Подпорная стена на винтовых сваях
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подпорная стена на винтовых сваях

Подпорная стена на винтовых сваях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.12.2016, 06:12 #1
Подпорная стена на винтовых сваях
Саразан
 
ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764

Добрый день! Работаю у застройщика. Проектировщик выдал 2 решения по подпорной стене (высота стенки от 1.5м до 2м):
1) подпорная стена без подошвы, на винтовых сваях
2) подпорная стенка с подошвой, буквой L, развитой в сторону подпора грунта, заглублена на 100 мм с подсыпкой из ПГС 300 мм.
Наше руководство хочет сэкономить на бетоне и поэтому хочет 1й вариант. Грунты водонасыщенные, пучинистые.
Я в прошлом проектировщик. И ни разу не видела подпорных стенок без подошв высотой 2 м. Но грунты пучинистые, если сваи не делать, весной все поднимется наверх, песок весь вымоется...

Я считаю, что надо объединять надо 2 варианта, и то, и то. Иначе опрокинется стенка под действием грунта. Либо первый вариант, но чтобы винтовая свая заходила хотя бы на половину высоты подпорной стенки.
Подскажите, пожалуйста, ваше мнение.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 1880
Размер:	45.3 Кб
ID:	180834  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 1693
Размер:	80.9 Кб
ID:	180841  

__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.

Последний раз редактировалось Саразан, 15.12.2016 в 08:27.
Просмотров: 23130
 
Непрочитано 15.12.2016, 06:56
1 | #2
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Стена с винтовыми сваями в принципе не жизнеспособный вариант (Имхо). Опрокинется, как не заглубляй сваю. Площадь стены и площадь боковой поверхности сваи несравнимы.
Попросили бы расчет у проектировщика...
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 07:02
#3
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Alkor527, то есть вы считаете с забивными только жизнеспособный?
Я предлагала бурки, но это дорого в зиму.
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 07:11
#4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
бурки
Не знаю что такое бурки ))) Буронабивные сваи что ли?
Можно забивные, можно буронабивные.
Почему Вам уголковая стенка не нравится. Существуют мероприятия от пучения.
Длина стенки какая, может и черт с ней, пусть "пучит" ее время от времени.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 07:19
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
1) подпорная стена без подошвы, на винтовых сваях
1) винтовые сваи диаметром всего 57 мм (и толщина стенки 3.7 мм?). Это момент инерции 22 см4. Что же она понесёт?
2) его не смущает, что при снеготаянии и дождях, вся обратная засыпка вымоется снизу?

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
2) подпорная стенка с подошвой, буквой L, развитой в сторону подпора грунта, заглублена на 100 мм с подсыпкой из ПГС 300 мм.
дренаж+дренаж+дренаж
А что там сверху? Дорога или цветник?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 08:17
#6
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
1) подпорная стена без подошвы, на винтовых сваях
- нет

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
2) подпорная стенка с подошвой, буквой L, развитой в сторону подпора грунта, заглублена на 100 мм с подсыпкой из ПГС 300 мм.
- смотря на сколько развито/вытянуто нижнее L

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Я предлагала бурки
- нет
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 08:34
#7
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Добавила в первое сообщение 2 вариант.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Не знаю что такое бурки ))) Буронабивные сваи что ли?
Можно забивные, можно буронабивные.
Почему Вам уголковая стенка не нравится. Существуют мероприятия от пучения.
Длина стенки какая, может и черт с ней, пусть "пучит" ее время от времени.
Alkor527, да, буронабивные. Мне нравится уголковая. Мне не нравится, что она на водонасыщенный грунт устанавливается, и ее вспучит, и подсыпка не поможет, вымоется через 2 года. Может на пеноплекс ее поставить конечно...


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
дренаж+дренаж+дренаж
А что там сверху? Дорога или цветник?
Тротуар сверху. Подпорная стенка разделяет с одной стороны берег озера, с другой стороны тротуар, который ведет к домам.
Обратная засыпка вымоется конечно, но за счет свай будет держаться стенка, я думаю. Я переживаю за то, что она опрокинется без развитой в сторону подпора грунта подошвы.

