Анкерование металлических колонн к кирпичной стене.
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
||
Просмотров: 19417
|
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
Кирпичная стена существующее здание, а рядом хотят построить новое на колонах, ну и с операнием на существующее. Кирпичной в длину половина планируемого нового ( половина колон с фундаментом, половину предлагают опереть данным способом). Вот на такой ляд.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
На Вашем эскизе решение содержит общий фундамент существующей стены и новых колонн. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Сюда |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
----- добавлено через 55 сек. ----- Алексей Ковалёв, для начала расскажите нам кто вам такое предложил? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- У стены он есть, у колонны по предложенной идее его нет, а опирается только через анкера. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
фундамент и стена выдержит доп нагрузку? ----- добавлено через 54 сек. ----- я извиняюсь - вы кем трудитесь? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
Фундамент, ну или то, на что эта колонна будет передавать вертикальную нагрузку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
wvovanw, директор завода который хочет пристройку сделать себе. вообще устраивался не по этому делу, но припахали. вот и сижу думаю как бы это все сделать по правильному да обращась ко всем кто мог бы помочь. Худо бедно стропила да балки с колонами я расчитаю, а вот с этим примыканием к стене уму не приложу как считать.
----- добавлено через ~5 мин. ----- wvovanw, вроде как по "должности" инженер конструктор. сижу считаю раскладки на вент фасады и рассчитываю их же на нагрузки и т.д. Но образование градостроительное. Так то я понимаю что взялся не за то. Но дело в том что сейчас выбирать мне не приходится из за сложившейся ситуации в моей жизни, потому приходится оставаться на данном предприятии. |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299
|
По правильному - обследование с геологией и проект рисовать
![]() По неправильному - поднять старую документацию на здание, пересчитать существующие фундаменты на имеющийся запас, сравнить с новой нагрузкой, осмотреть кладку, если печалит - пристрелить к стене стальные колонны через овальные отверстия, овалы вертикально, опереть на существующий фундамент. Или делать на независимом фундаменте рядом с существующим зданием, учесть взаимовлияние в расчете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- По моему там самострой без расчетов и одна часть здания вообще чужая и к ней доступа нет. Потому ситуация вообще бредовее некуда. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Чо вы хи-хи ха-ха...
В кирпичную конструкцию МОЖНО вбурить болд, способный нести сдвигающую нагрузку. Так? ![]() Значит, дело только в количестве таких мест. ![]() Другое дело, какая нагрузка на колонну - 1 тонна или 100. Если при 1 тн вопрос не вызывает вопросов, то при 100 вопрос переходит в область психологии. ![]() Поэтому интересует: а нагрузка-то какая?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
методики опять нет.. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Самые быстрые и дешевые способы, используемые без оглядки на нормы проектирования, частенько приводят к мистическому превращению строительных конструкций (смонтированных) в строительный мусор. Иногда даже с жертвами. Иногда даже раньше, чем выпадет снег. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Колонну сделать на относе от существующей стены на своем фундаменте. Кровлю примкнуть сбоку/сверху к существующей стене (консольками).
Самый надежный и беспроблемный вариант. Я сто раз так делал ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
Ильнур, Там будет около 4-х тонн на колонну с расстоянием между ними 6 м (надеюсь собрал нагрузки правильно). Но вчера начальство про это даже не вспомнило, а я и не напоминал. Теперь вариант с опиранием на существующую стену. Которую обследовать хер кто будет, равно как и фундаменты.
Последний раз редактировалось Алексей Ковалёв, 13.09.2016 в 09:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
Бармаглотище,
Так то согласен полностью. Хотят именно так. И возник еще вопрос ( по мере поступления информации ). Там имеется сплошная в 10см или более заливка бетоном. На нее хотят заанкерить пятки металлические, а на эти пятки опирать колонны. На некоторых колоннах будет около 6 т как я посчитал. Но все приблизительно, потому что не успеваю считать, так как планировка меняется частенько. ----- добавлено через ~2 мин. ----- MankAV, Испытывать обследовать никто не будет насколько я понял. ----- добавлено через ~7 мин. ----- gorbun, Вариант интересный, главное что бы не шутка была, а то и можно нарисовать. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Вариант не интересный, а единственно верный в данной ситуации, раз о существующем строении ровным счетом ничего не известно...я тоже так сто раз делал, не шутка
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Колонна от стены на 1 метр (например) и балка покрытия консольно к стене с зазором (деф.шов).
