| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
5 | 1 | #1 |
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение)
Проектирование зданий и частей зданий
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,042
|
||
Просмотров: 390805
|
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
Новое прим. 4 к п. 10.4: "При расчете прогонов покрытий следует учесть локальную неравномерность снегоотложений введением дополнительного коэффициента
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Было в своё время предложение увеличить нагрузку (как минимум для третьего снегового района) до 3,0 кПа.
Потихоньку воплощают в жизнь. БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ О размере снеговой нагрузки (В порядке обсуждения) Д. А. КОРШУНОВ, канд. техн. наук (НИИСК, Киев) В ведущих российских научных организациях строительной отрасли сформировалось мнение, что необходимо увеличить значение расчетной снеговой нагрузки. Насколько? Однозначного ответа нет. В изменении № 2 к СНиП 2.01.07-85* уточнено районирование I и установлен единый уровень нагрузок, соответствующий ранее принятому для легких покрытий. Исключение сделано для второго и третьего снеговых районов, для которых и этот уровень дополнительно поднят еще примерно на 10 %. Расчетное значение нагрузки для третьего снегового района (он включает и московский регион) увеличено с 1,4 (1,6) до 1,8 кПа. Наряду с этим в головном институте по проектированию стальных конструкций придерживаются мнения о гораздо большем увеличении нагрузки. В частности, авторы [1] предлагают довести такую нагрузку для московского региона примерно до 3 кПа. Это предложение обосновано вероятностным расчетом на основе результатов метеонаблюдений (отмечено, что снеговой покров, нагрузка от которого достигала 2,1 кПа, наблюдался в 1924 и 1984 гг.) при условии обеспеченности 0,95 и для расчетного срока эксплуатации строительного объекта 50—100 лет. Подобного мнения придерживаются и украинские коллеги [2]. Они предлагают кардинально изменить районирование Украины и значительно увеличить значения расчетных нагрузок. Например, для Киева (пока это второй снеговой район) сохранить расчетную нагрузку 1 кПа только для объектов со сроком эксплуатации 10 лет, а увеличить нагрузку до 1,6 или 1,8 кПа при сроке эксплуатации здания 50 или 100 лет соответственно. Авторы этих предложений исходят из статистической необоснованности современных расчетных значений снеговой нагрузки. Как известно, они соответствовали повторяемости примерно 1 раз в 10 лет. Это гораздо больше, чем в европейских нормах. Хотя еще 50 лет назад в [3] было оговорено, что снеговую нагрузку, принятую в нормах, не следует непосредственно отождествлять с нагрузкой, полученной на основании метеорологических наблюдений. Правда, такое решение объяснялось предположением, что покрытия будут регулярно очищать от снега, но оно с самого начала было мало реальным. С другой стороны, многолетний опыт безаварийной эксплуатации большого числа различных зданий и других сооружений не дает оснований увеличивать размер снеговой нагрузки. Это не следует относить к отдельным особо опасным объектам, которые нужно проектировать по специальному техническому заданию. Так, отраслевые нормы [4] требуют при проектировании некоторых объектов атомных станций учитывать экстремальное значение снеговой нагрузки, которое соответствует повторяемости один раз в 10 тыс. лет. Интересные результаты получены для зоны расположения Чернобыльской АЭС (это второй снеговой район) с использованием зафиксированных в течение 48 лет годовых максимумов снеговой нагрузки (значения в кПа): среднее при коэффициенте вариации более 70 % — 0,5, нормированное расчетное (превышалось 1 раз в восемь лет) — 1, наибольшее за период наблюдений — 1,45 и прогнозируемое (с учетом двухмодального распределения) при вероятности 10-4 — 2,1. Изначально отечественные нормы были ориентированы на всемерную экономию капитальных вложений. Это касается не только снеговой нагрузки, например, в [3] приведено сравнение уровней полезных нагрузок для жилых и гражданских зданий, установленных отечественными и зарубежными нормами. В ряде случаев будут возрастать эксплуатационные расходы, однако здесь уже требуется решать не столько техническую, сколько экономическую задачу. Авторы любого предложения по увеличению норматива расчетной нагрузки должны быть готовы ответить, что же делать с построенными объектами, которые не соответствуют новым нормативным требованиям. Если их нужно усиливать, то зачем? Если не нужно, то почему? Когда-то давно автор статьи консультировался по поводу желательного изменения норм с Л.Е. Теркиным, который в те времена весьма квалифицировано обеспечивал научное редактирование всех нормативов по проектированию и взаимную увязку их составных частей. До сих про запомнился его совет: если можно не изменять нормы, то лучше этого не делать. ЛИТЕРАТУРА 1. Савельев В. А. и др. Предложения по назначению расчетной снеговой нагрузки // Пром. и гражд. стр-во. 2004. № 5. 2. Проект украинских норм «Нагрузки и воздействия» с пояснительной запиской (см. на сайте Госстроя Украины: www.build.gov.ua). 3. Гольденблат И. И. Основные положения метода расчета строительных конструкций по расчетным предельным состояниям и нагрузкам / Науч. ред. Л. Е. Темкин. М.: Гос-стройиздат, 1955. 4. Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. Правила и нормы в атомной энергетике: ПиН АЭ-5.6 / Мин-атомэнерго СССР, 1986.-■ В № 1/2005 на второй странице обложки следует читать: «К статье М. Я. Лившина».
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 22.02.2017 в 12:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
Цитата:
для Новосибирска теперь III снег и 210 кгс/м2, было 240. у нас в архиве есть данные по местной метеостанции в Огурцово, там у нас выходило около 190 кгс/м2. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Это получается допилили наконец изменение №1, которое еще в 2014 году публиковалось. http://dwg.ru/dnl/12772
В схему Г.8, которая теперь Б.8, внесли поправки про коэффициент мю1 с учетом наличия парапетов. И долгожданная фраза Цитата:
А еще при расчете прогонов часто учитывается коэффициент 1.1, учитывающий неразрезность опирания профлиста, например.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2009
Тула
Сообщений: 22
|
Таблица 8.3 п.9 в) 0,7 (было 0,5)
п8.3.2 а) 0,5 (было 0,3) Для прогонов снег следует увеличивать на 10%. Примечание 10.4 Коэффициент сноса снега не влияет от скорости ветра Закралось ощущение, что следили только за изменением температуры и снегового покрова. Карта ветрового давления вообще не поменялась. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
А я обратил внимание, что добавили уточнение про размеры покрытий больше 100 метров. Теперь это не касается плоских покрытий, что и так было всем ясно и так все делали разные ТЦ огромных размеров без аэротрубы, но теперь это законно)
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Коллеги, для прошлых нормативов составлялись таблицы сравнения.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124313 Про таблицу сравнения СП 20.13330.2011 и СП 20.13330.2016 ни кто не слышал, есть такая?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Я такой не встречал, надо поискать на NormaCS, там бывают пояснительные записки к изменениям с перечнем этих изменений.
Кстати, появилось примечание к 11.1.8, которое выходит что ставит точку в споре о сборе масс при пульсации. Собираем массы для определения собственных частот от нормативных значений нагрузок в том сочетании, в которое добавляем пульсацию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
ссылочка
к счастью, пока для определения внутренних усилий "ссылочка" на нормы не требуется. Последний раз редактировалось Insel, 22.02.2017 в 13:32. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- В таблице 7.1 по прежнему для металлических конструкций прописано ля отдельных случаев см. п. 7.3, только теперь 7.3 - это, что раньше было пунктом 7.4, а пункта про случаи, когда усилия от СВ превышают 50% общих усилий, вообще нет. ----- добавлено через ~10 мин. ----- из таблицы 8.3 ушла фраза "не менее", но в примечании для этих пунктов осталась запись, что нагрузку принимать по строительному заданию. тоже самое в таблице 8.4 про автомобили от 3 до 16 т Последний раз редактировалось ~NSK~, 22.02.2017 в 13:46. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Мда, не зря я брал снег 200 кг/м2. Перешли к нормативным, должно было быть 1,23 кПа, стало 1,5 кПа - расчетный 2,1 кПа. Эх...
Искал информацию по снегу, нашел вот это http://tehtab.ru/guide/guidemedias/g...tyandhardness/
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 10
|
В параграфе 11 Воздействие ветра, прописали что расчет на вихревой резонанс и прочие аэродинамические колебания необходимо выполнять только для зданий и сплошностенчатых сооружений.
Также прописали пункт про оценку комфортности пешеходных зон внутригородских кварталов, сразу вопрос к знатокам как это сделать исключая модельные испытания? |
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
думаю если учесть таблицу 1 из источника ниже, то в целом килограмм 300-400 просто на полях лежит, где нет никаких переметов и снеговых мешков. а какой в оттепель думаю и подавно больше. особенно, если учесть эту фразу:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
У нас на крышах этой зимой до 10 см льда образовалось. В декабре много снега выпало, а ближе к новому году оттепель была, а потом мороз. Естественно затем все следующими снегопадами еще присыпало. Сейчас оттепель и дождь с крыш начался льдопад.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
плотность-то растет, но вес массива снега в оттепель не увеличивается. в середине декабря плотность снега была около 200 кг/м3 по данным Западно-сибирского УГМС, на кровлях видел 0,6-0,8 метра средний слой. в общем, надо будет Огурцовские данные обновить, посмотреть статистику.
|
|||
![]() |
|
||||
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315
|
Произошло уточнения п. 11.1.7, в частности необходимости продувок в аэродинамических трубах моделей сооружений повышенного уровня ответственности:
по СП 2011 - все по СП 2016 - только те, которые указаны в 190-ФЗ, статья 48.1, часть 2
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Insel, ссылка отличная, только вот как коэффициент неразрезности профлиста (который Вы, видимо, имели ввиду) связан с локальной неравномерностью снегоотложений, о котором говорится в пункте 10.4??
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
На карте даже область обведена. Был по СП 2011 2 район. А вообще там реально дохрена снега, по свидетельствам очевидцев.
В п. 10.12 спряталась ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
Метеостанции по запросу данные дают, отдельная информация и подробная статистика - платная. к сожалению, не нашел в свободном доступе эту информацию.
Цитата:
совместно эти два коэффициента, я думаю, не нужно учитывать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Цитата:
Звучит как-то фантастически, 5м снега что-ли, но обещали дать в понедельник отчет посмотреть )) В п. 6.5 (для особых сочетаний нагрузок) добавили фразу, что "Коэффициент надежности по нагрузке Yf для всех кратковременных нагрузок принимается равным 0,5" , и убрали фразу о том, что в некоторых случаях кратковременные нагрузки допускается не учитывать. Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 23.02.2017 в 14:38. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Так же причиной может являться теплопрводность кровли. Часто производственные помещения техперевооружаются, а на ремонт кровли денег не выделяется. В общем я к тому, что вес снегового покрова по СП может быть и верный, а вот иные факторы не учитываются при проектировании. Пример. Толщина стенки гололёда на проводах лэп достигает 5см (50мм). Это огромная величина, но когда понимаешь, что рядом источник повышеной влажности - то всё объясняется. Инженерные изыскания - это тоже важная документация. Использовать её только для разработки фундаментов - некорректно. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 23.02.2017 в 18:11. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
По моим ощущениям, среди всех аварий в строительстве обрушения покрытий случаются чаще всего. В целом по стране снеговая нагрузка теперь выше, а значит обрушений будет меньше.
--- п. 10.9 б) перекочевал в 10.7 и логично расширился, подробнее описаны ситуации, когда сноса снега не происходит. --- п. 10.11 "пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см.4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэф. 0.5. При этом коэф. Ce и Ct принимаются равными единице". Раньше на 0.7 умножалось, так что требования повысили в первую очередь к 1ГПС. --- Раздел 13 переработан (вроде незначительно, скорее унифицировали), из интересного - появились температуры почвы на различных глубинах. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643
|
Алтайский край по СП 20.13330.2011 находится в III (расчетная 1,8 кПа) и IV (расчетная 2,4 кПа) снеговых районах.
По СП 20.13330.2016 будет во II (расчетная 1,0×1,4=1,4 кПа), III (расчетная 1,5×1,4=2,1 кПа) и IV (расчетная 2,0×1,4=2,8 кПа) снеговых районах. Таким образом для большей части Алтайского края снег уменьшится, а для некоторой части возрастёт. Качество карты по снегу отвратительное, названий городов не видно, штриховка горных районов еле-еле заметна. |
|||
![]() |
|
||||
ИМХО... тут ничего не изменилось... было 0,7х0,7=0,49... стало 0,5... хрен редьки не слаще
|
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315
|
Раньше и этого не было.
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
В предварительном проекте пересмотра СП были другие значения снеговых районов. Скорей всего в связи с гармонизацией с международным стандартом ISO 4355:2013 "Bases for design of structures — Determination of snow loads on roofs" так срочно всю карту 1 перекроили.
Его уже перевели на русский ГОСТ Р ИСО 4355-2016. "Основы проектирования строительных конструкций. определение снеговых нагрузок на покрытия". |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Цитата:
По поводу внесения изменений в СП была презентация.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Я тут намедни ознакомился с сублимацией снега. Не поверите. За снежный сезон до трети снега сублимируется в тайге.
В городах, меньше, правда, из-за загрязнений. Примерно 0,6 мм/сутки вроде насчитал скорость сублимации. За сезон 20-50 мм в среднем по России сублимируется (100 часов со скоростью 0,6 мм/сут, остальное время грязный снег снижает скорость сублимации). По этому поводу есть отличная НИР в интернете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
По крайней мере попытались исправить в проекте пересмотра СП. В оригинале осталась старая картинка.
Копипаст. На карте 2 по давлению ветра исправили опечатку в номере района рядом с Норильском. В приложении Б на схеме Б.9 вариант 2 правильную схему вставили. Последний раз редактировалось tankist, 28.02.2017 в 12:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Цитата:
Вот выдержки из одного отчета, с фотографиями... Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 28.02.2017 в 13:49. Причина: Самое важное-то забыл )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.05.2014
Сообщений: 23
|
В дополнение к посту #50:
Сама презентация доступна на сайте Scadsoft http://scadsoft.com/uploads/24 "17_Popov_Lebedeva__Izmeneniya_v_novom_SP.pptx" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Так мечта "заказчиков" чтобы снег учитывался в ПД без условия уборки и при этом, чтобы конструкции были экономичными.
И ещё. Все эти новые нагрузки ни какого отношения к реальному увеличению снега не имеют. И если гдето "падают" крыши - то чаще от срока эксплуатации. Расчётная снеговая нагрузка не предусматривает что снег лежит от Покрова до Пасхи. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Konstruktiv54
Всё верно Вы актом показали. Если снег не убирать - то нагрузки многократно будут превышать расчётные. Поэтому я и говорю, что блеф это всё. В СП даются те нагрузки при неблагоприятном сочетании которых с иными нагрузками может наступить расчётная ситуация. И нужно понимать, что вероятность такой ситуации не может иметь период с октября по апрель. Уже говорил, что неактуальные нормы в которых прописывались требования к эксплуатации - канули в лета. Теперь основным документом является ПД. Вот какие требования будут заложены в ПД так и будет правильно. Не стоит ожидать чудо от государства. Государство больше ни кому ни чем не обязано. Вот правительство Москвы себя подстраховало. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 28.02.2017 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
может быть, некорректно подвергать что-то сомнению при недостаточном количестве информации, но очень сомнительно, что там расчетное мю всего лишь 1,67.
если длина ската 84 метра, то надо считать мю как здание с перепадом. мю = 1 + 1/4*(0.4*6+0.4*(84-2*4)) = 9.2. понятно, что это очень приближенно, но с такой длины ската мю приличное хоть как набежит. а если сумма l1 и l2 больше 72 метров, то попадаем под мю=6 с расчетной 1440 кгс/м2. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
yrubinshtejn, я никогда не делал таких экономических сравнений, но может все таки дешевле сделать надежную кровлю, чем по 10 раз в год, на протяжении всего периода эксплуатации выпускать бригаду из трех человек для расчистки снега толщиной больше 10см?