Объясните пожалуйста, чем не жизнеспособен вариант на винтовых сваях, если будет подошва уголком. Боковая стенка будет обмазана противопучинистой обмазкой, земля будет скользить вдоль нее.
Грунт в воде.
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.

Последний раз редактировалось Саразан, 15.12.2016 в 08:51.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 09:03
1 | 1 #8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
чем не жизнеспособен вариант на винтовых сваях
Чем он не жизнеспособен? Свая может работать на гор. нагрузку.
Вложения
Тип файла: docx 91.docx (292.9 Кб, 370 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 09:10
#9
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


SergeyKonstr, спасибо.

Я пока склоняюсь к варианту, чтобы винтовая свая заходила на всю высоту в подпорную стенку, и в таком случае можно не делать подошву, т.к. опрокидывание почти невозможно. И вода не грозит, не уплывет никуда стенка, проржавеют только сваи через 50 лет. Ну и бок. поверхность обмазать защитной смазкой БАМ 4
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 09:18
| 1 #10
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Кругом беспроглядная наивность

Сделайте уже 2-ой L образный вариант без свай, с нижней плитой равной толщине стенки
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 09:23
#11
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Кругом беспроглядная наивность

Сделайте уже 2-ой L образный вариант без свай, с нижней плитой равной толщине стенки
Про наивность вы не по адресу, но спасибо за интерес к теме. Я как раз хочу разобраться, чтобы было все НОРМАЛЬНО. Минусы на мой взгляд 2 варианта: грунт очень пучинистый и водонасыщенный, пучение! Сначала выпучится стенка, потом уплывет, ее озеро может подмыть , если выйдет из берегов.
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 09:24
#12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Объясните пожалуйста, чем не жизнеспособен вариант на винтовых сваях,
Момент инерции вашей ж/б стены, толщиной 30 см - 225000 см4 на 1 метр
И вдруг, в самом ответственном месте, где изгибающий момент наибольший, у вас стоит свая (пусть и металлическая) с моментом инерции 22 см4
Вы же писали
Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Я в прошлом проектировщик.
Ну и где логика? даже если вы свай наставите через 30 см, и то как-то.....
Вы эти сваи 57-400 под домиками видели? Они сами качаются, чуть ли не от ветра...
Увеличивайте сечение....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 09:25
#13
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


1) Дешевые сваи, на которых хочет экономии руководство сгниют не через 50 лет, а гораздо раньше (лет 5-10 не больше).
2) С грунтами вообще ничего непонятно...SergeyKonstr испытания в песках - это одно, а если в основании суглинок? Нагрузка на стену будет в районе 2т/м2. Это сколько свай нужно воткнуть... Глава 5 из рекламного буклета производителей?
Вообще, дешевые винтовые сваи с приваренными лопастями - это полное "Г". Для временных сооружений сгодится.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 09:27
#14
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Сначала выпучится стенка, потом уплывет, ее озеро может подмыть , если выйдет из берегов.
А что еще за озеро?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 09:28
#15
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


kruz,
Те, кто будут поставлять сваи, сами посчитают сечение сваи, они на этом специализируются. На чертеже написано примерно, он не окончательный, там конечно не такая свая будет.(я извиняюсь)
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 09:29
#16
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Попросили бы расчет у проектировщика...
Присоединюсь. Конструкция выглядит неказисто: ж/б стена 300 мм на курьих лапах, потому хотелось бы поглядеть расчетные выкладки
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 09:31
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
испытания в песках - это одно, а если в основании суглинок?
А может и глина....
Вложения
Тип файла: docx 92.docx (292.2 Кб, 158 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 09:35
#18
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


SergeyKonstr, А можно всех все характеристики посмотреть? И скажите наконец, откуда эти фрагменты.
Это мгновенные перемещения? Или на каком-то промежутке времени?
В первом случае сдвигающая нагрузка, во втором вырыв...
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 09:36
#19
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


crosandr, Подпорная стенка разделяет берег озера (ниже) и тротуар (выше). Расчета у проектировщика нет, если есть, он его не даст (внутренние проблемы у нас).
Своими силами думать приходится.

Ну а как вообще без курьих лап? Какие-то лапы должны быть, иначе все уплывет, я пишу об этом в каждом сообщении.

