Анкерование металлических колонн к кирпичной стене.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Анкерование металлических колонн к кирпичной стене.

Анкерование металлических колонн к кирпичной стене.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2016, 15:22 #1
Анкерование металлических колонн к кирпичной стене.
Алексей Ковалёв
 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90

Приветствую. Мудрецы, выскажите свое мнение по поводу данной идеи. Идея не моя и как по мне (неопытного студента) вряд ли жизнеспособна. Но вдруг ошибаюсь. А суть в том что бы к кирпичной стене в полтора кирпича закрепить металлические колоны анкерами.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 579
Размер:	17.7 Кб
ID:	176039  

Просмотров: 19417
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:24
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


на кой ляд?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:24
#3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Для раскрепления колонны вполне себе вариант, но опора у нее своя должна быть
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:32
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Для раскрепления колонны вполне себе вариант,...
Согласен. Тут кмк хватит и раскрепления в уровне покрытия смежного отсека.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 15:34
#5
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
на кой ляд?
Кирпичная стена существующее здание, а рядом хотят построить новое на колонах, ну и с операнием на существующее. Кирпичной в длину половина планируемого нового ( половина колон с фундаментом, половину предлагают опереть данным способом). Вот на такой ляд.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:40
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
половину предлагают опереть данным способом
опереть? Колонну через анкера на кирпич?
Молодцы!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:41
#7
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
( половина колон с фундаментом, половину предлагают опереть данным способом)
Вы скорее всего заблуждаетесь,что те колонны,которые будут сопрягаться каким то образом с существующей стеной, не имеют собственного фундамента.
На Вашем эскизе решение содержит общий фундамент существующей стены и новых колонн.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:42
2 | 3 #8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Кирпичная стена существующее здание, а рядом хотят построить новое на колонах, ну и с операнием на существующее. Кирпичной в длину половина планируемого нового ( половина колон с фундаментом, половину предлагают опереть данным способом). Вот на такой ляд.
супер.
Сюда
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 15:42
#9
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Для раскрепления колонны
Что то трудно представляю что такое раскрепление колонны, можно поподробнее?
И своя опора в виде фундамента или металлической пластины хватит?
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:44
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
И своя опора в виде фундамента или металлической пластины хватит?
да не нужны никакие фундаменты и пластины
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 15:45
#11
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Вы скорее всего заблуждаетесь
Неееееееет, вот в этом я и не заблуждаюсь. Уж поверьте. Правильно было бы делать с фундаментом, но увы про него никто не упоминал.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:45
| 1 #12
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Не проще пробить отверстия в стене и положить на раствор или на подушки балки?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:45
| 1 #13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
да не нужны никакие фундаменты и пластины
... и колонна не нужна.
И вообще - новое здание лишне
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 15:46
#14
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
да не нужны никакие фундаменты и пластины
И так завалится?
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:46
#15
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Неееееееет, вот в этом я и не заблуждаюсь. Уж поверьте. Правильно было бы делать с фундаментом, но увы про него никто не упоминал.
Ну так Вы в первом посте этой темы прикрепили картинку с фундаментом. А здесь утверждаете,что фундамента нет.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:47
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Не проще пробить отверстия в стене и положить на раствор или на подушки балки?
оно то конечно проще, если выдержит нагрузки и стена и фундамент, но кто даст гарантию? Мэнэджэр, который это придумал?

----- добавлено через 55 сек. -----
Алексей Ковалёв, для начала расскажите нам кто вам такое предложил?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:48
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ты еще про обследование начни занудничать
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:49
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Бармаглотище, а зачем там обследование? И так понятно что это в БСК)))
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 15:50
#19
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Не проще пробить отверстия в стене и положить на раствор или на подушки балки?
Проще, я так и изначально предлагал. Сделать на всю длину стены монолитную ж/б подушку, а на нее уже опереться стропилами.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Ну так Вы в первом посте этой темы прикрепили картинку с фундаментом. А здесь утверждаете,что фундамента нет.
У стены он есть, у колонны по предложенной идее его нет, а опирается только через анкера.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:52
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Сделать на всю длину стены монолитную ж/б подушку, а на нее уже опереться стропилами.
не опрокинется ваша подушка от распора?
фундамент и стена выдержит доп нагрузку?

----- добавлено через 54 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
у колонны по предложенной идее его нет, а опирается только через анкера.
я извиняюсь - вы кем трудитесь?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 15:54
#21
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Что то трудно представляю что такое раскрепление колонны, можно поподробнее?
СП, расчетные длины и далее по тексту.
Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
И своя опора в виде фундамента или металлической пластины хватит?
Фундамент, ну или то, на что эта колонна будет передавать вертикальную нагрузку
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 15:56
#22
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


wvovanw, директор завода который хочет пристройку сделать себе. вообще устраивался не по этому делу, но припахали. вот и сижу думаю как бы это все сделать по правильному да обращась ко всем кто мог бы помочь. Худо бедно стропила да балки с колонами я расчитаю, а вот с этим примыканием к стене уму не приложу как считать.

----- добавлено через ~5 мин. -----
wvovanw, вроде как по "должности" инженер конструктор. сижу считаю раскладки на вент фасады и рассчитываю их же на нагрузки и т.д. Но образование градостроительное. Так то я понимаю что взялся не за то. Но дело в том что сейчас выбирать мне не приходится из за сложившейся ситуации в моей жизни, потому приходится оставаться на данном предприятии.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 16:21
#23
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


По правильному - обследование с геологией и проект рисовать .

По неправильному - поднять старую документацию на здание, пересчитать существующие фундаменты на имеющийся запас, сравнить с новой нагрузкой,
осмотреть кладку, если печалит - пристрелить к стене стальные колонны через овальные отверстия, овалы вертикально, опереть на существующий фундамент.
Или делать на независимом фундаменте рядом с существующим зданием, учесть взаимовлияние в расчете.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 16:23
#24
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
СП, расчетные длины и далее по тексту.

