| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Плита 8х10м толщиной 160мм. Прошу прокомментировать.
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
||
Просмотров: 29758
|
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
хотелось бы расшифровку нагрузки (7кПа) по значениям и длительности (т.е. СВ, полезная и т.п.)
получившиеся прогибы при т.160мм и размере 8х10 при свободном опирании по контуру - явно смущают даже при мин. защитных слоях (20мм) и потом, что это здесь за строительный подъем? на вскидку - как минимум т.200мм (что за собой потянет увеличение нагрузки и потребуется корректировка) за ограничение прогиба можно взять - 40мм (1/200 от 8м) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
ага, да еще написано со строительным подъемом (то бишь длительная от собственного веса не учитывается). А вы то кто? Заказчик? Эксперт? Что хоть за здание? БЦ, Магазин? Паркинг? Хоть что и для чего? Что за опорный контур? 160 мм конечно тонковато для несущей, и зыбковато для перекрытия (именно зыбкость), и по звукоизоляции и тд. и тп. Короче - оно не совсем конструктивно. Вот если бы это можно сделать в заводских условиях с пропаркой...., Но увы, не сделать, не привезти, не смонтировать. Но теоретически, при арматуре более А500 с опорным контуром (забыл как это толстое ребро по периметру называется) то скорее всего возможно. Или вы хотите, что бы тут расчет проверили? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Скорее всего, 0.03 т/м2 - это длительная часть от полезной (150 кг/м2) |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Да и армирование верхнее задано d6 200x200. Какое уж тут защемление.... Цитата:
Расчёт не прошу проверить - скажем так: из опыта проектирования оценить возможность такого решения при конкретных исходных (свободное опирание, толщина 160мм, пролёты 8х10). Ну и навскидку сказать похож ли вычисленный прогиб 14-16мм на правду. Есть сомнения в том, что он вычислен правильно. Последний раз редактировалось крокодил11, 23.11.2016 в 20:45. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Цитата:
В жилых серийных панельках на комнату 6.7х3.6 м и толщиной 120 мм были. В гражданских сооружениях 10х8 и в 160 мм делать смысла нет. Сборные - я уже сказал, не сделать. В жилье такие площади перекрывать смысла нет. В офисно-торговых - нагрузки офигенные для такой толщины. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2012
Сообщений: 68
|
Помоему автор расчета не перевел единицы измерения
т/м2 в мпа а так и оставил Лень искать в чем имено ,но у меня с его формулой вышло 16см
__________________
Ищу работу в РФ Последний раз редактировалось earthfrom, 23.11.2016 в 21:39. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
На первой картинке: "topos для forumhouse" - шо, опять??? а topos это и есть "тот самый конструктор"?
гоните в шею этого "уважаемого topos-конструктора с форумхауса", пока Вам на голову перекрытие не упало. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
вроде все правильно с размерностью.
другой вопрос, что армирование никак не участвует в расчете ) 1,5 см - мало, предполагаю, что прогиб должен быть порядка 5...7 см. Последний раз редактировалось mainevent100, 23.11.2016 в 22:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
А зачем переводить
В числителе и в знаменателе давления в одних единицах. Вроде цифры и порядок верные. Они сокращаются. Поэтому что линейные брать в мм, что в м - разницы никакой. Я знаю откуда этот расчет! Кто еще догадался? ----- добавлено через ~10 мин. ----- А рисунок №3, где находится "критический прогиб" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
Цитата:
Цитата:
Без учёта ползучести - 60мм, с учётом - 77мм - нелинейный с учётом принятого армирования p.s. суммарная нагрузка около 5кПа (нормативная постоянная+длительная) Последний раз редактировалось крокодил11, 23.11.2016 в 23:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
С.в. 4кПа, полы 0,5кПа, временная 0,35*1,5=0,525 кПа. Маловато конечно на полы, да и без учёта перегородок. Но это не столь важно в данном случае. Брал по-минимуму, т.к. и без того тяжёло ей...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Весомый, но не инженерный аргумент.
Почитал тему Форумхауса. Речь шла о минимально тонкой плите для перекрытия комнаты. Ну а тонкую ж/б плиту - скорлупу сделать можно. Жесткий опорный контур (обязательно) + арматуры почаще (класса эдак 600) +торкрет. Тогда толщину можно и под 100 мм. ![]() Нагрузки расшифровываются так 0.03 т/м2 (30 кг/м2) длительная от временной 0.18 т/м2 (180 кг/м2) - не знаю. Возможно пол 0.4 т/м2 (400 кг/м2 =0.16*2500) вес плиты 0.05 т/м2 (50 кг/м2) - не знаю, но согласно того пособия по которому считали, это возможно перегородки. Но если это чердачное (?) откуда там перегородки? Может утеплитель? Но тогда зачем временная? Вы мыслите нормами 2016 г., а считали по нормам 1986 г. Это я не к тому, что тот расчет прав или не прав. Это я для поддержания спора (он меня заинтересовал) Да. Еще. Прочитав тему Форумхауса, автор расчета сам приводит аргумент против тонкой плиты. Второй расчет в #1 Критический прогиб получился 7 мм далее арматура не тянет и надо считать трещины. Поэтому он и пишет Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
Я считал нормами 1986г.? Где, когда?
Ещё раз. Предельно конкретно сформулирую вопрос. Цитата:
Адекватен ли вычисленный прогиб 16мм для озвученных выше условий? Последний раз редактировалось крокодил11, 24.11.2016 в 10:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Лично ВЫ не считали, и я это не говорил (не приписывайте). Я сказал, что тот, чей расчет ВЫ нам тут представили, считал по нормам 86 года. (так понятно).
