| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Минимальная длина шва в элементах фермы и какие запасы на длину шва принимаете
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
||
Просмотров: 20267
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Да блин обвариваешь по контуру и фсе - сколько получится...небось не оторвется
![]() На деле делается так: наипервейшим делом назначаем катет - обычно это 0,8 толщины полки уголка. Можно и 1 толщину. Затем, штоп каждому элементу не подбирать шов по фактическому усилию, берем максимально возможное усилие на уголок - а это R*A. ![]() Таким образом, когда нам задают вопрос о стереотипах, мы входим в ступор - нет у нас стереотипов, есть у нас таблица. И мы ее доим. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Но! Иногда фасонки безобразными получается, появляется потребность в обрезании, скукоживании и т.д. - тогда берем фактические (ниже) усилия. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
Это несущая способность 1см шва. Такая таблица во многих справочниках (мельников например) есть
Ильнур, а ничего страшного, что у меня усилие в элементе, к примеру, 4т, а длина шва - 10 -15 см и фасонка здоровенная получается и шов с большим запасом, заказчик не будет возмущаться |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Доберусь до стенки, сфоткаю.
Цитата:
А вообще при мудрой раскладке сечений сечения должны работать на всю катушку. ![]() Если уж совсем надо - берешь калькулятор и пыхтишь. В чем праблема? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Расчет смет на продавливание Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88
|
Если ты КМ делаешь, то можно делать всё по нормам. Это не имеет значения. В основном КМД делают на заводах, а там свои понятия о надежности)
Я много видел ферм и почти каждый шов был с запасом минимум 50% от расчетного усилия. Лично я делаю с коэффициентом 1.3 и округлением в красивую циферку с ноликом на конце, но на заводе всё равно приваривают по контуру прилегания деталей.
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Когда накидываешь с мастерка на мольберт то можно принять 1 см 600 кг тащит. В первом приближении.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Вообще к отцов КаЭма - 0.7 на обух, 0.3 на перо для равнобоких, а 0.75 - на обух и 0.25 на перо для неравнобоких.
Потом когда начинаешь решетку под силы приложенные сверху и снизу раскидывать смерив полученные углы можно уже по 1000 кг на см шва брать. А потом уже при деталировке КМДист и на все 1500-1800 выйдет. ----- добавлено через ~4 мин. ----- У оптимизаторов КМа швы по акции!!!! только 2 дня!!!! скидки!!! несут!! 2449,99 кг/см2!!!!! ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- советую почитать всем (не так уж и много букв) https://dwg.ru/dnl/7033 со стр. 322 |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
минимально - 70 мм, но не менее h уголка
запас - 1.2 (чтоб вылезти за 0.85 расчетного - там другой тип шва получается с другим контролем) Как уже писали выше, распределение для равнополочных уголков - 0,7 и 0.3 Но, в случаях серьезных нагрузок, принимаю длину шва не менее 1.2 от h уголка (для нормального перетекания тонн с уголка на фасонку без лишней концентрации в уголке в начале шва). Ну и не надо забывать, что несущая способность шва зависит не только от длины, но и от катета. И что катет по перу уголка меньше толщины. А еще про то, что у полуавтоматической сварки проволокой менее 1.4мм диаметром бета эф как у монтажной (а нынче модно проволокой 1.2 варить - много сталкивался) Все вышенаписанное - чисто мое мнение, реализуемое в моих работах. Вы можете делать иначе ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.10.2016 в 11:46. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
а швам пофиг. Тонны - они ж не по "воздушной" оси составного элемента бегут, а по вполне конкретной железке. И в кучу собираются уже в фасонке. А вот с уголка на шов (и со шва на фасонку) - с эксцентриситетом переходят, дада
![]() Одиночный еще и в фасонке момент создавал бы ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
А момент он швы не тревожит, а уголки тревожит. Цитата:
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.10.2016 в 12:40. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Вот-вот. Только ц.т. железки и ц.т. шва не совпадают. Вот бежит тонна по уголку, равномерно распределяясь по его сечению.. и тут - бац! - надо из всего сечения к одной грани собраться. Моментик, однако
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- А момент в ригеле (жесткий узел крепления - и скажи, что уголок и шов скреплены не жестко ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
В классике узлы ферм из уголков 100 лет как отнесены к шарнирным, путем научного обоснования. Поэтому считаем, что моментов нет. А есть лишь распределение продольных усилий. Я привел как раз числа, именно распределяющие продольные.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Как запроектируете.... ставьте 4-ку на фланец.... - легко, ставтье - 40-ку - нет
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Пенсионер Регистрация: 03.06.2006
Сообщений: 53
|
«ЦНИИПСК ИМ. МЕЛЬНИКОВА» СТО 02494680-0035-2004 Приложение А ....
Длины нахлестки уголков на фасонку lн1, lн2 определять исходя из несущей способности фасонки (вырыв, срез и пр. факторы) и сварных швов по обушку и перу, обеспечивающих передачу действующих в них усилий. Длины lн1, lн2 принимать не менее 1,7b0 по обушку и 1,1b0 по перу (где b0 - ширина примыкающей к фасонке полки уголка). |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Цитата:
Не путай расчетную схему и швы ![]() Я согласен с тем, что это ловля блох на теле у слона. С тем, что этим абсолютно не стоит заниматься. Но, если уж (как ты сказал) считать совсем уж точно, с научной точки зрения - момент там (в швах) "из плоскости" фасонки, должен возникать. Мелкий, но должен. Offtop: Это вон текла 19-я шов не воспринимает как твердотельный объект. Для нее сварка - это как суперклеем намазали и прилепили. Но ты ж не текла устаревшая, ты ж понимаешь, что шов - это такой же кусок железа, что и двутавр. Со своим ц.т. сечения, массой, геометрическими и механическими характеристиками... Объемный такой объект. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
https://youtu.be/Y3KLTnmYyAA |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Все, это я тупил (спать пора). Моменты по схеме арика будут как у него.
Но! У него схема не корректна ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() Но ты нарисуй схему полную. ц.т. фасонки, ц.т. швов, ц.т. уголков. И силы приложи к фасонке (куда они и приложены в ферме) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А это уже другой вопрос. Сильно корректную схему стержневыми элементами тут не смоделируешь и соответственно говорить о "моменте силы" не придется. Я просто мысль тебе дал, что расцентровка в данном случае не обязательно дает изгиб в швах. Точней он будет, но меньше, чем если бы мы просто давили силой на некотором расстоянии от шва.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
ты хочешь, чтоб я вот это нарисовал? Да, тут оно так. В масштабе, кстати. Тут расцентровка уже пара мм шва + пара мм фасонки, а совсем не десятки миллиметров уголка. И все же модель все еще далека от истины, ибо IRL там не стержни все-таки и соединяются они не на концах. Короче понятно, что микроизгиб есть, но мне кажется от начальной кривизны уголка в шве больше изгиба)
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Там уголки из "Сокращенного сортамента" - раньше был такой документ от партии и правительства. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия 1.263.2-4. Стальные фермы. Длина сварного шва | Modis | Металлические конструкции | 8 | 10.02.2016 20:33 |
за что взять расчетную длину ВП фермы в моем случае? | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2012 00:36 |
Минимальная длина сваи в насыпном грунте при нагрузке в 0,2 тс | Wicca | Основания и фундаменты | 9 | 21.08.2012 16:35 |
Минимальная длина опирания профлиста. | DeLucas | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 08.09.2011 08:55 |
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 | Fellini | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.07.2010 22:52 |