Фундамент, ну или то, на что эта колонна будет передавать вертикальную нагрузку
А, все, понял. Вообще думал так, но это нужно обследовать здание что бы наверняка, а этого делать никто как я понял не хочет. Как можно дешевле и быстрее.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
По неправильному - поднять старую документацию на здание
По моему там самострой без расчетов и одна часть здания вообще чужая и к ней доступа нет. Потому ситуация вообще бредовее некуда.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 173
Размер:	1.01 Мб
ID:	176043  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 20:07
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Чо вы хи-хи ха-ха...
В кирпичную конструкцию МОЖНО вбурить болд, способный нести сдвигающую нагрузку. Так?
Значит, дело только в количестве таких мест. Начальство верно мыслит.
Другое дело, какая нагрузка на колонну - 1 тонна или 100. Если при 1 тн вопрос не вызывает вопросов, то при 100 вопрос переходит в область психологии.
Поэтому интересует: а нагрузка-то какая?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 20:48
#26
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чо вы хи-хи ха-ха...
В кирпичную конструкцию МОЖНО вбурить болд, способный нести сдвигающую нагрузку. Так?
Значит, дело только в количестве таких мест. Начальство верно мыслит.
Другое дело, какая нагрузка на колонну - 1 тонна или 100. Если при 1 тн вопрос не вызывает вопросов, то при 100 вопрос переходит в область психологии.
Поэтому интересует: а нагрузка-то какая?
Ай яй сейчас начнем новый виток аля Расчёт базы колонны и консольных анкерных болтов.
методики опять нет..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 23:50
| 1 #27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
А, все, понял. Вообще думал так, но это нужно обследовать здание что бы наверняка, а этого делать никто как я понял не хочет. Как можно дешевле и быстрее.


По моему там самострой без расчетов и одна часть здания вообще чужая и к ней доступа нет. Потому ситуация вообще бредовее некуда.
Что нам стоит дом построить: нарисуем - будем жить (с)
Самые быстрые и дешевые способы, используемые без оглядки на нормы проектирования, частенько приводят к мистическому превращению строительных конструкций (смонтированных) в строительный мусор. Иногда даже с жертвами. Иногда даже раньше, чем выпадет снег.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 01:40
| 1 #28
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


За чужое здание по башке сильно получить можно, и привет. В худшем случае построите свою пристройку, потом снесете и сделаете ремонт чужого здания + штрафы.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 04:29
1 | 1 #29
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Колонну сделать на относе от существующей стены на своем фундаменте. Кровлю примкнуть сбоку/сверху к существующей стене (консольками).
Самый надежный и беспроблемный вариант. Я сто раз так делал
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 07:44
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Колонну сделать на относе от существующей стены на своем фундаменте. Кровлю примкнуть сбоку/сверху к существующей стене (консольками).
Самый надежный и беспроблемный вариант. Я сто раз так делал
та это не интересно!
надо колонну на стену вешать!
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 09:20
#31
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Ильнур, Там будет около 4-х тонн на колонну с расстоянием между ними 6 м (надеюсь собрал нагрузки правильно). Но вчера начальство про это даже не вспомнило, а я и не напоминал. Теперь вариант с опиранием на существующую стену. Которую обследовать хер кто будет, равно как и фундаменты.

Последний раз редактировалось Алексей Ковалёв, 13.09.2016 в 09:27.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 09:21 Испытания надобно!
#32
MankAV


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чо вы хи-хи ха-ха...
Провести испытания анкерного крепления: засверлить, повесить на него что-нибудь (кого-нибудь) и зафиксировать нагрузку на бумаге.
MankAV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 09:44
#33
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Бармаглотище,
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Что нам стоит дом построить: нарисуем - будем жить (с)
Так то согласен полностью. Хотят именно так. И возник еще вопрос ( по мере поступления информации ). Там имеется сплошная в 10см или более заливка бетоном. На нее хотят заанкерить пятки металлические, а на эти пятки опирать колонны. На некоторых колоннах будет около 6 т как я посчитал. Но все приблизительно, потому что не успеваю считать, так как планировка меняется частенько.

----- добавлено через ~2 мин. -----
MankAV, Испытывать обследовать никто не будет насколько я понял.

----- добавлено через ~7 мин. -----
gorbun, Вариант интересный, главное что бы не шутка была, а то и можно нарисовать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 34.png
Просмотров: 101
Размер:	6.4 Кб
ID:	176082  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 11:07
#34
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение

----- добавлено через ~7 мин. -----
gorbun, Вариант интересный, главное что бы не шутка была, а то и можно нарисовать.
Вариант не интересный, а единственно верный в данной ситуации, раз о существующем строении ровным счетом ничего не известно...я тоже так сто раз делал, не шутка
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 11:30
#35
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


vedinzhener,
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вариант не интересный, а единственно верный в данной ситуации
Получается половина нагрузки уйдет на колоны половина уйдет на консоли и стену? Известно что стена там в полтора кирпича Вариант с опиранием сразу на стену через ж\б пояс сомнительный?
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 11:41
#36
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
vedinzhener,

Получается половина нагрузки уйдет на колоны половина уйдет на консоли и стену? Известно что стена там в полтора кирпича Вариант с опиранием сразу на стену через ж\б пояс сомнительный?
На стену совсем не опираемся.
Колонна от стены на 1 метр (например) и балка покрытия консольно к стене с зазором (деф.шов).
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 11:50
#37
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


gorbun, а смысл тогда балку к стене консольно крепить (просто для понимания и опыта спрашиваю)? ( здается мне все равно будут делать с опиранием на стену )
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 11:52
#38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
а смысл тогда балку к стене консольно крепить
не опереть, а подвести, без передачи нагрузок
либо обследования заказывайте и ждите результатов, чтобы было понятно - что можно опирать, а что нет.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 11:57
#39
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


wvovanw, А можно это нагляднее показать? Потому что зачем подводить пока не понял. ( понимаю, может раздражаю своей непонятливостью, но промолчать и сделать умный вид нихрена не поняв еще хуже )
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 11:57
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Алексей Ковалёв, балка лежит на колонне и консольно свисает в сторону стены. Все так 100 раз делали.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 11:58
#41
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


А, твою ж на лево. Теперь понял. Стыд стыд

----- добавлено через ~5 мин. -----
wvovanw,
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
либо обследования заказывайте и ждите результатов
Либо уже нормальный проэкт заказывать, а не на коленке делать человеком на стажировке
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 12:09
#42
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Сделать 6 метровый Г- образный навес и всю нагрузку передать в соседний фундамент
Vans вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 12:21
#43
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Либо уже нормальный проэкт заказывать, а не на коленке делать человеком на стажировке
приятно, что Вы это понимаете. Если есть куда свалить за те же или даже чуть меньшие деньги - валите не задумываясь. Завтра будут просить небоскреб спроектировать с генпланом, дорогами, развязками и мостом через реку. Тыжинженер.

С другой стороны, эта фигня здорово поднимает скилл)
 
 
Непрочитано 13.09.2016, 12:51
#44
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop:
приятно, что Вы это понимаете. Если есть куда свалить за те же или даже чуть меньшие деньги - валите не задумываясь. Завтра будут просить небоскреб спроектировать с генпланом, дорогами, развязками и мостом через реку. Тыжинженер.