Цитата:
Цитата:
Если гадать, то по трещинам может не пройдет. А если будут трещины то их в прогибах надо учитывать. Но от этого (трещин) в Вашем споре на ТОМ форуме, предлагают уйти подъемом. |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Прошу прощения, у меня бестактный вопрос слегка постороннего человека: а в чем прикол - делать подобные конструкции без преднапряжения, когда даже при отсутствии подходящих упоров можно накидать канатов в каналах, да еще и с подъемом к опоре, натянуть их на бетон и инъецировать каналы?
Даже в таких могучих в научно-техническом отношении державах, как Бангладеш и Нигерия, преднапряжение применяется массово... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
Цитата:
Вопрос только зачем считать по нормам 1986 в 2016.... Да и сам этот расчёт без учёта трещин и с вычисленным прогибом 16мм вызывает сомнения даже для 1986. Вы не находите? Я всего-лишь привёл их в соответствие с действующими нормами. Т.к. исходное значение было 7кПа (полная расчётная), получились вот такие соотношения. Почему в ручном расчёте нагрузка увеличилась (нормативная стала аж 6,6 кПа) я не знаю - это не моих рук дело. В любом случае это ещё больше ухудшит ситуацию с прогибом, чем с моими 5 кПа (нормативная постоянная+длительная) при полной расчётной 7кПа. Подъём и защемление появилось ... я не знаю откуда. Просто чтобы уйти от изначальной сути. Эдакое переигрывание изначальной ситуации с конкретно оговоренными исходными. Я прошу лишь прокомментировать Цитата:
Я вроде на той странице выложил расчёт... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось крокодил11, 24.11.2016 в 11:19. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Мне приходилось считать и по нормам 32 и 75 гг... Просто, если коэффициенты (бетта и прочее) использованы 86 года. Имеем ли мы право вносить что-то от другого года?(этот вопрос можно обсуждать дальше, но не в этой теме).
Цитата:
Прокомментировать или пересчитать? Считать долго. Надо сначала найти критические моменты, при которых появится трещина, и т.д. и т.п. Там, в пособии, на 3 страницы приводится пример расчета свободноопертой на 4 стороны плиты 6.7х3.8 м толщиной 120 мм под расчетную 750 кг/м2, и у них проходит. Если с упругим защемлением, то и ваша может пройдет. Только вот трещины.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
Изначальное значение 7кПа полной расчётной (как писал конструктор). Посчитаем: 4,0*1,1+0,5*1,2 (осреднённый) +1,5*1,3=6,95 кПа Этому значению соответствует - нормативная полная 4 (с.в.) + 0,5 (полы)+1,5 (временная)=6 кПа, т.е. нормативная постоянная+ длительная будет 5,025 кПа. Как и зачем в ручном расчёте насчитали больше (6,6 кПа) я не знаю. Но, повторюсь, это только ухудшит ситуацию с прогибом. Т.к. при 5 кПа я уже получил 70мм. Достаточно просто прокомментировать (из опыта проектирования). Если нет уверенности - можно и не комментировать, или сделать предположение. Но ведь это совсем другие соотношения. Даже для опирания по 2 сторонам 120мм на пролёт 3,8м - это совсем другой случай. Такая плита пройдёт на ура, это очевидно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93
|
При расчете в Старке с учетом фактического армирования и трещинообразования (на заданные нагрузки) несущая способность конструкции не обеспечена (происходит разрушение).
Нагрузки брал (см. пост #20): 1) Собственный вес (коэффициент РСН - 0,909) 2) Перегородки (коэффициент РСН - 0,833) 3) Вес пола (коэффициент РСН - 0,769) 4) Полезная (коэффициент РСН - 0,269) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
а прогиб сколько Старк дает? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93
|
Цитата:
P.s.: в линейной постановке выдает прогиб 46 мм Последний раз редактировалось JorJe, 24.11.2016 в 12:03. Причина: Добавил РС |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
Цитата:
При данной нагрузке плита действительно не проходит по прочности. Исходная нагрузка была |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
Цитата:
Старк нет, ковырять не могу. Лировский нелинейный у меня 60мм без ползучести (и 70мм с ней), что больше похоже на правду на мой взгляд. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93
|
Облажался)) Вычел из 4,5 кПа вес плиты. Вобщем на нормативные длительные нагрузки (вес плиты - 4 кПа, постоянная - 4,5 кПа, полезная длительная - 1,5*0,35=0,525 кПа) расчет все раавно не проходит.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
Цитата:
По 1 группе должно быть 7 кПа По 2 группе 5,025 кПа p.s. Постоянная 4,5 включает вес плиты 4,0. Т.е. 0,5 кПа это вес полов и всё. Другой постоянной нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
Прогибы можно "обмануть" поставив опалубку горкой сантиметров на 6. Но вот трещины без преднапряжения будут больше нормируемых, а скорее сверх разумных значений, находится под плитой будет страшно.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
Спасибо, я в курсе.
