Можно ли заваривать отверстия металлоконструкций при соединении вместо болтовой стяжки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заваривать отверстия металлоконструкций при соединении вместо болтовой стяжки?

Можно ли заваривать отверстия металлоконструкций при соединении вместо болтовой стяжки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.02.2017, 08:45 #1
Можно ли заваривать отверстия металлоконструкций при соединении вместо болтовой стяжки?
ДВ-Гранит
 
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 15

можно ли заваривать отверстия металлоконструкций при соединении вместо болтовой стяжки при сборке каркаса здания? будет ли такое соединение таким же прочным как стяжка болтами?
Просмотров: 21939
 
Непрочитано 02.02.2017, 09:49
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Есть такой термин - электрозаклепки.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 09:56
#3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Offtop: Вы понимаете толк в извращениях...
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2017, 10:04
#4
ДВ-Гранит


 
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Есть такой термин - электрозаклепки.
возник спор определённого толка между инженерами, мол если конструкция имеет отверстия под болтовую стяжку то если туда вставить отрезки арматуры и обварить, то получится соединение точной таой же прочности, однако не все с этим согласны
ДВ-Гранит вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 10:05
#5
BEDMEDb

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118


А расчет провести? есть же формулы в снипе по расчету прочности сварного стыка и болтового стыка. Делов 5 минут. Но, согласен с оратором выше
BEDMEDb вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 10:09
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от ДВ-Гранит Посмотреть сообщение
то если туда вставить отрезки арматуры и обварить, то получится соединение точной таой же прочности, однако не все с этим согласны
А как эти специалисты предлагают обеспечить стяжку пакета арматурой? Вопрос чисто теоретический....
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2017, 10:11
#7
ДВ-Гранит


 
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от BEDMEDb Посмотреть сообщение
А расчет провести? есть же формулы в снипе по расчету прочности сварного стыка и болтового стыка. Делов 5 минут. Но, согласен с оратором выше
не не, не стык варится, а куски арматуры вместо болтов. Просто одно мнение, что всё равно болт на разрыв держит нагрузку, а противоположное мнение, что болт стягивает, в то время как обвареный кусок арматуры просто статично держит 2 металлоконструкции, вот в чём соль. Ну только что не подрались всем отделом, а так всё было уже))
ДВ-Гранит вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 10:17
#8
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159


Offtop: Может перенесёте тему в металлоконструкции? К архитектуре это как-то отношения не имеет.
Pin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2017, 10:20
#9
ДВ-Гранит


 
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
Offtop: Может перенесёте тему в металлоконструкции? К архитектуре это как-то отношения не имеет.
технология строительства же обсуждается, не?
ДВ-Гранит вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 10:26
#10
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от ДВ-Гранит Посмотреть сообщение
в то время как обвареный кусок арматуры просто статично держит 2 металлоконструкции, вот в чём соль.
Offtop: На шкворня переходите
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 11:17
1 | 1 #11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Сразу поясню, что vv_77, очень крутой специалист, но КМ, видимо, не делал или делал мало. Что у него в профиле и ясно написано. Конечно, электрозаклёпки есть, но не здесь.

А здесь надо всех уволить, а оставшихся расстрелять. За такие рационализаторские предложения.

В СП 16 есть прямой запрет. Но ведь его же надо читать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 11:28
#12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сразу поясню, что vv_77, очень крутой специалист, но КМ, видимо, не делал или делал мало. Что у него в профиле и ясно написано. Конечно, электрозаклёпки есть, но не здесь.

А здесь надо всех уволить, а оставшихся расстрелять. За такие рационализаторские предложения.

В СП 16 есть прямой запрет. Но ведь его же надо читать.
Пришёл Ржевский и всё опошлил.... владеешь вопросом?

СП 16 разрешает использование комбинированных соединений.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 11:28
#13
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


в приципе в некоторых случаях можно сделать такое. вопрос в нагрузках, узлах и рациональности.

другое дело, что так не делают и в случае обрушения, вам яйки оторвут только так
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 11:28
#14
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Offtop: Так это жеж "рязанский шарнир" получится
Если в двух словах с бОльшой вероятностью измените расчетную схему конструкции
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 11:31
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Если в двух словах с бОльшой вероятностью измените расчетную схему конструкции
не конструкций, а соединения скорее
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 11:32
#16
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
СП 16 разрешает использование комбинированных соединений.
А что за "комбинацию" Вы здесь видите?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 11:46
| 1 #17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


либо болтовое соединение с последующей подтяжкой болтов при эксплуатации, либо сварка, но по классике с фасонками и т.д. Как вы собираетесь пакет со временем подтягивать в случае обварки арматуры в узле?
В СП70 не зря прописан запрет на обварку гаек с болтами.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 11:50
| 1 #18
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
В СП70 не зря прописан запрет на обварку гаек с болтами.
Не совсем так...
Цитата:
Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта.
Формального запрета на приварку головки болта или гайки к пакету нет
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 11:50
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


КМ-щики проснулись. Всех с добрым утром.