С другой стороны, эта фигня здорово поднимает скилл)
Offtop: ничего страшного сделает еще пару навесов и сразу перейдет на новый лвл-ап
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 12:53
#45
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: vedinzhener, строка занудства: переход на новый уровень - и есть лвл-ап. Нельзя "перейти на лвл-ап".
 
 
Непрочитано 13.09.2016, 12:54
#46
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: vedinzhener, строка занудства: переход на новый уровень - и есть лвл-ап. Нельзя "перейти на лвл-ап".
Offtop: значит два лвл-ап
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 13:10
#47
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


если я не ошибаюсь , то кладка должна принять на себя момент от колонны, попечную силу , и еще локально фундамент кладки должен принять на себя усилия сжатия , наверное нужно на все эти силы посчитать данный узел..

----- добавлено через ~1 мин. -----
еще и нужно проверить анкер ,хотя как
Shotagv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 14:07
1 | #48
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Arikaikai, Увы свалить мне некуда. Так то я должен тут сидеть и считать безобидные вентфасады. Хоть поднял скил немного.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Чую что сделают как обычно по своему и будут опираться на стену. Правильнее наверно через ж\б пояс, хоть это как то посчитать надо. Только как что считать этот пояс?
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 15:31
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
... как что считать этот пояс?
Какой пояс? Чо там считать...Нагрузки вертикальные, пояс как прокладка.
Тут дело в стене. Вы догружаете существующую стену. Стену нада проверить расчетом. Вот что нада считать. А не пояс. Далее автоматически - то же с фундаментом.
Причем тут пояс... пояс панацея что ли? Грохнется вместе с "чугунным" посчитанным поясом...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 15:52
1 | #50
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Алексей Ковалёв, пояс можно считать, если он где-нибудь будет перемычкой над проемами (ворота/двери/окна). В остальных случаях он просто перераспределять будет нагрузку точечную на бОльшее пятно, дабы не смять кладку. Отсюда можно вычислять высоту этого пояса разве что.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 15:53
#51
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Ильнур, Пояс как прокладка не рассчитывается в принципе? То что нужно рассчитывать стену и фундамент я понимаю не хуже вашего. Если проверять стену расчетом то на нее эта прокладка тоже какой то вес дает.
И тогда идем дальше, как проверить стену на расчет? Прилагаю схему (насколько понимаю) нагрузок на стену. ( вместо стены от плиты )

----- добавлено через ~2 мин. -----
Пояс ширина высота 300х300. Толщина кладки 380. (полтора кирпича) Пойдет такая высота пояса? или пояс на всю стену делается?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160913_155038.jpg
Просмотров: 95
Размер:	280.5 Кб
ID:	176101  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 16:03
#52
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


А ширина 300, а не всю стену, из-за того что на угловой стене дверь через 300мм и как раз выходит заподлицо выйдет.

----- добавлено через ~42 мин. -----
Пока все молчат. Продвижение в понимании безисходности ситуации. Дабы определить предел прочности кладки (хотя бы приблизительный) по формуле Онищика нужно знать предел прочности раствора (кубиковая прочность). Естественно определить я его ни как не смогу, какую брать пес знает. Может наименьшую брать, но не понятно для меня какую наименьшую. Предел прочности камня на пол стены один будет на пол стены другой я так понимаю, потому что одна часть силикатный кирпич, другая глиняный. Максимум могу конструктивный предел прочности найти, но фактический то меньше. А фундаменты это вообще отдельный разговор.

Дополняем. Конструктивный тоже проблематично потому что какая марка кирпича тоже не известно (при том их будет еще 2). Прям писец какой то. Хоть лвл повышается.

----- добавлено через ~28 мин. -----
Arikaikai, Вопрос. У меня у стропильной ноги опорная реакция 600 кг. Шаг стропил 1.2 м. Опирается на мауэрлат, через пояс этот чертов и на стену. И получается одна стропильная нога давит 600 кг на 1.2 м пролета между стропилами и на 0,38 м ширины кладки. Правильно я посчитал? Или же 600/ (1,2*0,38)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160913_160225.jpg
Просмотров: 57
Размер:	160.1 Кб
ID:	176102  

Последний раз редактировалось Алексей Ковалёв, 13.09.2016 в 17:25.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 19:02
#53
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
wvovanw, А можно это нагляднее показать? Потому что зачем подводить пока не понял. ( понимаю, может раздражаю своей непонятливостью, но промолчать и сделать умный вид нихрена не поняв еще хуже )
например вот так

----- добавлено через ~1 мин. -----
Алексей Ковалёв, если все же связались со стеной, то необходимо еще и о распоре подумать (затяжку зафигачить к стропилам)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 67
Размер:	11.9 Кб
ID:	176115  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 06:08
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
....Пояс как прокладка не рассчитывается в принципе?
Что есть расчет? По сути - это проверка предположения. Вы предполагаете, что ж/б монолитный пояс сломается? Потеряет устойчивость? Выгнется? Столкнется с кладки? Вообще для чего Вы выдумали пояс? Слышали где-то что-то?
Стропила кладут на мауэрлат. Возможно, Вы захотели мауэрлат пришить, а в кладку - ненадежно? Если бы я для себя городил, то бы взял перфоратор мощный (у мну 2,5 кВт), китайский не возбраняется, бур 20х500 и пробурил бы с шагом 500, прямо посередине кладки, сквозь дыры в брусе 150х100 (плашмя). Нарезал бы шпилек длиной 550 и анкера забивные -они без болтов/шпилек, и прифигачил брус к кладке. Криво, косо, но крепко. И вот на эфтот маурлат бы и дал по 600 кг нагрузки от ног. Это все делается за 2 часа, и всухую. Ваш же пояс - это опалубка, бетон наверх, время на набор прочности и т.п.
Цитата:
проверять стену расчетом то на нее эта прокладка тоже какой то вес дает.
Во-первых, вес пояса для кладки - фигня, во-вторых, не нужно пояс против ядерного удара городить. И вообще городить.
Цитата:
.. как проверить стену на расчет? ..
Элементарно. Берете СНиП "Каменные", и последовательно обсчитываете по формулам, там приведенным. При этом нужны будут данные по кладке - кирпич какой, раствор какой, армирование, тыры-пыры, проемы, углы, пилястры и все, что влияет на прочность и устойчивость стены и ее фрагментов.
Цитата:
У меня у стропильной ноги опорная реакция 600 кг. Шаг стропил 1.2 м.
Смешная нагрузка для полуторной стены. Высота же наверно не 15 метров?
Кстати, а где горизонтальная реакция?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 06:33
#55
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Для начинающих специалистов. "Дыра" - это термин не грамотных специалистов. Грамотные применяют два термина - "отверстие" и "проём".
Принципиальное отличие отверстия от проёма заключается в том,что отверстие заполняется на постоянной основе,а проём всегда остаётся свободным или занят очень короткое время.