А вот это вы с чего взяли? Offtop: Да, да. Тут есть варианты. Но сейчас не об этом речь. А о правильности вычисленного прогиба при исходных из поста 1. JorJe Я не особо в курсе как работает старк... В лире я получаю прогибы и усилия, а также картину разрушений: трещины, пластические шарниры и собственно разрушение. Всё это можно посмотреть после выполнения расчёта. Понятно, что при разрушении не имеет смысла смотреть прогибы, но при указанных значениях только трещины. Хотя действительно по прочности на грани. Уточнил - пластические шарниры в серединке ближе к последним шагам 3 загружения. Но значение прогиба.... Последний раз редактировалось крокодил11, 24.11.2016 в 22:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
Offtop:
Цитата:
А если их нет - почему надо брать всё-равно? Последний раз редактировалось крокодил11, 24.11.2016 в 22:41. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
Цитата:
1. Прогибы с учетом ползучести и трещиностойкости - 60-65 мм. 2. Углы плиты поднимаются на 10-13 мм (все-таки задано, что плита свободно опирается по контуру и если не ограничивать перемещение плиты на опоре вверх, то углы поднимаются). 3. Нижнее армирование с учетом трещин поперек большего пролета - d14 А400 шаг 200 мм. 4. Нижнее армирование с учетом трещин поперек меньшего пролета - d16 А400 шаг 200 мм. 5. Необходимо верхнее армирование вдоль опорного контура перекрытия (из-за поднятия углов) - зона примерно 600 мм от края) - d12 А400 шаг 200 мм. Выводы: 1. По прогибам не проходит. 2. По армированию не проходит. 3. Необходимо верхнее армирование. 4. Задача больше похожа на студенческую. Такие перекрытия (большая площадь, тонкие полы, отсутствие перегородок и только полезная нагрузка) встречал только как перекрытие под пустым мансардным этажом в коттедже. Обычно задается так. Полы как минимум 100 кг/м2 (чаще 150 кг/м2). Перегородки или по линиям перегородок или распределенная 100-150 кг/м2. Ну и плюс полезная. При таких условиях данное перекрытие не работает. При пролете 8 метров при заданных условиях толщину надо брать около 200 мм. Если не хотите иметь трещин в полах и перегородках - то может 220-240 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
Baton, спасибо. Согласен с вами.
Цитата:
Offtop: p.s. А задача и вправду не совсем из жизни. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
крокодил11
И еще. При армировании обязательно конструктивно поставить тотально верхнюю арматуру хотя бы d8 А400 с шагом 200 мм во избежании трещин при усадке бетона. Поддерживающую арматуру для восьмерки ставить каркасы с шагом не более 800 мм. Это чтобы можно было ходить по ней. Нужно ли делать строительный подъем - это большой вопрос. Я никогда не даю. К тому же плавно задать строительный подъем строителям при плоских листах опалубки сложно. Топорщатся они. Лучше правильно подбирать толщину перекрытия. При этом большая толщина не всегда полезна. Большая толщина перекрытий - большой собственный вес. Лучше с какого-то момента менять расчетную схему - капители, доп опоры, балки, ребристые перекрытия и т.д. и т.п. Для плоских перекрытий предел пролета где-то около 9-ти метров. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
2. Каким образом поднимаются углы? Вы задавали не точечные опоры, а определенной ширины? 3,4. Арматура в направлении меньшего пролета должна быть больше, а не наоборот. 5. Этот шедевр тоже Вам Скад выдал? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
Кстати если в расчет ввести односторонние связи (учесть отрыв плиты в углах), то пролетный момент возрастет и вся эта конструкция развалится. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
1. Похоже нашел "корень зла" - считали похоже в программе плита, ее кстати используют органы экспертизы(у нас точно знаю - пользуются) - "ООО ПСП "Стройэкспертиза"
приняло решение о бесплатной передаче по одной копии своей продукции органам государственной экспертизы. Для этого необходим официальный запрос на бланке организации, e-mail для переписки" http://www.basegroup.su/index.php?Page=plate.html 2. Скрины приложил, если с трещиностойкостью считать арматура на шажок подвинется 14/12->16->14, прогиб 16мм. Навскидку - правдоподобно. Нагрузка - небольшая - полы+эксплуатационная, гипсокартон ессно не учитывать, сомневаетесь? в конце концов есть справочники типа Уланского с "решениями из коробки" - подставьте в формулу жесткость да пролеты - получите миллиметры. 3. Толщина плиты НЕ соответствует СП 52-103: 800/30=26см. 7.6 При пролетах до 6-8 м перекрытия рекомендуется выполнять плоскими, при больших значениях - плоскими с капителями (рис. 5.4, а, б) или межколонными балками и стенами (рис. 5.5, а), а при пролетах до 12 м - с межколонными балками или стенами и ребристыми, и пустотными плитами (рис. 5.5, а, б). Для зальных помещений пролетом 12-15 м рекомендуются кессонные, ребристые или пустотные плиты при опирании по четырем сторонам на балки и стены (рис. 5.5, в, г). 7.7 Основными конструктивными параметрами плоских плит перекрытий являются размеры поперечного сечения (толщина плиты), класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры, определяемые в зависимости от нагрузки на перекрытие и длины пролетов. При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры перекрытий, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см и не менее 1/30 длины наибольшего пролета и не более 25 см, класс бетона - не менее В20. Высота пустотных, ребристых и кессонных плит принимается не менее 25 см и не более 50 см, класс бетона - не менее В25. https://yadi.sk/d/wLtiJNDGzRSC2 |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
![]() "Площадь комнаты 2500м2, высота 80см, найти объем комнаты" ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Безопалубочные плиты 220мм вообще до 12метров проектируем..."Чето я очкую славик?" - понимаем, иногда тоже очкуем... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Конкретно вам, прежде чем что-либо считать или проектировать, для начала неплохо ознакомиться с тем, что это за магия такая -- преднапряжение. Сразу наступит понимание какой ахинеей смотрится со стороны все что вы тут написали. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Цитата:
А во вторых - Специально для Вас - Считайте как ВАМ хочется и нравится, можете и с магическими заклинаниями...если норм не хватает. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Человек сравнивает преднапряженные сборные пустотки с монолитной плитой, при этом ставит между ними знак равенства.
