СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение)

СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.02.2017, 10:54 5 | 1 #1
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение)
Armin
 
Проектирование зданий и частей зданий
 
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,042

В продолжение темы
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение.

Появился текст нового свода правил по нагрузкам.
https://dwg.ru/dnl/14126
Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 3 декабря 2016 г. № 891/пр и введен в действие с 4 июня 2017 г.

Предлагаю обсудить что нового нас ждет с июня 2017-го года.

Пока при беглом просмотре разглядел увеличение снеговой нагрузки для III снегового района.
В СП 2011-го года расчетная нагрузка для III района - 1,8 кПа.
В СП 2016-го года - нормативная для третьего района 1,5 кПа. Коэффициент надежности 1,4 => расчетная 2,1 кПа.
"Перекроили" карту снеговых районов.

Юридические "тонкости" (см. сообщения c #87-го)

1) Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 года N 891/пр
Об утверждении СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" (с изменениями на 10 февраля 2017 года)

1. Утвердить и ввести в действие через 6 месяцев со дня издания настоящего приказа СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", согласно приложению*.
2. С момента введения в действие СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" признать не подлежащим применению СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 787, за исключением пунктов СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (далее - Перечень), до внесения соответствующих изменений в Перечень.
(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 86/пр.

2) Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 86/пр
О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

5. Пункт 2 приказа Минстроя России от 3 декабря 2016 г. N 891/пр "Об утверждении СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" изложить в следующей редакции:

"2. С момента введения в действие СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" признать не подлежащим применению СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 787, за исключением пунктов СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (далее - Перечень), до внесения соответствующих изменений в Перечень.".

3) Постановление правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521

4) Методические рекомендации по применению перечня национальных стандартов и сводов правил утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1521
6. Изменения, вносимые во включенные в перечень документы в области стандартизации (их части) в процессе их актуализации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, применяются на добровольной основе.
Такие изменения будут применяться на обязательной основе только после внесения изменений в перечень.
При внесении изменений в перечень наряду с основным наименованием документа указывается его редакция.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 30.03.2017 в 08:34.
Просмотров: 390805
 
Непрочитано 22.02.2017, 11:25
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Карту 1 перекроили! Offtop: Второй раз просыпаюсь в новом снеговом районе
Добавили 1б и т.д.

Последний раз редактировалось olf_, 22.02.2017 в 11:31.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 11:47
2 | #3
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Новое прим. 4 к п. 10.4: "При расчете прогонов покрытий следует учесть локальную неравномерность снегоотложений введением дополнительного коэффициента к нормативным значениям равномерно распределенной снеговой нагрузки". Так для III района расчетное значение снеговой нагрузки по I ПС для прогонов теперь будет: 1,5х1,1х1,4 = 2,3 кПа против 1,8 кПа по СП 2011 года.
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 11:56
#4
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Новое прим. 4 к п. 10.4: "При расчете прогонов покрытий следует учесть локальную неравномерность снегоотложений введением дополнительного коэффициента к нормативным значениям равномерно распределенной снеговой нагрузки". Так для III района расчетное значение снеговой нагрузки по I ПС для прогонов теперь будет: 1,5х1,1х1,4 = 2,3 кПа против 1,8 кПа по СП 2011 года.
это очень жестко. тонажище вырастет. у нас и так страна не самая богатая.
bigden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 12:09
2 | #5
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Было в своё время предложение увеличить нагрузку (как минимум для третьего снегового района) до 3,0 кПа.
Потихоньку воплощают в жизнь.



БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

О размере снеговой нагрузки (В порядке обсуждения)

Д. А. КОРШУНОВ, канд. техн. наук (НИИСК, Киев)

В ведущих российских научных организациях строительной отрасли сформировалось мнение, что необходимо увеличить значение расчетной снеговой нагрузки. Насколько? Однозначного ответа нет.
В изменении № 2 к СНиП 2.01.07-85* уточнено районирование I и установлен единый уровень нагрузок, соответствующий ранее принятому для легких покрытий. Исключение сделано для второго и третьего снеговых районов, для которых и этот уровень дополнительно поднят еще примерно на 10 %. Расчетное значение нагрузки для третьего снегового района (он включает и московский регион) увеличено с 1,4 (1,6) до 1,8 кПа.
Наряду с этим в головном институте по проектированию стальных конструкций придерживаются мнения о гораздо большем увеличении нагрузки. В частности, авторы [1] предлагают довести такую нагрузку для московского региона примерно до 3 кПа. Это предложение обосновано вероятностным расчетом на основе результатов метеонаблюдений (отмечено, что снеговой покров, нагрузка от которого достигала 2,1 кПа, наблюдался в 1924 и 1984 гг.) при условии обеспеченности 0,95 и для расчетного срока эксплуатации строительного объекта 50—100 лет.
Подобного мнения придерживаются и украинские коллеги [2]. Они предлагают кардинально изменить районирование Украины и значительно увеличить значения расчетных нагрузок. Например, для Киева (пока это второй снеговой район) сохранить расчетную нагрузку 1 кПа только для объектов со сроком эксплуатации 10 лет, а увеличить нагрузку до 1,6 или 1,8 кПа при сроке эксплуатации здания 50 или 100 лет соответственно.
Авторы этих предложений исходят из статистической необоснованности современных расчетных значений снеговой нагрузки. Как известно, они соответствовали повторяемости примерно 1 раз в 10 лет. Это гораздо больше, чем в европейских нормах. Хотя еще 50 лет назад в [3] было оговорено, что снеговую нагрузку, принятую в нормах, не следует непосредственно отождествлять с нагрузкой, полученной на основании метеорологических наблюдений. Правда, такое решение объяснялось предположением, что покрытия будут регулярно очищать от снега, но оно с самого начала было мало реальным. С другой стороны, многолетний опыт безаварийной эксплуатации большого числа различных зданий и других сооружений не дает оснований увеличивать размер снеговой нагрузки.
Это не следует относить к отдельным особо опасным объектам, которые нужно проектировать по специальному техническому заданию. Так, отраслевые нормы [4] требуют при проектировании некоторых объектов атомных станций учитывать экстремальное значение снеговой нагрузки, которое соответствует повторяемости один раз в 10 тыс. лет.
Интересные результаты получены для зоны расположения Чернобыльской АЭС (это второй снеговой район) с использованием зафиксированных в течение 48 лет годовых максимумов снеговой нагрузки (значения в кПа): среднее при коэффициенте вариации более 70 % — 0,5, нормированное расчетное (превышалось 1 раз в восемь лет) — 1, наибольшее за период наблюдений — 1,45 и прогнозируемое (с учетом двухмодального распределения) при вероятности 10-4 — 2,1.
Изначально отечественные нормы были ориентированы на всемерную экономию капитальных вложений. Это касается не только снеговой нагрузки, например, в [3] приведено сравнение уровней полезных нагрузок для жилых и гражданских зданий, установленных отечественными и зарубежными нормами. В ряде случаев будут возрастать эксплуатационные расходы, однако здесь уже требуется решать не столько техническую, сколько экономическую задачу.
Авторы любого предложения по увеличению норматива расчетной нагрузки должны быть готовы ответить, что же делать с построенными объектами, которые не соответствуют новым нормативным требованиям. Если их нужно усиливать, то зачем? Если не нужно, то почему?
Когда-то давно автор статьи консультировался по поводу желательного изменения норм с Л.Е. Теркиным, который в те времена весьма квалифицировано обеспечивал научное редактирование всех нормативов по проектированию и взаимную увязку их составных частей. До сих про запомнился его совет: если можно не изменять нормы, то лучше этого не делать.

ЛИТЕРАТУРА
1. Савельев В. А. и др. Предложения по назначению расчетной снеговой нагрузки // Пром. и гражд. стр-во. 2004. № 5.
2. Проект украинских норм «Нагрузки и воздействия» с пояснительной запиской (см. на сайте Госстроя Украины: www.build.gov.ua).
3. Гольденблат И. И. Основные положения метода расчета строительных конструкций по расчетным предельным состояниям и нагрузкам / Науч. ред. Л. Е. Темкин. М.: Гос-стройиздат, 1955.
4. Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. Правила и нормы в атомной энергетике: ПиН АЭ-5.6 / Мин-атомэнерго СССР, 1986.-■
В № 1/2005 на второй странице обложки следует читать: «К статье М. Я. Лившина».
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 22.02.2017 в 12:46.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 12:11
| 1 #6
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
это очень жестко
Кто-нибудь в Ленобласти за 6 лет, прошедшие с актуализации СНиП 2.01.07 в 2011 году вообще видел снег? Откуда такие цифры взялись?
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 12:15
#7
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
При расчете прогонов покрытий следует учесть локальную неравномерность снегоотложений введением дополнительного коэффициента к нормативным значениям равномерно распределенной снеговой нагрузки
к слову, каждый расчетчик обязан был и раньше учитывать этот коэффициент, как уточняющий фактические условия работы.

для Новосибирска теперь III снег и 210 кгс/м2, было 240. у нас в архиве есть данные по местной метеостанции в Огурцово, там у нас выходило около 190 кгс/м2.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 12:18
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
к слову, каждый расчетчик обязан был и раньше учитывать этот коэффициент, как уточняющий фактические условия работы.
какие конкретно фактические условия? ссылочка имеется?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 12:18
#9
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Это получается допилили наконец изменение №1, которое еще в 2014 году публиковалось. http://dwg.ru/dnl/12772
В схему Г.8, которая теперь Б.8, внесли поправки про коэффициент мю1 с учетом наличия парапетов.
И долгожданная фраза
Цитата:
При наличии возле перепада высот на верхнем покрытии сплошного парапета высотой h, м, больше 0,5S0, кПа, допускается принимать m1=0».
в которую правда добавили "и более 1м" (негодяи).

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
это очень жестко. тонажище вырастет.
А еще при расчете прогонов часто учитывается коэффициент 1.1, учитывающий неразрезность опирания профлиста, например.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 12:21
#10
Andrey71


 
Регистрация: 29.01.2009
Тула
Сообщений: 22


Таблица 8.3 п.9 в) 0,7 (было 0,5)
п8.3.2 а) 0,5 (было 0,3)
Для прогонов снег следует увеличивать на 10%. Примечание 10.4
Коэффициент сноса снега не влияет от скорости ветра
Закралось ощущение, что следили только за изменением температуры и снегового покрова. Карта ветрового давления вообще не поменялась.
Andrey71 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 12:21
1 | 3 #11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Offtop: а мне вот интересно, уже который раз разработчики меняют карты, неужели им сложно сделать качественный скан, чтоб проектировщикам не приходилось глаза ломать??
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 12:22
#12
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


А я обратил внимание, что добавили уточнение про размеры покрытий больше 100 метров. Теперь это не касается плоских покрытий, что и так было всем ясно и так все делали разные ТЦ огромных размеров без аэротрубы, но теперь это законно)
Shakaluka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 12:40
#13
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Коллеги, для прошлых нормативов составлялись таблицы сравнения.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124313
Про таблицу сравнения СП 20.13330.2011 и СП 20.13330.2016 ни кто не слышал, есть такая?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 13:00
1 | #14
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Я такой не встречал, надо поискать на NormaCS, там бывают пояснительные записки к изменениям с перечнем этих изменений.
Кстати, появилось примечание к 11.1.8, которое выходит что ставит точку в споре о сборе масс при пульсации. Собираем массы для определения собственных частот от нормативных значений нагрузок в том сочетании, в которое добавляем пульсацию.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 13:14
#15
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


снеговые нагрузки поменяли
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 13:25
#16
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
какие конкретно фактические условия? ссылочка имеется?
ссылочка
к счастью, пока для определения внутренних усилий "ссылочка" на нормы не требуется.

Последний раз редактировалось Insel, 22.02.2017 в 13:32.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 13:29
#17
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


Еще одно значительное изменение, которое обнаружил - убрана оценка динамической комфортности (раздел 11.4 СП 20.13330.2011)
qwer вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 13:34
#18
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от qwer Посмотреть сообщение
Еще одно значительное изменение, которое обнаружил - убрана оценка динамической комфортности (раздел 11.4 СП 20.13330.2011)
тоже так подумал. но потом нашел его в приложениях. Приложение В3, если память не изменяет.

----- добавлено через ~7 мин. -----
В таблице 7.1 по прежнему для металлических конструкций прописано ля отдельных случаев см. п. 7.3, только теперь 7.3 - это, что раньше было пунктом 7.4, а пункта про случаи, когда усилия от СВ превышают 50% общих усилий, вообще нет.

----- добавлено через ~10 мин. -----
из таблицы 8.3 ушла фраза "не менее", но в примечании для этих пунктов осталась запись, что нагрузку принимать по строительному заданию. тоже самое в таблице 8.4 про автомобили от 3 до 16 т

Последний раз редактировалось ~NSK~, 22.02.2017 в 13:46.
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 13:49
#19
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Таблица в.3а появились аэродинамические коэффициенты на плоскую кровлю.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 13:50
#20
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


удивлен, что в Новосибирске снеговая нагрузка уменьшилась. По-моему ее увеличивать нужно с таким количеством снега, как в этом году.
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 13:50
#21
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Правда опять отчего то с еврокодом цифры вяжутся лишь наполовину
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 14:04
#22
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
По-моему ее увеличивать нужно с таким количеством снега, как в этом году.
правда, интересно, сколько у нас нападало в этом году в кгс/м2.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 14:06
#23
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Мда, не зря я брал снег 200 кг/м2. Перешли к нормативным, должно было быть 1,23 кПа, стало 1,5 кПа - расчетный 2,1 кПа. Эх...

Искал информацию по снегу, нашел вот это http://tehtab.ru/guide/guidemedias/g...tyandhardness/
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 14:07
#24
Molo4nik


 
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 10


В параграфе 11 Воздействие ветра, прописали что расчет на вихревой резонанс и прочие аэродинамические колебания необходимо выполнять только для зданий и сплошностенчатых сооружений.
Также прописали пункт про оценку комфортности пешеходных зон внутригородских кварталов, сразу вопрос к знатокам как это сделать исключая модельные испытания?
Molo4nik вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 14:14
#25
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Про таблицу сравнения СП 20.13330.2011 и СП 20.13330.2016 ни кто не слышал, есть такая?
Думаю, что сравнение будет когда 2016 станет действующим. Кодекс пока что только 2011 показывает.
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 14:53
#26
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Адлерский район - снеговой район VII. Вот это я понимаю актуализация!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 16:20
#27
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Адлерский район - снеговой район VII. Вот это я понимаю актуализация!
опечатка? был же вроде 1й район?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 16:20
#28
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
правда, интересно, сколько у нас нападало в этом году в кгс/м2.
думаю если учесть таблицу 1 из источника ниже, то в целом килограмм 300-400 просто на полях лежит, где нет никаких переметов и снеговых мешков. а какой в оттепель думаю и подавно больше. особенно, если учесть эту фразу:
Цитата:
Плотность снегового покрова с течением времени под влиянием собственного веса, давления вновь образующихся слоев: и уплотняющего действия ветра постепенно увеличивается и к концу зимы достигает в среднем 0,30г/см3 = т/м3
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Искал информацию по снегу, нашел вот это http://tehtab.ru/guide/guidemedias/g...tyandhardness/
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 17:04
#29
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
то в целом килограмм 300-400 просто на полях лежит
У нас на крышах этой зимой до 10 см льда образовалось. В декабре много снега выпало, а ближе к новому году оттепель была, а потом мороз. Естественно затем все следующими снегопадами еще присыпало. Сейчас оттепель и дождь с крыш начался льдопад.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 22:38
#30
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
думаю если учесть таблицу 1 из источника ниже, то в целом килограмм 300-400 просто на полях лежит, где нет никаких переметов и снеговых мешков. а какой в оттепель думаю и подавно больше.
плотность-то растет, но вес массива снега в оттепель не увеличивается. в середине декабря плотность снега была около 200 кг/м3 по данным Западно-сибирского УГМС, на кровлях видел 0,6-0,8 метра средний слой. в общем, надо будет Огурцовские данные обновить, посмотреть статистику.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2017, 00:22
1 | #31
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315


Произошло уточнения п. 11.1.7, в частности необходимости продувок в аэродинамических трубах моделей сооружений повышенного уровня ответственности:
по СП 2011 - все
по СП 2016 - только те, которые указаны в 190-ФЗ, статья 48.1, часть 2
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2017, 03:28
#32
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
плотность-то растет, но вес массива снега в оттепель не увеличивается. в середине декабря плотность снега была около 200 кг/м3 по данным Западно-сибирского УГМС, на кровлях видел 0,6-0,8 метра средний слой. в общем, надо будет Огурцовские данные обновить, посмотреть статистику.
где эти данные можно посмотреть?
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2017, 08:27
1 | #33
GMG

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.02.2013
Екатеринбург
Сообщений: 29


Заметил обновление таблицы допустимых прогибов. Добавили подпункт про прогибы перекрытий парковок.
GMG вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2017, 08:53
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
к счастью, пока для определения внутренних усилий "ссылочка" на нормы не требуется.
Insel, ссылка отличная, только вот как коэффициент неразрезности профлиста (который Вы, видимо, имели ввиду) связан с локальной неравномерностью снегоотложений, о котором говорится в пункте 10.4??
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2017, 10:44
#35
TuDim


 
Регистрация: 22.02.2006
Минск
Сообщений: 80


А где же расчетная снеговая нагрузка ???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снеговые нагрузки.JPG
Просмотров: 1492
Размер:	176.8 Кб
ID:	184132  
TuDim вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2017, 10:59
#36
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
опечатка? был же вроде 1й район?
На карте даже область обведена. Был по СП 2011 2 район. А вообще там реально дохрена снега, по свидетельствам очевидцев.
Цитата:
Сообщение от TuDim Посмотреть сообщение
А где же расчетная снеговая нагрузка ???
В п. 10.12 спряталась
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2017, 11:13
#37
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
где эти данные можно посмотреть?
Метеостанции по запросу данные дают, отдельная информация и подробная статистика - платная. к сожалению, не нашел в свободном доступе эту информацию.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Insel, ссылка отличная, только вот как коэффициент неразрезности профлиста (который Вы, видимо, имели ввиду) связан с локальной неравномерностью снегоотложений, о котором говорится в пункте 10.4??
пункт по диагонали прочитал.
совместно эти два коэффициента, я думаю, не нужно учитывать.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2017, 14:26
1 | #38
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
удивлен, что в Новосибирске снеговая нагрузка уменьшилась. По-моему ее увеличивать нужно с таким количеством снега, как в этом году.
Знакомые ездили этой зимой обследовать две крыши, одну на барахолке, ТЦ Восточный что-ли, вторую где-то у Энергомонтажа (повело прогоны и повыворачивало профнастил у перепадов высоты). Говорят, снег около 300кг/м3, у них получился в обоих случаях. При этом и там и там, проблемы возникли в зонах повышенных снегоотложений, mu оказался больше расчетного в 1,5-1,7 раза. На объекте Энергомонтажа mu был принят максимальный = 4, а снеговая нагрузка составила 1,5Т/м2 вместо 0,96Т/м2. НС114 не сдюжил.
Звучит как-то фантастически, 5м снега что-ли, но обещали дать в понедельник отчет посмотреть ))

В п. 6.5 (для особых сочетаний нагрузок) добавили фразу, что "Коэффициент надежности по нагрузке Yf для всех кратковременных нагрузок принимается равным 0,5" , и убрали фразу о том, что в некоторых случаях кратковременные нагрузки допускается не учитывать.

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 23.02.2017 в 14:38.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2017, 15:51
#39
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Знакомые ездили этой зимой обследовать две крыши, одну на барахолке, ТЦ Восточный что-ли, вторую где-то у Энергомонтажа (повело прогоны и повыворачивало профнастил у перепадов высоты). Говорят, снег около 300кг/м3, у них получился в обоих случаях. При этом и там и там, проблемы возникли в зонах повышенных снегоотложений, mu оказался больше расчетного в 1,5-1,7 раза. На объекте Энергомонтажа mu был принят максимальный = 4, а снеговая нагрузка составила 1,5Т/м2 вместо 0,96Т/м2. НС114 не сдюжил.
Звучит как-то фантастически, 5м снега что-ли, но обещали дать в понедельник отчет посмотреть ))

В п. 6.5 (для особых сочетаний нагрузок) добавили фразу, что "Коэффициент надежности по нагрузке Yf для всех кратковременных нагрузок принимается равным 0,5" , и убрали фразу о том, что в некоторых случаях кратковременные нагрузки допускается не учитывать.
не слабо. хотелось бы взглянуть на отчет. вот и возникает вопрос - почему мы теперь в третьем снеговом районе оказались.
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2017, 17:48
#40
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Говорят, снег около 300кг/м3, у них получился в обоих случаях. При этом и там и там, проблемы возникли в зонах повышенных снегоотложений, mu оказался больше расчетного в 1,5-1,7 раза.
На сколько можно видеть - увеличивается удельный вес. Поэтому вполне возможно, что причиной является климат, т.е. среднесуточная температура. По наблюдениям последних лет на вскидку - зимы стали "теплёмыми". У Шагидога надо спросить заинтересован ли кто в фиксации увеличения температыры в зимний период.
Так же причиной может являться теплопрводность кровли. Часто производственные помещения техперевооружаются, а на ремонт кровли денег не выделяется.
В общем я к тому, что вес снегового покрова по СП может быть и верный, а вот иные факторы не учитываются при проектировании.

Пример. Толщина стенки гололёда на проводах лэп достигает 5см (50мм). Это огромная величина, но когда понимаешь, что рядом источник повышеной влажности - то всё объясняется.

Инженерные изыскания - это тоже важная документация. Использовать её только для разработки фундаментов - некорректно.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 23.02.2017 в 18:11.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2017, 09:41
#41
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Тут тоже бардак
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SNnNKXXBrQM.jpg
Просмотров: 1399
Размер:	64.8 Кб
ID:	184160  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2017, 10:06
#42
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


По моим ощущениям, среди всех аварий в строительстве обрушения покрытий случаются чаще всего. В целом по стране снеговая нагрузка теперь выше, а значит обрушений будет меньше.
---
п. 10.9 б) перекочевал в 10.7 и логично расширился, подробнее описаны ситуации, когда сноса снега не происходит.
---
п. 10.11 "пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см.4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэф. 0.5. При этом коэф. Ce и Ct принимаются равными единице". Раньше на 0.7 умножалось, так что требования повысили в первую очередь к 1ГПС.
---
Раздел 13 переработан (вроде незначительно, скорее унифицировали), из интересного - появились температуры почвы на различных глубинах.
san40 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2017, 11:00
#43
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Таблица Е.1. Кемеровская область стала частью Красноярского края
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2017, 12:03
#44
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643


Алтайский край по СП 20.13330.2011 находится в III (расчетная 1,8 кПа) и IV (расчетная 2,4 кПа) снеговых районах.
По СП 20.13330.2016 будет во II (расчетная 1,0×1,4=1,4 кПа), III (расчетная 1,5×1,4=2,1 кПа) и IV (расчетная 2,0×1,4=2,8 кПа) снеговых районах.
Таким образом для большей части Алтайского края снег уменьшится, а для некоторой части возрастёт.
Качество карты по снегу отвратительное, названий городов не видно, штриховка горных районов еле-еле заметна.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2017, 14:43
#45
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
п. 10.11 "пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см.4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэф. 0.5. При этом коэф. Ce и Ct принимаются равными единице". Раньше на 0.7 умножалось, так что требования повысили в первую очередь к 1ГПС.
ИМХО... тут ничего не изменилось... было 0,7х0,7=0,49... стало 0,5... хрен редьки не слаще
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2017, 15:20
#46
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
по СП 2016 - только те, которые указаны в 190-ФЗ, статья 48.1, часть 2
Читай внимательнее пункт, там есть ссылка не только на статью, но и на прим 2, а это все сооружения промки. Уточнения никакого. Остается вопрос что имеют ввиду под термином "техническая литература"
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2017, 16:04
#47
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
там есть ссылка не только на статью, но и на прим 2, а это все сооружения промки
Раньше и этого не было.
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 19:16
#48
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


В предварительном проекте пересмотра СП были другие значения снеговых районов. Скорей всего в связи с гармонизацией с международным стандартом ISO 4355:2013 "Bases for design of structures — Determination of snow loads on roofs" так срочно всю карту 1 перекроили.
Его уже перевели на русский ГОСТ Р ИСО 4355-2016. "Основы проектирования строительных конструкций. определение снеговых нагрузок на покрытия".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image1.jpg
Просмотров: 739
Размер:	219.1 Кб
ID:	184311  
tankist вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 04:33
#49
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
В предварительном проекте пересмотра СП были другие значения снеговых районов. Скорей всего в связи с гармонизацией с международным стандартом ISO 4355:2013 "Bases for design of structures — Determination of snow loads on roofs" так срочно всю карту 1 перекроили.
Его уже перевели на русский ГОСТ Р ИСО 4355-2016. "Основы проектирования строительных конструкций. определение снеговых нагрузок на покрытия".
Это что теперь нужно будет снеговые нагрузки считать и по СП20 и по этому ГОСТу?
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 05:08
1 | #50
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
Это что теперь нужно будет снеговые нагрузки считать и по СП20 и по этому ГОСТу?
Надо у соседей спрашивать, как они применяют стандарт ISO. В РБ предыдущая версия СТБ ISO 4355-2009 действует.