Ильнур

BYT вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 06:50
| 2 #56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Для начинающих специалистов. "Дыра" - это термин не грамотных специалистов.
Это не термин, а слово. Простое русское слово. Означает и отверстие, и яму, и проем, и пустоту, и т.д. Учитесь общаться по-человечьи.
Цитата:
Грамотные применяют два термина - "отверстие" и "проём".
Очень грамотные кладут на это правило - такое правило придумали просто грамотные, штоп выглядеть шибко грамотными. Они бы не отказались и от цветовой градации штанов, если дать волю.
Цитата:
Принципиальное отличие отверстия от проёма заключается в том,что отверстие заполняется на постоянной основе,а проём всегда остаётся свободным или занят очень короткое время.
Я знаю множество отверстий, заполняемых только в исключительных случаях. А также не меньше отверстий, не заполняемых никогда. А проемы, которые всегда свободны или заняты очень короткое время - это видимо дверные или оконные проемы в хижинах африканских племен. У нас проемы заняты навсегда.
Какое-то абсолютно идиотское определение отверстий и проемов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 07:07
#57
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Для начинающих специалистов. "Дыра" - это термин не грамотных специалистов.
Откопай какие-нибудь чертежи годов так 50-х. Удивишься. . =))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 07:57
#58
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
отверстие заполняется на постоянной основе,а проём всегда остаётся свободным
А если проем заложили, он автоматом стал отверстием?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:57
#59
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Грамотные применяют два термина - "отверстие" и "проём".
Вот у Даля слов "проем" и "отверстие" не было. Ух, неграмотный специалист. Зато были "дыра" и "скважина", а в определении последней "отверстие" и "проемец" даны в определении.


Ильнур, ни разу не пробовал перфоратором дерево бить - не сломанается разве от такой грубости мауэрлат?
 
 
Непрочитано 14.09.2016, 12:21
1 | #60
micle


 
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ильнур, ни разу не пробовал перфоратором дерево бить - не сломанается разве от такой грубости мауэрлат?
там "заранее просверленные отверстия" в мауэрлате
micle вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 15:53
#61
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Дык кто ж в мауэрлате дырки сверлит? Offtop: Во тундра
Мауэрлат просто ЛОЖИТСЯ на стену, а для восприятия распора и сдува существуют скобы и проволочные скрутки

----- добавлено через ~1 мин. -----
Да, а колонну куда дели?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 16:09
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Дык кто ж в мауэрлате дырки сверлит? Offtop: Во тундра
Я сверлю. В наших тундрах, когда надо на обрез кладки положить мауэрлат, мы крепим ея. И вам, малограмотным, рекомендуем.
Цитата:
Мауэрлат просто ЛОЖИТСЯ на стену, а для восприятия распора и сдува существуют скобы и проволочные скрутки
Это вас заклинило во времени. Вариантов тыща. Ваш - самый худший. Прикрути бревно к кирпичу проволокой...а скобу забей ясно куда...За вами замечено, что вы часто просто кладете.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да, а колонну куда дели?
Тю-тю. Колонны, проволоку, и прочая скобы мы исключили из рассмотрения как неуместные нетехнологичные при опирании кровли на соседнюю стену.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 16:15
1 | #63
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прикрути бревно к кирпичу проволокой...а скобу забей ясно куда...
Нет. Скоба забивается в шов. А стропило прикручивается к ней проволокой.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 16:56
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет. Скоба забивается в шов. А стропило прикручивается к ней проволокой.
Вот где тундра Нынче существуют перфораторы, буры, анкера и прочая технологии.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 21:05
#65
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Ильнур, Объясняю почему пояс. (наверно все же ошибочно и глупо решил) Дело в том что с одной стороны стена высотой 3 м, а через 12 м высота составляет уже 2,8 м. Выровнять решил так сказать. Но можно же выровнять и кладкой. И да, я хотел мауэрлат на шпильки. Горизонтальная реакция? Вот вы писали в другой моей теме. Получается горизонтальная реакция уходит в мауэрлат? Я чет запутался теперь.

"Все зависит от ТИПА опирания на этот двутавр. Например, если двутавр не наклонен, то ВЕРТИКАЛЬНОЕ давление бруса (балки) ЧЕРЕЗ подрез, т.е. центрально к двутавру, не вызовет НИКАКИХ реакций, кроме вертикальной.
Если же например нет подреза (или спецопоры типа бобышек и т.д., создающих ГОРиЗОНтАЛЬНУЮ площадку опирания), то брус обопрется на край полки двутавра и тот получит крутящий момент.
Если же двутавр наклонен (адекватно скату), то брус, просто положенный, вызовет НОРМАЛЬНУЮ наклонной площадке реакцию. Вертикальная составляющая реакции сбалансирует вес. А скатная начнет двигать брус по скату вниз.
Для понимания: любой предмет по наклонной плоскости движется вниз.
Так вот, если в последнем случае пришурупить брус к двутавру (штоп не скатывался), то двутавр получит кручение.
Все просто."
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 05:44
| 2 #66
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
... Горизонтальная реакция? Вот вы писали в другой моей теме. Получается горизонтальная реакция уходит в мауэрлат? Я чет запутался теперь...
Да, вконец запутался. Там каждая нога ОПИРАЛАСЬ на какие-то балки, и не образовывали систему из двух стержней типа ^. Т.е. вертикальное перемещение каждой ноги представляло из себя плоскопараллельное перемещение вниз. Соответственно горизонтальных перемещений нет.
Теперь же у Вас система из двух ног, соединенных вверху только меж собой, и опирающихся каждая на ОДНУ точку. Будет "разъезд" ног, и соответственно нужно удержать. Т.е. или пришиваем к мауэрлату (соответственно закрепленному), или к стропилам добавляем элемент типа "затяжка".
Я начинаю догадываться, что Вы не догадались, что мы не догадались, что у Вас ОДНА наслонная нога, и мы не в курсе, КУДА она и КАК опирается ВООБЩЕ. Поэтому мы представляем самый классический вариант - "шалаш" без затяжки.
Так что давайте ВСЮ схему.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 06:23
#67
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я сверлю. В наших тундрах, когда надо на обрез кладки положить мауэрлат, мы крепим ея.
Никогда больше так не делай
Запомни, а лучше запиши:
КРЕПЯТСЯ К СТЕНЕ СТРОПИЛА, а не мауэрлат.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 09:11
#68
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
КРЕПЯТСЯ К СТЕНЕ СТРОПИЛА, а не мауэрлат.
Откуда требование? Не вижу проблем с креплением самого мауэрлата. И проще это чем кучу скруток наворачивать и при усушке брус никуда не заворачивается
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 09:41
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...КРЕПЯТСЯ К СТЕНЕ СТРОПИЛА, а не мауэрлат...
Такого закона ни Ньютон, ни Пифагор, и даже Гук не открывали. Тебе надо чаю попить, покрепче, загнался ты как-то.
Крепить можно к чему угодно. А угодно часто расположенные ноги просто прибивать/прикручивать шурупом/винтом/болтом или иным максимально технологичным образом к тому, на чем они стоят. А на чем они стоят - правильно, на промежуточном элементе, СПЕЦИАЛЬНО устроенным как раз ДЛЯ ЭТОГО. То бишь для ПРАВИЛЬНОЙ передачи нагрузки от ног к стене. Например вертикальной. Или горизонтальной. Или иной, если таковая имеется. Запиши.
У тебя видимо есть один пожелтевший альбом 30-х годов с узлами сельхоззданий. В те времена отоженная проволока мягкая и штыри железныя хорошие были приемлемым метизом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 10:32
#70
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


