Каким способом демонтировать опалубку фундамента?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каким способом демонтировать опалубку фундамента?

Каким способом демонтировать опалубку фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.01.2017, 17:46 #1
Каким способом демонтировать опалубку фундамента?
Real_Steel
 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89

Уважаемые коллеги, в настоящее время выполнен фундамент в стальной несъемной опалубке из листа 20 мм(какой был). В связи с увеличение нагрузок на фундамент, его надо усилить. Мною выдано решение демнотировать часть опалубки и забуриться арматурой в существующий и таким способом увеличить его площадь. На стройке говорят, что не смогут резаком демонтировать эту опалубку, потому что расплавленный металл будет брызгать на человека. У кого какие мысли по этому поводу? Схема реконструкции фундамента(см. вложение)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_45.png
Просмотров: 306
Размер:	116.4 Кб
ID:	182362  

Просмотров: 5280
 
Непрочитано 20.01.2017, 17:52
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Болгарка не пойдет?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 17:56
#3
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


20 мм болгаркой?наверное не пойдет
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 18:00
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Пойдет...Это долго, но реально
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 18:03
#5
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Можно сделать кольцо (типа шайбы с отверстием) ниже подошвы существующего, что бы контур отверстия в "шайбе" заходил под существующий фундамент; способ применим если фундамент не под нагрузкой.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 18:06
#6
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Можно сделать кольцо (типа шайбы с отверстием) ниже подошвы существующего, что бы контур отверстия в "шайбе" заходил под существующий фундамент; способ применим если фундамент не под нагрузкой.
немного не понял?можете по-подробнее?
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 18:15
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Real_Steel, предлагают откопать фундамент, подкопать под него и сделать нижнюю ступень шире, но с отверстием в сечении.
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 18:18
#8
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Real_Steel, предлагают откопать фундамент, подкопать под него и сделать нижнюю ступень шире, но с отверстием в сечении.
к сожалению там уже стоит мк колонна
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 18:23
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Real_Steel, под фундаментом?
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 18:24
#10
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Real_Steel, под фундаментом?
нет, естественно сверху, он по нагрузкой, в этом смысле
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 18:44
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
выполнен фундамент в стальной несъемной опалубке из листа 20 мм
ого.... 4*4,1*2,8*0,02*7,850 = 7,2т
Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Мною выдано решение демнотировать часть опалубки и забуриться арматурой в существующий
зачем так сложно? можно к опалубке двутавр приварить, например 70ш...

----- добавлено через ~3 мин. -----
...а вообще лучше опалубку раскроить под опорные листы баз колонн
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 18:48
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


v.psk, а срез между опалубкой и усилением фундамента считать на трение между бетоном и сталью?)

----- добавлено через 37 сек. -----
и да, меня тоже смущает и удивляет, что кто-то просто так взял и оставил сталь толщиной 20 в качестве несъемной опалубки
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 18:50
#13
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
и да, меня тоже смущает и удивляет, что кто-то просто так взял и оставил сталь толщиной 20 в качестве несъемной опалубки
я ж пишу, какая была в наличии
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 18:50
#14
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
и да, меня тоже смущает и удивляет, что кто-то просто так взял и оставил сталь толщиной 20 в качестве несъемной опалубки
На меткомбинатах и не такое увидишь.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 18:51
| 1 #15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
я ж пишу, какая была в наличии
Вопрос не в том, какие листы применены в качестве опалубки, а в том, кто догадался оставить ааааавтомобиль в качестве несъемной опалубки)) Можно ж было смазать и снять...
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 19:01
#16
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Кроме как резать болгаркой вариантов больше нет?
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 19:21
#17
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Кроме как резать болгаркой вариантов больше нет?
Есть еще вариант. Газом...Смотрите...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-01-20_19-20-32.png
Просмотров: 151
Размер:	6.2 Кб
ID:	182365  
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 19:24
1 | #18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Кроме как резать болгаркой вариантов больше нет?
ну с предлагаемым решением... Offtop: вы только свисните - приедут, распилят, и даже увезут
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 20:53
#19
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Сделать усиление фундамента из стали, лист не съёмной опалубки приделать к бетону химанкерами.
О, уже предлагали
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 21:05
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


кстати, да, просверлить ведь можно. А если можно просверлить, значит можно просверлить много раз и получить контур замкнутый из отверстий.
 