По поводу внесения изменений в СП была презентация.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=frdjjJ4DhNk
tankist вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 10:46
#51
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
как они применяют стандарт ISO
ИМХО. Ни кто эти стандарты не применяет.
Блеф это всё. Как и значения снеговых нагрузок. Всю жизнь снег с крыш убирали.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 10:55
1 | #52
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Я тут намедни ознакомился с сублимацией снега. Не поверите. За снежный сезон до трети снега сублимируется в тайге.
В городах, меньше, правда, из-за загрязнений.
Примерно 0,6 мм/сутки вроде насчитал скорость сублимации. За сезон 20-50 мм в среднем по России сублимируется (100 часов со скоростью 0,6 мм/сут, остальное время грязный снег снижает скорость сублимации).
По этому поводу есть отличная НИР в интернете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 28.02.2017, 11:03
#53
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
есть отличная НИР
"Умом Россию не понять
Аршином общим не измерить..." (с)
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 12:23
#54
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Тут тоже бардак
По крайней мере попытались исправить в проекте пересмотра СП. В оригинале осталась старая картинка.
Копипаст.

На карте 2 по давлению ветра исправили опечатку в номере района рядом с Норильском.
В приложении Б на схеме Б.9 вариант 2 правильную схему вставили.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: проект пересмотра.JPG
Просмотров: 253
Размер:	35.5 Кб
ID:	184352  

Последний раз редактировалось tankist, 28.02.2017 в 12:38.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 13:29
2 | #55
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Блеф это всё. Как и значения снеговых нагрузок. Всю жизнь снег с крыш убирали.
Не везде снег видимо убирают с крыш ))

Вот выдержки из одного отчета, с фотографиями...
Вложения
Тип файла: pdf Для форума 1.pdf (2.14 Мб, 770 просмотров)
Тип файла: pdf Для форума 2.pdf (1.34 Мб, 481 просмотров)

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 28.02.2017 в 13:49. Причина: Самое важное-то забыл ))
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 13:39
#56
IvanNS


 
Регистрация: 23.05.2014
Сообщений: 23


В дополнение к посту #50:
Сама презентация доступна на сайте Scadsoft
http://scadsoft.com/uploads/24

"17_Popov_Lebedeva__Izmeneniya_v_novom_SP.pptx"
IvanNS вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 13:39
#57
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Вот выдержки из одного отчета, с фотографиями...
а расчетное мю сколько там? есть сведения?

и где у нас такое, если не секрет? не узнаю здание с виду.

самый интересный вопрос, считать ли нам с лета "по старинке" на 240 кгс/м2 или смело переходить на 210...
Insel вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 13:43
#58
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Не везде снег видимо убирают с крыш ))
Так мечта "заказчиков" чтобы снег учитывался в ПД без условия уборки и при этом, чтобы конструкции были экономичными.
И ещё. Все эти новые нагрузки ни какого отношения к реальному увеличению снега не имеют. И если гдето "падают" крыши - то чаще от срока эксплуатации.
Расчётная снеговая нагрузка не предусматривает что снег лежит от Покрова до Пасхи.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 13:51
#59
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
и где у нас такое, если не секрет? не узнаю здание с виду.
я там еще файл выложил
отчет чужой, поэтому никаких персонификаций
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 13:58
#60
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Konstruktiv54
Всё верно Вы актом показали. Если снег не убирать - то нагрузки многократно будут превышать расчётные. Поэтому я и говорю, что блеф это всё. В СП даются те нагрузки при неблагоприятном сочетании которых с иными нагрузками может наступить расчётная ситуация. И нужно понимать, что вероятность такой ситуации не может иметь период с октября по апрель.

Уже говорил, что неактуальные нормы в которых прописывались требования к эксплуатации - канули в лета. Теперь основным документом является ПД. Вот какие требования будут заложены в ПД так и будет правильно. Не стоит ожидать чудо от государства. Государство больше ни кому ни чем не обязано.

Вот правительство Москвы себя подстраховало.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 28.02.2017 в 14:19.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 14:16
| 1 #61
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
я там еще файл выложил
может быть, некорректно подвергать что-то сомнению при недостаточном количестве информации, но очень сомнительно, что там расчетное мю всего лишь 1,67.
если длина ската 84 метра, то надо считать мю как здание с перепадом.
мю = 1 + 1/4*(0.4*6+0.4*(84-2*4)) = 9.2. понятно, что это очень приближенно, но с такой длины ската мю приличное хоть как набежит.
а если сумма l1 и l2 больше 72 метров, то попадаем под мю=6 с расчетной 1440 кгс/м2.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 14:28
#62
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


yrubinshtejn, я никогда не делал таких экономических сравнений, но может все таки дешевле сделать надежную кровлю, чем по 10 раз в год, на протяжении всего периода эксплуатации выпускать бригаду из трех человек для расчистки снега толщиной больше 10см?
Insel, я тоже обратил на это внимание
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 14:31
#63
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
чем по 10 раз в год, на протяжении всего периода эксплуатации выпускать бригаду из трех человек для расчистки снега толщиной больше 10см?
В службе эксплуатации люди должны быть постоянно заняты. Другой вопрос что это соответствующие работы на высоте. Ну так проектировать надо не для "франций", а для РФ. Т.е. с условиями для уборки и утилизации/вывоза снега, мусора и т.д.
Это только так кажется - возьму в эксплуатацию здание и буду с собственников бабло "стрич". А когда до дела доходит - то оказывается пахать нужно как у себя в хозяйстве.
Но заказчик не заинтересован чтобы на него было наложено обязательство. И вот здесь уже наука, как проектировщик может "заставить" убирать снег.

П.с. Кто нибудь может привести пример расчёта кровли с условиями таяния снега и соответствующего отвода талой воды? Сколько вижу - кровли имеют некий типовой вид из рекламных проспектов.
ПД разработать - равносильно написанию норм. Для этого нужно башку иметь как дом советов. А не "ПД в объёме РД".

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 28.02.2017 в 14:51.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 14:51
#64
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
может быть, некорректно подвергать что-то сомнению при недостаточном количестве информации, но очень сомнительно, что там расчетное мю всего лишь 1,67.
если длина ската 84 метра, то надо считать мю как здание с перепадом.
мю = 1 + 1/4*(0.4*6+0.4*(84-2*4)) = 9.2. понятно, что это очень приближенно, но с такой длины ската мю приличное хоть как набежит.
а если сумма l1 и l2 больше 72 метров, то попадаем под мю=6 с расчетной 1440 кгс/м2.
Мне кажется там надо просто принять как для парапета мю=2h / So = 2*3.7/2.4=3.08 (не более 3) = 3.
h, конечно, принял "на глазок".
Тогда расчетная нагрузка 240*3=720 кг/м2, что хорошо бьется с фактической 680 кг/м2
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 15:12
#65
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


парапет и продольный фонарь в сп - совершенно разные вещи. и мю получаются очень разными
Insel вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 15:25
| 1 #66
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
самый интересный вопрос, считать ли нам с лета "по старинке" на 240 кгс/м2 или смело переходить на 210...
меня тоже мучает данный вопрос. и что-то я не очень хочу переходить на 210кгс, я бы еще лучше увеличил
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 15:32
#67
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


посмотрел еще раз схему, похоже, что там куча фонарей вдоль цифровых осей и мю существенно снижается. но все равно под 600 кгс выходит в итоге.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 15:39
1 | #68
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
и что-то я не очень хочу переходить на 210кгс, я бы еще лучше увеличил
Так для сомневающихся СП "Аварийные нагрузки" разрабатывается. Там вводится коэффициент спокойного сна для снеговых нагрузок.
Цитата:
Дополнительный коэффициент надежности по снеговой нагрузке определяется как отношение максимального зарегистрированного значения веса снегового покрова в конкретном пункте к соответствующему расчетному значению веса снегового
покрова, принимаемому по картам приложения Ж СП 20.13330.2011.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 15:43
| 1 #69
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


tankist, кхм...а почему не могли включить его в "Нагрузки и воздействия". Вообще логики не понимаю, выглядит как костыль какой-то
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 15:47
1 | 1 #70
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
а почему не могли включить его в "Нагрузки и воздействия". Вообще логики не понимаю
Деньги, дружище, деньги.
Мешок семечек стаканами больше раза в 2.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 15:51
#71
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
а почему не могли включить его в "Нагрузки и воздействия".
Включили в особые п. 5.6 е) климатические....
tankist вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 15:51
#72
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


документ занятный, но при беглом прочтении по диагонали сложилось ощущение, что с ним появится больше вопросов, чем ответов. может, доведут до ума еще..
Insel вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 16:03
#73
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Insel, документ занятный, даже помечтал, может в нем раскрыта мысль на счет нагрузки от пожарной машины на стилобат. Относится все таки она к особым воздействиям, или не относится...но не увидел конкретных указаний.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 17:59
| 1 #74
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Offtop:
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Мешок семечек стаканами больше раза в 2.
тут лучше вспомнить цену за килограмм картошки в чипсах
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 04:39
#75
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Так для сомневающихся СП "Аварийные нагрузки" разрабатывается. Там вводится коэффициент спокойного сна для снеговых нагрузок.
ну 252кгс/м2 уже лучше воспринимается, чем 210 в принципе, вроде, логично, что от таких аварийных нагрузок не будут прогибы считаться. надеюсь его доработают и выпустят вместе с новым СП20
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 09:56
#76
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Ребят, ахтунг! Я тут смотрю на нагрузки у перепада высот, а точнее на максимальные "мю" и цитирую вам три версии:
"
СНиП 2.01.07-85* "4 - если нижнее покрытие является покрытием здания; 6 - если нижнее покрытие является навесом. Интерполяции нет"
СП 20.13330.2011 "4 - если нижнее покрытие является покрытием здания и l1+l2≤48м. 6 - если нижнее покрытие является навесом или покрытием здания и l1+l2>72м. Интерполяция по сумме"
СП 20.13330.2016 "4 - если нижнее покрытие является покрытием здания, а l1 и l2 ≤ 48м. 6 - если нижнее покрытие является навесом или покрытием здания и l1 или l2 > 72м. Интерполяция по одному из значений"

Что думаете?! Наконец-то правильно или раньше было верней?
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2017, 08:29
#77
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Наконец-то правильно или раньше было верней?
Презентацию смотрели на ютубе? Там разъяснили.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2017, 11:11
#78
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Презентацию смотрели на ютубе?
Можете ссылочкой поделиться?
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2017, 11:26
#79
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от ibragimr Посмотреть сообщение
Можете ссылочкой поделиться?
Предыдущая страница. В самой презентации карта №1 по снегу немного получше, чем на сайте Минрегиона. Правда без дополнительного района возле г. Сочи.
В ворде подрисовал, вроде получилось.
Вложения
Тип файла: docx Карта 1.docx (1.46 Мб, 207 просмотров)

Последний раз редактировалось tankist, 05.03.2017 в 11:35.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2017, 22:15
#80
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Уважаемые форумчане !
Кто как понимает условия, по которым определяется мю1 в схеме Б.8 СП 20.13330.2016 (пункт е) ?
А конкретнее, как воспринимать союз "И" ? Оба условия одновременно должны выполняться или может выполняться какое-то одно из них?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-03-25_22-11-47.png
Просмотров: 562
Размер:	76.1 Кб
ID:	185633  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 08:21
#81
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
как воспринимать союз "И" ?
В соответствии с русской грамматикой - для того И для другого.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 09:26
#82
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В соответствии с русской грамматикой - для того И для другого
То есть одновременно ?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 10:35
#83
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
ИМХО. Ни кто эти стандарты не применяет.
Блеф это всё. Как и значения снеговых нагрузок. Всю жизнь снег с крыш убирали.
Не применяем. Считаем по самому Еврокоду 1991-1-3.

Снег - кратковременная нагрузка. Никто на лету его ловить не будет.
После сильного снегопада убрать снег смогут хорошо если через несколько дней.
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 14:09
#84
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
То есть одновременно
Цитата:
Места для инвалидов и детей.
Для некоторых товарищей да.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 28.03.2017 в 15:18.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2017, 14:19
#85
Igorek1975


 
Регистрация: 24.05.2013
Сообщений: 12


Будет ли новый СП являться обязательным, согласно постановления 1521?
Igorek1975 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2017, 14:38
#86
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Igorek1975 Посмотреть сообщение
Будет ли новый СП являться обязательным, согласно постановления 1521?
Будет, в приказе пишут что взамен, а предыдущий признать недействительным
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 16:24
#87
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Будет, в приказе пишут что взамен, а предыдущий признать недействительным
Точно?

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521
за подписью
Председатель Правительства Российской Федерации - Д. Медведев

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 3 декабря 2016 г. № 891/пр.
подписан
И.о. Министра Е.О.Сиэрра

Мучают меня сомнения ... Дмитрий Анатольевич покруче будет и министр СиЖКХ (в довесок исполняющий обязанности, ну это формальность), вроде как, не в праве своим приказом перечить постановлению Правительства РФ.

С учетом того, сколько новых СП-шек навыходило с 2014-го года, постановление Правительства РФ, по логике, должно быть откорректировано (новое будет).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 28.03.2017 в 16:39.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 08:36
#88
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
С учетом того, сколько новых СП-шек навыходило с 2014-го года, постановление Правительства РФ, по логике, должно быть откорректировано (новое будет).
Тоже так думаю, но учитывая что СП ЖБК и МК зависли непонятно где уже полгода как, то корректировка быстрой вряд ли будет....
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 08:55
#89
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Контора пишет
Ну что не понятно?
Приказ вводит в действие.
Постановление указывает какие разделы обязательны, какие желательны, какие игнорировать.
СП 20 есть в "Постановлении"? Есть. А какая редакция - дело десятое.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 09:06
1 | 1 #90
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
Мучают меня сомнения ... Дмитрий Анатольевич покруче будет
смотри картинку.

был 2011 - стал 2016! 5 лет прошло! все по закону
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 927
Размер:	132.3 Кб
ID:	185770  
avrubtsov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 10:08
| 1 #91
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
смотри картинку.

был 2011 - стал 2016! 5 лет прошло! все по закону
Убедил. ) Не знал про такой пункт в законе.
Сошлюсь на данный пункт, если эксперт дотошный попадется.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 11:04
#92
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Методические рекомендации по применению перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521

6. Изменения, вносимые во включенные в перечень документы в области стандартизации (их части) в процессе их актуализации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, применяются на добровольной основе.

Такие изменения будут применяться на обязательной основе только после внесения изменений в перечень.

При внесении изменений в перечень наряду с основным наименованием документа указывается его редакция.
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 11:32
#93
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
... в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, применяются на добровольной основе
открываем ФЗ О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ и находим определение Свода Правил

документ СП в принципе не обязателен!!!!! это документ для применения на добровольной основе!!!

соответственно все что внем поменяется будет на добровольной основе!!!

а вот требования техрегламента о безопасности зданий обязятельны!!!
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 11:59
#94
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


СП 20.13330.2011 признается недействующим с 04.06.2017 в связи с введением в действие приказом Минстроя РФ от 03.12.2016 N 891/пр СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия".

Приказом Минстроя РФ от 10.02.2017 N 86/пр в приказ Минстроя РФ от 07.11.2016 N 777/пр были внесены изменения в части п. 2. СП 20.13330.2011 отменяется за исключением пунктов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521 (далее Перечень), до внесения соответствующих изменений в данный Перечень.
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 15:10
#95
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
был 2011 - стал 2016! 5 лет прошло! все по закону
эх люди здесь читаю, здесь нет. После пункта 6 идет 7, и там пишется чего должно делать наше правительство. А то что оно ждет пока подготовят весь список и кто-то не успевает - это отдельная тема. А юристы в случае чего разъяснят отличие 11 года и 16.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 05:21
#96
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


KACKADEP, спасиб!
yarrus77, можешь развернуть ответ?
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 07:47
| 1 #97
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
это документ для применения на добровольной основе
Offtop: Кто бы ещё объяснил разницу между "обязательной" и "добровольной" в нашей действительности.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 08:01
#98
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
Offtop: Кто бы ещё объяснил разницу между "обязательной" и "добровольной" в нашей действительности.
ну тут все просто согласно определения СП-док для добровольного применения
а вот при использовании в проектировании некоторых СП ОБЯЗАТЕЛЬНО будут выполнены требования Техрегламента!
и вот эти некоторые СП косвенно становятся обязательными ну или не сами СП, а некоторые пункты
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 10:52
#99
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


avrubtsov, вы не русский что ли ? Сколько лет уже обсасывали коллизии на форуме ...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 30.03.2017, 11:10
#100
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Tyhig, по количеству однотипных тем на форуме, которые ОБСАСЫВАЮТСЯ, можно подумать, что 99% форумчан не русские. И, кстати, Вы в том числе!
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 11:10
#101
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
avrubtsov, вы не русский что ли ? Сколько лет уже обсасывали коллизии на форуме ...
Offtop: Чья корова бы мычала
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 15:42
#102
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
=Tyhig;1632084]avrubtsov, вы не русский что ли ? Сколько лет уже обсасывали коллизии на форуме ...

Tyhig,
Cалам ! Земляк !

Молодец ! Поднял настроение !
Рахмет за сообщение !

Offtop: (Tyhig, благодарствую за сообщение, реально насмешил...
avrubtsov, прошу Вас сильно не обижаться...на моего земляка...)

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=28VBbue7HjY
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=79JU5xj2zRI
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 30.03.2017 в 15:58.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2017, 06:57
1 | #103
Alduh

инженегр
 
Регистрация: 04.05.2011
Новосибирск
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
4) Методические рекомендации по применению перечня национальных стандартов и сводов правил утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1521
фргамент рекомендаций
"6. Изменения, вносимые во включенные в перечень документы в области стандартизации (их части) в процессе их актуализации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, применяются на добровольной основе.
Такие изменения будут применяться на обязательной основе только после внесения изменений в перечень.
При внесении изменений в перечень наряду с основным наименованием документа указывается его редакция."
Методические рекомендации отменены приказом минстроя РФ от 13 октября 2015 года N 740/пр. Ничего взамен не введено (
Сам приказ N 740/пр, на мой взгляд, нарушает требование пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
2) Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 86/пр
О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
фрагмент приказа
"5. Пункт 2 приказа Минстроя России от 3 декабря 2016 г. N 891/пр "Об утверждении СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" изложить в следующей редакции:

"2. С момента введения в действие СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" признать не подлежащим применению СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 787, за исключением пунктов СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (далее - Перечень), до внесения соответствующих изменений в Перечень.".
При этом в Перечень национальных стандартов и сводов правил у СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" включены Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 6-15, приложения В-Е.
Но не приложение Ж! (где приведены карты снеговых и ветровых районов).
Получается, что, например, снеговой район мы определять должны по приложению Е СП 20.13330.2016, но величину снеговой нагрузки - по разделу 10 СП 20.13330.2011.
Это может привести к изменению снеговой нагрузки, относительно той, которая рекомендуется изготовителем СП (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко).

Рассмотрим, например, г. Комсомольск-на-Амуре.
1. Было: По приложению Ж СП 20.13330.2011 - снеговой район IV, расчетная снеговая нагрузка (по табл. 10.1 СП 20.13330.2011) - 2,4 кПа.
2. Должно было стать: По приложению Е СП 20.13330.2016 - снеговой район III, расчетная снеговая нагрузка (по табл. 10.1 по СП 20.13330.2016) - 2,1 кПа (1.5кПа*1.4).
3. Как есть сейчас: По приложению Е СП 20.13330.2016 - снеговой район III, расчетная снеговая нагрузка (по табл. 10.1 по СП 20.13330.2011) - 1,8 кПа.

Вопрос: какую расчетную снеговую нагрузку принимать, если объект повышенного уровня ответственности проектируется сейчас в г. Комсомольск-на-Амуре, но в главгосэкспертизу будет заходить явно после 04.06.2017?

п.с. вот такое вот первое сообщение получилось... 6 лет молча форум читал)

Последний раз редактировалось Alduh, 24.04.2017 в 07:13.
Alduh вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 05:13
4 | #104
Alduh

инженегр
 
Регистрация: 04.05.2011
Новосибирск
Сообщений: 8


Пришел ответ из Минстроя РФ по вопросу о применении СП 20.13330.2016 и карт районирования по климатическим нагрузкам.



Так что, пока не поменяют перечень №1521, делаем всё по старому СП 20.13330.2011 и по старым же картам к нему.
И, отвечая на свой же вопрос, расчетная снеговая нагрузка в г. Комсомольск-на-Амуре принимается по табл. 10.1 СП 20.13330.2011 для IV снегового района (приложение Ж СП 20.13330.2011) - 2,4 кПа.

п.с. если для новых объектов, которые будем делать после 04.06.2017, в новом СП 20.13330.2016 будет снеговая нагрузка бОльшая, чем в СП 2011 г., то будем пытаться склонить заказчика к включению в ТЗ утверждения о применении при проектировании объекта нового СП 2016г. с увеличенными снеговыми нагрузками. Тогда экспертиза не должна возражать, имхо.
Alduh вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 16:52
#105
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Здравствуйте все! А вот заметил ли кто-нибудь, что теперь пиковую ветровую нагрузку требуется принимать в расчёт с коэффициентом надёжности 1,4? Я и раньше-то не очень понимал, зачем эта пиковая нужна, а теперь её ещё на 1,4 умножать требуется. Типа, если вдруг ветер сильнее обычного дунет, то прогиб ограждающей конструкции ни при каких обстоятельствах не должен 1/200 превысить?
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 04:53
1 | 1 #106
Alduh

инженегр
 
Регистрация: 04.05.2011
Новосибирск
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Я и раньше-то не очень понимал, зачем эта пиковая нужна, а теперь её ещё на 1,4 умножать требуется. Типа, если вдруг ветер сильнее обычного дунет, то прогиб ограждающей конструкции ни при каких обстоятельствах не должен 1/200 превысить?

4.2 Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке , соответствующий рассматриваемому предельному состоянию. Минимальные значения коэффициента надежности определяются следующим образом:

а) при расчете по предельным состояниям 1-й группы - в соответствии с 7.2-7.4, 8.1.4, 8.2.2, 8.3.4, 8.4.5, 9.8, 10.12, 11, 12.5 и 13.8;

б) при расчете по предельным состояниям 2-й группы - принимаются равными единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения.

Прогибы и прочие деформации - это 2-я группа предельных состояний. Их считать от нормативной пиковой нагрузки, как и прежде.
Alduh вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 11:06
#107
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Alduh, ещё раз большое спасибо за ответ, и у меня возник ещё один вопрос, возможно, идиотский.
Если я считаю балку на прогиб от снеговой нагрузки, то это 2-я группа предельных состояний. Если так, то и в этом расчёте коэффициент надёжности - 1?
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 11:12
1 | #108
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Если я считаю балку на прогиб от снеговой нагрузки, то это 2-я группа предельных состояний. Если так, то и в этом расчёте коэффициент надёжности - 1?
Хоть вопрос но не ко мне, но 2-я группа всегда нормативная нагрузка. А вот при расчете прогонов на действие расчетной нагрузки надо не забыть примечание 4 к п.10.4
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 11:27
4 | #109
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Презенташка Перельмутера с семинара Скада по ошибкам СП20. Хотя про S0 написано в примечаниях того же п. 10.4.
Вложения
Тип файла: pptx 2017_(06)_Errors_in_SP_20_(Perelmuter_A.V.).pptx (2.36 Мб, 412 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 12:16
#110
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


hentan, µ=1,1 и γ=1,4 - это немного разные, всё-таки, вещи. Занимаясь расчётами прогибов от ветра по старому СП, я всегда брал нормативную ветровую нагрузку с коэффициентом 1,4, и пиковую, но уже без этого коэффициента. Пиковая всегда оказывалась существенно выше.
Снег в старом СП сразу давался в расчётных значениях и с коэффициентом надёжности я не заморачивался. А вот какую теперь брать снеговую нагрузку при расчёте на предельный прогиб, я что-то вообще не понимаю.
Буду искренне благодарен, если кто-нибудь разъяснит.
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 12:55
#111
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
hentan, µ=1,1 и γ=1,4 - это немного разные, всё-таки, вещи
Ваша правда, тоже пункт по диагонали прочитал
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 14:57
#112
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
А вот какую теперь брать снеговую нагрузку при расчёте на предельный прогиб, я что-то вообще не понимаю.
из СП 20 п Е.1.5 Если расчет производится исходя из эстетико-психологических требований, расчетная ситуация должна соответствовать действию постоянных и длительных нагрузок.
Поэтому я беру 0,7 от расчетной.
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5°С и ниже (по карте 5 приложения Ж) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,7.
Для районов со средней температурой января выше минус 5 °С пониженное значение снеговой нагрузки не учитывается.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 15:17
#113
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
СП 20 п Е.1.5 Если расчет производится исходя из эстетико-психологических требований, расчетная ситуация должна соответствовать действию постоянных и длительных нагрузок.
Вопрос кстати относится к ветру, особенно пульсационной составляющей. Пульсационная составляющая часть ветра - мгновенная же нагрузка - разве справедливо ее включать в сочетание для определения прогибов? Ускорение, да, согласен, но прогибы? Ну в смысле горизонтальные перемещения. СП как то молчит про это
102030 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 15:35
#114
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5°С и ниже (по карте 5 приложения Ж) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,7.
смотрю этот пункт тоже изменился в новой редакции...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 16:01
#115
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
смотрю этот пункт тоже изменился в новой редакции...
180*07=126
215*0.5=108
расчетное значение увеличилось, пониженное уменьшилось.
еще в примечаниях к 10.4, дополнительный мю=1,1 для прогонов.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 16:47
#116
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


yarrus77, п.10.11 не имеет отношения к коэффициенту запаса по нагрузке.
102030, с ветром, как раз, более-менее ясно: если считаем по 2-й группе, коэффициенты запаса не используем. А пиковая всегда намного больше нормативной. И неважно, нормативная - с коэффициентом запаса или без него.
Мой вопрос касается именно коэффициента запаса по снеговой нагрузке при расчёте из условия предельного прогиба (2-я группа предельных состояний). Нужно его использовать в этом случае или нет? Надеюсь, что Alduh сможет прояснить ситуацию.
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 08:54
#117
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
yarrus77, п.10.11 не имеет отношения к коэффициенту запаса по нагрузке.
а где я о Кзапаса написал? Вопрос был какое значение нагрузки брать при расчете на прогиб.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 09:28
#118
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


yarrus77, суть вопроса в этом и заключается: с запасом или без запаса брать снеговую и ветровую нагрузки при расчёте на прогиб?
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 09:45
#119
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
с запасом или без запаса брать снеговую
расчетная ситуация должна соответствовать действию постоянных и длительных нагрузок
длительная нагрузка берется с Кзапаса.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 11:49
#120
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
расчетная ситуация должна соответствовать действию постоянных и длительных нагрузок
еще раз тогда подниму вопрос о ветре - он же мгновенный - нет длительности. Могу я значит не учитывать ветер при расчете деформаций? Или вроде как закон гука никто не отменял - есть усилия - есть прогиб?
102030 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 11:57
#121
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Еще раз.
4.2 Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке , соответствующий рассматриваемому предельному состоянию. Минимальные значения коэффициента надежности определяются следующим образом:
а) при расчете по предельным состояниям 1-й группы - в соответствии с 7.2-7.4, 8.1.4, 8.2.2, 8.3.4, 8.4.5, 9.8, 10.12, 11, 12.5 и 13.8;
б) при расчете по предельным состояниям 2-й группы - принимаются равными единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения.