+ В каком смысле преднапряжение не помогает? В преднапрягаемые плиты не закладывают арматуру более высокого класса? Последний раз редактировалось SkyFly, 25.11.2016 в 10:20. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Цитата:
а) знает о чем говорит б) не ставит знак равенства(процитируйте мне этот знак равенства (код символа U+003D)) может логика это вообще не ваше,а? человек? "Картинки с моментами и требуемой арматурой рассматриваемой плиты кто-нибудь выложит? " -#54 ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
PS собственно щас только увидел...скрины у ТС как раз и есть проверка по формулам из Уланского...те же самые 16мм...да, сомнения есть,но не в расчете, а в том что в реальности не будет 16мм, а будет больше, и если считать нелинейный ЖБ цифры явно будут другими, но у ТС то классика... Последний раз редактировалось hexD, 25.11.2016 в 11:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Тогда может быть вы свое утверждение:
обоснуете расчётом? Или вы вместо этого будете тыкать в картинку с вертикальными перемещениями в 16мм и заявлять что это прогиб? Тогда поясните смысл сравнения плиты ТСа и пустоток?, может дело в том что Не знаю к чему эта фраза, но вы тоже хотите заявить, что использование более высокого класса арматуры не увеличивает прочность? Последний раз редактировалось SkyFly, 25.11.2016 в 11:11. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Offtop: Сегодня их нет, а через 5 лет захочется, плиту усилять из-за 2 перегородок?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
А бесконечно увеличивать Rs*As не дает ограничение несущей способности сжатого бетона. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Ни разу не видел, чтоб в пустотках преднапряженных не хватало места для более толстых стержней. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
А есть уверенность, что конструктивные требования по % армирования; расстоянию между стержнями и т.п. не помешают выполнить такую замену в любых сферически-вакуумных случаях? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
А я утверждаю -- возможность использовать арматуру высокого класса. И не обязательно А600, к примеру, К1500. Прогибы и трещины это следствие. Верней причина невозможности использовать такие классы без преднапряжения.
Сколько обычной арматуры потребуется в плите 12 метров 0.22 высотой под нормативные 800 кг/м2? С экономикой не знаком, но что-то мне подсказывает что канаты выйдут дешевле. ----- добавлено через ~2 мин. ----- размеры сечения не позволят вам увеличивать площадь арматуры беспредельно, вы упретесь в рамки либо по % армирования. либо по расстоянию между стержнями. И вот в этом предельном случае замените всю арматуру на высокопрочную, какое из сечений будет более прочным? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
Offtop: Да, немного отвлеклись от темы. Вчера лёг спать - всё ок. Сейчас зашёл - на тебе
![]() Однако из последнего поста "по сути", удивил этот комментарий На мой взгляд это не то чтобы не правдоподобно, а очень сильно неправдоподобно. Последний раз редактировалось крокодил11, 25.11.2016 в 13:16. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
А есть возможность утверждать? ))) Регалии в студию!
Так и быть проведу Вам персональный ликбез. Раз вопросы все таки остались. Преднапряжение "изобрели": а) не вчера. И даже не 50 лет назад. б) не для повышения прочности. А для повышения жесткости при том же сечении. В частности чтобы при тех же 220мм можно было перекрыть не 6,3 а 9,2м ПРИ ДОПУСТИМОМ ПРОГИБЕ. в) ок, не только для пов.жесткости, а еще и для того чтобы снижать металлоемкость ЖБИ...но это совсем другая песня, совсем, и не об этом тут поют Ведь никто из присутствующих не говорит что 160мм на 8 метрах это катит, это не катит. В частности по частоте колебаний. Но по расчету прогиб катит. Навскидку правдоподобно это как раз - оценка правильности расчета, в частности предельные условия для МКЭ расчета "не вырождены", в чем сомнения?? Мух от котлет отделять не умеем? Обычно такие сомнения рассеиваются когда находишь скан из советской книжки по расчетам где на печатной машинке напечатаны формулы и подстановки задачи "с таким же пролетом" ))) А вообще 21 век на улице...МКЭ наш инструмент. Последний раз редактировалось hexD, 25.11.2016 в 13:28. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
а все учебники по ЖБК, все серии, весь опыт производства и т.д. с тобой не согласны. И я тоже.
Цитата:
Цитата:
Открываем 1.241-1 в. 22. Плита ПК 120.15-8 АтVт - 10 стержней диаметром 18 мм. Rsn=800 МПа. То есть для А400 (Rsn=400) нужно ровно в два раза больше площади арматуры, чтоб сохранить RsAs. На всю плиту - 0.005м2 или 50 см2. Площадь сечения бетона для этой плиты - 0.253 см2. 2%. Уперлись в процент армирования? Это 12-метровая под 800 кг/м2. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
![]() Еще раз: использовать высокопрочную арматуру в непреднапрягаемом бетоне бессмысленно, т.к. модуль упругости стали не даст возможности использовать высокое R при ограничении по 2 группе. Преднапряжение позволяет решить проблему прогибов и трещин и таким образом открывает дорогу для использования высокопрочной арматуры (прям что первично яйцо или курица?). открываю учебник по ЖБК преимущества преднапрягаемого ж/б: трещины, прогиб, экономия металла и уменьшение сечений. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
В любом абстрактном примере всегда можно заявить нечто подобное.
На то он и сферический в вакууме =) Цитата:
Вот картина прогибов от длительных нагрузок (линейная постановка, коэф Е принят 0.3) (для тех кто в танке ПРОГИБ_НЕ_КАТИТ): |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Первично - обеспечить выполнение требований норм под конкретные нагрузки и пролеты плиты.