Insel, я тоже обратил на это внимание |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Это только так кажется - возьму в эксплуатацию здание и буду с собственников бабло "стрич". А когда до дела доходит - то оказывается пахать нужно как у себя в хозяйстве. Но заказчик не заинтересован чтобы на него было наложено обязательство. И вот здесь уже наука, как проектировщик может "заставить" убирать снег. П.с. Кто нибудь может привести пример расчёта кровли с условиями таяния снега и соответствующего отвода талой воды? Сколько вижу - кровли имеют некий типовой вид из рекламных проспектов. ПД разработать - равносильно написанию норм. Для этого нужно башку иметь как дом советов. А не "ПД в объёме РД". Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 28.02.2017 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
![]() |
Цитата:
h, конечно, принял "на глазок". Тогда расчетная нагрузка 240*3=720 кг/м2, что хорошо бьется с фактической 680 кг/м2 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Так для сомневающихся СП "Аварийные нагрузки" разрабатывается. Там вводится коэффициент спокойного сна для снеговых нагрузок.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Ребят, ахтунг! Я тут смотрю на нагрузки у перепада высот, а точнее на максимальные "мю" и цитирую вам три версии:
" СНиП 2.01.07-85* "4 - если нижнее покрытие является покрытием здания; 6 - если нижнее покрытие является навесом. Интерполяции нет" СП 20.13330.2011 "4 - если нижнее покрытие является покрытием здания и l1+l2≤48м. 6 - если нижнее покрытие является навесом или покрытием здания и l1+l2>72м. Интерполяция по сумме" СП 20.13330.2016 "4 - если нижнее покрытие является покрытием здания, а l1 и l2 ≤ 48м. 6 - если нижнее покрытие является навесом или покрытием здания и l1 или l2 > 72м. Интерполяция по одному из значений" Что думаете?! Наконец-то правильно или раньше было верней? |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Предыдущая страница. В самой презентации карта №1 по снегу немного получше, чем на сайте Минрегиона. Правда без дополнительного района возле г. Сочи.
В ворде подрисовал, вроде получилось. Последний раз редактировалось tankist, 05.03.2017 в 11:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Уважаемые форумчане !
Кто как понимает условия, по которым определяется мю1 в схеме Б.8 СП 20.13330.2016 (пункт е) ? А конкретнее, как воспринимать союз "И" ? Оба условия одновременно должны выполняться или может выполняться какое-то одно из них? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Цитата:
Снег - кратковременная нагрузка. Никто на лету его ловить не будет. После сильного снегопада убрать снег смогут хорошо если через несколько дней. |
|||
![]() |
|
||||
Будет, в приказе пишут что взамен, а предыдущий признать недействительным
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 за подписью Председатель Правительства Российской Федерации - Д. Медведев Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 3 декабря 2016 г. № 891/пр. подписан И.о. Министра Е.О.Сиэрра Мучают меня сомнения ... Дмитрий Анатольевич покруче будет и министр СиЖКХ (в довесок исполняющий обязанности, ну это формальность), вроде как, не в праве своим приказом перечить постановлению Правительства РФ. С учетом того, сколько новых СП-шек навыходило с 2014-го года, постановление Правительства РФ, по логике, должно быть откорректировано (новое будет).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 28.03.2017 в 16:39. |
|||
![]() |
|
||||
Тоже так думаю, но учитывая что СП ЖБК и МК зависли непонятно где уже полгода как, то корректировка быстрой вряд ли будет....
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Контора пишет
Ну что не понятно? Приказ вводит в действие. Постановление указывает какие разделы обязательны, какие желательны, какие игнорировать. СП 20 есть в "Постановлении"? Есть. А какая редакция - дело десятое.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Убедил. ) Не знал про такой пункт в законе.
Сошлюсь на данный пункт, если эксперт дотошный попадется.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
Методические рекомендации по применению перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521
6. Изменения, вносимые во включенные в перечень документы в области стандартизации (их части) в процессе их актуализации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, применяются на добровольной основе. Такие изменения будут применяться на обязательной основе только после внесения изменений в перечень. При внесении изменений в перечень наряду с основным наименованием документа указывается его редакция. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
документ СП в принципе не обязателен!!!!! это документ для применения на добровольной основе!!! соответственно все что внем поменяется будет на добровольной основе!!! а вот требования техрегламента о безопасности зданий обязятельны!!! |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
СП 20.13330.2011 признается недействующим с 04.06.2017 в связи с введением в действие приказом Минстроя РФ от 03.12.2016 N 891/пр СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия".
Приказом Минстроя РФ от 10.02.2017 N 86/пр в приказ Минстроя РФ от 07.11.2016 N 777/пр были внесены изменения в части п. 2. СП 20.13330.2011 отменяется за исключением пунктов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521 (далее Перечень), до внесения соответствующих изменений в данный Перечень. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
эх люди здесь читаю, здесь нет. После пункта 6 идет 7, и там пишется чего должно делать наше правительство. А то что оно ждет пока подготовят весь список и кто-то не успевает - это отдельная тема. А юристы в случае чего разъяснят отличие 11 года и 16.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Кто бы ещё объяснил разницу между "обязательной" и "добровольной" в нашей действительности.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() а вот при использовании в проектировании некоторых СП ОБЯЗАТЕЛЬНО будут выполнены требования Техрегламента! и вот эти некоторые СП косвенно становятся обязательными ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
avrubtsov, вы не русский что ли ? Сколько лет уже обсасывали коллизии на форуме ...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||||
Offtop:
Цитата:
Tyhig, Cалам ! Земляк ! ![]() Молодец ! Поднял настроение ! Рахмет за сообщение ! ![]() Offtop: (Tyhig, благодарствую за сообщение, реально насмешил... avrubtsov, прошу Вас сильно не обижаться...на моего земляка...)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 30.03.2017 в 15:58. |
||||||
![]() |
|
||||
инженегр Регистрация: 04.05.2011
Новосибирск
Сообщений: 8
|
Цитата:
Сам приказ N 740/пр, на мой взгляд, нарушает требование пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Цитата:
Но не приложение Ж! (где приведены карты снеговых и ветровых районов). Получается, что, например, снеговой район мы определять должны по приложению Е СП 20.13330.2016, но величину снеговой нагрузки - по разделу 10 СП 20.13330.2011. Это может привести к изменению снеговой нагрузки, относительно той, которая рекомендуется изготовителем СП (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко). Рассмотрим, например, г. Комсомольск-на-Амуре. 1. Было: По приложению Ж СП 20.13330.2011 - снеговой район IV, расчетная снеговая нагрузка (по табл. 10.1 СП 20.13330.2011) - 2,4 кПа. 2. Должно было стать: По приложению Е СП 20.13330.2016 - снеговой район III, расчетная снеговая нагрузка (по табл. 10.1 по СП 20.13330.2016) - 2,1 кПа (1.5кПа*1.4). 3. Как есть сейчас: По приложению Е СП 20.13330.2016 - снеговой район III, расчетная снеговая нагрузка (по табл. 10.1 по СП 20.13330.2011) - 1,8 кПа. Вопрос: какую расчетную снеговую нагрузку принимать, если объект повышенного уровня ответственности проектируется сейчас в г. Комсомольск-на-Амуре, но в главгосэкспертизу будет заходить явно после 04.06.2017? п.с. вот такое вот первое сообщение получилось... 6 лет молча форум читал) Последний раз редактировалось Alduh, 24.04.2017 в 07:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423
|
Здравствуйте все! А вот заметил ли кто-нибудь, что теперь пиковую ветровую нагрузку требуется принимать в расчёт с коэффициентом надёжности 1,4? Я и раньше-то не очень понимал, зачем эта пиковая нужна, а теперь её ещё на 1,4 умножать требуется. Типа, если вдруг ветер сильнее обычного дунет, то прогиб ограждающей конструкции ни при каких обстоятельствах не должен 1/200 превысить?
|
|||
![]() |
|
||||
инженегр Регистрация: 04.05.2011
Новосибирск
Сообщений: 8
|
Цитата:
4.2 Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке , соответствующий рассматриваемому предельному состоянию. Минимальные значения коэффициента надежности определяются следующим образом: а) при расчете по предельным состояниям 1-й группы - в соответствии с 7.2-7.4, 8.1.4, 8.2.2, 8.3.4, 8.4.5, 9.8, 10.12, 11, 12.5 и 13.8; б) при расчете по предельным состояниям 2-й группы - принимаются равными единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения. Прогибы и прочие деформации - это 2-я группа предельных состояний. Их считать от нормативной пиковой нагрузки, как и прежде. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423
|
Alduh, ещё раз большое спасибо за ответ, и у меня возник ещё один вопрос, возможно, идиотский.
Если я считаю балку на прогиб от снеговой нагрузки, то это 2-я группа предельных состояний. Если так, то и в этом расчёте коэффициент надёжности - 1? |
|||
![]() |
|
||||
Хоть вопрос но не ко мне, но 2-я группа всегда нормативная нагрузка. А вот при расчете прогонов на действие расчетной нагрузки надо не забыть примечание 4 к п.10.4
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423
|
hentan, µ=1,1 и γ=1,4 - это немного разные, всё-таки, вещи. Занимаясь расчётами прогибов от ветра по старому СП, я всегда брал нормативную ветровую нагрузку с коэффициентом 1,4, и пиковую, но уже без этого коэффициента. Пиковая всегда оказывалась существенно выше.
Снег в старом СП сразу давался в расчётных значениях и с коэффициентом надёжности я не заморачивался. А вот какую теперь брать снеговую нагрузку при расчёте на предельный прогиб, я что-то вообще не понимаю. Буду искренне благодарен, если кто-нибудь разъяснит. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Цитата:
Поэтому я беру 0,7 от расчетной. 10.11 Для районов со средней температурой января минус 5°С и ниже (по карте 5 приложения Ж) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,7. Для районов со средней температурой января выше минус 5 °С пониженное значение снеговой нагрузки не учитывается.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
Вопрос кстати относится к ветру, особенно пульсационной составляющей. Пульсационная составляющая часть ветра - мгновенная же нагрузка - разве справедливо ее включать в сочетание для определения прогибов? Ускорение, да, согласен, но прогибы? Ну в смысле горизонтальные перемещения. СП как то молчит про это
|
|||
![]() |
|
||||
смотрю этот пункт тоже изменился в новой редакции...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
180*07=126
215*0.5=108 расчетное значение увеличилось, пониженное уменьшилось. еще в примечаниях к 10.4, дополнительный мю=1,1 для прогонов.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423
|
yarrus77, п.10.11 не имеет отношения к коэффициенту запаса по нагрузке.
102030, с ветром, как раз, более-менее ясно: если считаем по 2-й группе, коэффициенты запаса не используем. А пиковая всегда намного больше нормативной. И неважно, нормативная - с коэффициентом запаса или без него. Мой вопрос касается именно коэффициента запаса по снеговой нагрузке при расчёте из условия предельного прогиба (2-я группа предельных состояний). Нужно его использовать в этом случае или нет? Надеюсь, что Alduh сможет прояснить ситуацию. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
а где я о Кзапаса написал? Вопрос был какое значение нагрузки брать при расчете на прогиб.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
расчетная ситуация должна соответствовать действию постоянных и длительных нагрузок
длительная нагрузка берется с Кзапаса.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
еще раз тогда подниму вопрос о ветре - он же мгновенный - нет длительности. Могу я значит не учитывать ветер при расчете деформаций? Или вроде как закон гука никто не отменял - есть усилия - есть прогиб?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423
|
Еще раз.
4.2 Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке , соответствующий рассматриваемому предельному состоянию. Минимальные значения коэффициента надежности определяются следующим образом: а) при расчете по предельным состояниям 1-й группы - в соответствии с 7.2-7.4, 8.1.4, 8.2.2, 8.3.4, 8.4.5, 9.8, 10.12, 11, 12.5 и 13.8; б) при расчете по предельным состояниям 2-й группы - принимаются равными единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения. Расчёт по условию предельного прогиба - это расчёт по предельным состояниям 2-й группы. Следовательно, коэффициенты запаса по снеговой и ветровой нагрузкам принимаем равными единице? |
|||
![]() |
|
||||
инженегр Регистрация: 04.05.2011
Новосибирск
Сообщений: 8
|
Цитата:
Не забываем в РСУ применять коэффициенты сочетаний: 6.4 Для основных сочетаний необходимо использовать следующие значения коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок ф1=1,0; ф2=0,9; ф3=ф4=.... 0,7, где ф1 - коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени влияния кратковременной нагрузке; ф2 - коэффициент сочетаний, соответствующий второй кратковременной нагрузке; ф3, ф4... - коэффициенты сочетаний для остальных кратковременных нагрузок. |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженегр Регистрация: 04.05.2011
Новосибирск
Сообщений: 8
|
Offtop: Смешались в кучу мухи, мед, г-но и пчелы (космические аппараты)...
От того, какие именно считаются деформации, зависит - какие учитываются нагрузки. Если считаются вертикальные прогибы, допустим, эстетико-психологические прогибы покрытий и перекрытий, открытых для обзора - то берутся постоянные и длительные нагрузки (п.2 табл. Е.1 СП 20.13330.2011, как правильно уже отмечал B0RGiR). В том числе учитывается и пониженная часть снеговой нагрузки (п. 5.4 з) СП 20.13330.2011) - как длительная нагрузка. Если считаются горизонтальные перемещения и прогибы отдельных элементов конструкций зданий (по п. Е.2.4 СП 20.13330.2011), то расчет ведется на все виды нормативных нагрузок основного сочетания (что опять-таки правильно уже отмечал B0RGiR). При этом надо добавить, что основное сочетание состоит из постоянных, длительных и кратковременных (в том числе ветровых нагрузок). а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных; И, как я ранее уже приводил: при подсчете любых из этих перемещений коэффициенты надежности по всем нагрузкам принимаем равными единице. |
|||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921
|
вот
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
|
||||
Хм. Спасибо за указание пункта в расчёте. посмотрел его в новом СП снова.
В новом СП немного изменились формулы 13.3 и 13.4, посмотрите внимательно. Последний раз редактировалось P1@t0n, 09.05.2017 в 13:33. |
||||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921
|
Формулы 13.3 и 13.4 в СП 2016 отличны от СП 2011? Учту. Спасибо.
P.s. но надеюсь, больше мне с температурными нагрузками дело иметь не придётся...
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Из СП 20.13330.2011 в фотошопе города вырезал, на прозрачном фоне в формате png в ворд вставил (во вложении), по аналогии со вставкой подписей, печатей на текст. Долго, масштаб иногда немного не совпадает. Моего терпения не хватает.
|
|||
![]() |
|
||||
В таблице 8.3 в заголовок столбца с численными значениями полезных нагрузок добавлена фраза не менее. Т.е. как бы налагается обязанность обосновывать значение нагрузки (а вдруг надо более?)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Какие ещё обоснования? Вы про что? Перетрудились видимо. |
|||
![]() |
|
||||
В СП20....2011 "не менее" стояло не в заголовке, а перед отдельными значениями, и в примечании для них указывалось, что, мол, "принимать по строительному заданию на основании технологических решений".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262
|
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Возникла такая ситуация, что недавно подписали договор и ТЗ на проектирование. В связи с тем, что с 1 июля вступает в действие новый СП 20.13330, возникает вопрос по каким нормам начинать проектировать. По старому СП или уже по новому?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Думаю нет. Вспомните принятие списка 1521. Все сооружения, проектирование которых было начато до определенной даты, проходили в экспертизах по постановлению 1047.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- В этом году перечень № 1521 менять не собираются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
График коэффициента динамичности такой же корявый, что и в предыдущей редакции.
Пользуйтесь лучше проверенными программами. Полезная информация в теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...50#post1662850 |
|||
![]() |
|
||||
тут, но по этому пункту ничего нет. П.с. пока есть возможность советую кинуть вопросы в НИЦ по поводу опечаток, авось что-то и подправят
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Минстрой карты в нормальном качестве выложил. http://www.minstroyrf.ru/docs/13673/
|
|||
![]() |
|
||||
КМ и НВФ (СПК - очень редко) Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312
|
Цитата:
![]() а когда все целиком в "типографском" варианте можно ожидать... примерно? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Правильные будут, года в типографии отпечатают.
Выложенная новая версия (на сайте Минстроя) от разработчиков из материалов семинара в 2016 году. Причем карта переделана из карты СП 20.13330.2011, отдельные участки от границ старых снеговых районов остались. Новая карта появилась в pdf версии на сайте Минстроя, которая приведена в материалах семинара от разработчиков 2017 года. Причем с теми-же следами границ снеговых районов от карты СП 20.13330.2011. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ и НВФ (СПК - очень редко) Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201
|
Карты в 1-м файле
https://cloud.mail.ru/public/EemD/2FEbFhikM По отдельности в максимальном разрешении https://cloud.mail.ru/public/31or/kQLinai2P |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Чуть обработал эти карты для удобства.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Pipetkins, а сканов основного текста в таком же хорошем разрешении нет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Вспомни наш с тобой разговор о количестве страниц в художественных книгах в интернете.