Расчёт по условию предельного прогиба - это расчёт по предельным состояниям 2-й группы.
Следовательно, коэффициенты запаса по снеговой и ветровой нагрузкам принимаем равными единице?
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 12:35
1 | #122
Alduh

инженегр
 
Регистрация: 04.05.2011
Новосибирск
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Еще раз.
4.2 Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке , соответствующий рассматриваемому предельному состоянию. Минимальные значения коэффициента надежности определяются следующим образом:
а) при расчете по предельным состояниям 1-й группы - в соответствии с 7.2-7.4, 8.1.4, 8.2.2, 8.3.4, 8.4.5, 9.8, 10.12, 11, 12.5 и 13.8;
б) при расчете по предельным состояниям 2-й группы - принимаются равными единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения.

Расчёт по условию предельного прогиба - это расчёт по предельным состояниям 2-й группы.
Следовательно, коэффициенты запаса по снеговой и ветровой нагрузкам принимаем равными единице?
Коэффициенты надежности по нагрузке по снеговой и ветровой нагрузкам принимаем равными единице.
Не забываем в РСУ применять коэффициенты сочетаний:
6.4 Для основных сочетаний необходимо использовать следующие значения коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок
ф1=1,0; ф2=0,9; ф3=ф4=.... 0,7,
где ф1 - коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени влияния кратковременной нагрузке;
ф2 - коэффициент сочетаний, соответствующий второй кратковременной нагрузке;
ф3, ф4... - коэффициенты сочетаний для остальных кратковременных нагрузок.
Alduh вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 12:58
#123
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Alduh, ещё раз спасибо за исчерпывающий ответ.
По-видимому, корректно будет считать прогибы по предельным состояниям 2-й группы, а потом добавлять коэффициенты надёжности и считать возникающие напряжения - это уже будет 1-я группа.
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 13:13
#124
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
еще раз тогда подниму вопрос о ветре - он же мгновенный - нет длительности. Могу я значит не учитывать ветер при расчете деформаций? Или вроде как закон гука никто не отменял - есть усилия - есть прогиб?
В соотвтетсвии с п. 5.5 е) СП 20.13330.2011 ветровая нагрузка является кратковременной. Просто напросто предельные прогибы элементов по табл. Е.1 СП 20.13330.2011 не нормируются от кратковременных (ветровых) нагрузок.

Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Расчёт по условию предельного прогиба - это расчёт по предельным состояниям 2-й группы.
Следовательно, коэффициенты запаса по снеговой и ветровой нагрузкам принимаем равными единице?
Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
По-видимому, корректно будет считать прогибы по предельным состояниям 2-й группы, а потом добавлять коэффициенты надёжности и считать возникающие напряжения - это уже будет 1-я группа.
Offtop: Я всегда думал, что подобные вещи на институтской скамье рассказывают, и не раз, и не два. Никак не думал что подобное всплывет в теме с обсуждением изменений в СП 20.13330
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 13:24
#125
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
табл. Е.1 СП
Е1 - это вертикальные деформации. Я за Е4 гутарю
102030 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 13:36
#126
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Я за Е4 гутарю
по этой таблице нет никаких особенностей, за исключением п. Е.2.4.2...Е2.4.5, расчет ведется на все виды нормативных нагрузок основного сочетания.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 13:40
#127
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
на все виды нормативных нагрузок основного сочетания
Те Вы считаете и статику ветер и пульсацию ветер по нормативке?
102030 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 13:45
#128
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Те Вы считаете и статику ветер и пульсацию ветер по нормативке?
Ветровую нормативную нагрузку принимаю как сумму средней составляющей и пульсационной в соответствии с п.11.1.2, если вы об этом.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 14:43
1 | #129
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423


Цитата:
Offtop: Я всегда думал, что подобные вещи на институтской скамье рассказывают, и не раз, и не два. Никак не думал что подобное всплывет в теме с обсуждением изменений в СП 20.13330
Offtop: Мне на институтской скамье про космические аппараты рассказывали.
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2017, 05:22
1 | #130
Alduh

инженегр
 
Регистрация: 04.05.2011
Новосибирск
Сообщений: 8


Offtop: Смешались в кучу мухи, мед, г-но и пчелы (космические аппараты)...

От того, какие именно считаются деформации, зависит - какие учитываются нагрузки.

Если считаются вертикальные прогибы, допустим, эстетико-психологические прогибы покрытий и перекрытий, открытых для обзора - то берутся постоянные и длительные нагрузки (п.2 табл. Е.1 СП 20.13330.2011, как правильно уже отмечал B0RGiR). В том числе учитывается и пониженная часть снеговой нагрузки (п. 5.4 з) СП 20.13330.2011) - как длительная нагрузка.

Если считаются горизонтальные перемещения и прогибы отдельных элементов конструкций зданий (по п. Е.2.4 СП 20.13330.2011), то расчет ведется на все виды нормативных нагрузок основного сочетания (что опять-таки правильно уже отмечал B0RGiR). При этом надо добавить, что основное сочетание состоит из постоянных, длительных и кратковременных (в том числе ветровых нагрузок).
а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных;

И, как я ранее уже приводил: при подсчете любых из этих перемещений коэффициенты надежности по всем нагрузкам принимаем равными единице.
Alduh вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 14:00
#131
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Подскажите как получить пониженное значение температурной климатической нагрузки по новому СП
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 15:02
3 | #132
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
как получить пониженное значение температурной климатической нагрузки по новому СП
вот
Вложения
Тип файла: docx плита_покр-1.docx (152.5 Кб, 189 просмотров)
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2017, 13:20
#133
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
вот
Хм. Спасибо за указание пункта в расчёте. посмотрел его в новом СП снова.
В новом СП немного изменились формулы 13.3 и 13.4, посмотрите внимательно.

Последний раз редактировалось P1@t0n, 09.05.2017 в 13:33.
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 00:25
#134
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
В новом СП немного изменились формулы 13.3 и 13.4
Формулы 13.3 и 13.4 в СП 2016 отличны от СП 2011? Учту. Спасибо.

P.s. но надеюсь, больше мне с температурными нагрузками дело иметь не придётся...
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 10:36
#135
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Плохо видно на карте, но Краснодар, кажется, теперь в III снеговом районе?
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 17:21
1 | #136
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Плохо видно на карте, но Краснодар, кажется, теперь в III снеговом районе?
Если города поверх наклеить, хорошо видно, что III.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: карта.jpg
Просмотров: 2125
Размер:	214.8 Кб
ID:	187809  
tankist вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 17:45
#137
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Уважаемый танкист! А как это так ловко с городами?
102030 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 18:01
#138
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
А как это так ловко с городами?
Из СП 20.13330.2011 в фотошопе города вырезал, на прозрачном фоне в формате png в ворд вставил (во вложении), по аналогии со вставкой подписей, печатей на текст. Долго, масштаб иногда немного не совпадает. Моего терпения не хватает.
Вложения
Тип файла: docx Карта 1.docx (2.46 Мб, 151 просмотров)
tankist вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 18:07
#139
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


да, здорово. а то бывает сидишь и думаешь, где ж нужный город...
102030 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 15:06
23 | #140
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Пофотошопил немного с картой 1. Города наклеил.
Вложения
Тип файла: zip Карта 1 СП 20.13330.2016.zip (7.95 Мб, 600 просмотров)
Тип файла: djvu Карта 1 СП 20.13330.2016.djvu (1.44 Мб, 776 просмотров)
Тип файла: pdf Карта 1 СП 20.13330.2016.pdf (5.36 Мб, 1817 просмотров)
tankist вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2017, 12:00
#141
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


tankist, премного от всех!
102030 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2017, 11:34
#142
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


В таблице 8.3 в заголовок столбца с численными значениями полезных нагрузок добавлена фраза не менее. Т.е. как бы налагается обязанность обосновывать значение нагрузки (а вдруг надо более?)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2017, 12:00
#143
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Т.е. как бы налагается обязанность обосновывать значение нагрузки (а вдруг надо более?)
"Не менее" означает, что указанное значение принимается в качестве параметра.. А "более" - означает, что указанное значение не может быть принято в ксчестве параметра.
Какие ещё обоснования? Вы про что?
Перетрудились видимо.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2017, 12:22
| 1 #144
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
"Не менее" означает, что указанное значение принимается в качестве параметра.. А "более" - означает, что указанное значение не может быть принято в ксчестве параметра.
Какие ещё обоснования? Вы про что?
Перетрудились видимо.
В СП20....2011 "не менее" стояло не в заголовке, а перед отдельными значениями, и в примечании для них указывалось, что, мол, "принимать по строительному заданию на основании технологических решений".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2017, 12:40
#145
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
стояло не в заголовке, а перед отдельными значениями
Отдохните. Сегодня выходной. Вы утомились и поэтому придумываете себе вопросы.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2017, 12:50
#146
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Ну да,если расслабится,то все нормально.меньше нельзя,а больше можно но при обосновании.
Но бдительность терять нельзя
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2017, 12:55
#147
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
можно но при обосновании.
И Вы тоже отдохните.
Хотя это может быть и от безделия. Скорее всего.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 15:15
#148
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262


Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Возникла такая ситуация, что недавно подписали договор и ТЗ на проектирование. В связи с тем, что с 1 июля вступает в действие новый СП 20.13330, возникает вопрос по каким нормам начинать проектировать. По старому СП или уже по новому?
Ust вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 15:27
1 | #149
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
По старому СП или уже по новому?
СП 20.13330.2016 в перечень № 1521 пока не включен, таким образом он носит рекомендательных характер. Положения СП 20.13330.2011 остаются обязательными.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 15:30
#150
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
СП 20.13330.2016 в перечень № 1521 пока не включен, таким образом он носит рекомендательных характер.
Ок. А если до нашего входа в экспертизу выпустят новое постановление с перечнем обязательных документов куда войдёт СП 20.13330.16, то придётся всё перепроектировать?
Ust вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 15:35
1 | #151
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Ок. А если до нашего входа в экспертизу выпустят новое постановление с перечнем обязательных документов куда войдёт СП 20.13330.16, то придётся всё перепроектировать?
Придётся.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 15:39
#152
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
то придётся всё перепроектировать?
Думаю нет. Вспомните принятие списка 1521. Все сооружения, проектирование которых было начато до определенной даты, проходили в экспертизах по постановлению 1047.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 15:48
2 | 3 #153
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


На данный момент принимаю значения нагрузок большие из 2011/2016 г., ссылки ставлю на 2011. Ссылки, в случае чего, проще будет откорректировать. А за возможный недогруз в экспертизе "этовать" не будут.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 06:41
#154
nemesis5


 
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 2


Здравствуйте. Возник вопрос:
В Г.11 формула для расчёта мю непонятна. u=2H/S0, но ведь S0 и есть нормативная снеговая нагрузка, которую мы и вычисляем.
nemesis5 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 06:51
1 | #155
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от nemesis5 Посмотреть сообщение
В Г.11 формула для расчёта мю непонятна. u=2H/S0, но ведь S0 и есть нормативная снеговая нагрузка, которую мы и вычисляем.
Не в ту тему. Здесь СП 20.13330.2016, где в п. 10.4 примечание.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
СП 20.13330.2016 в перечень № 1521 пока не включен
В этом году перечень № 1521 менять не собираются.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 07:19
#156
nemesis5


 
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 2


Кроме изменений в картах и норм. значений снеговой есть еще отличия от СП (2011)?
nemesis5 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 09:05
#157
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Здравствуйте.
В п. 10.7 коэф. сноса снега рассчитывается по формуле.
Вот l это длина получается. Раньше просто на ширину умножали

----- добавлено через 57 сек. -----
Можно где-нибудь опечатки посмотреть по новому СП?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 235
Размер:	61.6 Кб
ID:	190783  
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2017, 10:16
#158
Slowcoach

КМ и НВФ (СПК - очень редко)
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Пофотошопил немного с картой 1. Города наклеил.
вот спасибо тебе, добрый человек!
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2017, 17:10
#159
shana64


 
Регистрация: 13.01.2014
Сообщений: 3


Здравствуйте.
Изменился к-нт в формуле 11.13. Был 1,3 а стал 1,5. Может опечатка?
shana64 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2017, 17:30
1 | #160
kapitelinet


 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154


График коэффициента динамичности такой же корявый, что и в предыдущей редакции.
Пользуйтесь лучше проверенными программами.
Полезная информация в теме:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...50#post1662850
kapitelinet вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2017, 18:08
#161
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от shana64 Посмотреть сообщение
Может опечатка?
- однозначно, только непонятно в какой версии .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2017, 19:12
1 | #162
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
Можно где-нибудь опечатки посмотреть по новому СП?
тут, но по этому пункту ничего нет. П.с. пока есть возможность советую кинуть вопросы в НИЦ по поводу опечаток, авось что-то и подправят
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 10:49
1 | #163
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Минстрой карты в нормальном качестве выложил. http://www.minstroyrf.ru/docs/13673/
tankist вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 11:01
#164
Slowcoach

КМ и НВФ (СПК - очень редко)
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Минстрой карты в нормальном качестве выложил. http://www.minstroyrf.ru/docs/13673/
спасибо!
а когда все целиком в "типографском" варианте можно ожидать... примерно?
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 11:05
#165
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Мне кажется или Владимир в другой снеговой район попал?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 11:27
#166
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Мне кажется или Владимир в другой снеговой район попал?
Не ту карту выложили. Это первоначальный вариант, в pdf версии изменённая с дополнительным районом возле Сочи.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 12:30
#167
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Не ту карту выложили
- не понял, правильная где?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 12:44
1 | #168
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не понял, правильная где?
В pdf версии с с дополнительным районом возле Сочи.
Для наглядности гифку сделал.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сравнение карт снег.gif
Просмотров: 2253
Размер:	1.27 Мб
ID:	191384  
tankist вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 13:06
#169
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Блин.
tankist на сайте минстроя точно неправильные карты?
Только сегодня утром скачал.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 13:15
#170
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Везде люди, везде бардак .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 13:30
1 | #171
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
на сайте минстроя точно неправильные карты?
Правильные будут, года в типографии отпечатают.
Выложенная новая версия (на сайте Минстроя) от разработчиков из материалов семинара в 2016 году. Причем карта переделана из карты СП 20.13330.2011, отдельные участки от границ старых снеговых районов остались.
Новая карта появилась в pdf версии на сайте Минстроя, которая приведена в материалах семинара от разработчиков 2017 года. Причем с теми-же следами границ снеговых районов от карты СП 20.13330.2011.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 17:09
#172
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
В pdf версии с с дополнительным районом возле Сочи.
если разговор о файле СП20 - они там не читабельные
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 16:42
#173
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Правильные будут, года в типографии отпечатают.
Выложенная новая версия (на сайте Минстроя) от разработчиков из материалов семинара в 2016 году. Причем карта переделана из карты СП 20.13330.2011, отдельные участки от границ старых снеговых районов остались.
Новая карта появилась в pdf версии на сайте Минстроя, которая приведена в материалах семинара от разработчиков 2017 года. Причем с теми-же следами границ снеговых районов от карты СП 20.13330.2011.
Так отпечатали. Наша организация уже получила типографский СП 20.13330.2016 и набор карт к нему
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 16:47
#174
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Так отпечатали.
Ну и? Карты правильные?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 17:05
#175
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну и? Карты правильные?
По снегу по крайней мере карта та, что в посте #168 (с пятном)
Я бы приложил сканы, но сайт не разрешает больше 10мб для PDF (у меня 18)
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 17:21
#176
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
бы приложил сканы, но сайт не разрешает больше 10мб для PDF (у меня 18)
сделать расширение pdf.FLV такая маленькая хитрость
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 17:22
#177
Slowcoach

КМ и НВФ (СПК - очень редко)
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
По снегу по крайней мере карта та, что в посте #168 (с пятном)
Я бы приложил сканы, но сайт не разрешает больше 10мб для PDF (у меня 18)
..можно скинуть архив в облако и дать ссылку - как вариант, не?..
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 17:51
6 | #178
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Карты в 1-м файле
https://cloud.mail.ru/public/EemD/2FEbFhikM
По отдельности в максимальном разрешении
https://cloud.mail.ru/public/31or/kQLinai2P
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 19:22
5 | #179
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Чуть обработал эти карты для удобства.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Pipetkins, а сканов основного текста в таком же хорошем разрешении нет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 19:55
#180
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


eilukha, умгу. Отличный СП20 с отличными картами. Хибины с расчётной снеговой нагрузкой 622 кг на кв.м по изысканиям- всего VI снеговой район по карте.
Надо притормозить и призадуматься
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 20:05
#181
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Надо притормозить и призадуматься
Вспомни наш с тобой разговор о количестве страниц в художественных книгах в интернете.
Печатные редакции без боя не сдадуться.

Последний раз редактировалось BYT, 25.07.2017 в 20:14.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 20:10
#182
Slowcoach

КМ и НВФ (СПК - очень редко)
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Чуть обработал эти карты для удобства.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Pipetkins, а сканов основного текста в таком же хорошем разрешении нет?
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 23:31
3 | #183
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Pipetkins, а сканов основного текста в таком же хорошем разрешении нет?
Есть. Завтра скину. На работе остался файл

----- добавлено через ~11 ч. -----
Сам СП 20.13330.2016 непосредственно
На последней страницы оф. издания они опять опечатались. Название перепутали и год старого СП на последней странице (хотя фиг их поймешь, что написали там вообще)
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 13:10
#184
drahdiwaberl


 
Регистрация: 16.02.2017
Сообщений: 4


Добрый день! У меня возник вопрос по таблице 11.7. Строка 2, столбец 3. Указан параметр "hn". Это что, опечатка?
drahdiwaberl вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 14:19
#185
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от drahdiwaberl Посмотреть сообщение
Это что, опечатка?
Да.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 14:53
2 | #186
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Текст СП 20 обработано.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Pipetkins, может и СП 16 у Вас имеется?
Вложения
Тип файла: djvu СП 20_Текст_Адоб_600.djvu (1.23 Мб, 335 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 14:57
#187
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Текст СП 20 обработано.
А Вы можите пояснить - кем обработан текст и откуда до обработки текст?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 15:02
1 | #188
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Скан в п. 183 темы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 15:03
#189
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


eilukha
Огромное спасибо.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 15:23
#190
Slowcoach

КМ и НВФ (СПК - очень редко)
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Текст СП 20 обработано.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Pipetkins, может и СП 16 у Вас имеется?
..вот минрег так бы работал, как форум
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 15:51
#191
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Не успел выйти СП, как уже изменение к нему лепят))
http://webportalsrv.gost.ru/portal/u...7?OpenDocument
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 16:30
#192
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Не ту карту выложили. Это первоначальный вариант, в pdf версии изменённая с дополнительным районом возле Сочи.
другие карты не просматривали, есть ошибки? Как будто там больше карт чем в бумажной версии.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 16:56
#193
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Текст СП 20 обработано.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Pipetkins, может и СП 16 у Вас имеется?
Приказ на него от 27 февраля. Следовательно только где-то в сентябре выйдет и еще месяц-полтора печатать будут.
Вон 20 вышел 4 июня, а появился в бумажном варианте только в 20-х числах июля и то, как видно корявый.
Наши не очень довольны СП 16 новым. Кучерявые в 1-о лицо практически его слепили и не пойми как.
Не знаю, будут ли у нас в минстрой писать насчёт этого СП.

----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А Вы можите пояснить - кем обработан текст и откуда до обработки текст?
Из официального типографского СП

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Не успел выйти СП, как уже изменение к нему лепят))
http://webportalsrv.gost.ru/portal/u...7?OpenDocument
Я не удивлён. Хотя вон они даже отпечатали официальное издание. Короче как всегда всё

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
другие карты не просматривали, есть ошибки? Как будто там больше карт чем в бумажной версии.
Могли несколько карт объединить на 1-м листе. как вариант
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2017, 04:55
#194
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
есть ошибки?
Пропали горные и малоизученные районы из карты №1 по снегу.
По ветру старую карту с опечаткой опять напечатали. Возле Норильска VI район, должен IV.

Последний раз редактировалось tankist, 31.07.2017 в 07:08.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2017, 07:13
#195
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Там примечание есть:
Цитата:
Примечание: для горных районов при высоте местности над уровнем моря h<500 м нормативное значение веса снегового покрова принимается равным Sg для соответствующего снегового района; при h>500 м определяется по формуле Sg(h)=Sg+kh(h-500), кПа, где кhопределяется по таблице Е.1.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2017, 11:56
#196
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921


Правильно ли я понимаю, что в версию 2016 перекочевал из версии 2011 неправильный рисунок для варианта 2 зданий с двумя перепадами высоты?
В версии 2011 это рисунок Г.12.
В версии 2016 это рисунок Б.12.

По-моему, правильно Вариант 2 выглядит в схеме 9 СНиП 2.01.07-85*.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2017, 19:50
#197
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Обучение сбора снеговых нагрузок по 20.13330.2016
https://youtu.be/wyrVPdi3gfU
kruz вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2017, 06:41
#198
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, что в версию 2016 перекочевал из версии 2011 неправильный рисунок для варианта 2 зданий с двумя перепадами высоты?
В версии 2011 это рисунок Г.12.
В версии 2016 это рисунок Б.12.