Цитата:
Сообщение от ДВ-Гранит Посмотреть сообщение
можно ли заваривать отверстия металлоконструкций при соединении вместо болтовой стяжки при сборке каркаса здания?
Цитата:
14.1.12 Пробочные швы, заполняющие наплавленным металлом всю площадь круглых или щелевых отверстий, допускается применять в нахлесточных соединениях в случаях, предусмотренных 14.1.10, только для предотвращения потери устойчивости элементов нахлестки или для конструктивных соединений элементов.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
СП 16 разрешает использование комбинированных соединений.
Цитата:
14.1.13 Применение комбинированных соединений, в которых часть сдвигающего усилия воспринимается фрикционным соединением, а часть - сварными швами, допускается при условии, что сварка выполнена после затяжки болтов на расчетное усилие и с последующей их дотяжкой в случае необходимости. Распределение усилия между фрикционными и сварными соединениями допускается принимать пропорционально их несущим способностям. Применение в комбинированных соединениях болтов без контролируемого натяжения не допускается.
Фахверк, это не в твой огород.
Мне просто интересно. Скажи, я владею вопросом или нет ?
Мне надо было молча смотреть как форумчане на самом суперпуперпрофессиональном форуме про арматуру вместо болтов отвечают, что "всё пучком варите" ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 02.02.2017 в 11:56.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 11:51
1 | 1 #20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


slava217, я имел ввиду пункт 14.1.13 СП 16 Сам бы так делать не стал.... ибо уже было некогда сказано по аналогии фрикционно-срезных - это как водка с пивом.... вроде можно, но лучше не мешать

А в случае с вопросом автора темы мне сказать нечего, т.к. я не понимаю о чем идет речь. На 90% уверен - что нельзя ибо не понесет.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Фахверк, это не в твой огород.
Мне просто интересно. Скажи, я владею вопросом или нет ?
Мне надо было молча смотреть как форумчане на самом суперпуперпрофессиональном форуме про арматуру вместо болтов отвечают, что "всё пучком варите" ?
Может автор сподобится что-то выложить? Схему... узел... а дальше видно будет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 12:17
#21
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от ДВ-Гранит Посмотреть сообщение
возник спор определённого толка между инженерами, мол если конструкция имеет отверстия под болтовую стяжку то если туда вставить отрезки арматуры и обварить, то получится соединение точной таой же прочности, однако не все с этим согласны
Надо смотреть какое именно соединение.
Если это фрикционные соединения или фланцевые или любые другие, где болты работают на растяжение, то нельзя.
Если болты работают на срез. То узел все равно нужно предварительно стянуть, например болтом в другом отверстии или струбцинами. Далее вставить вместо болта пруток и обварить, но при условии, что в расчете узла принимается Rbs прутка, я не болта. Ведь у болта есть свой класс прочности и закалка.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 12:35
#22
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Да все путем, только к арматурке подтяните сварочный трансформатор чтоб до желтого света ее разогрел, а потом пуансон и молоток, получите отличное заклепочное соединение, и пакет стянут и сдвигоустойчивость 100 %, и по внешниму виду сплошной стимпанк...

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=Jpk_VY3cUQ4
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 02.02.2017 в 12:45.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 12:35
#23
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ДВ-Гранит Посмотреть сообщение
возник спор определённого толка между инженерами, мол если конструкция имеет отверстия под болтовую стяжку то если туда вставить отрезки арматуры и обварить, то получится соединение точной таой же прочности, однако не все с этим согласны
Этот вопрос вылез из закладных изделий. Но там под обварку арматуры предполагается отверстие на раззенковке по углом 55 градусов - по сути разделка кромки под полный провар.
Под обычные болты такого не делают, соответственно оплавят только края.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 13:07
| 1 #24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Yuzer, это не вопрос "выдержит/не выдержит", а вопрос юридический "соответствия каким нормативным документам в системе строительства".
В СССР таких документов не было, в РФ их нет. У вас там их тоже не должно быть, теоретически.

В машиностроении так делают и нет запретов. В строительстве есть СНиП/СП (у кого что) и надо делать по нему. Иначе как сделать, как закончить, как получить деньги за работу ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 13:08
1 | 1 #25
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от ДВ-Гранит Посмотреть сообщение
то если туда вставить отрезки арматуры и обварить, то получится соединение точной таой же прочности, однако не все с этим согласны

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Схему... узел... а дальше видно будет.


Цитата:
Сообщение от BEDMEDb Посмотреть сообщение
А расчет провести?

Цитата:
Сообщение от ДВ-Гранит Посмотреть сообщение
а куски арматуры вместо болтов.
Вопрос не в расчетах, а в принципе, можно ли ржавой арматурой заменить болты.
Если у меня прораб или авторский надзор заикнется об арматуре в каркасе, пропуск на стройку будет изъят немедленно.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 13:14
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


да ересь это всё!
не стяните вы пакет без гаек до требований контроля 0,3мм
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 13:16
#27
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


И каким типом сварного шва сделать это?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 13:18
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Если у меня прораб или авторский надзор заикнется об арматуре в каркасе, пропуск на стройку будет изъят немедленно.
TVN, с ответными мерами не боитесь столкнуться? Косяки есть ведь у всех....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 13:29
#29
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


У вас есть требования к металлопрокату? Так? Тааак! Вы же не сможете обеспечить в зоне "заплавки отверстий" этих требований? Так? Тааак! Посему заплавлять нельзя!
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 13:34
#30
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