Печатные редакции без боя не сдадуться. Последний раз редактировалось BYT, 25.07.2017 в 20:14. |
|||
![]() |
|
||||
КМ и НВФ (СПК - очень редко) Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201
|
Цитата:
----- добавлено через ~11 ч. ----- Сам СП 20.13330.2016 непосредственно На последней страницы оф. издания они опять опечатались. Название перепутали и год старого СП на последней странице (хотя фиг их поймешь, что написали там вообще) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ и НВФ (СПК - очень редко) Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Не успел выйти СП, как уже изменение к нему лепят))
http://webportalsrv.gost.ru/portal/u...7?OpenDocument
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201
|
Цитата:
Вон 20 вышел 4 июня, а появился в бумажном варианте только в 20-х числах июля и то, как видно корявый. Наши не очень довольны СП 16 новым. Кучерявые в 1-о лицо практически его слепили и не пойми как. Не знаю, будут ли у нас в минстрой писать насчёт этого СП. ----- добавлено через 35 сек. ----- Из официального типографского СП ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Могли несколько карт объединить на 1-м листе. как вариант |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Пропали горные и малоизученные районы из карты №1 по снегу.
По ветру старую карту с опечаткой опять напечатали. Возле Норильска VI район, должен IV. Последний раз редактировалось tankist, 31.07.2017 в 07:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Там примечание есть:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921
|
Правильно ли я понимаю, что в версию 2016 перекочевал из версии 2011 неправильный рисунок для варианта 2 зданий с двумя перепадами высоты?
В версии 2011 это рисунок Г.12. В версии 2016 это рисунок Б.12. По-моему, правильно Вариант 2 выглядит в схеме 9 СНиП 2.01.07-85*.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
Обучение сбора снеговых нагрузок по 20.13330.2016
https://youtu.be/wyrVPdi3gfU |
|||
![]() |
|
||||
Чего-то разницу не уловил...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
|
|||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921
|
У меня в бумажной версии 2011 г. была эта картинка и сейчас она же в бумажной версии 2016 г.!
В NormaCS и в Техэксперте в версии 2016 г. этот рисунок исправлен, а в версии 2011 г. в обоих системах такой, как во вложении.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201
|
Да уже давно не понятно кто откуда что копирует и как.
Бардак полный. В приказе пишут о вступлении в силу через 6 месяцев с даты подписи. А конкретную дату вступления ну прям не судьба написать, очень сложно. В приказе пишут, что с момента вступления предыдущий СП утрачивает силу. При том в постановлениях и ФЗ изменения не внесены, что противоречит друг другу. Официальное издание не пойми какое, с опечатками и названием (в конце) вообще не тем. В пору уже расстреливать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201
|
Тут неуместно понятие "старые". Актуализированный СП только увидел свет. Это можно сказать 1-н из первых сканов официально изданного документа.
Вот в чём вся поганость ситуации ----- добавлено через ~2 мин. ----- Т.е до конца 2017 не обновят и можно спокойно класть болт на эти "акутализированные" СП |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
Pipetkins, я имел ввиду базы документов. не всегда они ждуи документ готовый в бумаге. вот в нормаксе сп63 скан бумажной версии с изменениями 1. а текстовый вариант сп 63 там уже с изменениями 2. т.е. вбивают они их вручную, т.к. в бумаге его нет
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
В Нормаксе и СП 15 с изменениями, а в этом случае должны быть два СП. Без изменений и с изменениями.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Окна считаются на пиковую. Так что из всей "красоты" нужна одна строчка.
----- добавлено через 55 сек. ----- Offtop: Студенты делали. Судя по обилию "украшений".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 40
|
Уважаемые господа!
Никто не обращал внимание на изменение названия пункта Д.1.9 "Здания, постоянно открытые с одной стороны" (СП 20.13330.2011) на В.1.9 "Здания с открывающими и постоянно открытыми проемами" (СП 20.13330.2016)? К слову, опять же опечатка - должно быть открывающимися. С введением нового СП надо теперь внутреннее давление во всех зданиях с окнами и дверями учитывать? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565
|
Увеличение снеговой нагрузки для 3 района конечно не порадовало, но пункт 10.11 с коэффициентом 0,5 возможно облегчит жизнь, не понятен только пункт 4,1
Какие то гении пишут наши нормы, так все гениально запутано! цитата "При необходимости учета влияния длительности нагрузок, при проверке на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований, кроме того, устанавливаются пониженные нормативные значения нагрузок от ... снеговых...." Как это понимать? Для меня понятно расчет по 1-му П.С. по 2-му П.С. |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Да это повсеместно, не только для ж/б, см. табл. Е.1, поз. 2, последний столбец. Кратковременный упругий прогиб, не является критерием для нормирования по 2ГПС исходя из эстетико-психологических требований.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 85
|
Вот как теперь быть, кто подскажет проект был выполнен в начале года, но люди отправили в экспертизу комплекты только сейчас. Прилетает такого рода замечание: "С июня 2017 г. вступил в действие измененный СП20. В нем изменен размер снеговой нагруз-ки и границы снеговых районов. Прошу уточнить указанные данные". Кто, что думает?? Лично мое мнение, что в данной ситуации можно их посылать лесом... так как новые СП вроде еще не внесены в обязательный перечень...
__________________
Год назад я произвел расчет, но с диким темпом изменений нагрузок, я устал балки переделывать… |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Главным является 2011 года, потому как он в списке 1521. На объектах с бюджетным финансированием у экспертов стоит задача экономии (всегда пытаются 20% срезать, убрав "излишества"), в замечаниях обращают внимание и на нагрузки. По логике я бы брал новые значения нагрузок.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Это мы так думаем.
Минстрой думает по другому. Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 3 августа 2017 г. № 34463-ОГ/08 О применении положений СП 20.13330 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение по вопросу применения положений СП 20.13330 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (далее - СП 20.13330) и сообщается. Частью 2 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Федеральный закон № 384-ФЗ) предусмотрено, что безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований Федерального закона № 384-ФЗ и требований стандартов и сводов правил, включенных в перечни. Согласно Федеральному закону № 384-ФЗ национальные стандарты и своды правил (части таких стандартов и сводов правил) являются обязательными для применения, в случае если они включены Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Перечень). Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 (далее - постановление) утвержден актуализированный Перечень (далее - Перечень № 1521). В соответствии с пунктом 5 постановления Перечень № 1521 вступил в силу с 1 июля 2015 года. Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 1033 внесены изменения в Перечень № 1521. Действующие нормативно-технические документы, либо их части, не включенные в Перечень № 1521, включаются в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 г. № 365 (далее - Перечень № 365). Согласно части 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в Перечень № 365, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. Раздел 10 «Снеговые нагрузки» СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» является обязательным к применению, т.к. включен в Перечень № 1521. Однако, в пункте 10.2 вес снегового покрова на 1 горизонтальной поверхности земли для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, принимается в зависимости от снегового района Российской Федерации. В свою очередь снеговые районы, принимаются в соответствии с Картами районирования территории Российской Федерации по климатическим характеристикам (далее - Карты). Карты являются приложением к СП 20.13330 и данное приложение является добровольным к применению согласно Перечню № 365. СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» включен в Перечень № 365 (в редакции приказа Росстандарта от 10 мая 2017 г. № 932. В связи с изложенным, при определении снегового района следует руководствоваться Картами СП 20.13330.2016 (Приложение Е). Заместитель директора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры А.Ю. Степанов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
А как же СП246, который добавили в добровольный перечень? В нем говорится, что на авторском надзоре нужно отслеживать все изменения нормативов и вносить изменения. Или нет? Т.е. все равно придется учитывать новый СП20?
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
так там про карты. У нас вот как был 3-й район, так и остался, а табличка с нагрузками разная было 180 расчетной стало 150 нормативной (216 расчетная). Юридически (мы это с юристами выясняли) правильно брать в СП 11 года цифры. Район и карты могет быть, и то вопрос. Потому как карты идут к СП 16 года. Опять же я за логику. Нагрузка снеговая по моим наблюдениям увеличивается. Она может возникнуть на одну неделю в неопределенный момент. В этом году у нас на некоторых скатных крышах лежало не менее 10 см льда (в конце декабря насыпало, а перед новым годом оттепель и потом заморозки) + снега около полуметра, снег плотный (специально смотрел после того как его с крыши скинули). Опять же говорю это было не на всех крышах. Тем не менее нагрузка на отдельных крышах была близкой или больше 180 кг/м2. Понятно что в первую голову прогибы вылезут, а потом прочность.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 12.09.2017 в 12:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 85
|
А что делать тогда со зданиями которые уже введены в эксплуатацию, до вступления нового СП в силу?? И рассчитанных на нагрузки по СП 2011
__________________
Год назад я произвел расчет, но с диким темпом изменений нагрузок, я устал балки переделывать… |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Цитата:
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Металлоконструктор Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 50
|
Особые сочетания нагрузок.
Пункт 6.5 второй абзац "При этом коэффициент надежности по нагрузке для всех кратковременных нагрузок принимается равным 0,5." Раньше такого не было. Это получается, что при расчете на сейсмику все кратковременные, кроме умножения на коэффициент сочетания 0,5 нужно еще и на коэфф надеж. по нагрузке умножить 0,5. Т.е. реально от снеговой или крановой на здание четверть остается? |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
![]() Коэффициенты для сейсмического сочетания см. СП по сейсмике |
|||
![]() |
|
||||
Металлоконструктор Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 50
|
Цитата:
"Для особых сочетаний коэффициенты сочетаний для всех кратковременных нагрузок принимаются равными 0,8, за исключением случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений в сейсмических районах и в нормах проектирования конструкций и оснований." Это понятно, что коэффициенты сочетаний для сейсмики нужно принимать по СП 14.13330 "Строительство в сейсмических районах" А у меня вопрос по поводу коэффициента НАДЕЖНОСТИ ПО НАГРУЗКЕ, о котором идет речь во втором абзаце. И там нет приписки со ссылкой на другие нормы. У меня подозрение, что в конце второго абзаца забыли добавить, что этот коэф. 0,5 для кратковременных нагр. нужно брать только при учете аварийных воздействий, но не сейсмических. В старом СНиПе кратковременные вообще исключались при расчете на взрывные воздействия и на столкновения транспортных средств. В новом СП решили "чуток" накинуть ![]() Последний раз редактировалось barbos, 19.09.2017 в 18:21. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Это у тебя правильное подозрение.
![]() Offtop: См. цитатник министра иностранных дел РФ. ----- добавлено через ~11 ч. ----- "При этом..." При чём? А если ещё п. 4.3. почитать, то вообще полный завал.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Металлоконструктор Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 50
|
Цитата:
![]() Диссонанс! По пункту 4.3. нужно брать коэф. надежности по нагрузке равными единице, а по п.6.5 (2-ой абзац) нужно этот коэффициент уже брать 0,5 к тем же кратковременным, к которым нужно брать единицу ![]() Так... все... считаю особые сочетания по старому СНиП 2.01.07-85*. Это ж надо такую муть насочинять в этом СП 2016. Ошибки на которые указывали в СП 2011 разработчики не учли и они перекочевали в новый СП 2016 и кроме того новых ошибок наделали! Куда мы катимся.... Почему таких ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ неувязок не было в советском СНиПе? |
|||
![]() |
|
||||
Обследование Регистрация: 14.03.2017
Барнаул
Сообщений: 3
|
Прошу прощения, возможно не наткнулся я в обсуждение. Вопрос такой. Постановление правительства ещё не отменило действия большинства пунктов и в связи с этим получается ситуация, что снеговой район мы принимаем из СП 20.13330.2016, а значения веса снега должны принять по СП 20.13330.2011. Корректно ли это ??
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,312
|
Цитата:
Предлагаю разобраться с этой формулой В.6, точнее со значением Сxi. Читаем: “Сxi. - аэродинамический коэффициент i-го элемента конструкций, принимаемый равным 1,4 (Сxi=1,4) для профилей и определяемый в соответствии с указаниями В.1.12 и В.1.13, для элементов с круглым и прямоугольным поперечными сечениями, соответственно.” Т.е. по сравнению с СП от 2011 добавили фразу “принимаемый равным 1,4 (Сxi=1,4) для профилей”. Вопрос, что подразумевается под словом “профиль”? Любой прокатный профиль? Вряд ли. По идее, как мне кажется, только профиль со скругленными углами (прямоугольные трубы), которые позволяют воздушному потоку более плавно обходить элемент, а прокатные уголки сюда включать не стоит, и тем более не стоит включать двутавры (интуитивно кажется, что для двутавра, Сxi должен быть больше, чем для просто прямоугольного сечения с такими же габаритными размерами). |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
В электронной версии СП 20.13330.2016 опечатки убраны. Какой окончательный документ?
![]() Последний раз редактировалось tankist, 10.10.2017 в 07:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Коллеги, подскажите кто знает в СП 16 в п. 4.3 указано, что в особых сочетаниях для постоянных и временных (кратковременных и длительных) нагрузок следует принимать коэфф. надежности равным единице.
но в том же СП, уже в п.6.5 сказано, что для кратковременных нагрузок коэфф. надежности следует принимать равным 0.5 . получается противоречие. Так как в итоге должно быть ? для постоянных и длительных ф=1 , а для кратковременных = 0.5 ? .. ну и опять же получается что расчетное значение занижается в 2 раза от нормативного... 0_о |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
В проекте изменений к СП 20.13330.2016 пункт 6.5 изложен в новой редакции:
6.5 Для особых сочетаний, определяемых формулой (6.2), необходимо использовать сле-дующие значения коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок: ψt1 = 0,5, ψt2 = ψt3 = …= 0,3, (6.5) где ψt1 – коэффициент сочетаний, соответствующий первой кратковременной нагрузке; ψt2 , ψt3 – коэффициенты сочетаний для остальных кратковременных нагрузок». Другие значения коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок допускает-ся устанавливать в нормативных документах на проектирование конструкций и основа-ний |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
Правильно ли я понимаю, что п. 6.5 заменяется и в нем будет информация исключительно о коэффициентах сочетания. А коэффициент надежности согласно п. 4.3 в особых сочетаниях все таки остается ф=1 ? И то что сейчас написано в п. 6.5 это ошибочно названный коэффициентом надежности коэффициент сочтания =0.5 ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122
|
Цитата:
Изменение N 1 к СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" Пункт 4.3 Второй абзац. Исключить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
в проекте изменений есть такой текст:
Пункт Б.8,е. Заменить текст: «мю1 = 1 – 2*m2 при l2' <= b и для покрытий без парапетов при мю <= 2h*l2'/S0 \<= b ;» на следующий текст: «мю1 = 1 – 2*m2 для покрытий с парапетами и без парапетов при b >= l2'; l2' <= bмю1 = 1 – 2*m2 для покрытий без парапетов при мю <= 2h*l2'/S0 <= b;» получается что первая строка в изменениях перекрывает вторую строку. т.е. при выполнении первой строки вторую уже проверять не нужно, потому что там есть тоже условие b >= l2' что и в первой. Или я что-то путаю? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
Бахил, хочу забить рисунок в эксель. гризонтальный масштаб непрерывно меняется. Похоже на логарифмические координаты. Но название оси просто "Re". Наклонный участок в обычных координатах не должен быть прямолинейным
----- добавлено через ~14 мин. ----- На рисунке В.17 такая же петрушка. В старом СНиПе координаты были "обычные" |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Да. Это называется номограммой. И да, по оси абсцисс значение "Re".
Это просто один из способов построения для "длинных" значений. Для задания в екселе придётся попотеть. ![]() ----- добавлено через ~3 мин. -----
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
Посмотрел таблицу Е.1. Может я что-то не разобрался, но Эвенкийский теперь не автономный округ а муниципальный район Красноярского края вроде бы
----- добавлено через ~3 мин. ----- и Кемеровская область почему-то в составе красноярского края ----- добавлено через ~6 мин. ----- в таблице написано хребет Хамар-Дабам, а яндекс выдает Хамар-Дабан |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
bigden, а какими инструментами пользуешься для оцифровки? Я знаю долгий способ для описания кривой полиномом. ... где-то наверное была тема и не одна.... В общем то можно и логарифмически, в каком нибудь пакете типа статистики.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
v.psk, характерные точки просто замеряю. Вот конкретно рис.В.14 не нужно было кривые находить. там экспоненциальная зависимость и в полулогарифмических координатах получаются прямые (что на рисунке и видно). А вот рисунок В.17 это адовая вещь. Формулу можно любой програмулиной для обработки данных найти. Эксель нормально зависимости выдает
|
|||
![]() |
|
||||
Нет там ничего такого этакого. Вот Вам файлик, может поможет в чем:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 21.12.2017 в 11:08. |
||||
![]() |
|
||||
Посередине между черными должна идти линия с Дельта/d=0.000033
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Ну Вы еще спросите почему графики в СП и в EN не совпадают
![]()
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.01.2018
Сообщений: 4
|
Всем привет. Вот либо я не понимаю что то либо как часто бывает в последнее время "издатель" косячит. В п4.3 пишут что в особых сочетаниях коэфициет надежности по нагрузке для постоянных длительных и кратковременных нагрузок следует принимать равным 1. А в п.6.5 уже пишут что для коэфициет надежности по нагрузке для кратковременных нагрузок следует принимать равным 0.5. Непонятно
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 17.01.2018 в 07:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138468&page=13 полученные ответы: п. 4.3 исключить п.6.5 написан криво. Поскольку 0.5 это не коэффициент надежности , а коэфф. сочетания (который оказался выдран из контекста). ждем следующей редакции. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 19
|
Доброго дня всем!