По-моему, правильно Вариант 2 выглядит в схеме 9 СНиП 2.01.07-85*.
Чего-то разницу не уловил...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 97
Размер:	13.0 Кб
ID:	191911  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок_.PNG
Просмотров: 80
Размер:	10.6 Кб
ID:	191912  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2017, 08:20
#199
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Чего-то разницу не уловил...
Кто-то диверсию устроил.
СП на сайте минстроя не совпадает с напечатанным СП. В напечатанном еще схема рис. Б.15 и к нему эпюра варианта 2 взята из старого версии 2011.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2017, 08:32
#200
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
разницу
У меня в бумажной версии 2011 г. была эта картинка и сейчас она же в бумажной версии 2016 г.!
В NormaCS и в Техэксперте в версии 2016 г. этот рисунок исправлен, а в версии 2011 г. в обоих системах такой, как во вложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок_cytu.JPG
Просмотров: 78
Размер:	18.1 Кб
ID:	191914  
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2017, 09:14
#201
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
У меня в бумажной версии 2011 г. была эта картинка и сейчас она же в бумажной версии 2016 г.!
В NormaCS и в Техэксперте в версии 2016 г. этот рисунок исправлен
- т. е. техэксперт и норма не по бумажной версии свои базы делает?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2017, 14:05
1 | 4 #202
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. е. техэксперт и норма не по бумажной версии свои базы делает?
Да уже давно не понятно кто откуда что копирует и как.
Бардак полный. В приказе пишут о вступлении в силу через 6 месяцев с даты подписи. А конкретную дату вступления ну прям не судьба написать, очень сложно.
В приказе пишут, что с момента вступления предыдущий СП утрачивает силу. При том в постановлениях и ФЗ изменения не внесены, что противоречит друг другу.
Официальное издание не пойми какое, с опечатками и названием (в конце) вообще не тем.
В пору уже расстреливать
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2017, 14:15
#203
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. е. техэксперт и норма не по бумажной версии свои базы делает?
изменения в сп вносятся, а сканы старые. значит изменяют вручную
bigden вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2017, 14:41
2 | #204
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
При том в постановлениях и ФЗ изменения не внесены
Минстрой России сказал некогда, не приставайте.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Письмо Минстроя.jpg
Просмотров: 599
Размер:	169.1 Кб
ID:	191934  
tankist вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2017, 15:50
#205
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
изменения в сп вносятся, а сканы старые. значит изменяют вручную
Тут неуместно понятие "старые". Актуализированный СП только увидел свет. Это можно сказать 1-н из первых сканов официально изданного документа.
Вот в чём вся поганость ситуации

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Минстрой России сказал некогда, не приставайте.
Т.е до конца 2017 не обновят и можно спокойно класть болт на эти "акутализированные" СП
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2017, 16:04
#206
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Pipetkins, я имел ввиду базы документов. не всегда они ждуи документ готовый в бумаге. вот в нормаксе сп63 скан бумажной версии с изменениями 1. а текстовый вариант сп 63 там уже с изменениями 2. т.е. вбивают они их вручную, т.к. в бумаге его нет
bigden вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2017, 16:43
#207
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
вот в нормаксе сп63 скан бумажной версии с изменениями 1
В Нормаксе и СП 15 с изменениями, а в этом случае должны быть два СП. Без изменений и с изменениями.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2017, 07:00
1 | #208
Slowcoach

КМ и НВФ (СПК - очень редко)
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312


Подключен модуль "WIND СП20" автоматизированный расчет ветровой нагрузки по СП 20.13330.2016 в GS
..."заточен" под оконщиков, но функционал общий.
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2017, 10:58
#209
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Slowcoach Посмотреть сообщение
."заточен" под оконщиков, но функционал общий.
Окна считаются на пиковую. Так что из всей "красоты" нужна одна строчка.

----- добавлено через 55 сек. -----
Offtop: Студенты делали. Судя по обилию "украшений".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2017, 11:08
#210
Slowcoach

КМ и НВФ (СПК - очень редко)
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
нужна одна строчка.
Таблица 3 - ГОСТ Р 56926-2016 - утверждает обратное
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2017, 11:43
#211
zztoppp


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 40


Уважаемые господа!

Никто не обращал внимание на изменение названия пункта Д.1.9 "Здания, постоянно открытые с одной стороны" (СП 20.13330.2011) на В.1.9 "Здания с открывающими и постоянно открытыми проемами" (СП 20.13330.2016)?
К слову, опять же опечатка - должно быть открывающимися.
С введением нового СП надо теперь внутреннее давление во всех зданиях с окнами и дверями учитывать?
zztoppp вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2017, 17:03
#212
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от zztoppp Посмотреть сообщение
С введением нового СП надо теперь внутреннее давление во всех зданиях с окнами и дверями учитывать?
Обязательно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 11:12
#213
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


Увеличение снеговой нагрузки для 3 района конечно не порадовало, но пункт 10.11 с коэффициентом 0,5 возможно облегчит жизнь, не понятен только пункт 4,1
Какие то гении пишут наши нормы, так все гениально запутано!
цитата "При необходимости учета влияния длительности нагрузок, при проверке на выносливость и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований, кроме того, устанавливаются пониженные нормативные значения нагрузок от ... снеговых...."
Как это понимать?
Для меня понятно расчет по 1-му П.С. по 2-му П.С.
alexNAP вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 11:35
#214
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


alexNAP, это Вы железобетон руками не считали никогда а там есть такое как ширина раскрытия трещин и прогиб от действия суммы постоянных и длительных нагрузок
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 11:38
#215
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


Я так и думал ... облом, будем увеличивать металлоемкость...
alexNAP вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 11:44
#216
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
это Вы железобетон руками не считали никогда а там есть такое как ширина раскрытия трещин и прогиб от действия суммы постоянных и длительных нагрузок
Да это повсеместно, не только для ж/б, см. табл. Е.1, поз. 2, последний столбец. Кратковременный упругий прогиб, не является критерием для нормирования по 2ГПС исходя из эстетико-психологических требований.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 10:01
#217
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Я теперь в новом сп коэфф. динамичности к высоте привязали чтоль?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кд.PNG
Просмотров: 1671
Размер:	21.3 Кб
ID:	193440  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 10:32
#218
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это в СП 20.13330.2011 уже было, а СНиП 2.01.07-85 - это совсем давно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 09:45
| 1 #219
RamZesS


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 85


Вот как теперь быть, кто подскажет проект был выполнен в начале года, но люди отправили в экспертизу комплекты только сейчас. Прилетает такого рода замечание: "С июня 2017 г. вступил в действие измененный СП20. В нем изменен размер снеговой нагруз-ки и границы снеговых районов. Прошу уточнить указанные данные". Кто, что думает?? Лично мое мнение, что в данной ситуации можно их посылать лесом... так как новые СП вроде еще не внесены в обязательный перечень...
__________________
Год назад я произвел расчет, но с диким темпом изменений нагрузок, я устал балки переделывать…
RamZesS вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 10:03
#220
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от RamZesS Посмотреть сообщение
Кто, что думает??
Главным является 2011 года, потому как он в списке 1521. На объектах с бюджетным финансированием у экспертов стоит задача экономии (всегда пытаются 20% срезать, убрав "излишества"), в замечаниях обращают внимание и на нагрузки. По логике я бы брал новые значения нагрузок.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 10:09
| 1 #221
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от RamZesS Посмотреть сообщение
так как новые СП вроде еще не внесены в обязательный перечень
Это мы так думаем.
Минстрой думает по другому.
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 3 августа 2017 г. № 34463-ОГ/08 О применении положений СП 20.13330 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»
Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение по вопросу применения положений СП 20.13330 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (далее - СП 20.13330) и сообщается.
Частью 2 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Федеральный закон № 384-ФЗ) предусмотрено, что безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований Федерального закона № 384-ФЗ и требований стандартов и сводов правил, включенных в перечни.
Согласно Федеральному закону № 384-ФЗ национальные стандарты и своды правил (части таких стандартов и сводов правил) являются обязательными для применения, в случае если они включены Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Перечень).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 (далее - постановление) утвержден актуализированный Перечень (далее - Перечень № 1521). В соответствии с пунктом 5 постановления Перечень № 1521 вступил в силу с 1 июля 2015 года. Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 1033 внесены изменения в Перечень № 1521.
Действующие нормативно-технические документы, либо их части, не включенные в Перечень № 1521, включаются в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 г. № 365 (далее - Перечень № 365).
Согласно части 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в Перечень № 365, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов.
В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов.
Раздел 10 «Снеговые нагрузки» СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» является обязательным к применению, т.к. включен в Перечень № 1521.
Однако, в пункте 10.2 вес снегового покрова на 1 горизонтальной поверхности земли для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, принимается в зависимости от снегового района Российской Федерации. В свою очередь снеговые районы, принимаются в соответствии с Картами районирования территории Российской Федерации по климатическим характеристикам (далее - Карты).
Карты являются приложением к СП 20.13330 и данное приложение является добровольным к применению согласно Перечню № 365.
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» включен в Перечень № 365 (в редакции приказа Росстандарта от 10 мая 2017 г. № 932.
В связи с изложенным, при определении снегового района следует руководствоваться Картами СП 20.13330.2016 (Приложение Е).
Заместитель директора Департамента
градостроительной деятельности
и архитектуры А.Ю. Степанов
tankist вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 10:20
#222
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от RamZesS Посмотреть сообщение
Лично мое мнение, что в данной ситуации можно их посылать лесом..
А как же СП246, который добавили в добровольный перечень? В нем говорится, что на авторском надзоре нужно отслеживать все изменения нормативов и вносить изменения. Или нет? Т.е. все равно придется учитывать новый СП20?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 12:05
#223
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Минстрой думает по другому
так там про карты. У нас вот как был 3-й район, так и остался, а табличка с нагрузками разная было 180 расчетной стало 150 нормативной (216 расчетная). Юридически (мы это с юристами выясняли) правильно брать в СП 11 года цифры. Район и карты могет быть, и то вопрос. Потому как карты идут к СП 16 года. Опять же я за логику. Нагрузка снеговая по моим наблюдениям увеличивается. Она может возникнуть на одну неделю в неопределенный момент. В этом году у нас на некоторых скатных крышах лежало не менее 10 см льда (в конце декабря насыпало, а перед новым годом оттепель и потом заморозки) + снега около полуметра, снег плотный (специально смотрел после того как его с крыши скинули). Опять же говорю это было не на всех крышах. Тем не менее нагрузка на отдельных крышах была близкой или больше 180 кг/м2. Понятно что в первую голову прогибы вылезут, а потом прочность.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 12.09.2017 в 12:20.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 12:24
#224
RamZesS


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 85


А что делать тогда со зданиями которые уже введены в эксплуатацию, до вступления нового СП в силу?? И рассчитанных на нагрузки по СП 2011
__________________
Год назад я произвел расчет, но с диким темпом изменений нагрузок, я устал балки переделывать…
RamZesS вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 12:27
1 | #225
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от RamZesS Посмотреть сообщение
А что делать тогда со зданиями которые уже введены в эксплуатацию, до вступления нового СП в силу?? И рассчитанных на нагрузки по СП 2011
Offtop: Смотреть и радоваться, что не падают
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 12:28
| 1 #226
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от RamZesS Посмотреть сообщение
А что делать тогда со зданиями которые уже введены в эксплуатацию
Ничего, пока с реконструкцией туда не полезете)))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 15:39
#227
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от RamZesS Посмотреть сообщение
Кто, что думает??
Оперируйте датой выдачи задания на проектирования, датой вступления в силу СП 20.13330.2016 и положениями постановления №1521.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 17:40
#228
barbos

Металлоконструктор
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 50


Особые сочетания нагрузок.
Пункт 6.5 второй абзац "При этом коэффициент надежности по нагрузке для всех кратковременных нагрузок принимается равным 0,5."
Раньше такого не было. Это получается, что при расчете на сейсмику все кратковременные, кроме умножения на коэффициент сочетания 0,5 нужно еще и на коэфф надеж. по нагрузке умножить 0,5. Т.е. реально от снеговой или крановой на здание четверть остается?
barbos вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 17:50
#229
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от barbos Посмотреть сообщение
Особые сочетания нагрузок.
Пункт 6.5 второй абзац "При этом коэффициент надежности по нагрузке для всех кратковременных нагрузок принимается равным 0,5."
Раньше такого не было. Это получается, что при расчете на сейсмику все кратковременные, кроме умножения на коэффициент сочетания 0,5 нужно еще и на коэфф надеж. по нагрузке умножить 0,5. Т.е. реально от снеговой или крановой на здание четверть остается?
Вы первый абзац повнимательнее прочитайте
Коэффициенты для сейсмического сочетания см. СП по сейсмике
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 18:07
#230
barbos

Металлоконструктор
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Вы первый абзац повнимательнее прочитайте
Коэффициенты для сейсмического сочетания см. СП по сейсмике
Вы не правы. Первый абзац звучит как:
"Для особых сочетаний коэффициенты сочетаний для всех кратковременных нагрузок принимаются равными 0,8, за исключением случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений в сейсмических районах и в нормах проектирования конструкций и оснований."
Это понятно, что коэффициенты сочетаний для сейсмики нужно принимать по СП 14.13330 "Строительство в сейсмических районах"
А у меня вопрос по поводу коэффициента НАДЕЖНОСТИ ПО НАГРУЗКЕ, о котором идет речь во втором абзаце. И там нет приписки со ссылкой на другие нормы.

У меня подозрение, что в конце второго абзаца забыли добавить, что этот коэф. 0,5 для кратковременных нагр. нужно брать только при учете аварийных воздействий, но не сейсмических. В старом СНиПе кратковременные вообще исключались при расчете на взрывные воздействия и на столкновения транспортных средств. В новом СП решили "чуток" накинуть

Последний раз редактировалось barbos, 19.09.2017 в 18:21.
barbos вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 21:40
#231
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от barbos Посмотреть сообщение
У меня подозрение,
Это у тебя правильное подозрение. Лично у меня - полная уверенность.
Offtop: См. цитатник министра иностранных дел РФ.

----- добавлено через ~11 ч. -----
"При этом..." При чём? А если ещё п. 4.3. почитать, то вообще полный завал.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2017, 10:38
#232
barbos

Металлоконструктор
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
----- добавлено через ~11 ч. -----
"При этом..." При чём? А если ещё п. 4.3. почитать, то вообще полный завал.
Вау! Да п.4.3.! Это мрак!
Диссонанс!
По пункту 4.3. нужно брать коэф. надежности по нагрузке равными единице, а по п.6.5 (2-ой абзац) нужно этот коэффициент уже брать 0,5 к тем же кратковременным, к которым нужно брать единицу

Так... все... считаю особые сочетания по старому СНиП 2.01.07-85*.
Это ж надо такую муть насочинять в этом СП 2016. Ошибки на которые указывали в СП 2011 разработчики не учли и они перекочевали в новый СП 2016 и кроме того новых ошибок наделали! Куда мы катимся.... Почему таких ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ неувязок не было в советском СНиПе?
barbos вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2017, 10:47
| 2 #233
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Offtop:
Цитата:
Сообщение от barbos Посмотреть сообщение
Почему таких ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ неувязок не было в советском СНиПе?
стреляли
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2017, 15:21
#234
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от barbos Посмотреть сообщение
Диссонанс!
Нет никакого диссонанса.
Ключевое слово "при этом". Если "этого" нет, то 1, если "это" есть - 0,5.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 17:39
#235
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


А теперь аэродинамический коэфф. для цилиндрических элементов ферм считают как для бесконечно длинных элементов?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: труба и ветер.PNG
Просмотров: 195
Размер:	14.1 Кб
ID:	193943
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2017, 08:12
#236
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Cfytrr, сказано единица, значит единица!
Offtop: Дети, это понять невозможно. Это надо запомнить (с).
Применять ко всем СП!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2017, 16:49
#237
Михаил_Р

Обследование
 
Регистрация: 14.03.2017
Барнаул
Сообщений: 3


Прошу прощения, возможно не наткнулся я в обсуждение. Вопрос такой. Постановление правительства ещё не отменило действия большинства пунктов и в связи с этим получается ситуация, что снеговой район мы принимаем из СП 20.13330.2016, а значения веса снега должны принять по СП 20.13330.2011. Корректно ли это ??
Михаил_Р вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2017, 18:41
#238
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от Михаил_Р Посмотреть сообщение
снеговой район мы принимаем из СП 20.13330.2016, а значения веса снега должны принять по СП 20.13330.2011. Корректно ли это ??
Не должно быть. Карта и нормативные веса составляют единую систему, у каждой системы может быть свой автор, за смесь никто не отвечает.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2017, 20:31
#239
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
за смесь никто не отвечает
разве? а в #221 минстрой вроде так и считает?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2017, 23:28
#240
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
разве? а в #221 минстрой вроде так и считает?
Так точно. В #221 минстрой пишет о том, что следует делать при проектировании в некоторый момент времени, о качестве полученных результатов - ни гу-гу.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 00:08
#241
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,312


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
А теперь аэродинамический коэфф. для цилиндрических элементов ферм считают как для бесконечно длинных элементов?
Вложение 193943
Это вы взяли из 2011, но суть не меняет. Остается не понятным, когда K(лямба) может быть меньше 1, и вообще, для какого случая можно применять рисунок В.23 пункта В.1.15 (учет относительного удлинения)? Или я что-то упускаю?


Предлагаю разобраться с этой формулой В.6, точнее со значением Сxi. Читаем: “Сxi. - аэродинамический коэффициент i-го элемента конструкций, принимаемый равным 1,4 (Сxi=1,4) для профилей и определяемый в соответствии с указаниями В.1.12 и В.1.13, для элементов с круглым и прямоугольным поперечными сечениями, соответственно.”
Т.е. по сравнению с СП от 2011 добавили фразу “принимаемый равным 1,4 (Сxi=1,4) для профилей”. Вопрос, что подразумевается под словом “профиль”? Любой прокатный профиль? Вряд ли. По идее, как мне кажется, только профиль со скругленными углами (прямоугольные трубы), которые позволяют воздушному потоку более плавно обходить элемент, а прокатные уголки сюда включать не стоит, и тем более не стоит включать двутавры (интуитивно кажется, что для двутавра, Сxi должен быть больше, чем для просто прямоугольного сечения с такими же габаритными размерами).
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 04:48
#242
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


В электронной версии СП 20.13330.2016 опечатки убраны. Какой окончательный документ?
Вложения
Тип файла: djvu СП 20.13330.2016_Стандартинформ.djvu (5.83 Мб, 229 просмотров)

Последний раз редактировалось tankist, 10.10.2017 в 07:57.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 06:18
| 2 #243
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
опечатки убраны
То, что за подписью Главного по ассенизации выходят документы, где 2*2=5 , это никого уже не удивляет....
Меня удивляет, что кто-то смеет вносить изменения в документ, который "собственноручно соизволил утвердить" Главный.
csp вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 14:47
#244
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Коллеги, подскажите кто знает в СП 16 в п. 4.3 указано, что в особых сочетаниях для постоянных и временных (кратковременных и длительных) нагрузок следует принимать коэфф. надежности равным единице.

но в том же СП, уже в п.6.5 сказано, что для кратковременных нагрузок коэфф. надежности следует принимать равным 0.5 .

получается противоречие. Так как в итоге должно быть ?

для постоянных и длительных ф=1 , а для кратковременных = 0.5 ? .. ну и опять же получается что расчетное значение занижается в 2 раза от нормативного... 0_о
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 15:18
#245
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


В проекте изменений к СП 20.13330.2016 пункт 6.5 изложен в новой редакции:
6.5 Для особых сочетаний, определяемых формулой (6.2), необходимо использовать сле-дующие значения коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок:
ψt1 = 0,5, ψt2 = ψt3 = …= 0,3, (6.5)
где ψt1 – коэффициент сочетаний, соответствующий первой кратковременной нагрузке;
ψt2 , ψt3 – коэффициенты сочетаний для остальных кратковременных нагрузок».
Другие значения коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок допускает-ся устанавливать в нормативных документах на проектирование конструкций и основа-ний
bigden вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 16:12
#246
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
В проекте изменений к СП 20.13330.2016 пункт 6.5 изложен в новой редакции:
6.5 Для особых сочетаний, определяемых формулой (6.2), необходимо использовать сле-дующие значения коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок:
ψt1 = 0,5, ψt2 = ψt3 = …= 0,3, (6.5)
где ψt1 – коэффициент сочетаний, соответствующий первой кратковременной нагрузке;
ψt2 , ψt3 – коэффициенты сочетаний для остальных кратковременных нагрузок».
Другие значения коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок допускает-ся устанавливать в нормативных документах на проектирование конструкций и основа-ний
Спасибо.

Правильно ли я понимаю, что п. 6.5 заменяется и в нем будет информация исключительно о коэффициентах сочетания.

А коэффициент надежности согласно п. 4.3 в особых сочетаниях все таки остается ф=1 ?

И то что сейчас написано в п. 6.5 это ошибочно названный коэффициентом надежности коэффициент сочтания =0.5 ?
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2017, 14:07
#247
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Спасибо.

Правильно ли я понимаю, что п. 6.5 заменяется и в нем будет информация исключительно о коэффициентах сочетания.

А коэффициент надежности согласно п. 4.3 в особых сочетаниях все таки остается ф=1 ?

И то что сейчас написано в п. 6.5 это ошибочно названный коэффициентом надежности коэффициент сочтания =0.5 ?
Проект свода правил:
Изменение N 1 к СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
Пункт 4.3 Второй абзац. Исключить.
RFL вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2017, 14:50
#248
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от RFL Посмотреть сообщение
Проект свода правил:
Изменение N 1 к СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
Пункт 4.3 Второй абзац. Исключить.
Спасибо.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 14:47
#249
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


в проекте изменений есть такой текст:
Пункт Б.8,е. Заменить текст:
«мю1 = 1 – 2*m2 при l2' <= b и для покрытий без парапетов при мю <= 2h*l2'/S0 \<= b ;»
на следующий текст:
«мю1 = 1 – 2*m2 для покрытий с парапетами и без парапетов при b >= l2';
l2' <= bмю1 = 1 – 2*m2 для покрытий без парапетов при мю <= 2h*l2'/S0 <= b;»

получается что первая строка в изменениях перекрывает вторую строку. т.е. при выполнении первой строки вторую уже проверять не нужно, потому что там есть тоже условие b >= l2' что и в первой. Или я что-то путаю?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 15:42
#250
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


А в каком масштабе горизонтальная ось Re на рис.В.14 для сферы? Логарифм или что это?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.В.14.jpg
Просмотров: 115
Размер:	31.2 Кб
ID:	196065  
bigden вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 16:41
#251
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


А какая разница?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 16:59
#252
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Бахил, хочу забить рисунок в эксель. гризонтальный масштаб непрерывно меняется. Похоже на логарифмические координаты. Но название оси просто "Re". Наклонный участок в обычных координатах не должен быть прямолинейным

----- добавлено через ~14 мин. -----
На рисунке В.17 такая же петрушка. В старом СНиПе координаты были "обычные"
bigden вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 17:15
1 | #253
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Похоже на логарифмические координаты. Но название оси просто "Re".
Да. Это называется номограммой. И да, по оси абсцисс значение "Re".
Это просто один из способов построения для "длинных" значений. Для задания в екселе придётся попотеть.

----- добавлено через ~3 мин. -----
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 18:05
#254
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


померил расстояние между отметками - действительно координаты логарифмические. это уже проще
bigden вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 00:58
#255
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Посмотрел таблицу Е.1. Может я что-то не разобрался, но Эвенкийский теперь не автономный округ а муниципальный район Красноярского края вроде бы

----- добавлено через ~3 мин. -----
и Кемеровская область почему-то в составе красноярского края

----- добавлено через ~6 мин. -----
в таблице написано хребет Хамар-Дабам, а яндекс выдает Хамар-Дабан
bigden вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 11:25
#256
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Изменение N 1 к СП 20.13330.2016
Кто знает, когда изменение вступит в силу?
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 11:37
#257
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


bigden, а какими инструментами пользуешься для оцифровки? Я знаю долгий способ для описания кривой полиномом. ... где-то наверное была тема и не одна.... В общем то можно и логарифмически, в каком нибудь пакете типа статистики.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 12:18
#258
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


v.psk, характерные точки просто замеряю. Вот конкретно рис.В.14 не нужно было кривые находить. там экспоненциальная зависимость и в полулогарифмических координатах получаются прямые (что на рисунке и видно). А вот рисунок В.17 это адовая вещь. Формулу можно любой програмулиной для обработки данных найти. Эксель нормально зависимости выдает
bigden вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 17:09
#259
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Я вообще вручную по клеточкам таблицу составил по графику и по ней интерполирую До зависимостей не додумался, когда макрос писал.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 10:47
1 | #260
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
А вот рисунок В.17 это адовая вещь
Нет там ничего такого этакого. Вот Вам файлик, может поможет в чем:
Вложения
Тип файла: xls Ветровая нагрузка.xls (1.34 Мб, 171 просмотров)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 21.12.2017 в 11:08.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 10:58
#261
Slowcoach

КМ и НВФ (СПК - очень редко)
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Вот Вам файлик, может поможет в чем:
или этот файлик
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: GS 01.jpg
Просмотров: 464
Размер:	206.1 Кб
ID:	197056  
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:22
#262
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Вот Вам файлик, может поможет в чем:
круто. но начиная с нижнего горизонтального учатка не очень попадает
bigden вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:30
#263
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Хм, вполне себе попадает:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ветер.PNG
Просмотров: 211
Размер:	178.2 Кб
ID:	197062  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:32
#264
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


вот если взять Re = 3000000, а дельта/d = 0,000055
bigden вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:36
#265
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
вот если взять Re = 3000000, а дельта/d = 0,000055
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ветер 02.PNG
Просмотров: 127
Размер:	176.8 Кб
ID:	197063

Что с чем тут должно совпасть?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:37
#266
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


красная линия должна идти ровно посередине между черными
bigden вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:40
#267
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
красная линия должна идти ровно посередине между черными
Посередине между черными должна идти линия с Дельта/d=0.000033
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:41
#268
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


хотя да. наверно вы правы

----- добавлено через ~23 мин. -----
там же формула в еврокоде есть. А почему в СП не написали?