 
Непрочитано 20.01.2017, 22:25
#21
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
На стройке говорят, что не смогут резаком демонтировать эту опалубку, потому что расплавленный металл будет брызгать на человека.
Объясните мне пожалуйста, что это означает. Почему металл будет брызгать на какого-то человека???
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 23:33
#22
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Объясните мне пожалуйста, что это означает. Почему металл будет брызгать на какого-то человека???
продуть не смогут, а расплавленному металлу уходить будет некуда, кроме как наружу

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Сделать усиление фундамента из стали, лист не съёмной опалубки приделать к бетону химанкерами.
О, уже предлагали
через плоскость металл/новый бетон будут анкера корродировать, я думаю
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2017, 11:03
| 1 #23
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Я бы вообще не снимал, а продумал решение анкеровки опалубки к существующему фундаменту и усилением. Уверен, такое возможно.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2017, 12:38
#24
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


За счёт чего опалубка держится? Просто прилипла или приварена к каркасу?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Фотографии бы не помешали. В каком городе сие чудо?
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2017, 15:05
#25
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Просто прилипла.
Real_Steel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2017, 15:11
#26
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0793.JPG
Просмотров: 125
Размер:	322.3 Кб
ID:	182378  
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2017, 15:12
#27
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Вот и начинайте резать по углу...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2017, 16:08
#28
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Анкера взять из нержавейки.
Хорошо, а если сделать рядом другой фундамент на необходимое усилие и пересмотреть верхнюю конструкцию, добавить связь или колонну.

Можно долбать бетон отбойником вдоль листа, потом будет классная шероховатость на стыке нового и старого бетона.
Можно коронкой сделать шпонки сквозь сталь в бетон на расчетную глубину и считать их на срез

Иньецировать основание

Последний раз редактировалось Кореш, 21.01.2017 в 16:48.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2017, 20:05
#29
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


Надо либо замотивировать газорезчиков, либо использовать воздушно-дуговую строжку
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 10:15
#30
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Offtop: А мне это понравилось. Кабель заживо похоронили так? Хотя не видно, куда за "опалубкой" кл идет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0793.png
Просмотров: 68
Размер:	850.0 Кб
ID:	182803  
engngr вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 17:03
#31
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


А зачем вообще её (опалубку) снимать? Или кто-то видит риск, что тело фундамента проскользнет вниз в этом металлическом стакане? Ну, так можно наколбасить анкеров по высоте для исключения этого проскальзывания. А арматуру нижнего усиления (уширения) жестко варить к стакану.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 19:42
#32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Offtop: ЛАПИДУС2009, с возвращением! )
а если вместе со стаканом проскользнет в грунт?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 21:43
#33
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
...а если вместе со стаканом проскользнет в грунт?
Ровно с той же вероятностью фундамент это сделает и без стакана.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2017, 23:51
#34
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
А зачем вообще её (опалубку) снимать? Или кто-то видит риск, что тело фундамента проскользнет вниз в этом металлическом стакане? Ну, так можно наколбасить анкеров по высоте для исключения этого проскальзывания. А арматуру нижнего усиления (уширения) жестко варить к стакану.
я в посте #22 написал почему не хочется анкера варить к опалубке

----- добавлено через 49 сек. -----
Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Offtop: А мне это понравилось. Кабель заживо похоронили так? Хотя не видно, куда за "опалубкой" кл идет.
там огильзовали все потом, фото нет
Real_Steel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каким способом демонтировать опалубку фундамента?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Каким способом сделать выборку одинаковых элементов? denpro AutoCAD 23 29.07.2011 13:47
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47