Расчет на устойчивость здания с пристройкой в STARK ES. Слишком малые значения критической силы. Как правильно замоделировать примыкание сборных плит
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Расчет на устойчивость здания с пристройкой в STARK ES. Слишком малые значения критической силы. Как правильно замоделировать примыкание сборных плит

Расчет на устойчивость здания с пристройкой в STARK ES. Слишком малые значения критической силы. Как правильно замоделировать примыкание сборных плит

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.09.2016, 02:18 #1
Расчет на устойчивость здания с пристройкой в STARK ES. Слишком малые значения критической силы. Как правильно замоделировать примыкание сборных плит
Julianna
 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900

Добрый вечер, точнее ночь )!
Проблема в следующем.
Монолитное здание со встроенно-пристроенными помещениями на первом этаже.
Пристройка - сборные ж.б плиты, шарнирно опирающиеся на пилоны (и балку между пилонами) основной части. Стены(пилоны) пристройки тоже монолитные. Несущие пилоны (пристройки) - по продольной стороне, по торцам - самонесущие. Парапет, к которому местами "подвешиваются" плиты замоделировала балкой. Сборные плиты - ортотропным материалом.
Примыкание плит по продольным сторонам к торцевым стенам замоделировала объединением перемещений (с зазором). Выполняю статический расчет - все ОК. Далее расчет на устойчивость. И вот тут ерунда получается. Понимаю,что дело в пристройке...
В протоколе расчета на устойчивость выдает:
"Предупреждение! Собственные значения в количестве 6 слева от 1 не будут найдены!
Рекомендации:
-слишком малые значения,проверьте нагрузки и КЭ модель;
-измените параметры поиска".
Убираю зазор и объединения перемещений - расчет на устойчивость более логичен . Но как исключить опирание плит на торцевые пилоны и балку, моделирующую парапет, не знаю. Разрезными не выходит. Элементными попробовала - в протоколе статического расчета советуют обратиться к разработчикам. Намудрила наверное с шарнирами.
Все что-то не то ))). Как поступить? Игнорировать то, что сборные плиты не опираются по продольной стороне (для расчета устойчивости)?
Пристройка отдельно посчитана в принципе, но хочется как-то более правильнее.
Во вложении архив проектов. В первом архиве - объединения перемещений, во втором - шарниры.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-09-21_01-14-45.png
Просмотров: 520
Размер:	108.5 Кб
ID:	176481  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-09-21_01-17-56.png
Просмотров: 365
Размер:	94.2 Кб
ID:	176482  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-09-21_01-12-15.png
Просмотров: 295
Размер:	40.4 Кб
ID:	176483  

Вложения
Тип файла: zip Форум.zip (2.37 Мб, 60 просмотров)

Просмотров: 41010
 
Непрочитано 21.09.2016, 07:03
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Конструктивные узлы стыка можно выложить? Парапет обычно не несущей элемент и зачем его учитывать?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 09:29
#3
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Парапет обычно не несущей элемент и зачем его учитывать?
К парапету в моем случае подвешиваю плиты в местах проемов, ширина которых 4-5 метров. Чем замоделирован парапет неважно, балка либо стена- сути не меняет. Парапет важен по продольной стене. У меня же проблема с ТОРЦЕВЫМИ стенами ))).

----- добавлено через ~15 мин. -----
Мне бы именно нужно, чтобы плиты не опирались на торцевые стены/пилоны, так как нагрузка на пилоны основной части будет другой в таком случае.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План плит.jpg
Просмотров: 205
Размер:	62.1 Кб
ID:	176498  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечение А-А.jpg
Просмотров: 180
Размер:	30.1 Кб
ID:	176499  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечение Б-Б.jpg
Просмотров: 137
Размер:	47.6 Кб
ID:	176500  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 11:08
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не очень хороший узел по А-А У вас к парапету на закладушках подвешены опорные части плит, я бы носик сделал.Похоже у вас везде плиты не опираются вообще ни на что а везде подвеска на закладных - несущий элемент верхняя балка, которая лежит на пилонах. Что касается продольных стен там нет опирания плит, только точечная анкеровка.Первый раз встречаю, что бы плиты подвешивали а не опирали если есть такая возможность. Сгиют закладные, что будет? И зачем плиты в расчетной схеме пристройки соединены с основным зданием?

Последний раз редактировалось igr, 21.09.2016 в 11:26.
igr вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 11:20
#5
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Julianna, а с какой целью сделали 5ть подконструкций? Или планируете делать расчет Разреженным решателем? Но и для него задача такой размерности потребует максимум две подконструкции.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подконструкции.png
Просмотров: 263
Размер:	114.7 Кб
ID:	176509  
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 11:34
#6
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


igr, по сути пилоны с парапетом поверху это одна стена с проемами. Необходимость опирания плит сбоку, а не сверху возникла из-за архитектуры. В данном случае мы ограничены высотами - и снизу и сверху. Оговорена высота помещения минимальная. Опять тут же высокие проемы должны быть... Сверху ограничены нормой по отметке кровли встроенно-пристроенной части относительно жилой. И габарит пристройки утвержден уже. Единственный выход был - сборные плиты с креплением сбоку.
Уголок сгниет 160х14? И про какой носик Вы говорите)?

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Что касается продольных стен там нет опирания плит, только точечная анкеровка
Не поняла.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Julianna, а с какой целью сделали 5ть подконструкций?
Специально не делала подконструкции, собирала из разных проектов. Назначала разный шаблон для типовых и нетиповых этажей. Была пробная моделька...., но пока только такая.
Подконструкции как-то влияют?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
И зачем плиты в расчетной схеме пристройки соединены с основным зданием?
Да, плиты пристройки шарнирно опираются на пилоны/балку основного здания. Лично я хотела разорвать деф.швом, но увы. Решено так.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 11:48
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Носик желелезобетонный сделать или полноценный опорный столик. По чертежу узла Б-Б у вас к закладной плиты приварен анкер и заделан в парапет- это не опирание, а анкеровка. Эти анкера идут с каким то шагом. Плиты шарнирно опираются но не соединены с плитами основного здания, как в расчетной схеме. И что вы хотите расчетом на устойчивость проверить?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 12:20
#8
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
По чертежу узла Б-Б у вас к закладной плиты приварен анкер и заделан в парапет- это не опирание, а анкеровка
Там опирание и не нужно, только анкеруется (причем стена к плите). Плиты просто лежат рядом с ТОРЦЕВОЙ стеной-стеной по оси "1" (см.схему плит).