А вообще, хорошая тема пофлудить. Предположим такое соединение (красное - шпилька, черное - сварка).
Какие препятствия для реализации?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: соединение.jpg
Просмотров: 188
Размер:	23.1 Кб
ID:	182969  
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 13:36
#31
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Какая арматура в отверстия? Вы опухли?
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 13:41
#32
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Какие препятствия для реализации?
номер ГОСТа и тип соединения на сварку плиз
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 13:46
#33
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
номер ГОСТа и тип соединения на сварку плиз
ГОСТ 14098-2014-Т12-Рз или Т11-Мз.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 13:51
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
ГОСТ 14098-2014-Т12-Рз или Т11-Мз.
да ладно!
Вы серьезно?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 13:54
#35
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
да ладно!
Вы серьезно?
Почему нет?
Если необходимо единично выполнить такое соединение - я разрешу.
Пока военного не увидел ничего.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 14:00
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ребята, узел надо видеть или место стыка. А то вагнуете .
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 14:00
#37
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
акие препятствия для реализации?
имхо, Треснет от любой динамики
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 14:05
#38
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
имхо, Треснет от любой динамики
А мне кажется наоборот. Шпилька за счет изгиба будет хорошо демпфировать удары, если зазор позволит и толщина пакета достаточная. А вообще узел больше машиностроительный получается. Почти торсион
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 14:11
| 1 #39
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


В точке примыкания корня шва к шпильке будет концентратор, от которого и начнется трещина в сварном шве
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 14:12
#40
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
номер ГОСТа и тип соединения на сварку плиз
А оно нетиповое.
Если без ГОСТа никак, то представьте: шпилька - это трубка маленького диаметра с толстой стенкой, проходящая через плоский стальной лист. В общем-то стандартное соединение во всяких там трубопроводах и сосудах.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 14:25
#41
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
В общем-то стандартное соединение во всяких там трубопроводах и сосудах.
а расчет имеется?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 14:34
#42
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Если без ГОСТа никак
То разве не нужно доказать испытанием? мы же вроде для этого ГОСТ применяем?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 14:36
| 1 #43
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


вот так и рождается тупая фраза - да мы так 100 раз делали(с)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 15:18
#44
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


что тут обсуждать, что за БСК? или просто троллинг?
в СП "Стальные конструкции" нет такого соединения и нет данных о его несущей способности.
А область применения ГОСТ 14098-2014 четко определена:
Цитата:
Настоящий стандарт распространяется на сварные соединения стержневой и проволочной арматуры, сварные соединения стержневой арматуры с листовым и фасонным прокатом, выполняемые при изготовлении арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций, а также при монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 15:23
#45
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
В точке примыкания корня шва к шпильке будет концентратор, от которого и начнется трещина в сварном шве
В любом сварном шве концентраторов хватает. Для этого материалы для сварки берут хорошие, а коэффициенты принимают низкие

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а расчет имеется?
Почему бы объемниками не смоделировать в любом подходящем МКЭ-комплексе? Да хоть и в плоской постановке.
Машиностроители же как-то считают свои узлы, а у них они и позаковыристей бывают. Изучим картину перемещений/напряжений, добавим коэффициент условий работы.

Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
разве не нужно доказать испытанием?
Можно и испытать. Сваи, например, или мосты вот всегда испытывают. Что тут такого космического?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 15:24
#46
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Моя голова, а голова у каждого человека это комльютер в степени как минимум несколько миллионов, говорит мне без расчетов, что такая сварка будет намного хуже, чем болтовое соединение.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 15:30
3 | #47
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Арматурина.gif
Просмотров: 200
Размер:	2.04 Мб
ID:	182976
В этом соединении:
1. Стержень работает на изгиб, а не на срез.
2. Чем больше толщина пакета тем больше напряжения в стержне.
3. Максимальные напряжения в точке сопряжения со сварным швом
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 15:33
| 1 #48
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Cfytrr, высокотехнологично! Я б сказал - нано! Каков процент реального исполнения Вашей модели в условиях строительной площадки? 0.1% Ну сами понимаете.... Есть куча дедовских методов которыми всё решается на раз-два без предложения сомнительных решений с трижды на хрен ни кому не нужной экономией. Решение может быть... пока автор с исходниками разродиться....

----- добавлено через ~5 мин. -----
vv_77, про торсион сильно!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 15:39
#49
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Вложение 182976
В этом соединении:
1. Стержень работает на изгиб, а не на срез.
2. Чем больше толщина пакета тем больше напряжения в стержне.
3. Максимальные напряжения в точке сопряжения со сварным швом
Offtop: А можно сделать такую же картинку с болтом (отв. на 3мм больше)?
Всегда хотел посмотреть на реальную работу болта.


Чтобы арматура начала на срез работать, она должна быть полностью проваренной в теле пластины, как в ГОСТе 14098. Такие закладные делают под тяжелые нагрузки. Иначе теряется смысл ГОСТовкой разделки в пластине.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 16:03
#50
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Cfytrr, красиво! Примерно это и хотел посмотреть, спасибо за потраченное время на моделирование.

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
1. Стержень работает на изгиб, а не на срез.
А можно посмотреть напряжения по всем осям? Сдается мне, касательные тоже должны быть. И чем тоньше пакет - тем больше. При толстом пакете, действительно, вполне очевиден изгиб стержня и большие нормальные напряжения в углах.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
про торсион сильно!
Нуачо. Если усилие приложить не поступательное, а вращательное вокруг оси стержня. Классический торсион. Только короткий очень.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Каков процент реального исполнения Вашей модели в условиях строительной площадки?
Ну вот, кстати, пару раз сталкивался с подобным рационализаторством на стройке. Правда там кусок арматуры вместо монтажного болта вставляли и обваривали, а не вместо несущего. Но все равно интересен характер работы.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 16:50
1 | #51
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: А можно сделать такую же картинку с болтом (отв. на 3мм больше)?
Можно, но так как болт срезной то существующий зазор между болтом и накладками игнорируется (приравнен к нулю, сварка играет роль "гайки"):
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Арматурина-02.gif
Просмотров: 157
Размер:	3.18 Мб
ID:	182978
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 18:32
2 | #52
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
TVN, с ответными мерами не боитесь столкнуться? Косяки есть ведь у всех....
Я свое в ХХ в. отбоялся.
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 02:13
#53
ДВ-Гранит


