| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Подпорная стена на винтовых сваях
ПТО, ОКС
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
||
Просмотров: 23130
|
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
1) винтовые сваи диаметром всего 57 мм (и толщина стенки 3.7 мм?). Это момент инерции 22 см4
![]() 2) его не смущает, что при снеготаянии и дождях, вся обратная засыпка вымоется снизу? Цитата:
А что там сверху? Дорога или цветник? |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
- нет
Цитата:
- нет |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Добавила в первое сообщение 2 вариант.
Цитата:
Тротуар сверху. Подпорная стенка разделяет с одной стороны берег озера, с другой стороны тротуар, который ведет к домам. Обратная засыпка вымоется конечно, но за счет свай будет держаться стенка, я думаю. Я переживаю за то, что она опрокинется без развитой в сторону подпора грунта подошвы. Объясните пожалуйста, чем не жизнеспособен вариант на винтовых сваях, если будет подошва уголком. Боковая стенка будет обмазана противопучинистой обмазкой, земля будет скользить вдоль нее. Грунт в воде.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. Последний раз редактировалось Саразан, 15.12.2016 в 08:51. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
SergeyKonstr, спасибо.
Я пока склоняюсь к варианту, чтобы винтовая свая заходила на всю высоту в подпорную стенку, и в таком случае можно не делать подошву, т.к. опрокидывание почти невозможно. И вода не грозит, не уплывет никуда стенка, проржавеют только сваи через 50 лет. Ну и бок. поверхность обмазать защитной смазкой БАМ 4
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Про наивность вы не по адресу, но спасибо за интерес к теме. Я как раз хочу разобраться, чтобы было все НОРМАЛЬНО. Минусы на мой взгляд 2 варианта: грунт очень пучинистый и водонасыщенный, пучение! Сначала выпучится стенка, потом уплывет, ее озеро может подмыть , если выйдет из берегов.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Момент инерции вашей ж/б стены, толщиной 30 см - 225000 см4 на 1 метр
И вдруг, в самом ответственном месте, где изгибающий момент наибольший, у вас стоит свая (пусть и металлическая) с моментом инерции 22 см4 Вы же писали Ну и где логика? даже если вы свай наставите через 30 см, и то как-то..... Вы эти сваи 57-400 под домиками видели? Они сами качаются, чуть ли не от ветра... ![]() Увеличивайте сечение.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
1) Дешевые сваи, на которых хочет экономии руководство сгниют не через 50 лет, а гораздо раньше (лет 5-10 не больше).
2) С грунтами вообще ничего непонятно...SergeyKonstr испытания в песках - это одно, а если в основании суглинок? Нагрузка на стену будет в районе 2т/м2. Это сколько свай нужно воткнуть... Глава 5 из рекламного буклета производителей? Вообще, дешевые винтовые сваи с приваренными лопастями - это полное "Г". Для временных сооружений сгодится. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
kruz,
Те, кто будут поставлять сваи, сами посчитают сечение сваи, они на этом специализируются. На чертеже написано примерно, он не окончательный, там конечно не такая свая будет.(я извиняюсь)
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
crosandr, Подпорная стенка разделяет берег озера (ниже) и тротуар (выше). Расчета у проектировщика нет, если есть, он его не даст (внутренние проблемы у нас).
Своими силами думать приходится. Ну а как вообще без курьих лап? Какие-то лапы должны быть, иначе все уплывет, я пишу об этом в каждом сообщении. Суглинок, сильно пучинистый. Нагрузка на стенку около 4т/м2 (при высоте около 2м). Получается, что горизонтальная нагрузка огромная, а вертикальной почти никакой.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. Последний раз редактировалось Саразан, 15.12.2016 в 09:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
В.Н. Железков Винтовые сваи в энергетической и др. отраслях стр-ва, СП, 2004.
Бегло не нашел ответ. Чё сильно пинать-то, ну...перепутали картинку...ну |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Вариант на винтовых сваях - плохой. В нем сваи работают на горизонтальную нагрузку и устойчивость подпорной стенки определяется исключительно сопротивлением грунта перед сваями. Учитывая малый диаметр свай (кстати, еще и шаг нужно бы знать) - несущая способность такой подпорной стенки представляется крайне низкой. Считаю что грунт перед сваями будет относительно легко проминаться от горизонтального давления. Если хочется делать именно свайный вариант - то нужно применять буронабивные сваи, да не просто так, а с выполнением расчета их горизонтального перемещения. Расчет весьма непростой.
