Как лучше перекрыть пролет 48 м.?
LD[58RUS]
 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128

Проектируется Крытый ток, просто колонны и кровля из профлиста по прогонам. Размеры в осях 48х72. Нашел серию с плоскими фермами 48 м (Выпуск_11-2482). Но как тогда отводить воду? или по центу пустить еще ряд колон и опереть на них 2 фермы по 24 м с нужным уклоном. Как в этом случае лучше средний ряд? колонны через 12 м и подстропильные фермы или так же через 6 м?
Просмотров: 6760
 
Непрочитано 18.11.2016, 11:07
#2
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Крытый ток? Или КАток? Если КАток, то какие колонны могут быть по центру? А что, серия Выпуск_11-2482 не предусматривает минимального уклона?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 11:14
#3
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
Проектируется Крытый ток, просто колонны и кровля из профлиста по прогонам. Размеры в осях 48х72. Нашел серию с плоскими фермами 48 м (Выпуск_11-2482). Но как тогда отводить воду? или по центу пустить еще ряд колон и опереть на них 2 фермы по 24 м с нужным уклоном. Как в этом случае лучше средний ряд? колонны через 12 м и подстропильные фермы или так же через 6 м?
Делаете строительный подъем ферм, как того требует СП на металл и спокойно отводите воду.
У вас, так понимаю, никаких подвесных кранов нету?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Крытый ток? Или КАток? Если КАток, то какие колонны могут быть по центру? А что, серия Выпуск_11-2482 не предусматривает минимального уклона?
Ток - это про зерно
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 11:24
| 1 #4
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Вариант 1. Сделать плоскую кровлю для которой и разработаны фермы.
Вариант 2. Сделать кровлю с уклоном односкатную переработав серийную ферму.
Вариант 3. Сделать кровлю с уклоном двускатную с индивидуально разработанными фермами.
Вариант 4. Поставить еще ряд колонн и сделать двускатную кровлю по серийным фермам пролетом 24 м
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 11:30
#5
AVN


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 15


Учитывайте минимальный уклон кровли из профлиста 8 градусов
AVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 11:42
#6
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Крытый ток? Или КАток? Если КАток, то какие колонны могут быть по центру? А что, серия Выпуск_11-2482 не предусматривает минимального уклона?
Ток, для временного хранения зерна. там уклон 0.025, для профлиста этого мало.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Вариант 1. Сделать плоскую кровлю для которой и разработаны фермы.
Вариант 2. Сделать кровлю с уклоном односкатную переработав серийную ферму.
Вариант 3. Сделать кровлю с уклоном двускатную с индивидуально разработанными фермами.
Вариант 4. Поставить еще ряд колонн и сделать двускатную кровлю по серийным фермам пролетом 24 м
1. Как тогда отводить воду?
2. а что там переработать надо будет? только узлы получается?
3. я делал типа молодечно 18м. Думал и здесь такой вариант, но не нашел ни чего подобного. до 36 только встречал. Думаю не слишком ли затратно будет, с высотой не очень ясно, хотя в и не принципиально.
4. Начал делать такой вариант, возникает вопрос как лучше средний ряд сделать. с подстропильными фермами и шаг колон 12м, или через 6м колонны и чисто стропильные.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от AVN Посмотреть сообщение
Учитывайте минимальный уклон кровли из профлиста 8 градусов
Согласен. Возникает вопрос, у ферм типа "Молодечно" уклон 6 градусов, хотя по серии по ним укладывается профлист. Не состыковка...
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 11:55
#7
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


В Челябинске делали каток "Уральская молния". Вот здесь можно подчерпнуть идею поперечника. Правда пролёт побольше там.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 12:18
#8
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1590901]для профлиста этого мало
для профлиста, если только чтобы "отводить воду", достаточно будет и 1град.
Pin вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 12:33
#9
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
достаточно будет и 1град.
недостаточно.
затекать будет