 
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 15


Цитата:
Может автор сподобится что-то выложить? Схему... узел... а дальше видно будет.
охничегосебе настрочили!!! Уж не думал такого широкого обсуждения получить! Постараюсь найти фотографию касательно предмета спора.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
А вообще, хорошая тема пофлудить. Предположим такое соединение (красное - шпилька, черное - сварка).
Какие препятствия для реализации?
вот! именно такое соединение и стало предметом нашего спора!

----- добавлено через ~21 мин. -----
тут ещё такой момент, одна сторона говорит мол, что соединение на сдвиг работает не за счёт болтов или арматуры, а за счёт трения между двумя конструкциями после стяжки болтами, а в случае заварки прутками арматуры, держать будет только лишь сама арматура, как на сдвиг так и на разрыв и на всё остальное! Бесполезно! Откуда мол 2 металлоконструкции знаю за счёт чего они держатся, хоть пальцами прижми тоже самое будет. Сегодня пятница, хотелось бы поставить точку)) но что то мне подскзывает, что вс только начинается)

Последний раз редактировалось ДВ-Гранит, 03.02.2017 в 02:37.
ДВ-Гранит вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 03:02
#54
ДВ-Гранит


 
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 15


вот кстати ещё нашёл чего в книжках

Нажмите на изображение для увеличения
Название: болт.jpg
Просмотров: 166
Размер:	366.5 Кб
ID:	182999

Нажмите на изображение для увеличения
Название: заклёпка.jpg
Просмотров: 140
Размер:	369.4 Кб
ID:	182998

Ефимов проектирование мостов каперайт
ДВ-Гранит вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 07:36
#55
GogMagog


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 39


Вам, по-хорошему, надо обратиться в проектный институт или грамотному конструктору на месте. Таким образом, без представления узла, Вам никто ничего толкового не посоветует!
GogMagog вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 08:10
#56
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


при чем здесь заклёпка и обварка арматуры?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 08:32
#57
ДВ-Гранит


 
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
при чем здесь заклёпка и обварка арматуры?
как пример

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от GogMagog Посмотреть сообщение
Вам, по-хорошему, надо обратиться в проектный институт или грамотному конструктору на месте. Таким образом, без представления узла, Вам никто ничего толкового не посоветует!
ну, пока что вопрос сугуб дискуссионый, но практическая реализация вполне возможна. Так что пока не с чем даже в институт обращаться. Для чего же ещё нуже форум как не для обмена опытом и мнениями)
ДВ-Гранит вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 08:54
#58
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от ДВ-Гранит Посмотреть сообщение
одна сторона говорит мол, что соединение на сдвиг работает не за счёт болтов или арматуры, а за счёт трения между двумя конструкциями после стяжки болтами
А вы что, высокопрочные болты на арматуру меняете?
Ведь сдвигоустойчивое соединение возможно (согласно СНиП) только на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением.
Огласите хотя бы класс прочности болтов. А лучше узлы из КМ приложите.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 09:05
#59
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


ДВ-Гранит, автор, здравствуйте! Узел или фото будет? Весь форум просит
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 09:10
#60
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
А вы что, высокопрочные болты на арматуру меняете?
срезные тоже воспринимают сдвиговые нагрузки, засчет работы болта на срез, а сдвигоустойчивые - фрикцион, за счет сил трения от натяжения ВПБ, также воспринимает сдвиговые нагрузки.
тут речь не о сдвигоустойчивых соединениях, а о соединениях воспринимающих сдвиговые нагрузки
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 09:12
1 | 1 #61
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А здесь надо всех уволить, а оставшихся расстрелять.
Во единственно разумная мысль.
Как можно на полном серьёзе обсуждать всякую хрень?
Причём тут электрозаклёпки и прочая лабуда?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 09:21
#62
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
тут речь не о сдвигоустойчивых соединениях, а о соединениях воспринимающих сдвиговые нагрузки
нет, согласно тому что,
Цитата:
Сообщение от ДВ-Гранит Посмотреть сообщение
одна сторона говорит мол, что соединение на сдвиг работает не за счёт болтов или арматуры, а за счёт трения между двумя конструкциями после стяжки болтами
вторая сторона имеет ввиду именно фрикционное соединение.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 09:28
| 1 #63
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
вторая сторона имеет ввиду именно фрикционное соединение.
да, вот только первая говорит о срезных))
вобщем, мы говорим об одном и том же, "только в профиль"(с)
Offtop: ps^ сама идея обварки арматуры на мой взгял - дерьмо.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 09:37
#64
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от ДВ-Гранит Посмотреть сообщение
тут ещё такой момент, одна сторона говорит мол, что соединение на сдвиг работает не за счёт болтов или арматуры, а за счёт трения между двумя конструкциями после стяжки болтами
Свят-свят-свят!
Если у Вас высокопрочные болты и фрикционное или фланцевое соединение, то даже и не мечтайте о том, что здесь обсуждается. Все, что тут обсусолено условно годится только для монтажных соединений или соединений, воспринимающих совсем небольшие нагрузки. Это примерно из оперы - как сделать в домашних условиях компрессионное кольцо на поршень из обрезка водопроводной трубы.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 10:20
2 | 3 #65
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