Суглинок, сильно пучинистый. Нагрузка на стенку около 4т/м2 (при высоте около 2м). Получается, что горизонтальная нагрузка огромная, а вертикальной почти никакой.
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.

Последний раз редактировалось Саразан, 15.12.2016 в 09:49.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 09:56
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
откуда эти фрагменты.
В.Н. Железков Винтовые сваи в энергетической и др. отраслях стр-ва, СП, 2004.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Это мгновенные перемещения? Или на каком-то промежутке времени?
Бегло не нашел ответ.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
В первом случае сдвигающая нагрузка, во втором вырыв...
Чё сильно пинать-то, ну...перепутали картинку...ну
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 10:16
1 | #21
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Вариант на винтовых сваях - плохой. В нем сваи работают на горизонтальную нагрузку и устойчивость подпорной стенки определяется исключительно сопротивлением грунта перед сваями. Учитывая малый диаметр свай (кстати, еще и шаг нужно бы знать) - несущая способность такой подпорной стенки представляется крайне низкой. Считаю что грунт перед сваями будет относительно легко проминаться от горизонтального давления. Если хочется делать именно свайный вариант - то нужно применять буронабивные сваи, да не просто так, а с выполнением расчета их горизонтального перемещения. Расчет весьма непростой.

Вариант уголковой стены - более уместен. Только плитная часть должна быть явно потолще. Заглубление должно быть явно побольше. По нормам подпорные стенки заглубляются с учетом сил морозного пучения. То есть 1.1 * нормативную глубину промерзания. Часть глубины можно отсыпать подушкой из непучинистого грунта. Тогда с пучением вопросы будут решены.
Малозаглубленная подпорная стена, считаю, будет ненадежна, особенно в сильнопучинистых грунтах.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 10:20
#22
ALEX_


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 240


О, сразу видно шарашхалтурмонтаж за минимальные деньги и минимальные сроки (вчера). Если вы будите принимать решение (или даже подписывть что-то вдруг) делать, не делать так вообще подумайте про последствия а они могут быть негативные- озеро, дома- насколько я понимаю это какой- то коттеджный поселок а там селятся не бедные и не простые люди. Если ваша стенка завалится или накренится через какое- то время у вас (всех) могут быть большие проблемы. Геология совсем не простая, "Грунты водонасыщенные, пучинистые" "расчет никто не далал", "Но грунты пучинистые, если сваи не делать, весной все поднимется наверх, песок весь вымоется...". Вы вдумайтесь в свои слова при первых же проблемах вы будите крайней 100%, вам хочется хардкора и острых ощущений? Обратитесь к опытным и грамотным проектировщикам ваш случай не такой и простой.
ALEX_ вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 10:25
#23
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Ну а как вообще без курьих лап? Какие-то лапы должны быть, иначе все уплывет, я пишу об этом в каждом сообщении.
Прежде, чем разводить панику в селе, что что-то куда-то уплывет, разъясните подробно исходные данные. Где на разрезе озеро, какой прогнозируемый ГВВ? Почему эти важные исходные данные выплывают только спустя какое-то время? На какие дельные советы рассчитываете тогда?
Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Ну а как вообще без курьих лап?
Классическое решение: уголковая подпорная стена безо всяких свай.
Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Суглинок, сильно пучинистый.
Ну и что, что грунт пучинистый? Большая часть нашей страны имеет пучинистые грунты. Теперь везде сваи лупить штоле? Уходите ниже глубины промерзания и будет вам щасье.
Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Нагрузка на стенку около 4т/м2 (при высоте около 2м). Получается, что горизонтальная нагрузка огромная
Это не огромная нагрузка, обычное давление грунта. Тем более, что сверху всего лишь тротуар.