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Плиты шарнирно опираются но не соединены с плитами основного здания, как в расчетной схеме.
У меня не соединены с плитами основного здания. Опираю на балку основного здания - шарнирно. Балка НЕ связана с перекрытием основной части, связана только с пилонами.
Расчет на устойчивость - для оценки жесткости ))). Схема собрана с пристройкой, поэтому пристройка в этом расчете тоже фигурирует.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 12:29
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Почему нельзя откорректировать расчетную схему плит в зоне торцевых стен? Сместите стороны плит в сторону от парапета на 200 мм для образования зазора (толщина ригеля) , можно добавить стержни моделирующие связи.Так у вас так и сделано на второй схеме.Думаю с пристройкой устойчивость основного здания должна повысится

Последний раз редактировалось igr, 21.09.2016 в 12:38.
igr вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 12:49
#10
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Подконструкции как-то влияют?
Фронтальный решатель разбиение на подконструкции игнорирует.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 12:54
#11
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Фронтальный решатель разбиение на подконструкции игнорирует.
И что это значит? Он как-то не так меня понимает )))?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 12:58
#12
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
И что это значит? Он как-то не так меня понимает )))?
Да нет, он поймет правильно, просто мне было не понятно, зачем Вам столько подконструкций.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 13:00
#13
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Почему нельзя откорректировать расчетную схему плит в зоне торцевых стен? Сместите стороны плит в сторону от парапета на 200 мм для образования зазора (толщина ригеля)
Так и делала, в протоколе расчета на устойчивость получаются малые значения критич. силы (меньше 1).
По идее объединение перемещений - это и есть связь. Только почему она тут не сработала - не знаю.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Да нет, он поймет правильно, просто мне было не понятно, зачем Вам столько подконструкций.
Мне они не нужны - я пока что не умею с ними работать. не сталкивалась. Объединить их нельзя? Если они чему-то мешают....
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 13:04
#14
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Объединить их нельзя? Если они чему-то мешают....
Можно удалить разбиение. Но в принципе, не мешают.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 13:10
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Убрать объединение перемещений, зачем они, если есть связи стержнями анкерами? Получается двойная связь
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 14:13
#16
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Кажется получилось! Поигралась с характеристиками ортотропного материала, а именно учла сдвиговую жесткость плит ( коэффициент уменьшения учета сдвиговых деформаций по толщине пластины fsp = 0). Только не понимаю, а когда ее не учитывать )?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Убрать объединение перемещений, зачем они, если есть связи стержнями анкерами? Получается двойная связь
Объединение перемещений - в расчетной схеме.
Конструктивно (в чертежах) - анкеровка )
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 16:02
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вот именно здоровенная жесткая балка 0.2х1.2м в расчетной схеме по всей длине соединена с плитой через объединение перемещений. Это и есть опирание. Вы соедините их отдельными стерженьками с жесткостью и шагом закладных, а объединение уберите
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 14:07
#18
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Julianna, а что у Вас за материал без плотности?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Материал с нулевой плотностью.png
Просмотров: 147
Размер:	117.2 Кб
ID:	176549  
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 17:55
#19
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Julianna, а что у Вас за материал без плотности?
Ааа, это я для законтурных оставляла...
Вообщем-то это пол. Основание будет свайным, свайного поля пока нет ).
Схема еще "сырая", промежуточная )
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 18:48
#20
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Вообщем-то это пол.
Так пол, или все таки ростверк для свай?
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 09:17
#21
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Так пол, или все таки ростверк для свай?
Нет, не ростверк. Пол )))
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 09:53
#22
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Нет, не ростверк. Пол )))
Пол без веса?
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 10:19
#23
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900




Убрала зачем-то - не помню )). Пока не принципиально было)))
Julianna вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2016, 23:37
#24
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Уважаемый Ayvengo !
Наверное Вы знаете
Как задать в позиционном проекте подсыпку по всей территории? И нужно ли ее вообще задавать в составе скважин как один из ИГЭ? Ведь нужно исключить работу грунта подсыпки по боковой поверхности, выходит ОКЭ не нужны (моделирующих подсыпку) ?

----- добавлено через ~23 мин. -----
И еще может кто знает )))
При высоком свайном ростверке (оч. высоком) программа "требует" наличия грунтов до отметки ГСК.
Выходит, что разницы между низким и высоким ростверком в части задания исходных данных нет никакой? Просто будет зазор смоделирован между ростверком и грунтом?
А величину зазора корректировать потом в КЭ-модели нужно будет? Так или не так ))?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 00:51
1 | #25
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Как задать в позиционном проекте подсыпку по всей территории? И нужно ли ее вообще задавать в составе скважин как один из ИГЭ? Ведь нужно исключить работу грунта подсыпки по боковой поверхности, выходит ОКЭ не нужны (моделирующих подсыпку) ?
Полагаю, все таки можно ввести слой со слабыми свойствами грунта.

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Выходит, что разницы между низким и высоким ростверком в части задания исходных данных нет никакой? Просто будет зазор смоделирован между ростверком и грунтом?
Да, только разные галочки свойствах ростверка.

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
А величину зазора корректировать потом в КЭ-модели нужно будет? Так или не так ))?
А не все ли равно, какой будет величина зазора?
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 09:38
#26
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Полагаю, все таки можно ввести слой со слабыми свойствами грунта.
Даже если более 5 м? Хочется, чтоб свая не "цеплялась" за этот грунт ).

----- добавлено через ~6 мин. -----
И, как помнится мне, генерации не происходит, если не задать слой какой-то до отметки ГСК. Программа говорит, что ростверк не лежит на грунте (даже висячий).
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 11:13
1 | #27
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Хочется, чтоб свая не "цеплялась" за этот грунт ).
Так задайте мусорный модуль деформации.

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
И, как помнится мне, генерации не происходит, если не задать слой какой-то до отметки ГСК. Программа говорит, что ростверк не лежит на грунте (даже висячий).
Еще один повод грунт все таки задать.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 14:54
#28
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Ayvengo, спасибо

Еще не подскажете )))? Шарнирное сопряжение сваи с ростверком задается элементными или узловыми шарнирами )?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 15:43
1 | #29
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Шарнирное сопряжение сваи с ростверком задается элементными или узловыми шарнирами )?
Элементным. Или в свойствах позиции-сваи.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2016, 07:15
#30
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Элементным. Или в свойствах позиции-сваи.
В версии 2014 года нет возможности шарниры поставить в ПОС - проекте на сваи?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-10-19_07-10-00.png
Просмотров: 56
Размер:	16.9 Кб
ID:	177872  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 10:03
#31
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
В версии 2014 года нет возможности шарниры поставить в ПОС - проекте на сваи?
Шарниры в свойствах позиций-свай появились в версии 2016.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2016, 00:42
#32
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Так задайте мусорный модуль деформации.
Ув. Ayvengo! На каком этапе возможно этот модуль задать? Только в ПОСе? Если свайное основание и упругое основание по низу свай?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 01:14
#33
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ув. Ayvengo! На каком этапе возможно этот модуль задать? Только в ПОСе? Если свайное основание и упругое основание по низу свай?
А какой модуль Вы задали сейчас, если уже сформировано основание из ОКЭ на упругом основании переменной в плане жесткости? Если я правильно понял...
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2016, 08:01
#34
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А какой модуль Вы задали сейчас, если уже сформировано основание из ОКЭ на упругом основании переменной в плане жесткости? Если я правильно понял...