Последний раз редактировалось bigden, 21.12.2017 в 12:07.
bigden вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 12:27
#269
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
там же формула в еврокоде есть. А почему в СП не написали?
Ну Вы еще спросите почему графики в СП и в EN не совпадают
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 16:27
#270
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
А почему в СП не написали?
Так всё есть в "Руководстве..."
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 17:03
#271
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так всё есть в "Руководстве..."
а что это такое?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 16:10 Разночтение в СП20.13330.2016 п4.3 и п6.5
#272
KoaterinB


 
Регистрация: 16.01.2018
Сообщений: 4


Всем привет. Вот либо я не понимаю что то либо как часто бывает в последнее время "издатель" косячит. В п4.3 пишут что в особых сочетаниях коэфициет надежности по нагрузке для постоянных длительных и кратковременных нагрузок следует принимать равным 1. А в п.6.5 уже пишут что для коэфициет надежности по нагрузке для кратковременных нагрузок следует принимать равным 0.5. Непонятно
KoaterinB вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 16:23
#273
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
4.3 Расчетные значения особых нагрузок устанавливаются в соответствующих нормативных документах или в задании на проектирование.
В особых сочетаниях (см. 6.2) коэффициент надежности по нагрузке для постоянных, длительных и кратковременных нагрузок следует принимать равным единице, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.
- речь только об особых нагрузках.
Цитата:
6.5 Для особых сочетаний нагрузок коэффициенты сочетаний для всех кратковременных нагрузок Offtop: (следует читать/понимать, «кроме особых») принимаются равными 0,8, за исключением случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений в сейсмических районах и в нормах проектирования конструкций и оснований.
При этом коэффициент надежности по нагрузке уf для всех кратковременных нагрузок принимается равным 0,5.
- речь только об «обычных» (не особых) нагрузках.

Последний раз редактировалось eilukha, 17.01.2018 в 07:03.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 23:52
2 | #274
Kastrulkin


 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от KoaterinB Посмотреть сообщение
Всем привет. Вот либо я не понимаю что то либо как часто бывает в последнее время "издатель" косячит. В п4.3 пишут что в особых сочетаниях коэфициет надежности по нагрузке для постоянных длительных и кратковременных нагрузок следует принимать равным 1. А в п.6.5 уже пишут что для коэфициет надежности по нагрузке для кратковременных нагрузок следует принимать равным 0.5. Непонятно
на предыдущей странице (сообщение 246) задавал тот же вопрос

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138468&page=13

полученные ответы:

п. 4.3 исключить

п.6.5 написан криво. Поскольку 0.5 это не коэффициент надежности , а коэфф. сочетания (который оказался выдран из контекста).

ждем следующей редакции.
Kastrulkin вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 14:22
#275
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


а, вот еще вопрос, пункт 12.5 коэффициент надежности по нагрузке для гололёда k=1.8. А было 1.3. Ошибка, опечатка или реально 1.8?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-03-05_135921.jpg
Просмотров: 62
Размер:	120.9 Кб
ID:	199887  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фаввф.jpg
Просмотров: 77
Размер:	243.6 Кб
ID:	199888  
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 14:39
#276
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Судя по регулярным новостям об обрыве ВЛ от непогоды, возможно, с эти решили покончить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 16:44
#277
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


вот еще парочка.

а еще карта со скоростями ветра исчезла (приложение Ж, карта 2 СП20.13330.2011).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 20.13330.2011.jpg
Просмотров: 105
Размер:	293.1 Кб
ID:	199894  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 20.13330.2016.jpg
Просмотров: 98
Размер:	138.7 Кб
ID:	199895  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 20.13330.2011 - 11.3.jpg
Просмотров: 89
Размер:	164.6 Кб
ID:	199896  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 20.13330.2016 - 11.3.jpg
Просмотров: 81
Размер:	215.7 Кб
ID:	199897  
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2018, 22:52
#278
sas0017


 
Регистрация: 12.03.2018
Сообщений: 1


Подскажите пожалуйста, есть ли формула описывающая определение коэффициента Сбэта по рисунку Д.16.
Если пытаться определять графически, это очень долгий процесс из-за большого количества точек
sas0017 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2018, 08:59
1 | #279
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от sas0017 Посмотреть сообщение
Сбэта по рисунку Д.16
Это рисунок В.16. У буржуев побольше информации. Формула 7.18 (см. вложение)
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2018, 09:22
#280
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
0.5 это не коэффициент надежности , а коэфф. сочетания
https://youtu.be/9x5w4sgxxqA?t=420
tankist вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 15:02
#281
Houston


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 19


Доброго дня всем!
Прошу помочь разобраться со схемой Б.8
- Как учитывается ширина верхнего покрытия в расчете мю в зоне повышенных снегоотложений для навеса?
- Приведите, пожалуйста, пример интерполяции, согласно Б.8 п.д "Промежуточные значения определяются интерполяцией для наибольшего значения из l1 и l2."

1. Сбор нагрузок
1.1. Исходные данные
Снеговой район - III
Ветровой район - II
Тип местности - B - городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м;
a = 3,2 м - ширина нижнего покрытия (навеса);
l1 = 60 м - длина верхнего покрытия (здания);
l1* = 0 м - длина участка кровли до продольного фонаря верхнего покрытия (здания);
l2 = 2,5 м - длина нижнего покрытия (навеса);
h1 = 7 м - высота верхнего покрытия (здания);
h1* = 0 м - высота продольного фонаря или ступенчатой кровли верхнего покрытия (здания);
h1п = 0,2 м - высота парапета верхнего покрытия (здания);
h2 = 2,4 м - высота нижнего покрытия (навеса);
α = 0 ° - угол наклона верхнего покрытия (здания);
β = 10 ° - угол наклона нижнего покрытия (козырька);
φ = 0 ° - угол наклона нижнего покрытия в плоскости фасада (здания);
t1 = 10 мм - толщина первого стекла в триплексе;
t2 = 10 мм - толщина второго стекла в триплексе;
t3 = 0 мм - толщина третьего стекла в триплексе;
Sg = 1,5 кПа - вес снегового покрована на 1м2 горизонтальной поверхности земли;
wo = 0,3 кПа - нормативное значение ветрового давления;
γs = 1,4 - коэффициент надёжности по снеговой нагрузке;
γw = 1,4 - коэффициент надёжности по ветровой нагрузке;
γG = 1,05 - коэффициент надёжности по нагрузке от собственного веса конструкции;

1.2. Снеговая нагрузка
S0 = CeCtμ0Sg = 9,00 кПа - нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия, в зоне повышенных снегоотложений;
S1 = CeCtμ1Sg = 6,91 кПа - нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия, в зоне пониженных снегоотложений;
Ce = = 1 - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий по действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с СП 20.13330.2016 п.10.9;
Ct = 1 - термический коэффициент, принимаемый в соответствии с СП 20.13330.2016 п.10.6;
μ = 1+(m1l1+m2l2)/h = 6,29 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с СП 20.13330.2016 п.10.4;
h = MIN(h1-h2;8м) = 4,60 м - высота перепада, от карниза верхнего покрытия до нижнего покрытия;
l11 = l1*-2h1* = 60,00 м - расчетная длина верхнего покрытия(здания);
m1 = 0.4, если α≤20, 0,3, если α>20 0, если h1п>(0,5Sg или 1м) = 0,40 - доля снега переносимого ветром к перепаду высоты с верхнего покрытия;
m2 = MAX(0,5k1k2k3;0,1) = 0,14 - доля снега переносимого ветром к перепаду высоты с нижнего покрытия;
k1 = √(a/21) = 0,39 - первый коэффициент для определения m2;
k2 = 1-β/35, если β>0 1, если β<0 = 0,71 - второй коэффициент для определения m2;
k3 = MAX(1-φ/30;0,3) = 1,00 - третий коэффициент для определения m2;
μb = 2h/Sg = 6,13 - сравнительный коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, для зоны повышенных снегоотложений;
b = MIN(2h; 16м), если μ≤μb; MIN(5h; 16м; 2h(μ-1+2m2)/ (μb-1+2m2)), если μ>μb = 9,47 м - длина зоны повышенных снегоотложений;
μ0 = Если h<Sg/2, то μ0=μ1, Иначе MIN(μ; μb ; 6,если l1>72м) = 6,00 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, в зоне повышенных снегоотложений, промежуточные значения определяются по интерполяции;
μ1 = 1-2m2, если l21≤b, μ≤μb, h1п=0; 1-m2l21/(l21-h), если l21>b, μ≤μb, h1п>0; (l21-0,5μb)/(l21-0,5b), в остальных случаях = 0,72 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, в зоне пониженных снегоотложений;



Снеговая нагрузка чрезмерна и интуиция подсказывает, что снос снега с кровли длиной 60м и шириной 15м не будет столь велик. Перерасход по материалам получается крайне невыгодным. Про цельно-стеклянный навес можно вообще забыть и проектировать внушительный стальной каркас.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Навес.jpg
Просмотров: 123
Размер:	22.5 Кб
ID:	200750  

Последний раз редактировалось Houston, 30.03.2018 в 16:39.
Houston вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 15:10
#282
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


вместо такого количества букв лучше бы рисунок...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 15:15
#283
Slowcoach

КМ и НВФ (СПК - очень редко)
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312


без бутылки схемы не разобраться
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 16:38
#284
Houston


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вместо такого количества букв лучше бы рисунок...
Исправляюсь)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Навес.jpg
Просмотров: 177
Размер:	22.5 Кб
ID:	200748  
Houston вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 17:18
#285
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


нужно было в эту тему писать
можете представить на этом козырьке сугроб высотой 2 метра? по-моему, вполне реально
при плотности снега 200 кг/м3 получится вес 1 т/м2 - это как раз около того самого мю=6
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2018, 11:14
1 | #286
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
можете представить на этом козырьке сугроб высотой 2 метра? по-моему, вполне реально
в продолжении этого вопроса...
Вот 2015 год двускатная крыша сарая. На одном из скатов, "благодаря" ветру такая картина. Не замерял, на глаз не менее 70 см снега. При такой метели, некоторые документы говорят о 300 кг/м3 в максимуме.
Вторая фотка ближе к вашей ситуации....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015 снег.jpg
Просмотров: 403
Размер:	170.3 Кб
ID:	200791  Нажмите на изображение для увеличения
Название: мешок.jpg
Просмотров: 416
Размер:	91.8 Кб
ID:	200792  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2018, 07:39
#287
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
мешок.jpg (91.8 Кб, 19 просмотров)
- отличный экспонат для БСК.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2018, 08:59
#288
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
отличный экспонат для БСК
В части решения навеса или по количеству снега?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2018, 09:31
#289
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Навеса, конечно. К снегу какие вопросы могут быть?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2018, 09:59
#290
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Вторая фотка ближе к вашей ситуации....
yarrus77, классная картинка, сохранил себе, буду заказчикам показывать
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2018, 12:10
1 | #291
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- отличный экспонат для БСК.
если честно, я даже не помню откуда она у меня. Этого добра своего и не своего ...надо ж заказчега пугать
Вторая фотка нынешний год в нашем граде... март месяц. Первая тоже у нас но 2009. Эти мои, подписаны мною.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мешок 1.jpg
Просмотров: 295
Размер:	471.9 Кб
ID:	200831  Нажмите на изображение для увеличения
Название: шапка.jpg
Просмотров: 278
Размер:	297.0 Кб
ID:	200832  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2018, 12:29
#292
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
шапка.jpg (297.0 Кб, 6 просмотров)
- «крыши-убийцы», не меньше. И не надо говорить, что их просто чистить надо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2018, 12:29
1 | #293
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Вторая фотка ближе к вашей ситуации...
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
*
Здесь еще имеет место сползание снега П. 6.5.2 СП 296.1325800.2017 Здания и сооружения. Особые воздействия
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2018, 13:06
| 1 #294
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
сползание снега П. 6.5.2 СП 296.1325800.2017 Здания и сооружения. Особые воздействия
Улыбнула фраза из этого пункта: "Расчетные значения особой нагрузки от сползания снега и коэффициенты динамичности должны быть указаны в задании на проектирование".
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2018, 15:54
#295
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Здесь еще имеет место сползание снега П. 6.5.2 СП 296.1325800.2017 Здания и сооружения. Особые воздействия
В домах, где капремонт делали, поменяли шифер на металл (профлист или металлочерепица) поставили снегозадержатели. Но погода нарисовала другую проблему. Снег подтаивал и намерзал в желобах. Ледышки висели над головой мама-не горюй. А на обязательны пункт СП кровли - обогрев, денег не хватило.....

Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Улыбнула фраза из этого пункта: "Расчетные значения особой нагрузки от сползания снега и коэффициенты динамичности должны быть указаны в задании на проектирование".
Ага, ща линейкой пойду померяю. Хотя лучше заказчика напрячь
А если серьезно, то в еврокоде кажись картинка была, сколько на свесах нагрузки снеговой бывает...
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2018, 16:56
#296
Houston


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
в продолжении этого вопроса...
Вот 2015 год двускатная крыша сарая. На одном из скатов, "благодаря" ветру такая картина. Не замерял, на глаз не менее 70 см снега. При такой метели, некоторые документы говорят о 300 кг/м3 в максимуме.
Вторая фотка ближе к вашей ситуации....
Ну, тут да, похоже на 300-400 кг/м. Сложно представить 1000 кг/м, на маленькой площадке козырька.
Houston вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2018, 17:17
#297
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Houston Посмотреть сообщение
Ну, тут да, похоже на 300-400 кг/м. Сложно представить 1000 кг/м, на маленькой площадке козырька.
Поищите в сети, фоток со снегом достаточно. Я в этом году поленился фотоаппарат таскать. У нас сейчас на тротуарах до 40 см местами слежавшегося снега есть, в среднем 20. В деревне у тетки полметра еще лежит. А снег этот с января подтаивал. В прошлом году на крышах уклоном до 30 градусов лежал лед толщиной до 15 см (на плоских). Это помимо снега, таковы были погодные условия. Расчетная нагрузка по моим подсчетам местами была выбрана полностью...
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 22:56
#298
TuDim


 
Регистрация: 22.02.2006
Минск
Сообщений: 80


Коллеги, помогите найти п. 11.1.12 (коэффициент надежности по ветровой нагрузке). В версии 2011 года он БЫЛ !!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.jpg
Просмотров: 167
Размер:	250.0 Кб
ID:	200995  
TuDim вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 23:21
#299
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от TuDim Посмотреть сообщение
он БЫЛ !!!
- спокуха, см. гл. 11, предпоследний абзац:
Цитата:
Коэффициент надежности по нагрузке для основной и пиковой ветровых нагрузок следует принимать равным 1,4; при расчете на резонансное вихревое возбуждение коэффициент надежности по нагрузке принимается равным 1,0.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 23:27
#300
TuDim


 
Регистрация: 22.02.2006
Минск
Сообщений: 80


Спасибо, а я ищу п. 11.1.12.
TuDim вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2018, 13:49
| 1 #301
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Господа-инженеры, так что же все таки сейчас использовать ?
В норме пишет что СП 20.13330.2011 заменен на СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия, но ! в комментарии написано следующее : "Согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 являются обязательными разделы 1 (пункт 1.1), 4, 6 - 15, приложения В - Е.", а это и есть все основные разделы !
То-есть получается он заменен на новый СП, но снеговой район я должен брать по старому ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2018, 14:03
#302
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Берите по худшему. Обязаны обеспечить требования постановления 1521, но остальные нормы тоже должны быть исполнены. Или обосновано применение других норм или методов
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2018, 14:34
#303
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Берите по худшему.
- не всех это устраивает, к сожалению.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2018, 14:42
#304
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не всех это устраивает, к сожалению.
Обычно это не устраивает госэкспертизу. Потому как сметчик считает деньги и ищет способы их срезать. А тут вы с нагрузками выше обязательных требования
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2018, 15:02
#305
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Берем по СП 20.13330.2011, если применение СП 16.13330.2016 не оговорено в ТЗ заказчика.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2018, 16:41
#306
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


В СП20.2016 полный снег больше, чем в СП20.2011, зато длительный снег - наоборот. И что хужее?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2018, 17:29
| 1 #307
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Клименко Ярослав, нагрузка стала выше, длительность вернулась в привычные СНиПовские значения. Круговорот, чтоб денег отбить
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 10:00
3 | #308
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Проект изменения №2.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 10:50
| 1 #309
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Проект изменения №2.
очередные изменения по снегу - Приложение К со снеговой нагрузкой в конкретных городах... интересненько
по СП 11 года у нас была нагрузка для V района 320 кг/м2, в СП 16 года стала 350 кг/м2, теперь по этому приложению будет 275 кг/м2

думаю, через годик нужно выделить еще пару миллионов для округления, 300 кг/м2 - самое то
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 14:21
#310
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


интересную добавку сделали
было
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5 °С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,5. При этом коэффициенты се и ct принимаются равными единице.
Для районов со средней температурой января выше минус 5 °С пониженное значение снеговой нагрузки не учитывается.
теперь плюс
Пункт 10.11 дополнить фразой:
«Пониженное нормативное значение следует учитывать для покрытий или их участков, оборудованных системами снеготаяния, при учете кратковременного действия снеговой нагрузки на временные сооружения и в других случаях, установленных в нормах проектирования строительных конструкций».
Обобщая, теперь на плоских кровлях с внутренним водостоком пониженного снега нет.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 18:27
3 | #311
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Изменение №1 приняли. Ждем, когда выложат на сайте Минстроя.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2018, 07:27
#312
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Изменение №1 приняли. Ждем, когда выложат на сайте Минстроя.
Это капец какой то.
изм. №1 принято 5.07, а 03.08 нам прислали проект изменения №2, на которые надо написать замечания или добавить что то свое.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 09:59
#313
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Изменение №1 приняли.
А нет ссылки на содержание изменения? Не нахожу через гугл
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 10:00
#314
Slowcoach

КМ и НВФ (СПК - очень редко)
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А нет ссылки на содержание изменения?
Нагрузки и воздействия_информация
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 14:04
| 1 #315
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Это капец какой то.
Добавить новый пункт 10.13:
10.13 Необходимо учитывать горизонтальные нагрузки от сползания снега, действующие на нижележащие конструкции покрытия, выступающие над кровлей элементы ограждающих конструкций, фасадных систем и снегозадерживающие устройства.
это, конечно, хорошо что написали о учете этой нагрузки, но остается вопрос - КАК? Хоть бы словами, что ли, написали. Еще лучше пару рисунков.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2018, 13:35
#316
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Обобщая, теперь на плоских кровлях с внутренним водостоком пониженного снега нет.
И прогибы считаем на полную нормативную, а не на пониженную, как раньше?
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2018, 13:41
#317
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
И прогибы считаем на полную нормативную, а не на пониженную, как раньше?
- с чего это?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2018, 14:08
#318
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- с чего это?
А как понимать теперь этот пункт, с таким дополнением?
Ранее была пониженная снеговая нагрузка (и то для районов со средней температурой января -5 и ниже). Теперь, получается, что пониженная нагрузка возможна только для кровель с системой снеготаяния. А для остальных что выходит, нормативное полное значение?
Речь про пункт 10.11
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2018, 14:41
#319
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


С учетом дополнения:
Цитата:
10.11 (...) Для районов со средней температурой января выше минус 5 °С пониженное значение снеговой нагрузки не учитывается. Пониженное нормативное значение следует учитывать для покрытий или их участков, оборудованных системами снеготаяния, (и/или) при учете кратковременного действия снеговой нагрузки на временные сооружения и в других случаях, установленных в нормах проектирования строительных конструкций
- смотря по смыслу запятой «и/или» после слова «снеготаяния». Если «или» - то всё по-старому, если «и» - то смысл предложения под сомнением.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 06:16
#320
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


так написано же, что не учитывается для -5 и выше
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 07:02
#321
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- смотря по смыслу запятой «и/или»
Не "и/или", а простое перечисление. Одно из условий, а не все вместе.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 07:22
#322
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Одно из условий, а не все вместе.
- это «или».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2018, 09:06
1 | #323
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921


1) В СНиП 2.01.07-85* раздел назывался "Здания, постоянно открытые с одной стороны", в СП 20.13330.2016 "Здания с открывающими и постоянно открытыми проемами". Слух режет.
2) В СНиП 2.01.07-85* рассматривалось два варианта и , а в СП 20.13330.2016 и .
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2018, 10:50
#324
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Скорее всего опечатка.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 10:13
#325
Evgeny.pgs


 
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32


Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в СП 20.. в п.6.6 сказано -
"При учете сочетаний нагрузок в соответствии с 6.3-6.5 за ОДНУ временную нагрузку следует принимать:
а) нагрузку одного вида от одного источника (давление или разрежение в емкости, СНЕГОВУЮ, ВЕТРОВУЮ, гололедные нагрузки, температурные климатические воздействия, нагрузку от одного погрузчика, электрокара, мостового или подвесного крана);
б)...

Означает ли это, что снег и ветер надо считать отдельно друг от друга ?
Evgeny.pgs вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 13:24
#326
JorJe


 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93


Пункты 6.3-6.5 говорят только про использование коэффициентов сочетаний нагрузок, т.е. в зависимости от типа расчета у вас могут нагрузки могут иметь разную степень влияния (статический, устойчивость, пульсация). Вы составляете различные комбинации нагружений с учетом коэффициентов сочетаний по данным пунктам. Другое дело когда вы составляете эти комбинации, то должны учесть п. 6.1: "Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям 1-й и 2-й групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий. Эти сочетания устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции или основания."
JorJe вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 10:49
1 | #327
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от tankist
Изменение №1 приняли.
А нет ссылки на содержание изменения? Не нахожу через гугл
Вот.

На сайте Минстроя.
Вложения
Тип файла: djvu Изм. 1 СП 20.13330.2016.djvu (515.2 Кб, 156 просмотров)

Последний раз редактировалось tankist, 15.10.2018 в 18:18.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2018, 21:10
#328
Любовь Геннадьевна


 
Регистрация: 16.11.2018
Сообщений: 1


Не подскажите в Санкт-Петербурге какой брать снеговой район III или IV. По карте проходит прямо по городу.
Любовь Геннадьевна вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2018, 21:17
#329
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Вот.

На сайте Минстроя.
- сайте сильно приличнее.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Любовь Геннадьевна Посмотреть сообщение
какой брать
- почему не принять IV?
Вложения
Тип файла: djvu Izm1-k-SP-20.2016.djvu (122.6 Кб, 64 просмотров)

Последний раз редактировалось eilukha, 16.11.2018 в 21:47.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2018, 22:25
#330
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Любовь Геннадьевна, eilukha, в Питере действует местное РМД с уточнёнными районами по городу. На севере Ленобласти и северный краешек города IV район, центр и всё южнее III.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 19.11.2018, 10:14
#331
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
На севере Ленобласти и северный краешек города IV район, центр и всё южнее III
Есть еще "дробные районы" IIIа, IIIб. См. вложение
Вложения
Тип файла: pdf РМД 20-19-2013 Снеговые для Санкт-Петербурга.pdf (4.25 Мб, 52 просмотров)
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 11:33
#332
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Вопрос про юридические тонкости применения СП 20.13330.2016 и СП 20.13330.2011. Прочитал сообщения форума, начиная с сообщения 87 по теме, ссылки из шапки. Сложилось понимание, что по-прежнему формально применяем СП 2011 года, невзирая на наличие новой редакции 2016 года. Кроме того, мне эксперт ГГЭ в замечаниях пишет ссылку на СП 20.13330.2011.
Кто как проходил ГГЭ в этой части?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 11:53
#333
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Кто как проходил ГГЭ в этой части?
В основном гнут линию 1521, т.е. СП 2011.
Но встречал экспертов, которые говорили "принимать по наихудшему", а там смотря где объект.
Крым - только СП 2016.
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 14:46
#334
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Крым - только СП 2016
Кстати да. Если речь про Крым, то СП 2011 мало пригоден, но де-юре нужно проектировать по постановлению 1521.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 15:01
#335
Владимир_Кальчук

КЖ КМ КД АР
 
Регистрация: 26.02.2018
Мск
Сообщений: 53


не вижу противоречий - в 1521 указан СП 20.13330.2011, который обновлен до СП 20.13330.2016... поэтому проектируем по актуальной версии СП
Владимир_Кальчук вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 15:17
#336
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Цитата:
не вижу противоречий - в 1521 указан СП 20.13330.2011, который обновлен до СП 20.13330.2016... поэтому проектируем по актуальной версии СП
Ошибаетесь.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 15:21
#337
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


В этой теме было же письмо с министерства. Смысл такой: что отменены только пункты не входящие в перечень. Приложения с картами не входили в перечень, поэтому отменены. Поэтому нужно пользоваться СП 2016
bigden вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 15:33
#338
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
В этой теме было же письмо с министерства. Смысл такой: что отменены только пункты не входящие в перечень. Приложения с картами не входили в перечень, поэтому отменены. Поэтому нужно пользоваться СП 2016
Росстандарт уже отвечал, что не надо выдумывать. Было письмо в обсуждении СП на normacs.