В качестве ликбеза покурите с. 3.002.1-2 и "Пособие по проектированию подпорных стен и подвалов". Если есть еще большее желание упороться вникнуть в тему, то можно пролистать книгу "Расчет подпорных стен" автор Клейн Г.К.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 10:32
#24
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


В топике вторая картинка появилась.
Обе стенки обречены... Пост 21, Сет все верно написал.
Саразан, существует серия по уголковым монолитным подпорным стенкам, номер не помню...
Пособие к СНиП 2.09.03-85.Проектирование подпорных стен и стен подвалов, ЦНИИПромзданий в помощь (4т/м2 - многовато, если сверху пешеходный тротуар)
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 10:37
#25
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
(4т/м2 - многовато, если сверху пешеходный тротуар)
Там очень толстые дяденьки ходят
Или массовый забег футбольных болельщиков, или целая толпа рыбаков будет сидеть и смотреть, как уплывает подпорная стенка))
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 10:42
#26
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


crosandr, Я без паники Озеро - ниже, тротуар - выше.

Цитата:
Морозное пучение самое распространенное явление на рассматриваемой
территории. Сухая холодная зима, маломощный снежный покров способствуют
глубокому сезонному промерзанию грунтов. В пределах слоя сезонно промерзающего
грунта, согласно таблице Б.27 обязательного приложения Б ГОСТ 25100 -2011, по
степени морозной пучинистости, рассчитанной по п. 6.8 СП 22.13330.2011, суглинки и
глины ИГЭ-3 от слабо- до среднепучинистых со степенью пучинистости fn
от 2,2 до 5,4%
при среднем значении fn=3,0%; грунты ИГЭ-4 - слабопучинистые со степенью
пучинистости fn
от 1,4 до 3,1% при среднем значении fn=2,3%; суглинки тугопластичные
и полутвердые ИГЭ-5 от слабо- до среднепучинистых со степенью пучинистости fn
от
2,9 до 6,7% при среднем значении fn=4,1%.
Согласно приложения Б СНиП 22-01-95 категория опасности территории по пучению
оценивается как опасная.
Подтопление
При изысканиях отмечена “верховодка”, сформировавшаяся в верхней части
разреза комплекса аллювиально-озѐрных. Основными режимообразующими факторами
формирования “верховодки” на участке в современных условиях являются
инфильтрация атмосферных осадков и испарение влаги зоны аэрации, обусловленные
естественными климатическими, геоморфологическими и геолого-литологическими
условиями территории, а также подпор горизонта поверхностными водами
искусственного водоема, непосредственно примыкающего к площадке.
В ходе дальнейшего освоении территории, в период строительства и эксплуатации
проектируемых сооружений (в силу специфики условий участка) периодически будут
возникать неблагоприятные условия, выраженные в явлениях периодического
переувлажнения дневной поверхности и локального техногенного подтопления, чему
будут способствовать слабосточный рельеф изученного участка, осложненного
отрицательными формами микрорельефа, и распространение слабопроницаемых
глинистых грунтов большой мощности. Наличие “техногенной верховодки” на площадке,
вероятно, будет носить постоянный характер в насыпных образованиях (в пазухах
фундаментов) и в кровле глинистых грунтов. Весьма быстрые повышение уровня
возможны в случае аварийных утечек из водонесущих и водоотводящих коммуникаций,
а в весенне-летний период (при оттаивании сезонно-мерзлого слоя и после выпадения
обильных дождевых осадков, за счѐт их инфильтрации) ожидаются высокие
(критические) положения уровня “верховодки”, которые возможно будут достигать
дневной поверхности.
Степень подверженности площадки явлениям площадного подтопления, согласно
СНиП 22-01-95, опасная
.

Глубина промерзания у нас 3м, на 3 м никто не будет заглублять. Я думаю, может пеноплекс шириной 1 м сделать в качестве подготовки, тогда не будет промерзать грунт. Но опять таки: озеро, подтопление...
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 10:54
#27
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
может пеноплекс шириной 1 м сделать в качестве подготовки
Тогда уж не на подготовку пеноплекс, а утеплить грунт сверху, чтоб снизить глубину промерзания. На 3 м копать многовато, тем более, если рядом водоем.
Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
озеро, подтопление
А что в этом критичного? Ну подумаешь вода будет плескаться о подпорную стену. А набережные как делают?
Укрепить поверхность грунта в месте вероятного размыва и ничего никуда не уплывет.