Пробовала только ))), что получается после генерации. Модуль был не тот задан (не "мусорный"), поэтому и вопрос возник, а нельзя ли его в сформированном FEA-проекте менять, пересчитывая коэфф.-ты постели? Характеристики ОКЭ ведь по идее не пересчитываются, значит только снова возвращаться в ПОС-проект и там задавать нужный модуль деформации?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 17:03
1 | #35
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Пробовала только ))), что получается после генерации. Модуль был не тот задан (не "мусорный"), поэтому и вопрос возник, а нельзя ли его в сформированном FEA-проекте менять, пересчитывая коэфф.-ты постели? Характеристики ОКЭ ведь по идее не пересчитываются, значит только снова возвращаться в ПОС-проект и там задавать нужный модуль деформации?
При изменении геометрии и/или свойств грунтов поменяются характеристики ОКЭ - надо возвращаться в позиционную модель.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 16:35
#36
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Добрый день!
Подскажите пожалуйста, если УГВ высоко, то в позиционном проекте грунты задаются с учетом взвешенной воды ? А сам уровень УГВ можно назначить уже в КЭ-проекте, правильно понимаю ) ?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 17:54
#37
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, если УГВ высоко, то в позиционном проекте грунты задаются с учетом взвешенной воды ? А сам уровень УГВ можно назначить уже в КЭ-проекте, правильно понимаю ) ?
Полагаю, что да.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 18:29
#38
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Запарилась
Julianna вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 22:45
#39
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Снова запуталась....
При построении модели грунта (свайное основание) из ПОС-проекта абсолютная отметка начала ГСК приходит в КЭ-модель как абс. отметка подошвы фундамента (ростверка). Как я поняла нужно эту отметку исправить на отметку подошвы условного фундамента, то есть дать отметку низа свай. Для пересчета коэффициентов упругого основания.
Тогда не понятно, что делать с грунтами (ИГЭ), которые были заданы ранее и "пришли" из ПОСа? Что с их отметками? И не нужно ли их удалять, если есть сформированные ОКЭ (хотя вроде бы плотность у объемников по нулям, если посмотреть)?

И еще одна странность...причем второй раз встречаю и в разных моделях.
В КЭ-проекте в окне редактора материалов при переходе на вкладку с ортотропным 3D-материалом выходит предупреждение или ошибка: "параметр задан неверно". Какой параметр не понятно, и что неверно тоже не понятно ))).
Есть ОКЭ с номером например 11200, а в материалах только до 9999 номера присутствуют. Может в этом причина? Есть ограничение по количеству номеров? И как тогда быть?
Говорят при свайном основании "законтурные" необходимы, а если они есть, то материалов больше.
Скрины с ошибкой прилагаю.

----- добавлено через ~15 мин. -----
И еще непонятно )))
Как задать динамические характеристики для ОКЭ, если их НЕРЕАЛЬНО много?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-10-21_22-12-19.png
Просмотров: 70
Размер:	116.6 Кб
ID:	178009  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-10-21_22-14-38.png
Просмотров: 54
Размер:	112.3 Кб
ID:	178010  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 00:12
#40
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Тогда не понятно, что делать с грунтами (ИГЭ), которые были заданы ранее и "пришли" из ПОСа? Что с их отметками? И не нужно ли их удалять, если есть сформированные ОКЭ (хотя вроде бы плотность у объемников по нулям, если посмотреть)?
При вызове Модели грунта установите галочку "Не учитывать вес грунта выше подошвы фундамента".

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
В КЭ-проекте в окне редактора материалов при переходе на вкладку с ортотропным 3D-материалом выходит предупреждение или ошибка: "параметр задан неверно". Какой параметр не понятно, и что неверно тоже не понятно ))).
Разработчики исправили в версии 2016.

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Как задать динамические характеристики для ОКЭ, если их НЕРЕАЛЬНО много?
Задайте под ОКЭ упругое основание, сделайте несколько итераций перерасчета его характеристик, а полученное основание переменной в плане жесткости можно отмасштабировать.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2016, 01:05
#41
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Разработчики исправили в версии 2016.
А ЧТО это значит ? Как с этим бороться в 14й версии ( ?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Задайте под ОКЭ упругое основание, сделайте несколько итераций перерасчета его характеристик, а полученное основание переменной в плане жесткости можно отмасштабировать.
То есть хотите сказать, что динамические характеристики для ОКЭ не обязательно делать? Под ними у меня установлено упругое основание.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 02:33
#42
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
А ЧТО это значит ? Как с этим бороться в 14й версии ( ?
Не смотреть материалы таким способом - выводите в табличном виде.

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
То есть хотите сказать, что динамические характеристики для ОКЭ не обязательно делать? Под ними у меня установлено упругое основание.
Как вариант можно сначала сделать в позиционной модели грунты с динамическими характеристиками и для нее получить сейсмические нагрузки, а затем еще раз сгенерировать модель при статических свойствах грунта. Ну и после на массив с ОКЭ со статическими свойствами поставь верхушку с сейсмическими нагрузками.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2016, 10:59
#43
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Как вариант можно сначала сделать в позиционной модели грунты с динамическими характеристиками и для нее получить сейсмические нагрузки, а затем еще раз сгенерировать модель при статических свойствах грунта. Ну и после на массив с ОКЭ со статическими свойствами поставь верхушку с сейсмическими нагрузками.
Интересненько, спасибо
Модуль деформации получается увеличивать в 10 раз )?

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Не смотреть материалы таким способом - выводите в табличном виде.
То есть это только "глюк" отображения материалов? Расчет-то идет и результаты вполне адекватные )
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 14:03
#44
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Модуль деформации получается увеличивать в 10 раз )?
В Российских нормах указаний об этом нет, а, например, в СНиП РК 2.03-30-2006 как раз и сказано о десятикратном увеличении жесткости основания. Как вариант, также можно воспользоваться методикой Цытовича Н.А.

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
То есть это только "глюк" отображения материалов? Расчет-то идет и результаты вполне адекватные )
Да, "глюк" отображения большого кол-ва материалов. Сейчас исправлен.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2016, 14:49
#45
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
При вызове Модели грунта установите галочку "Не учитывать вес грунта выше подошвы фундамента".
Ув. Ayvengo, такая галочка в FEA должна быть? У меня ее нет (
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 15:18
#46
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ув. Ayvengo, такая галочка в FEA должна быть? У меня ее нет (
Да, в версии 2014 ее еще, кажется, не было...
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2016, 15:33
#47
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Да, в версии 2014 ее еще, кажется, не было...
очень жаль, эх

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Ayvengo
При вызове Модели грунта установите галочку "Не учитывать вес грунта выше подошвы фундамента".
Ув. Ayvengo, такая галочка в FEA должна быть? У меня ее нет (
Получается, что нужно удалять слои грунта выше отм. острия свай? И отметку залегания слоя, в который "садятся" сваи, нужно выходит исправлять?
Из справки :
"При моделировании свайного основания, модель которой автоматически получена из ПОС-проекта, за основание фундамента следует принимать основание условного фундамента, расположенное на уровне нижних концов свай. Поэтому в поле «Отметка подошвы фундамента» следует задать отметку основания условного фундамента и из состава ИГЭ в скважинах удалить слои грунта, залегающие выше этой отметки (если не следует учитывать собственный вес этих слоев грунта при определении глубины сжимаемой толщи)."

Хоть оставляю, хоть удаляю грунты из состава ИГЭ в скважинах - глубина сжимаемой толщи не меняется. Причем она в 2 раза больше, чем определенная по СПиНу...
Либо на нее не нужно смотреть при расчете коэффициентов С1 и С2, либо что-то тут не то...

