Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Трещины в жилом доме и возможность усиления ленточного ростверка по буронабивным сваям
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
||
Просмотров: 11914
|
|
||||
Фундамент ни хрена не несет - трещины аля нормальные трещины жб балок и очень характерно, что идут они по самому слабому сечению стены - по окну.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Была выполнена подсыпка из ПГС
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
На первый взгляд возможны две причины:
1. Недостаточная несущая способность буронабивных свай. 2. Пучение грунтового основания под ростверком. Что делать. Если причина первая (а это более вероятно), то усилять фундамент. На этот раз не на глаз, а привлекать специалистов. Если причина вторая - выполнить противопучинистый зазор под ростверком (или выполнить утепленную отмостку, что тоже будет работать, но менее эффективно). |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Цитата:
Вот об этом я подумал во вторую очередь. И лично для себя не могу определиться с причиной, т.к. может быть и то и другое. По идее же, если это морозное пучение, то в процессе оттаивания грунтов трещины должны сойтись? Если этого не произойдет, то уже нужно думать по поводу, собственно, усиления? Цитата:
Цитата:
----- добавлено через 39 сек. ----- Нет, не делали. Выполняли кирпичную кладку - 5 рядов для опирания плит.
__________________
Да Вы, сударь, гурман Последний раз редактировалось Flick, 22.02.2017 в 09:19. |
||||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
По характеру трещин также можно предположить отсутствие горизонтального армирования кладки стен Последний раз редактировалось olf_, 22.02.2017 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Тогда могу предположить, что фундаменты не при чем (или практически не при чем), а трещины вызваны отсутствием подоконного армирования. Нужно поставить маяки и понаблюдать будут ли раскрываться трещины далее. Если нет, то трещины замазать и забыть.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Почему именно от угла? Это не обязательно.
А вот грешить на фундаменты из-за трещин в стенах, при отсутствии трещин в ростверке... по-моему такое может быть только при минимальных неравномерных осадках, которых недостаточно для трещины ростверка, но уже хватает для трещин стен, так как они более хрупкие. Но мне кажется такой расклад маловероятным. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507
|
Цитата:
если нет неравномерных осадок/подъемов основания, в чем причина? нагрузка сверху? усадка? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Но если посмотреть на схему расположения трещин, то получается что они и в несущей стене, и в самонесущей. Врядли в самонесущих стенах настолько большая разность деформаций, что спровоцировало образование таких трещин. Но и в версию с деформацией основания не сильно верится, учитывая отсутствие трещин на ростверке. Хотя, я обследованиями не занимаюсь и у меня недостаточно опыта, чтобы что-то тут утверждать однозначно. Как вариант - причиной могут быть и температурные деформации. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
морозное пучение однозначно, такие фундаменты и в таких сооружениях(малая нагрузка сверху) без соответствующих мероприятий, очень чувствительны к пучению грунтов, как по боковой поверхности свай, так и под ростверком. Выход выполнить утепленную отмостку, под ростверком как уже выше писали противопучинистый зазор.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
1. Не сделаем ли мы хуже, если выберем грунт между грунтом и ростверком, если учесть, что он тоже влияет на несущую способность фундамента? 2. Если это морозное пучение, то летом трещины закроются?
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Flick, вы присутствовали при монтаже свай?
Какой грунт(хотя бы на глаз) выходил? |
||||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
Цитата:
Но вот полностью ли фундамент, включая сваи, "плавает"? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
На одном из моих объектов этой зимой в морозы тоже порвало подоконные участки самонесущей стены в монолитном каркасе. Без каких либо трещин в монолите. Здание не отапливаемое. Здание стоит уже 5 лет.
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
раз случилось зимой значит дом подняло, что тут еще разбирать, при расчете свайного фундамента участие ростверка по грунту как правило не учитывается, нести должны сваи. Грунт на поверхности глинистый, а значит пучинистый,а также возможно еще и агрессивный и набухающий, но это так как дополнение
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
потому что хорошо держит нагрузку, хорошо проармирован и хороший бетон, а вот стены не смогли справится. Еще бы ему не треснуть там сечение 500х600, такие ростверки мы для 9-ти этажного дома закладывали
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Если ростверк не трещит - значит он не деформируется. А если он не деформируется - значит и стены на ростверке тоже. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 22.02.2017 в 19:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Ну железобетон - это ж вам не пластилин. Материал довольно хрупкий и склонный к трещинам даже при минимальных деформациях.
Я думаю, что дело не в фундаменте, а в неравномерных напряжениях в простенках и подоконных зонах. Может быть в температурных деформациях. Либо же автор недостаточно хорошо осмотрел ростверк и трещины там все-таки есть. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Пучение - однозначно. Углы поднялись выше, что как раз характерно.