отличная тема для флуда. можно порвать не один пукан))))

----- добавлено через 46 сек. -----
хотя агматуру можно подзагибатььи только после этого заваривать
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 10:25
1 | 2 #66
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Чопик вставить. Два даже. Один в пукан, другой вместо арматуры. И оба заварить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 10:39
#67
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
хотя агматуру можно подзагибатььи только после этого заваривать
не хорошая идея, загибать можно только на определенный радиус, но допустим если арматура диаметром 20, то плотного стяга пакета не будет (та и при других диаметрах тоже), а приварка её добьет окончательно, с разрывом пукана) арматуры))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 10:40
6 | 3 #68
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Вы думаете слишком шаблонно, и сходу отметаете все новое:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1471894758120299084.jpg
Просмотров: 166
Размер:	78.0 Кб
ID:	183010
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 10:53
#69
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:27.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 11:06
#70
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Весь форум просит
Не надо за весь. 50% уже высказались против, только ТС пока прислушивается именно к вам, ФАХВЕРК и ещё 5 отписавшихся про "может быть".

Я согласен с тем, что через 20-40 лет на небоскрёбе в Москве возможно будут применяться именно похожие соединения, после многочисленных НИР и написания соответствующих СП, после которых обсуждаемый узел резко изменится в сторону упрочнения и надёжности.

Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Все, что тут обсусолено условно годится только для монтажных соединений или соединений, воспринимающих совсем небольшие нагрузки.
Вспомним, что для этих целей есть простые стальные пробки (болты без резьбы, проволка и т.п.), а также само конструирование узла должно быть технологичным не только с точки зрения изготовления, но для монтажа (полки, рёбра и т.п.).

Прошу модератора перенести ветку в раздел форума Стальные конструкции. Пускай весь срач будет там, а то уже 4 страницы настрочили не по делу и не там где надо.

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Вы думаете слишком шаблонно, и сходу отметаете все новое:
Вот это да. Я - паршивый консерватор.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 03.02.2017 в 11:13.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 11:07
1 | 1 #71
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Tyhig, может тебе в модераторы пойти?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 11:15
1 | 1 #72
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


ФАХВЕРК, не хочу. Это Раздел технологии. Здесь болты не обсуждают (Здесь обсуждается сколько кранов ставить и т.п.), а темы созданные в другом разделе переносят или удаляют. Ну мои, во всяком случае.

А тема, поднимаясь от ваших комментариев, резко мозолит глаза строителям и инженерам ПОС/ППР.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 11:18
#73
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
резко мозолит глаза строителям и инженерам ПОС/ППР.
Без рук! Только без рук! Мы сичас дадим по педалям отседова!!!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 11:21
#74
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392




Не, ну правда. Ты же не пишешь, что во всей России вас таких могущих СЕГОДНЯ засунуть арматуру в дырки всего 10-20 человек, а даёшь человеку надежду. И добавляешь весь форум аж резко за, сувайте типа. А ведь он и сунет... И будет ай-я-яй.
И ладно он сунет. За ним ещё тыщи прочитают ветку и будут тоже совать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 11:33
1 | 1 #75
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Tyhig, справедливости ради - ФАХВЕРК всего лишь попросил у ТС узел, а потом сказал что тогда можно судить о решении.


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Узел или фото будет? Весь форум просит
вот
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 12:01
#76
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Offtop: Справедливость это хорошо. Но болты тоже неплохо.
ФАХВЕРК и ты начали обсуждать тайные секреты КМ, которые вообще говоря, нельзя рассказывать всем подряд вроде меня и иже с нами. А то люди догадаются про сговор КМ-щиков и будут лепить сараи из говна и палок. У меня работы и так не ахти, а когда придёт волна продвинутых заказчиков с арматуринами, мне потом куда деваться, я же только болты умею а до пенсии ещё далеко ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 12:09
1 | 2 #77
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


