подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с рабочкой и нормативами. Уведомляете официальным письмом и применяете штрафные санкции в соответствии с договором.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А вообще, если сваю сместили, например, на 300 мм и она явно не влезает в ростверк, а ростверк по эстетическим соображениям увеличивать невозможно... можно вытаскивать сваю и забивать её прям рядом? Она ж свалится обратно в старую дыру (отверстие/скважину - как хотите). И даже если не свалится - то с одной стороны от неё окажется разуплотненный грунт. Идея с "перебиванием" сваи в принципе всегда ведь неудачная? Или бывают случаи, когда есть смысл попытаться её вытащить и забить рядом?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
Теоретически, мозг проектировщика может родить и оформить такое решение. Практически такого никто никогда не делал и делать не будет. Единственное практически-возможное решение в таких случаях- забить дополнительно сваи. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
где-то читал, что для дублей бурят лидерную скважину на 1,5-2 метра, чтобы не влияла уплотненная зона. на форуме находил ответ НИИОСПа, что не учитываемые в расчете существующие сваи никак не влияют на новые |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Положительно. Чем чаще свай, тем все плотнее.
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это непременно. Несущая способность повышается.
Насчет "трудно" - ну, что значит трудно, бьешь и бьешь, пока не посинеешь не откажет в ноль. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. | таи | Основания и фундаменты | 60 | 17.03.2023 11:25 |
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 25 | 16.02.2021 08:16 |
Распределение нагрузки на забивные сваи, дом 1эт. | alex_prm | Основания и фундаменты | 2 | 03.10.2014 09:56 |
Расположение петли в забивной сваи - можно ли поперек? | maksimrtmo | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 24.10.2013 10:49 |
Сваи не забили до проектной отметки. | sprinter054 | Основания и фундаменты | 36 | 29.05.2011 18:51 |