Прошу помочь разобраться со схемой Б.8 - Как учитывается ширина верхнего покрытия в расчете мю в зоне повышенных снегоотложений для навеса? - Приведите, пожалуйста, пример интерполяции, согласно Б.8 п.д "Промежуточные значения определяются интерполяцией для наибольшего значения из l1 и l2." 1. Сбор нагрузок 1.1. Исходные данные Снеговой район - III Ветровой район - II Тип местности - B - городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м; a = 3,2 м - ширина нижнего покрытия (навеса); l1 = 60 м - длина верхнего покрытия (здания); l1* = 0 м - длина участка кровли до продольного фонаря верхнего покрытия (здания); l2 = 2,5 м - длина нижнего покрытия (навеса); h1 = 7 м - высота верхнего покрытия (здания); h1* = 0 м - высота продольного фонаря или ступенчатой кровли верхнего покрытия (здания); h1п = 0,2 м - высота парапета верхнего покрытия (здания); h2 = 2,4 м - высота нижнего покрытия (навеса); α = 0 ° - угол наклона верхнего покрытия (здания); β = 10 ° - угол наклона нижнего покрытия (козырька); φ = 0 ° - угол наклона нижнего покрытия в плоскости фасада (здания); t1 = 10 мм - толщина первого стекла в триплексе; t2 = 10 мм - толщина второго стекла в триплексе; t3 = 0 мм - толщина третьего стекла в триплексе; Sg = 1,5 кПа - вес снегового покрована на 1м2 горизонтальной поверхности земли; wo = 0,3 кПа - нормативное значение ветрового давления; γs = 1,4 - коэффициент надёжности по снеговой нагрузке; γw = 1,4 - коэффициент надёжности по ветровой нагрузке; γG = 1,05 - коэффициент надёжности по нагрузке от собственного веса конструкции; 1.2. Снеговая нагрузка S0 = CeCtμ0Sg = 9,00 кПа - нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия, в зоне повышенных снегоотложений; S1 = CeCtμ1Sg = 6,91 кПа - нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия, в зоне пониженных снегоотложений; Ce = = 1 - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий по действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с СП 20.13330.2016 п.10.9; Ct = 1 - термический коэффициент, принимаемый в соответствии с СП 20.13330.2016 п.10.6; μ = 1+(m1l1+m2l2)/h = 6,29 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с СП 20.13330.2016 п.10.4; h = MIN(h1-h2;8м) = 4,60 м - высота перепада, от карниза верхнего покрытия до нижнего покрытия; l11 = l1*-2h1* = 60,00 м - расчетная длина верхнего покрытия(здания); m1 = 0.4, если α≤20, 0,3, если α>20 0, если h1п>(0,5Sg или 1м) = 0,40 - доля снега переносимого ветром к перепаду высоты с верхнего покрытия; m2 = MAX(0,5k1k2k3;0,1) = 0,14 - доля снега переносимого ветром к перепаду высоты с нижнего покрытия; k1 = √(a/21) = 0,39 - первый коэффициент для определения m2; k2 = 1-β/35, если β>0 1, если β<0 = 0,71 - второй коэффициент для определения m2; k3 = MAX(1-φ/30;0,3) = 1,00 - третий коэффициент для определения m2; μb = 2h/Sg = 6,13 - сравнительный коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, для зоны повышенных снегоотложений; b = MIN(2h; 16м), если μ≤μb; MIN(5h; 16м; 2h(μ-1+2m2)/ (μb-1+2m2)), если μ>μb = 9,47 м - длина зоны повышенных снегоотложений; μ0 = Если h<Sg/2, то μ0=μ1, Иначе MIN(μ; μb ; 6,если l1>72м) = 6,00 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, в зоне повышенных снегоотложений, промежуточные значения определяются по интерполяции; μ1 = 1-2m2, если l21≤b, μ≤μb, h1п=0; 1-m2l21/(l21-h), если l21>b, μ≤μb, h1п>0; (l21-0,5μb)/(l21-0,5b), в остальных случаях = 0,72 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, в зоне пониженных снегоотложений; Снеговая нагрузка чрезмерна и интуиция подсказывает, что снос снега с кровли длиной 60м и шириной 15м не будет столь велик. Перерасход по материалам получается крайне невыгодным. Про цельно-стеклянный навес можно вообще забыть и проектировать внушительный стальной каркас. Последний раз редактировалось Houston, 30.03.2018 в 16:39. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
нужно было в эту тему писать
можете представить на этом козырьке сугроб высотой 2 метра? по-моему, вполне реально при плотности снега 200 кг/м3 получится вес 1 т/м2 - это как раз около того самого мю=6 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Цитата:
Вот 2015 год двускатная крыша сарая. На одном из скатов, "благодаря" ветру такая картина. Не замерял, на глаз не менее 70 см снега. При такой метели, некоторые документы говорят о 300 кг/м3 в максимуме. Вторая фотка ближе к вашей ситуации....
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
если честно, я даже не помню откуда она у меня. Этого добра своего и не своего ...надо ж заказчега пугать
![]() Вторая фотка нынешний год в нашем граде... март месяц. Первая тоже у нас но 2009. Эти мои, подписаны мною.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Цитата:
Цитата:
![]() А если серьезно, то в еврокоде кажись картинка была, сколько на свесах нагрузки снеговой бывает...
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 19
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Поищите в сети, фоток со снегом достаточно. Я в этом году поленился фотоаппарат таскать. У нас сейчас на тротуарах до 40 см местами слежавшегося снега есть, в среднем 20. В деревне у тетки полметра еще лежит. А снег этот с января подтаивал. В прошлом году на крышах уклоном до 30 градусов лежал лед толщиной до 15 см (на плоских). Это помимо снега, таковы были погодные условия. Расчетная нагрузка по моим подсчетам местами была выбрана полностью...
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- спокуха, см. гл. 11, предпоследний абзац:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Господа-инженеры, так что же все таки сейчас использовать ?
В норме пишет что СП 20.13330.2011 заменен на СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия, но ! в комментарии написано следующее : "Согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 являются обязательными разделы 1 (пункт 1.1), 4, 6 - 15, приложения В - Е.", а это и есть все основные разделы ! ![]() То-есть получается он заменен на новый СП, но снеговой район я должен брать по старому ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Обычно это не устраивает госэкспертизу. Потому как сметчик считает деньги и ищет способы их срезать. А тут вы с нагрузками выше обязательных требования
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Проект изменения №2.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
очередные изменения по снегу - Приложение К со снеговой нагрузкой в конкретных городах... интересненько
по СП 11 года у нас была нагрузка для V района 320 кг/м2, в СП 16 года стала 350 кг/м2, теперь по этому приложению будет 275 кг/м2 думаю, через годик нужно выделить еще пару миллионов для округления, 300 кг/м2 - самое то |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
интересную добавку сделали
было 10.11 Для районов со средней температурой января минус 5 °С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,5. При этом коэффициенты се и ct принимаются равными единице. Для районов со средней температурой января выше минус 5 °С пониженное значение снеговой нагрузки не учитывается. теперь плюс Пункт 10.11 дополнить фразой: «Пониженное нормативное значение следует учитывать для покрытий или их участков, оборудованных системами снеготаяния, при учете кратковременного действия снеговой нагрузки на временные сооружения и в других случаях, установленных в нормах проектирования строительных конструкций». Обобщая, теперь на плоских кровлях с внутренним водостоком пониженного снега нет.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Изменение №1 приняли. Ждем, когда выложат на сайте Минстроя.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
изм. №1 принято 5.07, а 03.08 нам прислали проект изменения №2, на которые надо написать замечания или добавить что то свое. ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ и НВФ (СПК - очень редко) Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Добавить новый пункт 10.13:
10.13 Необходимо учитывать горизонтальные нагрузки от сползания снега, действующие на нижележащие конструкции покрытия, выступающие над кровлей элементы ограждающих конструкций, фасадных систем и снегозадерживающие устройства. это, конечно, хорошо что написали о учете этой нагрузки, но остается вопрос - КАК? Хоть бы словами, что ли, написали. Еще лучше пару рисунков.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
А как понимать теперь этот пункт, с таким дополнением?
Ранее была пониженная снеговая нагрузка (и то для районов со средней температурой января -5 и ниже). Теперь, получается, что пониженная нагрузка возможна только для кровель с системой снеготаяния. А для остальных что выходит, нормативное полное значение? Речь про пункт 10.11 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
С учетом дополнения:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921
|
1) В СНиП 2.01.07-85* раздел назывался "Здания, постоянно открытые с одной стороны", в СП 20.13330.2016 "Здания с открывающими и постоянно открытыми проемами". Слух режет.
2) В СНиП 2.01.07-85* рассматривалось два варианта
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32
|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в СП 20.. в п.6.6 сказано -
"При учете сочетаний нагрузок в соответствии с 6.3-6.5 за ОДНУ временную нагрузку следует принимать: а) нагрузку одного вида от одного источника (давление или разрежение в емкости, СНЕГОВУЮ, ВЕТРОВУЮ, гололедные нагрузки, температурные климатические воздействия, нагрузку от одного погрузчика, электрокара, мостового или подвесного крана); б)... Означает ли это, что снег и ветер надо считать отдельно друг от друга ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93
|
Пункты 6.3-6.5 говорят только про использование коэффициентов сочетаний нагрузок, т.е. в зависимости от типа расчета у вас могут нагрузки могут иметь разную степень влияния (статический, устойчивость, пульсация). Вы составляете различные комбинации нагружений с учетом коэффициентов сочетаний по данным пунктам. Другое дело когда вы составляете эти комбинации, то должны учесть п. 6.1: "Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям 1-й и 2-й групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий. Эти сочетания устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции или основания."
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- сайте сильно приличнее.
----- добавлено через ~1 мин. ----- - почему не принять IV? Последний раз редактировалось eilukha, 16.11.2018 в 21:47. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Любовь Геннадьевна, eilukha, в Питере действует местное РМД с уточнёнными районами по городу. На севере Ленобласти и северный краешек города IV район, центр и всё южнее III.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Вопрос про юридические тонкости применения СП 20.13330.2016 и СП 20.13330.2011. Прочитал сообщения форума, начиная с сообщения 87 по теме, ссылки из шапки. Сложилось понимание, что по-прежнему формально применяем СП 2011 года, невзирая на наличие новой редакции 2016 года. Кроме того, мне эксперт ГГЭ в замечаниях пишет ссылку на СП 20.13330.2011.
Кто как проходил ГГЭ в этой части? |
|||
![]() |
|
||||
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315
|
В основном гнут линию 1521, т.е. СП 2011.
Но встречал экспертов, которые говорили "принимать по наихудшему", а там смотря где объект. Крым - только СП 2016.
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Цитата:
Последний раз редактировалось tankist, 23.11.2018 в 05:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Возможно кому то будет полезным: https://engineerum.com/karty-po-sp-2...p-20133302016/
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Цитата:
Сравнение выкладывал. В типографской карте с Камчаткой вообще напутали. Последний раз редактировалось tankist, 04.12.2018 в 13:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Чтоб все были в курсе
![]() Изменение 1 к СП 20.13330.2016 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Houston
Наверное, однозначный ответ скажет тот, кто этот снег своими глазами видел на приведенных участках с заданными условиями. ![]() Интересным также будет это изменение: Таблица Д.1. Пункт 4. Исключить. Неужто уходит вспять злободневные "7мм от 100кг"? Сколько людей погорело на этом в своё время ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Цитата:
![]() Утверждено изменение № 2 к СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия». Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Ссылки минстроевские есть на faufcc.ru.
Здесь новое появляется иногда раньше, чем на Минстрое. Обычно, когда цена на СП или изменение стоит на www.standards.ru. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Изменение №2 к СП 20.13330.2016.
Ждем, когда Минстрой выложит изменение №2 с читаемой картой по снегу. На первый взгляд отличий не вижу по карте. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
п.8.4.3 Расчётные значения нагрузок от транспорта, указанные в таблице 8.4, допускается уточнять в соответствии с техническими данными автотранспортных средств с учётом заданной схемы их размещения и коэффициента динамичности не менее 1,4
Теперь нагрузку от транспорта нужно брать с коэффициентом динамичности 1,4 ![]() А как его посчитать? Вдруг он больше 1,4? |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Напрасно ждали.
Изменение №2 к СП 20.13330.2016 Минстроя. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Прошлогоднее было, других не видел.
По карте заметил, что изменили границу в районе Набережных Челнов и рядом с городом убрали небольшой IV район. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643
|
Ох, уж, эти нормотворцы! Посмотрел приложение К в изм. 2 и ужаснулся:
- Рубцовск 1 кН/м2 - так он и так во 2 районе, где снег 1 кПа - для чего внести в таблицу???; - Барнаул 1,55 кН/м2 - находится в местности 3 района, где снег 1,5 кПа - ловля блох что ли???; - кПа и кН/м2 - это разные единицы измерения, или нет??? Такое ощущение что студенты постарались, а не ученые мужы!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
Пункт 10.11. Дополнить абзацем...:
"Пониженное нормативное значение следует учитывать при расчёте прогибов покрытий или их участков, оборудованных системами снеготаяния, а также в других случаях, установленных в нормах проектирования строительных конструкций." Существующий п.5.4. К длительным Pl нагрузкам следует относит: к) пониженные нагрузки от ... снеговых ... воздействий так всё-таки пониженную снеговую учитывать только если топить снег? или СП20 в п.5.4 к) нам разрешает учитывать пониженную снеговую? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
но вторая часть "..а также в других случаях, установленных в нормах проектирования строительных конструкций" отменяет первую. по таблице Д.1 для прогибов надо учитывать постоянную и длительную. лезем в п.5.4 - там длительная - это снеговая пониженная. т.е. нормы проектирования строительных конструкций разрешают использовать пониженное значение. получается формально это новое дополнение вообще ничего не запрещает
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Открываешь, например, бетонный снип и смотришь какая длительность присутствует в нормировании прогибов и трещин. Всё достаточно прозрачно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
не могу разгадать ребус: изм.2 к СП20 рисунок Б.14а, как определить мю2. это тот же мю1, но на каком-то расстоянии от центра. если мю2(r1 по варианту 1), а мю3(r1 = l1 / 2), тогда д.б. mu3 > mu2
----- добавлено через ~2 ч. ----- кажется я с ним разобрался. кажется все получается Последний раз редактировалось bigden, 25.04.2019 в 22:00. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
наконец-то нормами разрешено моделировать ветер...
https://www.faufcc.ru/technical-regu...on/news-36796/ http://www.minstroyrf.ru/upload/iblo...m2-k-SP-20.pdf раньше требовалось прямое указание в СТУ. не зря потратил столько лет. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
это и раньше было.
4.7 Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, а также во всех случаях, не указанных в настоящем своде правил, дополнительные требования к нагрузкам и воздействиям на строительные конструкции и основания необходимо устанавливать в нормативных документах на отдельные виды сооружений, строительных конструкций и оснований, а также в заданиях на проектирование с учетом рекомендаций, разработанных в рамках научно-технического сопровождения проектирования. нет теперь обязанности заказывать испытания. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
В свете изм. 2 к СП 20.13330.2016, какое значение нормативной снеговой нагрузки принимать для города-героя Ленинграда? 1,3 кПа по новому приложению К; 1,5 кПа по СП.20.13330.2016 или 1,8 кПа (расч.) по СП 2011 года и РМД 20-19-2013?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Offtop:
Цитата:
Нагрузка для расчета по II ГПС - 1,3 кПа по изм. 2 и нагрузка для расчета по I ГПС по СП 20.133330.2011- 1,8 кПа - одна и та же
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 17.06.2019 в 15:57. |
|||
![]() |
|
||||
Класс! Вносится уже 2-е изменение в документ, формально по закону не являющимся обязательным к применению
![]() ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Offtop:
Цитата:
В этом году 5 лет ПП № 1521, а это значит, что должно быть принято новое Постановление. Ждем в ужасе.)))