Если принимать все-таки вариант на сваях, то есть пару пособий, но они сильно мудреные.
Еще как вариант можно просчитать случай уголковой стены с небольшим заглублением, но выполнить частичную замену грунта основания ПГСом или щебнем. Но это все гадания на кофейной гуще, тут нужно брать все исходные данные и рассматривать варианты с целью поиска оптимального решения не только по расходу материалов, но и по удобству производства земляных работ.
Саразан, сомневаюсь, что кто-то даст конкретное решение здесь. Оба предложенных варианта на мой взгляд сомнительны и требуют проверки расчетом.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 10:54
#28
ALEX_


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 240


Сколько смотрел сайты производителей винтовых свай нигде нет подпорных стен, легкие 1-2х этажные домики, причалы и прочие легкие сооружения, у Железкова тоже нет никаких упоминаний про применение винтовых свай для подпорных стен (ну и коррозию никто не отменял, это вам не криннер а дешевый гаражный самопал). Ну и несколько фоток для вдохновения!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0.jpg
Просмотров: 526
Размер:	458.2 Кб
ID:	180854  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 495
Размер:	110.3 Кб
ID:	180855  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 488
Размер:	69.2 Кб
ID:	180856  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 487
Размер:	55.6 Кб
ID:	180857  
ALEX_ вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 11:04
#29
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


#26
Уровень ответственности / класс сооружения - ???
Про размыв чавонить пишуть?

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Расчета у проектировщика нет, если есть, он его не даст (внутренние проблемы у нас).
Своими силами думать приходится.
- О о о ...

Последний раз редактировалось olf_, 15.12.2016 в 11:12.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 11:10
1 | #30
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Саразан
Если выберете вариант со сваями, то придется помучиться, ибо
Пункт 7.2.17. Заменить слова: "Несущую способность Fd, кН, винтовой сваи диаметром ...... (при других параметрах, в частности...., действии горизонтальной силы или момента, только по данным испытаний сваи статической нагрузкой и результатам численных расчетов в нелинейной постановке с использованием апробированных моделей грунта):
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 11:27
1 | #31
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Глубина промерзания у нас 3м, на 3 м никто не будет заглублять.
С такой глубиной промерзания наверное придется использовать сваи. Только не винтовые, а буронабивные. И нужно подумать какую схему расстановки применить. Один из вариантов - на рисунке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 112
Размер:	1.4 Кб
ID:	180863  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 11:42
1 | #32
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
С такой глубиной промерзания наверное придется использовать сваи. Только не винтовые, а буронабивные. И нужно подумать какую схему расстановки применить. Один из вариантов - на рисунке.
ну даааа, тут Саразан пишет, что денег жалко на L-образную стенку и чтоб бетон сэкономить хотят плиту подошвы выкинуть и заменить на винтовые сваи, а Вы предлагаете БНС с полноценной плитой
и это под стеночку, высотой 1.5м

Саразан, из ваших картинок не понял только одного: на каком уровне вода в озере, про которое был разговор?
нарисуйте на картинках, которые у вас в первом сообщении.
Если вода и зимой выше подошвы - то бояться морозного пучения не нужно. Можно ставить обычную уголковую подпорную стенку и спать спокойно.
Если же зимой уровень воды падает ниже отметки подошвы стенки - могу вам предложить габионы. Они не боятся пучения (т.к. легко деформируются).
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 15.12.2016, 13:07
| 1 #33
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
kruz,
Те, кто будут поставлять сваи, сами посчитают сечение сваи, они на этом специализируются. На чертеже написано примерно, он не окончательный, там конечно не такая свая будет.(я извиняюсь)
Ой ли. Я бы не надеялся. Сталкивался трижды. Все три раза мне "ихний" проектировщик пытался доказать, что ленточный ростверк абсолютно жесткий, и все сваи испытывают только вертикальную ОДИНАКОВУЮ нагрузку. Понятия жесткости у них вообще остутствует наглухо. Лучше исключите их вовсе.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 13:29
#34
2cobaku

АР,КД
 
Регистрация: 01.04.2010
С-Петербург
Сообщений: 118


Можно рассмотреть стенку с анкерами. А в качестве анкеров использовать винтовые сваи))

Последний раз редактировалось 2cobaku, 15.12.2016 в 13:59.
2cobaku вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 14:30
#35
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
ну даааа, тут Саразан пишет, что денег жалко на L-образную стенку и чтоб бетон сэкономить хотят плиту подошвы выкинуть и заменить на винтовые сваи, а Вы предлагаете БНС с полноценной плитой
Так работоспособность конструкции не зависит от того, что там хочет заказчик. А если заказчик захочет 10-этажку с кирпичными стенами 120 мм? Тоже будете смеяться над теми, кто предложит сделать стены 380-510 мм?