если выполнить крепление стропильной ноги к мауэрлату вот по этой серии 2.160-9, то мы получаем без распорную систему узел 2, тобишь крепление без всяких врубок, болтов, анкеров и т.п. стропилы к мауэрлату
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 11:06
#71
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
если выполнить крепление стропильной ноги к мауэрлату вот по этой серии 2.160-9, то мы получаем без распорную систему узел 2, тобишь крепление без всяких врубок, болтов, анкеров и т.п. стропилы к мауэрлату
В этом древнем узле (очень древнем) много невменяемого. Пробки, ерши, проволока скрученная. Зачем эти пробки, какой шаг, размер, за счет чего держатся. Что за ерш, размер, тип. кто насечет....В принципе, мауэрлат прижат плюс упирается в кладку. Как говорится, как смогли, так и пришпандорили. Колхоз, одним словом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 11:49
#72
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В этом древнем узле (очень древнем) много невменяемого. Пробки, ерши, проволока скрученная. Зачем эти пробки, какой шаг, размер, за счет чего держатся. Что за ерш, размер, тип. кто насечет....В принципе, мауэрлат прижат плюс упирается в кладку. Как говорится, как смогли, так и пришпандорили. Колхоз, одним словом.
колхоз не колхоз, но решение довольно надежное, как показало время...а так делай как хочешь, но распора на стену там нету и ветром крышу не сносит По современней так скажем можно ерш выполнить из анкера Хилти какого-нибудь в ногу со временем так сказать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 13:45
#73
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Ильнурчик, опять не те грибы собрал?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 14:55
#74
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Когда Ильнур участвует в теме - тема идёт в рост.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 15:12
#75
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
... распора на стену там нету..
Это вообще не вопрос темы, наличие/отсутствие распора ВСЕЦЕЛО зависит от ВЕРХНЕЙ системы. На момент выдачи узла система была НЕИЗВЕСТНА.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
По современней так скажем можно ерш выполнить из анкера Хилти какого-нибудь в ногу со временем так сказать
Вот-вот...постепенно и до проволоки дойдем. Ну а затем и до самого кстати мауэрлата.
Всему нужно время, для адаптации.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 15:36
#76
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот-вот...постепенно и до проволоки дойдем. Ну а затем и до самого кстати мауэрлата.
Всему нужно время, для адаптации.
Нет проволоку(скрутку) не уберу однозначно, очень мне она нравится
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 08:34
#77
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


понасоветовали человеку...
а какой пролет, снеговой район, сейсмичность площадки, грунты и т.д. ?
ps^ не нагружай существующую стену, если не будет ни обследований, ни геологии и уж тем более опытного спеца под боком.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:38
1 | #78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
понасоветовали человеку....
Да вообще, лшь бы языки почесать..
Цитата:
а какой пролет, снеговой район, сейсмичность площадки, грунты и т.д. ?
Да пофиг, разницы нет, принципиально ложишь и все. Как хотел Заказчег. Хотение Заказчега - закон физики.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не нагружай существующую стену, если не будет ни обследований, ни геологии и уж тем более опытного спеца под боком.
А сразу заворачивайся в простыню и ползи в направлении кладбища.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:44
#79
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Ильнур, что вас так задело в моем сообщении?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:51
#80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, что вас так задело в моем сообщении?
Не задело, Вы что. Меня вообще редко что задевает - я чел веселый.
Да ответить нечем, действительно "саветы" наобум..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 13:49
#81
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
принципиально ложишь и все.
Ну, или кладешь

например, болт. Высокопрочный, М24
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 09:30
#82
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


То что класть опираться не самый лучший вариант без обследования это я и так понимаю. Но закон физики который упомянул Ильнур сильнее моего понимания, ребята решили в своем кругу что будут на стену опираться. На вопросы кто отвечать за разбитое корыто будет, сказали что не я. ( раз так 5 говорил что не вариант опираться и сейчас тоже не особо за ) Остается верить что это так и будет и строить будут пряморукие. Вот там разрез. На правильность расположения балок внимания большого не нужно обращать, они схематичны. Так понимаю в данном расположении горизонтальные силы не появляются (балки с подрезами).

p.s. Из всех строителей которые коммерческое должны приготовить только одни спросил какое основание у стены. 1 к 6.
Вложения
Тип файла: pdf 2 Разрез.pdf (23.7 Кб, 26 просмотров)
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 10:45
1 | #83
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
... Так понимаю в данном расположении горизонтальные силы не появляются (балки с подрезами)...
"В большом" - нет. "В малом" - всегда везде можно найти перемещения и усилия, мир упруг, и т.д. и т.п. В практических целях игнорируем то небольшое, которое там имеет быть место за счет удлинения балок.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 10:49
#84
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
2 Разрез.pdf (23.7 Кб, 8 просмотров)
там поперечная рама... а идея то старая?
Принципиальнее (и в духе темы) решить вопрос с примыканием к существующим конструкциям.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 11:03
#85
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


v.psk, нет, идея с примыканием. Просто этот разрез той части здания где стена кончилась. Вот план и разрезы.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Ильнур, Ну вот, я так и думал. Учитываются или нет те малые силы.
Вложения
Тип файла: pdf 1 Разрез.pdf (21.8 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: pdf План.pdf (55.1 Кб, 15 просмотров)
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 15:34
#86
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Ура! Ура! Отступаем от здания на 10 см. Снова поменялся план, снова все пересчитывай Теперь для сравнения стоимости нужно посчитать во сколько обойдется балка и ферма. Что то подсказывает что ферма дешевле.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 15:38
#87
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
. Что то подсказывает что ферма дешевле.
пролет 24м?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 15:38
#88
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


... хотел посмотреть пролет.... в приложении к посту 85.
Там как-то смещены колонны непонятно и некрасиво. Для этих пролетов балка думаю предпочтительнее....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 15:39
#89
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Теперь для сравнения стоимости нужно посчитать во сколько обойдется балка и ферма
пусть заводы производители дают компред. А Вы просите деньги в двойном размере за два проекта.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 16:12
#90
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


v.psk, План то поменялся, сейчас скину новый. Ну, не красиво это да, но как захотели так и нарисовал.

wvovanw, Пролет выходит 12,4 м максимальный.