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2009
Сообщений: 10
|
Цитата:
Плюс у АРСС есть достаточно простое объяснение как действовать проектировщику в эпоху постоянно меняющихся перечней и редакций норм (на 12 минуте). https://www.youtube.com/watch?v=-WFkIIaiaPM Витиевато, конечно, а что делать. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А статус этого ответа вообще ничтожен и равен нулю по Кельвину. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
Поэтому мнение отдельного "эксперта" не разбирающегося в тех. нормировании, как выше указали - ничто, а с очередным бестолковым письмом МинСтроя, коих у меня уже под десяток - в туалет))). Вы реально не понимаете, почему письмо МинСтроя - глупое и с ошибками?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
![]() |
Вот читаю данную тему и не могу отделаться от ощущения что я это уже где то слышал
![]() а вот нашел https://youtu.be/hOrLrLPsv1k
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2009
Сообщений: 10
|
Цитата:
Опять же сошлюсь на видео АРСС, в котором доступно сказано, что есть обязательные СП. Но на добровольной основе надо принимать то, что больше и то, чего нет в обязательных. По крайней мере для себя вопрос касательно снеговых нагрузок я закрыла. Случая, чтобы эксперт просил заменить нагрузки на значения ниже (из СП2011 года) я не встречала. Но это, правда, ничего не доказывает. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Это у кого как. У нас со 100 кг/м2 нормативной (расчетная 140 и 160) подняли до 180 расчетной, в СП20 16 года вернули номативное 150, расчетное 210, теперь 155 и расчетное 220. Только растет.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Как правило, так и делается. Но это может быть и любой другой документ, подписанный заказчиком. У меня конкретно это был протокол, где было прописано, что ветер и снег нужно брать по Краснодарским нормам, дающими меньшее значение, чем СНиП. Когда 2/3 расчёта было выполнено, в экспертизе было заказчику было сказано, что потребуют по СНиП ...
|
||||
![]() |
|
||||
Да, причём я его предупреждал, что это может не "прохилять" даже в Краснодарской экспертизе (объект был, кажется. в районе Сочи). На тот период снеговая нагрузка (основная, так как это был навес над зрительным залом) по СНКК 20-303-2002 была 75 кг/м2, а по СНиП 120 кг/см2. Заказчик уверял, что всю ответственность берет на себя и решит все вопросы. Не решил и заплатил лишних ~ 65% денег за расчёт и на столько же отсрочил срок выдачи. А не было бы протокола, ничего бы мы, скорее всего, не получили. "Вы специалисты, должны были взять как положено, а я в проектировании ничего не понимаю"... было и такое
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
У кого как, а у нас сменился снеговой район и нагрузка снеговая уменьшилась, потому беру по СП 2011 года.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
Да, убрали в изм. 1 о перепаде 8 м. И поменяли за парапеты высотой с "более 1,0 метра" на "более 1,2 метра".
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 19.06.2019 в 11:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Ну именно за изм. 2 я и говорю, с 29 июня изменения № 2 к СП 20.13330.2016 в силу вступают и любители-торопыги будут проектировать по ним.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 20.06.2019 в 10:35. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Какая спокуха??? Типа ляп в СП - это норм?
Где п.11.1.12? Или зачем ссылаться на НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ пункт? Руки бы поотрубать тому, кто правил СП. Скока можна уже? А ты говоришь спокуха... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вчера сказали (начальство): "СП 16.13330.2011 и СП 20.13330.2011 не действующие". Правда?
Т.е. применять их нельзя, несмотря на Перечни и прочая лабуду? Еще проще - какие СП ПРИМЕНЯТЬ по законам сегодняшнего дня (1 июля 2019 г)?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
https://dwg.ru/dnl/14839
в даунлоаде изменения. но обновленного нового полного файла там нет. с 29июля можно будет моделировать. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
И карта к изм2 - там ничего не видно - границы что ли изменились? Где нормальные люди четкие цветные карты в масштабе берут? Или это такой прикол от правительста - размытая ч/б карта???
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вот именно. Согласно Закону Российской Федерации СП 16.13330.2011 и СП 20.13330.2011 действуют.
Ну там за исключением некоторых неважнецких пунктиков в них. А мне тут хотят втюхнуть дезу, да.. ![]() В последнее время 90% инфы - деза.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Уточняйте в экспертизе заранее, какие нормы брать за основу.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Доведите до руководства, что в стране есть проблема. Пусть примут волевое решение. А то скажут потом, ты же специалист, а мы манагеры, переделывай за свой счёт... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Экспертиза наперед недоступна по финансово-физическим причинам. Известно лишь, что "они тоже люди".
![]() Цитата:
Но новые нормы усложняют жизнь - снега больше, четкой карты нет, а объект как раз на границе, ветровые схемы сложные, черт ногу сломает... А хотелось бы жить в стационарно-консервном режиме. Хотя бы лет 5-10. Лучше лет 25...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Такая не подойдёт http://stroit-prosto.ru/proektirovan...20-13330-2011?
Если объект в городе, а город есть в таблице К.1 (изм. №2 к СП20...2016), я бы взял район с ближайшим большим значением. Если объект вне города, то по большему району. А если завтра, вдруг, по Еврокоду? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Ильнур, 90% - очень оптимистично
Цитата:
По согласованию с изыскателями возьмите бОльший район. У нас изыскатели прямым текстом написали, что поскольку на границе районов, то берем по наихудшему. Правда, с этой надписью в ГГЭ еще не ходили. А по Еврокоду снег как-то иначе падает или ветер под другим углом дует? |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
С таким качеством отечественных норм и с увеличением размера болта, который кладётся на них самими создателями норм... Думаю, что к Еврокодам в конце концов и прийдём. Уже приходится в них заглядывать, чтобы узнать какие опечатки допустили наши, когда передирали картинки и графики оттуда
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Натыкался уже на национальное приложение к Еврокоду про бункера и силосы. http://srooso.ru/upload/files/doc/pr..._EN_1991-4.pdf
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Нет, эти карты до изм1 и изм2. В каком-то изм карты изменены. Как раз на юго-западе Башкирии тронули. Видно что тронули, но не видно что.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
ага, Еврокод, мечтайте, это как бы сказать...не по имперски.
https://www.normacs.info/answers/3401 Крутая схема вырисовывается: они дальше будут плодить новые СП, мы и дальше их не сможем применять. Видимость работы есть, правоприменения нет. Профит. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Можно складчину организовать и купить наконец официальное издание СП всем форумом. А то варианты на сайте Минстроя "в набор" это просто убожество. Не удобно работать. Почему они не могут уже нормально свёрстанный файл выложить? При виде этих сп у меня в голове звучит фраза Артемия Лебедева: "Так вестают только м..."
Последний раз редактировалось Akim_1989, 08.07.2019 в 10:36. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Сверстанный лежит, только без изменений №1 и №2. Карты там не типографские, а от разработчика в эл. версии, которые он в фотошопе отредактировал.
Подобную (неофициальную как понял, см. вложение) версию уже выкладывали в теме. Последний раз редактировалось tankist, 08.07.2019 в 12:49. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Голограмма не гарантирует отсутствие ошибок и опечаток, соответственно это филькина грамота и отжим бабла. Если бы они отвечали за то, на чём голограмма стоит, то другое дело. А так каждый год покупать официальное издание с новыми официальными ошибками желания нет за 1000 руб.
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось tankist, 08.07.2019 в 16:27. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
А так можно было?
![]() Хотя не согласен - я не должен покупать УК РФ, и покупать место в тюрьме. Мне должны обезпечить свободный доступ к госнормам. Наоборот, граждан-специалистов должны поощрять, штоп они госдокументы изучали и знали.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Во во, пока 100 абзацев из стальных конструкций на память не отчитаешь никаких тебе надбавок к окладу, а если весь СП раскажешь то наградят подарочным изданием УК РСФСР
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
За деньги должны прислать. Вот продают изм. №1, изм. №2.
Вопрос-ответ. В dnl лежит СП, который, как понимаю, куплен и человек поделился со всеми, т.к. на сайте Мистроя РФ другая версия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Цитата
Цитата:
???...Наперсточники?))) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Спасибо конечно, но карта не четкая.
Покупать не буду - этот СП по снегу все равно не в законе. В законе СП-2011. Жуткий ужос у нас с нормами, просто конвульсии какие-то...что за проклятый народ... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
|
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
А нет в продаже официальной версии, которая включает уже и изм 1 и изм 2? В смысле, чтобы уже сам текст и картинки были в СП исправлены?
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
На предыдущей странице этой темы ссылку давал, что переиздание 2018 года, без изменений. Но там ещё кроме изменений, были опечатки, вот опечатки вроде исправлены, ( с телефона не могу посмотреть).
----- добавлено через ~22 мин. ----- В отношении СП 20.13330.2016 так и было. Были опечатки, но на сайте продажи уже без опечаток была версия. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
А аннулированные пункты можно перечеркнуть Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Вот...
В djvu. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
А СП 2011 г отменены? Они не действующие? Перечень обязательных - обязательный? Что гласит закон? Я запутался. Есть два объекта, соседние месторождения. Один генпроектировщик. Один сделали по новым, ибо уже слышали про "недействующие". Так пришло замечание, что надо рассчитать по СП 2011 года. Переделали. Сделали второй объект тоже по СП 2011 г. Пришло замечание, что СП 2011 неактуальны. Полстраны блюдут закон и считают по СП 2011 г, полстраны решили, что СП 2011 г отменены. Как на деле на 13 июля 2019 г в РФ с этими СП? Что деется? Кабмин сильно занят возрождением типового проектирования?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
На деле составляется задание на проектирование с указанием как снегового района так и конкретной интенсивности снеговой нагрузки. Естественно, заказчик должен быть при этом проинформирован о идиотизме ситуации - ведь переделку документации, в случае непринятия проекта экспертизой, придется оплачивать именно ему.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
По стали - марки, вернее, группы сталей разные. Например С345-1 и С345-3 по-старому и новому - это разные вещи, вернее одно и то же. Ну короче пипец. Т.е. переключение с СП на СП требует мучительных мучений. IBZ Цитата:
Идиотизм никто не признает: кто что сказал последним, то и считается правильным. То что проектировщик несет затраты на переделках, никого никак не трогает. Типа "такова карма". Легкий фашизм то бишь. Как везде. "Нет ног, нет и мультиков" (с). Бахил Цитата:
Нормотворцам разрешается только исправление опечатков. На 100% устранение опечатков - две недели. Потом - судебное преследование за госизмену. И т.д. и т.п. в таком же духе...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Это ты как разглядел? Глаз человека вроде может картинку разглядеть разрешением 300 dpi. Эти карты ( кто-то решил, что должны быть на формате А4) размещены на А4. Глаз у человека не может увидеть более мелкий текст. Соответственно принтеры в основном печатают в dpi 300
|
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Я не революционер и не воин. А мирный наивный и инженер. Но бы всех бы таки расстрелял, если что...
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
К слову человеческие глаза способны анализировать с разрешением до ~500 Мп. Цитата:
Проблема: Цитата:
И даже решение - п.456: Цитата:
В чем проблема? Сформируйте проблему. Чётко, кратко, доходчиво. ![]() Требую очной ставки с министром. Мне достаточно 5-и минут, штоп довести.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.07.2019 в 12:32. |
||||||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
Offtop: "Добрым словом и пистолетом можно переубедить человека легче, чем просто добрым словом" почти(с)
|
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
Здравствуйте!
В снипе формула снеговой нагрузки дана для нормативной нагрузки. А как переводить её к расчётной? И что значит в примечании 3, пункт 10.4 " на схемах приложения Г следует принимать без учета коэффициентов "? Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 23.08.2019 в 06:00. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
![]() |
ну указал ведь -> МИНЗДРАВ
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Да там городов - то сотня... Круче было бы ПО КАРТЕ район выслеживать. Любую деревню вбиваешь (лучше в микрофон говоришь), а тебе - районы, по снегу, по ветру и т.д...
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ты што там куришь? Из написанного же следует, что схема 1 и только 1. Далее написано: при >30 мю=1, при >60 мю=0. Далее линейная интерполяция: при мю=45 мю=1-(1/(60-30))*(45-30)=0,5.
Конец. End.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.08.2019 в 20:12. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Я бы тоже был так категоричен, если бы не был не так категоричен. Схемы из СП - это заговор с целью скрыть настоящие снеговые нагрузки! Вот тут, например, какой пункт норм подходит - тот, что про понижение нагрузки при повышенном тепловыделении?:
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
п.6.5 СП 296.1325800.2017?
В проекте изм. №1: Цитата:
Последний раз редактировалось tankist, 31.08.2019 в 08:17. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
В случае с п. 483 - предельно категорично. Школьник разберется: при 30 снега полно, при 60 совсем нет, значит при 45 половина. Конец. End.
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Мне кажется, это от банального КИЛОМЕТРОВОГО консольного выпуска сэндвича. Кто же так дуркует? tankist, Это не про это. Это при нижнюю кровлю при падении снега с верхней.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.09.2019 в 14:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
там много есть чего "интересного"), и недосказанного))
очень напрягает постоянное изменение снеговой нагрузки в сторону увеличения) "черт его знает", климат что ли изменился? (да, конечно, изменения есть), блин, ну не на столько же?!)) к примеру для IV-го, нормативная была: - до 1980 года - 100; - теперь - 200! (ага, аж в 2! - раза) ну, если так будет и дальше, снегом нас завалит по-полной!))) ребята, только не надо про все понижающие к-ты) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 04.09.2019 в 11:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Так же подвинули границы районов, а так же ввели уточнения численно по городам - приложили конкретный Перечень с городами. Там к слову не все в сторону повышения.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
по большому, может таки-таки опустимся "на землю", и не будем умалять заслуги наших(советских) синоптиков, тем более, что эти результаты и давались в интервалах статического осреднения временнЫх отрезков 50-ти лет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Нет.
Кроме того, меняется не "синоптика" снега, а повышается надежность. За счет удорожания. "Можем теперь позволить." Например раньше пещерные люди строили без касок. Это было дешево. Но сурово. Теперь каждому по каске. Это дороже, но безопаснее. Можем позволить.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
хотя иной раз они меня "напрягают") а весь вопрос упирается в металлоемкость, блин) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ты сделал ошибочное заявление:
Цитата:
Правильно так: раньше было за 25, теперь за 50. И все. Никаких "..и давались..". Не давались - открой старый СНиП и сверься: Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() По поводу метала - кроме повышенных расходов, цены на мелкий прокат начали сильно опережать цены на крупный. В итоге вылизывание конструкции не приводит к экономии: насколько мельче, настолько и дороже. Думаю, это металлурги и организовали такую зависимость - не дураки. В-общем, все дорого, все надежно, как и хотели. Как в Америке. Видимо, скоро догоним амеров по уровню в целом.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
как у чехова - "претензии у нас европейские, возможности - азиатские")) ----- добавлено через ~26 мин. ----- ну буквоед) твою бы принципиальность) да в расчеты прогонов при сэндвич-панелях))) или - "так играет, а так - не играет!"?))) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 04.09.2019 в 19:49. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
По логике за 50 лет можно увидеть бОльшую нагрузку, чем за 25 лет. Я почему поинтересовался. Вот в ПУЭ повторяемость ветра 25 лет, а в СП 50 лет, но ветер по ПУЭ больше, чем по СП для одной и той же местности. Где логика? Может и не по теме, но взгляд зацепился.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Поэтому некорректно сопоставлять эти числа.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Доброго времени суток всем!
В новом СП коэффициент надежности по нагрузке для гололедной нагрузки равен 1,8 (п. 12.5). В старых нормах (СП 20.13330.2011, СНиП 2.01.07-85) данный коэф. был равен 1,3. Может кто в курсе, это опечатка или же он действительно так значительно подрос? |
|||
![]() |
|
||||
Да по тем же причинам, что и снеговые нагрузки - в связи с переходом на повторяемость раз в 50 лет, как в EC.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 27
|
Коллеги, подскажите трактовку следующих моментов:
-табл 8.3 сп20...2016 №9 : Покрытия на участках а)...б)...в) прочих =0.7кпа....что за прочих? с чем их едят? замечания получил, учесть значение временной равномерно-распр нагрузки на покрытие здания не менее 0.7кпа... - №4в : полезная нагрузка в акт. залах, зрительные =4кпа, нагрузку от конструкции зрительских мест учитывать дополнительно? (всегда считал что не требуется дополнительно учитывать вес кресел, но эксперт мыслит по другому) Последний раз редактировалось Иванычч, 06.12.2019 в 07:11. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
это смотря какая конструкция. Если у вас "гребенка" амфитеатра железобетонная, а на ней стоят обычные кресла, то они входят в нагрузку. А вот если вы еще сверху трибуны формируете из металла или еще чего, то в постоянной или длительной (я не помню) надо учитывать.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Поделитесь письмом с этими требованиями?