Последний раз редактировалось tankist, 23.11.2018 в 05:10.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 15:38
#339
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


ну и чьё письмо главней?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 15:41
#340
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
отменены только пункты
- тут читаем, а тут рыбу заворачивали... .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 10:12
#341
Alexandr_27


 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94


Не могу разглядеть, какой снеговой район у г. Петропавловск-Камчатского? По старому СП были хорошие карты, по новому не нашел.
Alexandr_27 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 10:28
#342
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
снеговой район у г. Петропавловск-Камчатского
VIII
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 10:38
1 | #343
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Возможно кому то будет полезным: https://engineerum.com/karty-po-sp-2...p-20133302016/
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 10:55
1 | #344
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Возможно кому то будет полезным: https://engineerum.com/karty-po-sp-2...p-20133302016/
Неправильная же карта, как и на Минрегионе в хорошем качестве, которая и в норме в тексте.
Сравнение выкладывал.


В типографской карте с Камчаткой вообще напутали.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Камчатка.jpg
Просмотров: 1915
Размер:	320.0 Кб
ID:	208702  

Последний раз редактировалось tankist, 04.12.2018 в 13:27.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2018, 15:38
#345
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
и в норме в тексте
Опс, неправильно сказал. Не в тексте, а в скане Normacs самовольно вставила неправильный скан.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2018, 15:41
#346
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


tankist, где правильно?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2018, 16:38
1 | #347
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
tankist, где правильно?
Я считаю, где первоначальный скан. Где печать стоит.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 16:01
6 | #348
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Чтоб все были в курсе . На сайте Минстроя появилось Изменение 1 к СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» с датой начала действия 2019-01-06.
Изменение 1 к СП 20.13330.2016
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2019, 16:16
#349
Houston


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 19


На 6 странице, Пункт Б.8 действительно одна и та же формула для определения u1 повторяется дважды или возможна очередная опечатка? Коряво как-то написано.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20190121_161318.jpg
Просмотров: 202
Размер:	83.5 Кб
ID:	210134  
Houston вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2019, 16:40
#350
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Houston
Наверное, однозначный ответ скажет тот, кто этот снег своими глазами видел на приведенных участках с заданными условиями.
Интересным также будет это изменение:
Таблица Д.1. Пункт 4. Исключить.
Неужто уходит вспять злободневные "7мм от 100кг"? Сколько людей погорело на этом в своё время
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2019, 11:15
2 | #351
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Чтоб все были в курсе . На сайте Минстроя появилось Изменение 1 к СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» с датой начала действия 2019-01-06.
Предыдущая страница, пост #327.

Утверждено изменение № 2 к СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия».
Цитата:
приказом Минстроя России от 28 января 2019 года № 49/пр утверждено Изменение № 2 к СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»...
Действует с 29.07.2019.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2019, 11:25
#352
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


как вообще на минстрое можно документ найти. на новом гост ру тоже что-нибудь найти нереально
bigden вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2019, 11:33
3 | #353
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
как вообще на минстрое можно документ найти
Ссылки минстроевские есть на faufcc.ru.

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
на новом гост ру тоже что-нибудь найти нереально
Здесь новое появляется иногда раньше, чем на Минстрое. Обычно, когда цена на СП или изменение стоит на www.standards.ru.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2019, 09:11
#354
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Изменение №2 к СП 20.13330.2016.
Ждем, когда Минстрой выложит изменение №2 с читаемой картой по снегу. На первый взгляд отличий не вижу по карте.
Вложения
Тип файла: djvu Изменение 2 СП 20.13330.2016.djvu (1.46 Мб, 145 просмотров)
tankist вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2019, 10:03
#355
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


п.8.4.3 Расчётные значения нагрузок от транспорта, указанные в таблице 8.4, допускается уточнять в соответствии с техническими данными автотранспортных средств с учётом заданной схемы их размещения и коэффициента динамичности не менее 1,4
Теперь нагрузку от транспорта нужно брать с коэффициентом динамичности 1,4
А как его посчитать? Вдруг он больше 1,4?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2019, 10:55
#356
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Вдруг он больше 1,4?
См. "Особые нагрузки" ... и "Мосты..."

Последний раз редактировалось csp, 17.04.2019 в 10:57. Причина: и "Мосты..."
csp вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2019, 08:18
1 | #357
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Ждем, когда Минстрой выложит изменение №2 с читаемой картой по снегу.
Напрасно ждали.
Изменение №2 к СП 20.13330.2016 Минстроя.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2019, 10:30
1 | #358
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Комментариев никаких нет к этому изменению?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2019, 15:51
2 | #359
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Комментариев никаких нет к этому изменению?
Прошлогоднее было, других не видел.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=U1BkInzyAVQ
По карте заметил, что изменили границу в районе Набережных Челнов и рядом с городом убрали небольшой IV район.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2019, 18:00
#360
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643


Ох, уж, эти нормотворцы! Посмотрел приложение К в изм. 2 и ужаснулся:
- Рубцовск 1 кН/м2 - так он и так во 2 районе, где снег 1 кПа - для чего внести в таблицу???;
- Барнаул 1,55 кН/м2 - находится в местности 3 района, где снег 1,5 кПа - ловля блох что ли???;
- кПа и кН/м2 - это разные единицы измерения, или нет???
Такое ощущение что студенты постарались, а не ученые мужы!!!
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2019, 22:59
#361
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Пункт 10.11. Дополнить абзацем...:
"Пониженное нормативное значение следует учитывать при расчёте прогибов покрытий или их участков, оборудованных системами снеготаяния, а также в других случаях, установленных в нормах проектирования строительных конструкций."
Существующий п.5.4. К длительным Pl нагрузкам следует относит:
к) пониженные нагрузки от ... снеговых ... воздействий

так всё-таки пониженную снеговую учитывать только если топить снег? или СП20 в п.5.4 к) нам разрешает учитывать пониженную снеговую?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2019, 08:29
#362
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Нет. Если снег топить/чистить, то пониженную учитывать как кратковременную. Полное значение не учитывается.
В остальных случаях как длительную.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2019, 09:00
#363
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Пункт 10.11. Дополнить абзацем..
- где читаете?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2019, 09:44
#364
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


eilukha, изм.2 к СП20

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
сли снег топить/чистить, то пониженную учитывать как кратковременную. Полное значение не учитывается
ничего не понял
bigden вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2019, 09:49
#365
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Значит, только с системами снеготаяния пониженное следует учитывать (т. к. недолго виден будет большой прогиб).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2019, 10:10
#366
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


но вторая часть "..а также в других случаях, установленных в нормах проектирования строительных конструкций" отменяет первую. по таблице Д.1 для прогибов надо учитывать постоянную и длительную. лезем в п.5.4 - там длительная - это снеговая пониженная. т.е. нормы проектирования строительных конструкций разрешают использовать пониженное значение. получается формально это новое дополнение вообще ничего не запрещает
bigden вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2019, 10:30
#367
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
лезем в п.5.4
- не надо торопиться, иначе в следующем изменении писать нечего будет, а проектанты сами догадаются как надо. И они догадываются, принимая худший из возможных вариантов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2019, 10:40
#368
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
а также в других случаях, установленных в нормах проектирования строительных конструкций
Открываешь, например, бетонный снип и смотришь какая длительность присутствует в нормировании прогибов и трещин. Всё достаточно прозрачно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2019, 14:19
#369
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет. Если снег топить/чистить, то пониженную учитывать как кратковременную. Полное значение не учитывается.
В остальных случаях как длительную.
А где об этом сказано?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2019, 21:55
#370
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


не могу разгадать ребус: изм.2 к СП20 рисунок Б.14а, как определить мю2. это тот же мю1, но на каком-то расстоянии от центра. если мю2(r1 по варианту 1), а мю3(r1 = l1 / 2), тогда д.б. mu3 > mu2

----- добавлено через ~2 ч. -----
кажется я с ним разобрался. кажется все получается

Последний раз редактировалось bigden, 25.04.2019 в 22:00.
bigden вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2019, 10:09
#371
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


наконец-то нормами разрешено моделировать ветер...

https://www.faufcc.ru/technical-regu...on/news-36796/

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblo...m2-k-SP-20.pdf

раньше требовалось прямое указание в СТУ.
не зря потратил столько лет.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2019, 10:40
#372
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Рано радуешься. Там прямая ссылка на п. 4.7. Так что без СТУ не получится.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2019, 12:28
#373
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


это и раньше было.

4.7 Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, а также во всех случаях, не указанных в настоящем своде правил, дополнительные требования к нагрузкам и воздействиям на строительные конструкции и основания необходимо устанавливать в нормативных документах на отдельные виды сооружений, строительных конструкций и оснований, а также в заданиях на проектирование с учетом рекомендаций, разработанных в рамках научно-технического сопровождения проектирования.

нет теперь обязанности заказывать испытания.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2019, 15:35
#374
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


В свете изм. 2 к СП 20.13330.2016, какое значение нормативной снеговой нагрузки принимать для города-героя Ленинграда? 1,3 кПа по новому приложению К; 1,5 кПа по СП.20.13330.2016 или 1,8 кПа (расч.) по СП 2011 года и РМД 20-19-2013?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2019, 15:51
#375
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Offtop:
Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
В свете изм. 2 к СП 20.13330.2016, какое значение нормативной снеговой нагрузки принимать для города-героя Ленинграда? 1,3 кПа по новому приложению К; 1,5 кПа по СП.20.13330.2016 или 1,8 кПа (расч.) по СП 2011 года и РМД 20-19-2013?
В соответствии с п. 9 Пост-я Правительства № 1521 раздел 10 СП 20.13330.2011 является обязательным для применения.
Нагрузка для расчета по II ГПС - 1,3 кПа по изм. 2 и нагрузка для расчета по I ГПС по СП 20.133330.2011- 1,8 кПа - одна и та же
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 17.06.2019 в 15:57.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2019, 16:55
#376
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Класс! Вносится уже 2-е изменение в документ, формально по закону не являющимся обязательным к применению . Легитимный же документ никто не правит и новое постановление правительства не пишет - делай проектировщик что хочешь
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2019, 18:23
| 1 #377
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Класс! Вносится уже 2-е изменение в документ, формально по закону не являющимся обязательным к применению . Легитимный же документ никто не правит и новое постановление правительства не пишет - делай проектировщик что хочешь
Самое смешное, что когда выпустили СП 20.13330.2016 и все "ощутили" рост снеговой нагрузки да еще с учетом пресловутой "чувствительных к локальной неравномерности" то рьяно ринулись брать снег в СПб 231 кгс/м2))), а я тогда уже говорил, что скоро все откатят, проектируйте по ПП 1521. В итоге ЦНИИСК выпускает изм. 2, в котором привязывает снеговую нагрузку - к АДМИНИСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ, а не к местности, что абсурдно)). Например сейчас Кудрово - Лен. область, снег для I ГПС - 210 кгс/м2, через полгода Кудрово станет районом Спб и снега станет резко меньше.
В этом году 5 лет ПП № 1521, а это значит, что должно быть принято новое Постановление. Ждем в ужасе.)))
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 11:11
#378
Natash


 
Регистрация: 29.04.2009
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Класс! Вносится уже 2-е изменение в документ, формально по закону не являющимся обязательным к применению . Легитимный же документ никто не правит и новое постановление правительства не пишет - делай проектировщик что хочешь
По поводу "делай как хочешь". Есть письмо от МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (см. вложение), а также есть ответ от эксперта следующего содержания :"Это воздействия на сооружения уточненные за 50 лет и поэтому нам приказано отслеживать чтобы было по СП 2016 года. Здесь не зависит ни от перечня 1047, ни от чего другого. Брать так и все."

Плюс у АРСС есть достаточно простое объяснение как действовать проектировщику в эпоху постоянно меняющихся перечней и редакций норм (на 12 минуте). https://www.youtube.com/watch?v=-WFkIIaiaPM

Витиевато, конечно, а что делать.
Вложения
Тип файла: docx Письмо о применении СП 2016 по СНЕГУ.docx (17.1 Кб, 143 просмотров)
Natash вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 11:44
1 | 1 #379
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Natash Посмотреть сообщение
Есть письмо от МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (см. вложение)
Иерархический статус письма не соизмерим со статусом Постановления Правительства, кроме того, при юридических разборках письма вообще не принимаются во внимание.

Цитата:
Сообщение от Natash Посмотреть сообщение
есть ответ от эксперта следующего содержания :"Это воздействия на сооружения уточненные за 50 лет и поэтому нам приказано отслеживать чтобы было по СП 2016 года. Здесь не зависит ни от перечня 1047, ни от чего другого. Брать так и все."
А статус этого ответа вообще ничтожен и равен нулю по Кельвину.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 12:08
#380
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Natash Посмотреть сообщение
По поводу "делай как хочешь". Есть письмо от МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (см. вложение), а также есть ответ от эксперта следующего содержания :"Это воздействия на сооружения уточненные за 50 лет и поэтому нам приказано отслеживать чтобы было по СП 2016 года. Здесь не зависит ни от перечня 1047, ни от чего другого. Брать так и все."

Плюс у АРСС есть достаточно простое объяснение как действовать проектировщику в эпоху постоянно меняющихся перечней и редакций норм (на 12 минуте). https://www.youtube.com/watch?v=-WFkIIaiaPM

Витиевато, конечно, а что делать.
Вы письмо которое выложили внимательнее прочтите. Там все четко расписано - величину нагрузки принимать по СП 20.13330.2011 (10 раздел данного документа входит в обязательный перечень), а снеговой район назначать по картам 2016 года (приложение с картами не входит в обязательный перечь, а носит статус рекомендуемого).
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 12:36
#381
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от Natash Посмотреть сообщение
а также есть ответ от эксперта "Это воздействия на сооружения уточненные за 50 лет и поэтому нам приказано отслеживать чтобы было по СП 2016 года. Здесь не зависит ни от перечня 1047, ни от чего другого. Брать так и все."
И именно поэтому ЦНИИСК сперва увеличивает снеговые нагрузки выпуском СП 20.13330.2016 относительно СП 20.13330.2011 и потом изменением №2 для местности в ГРАНИЦАХ городов откатывает значения снега на старые, "уточненные". Вот это уровень нормотворца сперва задрать, ссылаясь на уточнение, а потом вернуть не ссылаясь ни на что. Фамилию, должность и место работы этого "долбака" "эксперта" в студию, которому "приказано отслеживать СП 2016", а на ПП 1521 этот "служивый" кладет "болт" вместе с 384-ФЗ.
Поэтому мнение отдельного "эксперта" не разбирающегося в тех. нормировании, как выше указали - ничто, а с очередным бестолковым письмом МинСтроя, коих у меня уже под десяток - в туалет))). Вы реально не понимаете, почему письмо МинСтроя - глупое и с ошибками?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 14:02
| 1 #382
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Вот читаю данную тему и не могу отделаться от ощущения что я это уже где то слышал
а вот нашел
https://youtu.be/hOrLrLPsv1k
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 14:13
#383
Natash


 
Регистрация: 29.04.2009
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Вы письмо которое выложили внимательнее прочтите. Там все четко расписано - величину нагрузки принимать по СП 20.13330.2011 (10 раздел данного документа входит в обязательный перечень), а снеговой район назначать по картам 2016 года (приложение с картами не входит в обязательный перечь, а носит статус рекомендуемого).
Я знаю, что в письме говорится только про карты. Просто у нас перед прохождением ГГЭ был вопрос и по поводу карт и по поводу нагрузок, и нам эксперт ответил что и карты, и значения веса они смотрят по СП2016 года. Было это в рабочей переписке, поэтому силы никакой не имеет, как сказал IBZ, но понимание сути у нас уже было.
Опять же сошлюсь на видео АРСС, в котором доступно сказано, что есть обязательные СП. Но на добровольной основе надо принимать то, что больше и то, чего нет в обязательных. По крайней мере для себя вопрос касательно снеговых нагрузок я закрыла. Случая, чтобы эксперт просил заменить нагрузки на значения ниже (из СП2011 года) я не встречала. Но это, правда, ничего не доказывает.
Natash вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 14:40
#384
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
И именно поэтому ЦНИИСК сперва увеличивает снеговые нагрузки выпуском СП 20.13330.2016 относительно СП 20.13330.2011 и потом изменением №2 для местности в ГРАНИЦАХ городов откатывает значения снега на старые, "уточненные".
Это у кого как. У нас со 100 кг/м2 нормативной (расчетная 140 и 160) подняли до 180 расчетной, в СП20 16 года вернули номативное 150, расчетное 210, теперь 155 и расчетное 220. Только растет.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 15:26
#385
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Только растет.
Да и пусть растет, вам как инженеру жалко что ли? Только крепче спать будете.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 15:47
#386
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Natash Посмотреть сообщение
пять же сошлюсь на видео АРСС, в котором доступно сказано, что есть обязательные СП. Но на добровольной основе надо принимать то, что больше и то, чего нет в обязательных.
Можно, но при одном условии: это должно быть согласовано письменно с заказчиком. А то, знаете ли, бывают варианты. Знаем, плавали
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 16:25
#387
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
должно быть согласовано письменно с заказчиком
- может сразу в техзадании прописывать?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 16:39
#388
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- может сразу в техзадании прописывать?
Как правило, так и делается. Но это может быть и любой другой документ, подписанный заказчиком. У меня конкретно это был протокол, где было прописано, что ветер и снег нужно брать по Краснодарским нормам, дающими меньшее значение, чем СНиП. Когда 2/3 расчёта было выполнено, в экспертизе было заказчику было сказано, что потребуют по СНиП ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 17:34
#389
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
в экспертизе было заказчику было сказано, что потребуют по СНиП
- это хотелка заказчика была (с меньшим снегом считать)?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 18:36
1 | #390
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
это хотелка заказчика была (с меньшим снегом считать)?
Да, причём я его предупреждал, что это может не "прохилять" даже в Краснодарской экспертизе (объект был, кажется. в районе Сочи). На тот период снеговая нагрузка (основная, так как это был навес над зрительным залом) по СНКК 20-303-2002 была 75 кг/м2, а по СНиП 120 кг/см2. Заказчик уверял, что всю ответственность берет на себя и решит все вопросы. Не решил и заплатил лишних ~ 65% денег за расчёт и на столько же отсрочил срок выдачи. А не было бы протокола, ничего бы мы, скорее всего, не получили. "Вы специалисты, должны были взять как положено, а я в проектировании ничего не понимаю"... было и такое
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 21:52
#391
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
заплатил лишних
- повезло. А мог сказать:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
"Вы специалисты, должны были взять как положено, а я в проектировании ничего не понимаю"
- не смотря на подписанные бумажки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2019, 04:38
#392
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Это у кого как. У нас со 100 кг/м2 нормативной (расчетная 140 и 160) подняли до 180 расчетной, в СП20 16 года вернули номативное 150, расчетное 210, теперь 155 и расчетное 220. Только растет.
У кого как, а у нас сменился снеговой район и нагрузка снеговая уменьшилась, потому беру по СП 2011 года.
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2019, 10:30
#393
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


В приложении Б8 с перепадом высот ограничение по высоте перепада в формуле не более 8 м забыли? Если брать больше 8 метров - снега меньше. Или так в действительности?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2019, 11:30
#394
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
У кого как, а у нас сменился снеговой район и нагрузка снеговая уменьшилась, потому беру по СП 2011 года.
На 12 кгс/м2 меньше))) Было Sg 240, стало 228?
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
В приложении Б8 с перепадом высот ограничение по высоте перепада в формуле не более 8 м забыли? Если брать больше 8 метров - снега меньше. Или так в действительности?
Да, убрали в изм. 1 о перепаде 8 м. И поменяли за парапеты высотой с "более 1,0 метра" на "более 1,2 метра".
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 19.06.2019 в 11:39.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2019, 04:53
#395
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
На 12 кгс/м2 меньше))) Было Sg 240, стало 228?
да нет. стало 210. правда в изменении 2 подняли относительно Сп 2016 года, но сколько там, пока не помню.
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2019, 10:28
#396
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
да нет. стало 210. правда в изменении 2 подняли относительно Сп 2016 года, но сколько там, пока не помню.
Ну именно за изм. 2 я и говорю, с 29 июня изменения № 2 к СП 20.13330.2016 в силу вступают и любители-торопыги будут проектировать по ним.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изм 2.jpg
Просмотров: 164
Размер:	144.3 Кб
ID:	215402  
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 20.06.2019 в 10:35.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 06:51
#397
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- спокуха...
Какая спокуха??? Типа ляп в СП - это норм?
Где п.11.1.12? Или зачем ссылаться на НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ пункт? Руки бы поотрубать тому, кто правил СП.
Скока можна уже?
А ты говоришь спокуха...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 28.06.2019, 09:22
#398
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Люди - везде люди...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 09:48
1 | 1 #399
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Люди - везде люди...
Видимо, в Советском Союзе люди были какими-то совсем другими
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 10:44
| 1 #400
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
в Советском Союзе люди были какими-то совсем другими
- скорее система другая была, не позволявшая творить нынешнее.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 16:28
#401
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- скорее система другая была, не позволявшая творить нынешнее.
Да, людей воспитывали. А кто не воспитался, расстреливали.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 01.07.2019, 14:34
#402
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вчера сказали (начальство): "СП 16.13330.2011 и СП 20.13330.2011 не действующие". Правда?
Т.е. применять их нельзя, несмотря на Перечни и прочая лабуду?
Еще проще - какие СП ПРИМЕНЯТЬ по законам сегодняшнего дня (1 июля 2019 г)?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 01.07.2019, 15:03 сп
#403
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


https://dwg.ru/dnl/14839
в даунлоаде изменения.
но обновленного нового полного файла там нет. с 29июля можно будет моделировать.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2019, 15:54
#404
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
https://dwg.ru/dnl/14839
в даунлоаде изменения.
но обновленного нового полного файла там нет. с 29июля можно будет моделировать.
Спасибо конечно. Но вопрос изначально был: старые СП (2011) не действующие? А Перечень обязательных можно игнорировать?
И карта к изм2 - там ничего не видно - границы что ли изменились? Где нормальные люди четкие цветные карты в масштабе берут? Или это такой прикол от правительста - размытая ч/б карта???
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 01.07.2019, 16:47
| 1 #405
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но вопрос изначально был: старые СП (2011) не действующие?
Из ГГЭ было требование версию норм брать строго по перечню 1521
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2019, 13:53
#406
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Из ГГЭ было требование
Аналогично. Если новых в ТЗ нет, то все по перечню обязательному
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2019, 08:43
#407
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вот именно. Согласно Закону Российской Федерации СП 16.13330.2011 и СП 20.13330.2011 действуют.
Ну там за исключением некоторых неважнецких пунктиков в них.
А мне тут хотят втюхнуть дезу, да..
В последнее время 90% инфы - деза.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 04.07.2019, 09:15
#408
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. применять их нельзя, несмотря на Перечни и прочая лабуду?
Уточняйте в экспертизе заранее, какие нормы брать за основу.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Согласно Закону Российской Федерации СП 16.13330.2011 и СП 20.13330.2011 действуют.
Ну там за исключением некоторых неважнецких пунктиков в них.
А мне тут хотят втюхнуть дезу, да..
Доведите до руководства, что в стране есть проблема. Пусть примут волевое решение. А то скажут потом, ты же специалист, а мы манагеры, переделывай за свой счёт...
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2019, 11:01
1 | 2 #409
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Уточняйте в экспертизе заранее, какие нормы брать за основу..
Экспертиза наперед недоступна по финансово-физическим причинам. Известно лишь, что "они тоже люди".
Цитата:
Доведите до руководства, что в стране есть проблема.
Довел. Началась легкая паника. Чтобы не застрелилсь, я предложил взять новые нормы, и иметь запас. Если что, номера норм перепишем. А за запас не расстреляют.
Но новые нормы усложняют жизнь - снега больше, четкой карты нет, а объект как раз на границе, ветровые схемы сложные, черт ногу сломает...
А хотелось бы жить в стационарно-консервном режиме. Хотя бы лет 5-10. Лучше лет 25...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 04.07.2019, 11:13
#410
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
четкой карты нет
Такая не подойдёт http://stroit-prosto.ru/proektirovan...20-13330-2011?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
объект как раз на границе
Если объект в городе, а город есть в таблице К.1 (изм. №2 к СП20...2016), я бы взял район с ближайшим большим значением. Если объект вне города, то по большему району.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А хотелось бы жить в стационарно-консервном режиме. Хотя бы лет 5-10. Лучше лет 25...
А если завтра, вдруг, по Еврокоду?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2019, 11:20
#411
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Стоит себе балка покрытия уже лет 20 и не знает, что она теперь не проходит на новый снег по СП
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2019, 11:26
#412
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В последнее время 90% инфы - деза
Ильнур, 90% - очень оптимистично
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
я предложил взять новые нормы, и иметь запас. Если что, номера норм перепишем. А за запас не расстреляют
+1. Именно так многие, в т.ч и я, действуют. По огибающей, так сказать.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
а объект как раз на границе
По согласованию с изыскателями возьмите бОльший район. У нас изыскатели прямым текстом написали, что поскольку на границе районов, то берем по наихудшему. Правда, с этой надписью в ГГЭ еще не ходили.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А если завтра, вдруг, по Еврокоду?
А по Еврокоду снег как-то иначе падает или ветер под другим углом дует?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2019, 11:35
#413
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А по Еврокоду снег как-то иначе падает или ветер под другим углом дует?
Не об этом разговор. А о переменах...
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2019, 11:39
#414
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Не об этом разговор. А о переменах...
С таким качеством отечественных норм и с увеличением размера болта, который кладётся на них самими создателями норм... Думаю, что к Еврокодам в конце концов и прийдём. Уже приходится в них заглядывать, чтобы узнать какие опечатки допустили наши, когда передирали картинки и графики оттуда
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2019, 11:42
#415
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Думаю, что к Еврокодам в конце концов и прийдём
Это вряд ли. Вспомните различие колеи ж/д путей у нас и у них. А с другой стороны китайские микросхемы в нашей военной технике.
Свое, но говеное, роднее и ближе, чем ихнее забугорное, но хорошее
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2019, 11:50
#416
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Свое, но говеное, роднее и ближе, чем ихнее забугорное, но хорошее
Натыкался уже на национальное приложение к Еврокоду про бункера и силосы. http://srooso.ru/upload/files/doc/pr..._EN_1991-4.pdf
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2019, 20:23
#417
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Такая не подойдёт ...?...
Нет, эти карты до изм1 и изм2. В каком-то изм карты изменены. Как раз на юго-западе Башкирии тронули. Видно что тронули, но не видно что.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 04.07.2019, 23:12
#418
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В каком-то изм карты изменены.
И где российские инженеры обычно берут такие карты?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2019, 09:04
#419
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
И где российские инженеры обычно берут такие карты?
Вы не поверите
Инженеры карты не берут, а достают! Кому-то хурма, а кому-то мясо с косточкой.
В свое время надыбал в формате tiff. Каждая метров от 15 до 60. Но они не по изм. 2
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2019, 09:30
#420
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А если завтра, вдруг, по Еврокоду?
ага, Еврокод, мечтайте, это как бы сказать...не по имперски.
https://www.normacs.info/answers/3401
Крутая схема вырисовывается: они дальше будут плодить новые СП, мы и дальше их не сможем применять. Видимость работы есть, правоприменения нет. Профит.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2019, 12:09
#421
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
И где российские инженеры обычно берут такие карты?
В опубликованном государством документе, а именно в изм.2 к новому СП.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 05.07.2019, 18:28
#422
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как раз на юго-западе Башкирии тронули. Видно что тронули, но не видно что.
Сравниваешь картинки и примерно догадываешься.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Карта 1 Снеговые нагрузки 2016.jpg
Просмотров: 663
Размер:	158.2 Кб
ID:	215786  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изм. №2 ч.б..jpg
Просмотров: 660
Размер:	153.4 Кб
ID:	215787  
tankist вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2019, 21:27
#423
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Сравниваешь картинки и примерно догадываешься.
...
Именно этим я и занимаюсь. И нет конца агонии нашей...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 06.07.2019, 20:02
#424
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Именно этим я и занимаюсь. И нет конца агонии нашей...
Сколько стоит у вас час работы? Может проще за 1 тысячу рублей купить это изменение?
tankist вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2019, 21:50
| 1 #425
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Да, а потом поделиться со всем миром .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2019, 10:23
#426
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Можно складчину организовать и купить наконец официальное издание СП всем форумом. А то варианты на сайте Минстроя "в набор" это просто убожество. Не удобно работать. Почему они не могут уже нормально свёрстанный файл выложить? При виде этих сп у меня в голове звучит фраза Артемия Лебедева: "Так вестают только м..."