Arikaikai, Ну, считать стоимость буду не я, с меня только сколько метала нужно в том и в том случае. То есть какая балка или ферма. То что меня эксплуатируют это я осознаю, но в моем положении стажера инженера на вентфасады, лишний повод зацепится тут, да и опыт. Ну есть еще пару факторов. А если я выложу расчеты на первый вариант, правильность мысли кто то согласится проверить?

----- добавлено через -----
Опыта реального в таком нет ни капельки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 28
Размер:	76.8 Кб
ID:	176564  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 16:16
| 1 #91
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Пролет выходит 12,4 м максимальный
и на кой болт фермы?

каркас и узлы можно сделать по типу https://dwg.ru/dnl/8647
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 10
Размер:	8.2 Кб
ID:	176565  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 16:25
#92
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
и на кой болт фермы?
И наверно что бы дешевле Не я же решил. По осям А - Б уклон 7 град., а по осям Б - В 6 град. ( перезалил потому что оси не правильно указаны )

----- добавлено через ~1 мин. -----
За узлы большая благодарность
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 17
Размер:	57.9 Кб
ID:	176566  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 20:02
#93
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Фууу, дочитал))). Первый пост ясно и конкретно выразился, 100%. полбанки с меня))! Остальное ушло в околонаучные темы)).
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 09:21
#94
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Baumann, Ну, не совсем научные. Практических тоже хватает)
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 10:18
| 1 #95
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Offtop: Дешево и сердито
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0032-sel.png
Просмотров: 32
Размер:	47.6 Кб
ID:	176588  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 10:26
#96
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Mistake, Так и думаю делать. Уголки для большей жесткости?
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 10:33
#97
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Алексей Ковалёв, уголки для прогонов .
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 10:40
#98
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
... Так и думаю делать. Уголки для большей жесткости?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 10:48
#99
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Ильнур, Что уже не так сказал?
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 10:55
#100
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Алексей Ковалёв, уголки наверху? Для жесткости? Они не могут увеличить жесткость балки. Ну, локально-то конечно она чуууууточку поднимается, но очень чуточку и очень локально. В сумме - доли процента, я думаю. Уголки наверху для того, чтоб на них прогоны класть.

А фигнюшка посередине под нижним поясом - для уменьшения напряжений в швах в самом ответственном месте. Максимальный момент, верхний пояс сжат, нижний растянут. Это растяжение они таким вот образом передают еще ниже и не через шов-пластина-шов, то есть без опасности того расслоя, которого так боится Ильнур.
 
 
Непрочитано 23.09.2016, 10:56
#101
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Что уже не так сказал?
Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Уголки для большей жесткости?
во-первых, не для этого; а во-вторых жесткость то тут при чем? жесткость чего можно повысить?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 10:56
#102
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
.. Что уже не так сказал?..
Да не..просто назначение уголка не знаем, а собрались "так и делать"...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 11:08
#103
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Они не могут увеличить жесткость балки.
Думал для жесткости конструкции) простите за ерунду которую писал. Этот узел я так понял без операния на колону, и как работает спасибо что объяснили. Просто как таковых фундаментов нет, только анкеровка к существующему бетону в 10 см толщиной будет, потому такой узел мне кажется не катит. Немного я запарился уже

----- добавлено через ~10 мин. -----
Ильнур, Имел ввиду балки ложить, а не фермы. "а собрались "так и делать"..."

Последний раз редактировалось Алексей Ковалёв, 23.09.2016 в 11:39.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 11:24
#104
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Offtop: Что я только что прочел ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 11:38
#105
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Что я только что прочел ?
Бредовая идея так строить? Если про это тогда да, бредовая идея, не спорю.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 11:44
#106
s7onoff


 
Сообщений: n/a


как связаны уголки под прогоны на покрытии с фундаментами? Которых нет. 10 см бетона. Да вали оттуда уже, запарил.
 
 
Непрочитано 23.09.2016, 11:47
#107
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да вали оттуда уже, запарил.
Раз его на работе держат, значит видят и умения и потенциал. Потенциал я тоже вижу.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 11:50
| 1 #108
s7onoff


 
Сообщений: n/a


v.psk, да именно поэтому и предлагаю валить. ДОКОЛЕ супостаты проклятые будут на ребятах талантливых свою жадность и скупость отрабатывать?! Серьезно, какие-то дебилы сначала просили его разработать крепление колонны к кирпичной стене, теперь хотят на подбетонку КОЛОННУ ставить. Я думаю, человек может найти себя в более приятном обществе с большей продуктивностью для себя.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 11:57
#109
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
как связаны уголки под прогоны на покрытии с фундаментами
Ни как они не связаны. Сам узел связан. Либо я тупой и не вижу что есть опирание на колонну либо узел без опирания на колонну. Если он без опирания значит (насколько я почерпнул от всех вас знаний) существует распор. Если так, значит все к хрену сложится из-за того что экономить хотят и анкерить на 10 см бетона.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Если не шутки то спасибо за потенциал. Я бы свалил, да мне пока нужно здесь находится ибо сложилась в жизни ситуация и пока свалить не вариант воообще.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 8
Размер:	9.3 Кб
ID:	176598  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 12:08
#110
s7onoff


 
Сообщений: n/a


есть опирание - нет опирания - што за термины? Опирание на колонну всегда есть. Поясняйте, что Вы понимаете под терминами, Вас трудно понять.


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
из-за того что экономить хотят и анкерить на 10 см бетона
Если там действительно будет 100 мм бетона - то ЗААНКЕРИТЬ туда НИЧЕГО не получится больше, чем дюбель восьмерку. У меня на таком тросик для тюли висит. А НЕ КОЛОННА. Для колонн анкера меньше 20 мм не используют, а у них (у самых простых) глубина заделки - 500 мм. И это только заделка анкера. А сам фундамент должен быть больше и глубже. У меня на 10 см бетона строители не соглашались кресла детские крепить. Такие стульчики театральные по 4 в ряд. Без спинок. Говорили: "Сережа, ты тупой, этого мало, анкера могут не выдержать!". Я серьезно. (Все нормально со стульями на самом деле, если кому боязно за детей).

Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Я бы свалил, да мне пока нужно здесь находится ибо сложилась в жизни ситуация и пока свалить не вариант воообще.
Минимум два выхода есть, даже если тебя съели. Шутка рубежа тысячелетий.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 12:37
#111
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Arikaikai, Хорошо, сейчас объясню. Может получится. Узел, который с уголками под прогоны, я вижу так как нарисовал на схеме в прошлом ответе. То есть балки не ложатся на колону. А по плану "который хер знает сколько еще менять будут" мне такой узел не подойдет. Хочется что бы силы были вертикальные и меньше горизонтальных. ( понимаю что все равно это хрень из за 10 см бетона и больше 5т нагрузки, но что бы хоть не быстро завалилось ).

Убедить я не смогу никого, стажера без опыта никто не слушает. Сказали посчитай какие нам колоны балки нужно будет купить. Смешно то, что трубы под забор, там же, делают с фундаментом.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 9
Размер:	7.3 Кб
ID:	176599  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 16
Размер:	57.9 Кб
ID:	176600  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 12:53
#112
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
... балки не ложатся на колону....
В воздухе висят? И кстати, которые балки?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 13:02
#113
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Ильнур, Напоминает вот это. Балки по осям 1,2,3,4,5. По оси Б идет конек. От нее скат к осям А и В под углом 6 градусов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 24
Размер:	82.2 Кб
ID:	176605  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 13:06
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Дык стропильные они. И ложатся таки на колонну. Шарнирно али жестко. Но фото - жестко. Образуя раму. Которая даст хороший распор внизу, на фундаменты. Раму с жесткими узлами наверху можно на пол (фундамент) ставить шарнирно. Это спасет от момента на фундамент. Но не спасет от распора.
Вам тоже раму надо, жесткую. Внизу же не во что защемить колонны.
Вы об этом?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 13:07
#115
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Ильнур, Напоминает вот это. Балки по осям 1,2,3,4,5. По оси Б идет конек. От нее скат к осям А и В под углом 6 градусов.
ну так берите серию Унимак и по ней делайте
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 13:18
#116
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Ильнур, Нет, мне как раз жесткая рама с распором не вариант. Мне, как ниже говорят, серию Унимак подходит использовать. Там где не образуют раму. Изъяснялся я не понятно. А вы как считаете, что будет с 10 см бетона на который будут опираться колоны?
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 13:23
#117
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Опять все в расчётную схему упирается.. Самое важное и основное.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 13:31
#118
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Baumann, Щас будет схема. Поправите если где то закосепорил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 20
Размер:	103.6 Кб
ID:	176608  

Последний раз редактировалось Алексей Ковалёв, 23.09.2016 в 13:47.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 13:35
1 | #119
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Ильнур, Нет, мне как раз жесткая рама с распором не вариант. Мне, как ниже говорят, серию Унимак подходит использовать. Там где не образуют раму. Изъяснялся я не понятно. А вы как считаете, что будет с 10 см бетона на который будут опираться колоны?
пошутил я, просто вы картинку по этой серии показали, что у вас типо такого...Вам что попроще надо, боюсь что, если вы на бетонный пол колонны ставить будете, то фланцевые узлы не под силу будут

Правда парадокс заключается в том, сто бетонный пол из бетона кл.В10 при пяте опирания 0,5х0,5м держит порядка 10т на продавливание, судя по схеме автора там нагрузки не архикакие...раз нет другого выхода, то в принципе, если сделать плиту базы колонны+траверсы размерами 0,5х0,5 и прифигачить все это на Хилти(да сам не любитель) вполне возможно, что и все в порядке будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 23.09.2016 в 13:51.
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 13:49
#120
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
.Вам что попроще надо
Каюсь, перепутал. Вчера смотрел Уникон ну и ляпнул неподумав не проверив.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 14:00
1 | #121
s7onoff


 
Сообщений: n/a


чтоб не было распора - по полу пустить затяжки?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 14:04
#122
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
пол из бетона кл.В10 при пяте опирания 0,5х0,5м держит порядка 10т
Это из опыта? Нагрузки там будут до 10т, думаю не больше. Сейчас только вот просчитываю.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
чтоб не было распора - по полу пустить затяжки?)
Даже если конструкция не рамой?
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 14:09
#123
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Baumann, Щас будет схема. Поправите если где то закосепорил.
Это эскиз. Расчетная схема выглядит иначе. Можно открыть любой учебник по строймеху и посмотреть. От нее уже узлы пойдут.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 14:13
#124
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
чтоб не было распора - по полу пустить затяжки?)
проверить анкера Хилти на срез ,если в уровне крепления колонны окажется поперечная сила

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Это из опыта? Нагрузки там будут до 10т, думаю не больше. Сейчас только вот просчитываю.

----- добавлено через ~2 мин. -----

Даже если конструкция не рамой?
нет посчитал в приложении СКАДа...но надо знать какой у Вас там бетон пола, т.е. сделать лабораторные исследования по-хорошему
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 14:14
#125
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Распор затяжкой гасится. У вас ферма (балки) арочная получается. Ну, если затяжка-то прямиком к Тахтамышеву, Файбишенко, Васильеву, Михайлову, Жербину.. И Белене, конечно.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 14:18
#126
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Baumann,
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Это эскиз.
Уже боюсь чего то рисовать) Схемы получается такие : швеллер шарнирно опертый на стропильную балку , стропильная балка тоже шарнирно опертая на колоны. Так как колона без жесткой заделки в фундамент она тоже шарнирно опертая. Увы наш преподаватель по строймеху вечно тынялся где то.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 14:18
#127
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Распор затяжкой гасится. У вас ферма (балки) арочная получается. Ну, если затяжка-то прямиком к Тахтамышеву, Файбишенко, Васильеву, Михайлову, Жербину.. И Белене, конечно.
что-то мне подсказывает, что гасить затяжкой там особо нечего будет

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Baumann,

Уже боюсь чего то рисовать) Схемы получается такие : швеллер шарнирно опертый на стропильную балку , стропильная балка тоже шарнирно опертая на колоны. Так как колона без жесткой заделки в фундамент она тоже шарнирно опертая. Увы наш преподаватель по строймеху вечно тынялся где то.
не рисуйте разрез подробно, без пол литры трудно разобраться
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 14:20
#128
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Если хотите продуктивного обсуждения и помощи-выберите пару-тройку расчетных схем, обсудите и выберите одну.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 14:26
#129
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Baumann, Обсудить с вами схемы?
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 14:27
#130
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