Увеличивать высоту сечения плиты и, соответственно, с.в. - не всегда разумно, так с.в. можно получить в 10 раз больше полезной. И в этих случаях (только в этих) ставят преднапряженную арматуру высоких классов. Всему свое место, а всякие сферически-вакуумные рассуждения идут в жопу стройными рядами. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
Ну как-бы тема такая была изначально, если посмотреть #1 . Голосовалку могу и прилепить.
Я видел. Меня конкретика интересует: линейно? с понижением модуля? нелинейно? Я не в курсах как считает эта прога, но 16мм нахожу крайне сомнительным, т.к. это значение получает лира при линейном расчёте на E0 без понижения. Вот и хочу уточнить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Прям как конструктор из стартового сообщения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
С 0,3 E0 прогиб примерно 60мм, да. Но 0,3 это много, т.к. трещины
Нелинейный у меня под 100мм лировский ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
Выкладываю эпюру прогибов без учёта ползучести и только от постоянной нагрузки, ибо от длительной уже как снежный ком растёт - страшно.
Эпюру моментов от полной расчётнойнагрузки И разрушения (законы деформирования и нагрузки соответственно поменяны) защитные слои брал минимально возможные. В прошлый раз выложил немного неверную эпюру из-за того, что арматура не совсем была правильно задана. |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Пособие по проектированию жилых зданий Вып.3 страница 185 (https://dwg.ru/dnl/11949)
решил заморочиться, о результатах доложу ))) PS/ насколько я знаю в "плите" реализована именно эта методика. Последний раз редактировалось hexD, 25.11.2016 в 14:57. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Offtop: без обид, но займись лучше КМД, например...
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Offtop: закажи мне тонн 300КМД, по 700р/тонна - с удовольствием займусь
Просто произошел реальный "Разлом СанАндреас" между эмпирикой которой занимались в лабораториях и результатами всяких лир да скадов, и набив руку на этих МКЭ, люди реально не понимают что за цифры они получают. Это черный ящик, которым надо уметь пользоваться, понимать какими элементами с какой сеткой что то можно считать, как они написаны программно, какую при этом погрешность получать, какие вещи заложены в конечный элемент, а какие чистая абстракция ничего под собой не имеющая...Смоделлировать эту плиту можно по-разному, можно срединной плоскостью - пластинами, а можно и по другому стержнями с эксцентриситетом, и результаты армирования(и все остальное M,F) будут отличаться на 30%, SKYFLY я Вам уже писал - считайте как и в чем хотите и верьте во что хотите. Эксперты так и делают -проверяют все сами. А не смотрят на ваши потуги... Последний раз редактировалось hexD, 25.11.2016 в 15:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
Цитата:
Вы же его получили тем-же МКЭ, только в упругой постановке при расчёте на E0. Считаете это правильный подход к расчёту железобетонной плиты? ? Offtop: Воу воу, палехчи парень |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Ну што...убил энное время...
кто нибудь проверит? Конечно есть моменты... http://cdn.fishki.net/upload/post/20...e0877da201.jpg Имхо - если нагрузку поправить(много для жилья 360, полы сейчас легкие - два слоя гвл и ламинат итого 40кг/м2, да полезной 150 итого 200кг/м2), да пустоты добавить(Вес снизить) вписаться в L/216 будет можно - это я фантазирую...без преднапряжения При длительной ~5000Н/м2 прогиб равен допустимому. Последний раз редактировалось hexD, 28.11.2016 в 15:08. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
что-то допустимости и не заметно по вашему же расчету 4,8см допустимо? ну,ну
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
SkyFly, добрый день! Не люблю лезть с советами, но еще больше не люблю, когда умные и опытные люди (у которых мне еще учиться и учиться) заблуждаются. Прошу Вас перечитать: https://dwg.ru/dnl/4212 - тут вполне подробно и с примерами все разжевывается (я сам не поверил, когда в первый раз прочитал, для меня мир перевернулся).
Последний раз редактировалось Lorens, 28.11.2016 в 18:45. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Задайте в программе, которой доверяете, пример на который я дал ссылку. Поржем... Последний раз редактировалось hexD, 28.11.2016 в 19:50. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Offtop: Лично мне как начинающему проектировщику сложно представить монолитную плиту толщиной 160мм на пролете 8х10м с шарнирным опиранием. Вы наверное часто такое проектируете и имеете солидный опыт в таких вещах. Наверняка у вас есть примеры таких конструкций? |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Цитата:
А в том что числа из МКЭ не бьются с такими же по эмпирике, которые вообще-то проверяли, наблюдали и оценивали. Иногда бывает очевидно что МКЭ дает, мягко говоря, странный результат. Разница есть. Как есть и предельный прогиб. Ок, задам вопрос из теории - Почему пустотка 8,2м не бывает не преднапряженной? |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Offtop: Могу уверить, что в областях, где относительные деформации больше - например, в моей родной ОМД - МКЭ так часто дает далекие от реальности результаты, что это воспринимается как должное.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Offtop: На взгляд смежника - почему бы и не сделать такую ненапряженную пустотку, вопрос в высоте сечения. Но на практике - даже и пэкашек-то таких в природе не бывает - в стандартах они предусмотрены, но в реальной жизни более 7,2 метра выпускают только ПБ. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Дело в том что, эмпирика в железобетоне выводилась для конструкций с определенными соотношениями жесткости к пролетам. Плита толщиной 160мм на пролете 8х10 (соотношение высоты сечения к пролету 1/50) с шарнирными опорами по своей "работе" ближе к мембране(оболочке), чем к балке. и Теория расчета ее уже совсем другая (да и внутренние усилия другие). Плита из того пособия что вы взяли расчет имеет соотношение 1/30. Даже до введения современных(более жестких) рекомендаций в СП толщина плиты с шарнирным опиранием рекомендовалась не более 1/35, а жестким 1/45. Вот и вся эмпирика заточена на эти соотношения.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72
|
Во-первых, как правильно сказали выше, очень сомнительно что ваши эмпирические формулы адекватны для расчёта плиты с данным соотношением толщины к пролётам.