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
С другой стороны, эта фигня здорово поднимает скилл) |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90
|
если я не ошибаюсь , то кладка должна принять на себя момент от колонны, попечную силу , и еще локально фундамент кладки должен принять на себя усилия сжатия , наверное нужно на все эти силы посчитать данный узел..
----- добавлено через ~1 мин. ----- еще и нужно проверить анкер ,хотя как |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
Arikaikai, Увы свалить мне некуда. Так то я должен тут сидеть и считать безобидные вентфасады. Хоть поднял скил немного.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Чую что сделают как обычно по своему и будут опираться на стену. Правильнее наверно через ж\б пояс, хоть это как то посчитать надо. Только как что считать этот пояс? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Какой пояс? Чо там считать...Нагрузки вертикальные, пояс как прокладка.
Тут дело в стене. Вы догружаете существующую стену. Стену нада проверить расчетом. Вот что нада считать. А не пояс. Далее автоматически - то же с фундаментом. Причем тут пояс... пояс панацея что ли? Грохнется вместе с "чугунным" посчитанным поясом...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Алексей Ковалёв, пояс можно считать, если он где-нибудь будет перемычкой над проемами (ворота/двери/окна). В остальных случаях он просто перераспределять будет нагрузку точечную на бОльшее пятно, дабы не смять кладку. Отсюда можно вычислять высоту этого пояса разве что.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
Ильнур, Пояс как прокладка не рассчитывается в принципе? То что нужно рассчитывать стену и фундамент я понимаю не хуже вашего. Если проверять стену расчетом то на нее эта прокладка тоже какой то вес дает.
И тогда идем дальше, как проверить стену на расчет? Прилагаю схему (насколько понимаю) нагрузок на стену. ( вместо стены от плиты ) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Пояс ширина высота 300х300. Толщина кладки 380. (полтора кирпича) Пойдет такая высота пояса? или пояс на всю стену делается? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
А ширина 300, а не всю стену, из-за того что на угловой стене дверь через 300мм и как раз выходит заподлицо выйдет.
----- добавлено через ~42 мин. ----- Пока все молчат. Продвижение в понимании безисходности ситуации. Дабы определить предел прочности кладки (хотя бы приблизительный) по формуле Онищика нужно знать предел прочности раствора (кубиковая прочность). Естественно определить я его ни как не смогу, какую брать пес знает. Может наименьшую брать, но не понятно для меня какую наименьшую. Предел прочности камня на пол стены один будет на пол стены другой я так понимаю, потому что одна часть силикатный кирпич, другая глиняный. Максимум могу конструктивный предел прочности найти, но фактический то меньше. А фундаменты это вообще отдельный разговор. Дополняем. Конструктивный тоже проблематично потому что какая марка кирпича тоже не известно (при том их будет еще 2). Прям писец какой то. Хоть лвл повышается. ----- добавлено через ~28 мин. ----- Arikaikai, Вопрос. У меня у стропильной ноги опорная реакция 600 кг. Шаг стропил 1.2 м. Опирается на мауэрлат, через пояс этот чертов и на стену. И получается одна стропильная нога давит 600 кг на 1.2 м пролета между стропилами и на 0,38 м ширины кладки. Правильно я посчитал? Или же 600/ (1,2*0,38) Последний раз редактировалось Алексей Ковалёв, 13.09.2016 в 17:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Алексей Ковалёв, если все же связались со стеной, то необходимо еще и о распоре подумать (затяжку зафигачить к стропилам) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Что есть расчет? По сути - это проверка предположения. Вы предполагаете, что ж/б монолитный пояс сломается? Потеряет устойчивость? Выгнется? Столкнется с кладки? Вообще для чего Вы выдумали пояс? Слышали где-то что-то?