Последний раз редактировалось Julianna, 22.10.2016 в 19:10.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2016, 00:33
#48
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Получается, что нужно удалять слои грунта выше отм. острия свай? И отметку залегания слоя, в который "садятся" сваи, нужно выходит исправлять?
В Вашей версии - да.

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Хоть оставляю, хоть удаляю грунты из состава ИГЭ в скважинах - глубина сжимаемой толщи не меняется. Причем она в 2 раза больше, чем определенная по СПиНу...
Либо на нее не нужно смотреть при расчете коэффициентов С1 и С2, либо что-то тут не то...
Так в протоколе СТАРКа выдается некое экстремальное значение, а по сути, при расчете характеристик, программа берет свое значение сжимающей толщи для каждого элемента основания. Так что не удивляйтесь разнице.
Кстати, а я Вам неправильно подсказал в посте 37 - в позиционном проекте УГВ не имеет никакого значения, т.к. ГСТ задается напрямую. А в КЭ-проекте надо либо задать УГВ, либо задать взвешенный уд. вес грунтов. И то, и другое нельзя.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2016, 01:03
#49
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А в КЭ-проекте надо либо задать УГВ, либо задать взвешенный уд. вес грунтов. И то, и другое нельзя.
упс...

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Кстати, а я Вам неправильно подсказал в посте 37 - в позиционном проекте УГВ не имеет никакого значения, т.к. ГСТ задается напрямую.
В позиционном проекте УГВ не задать - некуда просто )))), поэтому взяла грунты во взвешенном состоянии.
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
ГСТ
что это?
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А в КЭ-проекте надо либо задать УГВ, либо задать взвешенный уд. вес грунтов. И то, и другое нельзя.
То есть если у меня из ПОСа пришли грунты во взвешенном состоянии, то я какую отметку УГВ могу ставить, не поняла? Если у меня все в абсолютных....
Грунты выше острия убираю из состава ИГЭ, а у того ИГЭ, который остается, получается могу или не могу менять характеристики ( обычные или взвешенные)? Или как было в ПОСе так и тут должно оставаться?
Что-то вообще теперь завуталась с этой водой

----- добавлено через ~14 мин. -----
Писали бы в справке, учитывает ли сама программа взвеш.воду или нет при задании уровня УГВ, куча вопросов бы сразу отпадала (((

----- добавлено через ~29 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А в КЭ-проекте надо либо задать УГВ, либо задать взвешенный уд. вес грунтов. И то, и другое нельзя.
По вашему ответу похоже, что программа при задании уровня УГВ сама учтет взвеш. воду ?
Раз сто прочитала про водоупоры в справке и еще больше непонятно стало ))

----- добавлено через ~32 мин. -----
Черный ящик какой-то )))
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2016, 02:14
#50
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
что это?
Глубина сжимаемой толщи

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
По вашему ответу похоже, что программа при задании уровня УГВ сама учтет взвеш. воду ?
Ну ведь не просто так Вы задаете данный параметр.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2016, 02:28
#51
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Ну ведь не просто так Вы задаете данный параметр.
Просто везде по-разному. Где-то учитывает, где-то нет.
А можно делать так ))?
В ПОСе задать грунты во взвеш. состоянии => получаю ОКЭ на упругом основании. Далее в модели грунта убираю лишние ИГЭ и задаю уд.вес уже "нормальный" (без учета взв. воды), но УГВ задаю какой есть на самом деле ) => пересчитываю коэфф постели.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2016, 15:23
#52
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
А можно делать так ))?
В ПОСе задать грунты во взвеш. состоянии => получаю ОКЭ на упругом основании. Далее в модели грунта убираю лишние ИГЭ и задаю уд.вес уже "нормальный" (без учета взв. воды), но УГВ задаю какой есть на самом деле ) => пересчитываю коэфф постели.
Да, так и надо.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2016, 15:30
#53
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Да, так и надо.
Спасибо!

----- добавлено через ~20 мин. -----
Ayvengo, масштабирование коэффициентов упругого основания тоже появилось только в версии 2016 ?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2016, 19:01
#54
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ayvengo, масштабирование коэффициентов упругого основания тоже появилось только в версии 2016 ?
Кажется, в 2015ой.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2016, 20:20
#55
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
В ПОСе задать грунты во взвеш. состоянии => получаю ОКЭ на упругом основании.
А не проще всё задать объемниками? А то получается "совмещение несовместимого".
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2016, 21:13
#56
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
А не проще всё задать объемниками?
Не проще ). С объемниками тяжеловато работать.

Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
А то получается "совмещение несовместимого".
Почему несовместимое? В программе предусмотрено, значит совместимые )))
Julianna вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2016, 22:08
#57
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Что такое могло случиться, что выходит такой результат?
До этого много раз считала, потом собрала верх и низ здания вместе. Статический расчет без проблем. А с упругим основанием ерунда какая то...

Снова просчитала нижнюю часть (исходную), все нормально.
Мистика
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-10-23_22-05-29.png
Просмотров: 49
Размер:	9.9 Кб
ID:	178065  

Последний раз редактировалось Julianna, 23.10.2016 в 22:35.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 10:08
#58
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Non-live, без упругого основания не получится выполнить итерационный расчет жесткости основания. Упругого основание - это граничные условия, почему оно не совместимо с ОКЭ?
Julianna, у Вас Сmin - 500, это много. И большая глубина сжимаемой толщи.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2016, 13:16
#59
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
И большая глубина сжимаемой толщи.
5,56 м - это много? Задала минимальную по п. 5.5.41. СП 50-101-2004....

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
у Вас Сmin - 500, это много
Теперь снова через ПОС все заново делать ( ? Или можно в КЭ-проекте пересчитать ?

Ту модельку, о которой говорится в посте №57, удалила и сделала заново. Все посчиталось.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 13:31
#60
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


В протоколе я вижу глубину сжимаемой толщи 100 м. Раз речь идет о свайном основании, я бы вернулся в позиционный проект и перегенерировал модель.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2016, 13:49
#61
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
В протоколе я вижу глубину сжимаемой толщи 100 м
Это только на собраной модельке так вышло. Просто крышу приставила к нижней части....))). При этом еще "висело" пока считались коэффиценты постели. И оооочень долго считались.
Я думаю, может не нужно было после получения адекватных результатов по упругому основанию пересчитывать их снова (когда крышу добавила)?
Ну получила основание, и получила ))
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 13:59
#62
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Почему несовместимое?
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Non-live, без упругого основания не получится выполнить итерационный расчет жесткости основания.
Offtop: Частное мнение - если используем ОКЭ, то не используем коэффициенты постели и наоборот.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 15:19
#63
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Я думаю, может не нужно было после получения адекватных результатов по упругому основанию пересчитывать их снова (когда крышу добавила)?
Да нет, раз нагрузка меняется, изменятся и жесткости основания при пересчете грунтов, поменяется в итоге и НДС всего сооружения.

Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Offtop: Частное мнение - если используем ОКЭ, то не используем коэффициенты постели и наоборот.
Отнюдь, ОКЭ - это просто такой вид материала (в данном случае у Juliannы - моделирующий грунты между сваями), а упругое основание - вид граничных условий. Почему они не могут быть совместимы? Впрочем, выполнив итерационный расчет жесткости упругого основания, далее можно в автоматическом режиме заменить упругое основание на ОКЭ, раз оно смущает. Но моделька заметно потяжелеет...
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2016, 15:24
#64
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Да нет, раз нагрузка меняется, изменятся и жесткости основания при пересчете грунтов, поменяется в итоге и НДС всего сооружения.
Да она лёгонькая ))) как пушинка
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 15:47
#65
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Да она лёгонькая ))) как пушинка
Offtop: Помните "Ну, погоди!", когда бабочка села волку на штангу и кирдык...
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2016, 16:22
#66
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Помню

----- добавлено через ~17 ч. -----
Ув. Ayvengo !
Автоматическое приложение ветровой нагрузки учитывает новые нормы (СП 20.13330) ? В частности зависимость ветровой нагрузки от поперечного размера здания?
На две стороны ни в какую не прикладывается, а на остальных что-то странное (см.скрин)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-10-25_103204.jpg
Просмотров: 35
Размер:	100.5 Кб
ID:	178147  

Последний раз редактировалось Julianna, 25.10.2016 в 10:35.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 13:24
#67
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Скорее всего, есть отклонения от прямолинейности контуров здания. Задавайте через свободную нагрузку. Дом высокий?
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2016, 13:57
#68
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Скорее всего, есть отклонения от прямолинейности контуров здания. Задавайте через свободную нагрузку. Дом высокий?
Понимаю, что объяснение только такое может быть ))), но все проверила с выводом координат - не нашла косяков.
Теоретически могут быть - были правки по всем этажам в процессе проектирования.
16 этажей. Задаю через свободную нагрузку уже. Нудно )))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Высоту здания как программа понимает ? По положению верхнего перекрытия в выделенном фрагменте?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 14:38
#69
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Учитывается высота каждой точки, к которой прикладывается нагрузка.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2016, 15:16
#70
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Учитывается высота каждой точки, к которой прикладывается нагрузка.
Имела ввиду, общую высоту здания. По которой выбирается схема распределения ветровой нагрузки по высоте.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 19:39
1 | #71
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Имела ввиду, общую высоту здания. По которой выбирается схема распределения ветровой нагрузки по высоте.
Программа учитывает высоту автоматически. Вы указываете координату Z уровня земли в глобальной системе координат (значение положительное, если отметка уровня земли находится выше нулевой отметки ГСК модели).
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2016, 10:48
#72
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что это может значить ?
При расчете пред.частоты собств. колебаний по рекомендациям ЦНИИСК получилась величина, меньшая определенных ранее частот при расчете на собств.колебания. В дальнейшем при расчете ускорений колебаний в графе "число учитываемых форм" автоматически ставится значение "0". В справке указано, что значение должно быть больше либо равно 1.
Как рассчитать ускорение?

Первые частоты по обоим направлениям порядка 0,55 Гц (при предельной по СП 20 - 0,95), а предельная частота по рекомендациям ЦНИИСК порядка 0,45 Гц.

Выходит, вообще ускорений не будет???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ускорения.jpg
Просмотров: 28
Размер:	58.7 Кб
ID:	178276  

Последний раз редактировалось Julianna, 27.10.2016 в 11:54.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 15:22
1 | #73
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Вручную задайте столько форм, сколько Вам нужно. Доберусь до ноутбука - поясню.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2016, 15:45
#74
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Вручную задайте столько форм, сколько Вам нужно
Задала больше форм, хотя они и больше определенной предельной частоты (?). Вывела ускорения - нулевые. При просмотре перемещений в графике пишет "нулевая деформация для этой комбинации".
Либо что-то не то делаю.....ожидала ситуацию "не ахти" для рассчитываемого здания.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 15:51
#75
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Выложите архив исходных данных проекта.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2016, 16:07
#76
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Архив не загружается (

----- добавлено через ~13 мин. -----
Отправила в личку )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ускорение.jpg
Просмотров: 27
Размер:	54.9 Кб
ID:	178310  

Последний раз редактировалось Julianna, 27.10.2016 в 16:40.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 23:34
1 | #77
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Отправила в личку )
Странно у Вас заданы сваи без разрезных шарниров и/или ОКЭ грунта...
Я же писал в посте 73 - задайте в диалоге расчета ветровых нагрузок принудительно столько форм, сколько хотели бы оценить для расчета ускорений. Я взял 3 формы, как для расчета по п. 11.1.8,в СП20, и все получилось.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ускорения.png
Просмотров: 19
Размер:	7.7 Кб
ID:	178326  
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2016, 09:16
#78
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Ayvengo, что Вы выбирали в окне "учет форм колебаний" (см. скрин)?
Учитываются все формы колебаний; учитываются все за исключением";"учитываются только следующие формы"?
Выбираю первое, такое ощущение что STARK "зависает" или расчет настолько долго должен идти?
Выбирала третье, но не прописывала какие учитываются конкретно - нулевые ускорения.
Не могу понять,что делаю не так (

----- добавлено через ~28 мин. -----
Даааа, видимо все-таки первое надо выбрать ))) - дождалась ускорения

----- добавлено через ~43 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Странно у Вас заданы сваи без разрезных шарниров и/или ОКЭ грунта...
Знаю ((
С ОКЭ не вышло. При генерации "выпадает" кусок ростверка и соответственно объемники там не строятся. В этом "куске" (отверстии грубо говоря) ставятся связи по Х,Y=0, а там свая....Вообщем все накладывается. В том же месте (или в соседнем узле) появляется "нулевой элемент на гл.диагонали". Еще предупреждение, которое мне оч.не нравится : "Предупреждение! Отношение MAX/MIN = 1.08e+010 превышает 1.00e+010. Возможен ошибочный результат". Вообщем нужно с шаблонами работать, пока все учесть не получилось.
Два-три этажа посадила на объемную модель грунта для пробы - модель тяжеловата (.
Решила просто что-то наподобие связей поставить вместо свай.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-10-28_090820.jpg
Просмотров: 36
Размер:	127.0 Кб
ID:	178330  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2016, 21:51
#79
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Даааа, видимо все-таки первое надо выбрать ))) - дождалась ускорения
Да, задал все 3 формы и подождал, пока будут посчитаны ускорения.

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
С ОКЭ не вышло.
В 2016ой версии генерация грунтов из ОКЭ работает лучше.

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Решила просто что-то наподобие связей поставить вместо свай.
У Вас получились не сваи, а колонны. Учли хотя бы жесткость свай...
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2016, 11:35
#80
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Имеете ввиду работу сваи по боковой поверхности?
Её я учла в жесткости опорного закрепления (примитивно,но всё же). Для расчёта собств.колебаний увеличила )).
О версии 2016 остаётся наверное только мечтать ))
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2016, 12:05
1 | #81
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Имеете ввиду работу сваи по боковой поверхности?
Её я учла в жесткости опорного закрепления (примитивно,но всё же). Для расчёта собств.колебаний увеличила )).
Жесткость свай традиционно задается в уровне головы свай посредством разрезных шарниров. Они же позволяют не учитывать нагрузку на сваю сверх ее несущей способности.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2016, 13:21
#82
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Жесткость свай традиционно задается в уровне головы свай посредством разрезных шарниров
Ведь там же по-моему только предельная нагрузка на сваю задается? Осадка где-то учитывается? На практике еще ими не пользовалась...подзабыла (.
По моим прикидкам усилия в сваях (в моем случае) не превышают предельного. Где-то уже читала (в др. темах по STARK), что разрезные шарниры в таких случаях ни к чему (?).
Это ведь нелинейный расчет?По-моему какая-то проблема была (или неудобство...) с версией 2014 ? Или решатель только разреженный мог считать эти шарниры....