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Можно ставить обычную уголковую подпорную стенку и спать спокойно.
Пучение побоку?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 14:33
#36
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


1. Замена грунта на непучинистый.
2. Утепление.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 14:54
#37
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Пучение побоку?
Сет, читать умеешь?
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
нарисуйте на картинках, которые у вас в первом сообщении.
Если вода и зимой выше подошвы - то бояться морозного пучения не нужно.
объясню, если смысл не поняли: если подпорная стенка - это крепление берега водоёма, и вода в этом водоёме и зимой тоже присутствует выше отметки её подошвы, то это означает, что грунт под подошвой стенки не промёрзнет, соответственно и пучение побоку (не промёрзший грунт не пучит)
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 15.12.2016, 15:44
#38
ALEX_


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 240


Саразан а может подпорную стенку заменить на укрепленный откос? Тут много дорожников и гидротехников, что- нибудь дельное да посоветуют.
ALEX_ вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 16:21
#39
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
объясню, если смысл не поняли: если подпорная стенка - это крепление берега водоёма, и вода в этом водоёме и зимой тоже присутствует выше отметки её подошвы, то это означает, что грунт под подошвой стенки не промёрзнет, соответственно и пучение побоку (не промёрзший грунт не пучит)
Вы бы картинки посмотрели в первом сообщении. Пониженная часть - это не водоем, а берег водоема. Подпорная стенка непосредственно с водой не контактирует. Если же пониженная часть - это уже вода, то простая уголковая подпорная стенка тем более не подойдет. В воду она будет упираться что ли? Тогда только сваи.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 16:39
#40
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вы бы картинки посмотрели в первом сообщении. Пониженная часть - это не водоем, а берег водоема. Подпорная стенка непосредственно с водой не контактирует.
На картинках я воды не вижу вообще, поэтому не могу судить о том, где там берег и контактирует вода со стенкой или нет
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Если же пониженная часть - это уже вода, то простая уголковая подпорная стенка тем более не подойдет. В воду она будет упираться что ли? Тогда только сваи.
Вы заблуждаетесь. Уголковая подпорная стенка стоит в основном за счёт веса засыпки на её горизонтальной части, поэтому наличие или отсутствие воды перед ней роли не играет. См. причальные стенки в виде уголковой конструкции

Варианты г д е
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 15.12.2016, 19:00
#41
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Уголковая подпорная стенка стоит в основном за счёт веса засыпки на её горизонтальной части, поэтому наличие или отсутствие воды перед ней роли не играет.
Сопротивление сдвигу и опрокидыванию происходит за счет двух факторов - трение по подошве и отпор грунта перед стенкой. Исключая заглубление - вы уменьшаете несущую способность на сдвиг. На много или мало - зависит от того насколько заглублена подпорная стенка и на сколько развита плитная часть.
Но в любом случае, если вы не заглубляете стенку - основание под ней будет промерзать.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 05:53
#42
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Спасибо всем за ответы! Реально прям выручили И про габионы даже мы подумали)) Но слишком новое это дело, боятся все.

Решили остановиться на забивных 4х метровых сваях, в шахматном порядке, каждый ряд через 4 м, но шахматкой (см.рисунок)

Верховодка от 3 м начинается в некоторых слоях. Вода озера не бьется о стенку, там действительно берег озера, но возможно все. Даже подтопление, и вода может вымыть часть грунта под подошвой. Забивные сваи - оптимальный вариант! Чертежи только начала, замечания приму с удовольствием! Дренаж сделаю, и деф.швы через 20м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 354
Размер:	63.4 Кб
ID:	180887  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 268
Размер:	50.4 Кб
ID:	180888  
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.