Вариант уголковой стены - более уместен. Только плитная часть должна быть явно потолще. Заглубление должно быть явно побольше. По нормам подпорные стенки заглубляются с учетом сил морозного пучения. То есть 1.1 * нормативную глубину промерзания. Часть глубины можно отсыпать подушкой из непучинистого грунта. Тогда с пучением вопросы будут решены. Малозаглубленная подпорная стена, считаю, будет ненадежна, особенно в сильнопучинистых грунтах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 240
|
О, сразу видно шарашхалтурмонтаж за минимальные деньги и минимальные сроки (вчера). Если вы будите принимать решение (или даже подписывть что-то вдруг) делать, не делать так вообще подумайте про последствия а они могут быть негативные- озеро, дома- насколько я понимаю это какой- то коттеджный поселок а там селятся не бедные и не простые люди. Если ваша стенка завалится или накренится через какое- то время у вас (всех) могут быть большие проблемы. Геология совсем не простая, "Грунты водонасыщенные, пучинистые" "расчет никто не далал", "Но грунты пучинистые, если сваи не делать, весной все поднимется наверх, песок весь вымоется...". Вы вдумайтесь в свои слова при первых же проблемах вы будите крайней 100%, вам хочется хардкора и острых ощущений? Обратитесь к опытным и грамотным проектировщикам ваш случай не такой и простой.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Классическое решение: уголковая подпорная стена безо всяких свай. Ну и что, что грунт пучинистый? Большая часть нашей страны имеет пучинистые грунты. Теперь везде сваи лупить штоле? Уходите ниже глубины промерзания и будет вам щасье. Цитата:
В качестве ликбеза покурите с. 3.002.1-2 и "Пособие по проектированию подпорных стен и подвалов". Если есть еще большее желание упороться вникнуть в тему, то можно пролистать книгу "Расчет подпорных стен" автор Клейн Г.К. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
В топике вторая картинка появилась.
Обе стенки обречены... Пост 21, Сет все верно написал. Саразан, существует серия по уголковым монолитным подпорным стенкам, номер не помню... Пособие к СНиП 2.09.03-85.Проектирование подпорных стен и стен подвалов, ЦНИИПромзданий в помощь (4т/м2 - многовато, если сверху пешеходный тротуар) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
crosandr, Я без паники
![]() Цитата:
Глубина промерзания у нас 3м, на 3 м никто не будет заглублять. Я думаю, может пеноплекс шириной 1 м сделать в качестве подготовки, тогда не будет промерзать грунт. Но опять таки: озеро, подтопление...
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Тогда уж не на подготовку пеноплекс, а утеплить грунт сверху, чтоб снизить глубину промерзания. На 3 м копать многовато, тем более, если рядом водоем.
А что в этом критичного? Ну подумаешь вода будет плескаться о подпорную стену. А набережные как делают? Укрепить поверхность грунта в месте вероятного размыва и ничего никуда не уплывет. Если принимать все-таки вариант на сваях, то есть пару пособий, но они сильно мудреные. Еще как вариант можно просчитать случай уголковой стены с небольшим заглублением, но выполнить частичную замену грунта основания ПГСом или щебнем. Но это все гадания на кофейной гуще, тут нужно брать все исходные данные и рассматривать варианты с целью поиска оптимального решения не только по расходу материалов, но и по удобству производства земляных работ. Саразан, сомневаюсь, что кто-то даст конкретное решение здесь. Оба предложенных варианта на мой взгляд сомнительны и требуют проверки расчетом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 240
|
Сколько смотрел сайты производителей винтовых свай нигде нет подпорных стен, легкие 1-2х этажные домики, причалы и прочие легкие сооружения, у Железкова тоже нет никаких упоминаний про применение винтовых свай для подпорных стен (ну и коррозию никто не отменял, это вам не криннер а дешевый гаражный самопал). Ну и несколько фоток для вдохновения!
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
#26
Уровень ответственности / класс сооружения - ??? Про размыв чавонить пишуть? - О о о ... Последний раз редактировалось olf_, 15.12.2016 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Саразан
Если выберете вариант со сваями, то придется помучиться, ибо Пункт 7.2.17. Заменить слова: "Несущую способность Fd, кН, винтовой сваи диаметром ...... (при других параметрах, в частности...., действии горизонтальной силы или момента, только по данным испытаний сваи статической нагрузкой и результатам численных расчетов в нелинейной постановке с использованием апробированных моделей грунта): |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
С такой глубиной промерзания наверное придется использовать сваи. Только не винтовые, а буронабивные. И нужно подумать какую схему расстановки применить. Один из вариантов - на рисунке.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
![]() и это под стеночку, высотой 1.5м ![]() Саразан, из ваших картинок не понял только одного: на каком уровне вода в озере, про которое был разговор? нарисуйте на картинках, которые у вас в первом сообщении. Если вода и зимой выше подошвы - то бояться морозного пучения не нужно. Можно ставить обычную уголковую подпорную стенку и спать спокойно. Если же зимой уровень воды падает ниже отметки подошвы стенки - могу вам предложить габионы. Они не боятся пучения (т.к. легко деформируются).
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343
|
Ой ли. Я бы не надеялся. Сталкивался трижды. Все три раза мне "ихний" проектировщик пытался доказать, что ленточный ростверк абсолютно жесткий, и все сваи испытывают только вертикальную ОДИНАКОВУЮ нагрузку. Понятия жесткости у них вообще остутствует наглухо. Лучше исключите их вовсе.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Пучение побоку? |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Сет, читать умеешь?