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Как такового письма нет. Это вытекало из текста замечаний.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
А к ИГМИ замечаний не было?
У нас ГГЭ всегда требует по "худшему" принимать. То есть и с учетом требований СП 20 2011 и 2016 годов. Вы в каком филиале ГГЭ такое замечание получили?
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Метеорология была без замечаний по этой теме. Разговоров принимать по-худшему не было, но так совпало, что снег по 2011 году был больше, чем по 2016. Поэтому спорить причин не было.
ГГЭ проходили в Северо-Кавказском филиале, в Кисловодске. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.11.2015
Кострома
Сообщений: 18
|
Коллеги прошу помощи
![]() 1) По граф. на рис. В.23. При коэффициенте λе = ∞ (для горизонтальных распорок параллельных земле и защемлённых между 2х стоек) коэффициент Kλ нужно принимать равным Kλ = 1? 2) По граф. на рис. В.19. (Для подсчёта нагрузки на прямоугольный профиль). На рисунке в правом верхнем углу стрелкой указано направление ветра - V на элемент с размерами l и d. Поперечное сечение горизонтальных распорок принято из прямоугольной трубы 50х100 (bxh)мм, Длина распорки L = 1780мм (распорки длинной стороной параллельны уровню земли). Как размеры l и d на рисунке, соотнести с размерами горизонтальной распорки? Если на рисунке задан ветер для поперечного сечения элемента l = 50мм,d = 100мм или l = 100мм, d = 50мм Если на рисунке задан ветер для элемента расположенного в плане l = 1780мм d = 50мм или l = 1780мм d = 100мм Какой из этих вариантов правильный? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Цитата:
Цитата:
что видно из аналогии с таблицей В.7 для многоугольников. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.11.2015
Кострома
Сообщений: 18
|
Башня в плане 2*2, но вот высота 25м, что даёт приличные моменты на обрез. Плюс площадка со стеснёнными условиями (в 2,5м сущ. фунд.) и сущ. основание из насыпи с органикой на 3,3м (под замену) с УГВ на 2,5м. Боязно лишнее добавлять
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70
|
Доброго всем!
Вопрос по СП пересекается со SCADом и ЛИРА Софт (извините, если не совсем в тему, создам отдельно, если надо)... Как правильно интерпретировать п 6.2"б" СП 20 - особые сочетания, их сколько? По-моему столько же, сколько и основных сочетаний нагрузок + Ps. Иначе как определить с какой комбинацией "выстрелит" её сочетание с особой нагрузкой? Если их много, то как тогда задавать особые сочетания в SCAD или ЛИРЕ, с учётом пониженых значений коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок по п. 6.5 СП? В SCAD я этого механизма не нашёл (21.1.9.5), а ЛИРУ (10.6) только начинаю осваивать (знаю, вышла 10.10, но пока лицензию не обновили)? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
А сама дымовая труба-то какую конструкцию имеет? Самонесущая или навесная поэлементной сборки? В любом случае лучше считать как говорит tamerlan и спать спокойно!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70
|
Цитата:
С 20.05.2011 по 03.06.2017 действовал. СП 20.13330.2016 последнее изм. №2 |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.11.2015
Кострома
Сообщений: 18
|
Пасиб за подсказку. Только вот непонятно зачем в СП 16 года оставили этот коэффициент (Kλ = 1), если выше сразу написали что Cxi = 1.4?
Спасибо, просмотрел В башне 4 трубы, ∅500мм-3шт и ∅400мм-1шт, материал труб задан по типу сэндвича, самонесущая. Последний раз редактировалось tema.colchin, 23.01.2020 в 13:10. |
|||
![]() |
|
||||
Cxi = 1.4 это для профилей, для труб и прямоугольником см формулы В.1.12 и В.1.13 и для элементов ферм принимать в этих формулах Kλ = 1
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
По новым канонам Wg-пульсационная оставляющая, это типа новый дизайн кнопок.
Вопрос состоит в том, при вычислении этой самой пульсационной составляющей (для расчета резонансного возбуждения) логарифмический декремент колебаний принимать 0.05, или 0.15
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Scoody,
Вот спасибо! Я помню что где то видел этот график с диаграммой для 0.05, но найти не смог. Это из какого источника?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Вопрос.
Как правильно определять предельную частоту учитываемых колебаний для систем с несколькими собственными частотами?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Надо подставлять k(Zэкв) по аналогии с формулой 11.8а
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Может я плохо объяснил, есть некая конструкция "мачта". Надо определить пульсационную составляющую с учетом S форм. Вопрос, как найти предельную частоту с которой надо сравнивать частоты собственных колебаний. Так как система имеет несколько форм колебаний то соответственно имеется несколько значений k(Zэкв), каждая для своего конкретного расчетного участка "мачты"так как:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Ну тогда, по Вашему получается, что не существует конструкций для которых выполняется требование: "Для конструктивных элементов, а также конструкций, расположенных горизонтально или с малым уклоном (например, переходных или транспортных галерей) z экв - высота z, на которой они расположены"
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
Не понимаю, откуда такой вывод. Для зданий и сооружений нужно принимать 0,8h. Для конструкций, расположенных горизонтально (переходы, транспортные галереи) - h. Если рассчитываете башню - 0.8h. Не совсем точно выразился, для горизонтальных конструкций - высота, на которой они расположены
Последний раз редактировалось andsan, 21.07.2020 в 00:05. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Новый перечень обязательных видали? Со 2 августа вступает - https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1400126/
В перечень не входит пункт 10.2 (с таблицей 10.1) - это снег. Также в перечень не входит приложение Е - это карты (снег, ветер и пр.) Внимание вопрос. Доколе? Нет... Какого хрена? Нет... Какой скрытый смысл этого действия? Исключить из обязательных снеговую таблицу, карты приложения Е, и пункт 4.4. Но при этом оставить весь СП20.13330.2016 в добровольном перечне? Как принимать снег, если кругом заговор?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Приложение с коэффициентами мю обязательное, а пункт, требующий мю учитывать - добровольный.
И временные распределенные нагрузки теперь необязательные. Логично, люди на перекрытиях находятся добровольно, а не принудительно. И скот в помещениях для скота теперь загонять не будут, согласно идее об ответственном отношении к животным. Самый шедевр - пункт 6.8 за исключением первого абзаца: коэффициенты вычислять обязательно, а умножать на них - нет. Отрезать описание формулы от самой формулы - хирургическая точность! Тут в прихожей случилась некая суматоха, давка, толкотня — и дверь распахнулась, явив в проеме того самого посетителя, которому типа хотели акции впарить. Надумал, значит… — В чём смысл жизни? — выпалил он с порога. — Чьей? — Моей! — Отсутствует. Следующий… (C) Евгений Лукин. Портрет кудесника в юности |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Не надо искать "смысл" там, где его нет.
----- добавлено через ~2 мин. ----- И вообще, не надо читать всякие "перечни". Особенно на ночь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
Применительно к Вашим схемам. Если Вы рассчитываете все сооружение, включающее стойки и «прямоугольник», то не важно сколько стоек и какая форма собственных колебаний, в формуле СП для предельной частоты этих факторов нет, только высота сооружения, z_эк = 0,8h. А если вы считаете только горизонтальную конструкцию («прямоугольник»), прикрепленную к неким опорам, то z_эк = h, гле h высота на которой расположена горизонтальная конструкция.
|
|||
![]() |
|
||||
Всем спасибо за ответы.
И до кучи еще тогда 2 вопроса. 1. В свете вышеизложенного возникает вопрос как вычислять коэфф динамичности для систем с несколькими степенями свободы? Вариант 1. Для каждой массы свой коэфф динамичности в зависимости от частоты текущей формы колебаний и от величины k(ze) Вариант 2. Для всех массы одинаковый коэфф динамичности зависящий от частоты текущей формы колебаний и от величины k(zэкв) 2. В случае если часть конструкции находится в закрытой от ветра зоне, то как поступать с "затененными" массами? Вариант 3. "Затененные" массы участвуют в колебаниях системы и при нулевой средней составляющей ветрового давления к ним прикладывается пульсационная составляющая. Вариант 4. "Затененные" массы участвуют в колебаниях системы, но их смещения (Yk) не учитываются при суммировании, и к ним не прикладывается ни средняя ни пульсационная составляющая ветрового давления
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 21.07.2020 в 15:45. |
||||
![]() |
|
||||
Это я "упростил" составляющую формулы (11)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
А где еще расписана методика расчета по нескольким формам?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Нет не убрали:
В лучших традициях современного нормотворчества, требования по расчету оставили, а саму методику расчета выкинули.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
andsan,
Тогда можно весь СП заменить одной фразой: "Вы там это, все посчитайте вообщем как сможете, в МКЭ или другом что найдете, но тко чтоб все чотко и правильно там у вас получалось."
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Насколько правомочно требование эксперта принять снеговую нагрузку по СП 2011 года вместо СП 2016 года?
При том, что расчет выполнен на снег по СП 2016 года, расчетная величина которого больше, чем в СП 2011 г. Объект не бюджетный. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Перечень применяемых СП может быть указан в задании на проектирование.
Нет. Можно ответить, что с целью повышения надёжности здания, снеговые нагрузки приняты по добровольному СП, так как их принятые величины не уменьшают величин обязательных СП. Возможно, потребуется письмо от заказчика, что его всё устраивает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
Так это же письмо по районированию, а не по интенсивности давления. Цитата:
Вроде бы вариант рабочий, попробуем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Вот https://yadi.sk/d/FEDxS2vM7k8-Tg где брал не помню
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Было еще письмо, не могу найти (подальше положишь - поближе возьмешь, не всегда работает). Там было сказано, что использование снеговой нагрузки по СП 2016 не противоречит СП 2011.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
С минстроевского сайта. Оригинальная ссылка - http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/b6c/sp_20.zip. Но это СП без внесенных изменений. А в изменении 2 уже поменяли карту снеговой нагрузки и таблицу Ж.1. Измененная карта на минстроевском сайте (https://minstroyrf.gov.ru/upload/ibl...m2-k-SP-20.pdf) - в совершенно непотребном виде; в интернете видел цветную копию неизвестного происхождения.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
В ТЗ пишут на основании действующих норм, а действующим обязательным до 1 августа СП от 2011 года, если только не укажут сп 16 года
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Цитата:
Выкладывал. В каком качестве могут напечатать карту на листе А4, чтоб человеческий глаз рассмотрел мелкие названия? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Сайту https://www.faufcc.ru/ можно верить или нет? (Конкретно тут).
Как минимум одно изменение в СП20 внесено неверно. Сравниваем: см. вложения. Т. е. вместо исключения пункта 4 табл. Д.1, исключили прим. 4 табл. Д.1. На сайте техэксперта та же ошибка. В НормеCS всё нормально. Веселуха. Ещё косяк: не внесены новые пункты 6.7 и 6.8 согласно изм. 2. Последний раз редактировалось eilukha, 30.07.2020 в 14:12. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- истина в первоисточнике изменения 1, там вариант как в normaCS.
|
|||
![]() |
|
||||
Согласен, так было, но теперь есть документ на https://www.faufcc.ru/
|
||||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Цитата:
В проекте изменения №3: Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось tankist, 29.07.2020 в 11:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Пульсации и пиковую теперь не надо будет учитывать при определении прогибов:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Путь один:
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Ну и логику еще включаем
![]() В конце таблицы Д.2 ссылка на формулу 8.1, которая по тексту отменена изм. №2, а ссылка осталась. Сейчас это формула 6.6. Последний раз редактировалось tankist, 30.07.2020 в 13:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- короче, качать с https://www.faufcc.ru/ смысла нет, там сплошные косяки. Качаем всё с минстроя и сами вносим изменения.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 10
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Ну а дополнительное утепление - это вообще классика жанра. А вы про какой-то снег беспокоитесь. |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
А если проектируете реконструкцию, то извольте привести объект к нормативному состоянию.
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Не совсем так. Если ГПЗУ на объект кап. строительства выдан до 1 августа, то по ПП № 1521 и, следовательно, по обязательным частям СП 16.13330.2011 и СП 20.13330.2011 вы должны проектировать и после 1 августа 2020 (если с даты выдачи ГПЗУ прошло не более 1,5 лет).
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 14.08.2020 в 11:20. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Liam как раз про после 1 августа:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 236
|
Кот нибудь разбирался с определением предельного значения частоты собственных колебаний? по 11.1.10.
По формуле (11.9а) получается размерность корень из Паскаля, но никак не Гц. Весь вопрос в безразмерности элеметов формулы и в чем задавать W_0. Если в кПа (как приведено в табличке 11.1), то получается полная ерунда - сотые доли Гц. Если в Па, то похоже на правду (для моего случая 1,2Гц - здание 50 м высотой). ПС: Не люблю такие формулы ... безразмерные. Не ужели сложно указывать для формул чистой эмпирики порядок чисел значений элементов. (Крик души!) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Вопросы:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 134
|
Цитата:
В 384-ФЗ (статья 42, часть 1 пункт 2) сказано Цитата:
Последний раз редактировалось ГОСТ&ОПОКА, 07.09.2020 в 01:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 236
|
с учётом п 4.1 -вы правы
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
В статья 42, часть 1 384-ФЗ - говорится о положениях, которые относятся к ВВЕДЕНИЮ ЭТОГО 384-ФЗ в систему права, т.е. времена 2009 года. Там о том, что требования настоящего ФЗ не предъявляется к тем здания и сооружениям которые сданы в эксплуатацию или запроектированы по нормам ДО введения этого 384-ФЗ.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дело в том, что изм.№2 не отменило пункт 10.11 СП 20.13330.2016, а расширило его, дополнив цитируемым выше абзацем (см. точный текст изменения). Теперь кроме пониженного значения для районов с T<=5 градусов можно принимать таковое и в других случаях, например, при наличии систем снеготаяния при любой расчётной температуре. Чего раньше формально делать было нельзя.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Да, текст не вполне понятен, может быть два варианта затаённого смысла:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Таки 0.
----- добавлено через ~6 мин. ----- eilukha, полностью читай: Цитата:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Цитата:
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921
|
В моей версии тоже. Мы официально покупаем СП. Так что уверен в его легальности.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Разница есть когда получаешь данные нагрузки в ИГМИ по метеостанциям.
Дело в том что в СП 20.13330.2011 тоже 5 лет, в СНиП 2.01.07-85 - тоже 5 лет. Если теперь 50 лет, как утверждает Ayvengo, то мне нужно знать источник. Цитата:
Вы считаете, есть в СП опечатка или нет? То есть составители СП заложили интервал превышения 50 лет просто увеличенным коэффициентом надежности по нагрузке (1,8 вместо 1,3)? Есть ссылка убедиться в этом?
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Спасибо огромное!!! Выводы:
1. Переход с 5 лет на 50 заложено в изменении коэффициента с 1,3 на 1,8. 2. В СП 20.13330.2016 по этому вопросу опечаток нет. 3. У метеостанций запрашивать данные о гололедных нагрузках с интервалом превышения 5 лет (по СП) и 25 лет (по ПУЭ). 4. До кучи. Ветровые нагрузки у метеостанций запрашивать с интервалом превышения 50 лет (по СП) и 25 лет (по ПУЭ). Снеговые только 50 лет (по СП). Если где-то ошибся - поправьте!
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Цитата:
А взять запас худшее значение потом от ГГЭ не отобъшься: "почему завышаете стоимость".
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Приветствую, возможно уже обсуждалось, но не нашел... Какое постановление сейчас регламентирует обязательные пункты СП по снегу ?
Цитата:
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
![]() |
Мне текущее положение по нормированию вот это напоминает
https://youtu.be/hOrLrLPsv1k
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Хорошее примечание в п. 10.4 добавили в проекте изм. №3.