Стропила кладут на мауэрлат. Возможно, Вы захотели мауэрлат пришить, а в кладку - ненадежно? Если бы я для себя городил, то бы взял перфоратор мощный (у мну 2,5 кВт), китайский не возбраняется, бур 20х500 и пробурил бы с шагом 500, прямо посередине кладки, сквозь дыры в брусе 150х100 (плашмя). Нарезал бы шпилек длиной 550 и анкера забивные -они без болтов/шпилек, и прифигачил брус к кладке. Криво, косо, но крепко. И вот на эфтот маурлат бы и дал по 600 кг нагрузки от ног. Это все делается за 2 часа, и всухую. Ваш же пояс - это опалубка, бетон наверх, время на набор прочности и т.п. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Кстати, а где горизонтальная реакция?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Для начинающих специалистов. "Дыра" - это термин не грамотных специалистов. Грамотные применяют два термина - "отверстие" и "проём".
Принципиальное отличие отверстия от проёма заключается в том,что отверстие заполняется на постоянной основе,а проём всегда остаётся свободным или занят очень короткое время. Ильнур ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Какое-то абсолютно идиотское ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Вот у Даля слов "проем" и "отверстие" не было. Ух, неграмотный специалист. Зато были "дыра" и "скважина", а в определении последней "отверстие" и "проемец" даны в определении.
Ильнур, ни разу не пробовал перфоратором дерево бить - не сломанается разве от такой грубости мауэрлат? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Дык кто ж в мауэрлате дырки сверлит? Offtop: Во тундра
![]() Мауэрлат просто ЛОЖИТСЯ на стену, а для восприятия распора и сдува существуют скобы и проволочные скрутки ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, а колонну куда дели?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Я сверлю. В наших тундрах, когда надо на обрез кладки положить мауэрлат, мы крепим ея. И вам, малограмотным, рекомендуем.
Цитата:
![]() Тю-тю. Колонны, проволоку, и прочая скобы мы исключили из рассмотрения как неуместные нетехнологичные при опирании кровли на соседнюю стену.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
Ильнур, Объясняю почему пояс. (наверно все же ошибочно и глупо решил) Дело в том что с одной стороны стена высотой 3 м, а через 12 м высота составляет уже 2,8 м. Выровнять решил так сказать. Но можно же выровнять и кладкой. И да, я хотел мауэрлат на шпильки. Горизонтальная реакция? Вот вы писали в другой моей теме. Получается горизонтальная реакция уходит в мауэрлат? Я чет запутался теперь.
"Все зависит от ТИПА опирания на этот двутавр. Например, если двутавр не наклонен, то ВЕРТИКАЛЬНОЕ давление бруса (балки) ЧЕРЕЗ подрез, т.е. центрально к двутавру, не вызовет НИКАКИХ реакций, кроме вертикальной. Если же например нет подреза (или спецопоры типа бобышек и т.д., создающих ГОРиЗОНтАЛЬНУЮ площадку опирания), то брус обопрется на край полки двутавра и тот получит крутящий момент. Если же двутавр наклонен (адекватно скату), то брус, просто положенный, вызовет НОРМАЛЬНУЮ наклонной площадке реакцию. Вертикальная составляющая реакции сбалансирует вес. А скатная начнет двигать брус по скату вниз. Для понимания: любой предмет по наклонной плоскости движется вниз. Так вот, если в последнем случае пришурупить брус к двутавру (штоп не скатывался), то двутавр получит кручение. Все просто." |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Теперь же у Вас система из двух ног, соединенных вверху только меж собой, и опирающихся каждая на ОДНУ точку. Будет "разъезд" ног, и соответственно нужно удержать. Т.е. или пришиваем к мауэрлату (соответственно закрепленному), или к стропилам добавляем элемент типа "затяжка". Я начинаю догадываться, что Вы не догадались, что мы не догадались, что у Вас ОДНА наслонная нога, и мы не в курсе, КУДА она и КАК опирается ВООБЩЕ. Поэтому мы представляем самый классический вариант - "шалаш" без затяжки. Так что давайте ВСЮ схему.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
![]() Запомни, а лучше запиши: КРЕПЯТСЯ К СТЕНЕ СТРОПИЛА, а не мауэрлат.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Такого закона ни Ньютон, ни Пифагор, и даже Гук не открывали. Тебе надо чаю попить, покрепче, загнался ты как-то.