объясню, если смысл не поняли: если подпорная стенка - это крепление берега водоёма, и вода в этом водоёме и зимой тоже присутствует выше отметки её подошвы, то это означает, что грунт под подошвой стенки не промёрзнет, соответственно и пучение побоку (не промёрзший грунт не пучит)
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Цитата:
Варианты г д е
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Но в любом случае, если вы не заглубляете стенку - основание под ней будет промерзать. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Спасибо всем за ответы! Реально прям выручили
![]() Решили остановиться на забивных 4х метровых сваях, в шахматном порядке, каждый ряд через 4 м, но шахматкой (см.рисунок) Верховодка от 3 м начинается в некоторых слоях. Вода озера не бьется о стенку, там действительно берег озера, но возможно все. Даже подтопление, и вода может вымыть часть грунта под подошвой. Забивные сваи - оптимальный вариант! Чертежи только начала, замечания приму с удовольствием! Дренаж сделаю, и деф.швы через 20м.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. Последний раз редактировалось Саразан, 16.12.2016 в 08:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Делали совсем недавно вот такую подпорную стенку.
Микс габионов и свай. Построена. В реальности выглядит очень даже не плохо. Даже непонятно что стена из свай. Армирование свай и устойчивость, само собой, просчитывались. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось crosandr, 16.12.2016 в 08:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
И вы бы нарисовали на разрезе положение водоема. На каком он расстоянии от стены и какая там глубина. Кстати говоря. Непонятно как вы решили вопрос пучения. Чтобы его исключить - можно под подошвой уложить слой пенопласта. При замерзании грунта этот слой сжимается и не передает существенного давления на конструкцию. При этом саму стенку можно вовсе не заглублять в грунт. Также нужно иметь ввиду, что в таком случае сдвигу сопротивляется исключительно отпор грунта перед сваями. |
|||
![]() |
|
|||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Цитата:
+ геотекстиль кинуть на откос, прежде чем засыпать камне, было бы желательно, чтобы снять вопрос: Цитата:
Цитата:
![]() P.S. Alkor527, мой вам совет: картинку из поста уберите поскорее и бегите патентовать, пока ушлые манагеры не увидели и не сделали это быстрее вас ![]()
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
||||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Длина 4 м назначена исходя из глубины промерзания 3 м. Вопрос пучения решен тем, что фундамент свайный. С пенопластом так не получится, потому что у нас же монолитная стенка, цементное молочко вытекет в пенопласт, и смысла в нем не будет, а пеноплекс не сожмется так, как пенопласт.
Подскажите пожалуйста, где можно найти методику расчета свай на гор.нагрузку, желательно попроще, без трехэтажных формул, чтобы с шагом убедиться. Offtop: PS Я сбежала из проектирования, но видимо не вышло, преследует оно меня ![]()
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Странный подход. Здесь вовсе не глубина промерзания должна быть определяющей.
Цитата:
Лучше поручить эту работу человеку, который занимается проектированием профессионально. Такая подпорная стенка - это довольно сложная расчетная задача. Тут и проектировщик не каждый с ней справится. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Насчет жесткости пенопласта вопрос спорный. Арматура в него вдавливается и получаешься в итоге чушь. Поверх пенопласта заливали бетонную подготовку и потом уже вязали арматуру
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Это эскизик... Чертеж че-то найти не могу.
Там была проблема, что в верхнем уровне подпорной стенки на расстоянии 1 метр проходила граница участка. За "раскопками" на чужой земле следили очень строго. По-этому пришлось забивать сваи с нижней точки, а потом быстро откапывать грунт и засыпать гравий. Габионных сеток было 2 с внутренней и наружной стороны свай как раз чтоб гравий не выдавливало. Геотекстиля не было. Буду на стройке, сфотографирую. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Хотя как вариант действительно можно сначала бетонную подготовку сделать по пенопласту. Но мне кажется это не лучшее решение. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
#42 - значительно лучше, но не совсем хорошо
Достаточно ли анкеровки верхней d12 плитной части в стенку? Сваи под стенкой не обеспечивают устойчивость на действие сил морозного пучения .. Сваи здесь лишний элемент для самоуспокоения, я бы запроектировал как у вас но без свай .. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подпорная стена с дополнительными выпусками по высоте | Integer | Основания и фундаменты | 15 | 30.04.2021 06:00 |
Подпорная стена, ее усиление. | Tat | Обследование зданий и сооружений | 9 | 27.10.2013 11:54 |
Подпорная стена высотой до 1 метра | Silvestor | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 16.09.2013 16:21 |
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? | Galchona | Железобетонные конструкции | 4 | 11.01.2013 13:43 |
Фундамент на винтовых сваях в Питере | Aleks | Разное | 16 | 12.06.2009 07:38 |