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Разовые снегопады сейчас выдают снеговую нагрузку. Прошлая зима у нас бесснежная. А пару лет назад за день сыпануло с ветром так, что на скатной крыше с одной стороны снега как "обычно" зимой, а с другой мне (рост 191 см) по плечи. И снег влажный. Да он лежал горкой, но вершина этой горки была посередине пролета стропила. Где-то помнится были нормы Казахской ССР, там в зависимости от ветра плотность снегового покрова была.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Диссонанс следующего типа:
По постановлению 985 от 4 июля 2020 в Перечне обязательных норм СП20-2011 нет, а есть СП20-2016. Но пункты снег и ветер исключены, соответственно и карты тоже. Цитата:
Собственно вопрос: где нынче берут снег и ветер приличные проектировщики? Из Гидрометцентра? ![]() Дополнительный вопрос: можно брать снег и ветер из недействующего (почему недействующего?) СП20-2011? ![]() Не действует потому, что: Цитата:
Спрашиваю потому, что ТЗ разработан до 985 (4 июля 2020), и утвержден как бы навсегда. Там сидят нагрузки чорт знает откуда, но только не из СП20.13330.2016.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.01.2021 в 20:31. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Всё просто. Либо ты применяешь соответствующие пункты на "добровольной основе", либо ты проводишь научные изыскания с привлечением Гидромета и ЦНИИСКа и, в конечном итоге, применяешь те же самые пункты. Но за доп. оплату. Как-то так.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Высокий Заказчик таким мелким вопросом не будт заниматься - к ТЗ идет лист подписей - штук 20 чел от москвы до югры...попробуй поменяй цифру. А если эксперт претензии предъявит: " где научные изыскания с привлечением Гидромета и ЦНИИСКа, а? Почему левые значения?" ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Расчет при этом сделать по условно-добровольным пунктам СП Такой сценарий пойдет? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Оптимизм про светлое будущее и улучшение еще не растрачен?)) Типа, вот вышло новое постановление, ээээх заживем теперь по-новому. Постановление может и новое, только люди прежние, а они если меняются, то гораздо медленнее. Поэтому да, только посочувствовать остается(
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Минстрой России готовит Изменение СП 20 «Нагрузки и воздействия», в том числе в части требований к учету снеговых и ветровых нагрузок на здания и сооружения.
https://minstroyrf.gov.ru/press/novy...ase_id=1172961 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Изм. 3:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
"Ху из зет, Дринкинс?"
![]() В каких случаях снег выпадает в шахматно-шашечном порядке? В период мирового чемпионата по шахматам? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
а кто-то в какой-то теме выложил тут
----- добавлено через ~2 мин. ----- на сайте по метрологии вот что-то есть https://rst.gov.ru/portal/gost/home/...4AB19fRU9GX18* ----- добавлено через ~13 мин. ----- и пониженное значение снеговой при температуре минус 5 градусов убрали ----- добавлено через ~16 мин. ----- а как вам такое - п.10.4 прим 5: "При эксплуатации существующих зданий, запроектированных на более низкие расчетные значения снеговой нагрузки, чем установлены действующим Сводом правил, до проведения реконструкции зданий необходимо предусмотреть мероприятия по очистке кровли от сне-га.»." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Исключили само понятие «пониженное значение», но по факту для вычисления прогибов всё осталось по прежнему, т. к. коэффициент снижения снеговой нагрузки перетащили в табл. Д.1. Неясна причина перетасовки (неужели опять видимость работы создать).
----- добавлено через ~4 мин. ----- - дождёмся и этого, начатки уже есть, см. в том же изм. 3: Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 11.02.2021 в 12:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
С внесёнными изм. 1 и 2 тут, там же или в посте 666 есть отдельно изм. 3 (в посте 666 с пояснительной запиской).
----- добавлено через ~25 мин. ----- - можно ли где-то подписаться на новые измы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Ничего там особо не исключили п.6.7 и 6.8. в 6.7 пропало слово ПОЛНЫЕ. Где нашел изменения?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
я подзапутался немного. кажется, в исходном СП они были в пунктах 8.2.4, 8.2.5. потом эти пункты исключили, а пункты 6.7 и 6.8 дополнили той же самой информацией ![]() вредительство, одним словом. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Цитата:
![]() ну ничего, зато третье изменение полезное ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
для зданий даже в 200м перемещения с учетом пульсаций больше вдвое минимум,
не учитывать пульсации (как предлагают) это неправильно. разрешать увеличить ускорения верхних этажей в офисах (130 мм/с2, даже больше чем за границей). тоже неверно. снова запретить моделирввание ветра (что разрешило изменение 2) неразумно. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Для одноэтажных зданий со стальным каркасом перемещения от пульсации очень актуальны. И часто по ним колонны подбираются. Хотя в реальности куча зданий посчитанных вообще без пульсации и катастроф с ними не происходит. |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Цитата:
Странно, если смотреть СП, то средняя с высотой увеличивается (Kze), а пульсация уменьшается (ζ e), т.е. зависимость напрашивается обратная.. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
2 сте.
сделайте модель и увеличивайте этажность. сами увидите в скаде или лире. дело в том, что c высотой у вас скорость ветра увеличивается... а нагрузки пропорциональны квадрату скорости. а перемещения здания-консоли пропорциональны длине в степени примерно 2.4(по памяти) (степень 3 при приложении силы к концу, здесь нагрузка распределена сложнее) в общем высоткам разрешили раскачиваться при пульсациях (которых никаким СП не запретишь) на несколько метров. будет время- просчитаю точнее. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
- ну это ваша персональная боль, для большей части РФ это совсем не актуально, за отсутствием потребности в таких высотках. имхо, даже амплитуду перемещений от ветра в 20-25 см на обычной, для замкадья, 25-ти этажке тяжело добиться, а усложнить расчет и поводов докапаться учет этой пульсации добавляет немало.
|
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
да, верно. Как и то, что чем длиннее консоль, тем перемещение её конца больше. Вопрос вызывало утверждение, что с увеличением высоты увеличивается вклад пульсации в перемещение по отношению к средней. Во вложениях пример из старой инструкции с определением ветровой нагрузки для дымовой трубы h=100м. В таблице отражено, что с увеличением высоты вклад пульсации в суммарную нагрузку наоборот уменьшается, коэффициент β становиться меньше. Следовательно, чем выше здание, тем вклад пульсации в перемещения его верха меньше.
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
не могу анализировать эти беты.. я вам предложил провести расчет...
я (лет 13-15 назад, когда занимался Сити) увеличивал высоту здания (не меняя его схемы) и смотрел частоты, ветровые нагрузки (статику и пульсации) и перемещения. а также ускорения верхних этажей. просто заказчик интересовался , до какой высоты можно увеличить, чтобы разрешили строить. не превысив ограничения перемещений и ускорений. тогда 40 этажей (кажется) получилось. думаю, по этому СП он бы смог построить этажей под 70... |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
нет.
я же сказал, в Москве-Сити... даже 40 этажей ему все равно невыгодно оказалось (с учетом всех обременений) отказался. сейчас на этом месте квартал "Камешки" (так, кажется, называется) как раз 40+ этажей. туда переселяли из сносимых хрущевок |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
судя по всему, под нормативным ветром имелась в виду средняя составляющая. меня тоже сообщение про нормативный ветер смутило, но я понял о чем речь
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
в п.Д.1.1 изменения 3
говорится о том, что перемещения определяются от средней составляющей. без учета пульсационной и пиковой составляющей (это теперь добавлено) видимо, для нормативного (а не расчетного) ветра. это в самом изменении не указано. надо перечитать полный текст с учетом изменений и удалений. 2 CIE- в таблице про трубу (неясно откуда она взята и насколько компетентен источник и нет расшифровки коэффициентов) пульсации характеризует не бета, а коэффициент m и он как раз возрастает.с высотой. доведен ваш график лишь до 100м. и труба с конической частью это несколько иной случай. пульсации на цилиндре как "хорошо обтекаемом" теле (сy=+-0.2 по памяти) меньше В разы чем на "сечениях с острыми кромками", которые соответствуют зданиям. (cy=+-1 обычно можно считать, но +-2 для идеального квадрата, а то и больше для некоторых сечений). Последний раз редактировалось СергейД, 23.03.2021 в 05:55. |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Цитата:
это да, хотя затрудняюсь сказать насколько сильно это влияет к сожалению нет необходимого времени, старая расчетная схема факела не открывается новой лире, восстанавливать долго... Если у вас есть сформированный материал выложите, если можете. Я бы с удовольствием заочно изучил, поскольку человек вы, очевидно, компетентный. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
я вам написал, почему для трубы ситуация совершенно иная. меньше пульсации в принципе.
именно про это отчет давнишний. и выслать не могу в принципе. конфи... пишите в личку. пришлю диссертацию. но там про высотки и отвечу на вопросы. в свободное время. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Цитата:
Но с другой стороны, других норм для расчета ветровой нагрузки нет. Взять те же столбы сотовой связи понатыканные в каждом городе. Большинство не проходят по перемещениям, при больших запасах по прочности. Если считать перемещения для них только от средней составляющей, то прошли бы) Последний раз редактировалось Smartboy, 24.03.2021 в 11:11. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
Это дополнение включили специально для таких "умников" как ты, которые и от пиковой перемещения считали.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Цитата:
теперь это в разных концах документа в СП 20.13330.2016 4.2 Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке , соответствующий рассматриваемому предельному состоянию. Минимальные значения коэффициента надежности в основных и особых сочетаниях нагрузок определяются следующим образом: а) при расчете по предельным состояниям 1-й группы - в соответствии с 7.2-7.4, 8.1.4, 8.2.7, 8.3.5, 8.4.5, 9.8, 10.12, разделом 11, 12.5 и 13.8; б) при расчете по предельным состояниям 2-й группы - принимаются равными единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения. 15.1.5 Коэффициент динамичности для нагрузок от погрузчиков, электрокаров, мостовых и подвесных кранов следует принимать равным единице.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
А как их нормировать, чем обусловлены условные h/500...h/100 для, скажем, упомянутых башен АМС.... Если какое-то оборудование требует ограничения конкретных перемещений, тогда надо ими и задаваться. Иначе непонятно, что ограничивается, да еще с динамикой.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Ну так и смотри соответствующие паспорта. Причём тут СП20?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Д.2.4.2 Для 2-го предельного состояния горизонтальные перемещения бескаркасных зданий от ветровых нагрузок не ограничиваются.
А для каркасных зданий от ветровых нагрузок ограничение теперь где найти? я в этом изм. к СП ничего не нашел
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 138
|
добрый день!
это как понимать? 10.11 Для районов со средней температурой января минус 5°С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330.2018) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки устанавливают в нормах проектирования строительных конструкций и оснований в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации. При этом коэффициенты и принимают равными единице. Как теперь принимать долю длительности для снега? Раньше было 0.5. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Раз длительная часть не установлена, значит - по мнению эксперта. Как с учетом ветра при расчете фундаментов ситуация получается.
Но тут забавно выходит с шириной раскрытия трещин - получается весь бетон начал сразу не проходить |
|||
![]() |
|
||||
Не в этот раз.
Дык и я об том же ![]() Отнюдь. Смотрим пункт 2 таблицы Д.1. Это ещё почему? Если в нормах на конструкции ничего не сказано - значит весь снег кратковременная нагрузка. Если этот вопрос освещен, то принимать так, как там написано. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
В нормах не сказали, что доля длительности стала ноль, а сказали, что её искать следует в другом месте. Поэтому либо брать по-старому, либо по худшему из возможных вариантов, т. е. 1,000 и уж точно не ноль (т. к. возможная ошибка должна быть только в запас надёжности).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
Цитата:
Ну а для колонн и фундаментов единица теперь |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Зачем фантазировать на пустом месте? К СП много вопросов, но с этим-то всё как раз вполне понятно. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Получается, если длительная часть равна нулю, то расчет по длительным трещинам стал почти необязательным, а осадка фундаментов сильно уменьшилась. А если единице - то наоборот, расчет по длительным трещинам стал определяющим, фундаменты подросли. С сейсмикой тоже интересно получается: пока у снега была длительная часть - по табл.5.1 СП 14 коэффициент шел 0,8; сама длительная 0,5. Итого 0,4 к полной. Если все кратковременное - то 0,5 к полной. Еще хуже ситуация с полезными нагрузками. |
|||
![]() |
|
||||
А при чем тут доля? При сборе масс для определения пульсации принимается коэффициент, с которым снег войдет в расчётное сочетание: 1,0; 0.9 или 0,7. Иногда это проанализировать легко, иногда нет. В последнем случае я задаю в запас - массы влияют на пульсационную составляющую далеко не впрямую.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Я снег всегда принимал 0.8 длительной составляющей.
Цитата:
Вопрос в том числе и в общем смысле - длительную или кратковременную брать для пульсации. |
|||
![]() |
|
||||
На основании чего?
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
А для сейсмики? Суть же одна - колебания. Причём сейсмика и "тяжёлый" снег - это вероятно возможное, а вот максимальный ветер и максимальный снег - не предусматривается. Ну как для проводов ЛЭП. Т.е. при ветре снег не максимален
----- добавлено через ~6 мин. ----- Откровенно говоря брал 1, но дл.составляющую снега. А основание как не основную в сочетании с коэф. 0.7. Коэффициент понижения до длительной гулял то 0.7, то 0.5. Но я брал 1 и коэф. сочетания 0.7. И хрен разберёшься. А сейчас с новыми измами опять голову ломать. Последний раз редактировалось crossing, 09.09.2021 в 22:03. |
|||
![]() |
|
||||
До изменения №3 ситуация была такая: можно была приложить длительный снег с коэффициентом 0.8 или полный снег с k=0.5. В первом случае общий коэффициент k1=0.5*0.8=0.4, а во втором k2=0.5. Очевидно, что второй вариант хуже как по массе, так и по нагрузке. Был один период, когда доля длительности для снега была 0,7 и тогда первый случай был хуже k1=0.7*0.8=0.56, но период был очень кратким и о нем пока можно забыть.
Ну да, применяются коэффициенты сочетаний, а чем я уже говорил выше. Есть, правда, сдувание снега, но учесть его чаще всего бывает весьма проблематично. Никаких других снижений СП 20 не предусматривает. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Но и о кратковременной с коэф.сочетания 1 тоже не сказано. На память 0.7.
Я считаю, что принимать доли из СП 14 к ветру от снега не верно. Я и говорю, что так и делал. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Пусть мы считаем ферму навеса (где есть прижимной ветер). Есть снег V района, ветер V района и подвесной кран Q=1 (т). Так вот для пульсации коэффициенты будут: - снег k=1.0; кран k=0,7. А вот если ветер будет первого района, а кран Q=5 (т), то коэффициенты: снег k=1.0; кран k=0,9.
|
||||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921
|
Значит, кран подвешен к нижнему поясу ферм навеса. На газоизмерительных станциях это распространённое сооружение. Причём кран будет работать раз в несколько лет.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
|
||||
Да, в подавляющем большинстве случаев.
Это, например, открытые крановые эстакады с крышей ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Цитата:
В Д.1 сказано, что прогибы определять от постоянных и длительных, а также ... снег с коэффициентом 0,5. При этом, в понятие "длительные" (5.4) входит пониженное значение кратковременных, которое для снега (10.11) четко не определено и нужно искать в каких-то нормах в зависимости от расчётных ситуаций. И вроде как понятно, что это 0,5 для снега и есть искомое пониженное значение, но стилистика написанного, говорит обратное ![]() В результате, у одних в прогибе будет 0,5 снега, а у других 1,5 снега ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Я знаю что такое открытые крановые эстакады. Потому и расчёт без ветровой нагрузки на здание, а не "в подавляющем большинстве".
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 10.09.2021 в 13:36. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
https://docs.cntd.ru/document/456044...N§ion=text
в п. 8.2.3, 10.11 теперь нет коэффициентов пониженных нагрузок для расчета длительных временных нагрузок в п. 5.4 коэффициенты указаны только на прогрессирующее обрушение Прогибы и трещины теперь считать только от нормативных значений без понижений? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Может быть три подхода:
----- добавлено через ~2 мин. ----- - прогибы см. табл. по ним в СП 20. Последний раз редактировалось eilukha, 12.09.2021 в 20:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
![]() Цитата:
Ну, больше не меньше... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Да не совсем так. Снег по текущей редакции СП 20.13330.2016 с учетом изм. №3 относится целиком исключительно к кратковременной нагрузке (пункты 5.4 и 5.5). Для деформаций согласно таблице Д.1 используется конкретное значение без уточнения, что это длительно-действующая часть. При этом пункт 10.11 говорит о возможности установления пониженного значения в других нормах, не слова не говоря опять, что это длительно-действующая часть. И если с металлом по-существу ничего не изменилось, то с другими конструкциями (например с ж/б) могут до корректировки соответствующих норм возникать коллизии
![]() |
||||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
IBZ не давайте повод думать о вас плохо ))
К вашим пунктам добавить, изучить пункт 4.1 пункт 5.4,и 6 абзац пункта Д.1.5 2-ой и 4-й столбики табл. Д.1 И все становится идентичным сути СП 20 до изм.3 Чуть не забыл 2-ой и 4-й столбики табл. Л.1 Последний раз редактировалось olf_, 13.09.2021 в 11:31. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Почему потребовалось столь непростое (даже для профессионалов) изложение материала - вопрос к авторам.
Есть версия о связи изм.3 к СП 20 с "гильотинированием" перечня из приказа 985 до 815 Последний раз редактировалось olf_, 13.09.2021 в 12:13. |
|||
![]() |
|
||||
Говорит о том, что длительность действия снега может быть установлена в нормах проектирования конструкций или оснований.