![]() Крепить можно к чему угодно. А угодно часто расположенные ноги просто прибивать/прикручивать шурупом/винтом/болтом или иным максимально технологичным образом к тому, на чем они стоят. А на чем они стоят - правильно, на промежуточном элементе, СПЕЦИАЛЬНО устроенным как раз ДЛЯ ЭТОГО. То бишь для ПРАВИЛЬНОЙ передачи нагрузки от ног к стене. Например вертикальной. Или горизонтальной. Или иной, если таковая имеется. Запиши. У тебя видимо есть один пожелтевший альбом 30-х годов с узлами сельхоззданий. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
если выполнить крепление стропильной ноги к мауэрлату вот по этой серии 2.160-9, то мы получаем без распорную систему узел 2, тобишь крепление без всяких врубок, болтов, анкеров и т.п. стропилы к мауэрлату
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это вообще не вопрос темы, наличие/отсутствие распора ВСЕЦЕЛО зависит от ВЕРХНЕЙ системы. На момент выдачи узла система была НЕИЗВЕСТНА.
Цитата:
![]() Всему нужно время, для адаптации. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Да вообще, лшь бы языки почесать..
Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не задело, Вы что. Меня вообще редко что задевает - я чел веселый.
![]() Да ответить нечем, действительно "саветы" наобум.. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
То что класть опираться не самый лучший вариант без обследования это я и так понимаю. Но закон физики который упомянул Ильнур сильнее моего понимания, ребята решили в своем кругу что будут на стену опираться. На вопросы кто отвечать за разбитое корыто будет, сказали что не я. ( раз так 5 говорил что не вариант опираться и сейчас тоже не особо за ) Остается верить что это так и будет и строить будут пряморукие. Вот там разрез. На правильность расположения балок внимания большого не нужно обращать, они схематичны. Так понимаю в данном расположении горизонтальные силы не появляются (балки с подрезами).
p.s. Из всех строителей которые коммерческое должны приготовить только одни спросил какое основание у стены. 1 к 6. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
"В большом" - нет. "В малом" - всегда везде можно найти перемещения и усилия, мир упруг, и т.д. и т.п. В практических целях игнорируем то небольшое, которое там имеет быть место за счет удлинения балок.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
v.psk, План то поменялся, сейчас скину новый. Ну, не красиво это да, но как захотели так и нарисовал.
wvovanw, Пролет выходит 12,4 м максимальный. Arikaikai, Ну, считать стоимость буду не я, с меня только сколько метала нужно в том и в том случае. То есть какая балка или ферма. То что меня эксплуатируют это я осознаю, но в моем положении стажера инженера на вентфасады, лишний повод зацепится тут, да и опыт. Ну есть еще пару факторов. А если я выложу расчеты на первый вариант, правильность мысли кто то согласится проверить? ----- добавлено через ----- Опыта реального в таком нет ни капельки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
И наверно что бы дешевле
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- За узлы большая благодарность ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Алексей Ковалёв, уголки наверху? Для жесткости? Они не могут увеличить жесткость балки. Ну, локально-то конечно она чуууууточку поднимается, но очень чуточку и очень локально. В сумме - доли процента, я думаю. Уголки наверху для того, чтоб на них прогоны класть.