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1590901]1. Как тогда отводить воду?
2. а что там переработать надо будет? только узлы получается?
3. я делал типа молодечно 18м. Думал и здесь такой вариант, но не нашел ни чего подобного. до 36 только встречал. Думаю не слишком ли затратно будет, с высотой не очень ясно, хотя в и не принципиально.
4. Начал делать такой вариант, возникает вопрос как лучше средний ряд сделать. с подстропильными фермами и шаг колон 12м, или через 6м колонны и чисто стропильные.
1. Строительный подъем 0,025 никто не отменял
2. Ну, по сути, да
3. На двускатке в коньке высота дай боже получится. Мы 30м под сэндвич делали - в транспортный габарит уже не входит. Пришлось серединку по запчастям разбирать.
4. Можно и 24 подстропилку забабахать, а шаг ферм 12 метров и решетчатые прогоны. Но только на плоской кровле. У вас же кровля невесомая практически? Шаг ферм больше от высоты здания зависит. При высоте 4,5 метра например и шаге 12 метров связи не очень красивые получаются
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 12:50
#10
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


1. Плоская кровля тем не менее имеет уклон необходимый для отвода воды. Только уклон этот около 1,5% в отличии от скатной для которой уклон 10%, а лучше 20%. В серии на фермы с параллельными поясами скорее всего учитывается уклон 1,5%.
2. Да, узлы. Но с одной стороны вы получите ОЧЕНЬ высокие колонны.
3. Без комментариев
4. Вопрос больше к вам, чем к нам. Технология позволяет колонны расставлять? Металлоемкость какого варианта больше? Надо сравнивать зная нагрузки и геометрию здания. Если нагрузки на средний ряд колонн не большие, то определяющим фактором будет гибкость. Средний ряд будет высоким и следовательно сечение большое. Нагрузив этот ряд подстропилками возможно можно будет остаться в том же сечении повысив коэф. использования по устойчивости. Тогда надо будет сравнить вес подстропилки с весом колонны. Что меньше - то и выгодней по массе.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 13:08
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от AVN Посмотреть сообщение
Учитывайте минимальный уклон кровли из профлиста 8 градусов
12 градусов, 20%.

Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1590901] 0.025, для профлиста этого мало
да, мало.
Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1590901]1. Как тогда отводить воду?
С плоских кровель вода отводится либо по внутренним водостокам, либо вдоль парапетов наружу. Но организованно.
Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1590901]2. а что там переработать надо будет? только узлы получается?
Расчет целиком, конструирование целиком.
Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1590901]3. я делал типа молодечно 18м. Думал и здесь такой вариант, но не нашел ни чего подобного. до 36 только встречал. Думаю не слишком ли затратно будет, с высотой не очень ясно, хотя в и не принципиально.
Если не уверены в своих силах - за 48-метровые браться не стоит. А если в середину МОЖНО воткнуть ряд колонн - то две 24-метровые лучше всего будут.
Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1590901]4. Начал делать такой вариант, возникает вопрос как лучше средний ряд сделать. с подстропильными фермами и шаг колон 12м, или через 6м колонны и чисто стропильные.
колонны с шагом 12 нужны там, где шаг 6 метров невозможен технологически - нужны проезды и все такое.

Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1590901]Возникает вопрос, у ферм типа "Молодечно" уклон 6 градусов, хотя по серии по ним укладывается профлист
Молодечно спроектирована в 1998 году, на дворе 2016. Нормы меняются.
 