Во-вторых в самом названии уже ссылка на недействующий документ. Какой смысл на него ссылаться? Считайте по действующим нормам. В третьих ваш расчёт опять же не учитывает нелинейную работу В четвёртых вы до этого приводили упругий расчёт на E0 и писали что прогиб 16мм - вполне вероятен. Теперь же величина его увеличилась в разы... Может в следующий раз он ещё раз изменится? К тому-же вычислен он всё-равно не в соответствии с действующими нормами В пятых в самом расчёте есть косяки мелкие и не очень, парочку выделил. Лучше-бы привели всё к единой размерности и считали. А то - то Н*м, то Н*мм.... Вобщем если во всём этом копаться - не понятно на сколько верно математически вычислен прогиб Да, несмотря на завышенную нагрузку, о которой вы пишете - момент-то у вас соответствует моменту от 5 кПа постоянной и длительной (ну если его на 10 разделить конечно). Т.е. у вас момент получается вычислен не верно. Последний раз редактировалось крокодил11, 28.11.2016 в 21:26. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
So....
Цитата:
"Для сборных элементов минимальные значения толщины защитного слоя бетона рабочей арматуры, указанные в таблице 10.1, уменьшают на 5 мм" итого 139/130 Вычитал по 120? Пролет в свету не определяется. Поэтому и вычитал. Единицы завтра посмотрю Последний раз редактировалось hexD, 28.11.2016 в 22:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Offtop: Это о чем? В чем конкретно заблуждаются? Выделите вопрос с которым не согласны и дайте ссылку на главу, которая "перевернет мой мир".
А то.. "Lorens, вы опытный проектировщик... но сами понимаете все иногда ошибаются... Прошу Вас перечитать: http://wikipedia.org/букварь" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93
|
Прикинул плиту в программе "Спин". Из F.A.Q. к программе:
Данный диалог является калькулятором для определения значений прогибов и моментов в характерных точках прямоугольной плиты, загруженной равномерно распределенной нагрузке при различных схемах опирания ее кромок. При расчете используются таблица коэффициентов, приведенная в справочном пособии по проектированию железобетонных конструкций под редакцией Голышева А.Б., издательство Будiвельник, 1985. Определение прогибов учитывает цилиндрическую жесткость плиты. Таблица коэффициентов составлена в предположении, что коэффициент Пуассона = 0.2. Исходные данные: l1, l2, h – геометрия плиты ( h – толщина, соотношение длин в большинстве случаев l1/l2 = [ 0.5 – 1 ] ) p – нагрузка. Результаты представлены списком: Произведение E * fi , где E – модуль упругости, fi – прогиб в i- ой точке, Мхi, Myi - моменты в i – точке. Т.о. получается упругий прогиб в точке 5 равен f_5=349064,64/30000000=0,0116 м. Если по СП 52-103-2007 взять понижающий коэффициент 0,2 (при наличии трещин), то f_5=0,0116/0,2=0,058 м |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
PS единицы правильные. Моменты М1/М2=28/6 тсм соответственно. В плите соотв. 2,8/1,9 тсм. Вопросы не ко мне.
Может кто объемниками слабает*? Шоу маст гоу он....Снес я вражеский продукт Скад. И ничего о нем больше знать не хочу. Последний раз редактировалось hexD, 29.11.2016 в 14:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Offtop: Ну и слава богу. А то техника в руках дикаря...
Шоу маст гоу он, говорите.. И вы правы, это действительно шоу, наблюдать как вы вертитесь как уж на сковородке, лишь бы не признавать собственной ошибки. В виновных уже записали калькулятор (он же скад или любая другая МКЭ-программа), нормы, погрешности, да все что угодно. Выложили тут какой-то расчёт по недействующим нормам (занизив коэффициент пуассона на 25%, и взяв арматуру на номер выше (не 12 и 14 а 14 и 16)). Ни у кого, поверьте, не возникло желания подробно разбираться в вашем расчете (на то была ставка?). Даже с этими данными вы получили результат в три раза превышающий ваш прогноз но и тут начали кривляться: типа не на порядок, значит я был прав. Вы какое шоу продолжить хотите, предлагая объемную модель? Скад это программа для определения усилий, и объемниками (да и плитами) вы получите точные усилия в плите, а прогиб как будете по ним определять? В программе можно определить прогиб в линейной постановке. Но ж/б ведь физически нелинеен. Итак, либо считаем ручками по действующим нормативам, либо пользуемся приблизительными коэффициентами (0.2Е0 здесь был озвучен уже несколько раз). И я вас уверяю, вы как угодно посчитайте эту плиту, не пройдет она по прогибу, хоть тресни. И целевой аудитории этого форума это очевидно, как и ваше наперсточничество. Последний раз редактировалось SkyFly, 29.11.2016 в 15:17. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
Offtop: Когда КМД цеха будешь делать, ты колонны с фермами собранной целиком рамой с завода отправляй, на марки не дели, по аналогии:
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 29.11.2016 в 16:06. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- конечно сборная! никакой самодеятельности! Последний раз редактировалось hexD, 30.11.2016 в 08:31. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Цитата:
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилища (ЦНИИЭП жилища) РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ И КОНСТРУИРОВАНИЮ СПЛОШНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ "В ЦНИИЭП жилища разработан новый метод расчета этих плит, учитывающий их пространственную работу и позволяющий снизить расход материалов [7-10]. В отличие от существующего новый метод учитывает изменение геометрии плиты в процессе деформирования и увеличение в связи с этим плеч и моментов внутренних сил в расчетных сечениях за счет прогибов." При использовании нового метода прочность по расчету увеличивается от 5 до 20 % в зависимости от отношения пролетов и относительной гибкости плит. Соответственно может быть снижен расход стали [1]. Разработанный метод расчета базируется на теории предельного равновесия. Его эффективность и надежность подтверждены многочисленными опытами, проведенными как в лабораторных условиях, так и на натурных образцах плит серий 75, 83, 90, 91, 93, 121, 135. Расчет плит по новому методу был представлен в "Рекомендациях по расчету плит перекрытий крупнопанельных зданий с учетом пространственной работы" [18] и прошел широкую апробацию во многих проектных организациях страны. Настоящее издание Рекомендаций предпринято в связи с выходом СНиП 2.03.01-84 [20] и СНиП 2.01.07-85 [21] и введением в них новой системы обозначений. В новой редакции Рекомендаций наиболее важными дополнениями являются: - более широкое варьирование отношений арматуры в двух направлениях и коэффициента концентрации арматуры; - учет эффекта концентрации арматуры у свободного края плит, опертых по трем сторонам; - новая методика учета неравномерных нагрузок от санитарно-технических кабин объемно-блочной конструкции (п. 2.10); - расчет по предельным состояниям второй группы при qcrc < qs (п.п. 3.4 - 3.6); - расчет прогибов плит, опертых по трем сторонам, с участками у свободного края, работающими по балочной схеме, и балочных плит с трещинами в растянутой зоне (п. 3.6); - расчет на монтажные воздействия (раздел 5). 7. Зырянов B.C. К расчету по деформированной схеме плит, опертых по контуру. - Бетон и железобетон. - 1977. - № 4. 8. Зырянов B.C. К расчету прочности свободно опертых по контуру плит. - Бетон и железобетон. - 1980. - № 8. 9. Зырянов B.C. К расчету прочности опертых по контуру плит перекрытий панельных зданий. // Сб. н. тр. / ЦНИИЭП жилища. Конструкции крупнопанельных зданий. - М., 1980. 10. Зырянов B.C. Ограничение предельных прогибов плит, опертых по контуру // Бетон и железобетон. - 1981. - № 3. А вам бы только кнопку.... PS/ какую страну просрали.... Последний раз редактировалось hexD, 30.11.2016 в 09:03. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Offtop: Из самодеятельности похоже тебя прогнали, видимо пел мимо нот. Решил попробовать себя в железобетоне? Или у тебя прикол такой лепить откровенную чушь и потом её отстаивать?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Думаю для SkyFly было бы огромным откровением узнать где и кем я работаю. Нет это не прикол. С дураками надо разговаривать на их языке. Ну или хотя бы в их понятиях и определениях.
Ведь чем откровеннее чушь тем дурачки больше хотят в нее поверить. Иначе писал бы он сюда все время, а? В данном случае не чушь. Но для него - чушь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Я спокоен как объевшийся удав.
![]() Вот в этой фразе: Цитата:
Цитата:
![]() *** Цитату выше я привёл. Ждём заявлений: "навскидку -- это плюс минус в пять раз" и "миллиметры и сантиметры это почти одно и тоже!" Цитата:
Потому и "очкуете", что на веру полагаетесь. А вы посчитайте. Только чур исходные данные не переделывать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
А если я напишу "я купил дом на кипре", вы поверите что у меня дом на кипре*?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ба...да у вас уважаемый проблемы не связанные с предметной областью, а с пониманием русского языка(как и у многих разработчиков актуализированных СП...) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Проблема в том, что вы не понимаете - где он точный результат и как он выглядит. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Вы невнимательно читаете что вам пишут. Копируете цитату с красивыи словами, а смысл не улавливаете: Цитата:
И, повторюсь, даже несмотря на это ваш результат доказывает вашу же неправоту: вы получили прогиб в три раза больше вашего прогноза. Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: Цитата:
![]() Я беру за образец ручной расчёт с учетом физической нелинейности ж/б Очень надеюсь подальше от проектирования и строительства. |
||||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Увольте. Читайте википедию чтоли...если русский не ваш родной язык...
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B...B4%D0%BA%D1%83 В данном случае, коллега, слово "навскидку" я употребил во втором значении, по нумерации викистатьи.Извольте ознакомиться. Сосчитайте пример из пособия с заданными пролетами, соотношениями, всем остальным. Убедитесь что ваш скад врет безбожно(вы же не будете утверждать что не было никаких лабораторий, исследований, прогибомеров...) и закончим шоу. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Надежда, мой компас земной, а удача награда за сме-е-е-лость....))) ----- добавлено через ~8 мин. ----- А вам какие девушки больше нравится с красивой фигурой, или как? И где и кем запрещено копировать цитаты с красивыми словами? А? У меня может настроение хорошее, и человек я оптимистичный...понимаешь... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вы это, Илью не трогайте, вы за себя отвечайте...а то и публике очевидно и ...аргументов нету? молчать значит надо. Последний раз редактировалось hexD, 30.11.2016 в 09:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Какой изворотливый уж! Прям загляденье. Но не будем отвлекаться от основной темы.