А фигнюшка посередине под нижним поясом - для уменьшения напряжений в швах в самом ответственном месте. Максимальный момент, верхний пояс сжат, нижний растянут. Это растяжение они таким вот образом передают еще ниже и не через шов-пластина-шов, то есть без опасности того расслоя, которого так боится Ильнур. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
Думал для жесткости конструкции) простите за ерунду которую писал. Этот узел я так понял без операния на колону, и как работает спасибо что объяснили. Просто как таковых фундаментов нет, только анкеровка к существующему бетону в 10 см толщиной будет, потому такой узел мне кажется не катит. Немного я запарился уже
![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Ильнур, Имел ввиду балки ложить, а не фермы. "а собрались "так и делать"..." Последний раз редактировалось Алексей Ковалёв, 23.09.2016 в 11:39. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
v.psk, да именно поэтому и предлагаю валить. ДОКОЛЕ супостаты проклятые будут на ребятах талантливых свою жадность и скупость отрабатывать?! Серьезно, какие-то дебилы сначала просили его разработать крепление колонны к кирпичной стене, теперь хотят на подбетонку КОЛОННУ ставить. Я думаю, человек может найти себя в более приятном обществе с большей продуктивностью для себя.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
Ни как они не связаны. Сам узел связан. Либо я тупой и не вижу что есть опирание на колонну либо узел без опирания на колонну. Если он без опирания значит (насколько я почерпнул от всех вас знаний) существует распор. Если так, значит все к хрену сложится из-за того что экономить хотят и анкерить на 10 см бетона.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Если не шутки то спасибо за потенциал. Я бы свалил, да мне пока нужно здесь находится ибо сложилась в жизни ситуация и пока свалить не вариант воообще. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
есть опирание - нет опирания - што за термины? Опирание на колонну всегда есть. Поясняйте, что Вы понимаете под терминами, Вас трудно понять.
Если там действительно будет 100 мм бетона - то ЗААНКЕРИТЬ туда НИЧЕГО не получится больше, чем дюбель восьмерку. У меня на таком тросик для тюли висит. А НЕ КОЛОННА. Для колонн анкера меньше 20 мм не используют, а у них (у самых простых) глубина заделки - 500 мм. И это только заделка анкера. А сам фундамент должен быть больше и глубже. У меня на 10 см бетона строители не соглашались кресла детские крепить. Такие стульчики театральные по 4 в ряд. Без спинок. Говорили: "Сережа, ты тупой, этого мало, анкера могут не выдержать!". Я серьезно. (Все нормально со стульями на самом деле, если кому боязно за детей). Минимум два выхода есть, даже если тебя съели. Шутка рубежа тысячелетий. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
Arikaikai, Хорошо, сейчас объясню. Может получится. Узел, который с уголками под прогоны, я вижу так как нарисовал на схеме в прошлом ответе. То есть балки не ложатся на колону. А по плану "который хер знает сколько еще менять будут
![]() Убедить я не смогу никого, стажера без опыта никто не слушает. Сказали посчитай какие нам колоны балки нужно будет купить. Смешно то, что трубы под забор, там же, делают с фундаментом. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Дык стропильные они. И ложатся таки на колонну. Шарнирно али жестко. Но фото - жестко. Образуя раму. Которая даст хороший распор внизу, на фундаменты. Раму с жесткими узлами наверху можно на пол (фундамент) ставить шарнирно. Это спасет от момента на фундамент. Но не спасет от распора.
Вам тоже раму надо, жесткую. Внизу же не во что защемить колонны. Вы об этом?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
Ильнур, Нет, мне как раз жесткая рама с распором не вариант. Мне, как ниже говорят, серию Унимак подходит использовать. Там где не образуют раму. Изъяснялся я не понятно. А вы как считаете, что будет с 10 см бетона на который будут опираться колоны?
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() Правда парадокс заключается в том, сто бетонный пол из бетона кл.В10 при пяте опирания 0,5х0,5м держит порядка 10т на продавливание, судя по схеме автора там нагрузки не архикакие...раз нет другого выхода, то в принципе, если сделать плиту базы колонны+траверсы размерами 0,5х0,5 и прифигачить все это на Хилти(да сам не любитель) вполне возможно, что и все в порядке будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 23.09.2016 в 13:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
Это из опыта? Нагрузки там будут до 10т, думаю не больше. Сейчас только вот просчитываю.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Даже если конструкция не рамой? |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Это эскиз. Расчетная схема выглядит иначе. Можно открыть любой учебник по строймеху и посмотреть. От нее уже узлы пойдут.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
проверить анкера Хилти на срез ,если в уровне крепления колонны окажется поперечная сила
----- добавлено через 48 сек. ----- нет посчитал в приложении СКАДа...но надо знать какой у Вас там бетон пола, т.е. сделать лабораторные исследования по-хорошему
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
Baumann,
Уже боюсь чего то рисовать) Схемы получается такие : швеллер шарнирно опертый на стропильную балку , стропильная балка тоже шарнирно опертая на колоны. Так как колона без жесткой заделки в фундамент она тоже шарнирно опертая. Увы наш преподаватель по строймеху вечно тынялся где то. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
На эскизе,(если так и будет), стойки имеют шарнирное опирание ( с ваших слов). Два пролета, распора не будет. Верх может быть шарнирным, а может и жестким. Все, выбирайте узлы, соответствующие расчетной схеме.