Последний раз редактировалось Akim_1989, 08.07.2019 в 10:36.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2019, 10:43
1 | #427
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Почему они не могут уже нормально свёрстанный файл выложить.
Сверстанный лежит, только без изменений №1 и №2. Карты там не типографские, а от разработчика в эл. версии, которые он в фотошопе отредактировал.
Подобную (неофициальную как понял, см. вложение) версию уже выкладывали в теме.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 20.13330.2016.jpg
Просмотров: 100
Размер:	169.1 Кб
ID:	215839  

Последний раз редактировалось tankist, 08.07.2019 в 12:49.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2019, 14:21
#428
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Не удобно работать.
А ты в курсе, что контора не может выпускать проекты, если у неё нет печатных СП с голограммой?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2019, 14:39
#429
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А ты в курсе, что контора не может выпускать проекты, если у неё нет печатных СП с голограммой?
Голограмма не гарантирует отсутствие ошибок и опечаток, соответственно это филькина грамота и отжим бабла. Если бы они отвечали за то, на чём голограмма стоит, то другое дело. А так каждый год покупать официальное издание с новыми официальными ошибками желания нет за 1000 руб.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2019, 14:40
#430
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Бахил, предлагаешь закрыть 95% проектных фирм?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2019, 16:13
#431
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А ты в курсе, что контора не может выпускать проекты, если у неё нет печатных СП с голограммой?
Найди в интернете сайт организации, чьи голограммы были и которая это требование писала. Умерла

Последний раз редактировалось tankist, 08.07.2019 в 16:27.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2019, 17:10
#432
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
... Может проще за 1 тысячу рублей купить это изменение?
А так можно было? Точно пришлют с изм 1. и изм.2?
Хотя не согласен - я не должен покупать УК РФ, и покупать место в тюрьме. Мне должны обезпечить свободный доступ к госнормам. Наоборот, граждан-специалистов должны поощрять, штоп они госдокументы изучали и знали.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 08.07.2019, 17:14
#433
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
граждан-специалистов должны поощрять, штоп они госдокументы изучали и знали.
Во во, пока 100 абзацев из стальных конструкций на память не отчитаешь никаких тебе надбавок к окладу, а если весь СП раскажешь то наградят подарочным изданием УК РСФСР
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2019, 06:08
#434
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А так можно было? Точно пришлют с изм 1. и изм.2?
За деньги должны прислать. Вот продают изм. №1, изм. №2.
Вопрос-ответ.
В dnl лежит СП, который, как понимаю, куплен и человек поделился со всеми, т.к. на сайте Мистроя РФ другая версия.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2019, 08:01
#435
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата
Цитата:
Уважаемые пользователи!
Вы приобретаете 1 (одну) копию в электронном виде на 1 (одно) рабочее место. Копировать документ, размещать его во внутренней сети предприятия можно только с разрешения уполномоченной организации по распространению документов по стандартизации (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»).
----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
т.к. на сайте Мистроя РФ другая версия.
???...Наперсточники?)))
csp вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2019, 08:35
#436
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
???...Наперсточники?)))
Здравствуйте, я тут нотки принёс...
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2019, 13:58
#437
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Умерла
Умерла, так умерла.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2019, 17:35
#438
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
?...Наперсточники?)))
???? Сравнивал файлы, на которые ссылки давал? Сомневаюсь.
Offtop: Скоро докачаю 20 гигов инфы ради одного файла и выложу.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2019, 18:01
#439
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
????
Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
на сайте Мистроя РФ другая версия.
Если содержание действующего документа в организации , которое утвердило документ, и организации , которое распостраняет документ , разное - это как называется?
csp вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2019, 18:12
#440
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Offtop:
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Если содержание действующего документа в организации , которое утвердило документ, и организации , которое распостраняет документ , разное - это как называется?
В этой теме называется оффтоп.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2019, 10:15
3 | #441
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


По заявкам...
Изменение №2 к СП 20.13330.2016.
Вложения
Тип файла: djvu Изменение 2 СП 20.13330.2016.djvu (4.52 Мб, 132 просмотров)
Тип файла: zip Карта 1 СП 20.13330.2016.zip (1.96 Мб, 100 просмотров)
tankist вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2019, 14:13
#442
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
По заявкам...
Изменение №2 к СП 20.13330.2016.
Спасибо конечно, но карта не четкая.
Покупать не буду - этот СП по снегу все равно не в законе. В законе СП-2011.
Жуткий ужос у нас с нормами, просто конвульсии какие-то...что за проклятый народ...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 11.07.2019, 17:21
#443
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Можно...организовать...официальное ... СП всем форумом
Вот думаю в каком виде будет лучше. В pdf или djvu, чтоб в тексте скана шли гиперссылки на изм.1 и изм.2, которые будут в конце документа?
tankist вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 17:25
#444
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В djvu.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 17:36
#445
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
в тексте скана шли гиперссылки на изм.1 и изм.2, которые будут в конце документа?
Лучше выделять текст который аннулируется, да хоть типа давать пометку № изм. и дату и сразу новый текст.
csp вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 17:39
#446
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Вот думаю в каком виде будет лучше. В pdf или djvu, чтоб в тексте скана шли гиперссылки на изм.1 и изм.2, которые будут в конце документа?
А нет в продаже официальной версии, которая включает уже и изм 1 и изм 2? В смысле, чтобы уже сам текст и картинки были в СП исправлены?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 17:53
#447
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
В смысле, чтобы уже сам текст и картинки были в СП исправлены
На предыдущей странице этой темы ссылку давал, что переиздание 2018 года, без изменений. Но там ещё кроме изменений, были опечатки, вот опечатки вроде исправлены, ( с телефона не могу посмотреть).

----- добавлено через ~22 мин. -----
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от tankist
т.к. на сайте Мистроя РФ другая версия.
???...Наперсточники?)))
*
В отношении СП 20.13330.2016 так и было. Были опечатки, но на сайте продажи уже без опечаток была версия.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 18:28
#448
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
В pdf или djvu, чтоб в тексте скана шли гиперссылки на изм.1 и изм.2, которые будут в конце документа?
Тогда хотя бы так.
А аннулированные пункты можно перечеркнуть
Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
На предыдущей странице этой темы ссылку давал, что переиздание 2018 года, без изменений. Но там ещё кроме изменений, были опечатки, вот опечатки вроде исправлены, ( с телефона не могу посмотреть).
Они молодцы конечно. Уже два изменения вышло, а они ни одно ещё не включили
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 04:40
| 1 #449
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Вот думаю в каком виде будет лучше. В pdf или djvu, чтоб в тексте скана шли гиперссылки на изм.1 и изм.2, которые будут в конце документа?
doc тоже был бы не плох
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2019, 13:58
8 | #450
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Вот...
В djvu.
Вложения
Тип файла: doc СП 20.13330.2016.doc (3.61 Мб, 90 просмотров)
tankist вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2019, 05:43
#451
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Вот...
Карты же никакие...
А СП 2011 г отменены? Они не действующие? Перечень обязательных - обязательный? Что гласит закон? Я запутался.
Есть два объекта, соседние месторождения. Один генпроектировщик. Один сделали по новым, ибо уже слышали про "недействующие". Так пришло замечание, что надо рассчитать по СП 2011 года. Переделали. Сделали второй объект тоже по СП 2011 г. Пришло замечание, что СП 2011 неактуальны. Полстраны блюдут закон и считают по СП 2011 г, полстраны решили, что СП 2011 г отменены. Как на деле на 13 июля 2019 г в РФ с этими СП?
Что деется? Кабмин сильно занят возрождением типового проектирования?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 13.07.2019, 08:20
#452
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ильнур, а если делать по варианту с большими нагрузками, а подкручивать только загруженность в расчётах (и усилия в ведомости элементов)?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2019, 08:57
| 2 #453
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что деется?
Offtop: Элементарно. Всё это для того, чтобы ты в любом случае был крайним. А ты как хотел?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2019, 10:30
#454
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как на деле на 13 июля 2019 г в РФ с этими СП?
На деле составляется задание на проектирование с указанием как снегового района так и конкретной интенсивности снеговой нагрузки. Естественно, заказчик должен быть при этом проинформирован о идиотизме ситуации - ведь переделку документации, в случае непринятия проекта экспертизой, придется оплачивать именно ему.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2019, 11:44
#455
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
с указанием как снегового района так и конкретной интенсивности снеговой нагрузки
- это фактически указание какой СП использовать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2019, 12:55
2 | 2 #456
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ильнур, а если делать по варианту с большими нагрузками, а подкручивать только загруженность в расчётах (и усилия в ведомости элементов)?
Фишка в том, что меняется (в зависимости от года СП) не просто ОДНА и ТА ЖЕ расчетная величина численно. Меняется суть, последовательность. Ну хотя бы например снег расчетный или нормативный - это уже надо в расчете пару компонентов в формуле переставить местами, слова переписать и т.д. Плюс сама величина. Но есть и сложнее - ветер. Схема нагрузок на например здание ПРИНЦИПИАЛЬНО разные - бока и верхние грани поделили на зоны. И т.д. К слову, Вест-скад не может корректно считать теперь ветровую по СП, там глюк какой-то.
По стали - марки, вернее, группы сталей разные. Например С345-1 и С345-3 по-старому и новому - это разные вещи, вернее одно и то же. Ну короче пипец.
Т.е. переключение с СП на СП требует мучительных мучений.
IBZ
Цитата:
На деле составляется задание на проектирование с указанием как снегового района так и конкретной интенсивности снеговой нагрузки. Естественно, заказчик должен быть при этом проинформирован о идиотизме ситуации - ведь переделку документации, в случае непринятия проекта экспертизой, придется оплачивать именно ему.
На деле ТТ, ТЗ и ОЛ от серьезных госкорпораций - это НЕВИДАННАЯ каша чудес, в одном и том же доке ЗАПРОСТО уживаются старый и новый СП! На запрос отвечают по-разному - смотря какая группа людей ведет объект. Заказчику ВООБЩЕ по барабану, как ты там умрешь на проекте - ему подавай проект со снятыми замечаниями и со всеми "оборямс" и баста. Контракты закрытые и цены не пересматриваются.
Идиотизм никто не признает: кто что сказал последним, то и считается правильным. То что проектировщик несет затраты на переделках, никого никак не трогает. Типа "такова карма". Легкий фашизм то бишь. Как везде. "Нет ног, нет и мультиков" (с).
Бахил
Цитата:
А ты как хотел?
Я хотел, чтобы убрали в течение суток двойственность: минстроя или минобороны или кто там приказом отменяет всякие Перечни и старые СП, все самые свежие СП замораживаются от изм на 25 лет, и все - с 15 июля 2019 г начнется ДРУГАЯ жизнь.
Нормотворцам разрешается только исправление опечатков. На 100% устранение опечатков - две недели. Потом - судебное преследование за госизмену.
И т.д. и т.п. в таком же духе...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 13.07.2019, 14:39
#457
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И т.д. и т.п. в таком же духе...
Вы же прекрасно понимаете, что так не будет. А шанс что-то исправить был упущен 20 июня.
Формируйте проблему. Чётко, кратко, доходчиво... Спасёте отрасль в следующем году, если повезёт.
Без вынесения в массы эту проблему не решить...
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2019, 15:10
#458
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На деле ТТ, ТЗ и ОЛ от серьезных госкорпораций - это НЕВИДАННАЯ каша чудес, в одном и том же доке ЗАПРОСТО уживаются старый и новый СП! На запрос отвечают по-разному - смотря какая группа людей ведет объект. Заказчику ВООБЩЕ по барабану, как ты там умрешь на проекте - ему подавай проект со снятыми замечаниями и со всеми "оборямс" и баста. Контракты закрытые и цены не пересматриваются.
На деле наши ГИПы давно сами пишут техзалания и отправляют заказчику на согласование

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
То что проектировщик несет затраты на переделках, никого никак не трогает. Типа "такова карма". Легкий фашизм то бишь. Как везде. "Нет ног, нет и мультиков" (с).
А вот не надо обобщать. Платят, причем как организации, так и на "шабашках"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2019, 19:46
#459
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Карты же никакие...
Это ты как разглядел? Глаз человека вроде может картинку разглядеть разрешением 300 dpi. Эти карты ( кто-то решил, что должны быть на формате А4) размещены на А4. Глаз у человека не может увидеть более мелкий текст. Соответственно принтеры в основном печатают в dpi 300
tankist вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2019, 12:22
#460
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
...Без вынесения в массы эту проблему не решить...
Я не революционер и не воин. А мирный наивный и инженер. Но бы всех бы таки расстрелял, если что...
Цитата:
На деле наши ГИПы давно сами пишут техзалания и отправляют заказчику на согласование
Нам деле наши ГИПы нихрена не пишут, ибо наши Заказчики диктуют свои наиглупейшие решения (от принципов до схем) до деталей все сверху через головной институт, где ГИПы то ли перегружены, то ли перекурены..
Цитата:
А вот не надо обобщать. Платят, причем как организации, так и на "шабашках"
Это хорошо, что где-то платят. На шабашках с трудом, но получается выбить 3 рубля. А организации - какие организации??? Госы управляются с такой высоты, что пересматривать что-то дороже доплаты. Частные - 50/50 или жадные, или бедные. Ну 1 из 99 - богатый и не жадный. Видимо болеет...
Цитата:
Это ты как разглядел? Глаз человека вроде может картинку разглядеть разрешением 300 dpi
Вот именно что ничего не разглядеть - названия пунктов не читаются, линии размыты.
К слову человеческие глаза способны анализировать с разрешением до ~500 Мп.
Цитата:
Формируйте проблему. Чётко, кратко, доходчиво
Дык уже - см. п. 451:
Проблема:
Цитата:
Полстраны блюдут закон и считают по СП 2011 г, полстраны решили, что СП 2011 г отменены.
Что не "доходит"-то?
И даже решение - п.456:
Цитата:
убрали в течение суток двойственность
Это что так сложно??????????
В чем проблема? Сформируйте проблему. Чётко, кратко, доходчиво.
Требую очной ставки с министром. Мне достаточно 5-и минут, штоп довести.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.07.2019 в 12:32.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 14.07.2019, 13:21
#461
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Требую очной ставки с министром. Мне достаточно 5-и минут, штоп довести.
Offtop: "Добрым словом и пистолетом можно переубедить человека легче, чем просто добрым словом" почти(с)
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2019, 09:07
#462
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Требую очной ставки с министром. Мне достаточно 5-и минут, штоп довести
Offtop: "Или на этой бумаге появляется ваша подпись, или ваши мозги" (с)
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2019, 17:04
#463
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Изменение №2 к СП 20.13330.2016
Город рядом с Питером незаметно отжали. Пора изменение новое делать
tankist вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 05:45
#464
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Здравствуйте!
В снипе формула снеговой нагрузки дана для нормативной нагрузки. А как переводить её к расчётной?

И что значит в примечании 3, пункт 10.4 " на схемах приложения Г следует принимать без учета коэффициентов "?

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 23.08.2019 в 06:00.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 06:47
#465
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
В снипе формула снеговой нагрузки дана для нормативной нагрузки. А как переводить её к расчётной?
Здрасьте - путем умножения на коэффициент надежности однако. Вы кто, батенька?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 23.08.2019, 13:58
#466
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Здрасьте - путем умножения на коэффициент надежности однако. Вы кто, батенька?
ну указал ведь -> МИНЗДРАВ
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 14:52 СП20
#467
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


А были ли отказы от экспертизы при проектировании по старому СП?
__________________
Хочешь быть счастливым, будь им!
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 17:48
#468
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


del

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 24.08.2019 в 11:40.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 18:18
#469
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Andr65 Посмотреть сообщение
А были ли отказы от экспертизы при проектировании по старому СП?
По закону не имеют право не принять...
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2019, 12:42
#470
caspsam


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 4


добрый ...
а у кого нибудь есть таблица К.1 в редактируемом виде?!
спасибо
caspsam вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2019, 21:40
#471
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от caspsam Посмотреть сообщение
добрый ...
а у кого нибудь есть таблица К.1 в редактируемом виде?!
спасибо
Пожалуйста. Нет. Зачем ее редактировать!?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 27.08.2019, 06:19
#472
caspsam


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 4


добрый ...
ее нет желания редактировать ... а вот загонять ручками в программу по расчету для автоматического отслеживания очень не охота ...
caspsam вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 10:54
#473
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от caspsam Посмотреть сообщение
а у кого нибудь есть таблица К.1 в редактируемом виде?!
к сожалению в NormaCS эта таблица картинкой
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 10:58
#474
caspsam


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 4


она везде картинкой ((((
caspsam вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 11:26
#475
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от caspsam Посмотреть сообщение
...программу по расчету для автоматического отслеживания ....
Да там городов - то сотня... Круче было бы ПО КАРТЕ район выслеживать. Любую деревню вбиваешь (лучше в микрофон говоришь), а тебе - районы, по снегу, по ветру и т.д...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 27.08.2019, 11:34
#476
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 734


Цитата:
Сообщение от caspsam Посмотреть сообщение
она везде картинкой ((((
А вчем проблема через распознание пропустить?
Вложения
Тип файла: docx К1р.docx (15.7 Кб, 42 просмотров)
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 11:45
#477
caspsam


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
А вчем проблема через распознание пропустить?
... FineReader'а нет ))) .... спасибо за файлик )))
caspsam вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 23:55
#478
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
А в чем проблема ...
Поколение такое...представляешь, а как решаются реальные проблемы?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 30.08.2019, 06:04
#479
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


В расчёте снеговой нагрузки двухскатной крыши, для коэффициента мю дано три варианта. Какой вариант надо принимать при каких условиях?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2019, 06:47
#480
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
В расчёте снеговой нагрузки двухскатной крыши, для коэффициента мю дано три варианта. Какой вариант надо принимать при каких условиях?
Ниже написано же.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снег.PNG
Просмотров: 159
Размер:	199.5 Кб
ID:	217306  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2019, 09:25
#481
mmahaev@mail.ru

конструктор
 
Регистрация: 14.09.2008
Сообщений: 146


Прошёл слух об изменении 3 в СП 20 (я видел только 2), народ кто в в теме поделитесь текстом очень надо, т.к. эксперт ссылается на 3 изменение
mmahaev@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2019, 10:33
#482
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mmahaev@mail.ru Посмотреть сообщение
эксперт ссылается
-может он поделится?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2019, 16:38
#483
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Ниже написано же.
а 45 градусов, какой вариант выбирать первый?

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 30.08.2019 в 17:18.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2019, 20:05
#484
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
а 45 градусов, какой вариант выбирать первый?
Ты што там куришь? Из написанного же следует, что схема 1 и только 1. Далее написано: при >30 мю=1, при >60 мю=0. Далее линейная интерполяция: при мю=45 мю=1-(1/(60-30))*(45-30)=0,5.
Конец. End.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 30.08.2019 в 20:12.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 31.08.2019, 07:57
#485
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Конец. End.
Я бы тоже был так категоричен, если бы не был не так категоричен. Схемы из СП - это заговор с целью скрыть настоящие снеговые нагрузки! Вот тут, например, какой пункт норм подходит - тот, что про понижение нагрузки при повышенном тепловыделении?:


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 768
Размер:	181.4 Кб
ID:	217351  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 786
Размер:	245.2 Кб
ID:	217352  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2019, 08:09
#486
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вот тут, например, какой пункт норм подходит
п.6.5 СП 296.1325800.2017?

В проекте изм. №1:
Цитата:
Пункт 6.5.2. Изложить в новой редакции:
«Для покрытий зданий или иных конструктивных элементов (карнизов, балконов и т.п.), примыкающих к более высоким зданиям и сооружениям или их частям с уклоном покрытия более 20, при отсутствии парапетов или ограждений, следует учитывать особую снеговую нагрузку от падения снега.
В том случае, если между покрытиями имеется значительный перепад высот, следует учи-тывать динамическое действие падающего снега.».