А в версии 201W (релиз 2013 г.) есть разрезные шарниры, Вы не в курсе?

----- добавлено через ~3 мин. -----
По идее сваи-колонны можно вообще убрать было. Но я их оставила,чтоб усилия нагляднее получить и оценить.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2016, 13:56
#83
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Жесткость тоже задается, она и дает осадку. Разрезные шарниры ни к чему, если бы были грунты из ОКЭ между сваями и под нижним концом (в уровне подошвы может быть и упругое основание переменной в плане жесткости). При использовании разрезных шарниров выполняется нелинейный расчет. Да, у вас приличная модель, разреженный решатель без разбивки на подконструкции не потянет и будет считать долго. В 2013йвверсии, кажется, еще не было нелинейности во Фронтальном решателе, точно не помню. А Разрезные шарниры реализованы в программе еще 100 лет назад. По сути, текущая Ваша модель не учитывает работу основания.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2016, 14:42
#84
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Разрезные шарниры ни к чему, если бы были грунты из ОКЭ между сваями и под нижним концом.
Просто не знала и не знаю как поступить без ОКЭ. "Убила" много времени на то, чтобы они нормально генерировались. И без толку. Нужно еще время. Может, это Вы понимаете , но не руководство....
Сидит один человек, который делает модель в мономахе, не парясь с грунтами (совсем надо сказать не парясь.....), и другой, который пытается объемники смоделировать.
Сначала объемники, потом ветер вручную....
Вопрос: кто быстрее )) ?
Отвлеклась, простите

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
(в уровне подошвы может быть и упругое основание переменной в плане жесткости
Попробую, спасибо. Остается подумать о жесткости связей по Х, Y.

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
По сути, текущая Ваша модель не учитывает работу основания.
Ну, да )), практически

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Да, у вас приличная модель, разреженный решатель без разбивки на подконструкции не потянет и будет считать долго.
Подскажите, "с чем едят" этот расчет с разбивкой на подконструкции? Основной смысл ..., остальное поищу - почитаю.

Попробовала задать разрезные шарниры. Почему-то ставится только на часть свай, потом ничего не происходит.
Получается нужно вручную ставить на каждую сваю? Ускорить процесс нельзя?
И еще не поняла, что имеется ввиду под "St1" и "St2"? Справку читала....Ноли что ли ставить?

----- добавлено через 43 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Жесткость тоже задается, она и дает осадку
Это, как я понимаю, значение "Z" ?

Эх, а я удалила разбивку на подконструкции (. Мешало ставить объединения перемещений.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2016, 00:50
#85
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Помните историю про зайца и черепаху, как они гонялись? Впрочем, качественный расчет и высокая скорость - трудно-совместимые вещи, особенно на несколько устаревшем ПО...
Просто разбейте на пару подконструкций с минимальным кол-вом общих точек. Да, St - нули. Шарнир отдельно ставится на каждую сваю. Z - жесткость.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2016, 14:46
#86
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Почему-то разрезные шарниры ставились только на часть свай, где-то на четверть свайного поля. Потом либо они не отображаются, либо вообще не устанавливаются.
Неужели ничего не придумали ещё для массового выбора свай )) для установки разрезных шарниров? Не страшно,когда 200-350 свай (как у меня сейчас).Но ведь бывают и поля больше 1000 свай,что тоже встречала. Совсем грустно становится....)))
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2016, 16:43
#87
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Вышлите модель. Разрезные шарниры нужно ставить аккуратно, выбирая элемент и далее - верхний узел сваи. Для больших задач лучше использовать генерацию свайно-плитного основания из поса. Ну или просто учитывать жесткость свай в назначениях коэф-та постели или расставить узловых опоры конечной жесткости.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2016, 23:23
#88
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Разрезные шарниры нужно ставить аккуратно, выбирая элемент и далее - верхний узел сваи.
По Вашему совету поставила аккуратнее - получилось ))) и даже решатель "тянет" задачу.
Ayvengo, разреженный решатель только по комбинациям считает?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
или расставить узловых опоры конечной жесткости
То есть в принципе как было сделано у меня ? (только у меня по низу стержней стояли связи конечной жесткости)
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2016, 09:10
1 | #89
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Нелинейный расчет выполняется только по комбинациям. Расчет со связями вместо разрезных шарниров не учитывает перераспределение "лишней" нагрузки на сваю.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2016, 09:21
#90
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Ayvengo, возможна ли во Viewer правка текста? Колонтитулы например подправить или пояснения какие-то дописать? Раньше делала - теперь не могу )
Через ворд слишком много правки выходит. Удобнее, когда дописал сразу что-то и перевел в формат pdf.

Раньше выглядело примерно так (см. скрин)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Или это в пруске писалось все...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пруск.jpg
Просмотров: 35
Размер:	76.4 Кб
ID:	178539  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 12:12
1 | #91
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ayvengo, возможна ли во Viewer правка текста? Колонтитулы например подправить или пояснения какие-то дописать? Раньше делала - теперь не могу )
Через ворд слишком много правки выходит. Удобнее, когда дописал сразу что-то и перевел в формат pdf.

Раньше выглядело примерно так (см. скрин)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Или это в пруске писалось все...
Нет, вывод во Viewer рассматривается как протокол расчета, документ, где информацию править нельзя.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2016, 11:19
#92
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Ув. Ayvengo , подскажите пожалуйста, при расчете армирования стен возможен учет случайного эксцентриситета и прод. изгиба.
Вопрос в том, учитывает ли программа сама условия закрепления либо я это должна учитывать (при назначении расчетной длины) ?
Раньше я это учитывала сама, но честно говоря смущает галочка у пункта "статически неопределимая конструкция". Зачем тогда это указывать, если вводишь сам фактическую расчетную длину?
Армирование сильно меняется, сами понимаете....
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 15:36
1 | #93
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
учитывает ли программа сама условия закрепления
Нет, расчетные длины надо вводить.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2016, 15:57
#94
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Нет, расчетные длины надо вводить.
Ок, а для чего все-таки "статически неопределимая конструкция" ?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 16:12
#95
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ок, а для чего все-таки "статически неопределимая конструкция" ?
Ну так хоть и большинство стен - как раз такие, бывают же отдельно-стоящие или шарнирно опертые и т.п.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 16:33
#96
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Ну так хоть и большинство стен - как раз такие, бывают же отдельно-стоящие или шарнирно опертые и т.п.
Я так понимаю вопрос прекрасной дамы:
если она жмакает/не жмакает- что-то поменяется?! ведь она задала уже lo...