 
Непрочитано 18.11.2016, 13:22
#12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Можно так
Вложения
Тип файла: zip P_20161118_132039_SRES.zip (2.99 Мб, 128 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 14:07
| 1 #13
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от AVN Посмотреть сообщение
Учитывайте минимальный уклон кровли из профлиста 8 градусов
Эмнип ~12 грд. (20%), по СП кровли, номер не помню, если менее, то герметизировать стыки...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 14:22
#14
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Накинул с мастерка на мольберт
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
РС.dwg (75.3 Кб, 134 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 15:21
#15
AVN


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 15


Допускается и уклон в 6 градусов
СП 17.13330.2011 Кровли
6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20% (12°); на уклонах от 10 до 20% (6°-12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами.
AVN вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 18:23
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ТС.
Забудь про молодечно на 48 м.
Делай пояса из двутавров, решетку можешь из ГСП. Узлы - фасоночные.
Уклон. Улоны, что приводят выше, к профлисту относятся только в одном случае - если по профлисту течет водичка. Если же у тебя профлист - несущая конструкция, по которой делаешь мягкую кровлю, то плюнь на все эти 8%. Уклон - как для мягкой.
И не забудь строительный подъем.
А еще посмотри отраслевые нормы на проектирование подобных объектов - возможно, там будут какие-то особые требования.

Offtop: Все вышесказанное является моим личным мнением. Спорить и доказывать ничего не буду
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 08:30
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Бармаглотище, арка из гнутья и двутавров не покатит?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 09:55
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


высота
топить этот объем за чей счет?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 10:23
#19
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
высота
топить этот объем за чей счет?
Там стен нет. Только крыша
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 10:45
#20
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 325


Мне кажется проще средний ряд колонн выполнить с шагом 12м, и фермы из ГСП с параллельными поясами поставить с уклоном - получится двускатная кровля
Un_Known вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 10:40
#21
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
Мне кажется проще средний ряд колонн выполнить с шагом 12м, и фермы из ГСП с параллельными поясами поставить с уклоном - получится двускатная кровля
в этом случае нужны будут подстропильные фермы, так не охота с ними связываться...
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 10:45
#22
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1592172]в этом случае нужны будут подстропильные фермы, так не охота с ними связываться...
Что там с ними связываться, возьмите серийные, узлы серийные, связи серийные, работы минимум, перепроверить и все, ну или взять с запасом...
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 11:24
#23
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Что там с ними связываться, возьмите серийные, узлы серийные, связи серийные, работы минимум, перепроверить и все, ну или взять с запасом...
тоже верно, а такой вопрос.
Если не принципиально какой шаг у среднего ряда? какой вариант будет более металлоемким и соответственно дорогим? с шагом 12 и подстропильными фермами? или с шагом 6?
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 11:42
#24
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
или с шагом 6?
У вас же склад зерна, там же будут какие-то погрузчики зерна передвигаться, разворачиваться, машины заезжать-выезжать-грузиться-разгружаться - при шаге в 6 м тесновато будет делать им это, как мне кажется... Обратите внимание на высоту КАМАЗа с поднятым кузовом - проедет внутри?
mak# вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 11:47
#25
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Ориентировочно прикинуть это час ну максимум 2 времени, колонны по гибкости, фермы серийные и т.д. сопоставите веса и все станет понятно...
Помимо того что при шаге 6м могут возникнуть проблемы с проездами, так еще и фундаментов в 2 раза больше, колонны по идее получатся одинаковыми...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 12:13
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Обратите внимание на высоту КАМАЗа с поднятым кузовом - проедет внутри?
ну.. Если надо будет - сделает проезд.
Заодно и расчет на прогрессирующее проверится
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 12:19
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Я думал это каток....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 12:27
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1592204] с шагом 12 и подстропильными фермами? или с шагом 6?
С шагом 72 и без всяких подстропильных. Структура - самое то. Пора уходить от устаревших решений.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 12:28
#29
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 325


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1592204]какой вариант будет более металлоемким и соответственно дорогим? с шагом 12 и подстропильными фермами? или с шагом 6?
в условиях отсутствия подкрановых конструкций - выйдет примерно одинаково (минус фундаменты, как тут уже писали)
сечение колонн при этом, скорее всего, не увеличится
Хотя надо конкретно считать - все зависит от длины здания, конфигурации в поперечном разрезе
Un_Known вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 14:51
#30
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