Если бы просто неравномерная осадка, то не было бы трещин в поперечных наружных стенах. ----- добавлено через ~4 мин. ----- А что там дальше за осью Б?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 23.02.2017 в 22:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87
|
а что это за местность? всё таки 1200мм приличное заглубление для фундамента
----- добавлено через ~11 мин. ----- и ширина трещины 0,2мм уж больно не значительна, я понимаю если бы она была 2мм, это бы впечатляло, а эту если не приглядываться и не заметишь |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- И судя по характеру трещин в стенах, в ростверке трещины тоже есть.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,042
|
Морозное пучение - возможно к тому же через ПГС замочили подошву ростверка... А меня у меня возникают вопросы к сваям... Свая выполнена до отм. -4.2м с шагом неприлично большим ~2.4м. ф400мм на 4м от рельефа (если правильнее с учетом траншеи, то на 3) это свая так себе....Нижние концы прокололи какую то, по консистенции глину или суглинок, и ушли скорее всего в супесь пластичную. А это один из самых "коварных" ИГЭ с большой вилкой по консистенции от 0 до 1. И все это без расчета, на "глаз".
Дом "прилично" тяжелый - керамзитоблок, кирпич плюс еще плиты))). Скорей всего фундамент получился как "комбинированное свайно-ростверковое основание" (по аналогии со свайно-плитным)))). Просел как ему понравилось))). И на сваю и на ростверк нагрузка пошла. И я бы подумал стоит ли ростверк подкапывать.... Если разложить нагрузки вручную по грузовым площадям - углы нагружены более чем пролеты. Такое явление, при "тяжелых" бесподвальных домах/коттеджах стал часто наблюдать на ленточных фундаментах - выпор (теория есть в книгах). А ленту считают усредненно по погонажу. Армянские шабашники уже давно на углах домов делают более уширенную ленту/опорную пятку, а так же вводят в кладку на углах монолитные колонны. 1. Трещины можно обозначить белым мелом (жирно натереть если что сразу видно будет), стекла-бумажки клеить стоит при приличных трещинах. Состоявшиеся трещины не закроются. 2. Понаблюдать. Развитие трещин (увеличение) может начаться при устройстве стяжки ЦПС по полам и штукатурка ЦПС конечно. Последняя "тяжелая" нагрузка. Дальше уже нет. Лицевую кладку можно переложить на участках с трещинами - всю не надо. Выбиваешь перфоратором треснувший кирпич, зачищаешь и .... пошел, ювелирно правда от грязи растворной на кладке. Внутри дома штукатурка трещины заделает. Потолки лучше сделать натяжными (цена вопроса равна гипсокартонным), гипсокартон просто первым отзывается на деформации. Если стены, то обои переклеил и нормально... 3. Усиление, это надо посмотреть на развитие.... Может обойдется. Но это конечно "пятая точка"......))). Решения то есть, но..... И самое простое от морозного пучения... 4. Если не подведены коммуникации, то к вопросу их подведения отнестись серьезнее чем к устройству фундамента. Шибко не раскапывать и забыть про байки о обратной засыпке непучинистым грунтом - глинисто-суглинистые замки выше обсыпки труб.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 24.02.2017 в 00:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Все зависит от радиуса. Некоторые жб конструкции без трещин пи прогибах гораздо больше 10мм, а некоторые и при 5мм трещат.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
я бы в данном случае не считал сваи неподвижными опорами для ростверка, от сил касательного пучения сваи тоже поднимаются причем не факт что раномерно, т.е. по факту пролет не 2,4м. Еще нюанс как сопряжены сваи с ростверком неизвестно, если шарнирно сваю могло оторвать от ростверка и ростверк уже независимо от свай поднимается
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167
|
обычный конструктив, где сваи там и ростверк, цоколь фбс-ки ничего необычного
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
А это не может быть распор от кровли?
Насколько я понял ростверк не треснул, затрещали только стены... И если выше первого этажа мансарда, а перекрытие деревянное, то распор от кровли вполне может со стенами не очень ласково обойтись...
__________________
Бойко Алексей |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Через какое время допустимо начинать бетонировать ростверки по буронабивным сваям | SerStar | Технология и организация строительства | 6 | 10.08.2018 05:19 |
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента | Antony666 | Основания и фундаменты | 40 | 26.08.2010 15:12 |
Расчет ленточного ростверка | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.12.2007 09:54 |
Помогите найти информацию по буронабивным сваям!! | malay82 | Основания и фундаменты | 7 | 26.02.2007 10:19 |