Ответ таков: поменяется.по идее должен) так как будет учитываться или случайный эксц + M/N или М/N. всё с учетом еa
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2016, 14:13
#97
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Уважаемый, Ayvengo!
Поясните пожалуйста, каким образом работать с заданием данных для РСУ при заданных смещениях опор? Поясню.
Вырезаю фрагмент из общей схемы и копирую смещения узлов из результатов др. проекта. Было допустим 17 нагружений. В новой схеме (с заданными смещениями опор) дорабатываю фрагмент - добавляю еще нагружения (варианты). Далее хочу получить РСУ для расчета армирования. При задании групп для несочетаемых воздействий, программа не дает добавить в группу нагружение с номером > 18. Видимо какое-то ограничение стоит. В новой схеме 20 воздействий.
И вот в чем вопрос. По сути есть "пустые" нагружения, но (!) смещения узлов в этих нагружениях присутствуют. Получается, я не могу НЕ УЧИТЫВАТЬ эти нагружения при расчете РСУ ?
Подзапуталась...
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 00:12
#98
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Julianna, а зачем все это?
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 08:08
#99
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Julianna, а зачем все это?
Перекрытие хочу посчитать Армирование и прогибы с учетом нелинейной работы проверить...
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 19:17
#100
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Перекрытие хочу посчитать Армирование и прогибы с учетом нелинейной работы проверить...
А зачем такой сложный подход с экспортом смещений опор?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 11:18
#101
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Выложите архив исходных данных проекта, расчет которого не идет.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 23:26
#102
chon


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Уважаемый, Ayvengo!
И вот в чем вопрос. По сути есть "пустые" нагружения, но (!) смещения узлов в этих нагружениях присутствуют. Получается, я не могу НЕ УЧИТЫВАТЬ эти нагружения при расчете РСУ ?
Подзапуталась...
Если для расчета нелин - то Рсу можно посчитать по комбинациям и исключить не нужное
chon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 10:35
#103
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А зачем такой сложный подход с экспортом смещений опор?
При автоматической генерации "промахнулась" с размером сетки КЭ. Получилось, что наихудший вариант перекрытия (если можно так выразиться) располагается далеко не на нижнем этаже. На нижнем сетка мелче, на верхних довольно крупная. Да и нагружения бы еще нужно добавить. И нелинейность потом посмотреть... Вот и хотела все сделать в отдельной схеме

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Выложите архив исходных данных проекта, расчет которого не идет.
К сожалению пока не могу (( - та схема на работе, а меня там нет

----- добавлено через ~9 мин. -----
P.S. Перекрытия разные "по своей работе". Высоты этажей разные, наличие балконов "пляшет" по фасадам и по высоте. Ну и отверстия появляются в ответственных местах.

Последний раз редактировалось Julianna, 22.11.2016 в 10:45.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 12:00
#104
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
При автоматической генерации "промахнулась" с размером сетки КЭ.
Так можно сгустить сетку на стадии КЭ-модели с согласованием новых узлов примыкающих элементов.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 09:26
#105
chon


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
с согласованием новых узлов примыкающих элементов
средствами Stark?
chon вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 09:34
#106
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Ну разумеется, Старк ведь обсуждается с теме.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2016, 15:26
#107
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Ув.Ayvengo, подскажите пожалуйста!
Ранее Вы прикладывали расчет приведенной толщины для ортотропного материала (например в теме http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1450367&postcount=10 ). Да и на учебе этот материал раздавали. Для плит-пустоток все понятно, а вот для профнастила сомнения. А именно:
1) действительно ли Е1 - изгибная жесткость поперек (!) волн, Е2 - изгибная жесткость вдоль (!) волн ? Не наоборот (судя по схеме в файле эксель);
2) в формуле для определения Е2 возведено в 3-ю степень tef, а не t (= Lпл как я понимаю). Нет ли тут опечатки?
3) для чего два значения для Е2? которое из них подставляется для моделирования ортотропного настила в STARK ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 79
Размер:	151.9 Кб
ID:	181051  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 73
Размер:	66.7 Кб
ID:	181052  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 02:21
#108
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
1) действительно ли Е1 - изгибная жесткость поперек (!) волн, Е2 - изгибная жесткость вдоль (!) волн ? Не наоборот (судя по схеме в файле эксель);
2) в формуле для определения Е2 возведено в 3-ю степень tef, а не t (= Lпл как я понимаю). Нет ли тут опечатки?
3) для чего два значения для Е2? которое из них подставляется для моделирования ортотропного настила в STARK ?
Julianna, я не автор этого файла. Выведите формулы сами - элементарный сопромат. У ортотропной плиты 3 параметра: tef, E1ef, E2ef. Для их определения надо иметь 3 уравнения:
1 - условие равенства изгибных жесткостей ортотропной плиты и профнастила в направлении 1 (вдоль волн);
2 - условие равенства мембранных жесткостей ортотропной плиты и профнастила в направлении 1 (вдоль волн);
3 - а тут могут быть 2 варианта в зависимости от того, что важнее:
3.1 - условие равенства изгибных жесткостей ортотропной плиты и профнастила в направлении 2 либо
3.2 - условие равенства мембранных жесткостей ортотропной плиты и профнастила в направлении 2.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2016, 09:21
#109
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
У ортотропной плиты 3 параметра: tef, E1ef, E2ef. Для их определения надо иметь 3 уравнения
Ayvengo, спасибо!
Вы не в курсе, где можно почитать про это (не сопромат ) ?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 17:17
1 | #110
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Вы не в курсе, где можно почитать про это (не сопромат ) ?
*
Как раз сопромат.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2016, 19:23
#111
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Спасибо, поищу )
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2016, 10:23
#112
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
поищу
Нашли что нить?
Вложения
Тип файла: docx 2.docx (832.4 Кб, 66 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 18:50
#113
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


SergeyKonstr, пока не искала , срочно делаю дальше )

----- добавлено через 57 сек. -----
SergeyKonstr, это откуда вырезка не подскажете?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2016, 22:11
#114
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Для собственного спокойствия а также, чтобы не было вопросов у экспертизы, расчет свайных фундаментов я делаю по СниПу. А программы типа Stark ES в данном случае использую только в качестве инструментов. Желаю успехов.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2016, 09:25
1 | #115
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
это откуда
Справочник Уманского, расчетно-теоретический.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2016, 09:42
#116
Xander


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 95


С огромным интересом читаю тему, и что-то никак не пойму где тут про устойчивость и что ее теряет/может потерять в вашей РС?
Xander вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2016, 13:24
#117
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Xander Посмотреть сообщение
С огромным интересом читаю тему, и что-то никак не пойму где тут про устойчивость и что ее теряет/может потерять в вашей РС?
А Вы запустите расчет на устойчивость модели, приложенной в заголовке автором темы и получите сообщение в протоколе решателя: Предупреждение! Собственные значения в количестве 6 слева от 1 не будут найдены! Алгоритм построен таким образом, что малые собств. значения не определяются. Здесь: Количество собственных значений: 6 в диапазоне [0, 0.0178571]. Нужно устранять "болтанку" в модели локальных элементов.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2016, 17:06
#118
Xander


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 95


Извините, я все больше по Лире. К Страку присматриваюсь, хочу тоже приобщится. Т.е. не посчитав на общ. устойчивость системы, он не выдаст рез. стат. расчета?