какое-же это комбинированное соединение, если вместо болтов всовывают куски арматуры и обваривают?
Цитата:
Сообщение от ДВ-Гранит Посмотреть сообщение
куски арматуры вместо болтов
это, мягко выражаясь, полная шляпа
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 12:14
2 | #78
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ДВ-Гранит Посмотреть сообщение
возник спор определённого толка между инженерами, мол если конструкция имеет отверстия под болтовую стяжку то если туда вставить отрезки арматуры и обварить, то получится соединение точной таой же прочности, однако не все с этим согласны
буржуи так делают для баз колонн
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 12:19
#79
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
буржуи так делают для баз колонн
Для М изг. = 2 тс*м вполне! Но решение это шляпное!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 12:28
#80
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Для М изг. = 2 тс*м вполне! Но решение это шляпное!
ага и отверстие под арматурину там разинкованное кстати, по сути из опорной плиты и арматуры у них получилась закладуха
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 12:31
#81
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Самые общеупотребительные болты класса прочности 5.8 изготавливают из сталей 20, 30, 35. Из которых, только сталь 20 сваривается без ограничений. Найдёте арматуру из стали 20- флаг в руки. При работе на срез можно использовать, но не на растяжение...
PS кстати, анкерные болты выполняются из сталей не имеющих ограничений по свариваемости
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 13:07
#82
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
PS кстати, анкерные болты выполняются из сталей не имеющих ограничений по свариваемости
09Г2С-4 можно со всеми сварить?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 13:12
#83
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
09Г2С-4 можно со всеми сварить?
Можно, без проблем. Эта сталь не закаливается и предназначена для сварных конструкций. А 4- это коэффициент ударной вязкости...
http://metallicheckiy-portal.ru/mark...llov/stk/09G2S
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 13:25
#84
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
09Г2С-4 можно со всеми сварить?
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Можно, без проблем. Эта сталь не закаливается и предназначена для сварных конструкций. А 4- это коэффициент ударной вязкости...
ФАХВЕРК,
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0031.jpg
Просмотров: 133
Размер:	111.4 Кб
ID:	183033  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 119
Размер:	39.1 Кб
ID:	183034  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 22:37
#85
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Offtop: От лица строителей и разработчиков ПОС и ППР (хотя, конечно, я с ними не имею ничего общего ) хочется удивиться.
А где все те отважные ребята, которые в начале темы очень хотели подписать чертежи Топикстартёра ? Били себя в грудь и говорили, что теперь только так и будут проектировать и мы так сто раз делали, а через 5 страниц прений вдруг стали читателями.
Ну дела. Слон сейчас помрёт, а я ещё даже попкорн не купил.
Хочется всё-таки разрешить ТС всё-таки заварить арматуру в отверстия. Не понимаю, почему так делать нельзя. Если разобраться то окажется, что можно. Вон за рубежом же делают. Чего у нас стали хуже что ли ? Почему нельзя ? А где 2 тс*м там и 10 тс*м. А где 10, то почему так нельзя 100 сделать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 03.02.2017 в 22:44.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 22:49
#86
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Все ваши эти арматуры и сварочка для сборки, надо синей изолентой заматывать, тогда всё крепко будет держаться, 40 лет простоит.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2017, 03:39
#87
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Почему бы объемниками не смоделировать в любом подходящем МКЭ-комплексе? Да хоть и в плоской постановке.
Машиностроители же как-то считают свои узлы, а у них они и позаковыристей бывают. Изучим картину перемещений/напряжений, добавим коэффициент условий работы.
В сварном шве напряжения теоретически (в объемной постановке) равны бесконечности (если сетку уменьшать все время - они растут)
Так собственно по теории упругости - в вершине трещины и любом остром угле.
Кароч - делать так не надо. У себя на даче можно, что нибудь не ответственное.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 04:01
#88
ДВ-Гранит


 
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
ДВ-Гранит, автор, здравствуйте! Узел или фото будет? Весь форум просит
да, будет ОБЕЩАЮ! Сделали образец конструкции со сварщиками, сфотали на телефон, теперь не получается с телефона скинуть на компьютер. Технологии блин(( Постараюсь сегодня

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Вы думаете слишком шаблонно, и сходу отметаете все новое:
Вложение 183010
гайка не обварена, может от вибрации открутиться
ДВ-Гранит вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 04:33
#89
ДВ-Гранит


 
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 15


итак! парни))
вот масло, а то за выходные костёр немного прогорел))
подливаю:

Бутафория, но отверстия прожигались. Кстати вот и ещё вопрос для кучи! Допускается ли прожигание отверстий если конструкция не заваривается арматурными прутками, а стягивается болтами, к примеру пришлось укорачивать балку, отверстия сместились?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20170206-WA0006.jpg
Просмотров: 154
Размер:	212.3 Кб
ID:	183127  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20170206-WA0005.jpg
Просмотров: 135
Размер:	204.0 Кб
ID:	183128  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20170206-WA0003.jpg
Просмотров: 120
Размер:	164.1 Кб
ID:	183129  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20170206-WA0007.jpg
Просмотров: 151
Размер:	180.3 Кб
ID:	183130  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20170206-WA0004.jpg
Просмотров: 155
Размер:	133.2 Кб
ID:	183131  


Последний раз редактировалось ДВ-Гранит, 06.02.2017 в 04:39.
ДВ-Гранит вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2017, 06:36
1 | 1 #90
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от ДВ-Гранит Посмотреть сообщение
Допускается ли прожигание отверстий
НЕТ
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2017, 07:38
#91
ДВ-Гранит


 
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
НЕТ
всё больше убеждаюсь в своей правоте
ДВ-Гранит вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2017, 08:44
#92
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


судя по фото №5 у вас фрикционное соединение со всеми вытекающими - ВПБ с преднатягом и т.д. Никаких прожигов и обварок!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2017, 09:14
| 1 #93
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от ДВ-Гранит Посмотреть сообщение
Допускается ли прожигание отверстий если конструкция не заваривается арматурными прутками, а стягивается болтами,
Offtop: Блин, вот сейчас Лапидуса с его павлинарием вспомнил
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2017, 09:33
#94
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
судя по фото №5 у вас фрикционное соединение
Из-за чего Вы сделали такой вывод? Наличие накладок не всегда свидетельствует о фрикционном соединении
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2017, 09:45
#95
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Из-за чего Вы сделали такой вывод?
Выносные стыки обычно на высокопрочных.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2017, 09:46
#96
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ДВ-Гранит Посмотреть сообщение
вот масло, а то за выходные костёр немного прогорел))
Фигасе масло.
На заводе болты забыли? Пусть переделывают.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2017, 09:48
1 | 2 #97
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Да порнография сплошная.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2017, 09:54
#98
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Выносные стыки обычно на высокопрочных.
высокопрочку используют не только в фрикционных
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2017, 09:59
#99
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
высокопрочку используют не только в фрикционных
в Рязане больше сварку любят, есличЁ)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2017, 10:01
#100
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