Последний раз редактировалось Саразан, 16.12.2016 в 08:23.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 07:02
1 | #43
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Делали совсем недавно вот такую подпорную стенку.
Микс габионов и свай. Построена. В реальности выглядит очень даже не плохо. Даже непонятно что стена из свай.
Армирование свай и устойчивость, само собой, просчитывались.
Вложения
Тип файла: pdf Подпорка из свайl.pdf (65.6 Кб, 427 просмотров)
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 08:44
#44
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Решили остановиться на забивных 4х метровых сваях, в шахматном порядке, каждый ряд через 4 м, но шахматкой
По расчету 4 м длины сваи достаточно, чтоб воспринять горизонтальную нагрузку для вашей геологии?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Делали совсем недавно вот такую подпорную стенку. Микс габионов и свай
Интересное решение, но возникли вопросы:
  1. Чтоб камни размером 80 мм не вываливались из просвета 500 мм сетки достаточно?
  2. А между камнями и грунтом ничего нету? Не будет там суффозии? Геологии не знаю, но в глаза бросилось.
  3. Устойчивость откоса как считали?
  4. Горизонтальная поверхность габиона как оформлена в плане благоустройства и покрытия? По чертежу там просто камни на поверхности.
P.S. Что скажет Сергей Юрьевич по поводу такого использования габионов?

Последний раз редактировалось crosandr, 16.12.2016 в 08:58.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 10:04
#45
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Решили остановиться на забивных 4х метровых сваях, в шахматном порядке, каждый ряд через 4 м, но шахматкой (см.рисунок)
Длина и шаг свай назначены по расчету?

И вы бы нарисовали на разрезе положение водоема. На каком он расстоянии от стены и какая там глубина.

Кстати говоря. Непонятно как вы решили вопрос пучения. Чтобы его исключить - можно под подошвой уложить слой пенопласта. При замерзании грунта этот слой сжимается и не передает существенного давления на конструкцию. При этом саму стенку можно вовсе не заглублять в грунт.
Также нужно иметь ввиду, что в таком случае сдвигу сопротивляется исключительно отпор грунта перед сваями.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 10:11
#46
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Решили остановиться на забивных 4х метровых сваях, в шахматном порядке, каждый ряд через 4 м, но шахматкой (см.рисунок)

Верховодка от 3 м начинается в некоторых слоях. Вода озера не бьется о стенку, там действительно берег озера, но возможно все. Даже подтопление, и вода может вымыть часть грунта под подошвой. Забивные сваи - оптимальный вариант! Чертежи только начала, замечания приму с удовольствием! Дренаж сделаю, и деф.швы через 20м.
сойдёт
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Делали совсем недавно вот такую подпорную стенку.
Микс габионов и свай.
интересная придумка. вызывает вопрос выдавливание каменной засыпки между сваями (получается держится только на сетке, пришпиленной к сваям?) но, наверное посчитано?
+ геотекстиль кинуть на откос, прежде чем засыпать камне, было бы желательно, чтобы снять вопрос:
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А между камнями и грунтом ничего нету? Не будет там суффозии?
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Построена. В реальности выглядит очень даже не плохо. Даже непонятно что стена из свай.
А фоток нету?
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
P.S. Что скажет Сергей Юрьевич по поводу такого использования габионов?
да не люблю их но в данном случае я думаю стоять будет, никуда не денется

P.S. Alkor527, мой вам совет: картинку из поста уберите поскорее и бегите патентовать, пока ушлые манагеры не увидели и не сделали это быстрее вас
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 16.12.2016, 10:12
#47
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Про винтовые сваи уже не раз писано, что нет на них норм и проектировщик их закладывает на свой страх и риск. Основная проблема коррозия грунта по отношению к стали,
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 10:21
#48
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Длина 4 м назначена исходя из глубины промерзания 3 м. Вопрос пучения решен тем, что фундамент свайный. С пенопластом так не получится, потому что у нас же монолитная стенка, цементное молочко вытекет в пенопласт, и смысла в нем не будет, а пеноплекс не сожмется так, как пенопласт.
Подскажите пожалуйста, где можно найти методику расчета свай на гор.нагрузку, желательно попроще, без трехэтажных формул, чтобы с шагом убедиться.