Тут отсылка к тому же пункту 4.1, говорящая о том что длительность снеговых нагрузок может быть установлена в других нормах. При этом пункт 5.5е впрямую относит снег к кратковременным нагрузкам. ... и? Снег по СП 20 нагрузка кратковременная, учитываемая в особо-оговоренном порядке с коэффициентом 0,5. А кроме снега, да, надо ещё учесть длительные нагрузки, например, технологические. С металлом, по цифрам, действительно, ничего не поменялось, а вот в других нормах, как тут писали, возникли проблемы. Но тут я не компетентен и спорить не буду. Последний раз редактировалось IBZ, 13.09.2021 в 10:46. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506
|
Все верно говорите. Те кто рассказывают про то что они в запас делают потом в экспертизе в томе расчетов будут объяснять откуда коэффициент 1 берут превращая кратковременные в длительные(в запас для себя на рабочке втихую никто не запрещает, но нафига тогда нормы). Для жб по факту с точки зрения длительного раскрытия трещин ситуация улучшилась, я не говорю о том плохо это или хорошо, но имеем то что имеем.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
То что "длительность" перенесли в конструкционные СНиПы вполне логично.
Например, в ж/б длительная часть учитывается при расчётах устойчивости, деформаций и трещин. Вопрос: для всех расчётов принимать одну и ту же "долю длительности"? Я был свидетелем, когда при монтаже хватило 3-х дней для потери устойчивости. Для металлистов все эти "доли длительности" только вносят сумятицу в расчёты. И правильно сделали, что убрали из СП 20.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Закидайте меня камнями
Если СП 20.13330 не является НТД устанавливающим нормы проектирования строительных конструкций и оснований. Если камней нет, то читать 5.4,и СП 20. В нем СП 20 указывает в том числе на себя (в третьем лице). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
Offtop:
Цитата:
- насколько мне известно, расчет раскрытия трещин возможен только после задания арматуры - это считают все в нелинейном расчете? а как задают арматуру - на глаз, по принципу много арматуры не мало, или как то увязывают с рабочкой, или просто расчет делается ради факта расчета? Читаю темы форума для самообразования и не очень понимаю - люди проектируют ради соблюдения текущих быстроменяющихся норм, или для обеспечения надежности здания? В какую сторону податься современному проектировщику? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- В "моей" экспертизе была негласная установка: отмечать сверхнормативный расход по бюджетным объектам, а по другим - на усмотрение эксперта. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506
|
Цитата:
Цитата:
у нас в явном виде за это не дергают, в идеале хочется сделать экономично, но может увеличивать трудомкость строительства, так что зачастую это компромисс.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 134
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Насчёт "пониженной" может быть два толкования.
1. принимать две взаимоисключающие нагрузки: полная кратковременная и пониженная длительная. 2. делить всю нагрузку на 2 части - кратковременную и длительную и принимать как объединённую. На мой взгляд второй путь более логичный.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 134
|
Второй путь - расхожее заблуждение. Напротив, идет против логики. Логично так: Полное значение нагрузки действует короткое время - например максимальный снег лежит (навскидку) несколько дней за зиму. Максимальная полезная нагрузка - когда новоселье и пришли все соседи в гости танцевать, или когда переклеивают обои и всю мебель выдвинули на середину комнаты - несколько часов или дней. А все остальное время - длительное время - действует пониженная нагрузка. И их совершенно не логично складывать или сумму эту делить на две части.
= Удачно объяснено в "Руководстве по проектированию..." Насонова рвздел I.8 То есть, когда вы несете мешок картошки - это полное значение нагрузки (на пол, а не на вас! :-) И она действует короткий промежуток времени.. Когда вы один, без мешка картошки - это пониженное значение нагрузки, и оно в основном и действует - то есть длительно. Offtop: Про снег и соседей пример там же, на той же странице разжеван (а думал из головы пример взял) Последний раз редактировалось ГОСТ&ОПОКА, 14.09.2021 в 14:54. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Повесь эту глупость на гвоздик!
Снег лежит 9 месяцев. И в течении этих месяцев он либо длительный либо кратковременный. Блеск. А пример с мужиком и мешком это вообще шедевр.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- как постоянную с возможностью изменения в меньшую сторону. (Например, слой бетона может быть не только 100 мм как в АР, но 40 мм, если экономисты попадутся, а к этим 40 мм, ещё гамма_f = 0,9, при необходимости). Благо, что скад позволяет легко это делать в РСУ.
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
И вообще нельзя рассматривать дуализм кратковременная-длительная от одного источника в отрыве от методики предельных состояний. Последний раз редактировалось olf_, 15.09.2021 в 09:42. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Ясен пень. Поэтому эту фигню из СП 20 и убрали.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
В.Н. Гордеев, А.И. Лантух-Лященко, В.А. Пашинский, А.В. Перельмутер, С.Ф. Пичугин "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ" Глава 6. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
см. #760
Авторы раздербанили информацию и раскидали ее от начала до конца текста СП 20. Хотели как лучше, а получат мешки песем с вопросами разъяснить. На письма все ж проще отвечать и всегда при деле. Почтальйоны из ЦНИИСКа блин.. Для поржать загляните в проект изменения N3 СП 16 пункт 15.4.6 подрихтовали. Так и с СП 20 подрихтуют через год другой. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
ПроектИзм3СП16
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/h...1-a7d403577940 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
блин как у них сайт криво сделан. и поиск тоже. Я 10 вариантов перепробовал. СП 16 показывает, а проект изменений нет. Благодарю.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Мудрёно:
Сейчас: Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Записали - ШАРНИР, а имелся в виду - ЛИНЕЙНЫЙ шарнир (ползун).
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вот оно чё Михалыч.. ----- добавлено через ~6 мин. ----- а ОН сказал - СНиПы-ХРиПы панимаш.. старые совсем, неэффективные и мешают снижать издержки Последний раз редактировалось olf_, 15.09.2021 в 17:00. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
1.
Цитата:
В плане длительности снежной зимы (явлений ползучестей и т.д.) снег наоборот не очень-то длительный, поэтому для желающих считать, что снег "лежит долго, нудно и тянет бетон" и потому он таки длительный, особенно на фоне наличия исторической памяти о пониженных (длительных) значениях, конкретно написано что-то типа "ищите возможности изощрения с длительностями в соответствующих СП, но только не тут". Думается, в СП20 постепенно вернут таки понятия "пониженные/длительные", т.к. классификация/нормирование воздействий изначально все же должно рассматриваться в СП20, или хотя бы должна быть немедленная синхронизация с другими СП, раз уж в эти СП перенесена часть компетенций. Это как и с особыми и т.д. Пункты СП должны гармонировать друг с другом, а не противоречить/обрываться/вести в тупик. 2. Насчет толщин пирогов перекрытий непонятна постановка вопроса - пирог постоянен по проекту. Мало ли кто/что там додумывает про "жизненные инварианты" пирогов. Даже если бы было специально задано, что пирог X через время Y подлежит замене на пирог Z, и рассматриваются две ситуации, то все ровно каждый пирог постоянен. Не меняют же пироги кажный день...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.09.2021 в 18:52. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
А фсякий ДРУГОЙ 0,9 берем для ДРУГОГО расчета. Зачем сравнивать горячее с твердым? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
![]() Если говорить про физическую сущность анкера, то устойчивость положения подразумевает именно ЦЕЛОСТНОЕ опрокидывание ВСЕГО СООРУЖЕНИЯ (например башни с фундаментом), без разрушения анкера. Кто сказал, что анкер КАК-ТО перенапрягается при расчете с 0,9? Например берем массу фундамента с 0,9 вместо допустим 1,1 - да, упало все, однако анкер не оборвался. Я хочу сказать, вопрос надуманный, от каши в голове. Попроще надо ![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.09.2021 в 12:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- см. СП 20:
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- - СП 43, см. как продольная сила влияет на усилия в анкерах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
eilukha,
вы уж слишком все драматизируете(, что по снегу, что во всем остальном) тупо следовать чему то, не понятно чему, как то не логично тем более нормы не дают конкретного ответа, а уводят куда то в туман) сами посудите, по тому же самому снегу - чтобы добиться жесткости, стандартный профиль должен использоваться по прочности на 50-60%%(, это как?, или "каком" к верху?) наверное, по моему мнению), все-таки надо учитывать не 100-процентную часть длительности, здесь логика на стороне ibz и ильнура хотя не плохо посмотреть как прогибы повлияют, к примеру, на герметичность кровли или отделку, критично это или нет ну а при расчете фундаментов и основания, кто мешает взять "единицу"?) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Мешает расчет по раскрытию трещин от длительной нагрузки в грунтах с коррозионной активностью, который даст неприличные диаметры. А при этом расчет на кратковременные - нужно выкинуть совсем, потому что он перестал на что-то влиять
|
|||
![]() |
|
||||
Это что ещё за новости?
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
С Вашей мнительностью можно бесконечно висеть на инвариантных расчетах, перебирая 100% возможных (в т.ч. невозможных) ситуаций. Усушка бетона, ветер в форточку и т.д. ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Однако мне неизвестно, где как скад фундаментные болты рассчитывает. Цитата:
Цитата:
Т.е. стремление к абсолютизации (с очень вумным лицом конечно) заведет в тупик. Такая таблица уместна, если она без анализа (анализ человеком невозможен) передается в другую программу для фундаментов и т.д. Но наверно надо знать меру ...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.09.2021 в 17:16. |
|||||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Потому что стандартная ГОСТовская таблица для расчета фундаментов не годится - там как минимум теряются отрывы в угловых фундаментах каркасов, а фундаменты эстакад с приличными горизонтальными нагрузками и вовсе невозможно нормально сделать. Потому что у металлистов критерии свои, а для фундаментов нужно другое - поперечная сила в базе, к примеру |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() К слову критерии - в СП фундаменты (или свайные), да и в других СП, сочетания для 1ГПС/2ГПС формируются со своими нюансами. По большому, нынче в СП нет разрешения считать раздельно от ОиФ. Какие-такие ЗПФ? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- необоснованное самоуспокоение. Ветер на кровлю кроме прочего меняет необходимость упоров на рядовых колоннах.
- это не от ветра на кровлю зависит. - так Вы за простоту или сложноту? Или просто поспорить охота? - не думаю, что первым кто-то пользуется. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Лишние минуты для формирования таблиц, но все потенциальные вопросы снимаются ![]() |
||||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Лично я за простоту и надежность. Например болт не М24 (по ращоту видите ли), а М30. А если кто не согласен с М30, то М36. ![]() Цитата:
Хорош стращать...замена знака 101% не приведет ни к чему (сжатие будет около смешного), разве что гибкость будет 190 вместо 180), до вас стояло и после будет стоять.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.09.2021 в 20:56. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Любое сжатие вместо запланированного растяжения это практически всегда превышение предельной гибкости и неверная расстановка "сухарей".
Повторяю - это всего лишь третий ветровой район на высоте 20 (м) при продольном ветре и с учетом пульсации: q~1.25*0.7*53*2=93 (кг/м2) при постоянной (без коэффициента 0,9 ![]() Не хотите не верьте, "грабель" на всех хватит ![]() Ну не таких уж и больших. Но вот есть еще навесы, для которых при их достаточных габаритах (например, склады угля, щебня и т.д.) Ветер может стать вообще основной нагрузкой. Реальный пример - такой склад в Находке. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Лично я тоже, но за последние несколько лет заказчики многие поменяли своё отношение в плане экономии и теперь дрючат проектировщиков за каждый мало-мальский перерасход. А дрючить там зачастую есть кому - нанимают спецов.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Таблица по загружениям на фундамент из Скада выгружаю в эксель, дальше минимальный анализ по трем формулам. Критические места - угловые фундаменты, иногда торцевые. Почти всегда проблема со связевыми фундаментами - большая горизонталка критичнее сильного момента, особенно с 0,9 к собственному весу. Это всё стандартными сочетаниями (Nmax+Mсоот и Mmax+Nсоот) не ловится.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
А логические связи не сложно организовывать?
- эти сочетания не совпадают с готовыми РСУ из скада? Последний раз редактировалось eilukha, 22.09.2021 в 11:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Что-то я не уверен, что скад что-то пропускает. Вот если проектант из выдаваемого скадом списка РСУ что-то «лишнее» выкинет при формировании нагрузок на фундаменты - это да, возможно.
Имхо: если загнать все РСУ в расчёт фундамента выдаваемые скадом, то ничего не пропустится и всё корректно будет. |
|||
![]() |
|
||||
Да бросьте, нормальный спец в любом случае сообщит заказчику о выявленной недостаточности несущей способности или грубых ошибках в конструировании. Оплату в таких случаях оговаривают заранее.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~12 мин. ----- Скад выбирает критерии по заданному сечению в том числе и через ядра сечения. И если фундамент в расчётной схеме отсутствует, то и корректности работы в общем случае ожидать не стоит. Хотя, по правде, очень часто совпадает и без этого ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 22.09.2021 в 12:52. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Что бросить? Я ж говорю - сечения подобраны с запасом. Вот эти нормальные спецы и вылизывают каждый элемент до 5-ти % запаса, не более.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Нет, РСУ составляется по критериям для поперечного сечения КЭ.
Отдельным расчетом фундаментов на заданные сочетания. Возможно какой-нибудь ФОК это может, я в основном или в экселе или в "Фундаменте"(выбирая пару-тройку сочетаний через эксель) ----- добавлено через ~2 мин. ----- А нагрузки на фундаменты почему-то выдают до сих пор именно в таком виде в 90% случаев. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Не знаю, я расчётчик МК, фундаментами не занимаюсь. Как делаем мы, я написал, а как другие - не знаю. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
С оф.сайта:
https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/SC..._numbering.htm https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/SC...r_criteria.htm ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ваш подход - то, что доктор прописал. Кому надо (или для экспресс анализа) - РСУ, если нужно детализировать - все загружения на виду, любой коэффициент фундаментер сможет взять самостоятельно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
Добрый день.
Как теперь определять предельное значение частоты собственных колебаний по ф. 11.9а? Чтобы значение хоть как-то билось с табл. 8 СНиП 2.01.07-85*, нормативное значение ветрового давления следует подставлять в формулу в Па, но указаний об этом в СП нет. Может у кого-нибудь есть разъяснения по этому поводу?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Цитата:
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Имеем что имеем...
Насчет w0, там другой размерности (кроме как "Па") и быть не может, иначе получится ерунда в предельных частотах. Поэтому мы никаких писем не писали и считаем что здесь ситуация ясная.
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 250
|
Может здесь вопрос уже упоминался, не вспомню.
А что получается, теперь предельные горизонтальные перемещения от силовых факторов (например, ветровая нагрузка) каркасных бескрановых зданий или отдельных его колонн численно никак не регламентируются? Только на глазок и "по совести"? Пункт Д.2.4 порезали под корень. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
в Нормакс уже давно есть. Бросил бы его (СП) сюда но он весит благодаря картинкам 64 МБ, архивация бесполезна.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
во вложении, но без карт
тут: https://www.faufcc.ru/technical-regu...ly&tags_words= |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 33
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 6
|
Приветствую всех. Получили ответ по обращению в связи с противоречием положений СП 20.13330.2016 и положений СП 468.1325800.2019 о коэффициентах надежности для особых сочетаний. По последней редакции СП20.13330 (п. 4.2) мы вынуждены теперь и для особых сочетаний применять расчётные нагрузки, тогда как в СП468 прописаны нормативные нагрузки. По итогу всё-таки огнестойкость допускается считать на сочетание нормативных нагрузок, пусть это и особое сочетание. Может быть кому-нибудь пригодится этот ответ.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Есть общие СП, там всеобщее, и есть узкие СП, там полокальней. Идти от общего к частному, и назад не оглядываться. Так и прописано: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Но нам что - дошли до первого разрыва и остановились. И стоим как телята. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Стоим, ага. Трещины не считаются, коэффициенты для опасных не сходятся, осадка фундаментов вообще провальное дело. Offtop: Я, собственно, не очень расстраиваюсь - авторы модифицированных СП активно ищут и находят себе работу на ближайшие годы, радостно за них.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
А так - все это всегда нужно - прогибы/перемесчения же не только для красоты ограничиваются, но и еще по делу. Это упрощенно говоря. Зря разделили наверно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() А так - нет, "0,5 смело" не канает, там если смотреть на диаграмму, видно что может быть от 0,1 до 0,8. Ты давай не учи молодежь грубой "смелости".
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.10.2024 в 16:12. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 18 | 22.02.2016 11:32 |
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та | dima_14 | SCAD | 2 | 27.10.2014 10:31 |
Почему в СП очень сложно и недостаточно полно написано как надо вычислять нагрузки | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.07.2012 05:12 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» | belikov | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.08.2011 16:19 |