Просто вопрос возник, т.к. все время считал линейный или в некоторых случаях подробно с армированием уже нелин. расчет, а устойчивость для жб не считал, и посвистывал. Т.к. вроде бы не мачты и башни из метелла а самое разобыкновенное жилье.
Xander вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2016, 17:32
#119
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Xander Посмотреть сообщение
Т.е. не посчитав на общ. устойчивость системы, он не выдаст рез. стат. расчета?
Почему не выдаст? Выдаст. Но если, например, хочется получить расчетные длины в результате энергетического анализа роли элементов, нужен расчет на устойчивость.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2017, 18:07
#120
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Добрый вечер! Проблема, описанная мною в посте #97 снова актуальна.
Уважаемый, Ayvengo, поясните пожалуйста ))), расшифруйте )
Итак, напомню
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Поясните пожалуйста, каким образом работать с заданием данных для РСУ при заданных смещениях опор? Поясню.
Вырезаю фрагмент из общей схемы и копирую смещения узлов из результатов др. проекта. Было допустим 17 нагружений. В новой схеме (с заданными смещениями опор) дорабатываю фрагмент - добавляю еще нагружения (варианты). Далее хочу получить РСУ для расчета армирования.
И вот в чем вопрос. По сути есть "пустые" нагружения, но (!) смещения узлов в этих нагружениях присутствуют. Получается, я не могу НЕ УЧИТЫВАТЬ эти нагружения при расчете РСУ ?
Подзапуталась...
Добавлю. Допустим, я знаю, что КОНКРЕТНАЯ НАГРУЗКА из конкретного нагружения не приложена к рассматриваемому перекрытию. По идее могу выбрать при формировании РСУ - "НЕ УЧИТЫВАТЬ" (это нагружение). Но смещения опор из общей схемы в этом нагружении присутствуют. Если выбираю "не учитывать" какое-то воздействие(нагружение), то результаты армирования перекрытия - другие нежели с учетом этого воздействия.
Получается, что данные для РСУ действуют и на заданные смещения опор ? Ну или действует только учитывать ли смещение опор от конкретного воздействия либо не учитывать ?
Благодарю за отклики!

P.S. Простите, если быть точной, то "НЕ УЧИТЫВАТЬ" заменить на "НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ"

Последний раз редактировалось Julianna, 18.02.2017 в 18:14.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 13:05
1 | 1 #121
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Добавлю. Допустим, я знаю, что КОНКРЕТНАЯ НАГРУЗКА из конкретного нагружения не приложена к рассматриваемому перекрытию. По идее могу выбрать при формировании РСУ - "НЕ УЧИТЫВАТЬ" (это нагружение). Но смещения опор из общей схемы в этом нагружении присутствуют. Если выбираю "не учитывать" какое-то воздействие(нагружение), то результаты армирования перекрытия - другие нежели с учетом этого воздействия.
Получается, что данные для РСУ действуют и на заданные смещения опор ? Ну или действует только учитывать ли смещение опор от конкретного воздействия либо не учитывать ?
Благодарю за отклики!

P.S. Простите, если быть точной, то "НЕ УЧИТЫВАТЬ" заменить на "НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ"
Смещения опор - это, по сути, такая же нагрузка, как и любая другая. То есть, если у Вас в одном нагружении и смещения опор, и другие нагрузки, то при выборе в меню описания РСУ функции "НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ", это нагружение и не будет использоваться в получении сочетаний, какие бы нагрузки в него не входили. Если же какие то нагрузки Вам хотелось бы учесть, а какие-то проигнорировать, то разбейте их по разным нагружениям. Надеюсь, я правильно понял Ваш вопрос...
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2017, 23:02
1 | 1 #122
vor-ty


 
Регистрация: 20.02.2017
Сообщений: 6


Так как перемещение получилось в результате нагрузки системы и оно пропорционально нагружению (в линейной постановке), то перемещение следует рассматривать как нагрузку.

Напомните: в старке после вырезания куска схемы в отдельную схему с наложенными перемещениями, как отображаются загружения, которые породили эти перемещения?
vor-ty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2017, 23:16
#123
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Ayvengo, спасибо, все правильно поняли )!
Уже разобралась с этим сама, но все равно, благодарствую ))
Пока вопрос задаешь, уже более-менее все проясняется

----- добавлено через ~12 мин. -----
vor-ty, если правильно Вас понимаю....
"Найти" нагружения можно в "нагрузки->узловые->смещения опор". В узлы, которые были выбраны (общие с основной схемой,из которой вырезается фрагмент), накладываются перемещения. Перемещения находятся в " своем" нагружении.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2017, 12:20
#124
vor-ty


 
Регистрация: 20.02.2017
Сообщений: 6


Надо поэкспериментировать, уже забывать стал старк
vor-ty вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2017, 01:21
#125
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vor-ty Посмотреть сообщение
Надо поэкспериментировать, уже забывать стал старк
Повторные базовые курсы в ЕВРОСОФТ бесплатные.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2017, 16:56
#126
vor-ty


 
Регистрация: 20.02.2017
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Повторные базовые курсы в ЕВРОСОФТ бесплатные.
Информация полезная, не знал. Но у меня не все так плохо ). Просто уже второй год пошел как в Старке почти не работаю. Вот второй курс, расширенный, бесплатно повторно ) )))
vor-ty вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2017, 00:34
#127
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vor-ty Посмотреть сообщение
Информация полезная, не знал. Но у меня не все так плохо ). Просто уже второй год пошел как в Старке почти не работаю. Вот второй курс, расширенный, бесплатно повторно ) )))
Повторные доп. курсы не бесплатные, но с большой скидкой - там материалы постоянно обновляются по мере развития ПК и изменений в нормах.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 08:03
#128
vor-ty


 
Регистрация: 20.02.2017
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Повторные базовые курсы в ЕВРОСОФТ бесплатные.
Информация полезная, не знал. Но у меня не все так плохо ). Просто уже второй год пошел как в Старке почти не работаю. Вот второй курс, расширенный, бесплатно повторно ) )))
vor-ty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 19:41
#129
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Повторные базовые курсы в ЕВРОСОФТ бесплатные.
Серьезно ) ? Первый раз такое слышу
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 22:23
#130
vor-ty


 
Регистрация: 20.02.2017
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Серьезно ) ? Первый раз такое слышу
Вот вот! )
vor-ty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 22:31
#131
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Ну может теперь кто-нибудь это узнает и воспользуется ситуацией
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 14:08
#132
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ну может теперь кто-нибудь это узнает и воспользуется ситуацией
Можно прямо сейчас - идут базовые онлайн курсы.
Ayvengo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Расчет на устойчивость здания с пристройкой в STARK ES. Слишком малые значения критической силы. Как правильно замоделировать примыкание сборных плит



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно считается в энергетическом паспорте n0 - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период? madgandi Отопление 8 21.03.2019 10:31
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Расчет металлического каркаса двухэтажного здания! В крайних колоннах из плоскости слишком большой момент ! Амфибрахий SCAD 1 21.10.2014 10:12
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Устойчивость полигональной решетчатой рамы. Расчет критической нагрузки в Ansys. vs-tes ANSYS 19 15.12.2012 01:28