П.с. Из всех постов, что прочитал здесь -на мой субъективный взгляд мнения Ильнура ближе всего к истине.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
проблема в том, что если у Вас шарнир вверху и внизу, то это механизм
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Короче, выжимая остатки из того,что еще знаю: Стойка имеет неподвижный шарнир внизу и подвижный наверху,т.е. 3 степени свободы (как бы не промахнуться:-)). Это надо,чтобы определиться с ее расчётной длиной и задать потом сечения. Ну а сами балки имеют классическую схему опирания и рассчитываются на распред-ю нагрузку от швеллеров..
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
это в чей огород камень был?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
vedinzhener,
Хорошо. 2мю это что бы наверняка, потому что в первый раз считал 1мю. Вечером скину нарисованную рукой расчетную схему. Поправите если что не так будет. Если конечно не сложно. А как она может быть распределенной если они опираются каждый через 1 м. Сосредоточенная сила получается же? ----- добавлено через 38 сек. ----- vedinzhener, Это мне скорее всего ![]() |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Не в ваш. Знаю насчет механизма, Мухин"Статика сооружений", Шишман. Просто если человек не знает,как должна выглядеть расчетная схема-объяснить дальнейшее будет весьма проблематично. Понятия о шарнирах,связях,статической определимости даются во всех учебниках сразу после пролога о задачах КПСС на ближайшую пятилетку...
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 63
|
Тема - огонь. А как быть с глубиной промерзания, с пучением грунта, если колонны на пол поставить? Может хотя бы микросваи сделать? При шатровой схеме вода будет стекать на крышу чужого здания, хотя это меньшая из бед. По-моему, в сравнении со стоимостью здания, которое может завалиться, стоимость нормального фундамента не так высока.
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Я не помню, где именно было сказано, но шаг в 1 м можно принять за распределенную. Здесь часто спорят по этому поводу, если найду-дам ссылку.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
Baumann,
Было бы не плохо. Потому что формулу для вычисления прогиба от распределенной нагрузки я знаю, а вот от сосредоточенных сил как то не нашел и как вывести ума не хватет. Может есть от изгибающего момента. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Опирание колонн будет на косынках и плиту t=20 (минимум,кажись). Бетонная подливка под плиту,сама плита на анкерах,минимум 500 в теле фундамента (уже сказали об этом). Верх крепление просто тупо открыть любой из вышеперечисленных учебников и найти аналогичное. Там же и нижний узел опирания. Все!
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
сюда https://dwg.ru/bsk/
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
wvovanw, Если будет чего такого обязательно создам тему) Да и так и так создам. По любому подобной ситуации самое место там.
----- добавлено через ~50 мин. ----- https://dwg.ru/bsk/4687 нашел что то похожее) и смешно и грустно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
Немного поднимаю тему. Только тем что все стоит нормально и вполне уверенно. Хоть и снег на крыше, хоть и балки взяли меньше, но стоит. И бетона там оказалось 10 см только в видимой части, на самом деле там побольше ( зачем то пол ковыряли ). Теперь вот думаю правильно ли я посчитал, не слишком ли много насчитал веса, а оказалось все не так страшно. Либо просто только снега не выпало в Курске. Так что пока цех стоит.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Технология монтажа наклонных металлических колонн | karim84 | Технология и организация строительства | 8 | 23.07.2015 12:40 |
Выбор рационального монтажного стыка металлических колонн. | Georg1 | Металлические конструкции | 32 | 15.01.2014 11:30 |
Утепление металлических колонн в холодном чердаке | Stik | Металлические конструкции | 4 | 08.08.2013 13:06 |