по-любому фрикцион, там судя по всему балка 40ш и явно не маленький момент соответственно, что-то мне подсказывает, что показанное количество отверстий под болты, а соответственно количество болтов для обычного соединения будет мало, чертежик бы еще увидеть для полной ясности. Лучше бы Вы не занимались самодурством, соединение явно ответственное, а сделали все по проекту
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2017, 20:59
1 | #101
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Как вы думаете, за такие фокусы, в 1937 г., автора расстреляли бы на месте или только после суда?
TVN вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2017, 21:10
#102
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Как вы думаете, за такие фокусы, в 1937 г., автора расстреляли бы на месте или только после суда
Вы даже не представляете, какие фокусы вытворяли в 37м...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-07-29 09-31-08 - 1160.jpg
Просмотров: 179
Размер:	415.6 Кб
ID:	183168  

Последний раз редактировалось slava217, 06.02.2017 в 21:38.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2017, 22:23
#103
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Вы даже не представляете, какие фокусы вытворяли в 37м...
На картинке, это не 37-й, позже, послевоенное восстановление. Если не ошибаюсь, называется это безрастворная кладка ( или как-то так). Не хватало цемента, а людям жить было негде.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2017, 22:26
#104
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
На картинке, это не 37-й, позже, послевоенное восстановление.
Нет..Это все родное...Не трогали с 36го года...Там еще и фермы 18и метровые деревянные были, у которых сгнили опорные узлы от влаги...И прогоны 50х50 через метр.
Не смог найти фундамент поликлиники 38го....Там все еще хлеще....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2017, 22:54
#105
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


ДВ-Гранит, ладно. Вы нам скажите хотя бы город, где строите.
Может это детский садик в какой-нибудь Рязани. Может я зря паникую...
В общем, для помощи нужен город. Фотографий уже мало.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2017, 00:05
#106
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Не смог найти фундамент поликлиники 38го....Там все еще хлеще....
Так расстреляли или наградили?
TVN вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2017, 00:28
#107
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Так расстреляли или наградили?
Так оставили
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2017, 02:20
#108
ДВ-Гранит


 
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ДВ-Гранит, ладно. Вы нам скажите хотя бы город, где строите.
Может это детский садик в какой-нибудь Рязани. Может я зря паникую...
В общем, для помощи нужен город. Фотографий уже мало.
да говорю же, бутафория, сделано сугубо для образца, спор возник в отделе инженеров, все металлоконструкции стягиваются болтами, кто то просто предложил сваривать кусками арматуры, вот и началаи варить, поробовать, испытывать, наблюдать. Понятное дело так ни кто не делает. Вы же смотрите начало топа, что я пишу
ДВ-Гранит вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2017, 06:27
#109
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop: ИнженерА лять...
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2017, 10:54
#110
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Вы даже не представляете, какие фокусы вытворяли в 37м...
Подумаешь, обычная забутовка. Наружная верста - под штукатурку, тоже неча выделываться.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2017, 11:47
1 | 1 #111
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от ДВ-Гранит Посмотреть сообщение
да говорю же, бутафория, сделано сугубо для образца, спор возник в отделе инженеров, все металлоконструкции стягиваются болтами, кто то просто предложил сваривать кусками арматуры, вот и началаи варить, поробовать, испытывать, наблюдать. Понятное дело так ни кто не делает. Вы же смотрите начало топа, что я пишу
хороша если просто наблюдать и испытывать там, а вот если эксплуатировать надумали, тот уже статья
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 03:05
#112
ДВ-Гранит


 
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
хороша если просто наблюдать и испытывать там, а вот если эксплуатировать надумали, тот уже статья
не не, там всё нормально сделано. Просто изначально я создал топ с детальным описание предмета спора, но он не прошёл модерацию, нынешний пришлось создавать в виде вопроса, как будто мы сидим и не знаем что делать)) такие вот дела
ДВ-Гранит вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 07:38
#113
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


ДВ-Гранит, ну и что будете в итоге делать? Сварка или болты?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 21:33
#114
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от ДВ-Гранит Посмотреть сообщение
как будто мы сидим и не знаем что делать))
То есть мы все упираемся, а ты по приколу сказки рассказываешь.
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 09:15
#115
ДВ-Гранит


 
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ДВ-Гранит, ну и что будете в итоге делать? Сварка или болты?
всё на болтах сделано

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
То есть мы все упираемся, а ты по приколу сказки рассказываешь.
т.е. я предложил участие в обсуждении темы
ДВ-Гранит вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 11:09
#116
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ДВ-Гранит Посмотреть сообщение
всё на болтах сделано
каких болтах?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2017, 13:19
1 | 1 #117
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
каких болтах?
Арматурных.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 02:09
#118
ДВ-Гранит


 
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Арматурных.
именно!
ДВ-Гранит вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 16:28
1 | 1 #119
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