я же писал 48х72, до низа конструкций 5м, можно и больше. Это прикидывали с архитектором высоту зернового вала + место для техники, конвеер же там насыпает сверху, или что-то подобное. А насчет шага, надо еще будет переговорить с заказчиками, что за тех. процессы там будут проходить и сколько им надо место для них. Поперечник прикинул такой, с балками по торцам.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Хотя тут же задумался, зачем, если стен не будет, и колонны так часто в торце не нужны. можно же и ферму так же положить?
Исходя из этого же по торцам кладут балки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-11-22_144752.png
Просмотров: 120
Размер:	16.9 Кб
ID:	179510  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-11-22_144829.png
Просмотров: 94
Размер:	13.2 Кб
ID:	179511  
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 15:08
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


в торцах нужны стены, стеновые панели к чему-то нужно крепить. Поэтому колонны там появляются - либо фахверк самонесущий, либо несущий. Во втором случае балка. Насколько выгоден тот или иной вариант - индивидуально сравнивайте, но с первым больше геммороя по узлам порой.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 15:11
#32
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
в торцах нужны стены, стеновые панели к чему-то нужно крепить. Поэтому колонны там появляются - либо фахверк самонесущий, либо несущий. Во втором случае балка. Насколько выгоден тот или иной вариант - индивидуально сравнивайте, но с первым больше геммороя по узлам порой.
ну так как мне не нужны стены поэтому я и говорю что можно и первый вариант.
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 15:18
#33
s7onoff


 
Сообщений: n/a


без стен конечно же любые колонны в торце будут только мешать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 09:19
#34
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


[quote=s7onoff;1592364]без стен конечно же любые колонны в торце будут только мешатьz
я не столько про колонны, сколько про балки. Почему в типовых решениях именно балки, а не фермы с фахверком допустим (я конкретно про серию "молодечно") ТАм если не ошибаюсь еще это обуславливолось ветровыми нагрузками что ли или чем-то подобным...
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 09:40
#35
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1592605]Почему в типовых решениях именно балки, а не фермы с фахверком
Потому что они так решили, зачастую одну и ту же задачу можно решить несколькими способами, выбор оптимального за проектировщиком...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 09:47
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


48/3=16 метров. Оптимально можно балку зафигачить сварную!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 11:11
#37
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 325


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
48/3=16 метров. Оптимально можно балку зафигачить сварную!
с двускатной кровлей сложноватое решение, лучше 48/4=12м - сделать сетку колонн 12х12м и прогоны шпренгельные
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 11:29
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Un_Known, там если технология позволит. Я-то подумал что это каток. А это зерноток. Там конвейер перекатной и гора зерна неизвестно насколько рассыпается.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 12:58
#39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1592605]я не столько про колонны, сколько про балки
дык одно вытекает напрямую из другого - есть колонны - будут короткие балки, нет колонн - будет длинная ферма.
 
 
Непрочитано 23.11.2016, 19:10
| 1 #40
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Фахверк делают разным - несущим (с балками) самонесущим (с фермой).
Если стен нет - то и колонны там нахрен не нужны. Ферма и никаких гвоздей
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как лучше перекрыть пролет 48 м.?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как перекрыть этаж с большим пролетом peterputin Конструкции зданий и сооружений 30 22.02.2014 20:41
Как перекрыть огромный пролет? Pelleng Прочее. Архитектура и строительство 44 04.03.2013 22:05
Как лучше перекрыть помещение 12х12 м? CIT Железобетонные конструкции 8 15.01.2013 18:42
Каким образом можно перекрыть 12м пролет гаража-автостоянки для автомобилей, дожидающихся своей очереди в цех автопокраски?.. Паша_88 Конструкции зданий и сооружений 9 08.04.2011 16:14
Перекрыть 9-ти метровый пролет Mist Конструкции зданий и сооружений 14 07.12.2007 15:45