На эскизе,(если так и будет), стойки имеют шарнирное опирание ( с ваших слов). Два пролета, распора не будет. Верх может быть шарнирным, а может и жестким. Все, выбирайте узлы, соответствующие расчетной схеме.
П.с. Из всех постов, что прочитал здесь -на мой субъективный взгляд мнения Ильнура ближе всего к истине.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 14:30
| 1 #131
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
На эскизе,(если так и будет), стойки имеют шарнирное опирание ( с ваших слов). Два пролета, распора не будет. Верх может быть шарнирным, а может и жестким. Все, выбирайте узлы, соответствующие расчетной схеме.
П.с. Из всех постов, что прочитал здесь -на мой субъективный взгляд мнения Ильнура ближе всего к истине.
ну-ну шарнирно внизу, шарнирно вверху ничего не напоминает?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 14:31
#132
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Baumann, Скорее всего так и будет если ничего не изменится. Я так понимаю если будет анкеровка стойки в те 10 см бетона, то это шарнирное опирание. Мне вот так кажется.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 14:33
#133
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Baumann, Скорее всего так и будет если ничего не изменится. Я так понимаю если будет анкеровка стойки в те 10 см бетона, то это шарнирное опирание. Мне вот так кажется.
проблема в том, что если у Вас шарнир вверху и внизу, то это механизм
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 14:33
#134
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Короче, выжимая остатки из того,что еще знаю: Стойка имеет неподвижный шарнир внизу и подвижный наверху,т.е. 3 степени свободы (как бы не промахнуться:-)). Это надо,чтобы определиться с ее расчётной длиной и задать потом сечения. Ну а сами балки имеют классическую схему опирания и рассчитываются на распред-ю нагрузку от швеллеров..
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 14:34
#135
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


считайте что жесткое защемление стойки и шарнирно-опертая балка, стойка по предельной гибкости расчетная длина 2мю ...как-то так
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 14:35
#136
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Что такое ШАРНИР,КАКИМ БЫВАЕТ И КАК ВЫГЛЯДИТ-объяснять не буду, мне СТЫДНО. Это 2-й курс,теормех...
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 14:37
#137
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Что такое ШАРНИР,КАКИМ БЫВАЕТ И КАК ВЫГЛЯДИТ-объяснять не буду, мне СТЫДНО. Это 2-й курс,теормех...
это в чей огород камень был?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 14:41
#138
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


vedinzhener,
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
стойка по предельной гибкости расчетная длина 2мю
Хорошо. 2мю это что бы наверняка, потому что в первый раз считал 1мю.
Вечером скину нарисованную рукой расчетную схему. Поправите если что не так будет. Если конечно не сложно.

Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
на распред-ю нагрузку от швеллеров..
А как она может быть распределенной если они опираются каждый через 1 м. Сосредоточенная сила получается же?

----- добавлено через 38 сек. -----
vedinzhener, Это мне скорее всего
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 15:16
#139
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
это в чей огород камень был?
Не в ваш. Знаю насчет механизма, Мухин"Статика сооружений", Шишман. Просто если человек не знает,как должна выглядеть расчетная схема-объяснить дальнейшее будет весьма проблематично. Понятия о шарнирах,связях,статической определимости даются во всех учебниках сразу после пролога о задачах КПСС на ближайшую пятилетку...
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 15:17
#140
Xairo


 
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 63


Тема - огонь. А как быть с глубиной промерзания, с пучением грунта, если колонны на пол поставить? Может хотя бы микросваи сделать? При шатровой схеме вода будет стекать на крышу чужого здания, хотя это меньшая из бед. По-моему, в сравнении со стоимостью здания, которое может завалиться, стоимость нормального фундамента не так высока.
Xairo вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 15:21
#141
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
vedinzhener,




А как она может быть распределенной если они опираются каждый через 1 м. Сосредоточенная сила получается же?

----- добавлено через 38 сек. -----
vedinzhener, Это мне скорее всего
Я не помню, где именно было сказано, но шаг в 1 м можно принять за распределенную. Здесь часто спорят по этому поводу, если найду-дам ссылку.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 15:26
#142
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Baumann,
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Здесь часто спорят по этому поводу, если найду-дам ссылку.
Было бы не плохо. Потому что формулу для вычисления прогиба от распределенной нагрузки я знаю, а вот от сосредоточенных сил как то не нашел и как вывести ума не хватет. Может есть от изгибающего момента.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 15:26
#143
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Опирание колонн будет на косынках и плиту t=20 (минимум,кажись). Бетонная подливка под плиту,сама плита на анкерах,минимум 500 в теле фундамента (уже сказали об этом). Верх крепление просто тупо открыть любой из вышеперечисленных учебников и найти аналогичное. Там же и нижний узел опирания. Все!
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 15:29
| 1 #144
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018



Offtop: закрывайте тему пока не наворотили...
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 15:35
#145
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


wvovanw, Пока рано закрывать. Как начнут строить, самое интересное пойдет в теме)
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 15:46
#146
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Как начнут строить, самое интересное пойдет в теме)
сюда https://dwg.ru/bsk/
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 15:47
#147
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


wvovanw, Если будет чего такого обязательно создам тему) Да и так и так создам. По любому подобной ситуации самое место там.

----- добавлено через ~50 мин. -----
https://dwg.ru/bsk/4687 нашел что то похожее) и смешно и грустно
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 10:55
#148
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Немного поднимаю тему. Только тем что все стоит нормально и вполне уверенно. Хоть и снег на крыше, хоть и балки взяли меньше, но стоит. И бетона там оказалось 10 см только в видимой части, на самом деле там побольше ( зачем то пол ковыряли ). Теперь вот думаю правильно ли я посчитал, не слишком ли много насчитал веса, а оказалось все не так страшно. Либо просто только снега не выпало в Курске. Так что пока цех стоит.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 11:01
#149
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop: ну оно ж стоИт(с)
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 12:04
#150
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


wvovanw, Ну, где то так мне и ответили.
Алексей Ковалёв вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Анкерование металлических колонн к кирпичной стене.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технология монтажа наклонных металлических колонн karim84 Технология и организация строительства 8 23.07.2015 12:40
Выбор рационального монтажного стыка металлических колонн. Georg1 Металлические конструкции 32 15.01.2014 11:30
Утепление металлических колонн в холодном чердаке Stik Металлические конструкции 4 08.08.2013 13:06