Offtop: PS Я сбежала из проектирования, но видимо не вышло, преследует оно меня
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 10:30
#49
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Можно воспользоваться этим документом и посчитать стенку на 1 ряду свай.
А можно вообще все ограждение из таких свай сделать(на всю высоту стены) и снаружи просто "прилепить" через закладушки стенку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стена.jpg
Просмотров: 317
Размер:	104.7 Кб
ID:	180902  
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 10:48
#50
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Длина 4 м назначена исходя из глубины промерзания 3 м.
Странный подход. Здесь вовсе не глубина промерзания должна быть определяющей.


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Вопрос пучения решен тем, что фундамент свайный. С пенопластом так не получится, потому что у нас же монолитная стенка, цементное молочко вытекет в пенопласт, и смысла в нем не будет, а пеноплекс не сожмется так, как пенопласт.
Применение свайного фундамента само по себе пучения не исключает. Например если ростверк свайного фундамента опирается на грунт - он также будет подвержен пучению, как и любой малозаглубленный фундамент. Чтобы ростверк не выпучивался - под ним делают противопучинистый зазор 100-150 мм. Под плитной частью подпорной стенки такой зазор не сделать, поэтому вместо него нужно применить какой-то легкосжимаемый материал. Подойдет пенопласт. Никакое цементное молочко в него не убежит, он достаточно жесткий, чтобы раскладывать арматуру плитной части и в то же время достаточно сжимаемый, чтобы компенсировать силы морозного пучения.

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, где можно найти методику расчета свай на гор.нагрузку, желательно попроще, без трехэтажных формул, чтобы с шагом убедиться.
Лучше поручить эту работу человеку, который занимается проектированием профессионально. Такая подпорная стенка - это довольно сложная расчетная задача. Тут и проектировщик не каждый с ней справится.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 10:54
1 | #51
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
без трехэтажных формул, чтобы с шагом убедиться.
Ну если тока предварительно
Вложения
Тип файла: docx 898.docx (970.4 Кб, 153 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 11:33
#52
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Подойдет пенопласт. Никакое цементное молочко в него не убежит, он достаточно жесткий, чтобы раскладывать арматуру плитной части и в то же время достаточно сжимаемый, чтобы компенсировать силы морозного пучения.
Насчет жесткости пенопласта вопрос спорный. Арматура в него вдавливается и получаешься в итоге чушь. Поверх пенопласта заливали бетонную подготовку и потом уже вязали арматуру
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 11:42
1 | #53
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Это эскизик... Чертеж че-то найти не могу.
Там была проблема, что в верхнем уровне подпорной стенки на расстоянии 1 метр проходила граница участка. За "раскопками" на чужой земле следили очень строго. По-этому пришлось забивать сваи с нижней точки, а потом быстро откапывать грунт и засыпать гравий.
Габионных сеток было 2 с внутренней и наружной стороны свай как раз чтоб гравий не выдавливало. Геотекстиля не было.
Буду на стройке, сфотографирую.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 12:45
#54
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Насчет жесткости пенопласта вопрос спорный. Арматура в него вдавливается и получаешься в итоге чушь.
Так нужно использовать специальные "стульчики" для арматуры с широкой опорой. Они не будут проминать пенопласт.
Хотя как вариант действительно можно сначала бетонную подготовку сделать по пенопласту. Но мне кажется это не лучшее решение.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 16:36
#55
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


#42 - значительно лучше, но не совсем хорошо

Достаточно ли анкеровки верхней d12 плитной части в стенку?

Сваи под стенкой не обеспечивают устойчивость на действие сил морозного пучения ..

Сваи здесь лишний элемент для самоуспокоения, я бы запроектировал как у вас но без свай ..
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подпорная стена на винтовых сваях



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подпорная стена с дополнительными выпусками по высоте Integer Основания и фундаменты 15 30.04.2021 06:00
Подпорная стена, ее усиление. Tat Обследование зданий и сооружений 9 27.10.2013 11:54
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? Galchona Железобетонные конструкции 4 11.01.2013 13:43
Фундамент на винтовых сваях в Питере Aleks Разное 16 12.06.2009 07:38