Сомнения это всегда хорошо. Еще раз повторим позицию: скад определяет усилия в плите точнее, чем приближенными методами. Перемещения скад рассчитывает без учета физической нелинейности материала, по-этому для прикидочных расчётов используется понижающий коэффициент (0.2 для Е0). Для точных расчетов необходимо считать прогиб руками, т.е. по формулам СП63. Для "ручных" расчётов используем АРБАТ, который представляет собой простой калькулятор, с параметрической постановкой задачи. Далее прогоняющий эти параметры по формулам из указанного нормативного документа (в нашем случае это СП63): Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Цитата:
Вот вам реальный пример. Прочитайте начиная с #39. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48666&page=3 Скад это сборка захарджкоженных алогичных условий из неувязанных с логикой актуализированных СП. Не знаю. На откаты от арматурных и прокатных заводов наверно это все пишется(новые СП) В итоге спросил эксперта считать мне по СП63 или забить на этот новомодный бред, он мне сказал - это бредятина которой никто никогда не видел. Экспертизу прошли. Забетонировали 300х400h, никаких трещин и прогибов. Скад от меня хотел(или даже требовал) 600h... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Продолжаем перебор нормативов.
В арбате можно выполнить расчёты и по СП52-101 и старому СНиП (который 2.03.01-84*). Все-таки АРБАТ появился раньше, чем СП63. Или снипы тоже ....о? ![]() В общем, мне наскучило и я подведу итог: вы вырвали пальму первенства у Экс-а ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Offtop:
Цитата:
Если не умеет пользоваться счетами не надо говорить, что костяшки у них кривые. |
||||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
...
http://www.df.ru/~krakov/SCAD_2.htm Поэтому расчеты по ПК SCAD и программе Арбат следует признать не соответствующими действующим нормативным документам. -вывод Доктора технических наук и директора НПО. Регалии в студию SkyFly! ----- добавлено через 38 сек. ----- конкретнее, по рукле скада "лепил" Последний раз редактировалось hexD, 30.11.2016 в 10:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
..Который предлагает купить его чудо-программу. Вау! Никогда такого не было и вот опять.
врешь, не возьмешь! http://scadsoft.com/index/text/certificate |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Цитата:
_https://www.youtube.com/watch?v=RoNwlVBcK2M http://www.df.ru/~krakov/sravnenie.htm так что в арбате можно...и в скаде тоже...можно... Это война детка, а что ты хотел?! Или ты думал что освоишь скад и станешь профессионалом? Слепой котенок... "Хватит кормить нас дерьмом!" - кричали пользователи Скада...но бабло кончалось,да майдан еще будь не ладен.... и, о чудо, появилось XXI....омг... http://optbeton.narod.ru/Publikatsii.htm Последний раз редактировалось hexD, 30.11.2016 в 11:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
hexD, какого года кстати эти опусы?
Судя по http://www.df.ru/~krakov/SCAD_1.htm цитирую: "В последней версии ПК SCAD 11.1 в дополнение к старой использована новая процедура определения..." Если оценить битву целого доктора и руководителя НПО и его программы со скадом, спустя столько лет, кажется, доктор все-таки проиграл ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
В Моей стране свободное вероисповедание, верьте во что способны верить, я вам уже это говорил.
За сим откланяюсь, имеющий мозг, да вынесет для себя что-то... ----- добавлено через ~2 мин. ----- "На всякого мудреца хватит простоты...." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Я много чего умею и могу, в том числе считать руками. Лично я не получал никогда серьезной разницы в усилиях между ручным расчётом и арбатом. Со скадом были некоторые расхождения. но незначительные. Если появлялась значительная разница, значит была выбрана неверная модель. Профессионалом при освоении скада стать, разумеется, нельзя, как нельзя стать математиком, освоив калькулятор. Вы должны четко понимать какие вы данные введете такой результат и получите. Ручными расчётами я почти всегда проверяю то, что получил в моделях в скаде, только затем, что-бы уменьшить возможность ошибки при моделировании.
Последний раз редактировалось SkyFly, 30.11.2016 в 11:32. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Offtop: Споешь? Вот эту -
http://www.karaoke.ru/artists/bojars...t/vse-projdet/ Вот, Илья, пишет что прогиб в скаде отличается на 30% от реальности...а при начальном вообще на 60%....правда не нашел я п.5.9 это начальный или с 0,2? Так что с бубном еще и танцевать надо уметь...повыше его держи, а заклинания пой погромче... https://dwg.ru/b/lis/95 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Я не утверждал обратного, напротив, в каждом сообщении подчеркивал, что скад считает деформации без учета физической нелинейности, и считать надо вручную по СП.
Ну и 30% это не 300%, как у вас. Как вы смотрите: сравнительная таблица: ручной расчёт, скад (E0), скад (Е0 пониженный), скад (Е0 пониженный, + пересчитан момент инерции). в последнем случае максимальная разница 21.8% Цитата:
Аргументы закончились? Понимаю, но проигрывать надо уметь. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Offtop: Да без разницы всё, что ты напишешь. У меня к твоим перлам только один вопрос: это прикол или на полном серьезе?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая допустимая нагрузка на жб ребристые плиты перекрытия в сталинском доме | Crazyquilt | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.01.2017 19:43 |
Выдержит ли монолитная плита перекрытия веса каркасного бассейна | sergeyos | Железобетонные конструкции | 49 | 24.02.2016 14:55 |
Ступенчатая фундаментная плита на склоне | Akagemuk | Основания и фундаменты | 8 | 20.10.2015 20:24 |
Плита по профлисту колеблется, что делать? | Алиса в стране чудес | Железобетонные конструкции | 187 | 19.09.2014 18:24 |
Ребристая плита толщиной 400 мм | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.12.2005 08:36 |