ДВ-Гранит, ну и чтобы вы потом в форум и меня пальцами не тыкали, под конец признаюсь, как правильно пихать арматуру в дырки.
0) Согласовываете решение об исследовании у всей цепочки исполнителей ( проектировщики КМ, прорабы, нач. уч., сварщики, технадзор, ГАСН и т.п.).
Начинаете обсуждение принципов с профессорами и т.п.
1) Заказываете эскизный КМ с вариантной прорисовкой узлов соединений, осознаёте объёмы работ, разновидности узлов, группируете узлы по арматурности дырок. Это от 20 тыс. руб. до 100 тыс. руб. для средних сараев у физ. лица.
2) Выполняете ТЭО, оцениваете окупаемость внедрения в долгосрочной перспективе. Это трудоёмкость 1 мес. или около 50 тыс. руб. у физ. лица или 300-400 тыс. руб. у юр. лица.
3) Заказываете НИР в солидном учреждении, желательно, у авторов СНиПа по КМ. НИР должен содержать как минимум 30-60 моделей с разными сочетаниями нагрузок (1 болт, 2 болта, 3 болта...10 болтов в разных интересных положениях) в тяжёлых МКЭ программах и их верификацию в экспериментах. Каждая модель это 1-3 дня то есть от 50 тыс. руб. для юр. лиц, эксперименты - цена узла + услуги лаборатории (думаю от 100 тыс. руб. за 1 разрушенный узел). Всё вместе, допустим, ОТ 50*50+20*100=2500+2000=4500 тыс. руб. (и очень сильно ОТ)
4) По итогам НИР может оказаться, что так делать можно и выгодно. Тогда заказываете той же организации внутренние документы:
СТО на сварку, контроль качества
СТО на принцип работы, расчёты, проектирование, конструирование
Подозреваю стоимость будет от 2-5 млн.руб.
5) Всё равно после этого арматура будет противоречить СНиП, но уже только формально. В РФ это можно обойти разработкой СТУ в Министерстве на КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ строительства. СТУ от 1 млн.руб.
6) Обучаете рабочих и работников стройки. От 500 тыс. руб.

Итого внедрение будет стоить от 100+300+4500+3000+1000+500=9400 тыс. руб.
Стоимость 1 болта
Болт М24*60-180 +Гайка М24 составляет 146,44+178,89=325,33 р./кг (Болт высокопрочный ГОСТ Р52644-2006 ст.40Х"Селект", гайка,шайба в/пр.). Допустим 400 руб./кг.
Болт М24х180 весит 0,783 кг, то есть в 1 кг будет 1,27 болтов. Тогда 1 болт + гайки+шайба будут стоить 500 руб./1 шт.
Вполне может быть. Болты попроще будут ненамного дешевле, всё-таки там тоже нужна сталь и труд.

1 несущий узел это в среднем 5 болтов.
Допустим :
а) сарай на 100 узлов, цена болтов 500*100=50 000 тыс. руб.
б) цех длиной 1 км на 1 000 000 болтов 1000000*500=500 000 000 = 500 млн. руб. Вот тут и стоит подумать об инновациях. Внедрение составит 2% от цены болтов. + арматура тоже стоит денег + труд сварщика...

Упомяну заклёпки. Они были и они будут. И они вполне могут стать русскими.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 13.02.2017 в 16:43.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 03:14
#120
ДВ-Гранит


 
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
арматуру в дырки
объект сдан ещё в том году, но буцкались по этому вопросу очень долго, по сей день нет единого мнения! Возник спор из за того, что один профиль был не того размера, вот кто то и предложил отрезать 2 метра, прожечь дырки и наварить арматуру или, кстати не говорил об этом, стянуть болтами в прожжённых отверстиях(!), реально спор был таким, что чуть не подрались, но в итоге всё было сделано согласн ПД. Изначально, повторю, тему создавал с более менее точным описанием сути вопроса, именно как спора, но ЭТОТ ТОПИК НЕ ПРОШЁЛ МОДЕРАЦИЮ, пришлось создавать новый в виде именно вопроса, отсюда некоторое недопонимание, возможно.
Тем не мене всем СПАСИБО за участие. Легче чувствовать себя уверенным, когда есть те, кто думает так же. Кстати, показал эту переписку тем, кто предлагал арматуру, в ответ только фыркунли мол "эти ваши интернеты, все умные такие стали"
ДВ-Гранит вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2018, 21:46
#121
IU99


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 13


Такое соединение использовалось в Farnsworth House великого архитектора Mies Van Der Rohe’s. Балки стягивались болтами с постепенной их заменой на сварку. Потом сварка шлифовалось и получалось невидимое соединение. Красота в деталях
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Arch2O-The-Farnsworth-House-Mies-van-der-Rohe-001-1.jpg
Просмотров: 88
Размер:	672.8 Кб
ID:	205866  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0*gVSzYsH88wmonyCZ.png
Просмотров: 92
Размер:	135.1 Кб
ID:	205867  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0282.jpg
Просмотров: 78
Размер:	357.5 Кб
ID:	205868  
IU99 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 01:16
#122
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


СП 16
Цитата:
14.1.12 Пробочные швы, заполняющие наплавленным металлом всю площадь круглых или щелевых отверстий, допускается применять в нахлесточных соединениях в случаях, предусмотренных 14.1.10, только для предотвращения потери устойчивости элементов нахлестки или для конструктивных соединений элементов.
Цитата:
14.1.10 Прерывистые угловые сварные швы допускается применять при статической нагрузке при избыточной несущей способности непрерывного шва минимального размера для соединений в конструкциях группы 4, а также в
реконструируемых конструкциях группы 3
, в районах, кроме имеющих расчетную температуру ниже минус 45 °С, и эксплуатируемых в неагрессивных или слабоагрессивных средах
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заваривать отверстия металлоконструкций при соединении вместо болтовой стяжки?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Можно ли вместо рельса класть квадрат и из какой стали? Magic_style Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 16.01.2017 09:00
Плоский шифер вместо стяжки на кровле Андрюха? Архитектура 10 06.03.2012 18:22
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15