Последний раз редактировалось tankist, 31.08.2019 в 08:17.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2019, 14:22
#487
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Я бы тоже был так категоричен, если бы не был не так категоричен.
В случае с п. 483 - предельно категорично. Школьник разберется: при 30 снега полно, при 60 совсем нет, значит при 45 половина. Конец. End.
Цитата:
Схемы из СП - это заговор с целью скрыть настоящие снеговые нагрузки!
Согласен, но не полностью. Целей там НИКАКИХ нет (потому и абракадавра местами).
Цитата:
Вот тут, например, какой пункт норм подходит
Рис. Б1, вар.2.
Цитата:
Результаты расчета
Это результат безрасчетного самостроя, или неверного расчета - от неверных исходных по району/схеме до неверной проверки консольной части покрытия.
Мне кажется, это от банального КИЛОМЕТРОВОГО консольного выпуска сэндвича. Кто же так дуркует?
tankist, Это не про это. Это при нижнюю кровлю при падении снега с верхней.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 01.09.2019 в 14:30.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 04.09.2019, 11:37
#488
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


там много есть чего "интересного"), и недосказанного))
очень напрягает постоянное изменение снеговой нагрузки в сторону увеличения)
"черт его знает", климат что ли изменился? (да, конечно, изменения есть), блин, ну не на столько же?!))
к примеру для IV-го, нормативная была:
- до 1980 года - 100;
- теперь - 200! (ага, аж в 2! - раза)
ну, если так будет и дальше, снегом нас завалит по-полной!)))
ребята, только не надо про все понижающие к-ты)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 04.09.2019 в 11:50.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 11:54
#489
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


В советском СНиП и СП20...2011 повторяемость была принята раз в 25 лет, а в СП20....2016 - раз в 50 лет, как в еврокоде.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 12:06
#490
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
... а в СП20....2016 - раз в 50 лет,..
Так же подвинули границы районов, а так же ввели уточнения численно по городам - приложили конкретный Перечень с городами. Там к слову не все в сторону повышения.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 04.09.2019, 12:16
#491
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
В советском СНиП и СП20...2011 повторяемость была принята раз в 25 лет, а в СП20....2016 - раз в 50 лет, как в еврокоде.
вы меня убили!) своей логикой (все нормы строились на основании не менее 50-ти лет), а как еще?
по большому,
может таки-таки опустимся "на землю", и не будем умалять заслуги наших(советских) синоптиков,
тем более, что эти результаты и давались в интервалах статического осреднения временнЫх отрезков 50-ти лет
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 12:24
2 | #492
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
... эти результаты и давались в .... 50-ти лет
Нет.
Кроме того, меняется не "синоптика" снега, а повышается надежность. За счет удорожания. "Можем теперь позволить." Например раньше пещерные люди строили без касок. Это было дешево. Но сурово. Теперь каждому по каске. Это дороже, но безопаснее. Можем позволить.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 04.09.2019, 12:29
#493
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
вы меня убили!) своей логикой (все нормы строились на основании не менее 50-ти лет), а как еще?
Это не моя логика, а авторов норм - лично разговаривал по поводу возросшей в СП20...2016 нагрузки. Решили делать по аналогии с EN.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 12:30
#494
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
... лично разговаривал...
Зачем? Это в СП НАПИСАНО.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 04.09.2019, 12:35
#495
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет.
Кроме того, меняется не "синоптика" снега, а повышается надежность. За счет удорожания. "Можем теперь позволить." Например раньше пещерные люди строили без касок. Это было дешево. Но сурово. Теперь каждому по каске. Это дороже, но безопаснее. Можем позволить.
ильнур, дорогой, я всегда - "за" такие решения, и пытаюсь, как не спорно), следовать им
хотя иной раз они меня "напрягают")
а весь вопрос упирается в металлоемкость, блин)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 12:39
#496
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
...как не спорно..
Именно что ничего не спорно. Надо знать суть вещей.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 04.09.2019, 13:01
#497
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем? Это в СП НАПИСАНО.
Я не обратил внимания на то, что данный подход изменился. Вот пошел "разбираться"!)) Благо, идти метров 20...)))
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 13:06
#498
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Именно что ничего не спорно. Надо знать суть вещей.
ну, пардон, значит ты господь! )
ильнур, может воздержимся без апелляции на всех ветках?
мнение твое, мнение - интересно, но, пардон, в пределах эитх. норм
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 16:41
#499
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
...может воздержимся без апелляции...
Ты сделал ошибочное заявление:
Цитата:
эти результаты и давались в интервалах статического осреднения временнЫх отрезков 50-ти лет
Надо знать предмет. Надо подготовиться, прежде чем публиковать сообщение.
Правильно так: раньше было за 25, теперь за 50. И все. Никаких "..и давались..".
Не давались - открой старый СНиП и сверься:
Цитата:
в качестве расчетного значения Sg следует принимать превышаемый в среднем один раз в 25 лет ежегодный максимум веса снегового покрова
Новые СП:
Цитата:
значение Sgследует вычислять по формуле Sg = Sg,50/1,4, где Sg,50 - превышаемый в среднем один раз в 50 лет ежегодный максимум веса снегового покрова
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 04.09.2019, 18:13
#500
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Sg100, вероятно, ещё надёжнее и больше раза в 1,5.
Смущает, что некоторые люди до сих пор пользуются советскими показателями металлоёмкости, и никак не хотят признавать увеличение этих показателей.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 18:18
#501
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Sg100, вероятно, ещё надёжнее и больше раза в 1,5.
Смущает, что некоторые люди до сих пор пользуются советскими показателями металлоёмкости, и никак не хотят признавать увеличение этих показателей.
Да. Это как в авиации. Там вероятность отказа закладывается (именно так это звучит) на порядок меньше, чем у ползущих. Соответственно все дороже.
По поводу метала - кроме повышенных расходов, цены на мелкий прокат начали сильно опережать цены на крупный. В итоге вылизывание конструкции не приводит к экономии: насколько мельче, настолько и дороже. Думаю, это металлурги и организовали такую зависимость - не дураки.
В-общем, все дорого, все надежно, как и хотели. Как в Америке. Видимо, скоро догоним амеров по уровню в целом.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 04.09.2019, 19:19
#502
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В-общем, все дорого, все надежно, как и хотели. Как в Америке. Видимо, скоро догоним амеров по уровню в целом.
эт точно)
как у чехова - "претензии у нас европейские, возможности - азиатские"))

----- добавлено через ~26 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это дороже, но безопаснее. Можем позволить.
ну буквоед)
твою бы принципиальность) да в расчеты прогонов при сэндвич-панелях)))

или - "так играет, а так - не играет!"?)))

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 04.09.2019 в 19:49.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 15:24
#503
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
повторяемость была принята раз в 25 лет, а в СП20....2016 - раз в 50 лет, как в еврокоде
Как влияет повторяемость 25 лет и 50 лет на величину нагрузки?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 15:31
#504
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Как влияет повторяемость 25 лет и 50 лет на величину нагрузки?
Читаем учебники по теории надежности. На пальцах так - когда больше вероятность, что удастся зафиксировать максимальную нагрузку, когда наблюдения идут 25 лет, или 50?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 15:43
#505
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


По логике за 50 лет можно увидеть бОльшую нагрузку, чем за 25 лет. Я почему поинтересовался. Вот в ПУЭ повторяемость ветра 25 лет, а в СП 50 лет, но ветер по ПУЭ больше, чем по СП для одной и той же местности. Где логика? Может и не по теме, но взгляд зацепился.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 16:12
#506
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


ПУЭ - кто она такая?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 16:25
#507
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


crosandr, не знаю как в российском, но украинский ПУЭ переиздавали несколько раз. Значения и методика расчёта совпадают с ДБН.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 18:51
#508
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
.. в ПУЭ повторяемость ветра 25 лет, а в СП 50 лет, но ветер по ПУЭ больше, чем по СП для одной и той же местности. Где логика?...
Это, насколько мне известно, разные исходные для разных методик.
Поэтому некорректно сопоставлять эти числа.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 16.09.2019, 09:03
#509
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Доброго времени суток всем!
В новом СП коэффициент надежности по нагрузке для гололедной нагрузки равен 1,8 (п. 12.5). В старых нормах (СП 20.13330.2011, СНиП 2.01.07-85) данный коэф. был равен 1,3. Может кто в курсе, это опечатка или же он действительно так значительно подрос?
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 17:41
2 | #510
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
В новом СП коэффициент надежности по нагрузке для гололедной нагрузки равен 1,8 (п. 12.5). В старых нормах (СП 20.13330.2011, СНиП 2.01.07-85) данный коэф. был равен 1,3. Может кто в курсе, это опечатка или же он действительно так значительно подрос?
Да по тем же причинам, что и снеговые нагрузки - в связи с переходом на повторяемость раз в 50 лет, как в EC.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2019, 06:58
#511
Иванычч


 
Регистрация: 01.09.2015
Сообщений: 27


Коллеги, подскажите трактовку следующих моментов:

-табл 8.3 сп20...2016 №9 : Покрытия на участках а)...б)...в) прочих =0.7кпа....что за прочих? с чем их едят?
замечания получил, учесть значение временной равномерно-распр нагрузки на покрытие здания не менее 0.7кпа...

- №4в : полезная нагрузка в акт. залах, зрительные =4кпа, нагрузку от конструкции зрительских мест учитывать дополнительно? (всегда считал что не требуется дополнительно учитывать вес кресел, но эксперт мыслит по другому)

Последний раз редактировалось Иванычч, 06.12.2019 в 07:11.
Иванычч вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2019, 07:13
#512
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Прочих - ну типа технологическая. Вы посмотрите лучше примечания. Второй пункт.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2019, 11:04
#513
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Иванычч Посмотреть сообщение
- №4в : полезная нагрузка в акт. залах, зрительные =4кпа, нагрузку от конструкции зрительских мест учитывать дополнительно? (всегда считал что не требуется дополнительно учитывать вес кресел, но эксперт мыслит по другому)
это смотря какая конструкция. Если у вас "гребенка" амфитеатра железобетонная, а на ней стоят обычные кресла, то они входят в нагрузку. А вот если вы еще сверху трибуны формируете из металла или еще чего, то в постоянной или длительной (я не помню) надо учитывать.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2019, 19:12
#514
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Я бы не учитывал, это ж мебель, должна входить в значение временной... если конечно это не самостоятельные высокие тяжелые трибуны )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2019, 12:33
#515
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Из ГГЭ было требование версию норм брать строго по перечню 1521
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Аналогично. Если новых в ТЗ нет, то все по перечню обязательному
Поделитесь письмом с этими требованиями?
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 10:14
#516
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Как такового письма нет. Это вытекало из текста замечаний.
Цитата:
Принятые в расчетах снеговой район и вес снегового покрова на 1 м2, а также глубина промерзания не соответствуют результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий.
Представить результаты перерасчета проектируемых зданий и сооружений с учетом откорректированных по замечаниям государственной экспертизы материалов инженерно-гидрометеорологических изысканий.
А в изысканиях был указан снеговой район по СП 20.13330.2011
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 12:16
#517
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А в изысканиях был указан снеговой район по СП 20.13330.2011
А к ИГМИ замечаний не было?
У нас ГГЭ всегда требует по "худшему" принимать. То есть и с учетом требований СП 20 2011 и 2016 годов.
Вы в каком филиале ГГЭ такое замечание получили?
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 12:36
1 | #518
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Метеорология была без замечаний по этой теме. Разговоров принимать по-худшему не было, но так совпало, что снег по 2011 году был больше, чем по 2016. Поэтому спорить причин не было.
ГГЭ проходили в Северо-Кавказском филиале, в Кисловодске.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2020, 21:28
#519
tema.colchin

Конструктор
 
Регистрация: 11.11.2015
Кострома
Сообщений: 18


Коллеги прошу помощи . Считаю ветровые нагрузки на элементы решётчатой башни (вертикальной пространственной фермы) под дымовые трубы. Не понимаю как пользоваться графиками на рисунках В.19 и В.23 в СП20.13330-2016. Может кто-то разъяснить?
1) По граф. на рис. В.23. При коэффициенте λе = ∞ (для горизонтальных распорок параллельных земле и защемлённых между 2х стоек) коэффициент Kλ нужно принимать равным Kλ = 1?
2) По граф. на рис. В.19. (Для подсчёта нагрузки на прямоугольный профиль). На рисунке в правом верхнем углу стрелкой указано направление ветра - V на элемент с размерами l и d. Поперечное сечение горизонтальных распорок принято из прямоугольной трубы 50х100 (bxh)мм, Длина распорки L = 1780мм (распорки длинной стороной параллельны уровню земли).
Как размеры l и d на рисунке, соотнести с размерами горизонтальной распорки?
Если на рисунке задан ветер для поперечного сечения элемента l = 50мм,d = 100мм или l = 100мм, d = 50мм
Если на рисунке задан ветер для элемента расположенного в плане l = 1780мм d = 50мм или l = 1780мм d = 100мм
Какой из этих вариантов правильный?
tema.colchin вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2020, 21:55
1 | #520
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
1) По граф. на рис. В.23. При коэффициенте λе = ∞ (для горизонтальных распорок параллельных земле и защемлённых между 2х стоек) коэффициент Kλ нужно принимать равным Kλ = 1?
Да, Kλ = 1 при λе = ∞, только заштрихованные области за пределами обдуваемого тела в таблице В.10 - это укрытие от ветра, а не защемление ригеля, для распорки между двумя стойками λе = λ.

Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
2) По граф. на рис. В.19. (Для подсчёта нагрузки на прямоугольный профиль). На рисунке в правом верхнем углу стрелкой указано направление ветра - V на элемент с размерами l и d. Поперечное сечение горизонтальных распорок принято из прямоугольной трубы 50х100 (bxh)мм, Длина распорки L = 1780мм (распорки длинной стороной параллельны уровню земли).
Правильно будет:
Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
на рисунке задан ветер для поперечного сечения элемента l = 50мм,d = 100мм или l = 100мм, d = 50мм
что видно из аналогии с таблицей В.7 для многоугольников.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2020, 00:00
1 | 1 #521
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
Какой из этих вариантов правильный?
Принять, как на зашитый стержень и забыть. Кому нужна эта ловля блох для башни 2х2 в плане?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2020, 22:43
#522
tema.colchin

Конструктор
 
Регистрация: 11.11.2015
Кострома
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Кому нужна эта ловля блох для башни 2х2 в плане?
Башня в плане 2*2, но вот высота 25м, что даёт приличные моменты на обрез. Плюс площадка со стеснёнными условиями (в 2,5м сущ. фунд.) и сущ. основание из насыпи с органикой на 3,3м (под замену) с УГВ на 2,5м. Боязно лишнее добавлять
tema.colchin вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 09:29
1 | #523
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
Считаю ветровые нагрузки на элементы решётчатой башни
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 921
Размер:	15.2 Кб
ID:	221828  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 10:50
1 | #524
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
Башня в плане 2*2, но вот высота 25м, что даёт приличные моменты на обрез
Есть ТП 907-2-223см можно сравнить усилия.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2020, 16:29
#525
tibul_77


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70


Доброго всем!
Вопрос по СП пересекается со SCADом и ЛИРА Софт (извините, если не совсем в тему, создам отдельно, если надо)...
Как правильно интерпретировать п 6.2"б" СП 20 - особые сочетания, их сколько? По-моему столько же, сколько и основных сочетаний нагрузок + Ps. Иначе как определить с какой комбинацией "выстрелит" её сочетание с особой нагрузкой?

Если их много, то как тогда задавать особые сочетания в SCAD или ЛИРЕ, с учётом пониженых значений коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок по п. 6.5 СП? В SCAD я этого механизма не нашёл (21.1.9.5), а ЛИРУ (10.6) только начинаю осваивать (знаю, вышла 10.10, но пока лицензию не обновили)?
tibul_77 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2020, 16:54
#526
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
Башня в плане 2*2, но вот высота 25м, что даёт приличные моменты на обрез. Плюс площадка со стеснёнными условиями (в 2,5м сущ. фунд.) и сущ. основание из насыпи с органикой на 3,3м (под замену) с УГВ на 2,5м. Боязно лишнее добавлять
А сама дымовая труба-то какую конструкцию имеет? Самонесущая или навесная поэлементной сборки? В любом случае лучше считать как говорит tamerlan и спать спокойно!
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2020, 23:26
#527
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Напомните, пожалуйста.
Сейчас ИЗМ.2 к СП 20.13330.2016 - последний актуальный? Третий еще не появлялся? Может, СП 20.13330.2011 корректировался?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2020, 04:18
1 | #528
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


у 2011 вроде нет измов и видимо уже и не будет, а в 2016 изм.1, 2 вроде пока действуют
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2020, 06:47
1 | #529
tibul_77


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Напомните, пожалуйста.
Сейчас ИЗМ.2 к СП 20.13330.2016 - последний актуальный? Третий еще не появлялся? Может, СП 20.13330.2011 корректировался?
Вообще, NormaCS в аннотации пишет, что с 04.06.2017 заменён в части - не подлежит применению приказом Минстроя России №891/пр от 03.12.2016 г. (с учётом постановления Правительства РФ №1521 от 26.12.2014 г.)
С 20.05.2011 по 03.06.2017 действовал.

СП 20.13330.2016 последнее изм. №2
tibul_77 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 13:03
#530
tema.colchin

Конструктор
 
Регистрация: 11.11.2015
Кострома
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
читаю ветровые нагрузки на элементы решётчатой башни
Пасиб за подсказку. Только вот непонятно зачем в СП 16 года оставили этот коэффициент (Kλ = 1), если выше сразу написали что Cxi = 1.4?

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Есть ТП 907-2-223см можно сравнить усилия.
Спасибо, просмотрел

Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
А сама дымовая труба-то какую конструкцию имеет?
В башне 4 трубы, ∅500мм-3шт и ∅400мм-1шт, материал труб задан по типу сэндвича, самонесущая.

Последний раз редактировалось tema.colchin, 23.01.2020 в 13:10.
tema.colchin вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 16:29
#531
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
оставили этот коэффициент (Kλ = 1), если выше сразу написали что Cxi = 1.4?
Cxi = 1.4 это для профилей, для труб и прямоугольником см формулы В.1.12 и В.1.13 и для элементов ферм принимать в этих формулах Kλ = 1
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 11:05
#532
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Товарищи подскажите:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 648
Размер:	17.2 Кб
ID:	222755  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 12:01
#533
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Товарищи подскажите:
Индекс при "w" на картинке четко не вижу, но там должно стоять значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 12:10
#534
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Опечатка. Должно быть "wp" - пульсационная.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Т.е. надо учитывать два направления: резонанс и пониженные средняя+пульсация.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 12:40
#535
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Опечатка. Должно быть "wp" - пульсационная.
По новым канонам Wg-пульсационная оставляющая, это типа новый дизайн кнопок.

Вопрос состоит в том, при вычислении этой самой пульсационной составляющей (для расчета резонансного возбуждения) логарифмический декремент колебаний принимать 0.05, или 0.15
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 13:34
1 | #536
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Добрый день!
Декременты нужно брать 0,05 или 0,1. Т.к. учитывается совместное действие резонансного вихревого возбуждения и динамической ветровой нагрузки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 85
Размер:	264.4 Кб
ID:	222773  
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 13:47
#537
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Scoody,
Вот спасибо! Я помню что где то видел этот график с диаграммой для 0.05, но найти не смог. Это из какого источника?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 14:14
#538
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Это из какого источника?
Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра, 1978
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 17:15
1 | #539
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
где то видел этот график с диаграммой для 0.05, но найти не смог
До кучи. Оцифровка графиков для расчета в экселе. Где-то стянул, уже не помню где
Вложения
Тип файла: xlsx Коэффициент динамичности.xlsx (9.9 Кб, 70 просмотров)
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 19:05
#540
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Вопрос.
Как правильно определять предельную частоту учитываемых колебаний для систем с несколькими собственными частотами?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 317
Размер:	138.6 Кб
ID:	228431  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 20:19
#541
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
для систем с несколькими собственными частотами?
- а причём тут частоты, когда Zэкв подставлять надо?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 20:46
#542
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
когда Zэкв подставлять надо?
Надо подставлять k(Zэкв) по аналогии с формулой 11.8а

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.png
Просмотров: 397
Размер:	22.4 Кб
ID:	228436  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 21:00
#543
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тогда чём проблема/вопрос, если частоты теперь не нужны?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 21:10
#544
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Может я плохо объяснил, есть некая конструкция "мачта". Надо определить пульсационную составляющую с учетом S форм. Вопрос, как найти предельную частоту с которой надо сравнивать частоты собственных колебаний. Так как система имеет несколько форм колебаний то соответственно имеется несколько значений k(Zэкв), каждая для своего конкретного расчетного участка "мачты"так как:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.png
Просмотров: 382
Размер:	6.2 Кб
ID:	228437  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 22:27
#545
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Вы же сами и ответили: для зданий и сооружений z_эк =0,8h, где h - высота сооружений.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 23:06
#546
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
же сами и ответили: для зданий и сооружений z_эк =0,8h, где h - высота сооружений.
Получается что, вот для этих двух сооружений предельная частота будет одинаковой?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 07.png
Просмотров: 372
Размер:	13.5 Кб
ID:	228441  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 23:34
#547
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А почему нет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 23:36
| 1 #548
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Нет, не будет. При прочих равных условиях (w0, Tg,lim), в первом случае в ф.11,9а k(z_эк) для z_эк = 0,8*0,8h, во втором для z_эк = 0,8*h. Распределение масс не учитывается. А собственные частоты могут и совпадать.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 23:48
#549
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Нет, не будет. При прочих равных условиях (w0, Tg,lim), в первом случае в ф.11,9а k(z_эк) для z_эк = 0,8*0,8h
Ну тогда, по Вашему получается, что не существует конструкций для которых выполняется требование: "Для конструктивных элементов, а также конструкций, расположенных горизонтально или с малым уклоном (например, переходных или транспортных галерей) z экв - высота z, на которой они расположены"
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 00:00
#550
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Не понимаю, откуда такой вывод. Для зданий и сооружений нужно принимать 0,8h. Для конструкций, расположенных горизонтально (переходы, транспортные галереи) - h. Если рассчитываете башню - 0.8h. Не совсем точно выразился, для горизонтальных конструкций - высота, на которой они расположены

Последний раз редактировалось andsan, 21.07.2020 в 00:05.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 00:07
#551
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Для конструкций, расположенных горизонтально (переходы, транспортные галереи) - h. Если рассчитываете башню - 0.8h.
На мой взгляд, это одинаковые конструкции, а вы предлагаете их считать по разному:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 09.png
Просмотров: 366
Размер:	6.2 Кб
ID:	228442  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 00:12
#552
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Не предлагаю, это одинаковые конструкции.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 01:28
#553
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
это одинаковые конструкции
- одинаковые в чём? В предельной частоте?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 03:38
#554
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Новый перечень обязательных видали? Со 2 августа вступает - https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1400126/

В перечень не входит пункт 10.2 (с таблицей 10.1) - это снег.
Также в перечень не входит приложение Е - это карты (снег, ветер и пр.)

Внимание вопрос.
Доколе? Нет...
Какого хрена? Нет...

Какой скрытый смысл этого действия? Исключить из обязательных снеговую таблицу, карты приложения Е, и пункт 4.4.
Но при этом оставить весь СП20.13330.2016 в добровольном перечне?
Как принимать снег, если кругом заговор?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 04:46
| 1 #555
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Приложение с коэффициентами мю обязательное, а пункт, требующий мю учитывать - добровольный.

И временные распределенные нагрузки теперь необязательные. Логично, люди на перекрытиях находятся добровольно, а не принудительно. И скот в помещениях для скота теперь загонять не будут, согласно идее об ответственном отношении к животным.

Самый шедевр - пункт 6.8 за исключением первого абзаца: коэффициенты вычислять обязательно, а умножать на них - нет. Отрезать описание формулы от самой формулы - хирургическая точность!
Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Какой скрытый смысл этого действия?
Тут в прихожей случилась некая суматоха, давка, толкотня — и дверь распахнулась, явив в проеме того самого посетителя, которому типа хотели акции впарить. Надумал, значит…
— В чём смысл жизни? — выпалил он с порога.
— Чьей?
— Моей!
— Отсутствует. Следующий…
(C) Евгений Лукин. Портрет кудесника в юности
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 07:06
#556
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Какой скрытый смысл этого действия?
Не надо искать "смысл" там, где его нет.

----- добавлено через ~2 мин. -----
И вообще, не надо читать всякие "перечни". Особенно на ночь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 08:00
#557
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Для конструкций, расположенных горизонтально (переходы, транспортные галереи) - h. Если рассчитываете башню - 0.8h.
Вот так я правильно понял Вашу мысль?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 335
Размер:	46.7 Кб
ID:	228446  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 08:58
#558
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Вопрос конечно интересный, надо копать глубже.
Для зданий с распределённой массой 0,8 однозначно.
А вот с точечной массой большой вопрос.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 09:19
#559
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Cfytrr, берите по максимуму и не парьтесь. Разница в вычислениях что по H, что по 0,8Н незначительная.
Опять-таки, возможен ещё такой подход. Считать конструкцию протяжённой, если
l/b ≥ 3,
тогда z_экв = H.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 09:36
1 | #560
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Вот так
Применительно к Вашим схемам. Если Вы рассчитываете все сооружение, включающее стойки и «прямоугольник», то не важно сколько стоек и какая форма собственных колебаний, в формуле СП для предельной частоты этих факторов нет, только высота сооружения, z_эк = 0,8h. А если вы считаете только горизонтальную конструкцию («прямоугольник»), прикрепленную к неким опорам, то z_эк = h, гле h высота на которой расположена горизонтальная конструкция.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 11:18
1 | #561
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Всем спасибо за ответы.

И до кучи еще тогда 2 вопроса.
1. В свете вышеизложенного возникает вопрос как вычислять коэфф динамичности для систем с несколькими степенями свободы?
Вариант 1. Для каждой массы свой коэфф динамичности в зависимости от частоты текущей формы колебаний и от величины k(ze)
Вариант 2. Для всех массы одинаковый коэфф динамичности зависящий от частоты текущей формы колебаний и от величины k(zэкв)



2. В случае если часть конструкции находится в закрытой от ветра зоне, то как поступать с "затененными" массами?
Вариант 3. "Затененные" массы участвуют в колебаниях системы и при нулевой средней составляющей ветрового давления к ним прикладывается пульсационная составляющая.
Вариант 4. "Затененные" массы участвуют в колебаниях системы, но их смещения (Yk) не учитываются при суммировании, и к ним не прикладывается ни средняя ни пульсационная составляющая ветрового давления

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 462
Размер:	93.8 Кб
ID:	228453  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.jpg
Просмотров: 462
Размер:	82.3 Кб
ID:	228454  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 21.07.2020 в 15:45.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 11:43
#562
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


1. Вар.2
2. Вар.4, только для чего суммировать смещения по высоте?
andsan вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 11:57
#563
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
только для чего суммировать смещения по высоте?
Это я "упростил" составляющую формулы (11)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.PNG
Просмотров: 451
Размер:	27.9 Кб
ID:	228459  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 12:12
#564
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Это Вы по СНиП 2.01.07 считаете?
andsan вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 12:53
#565
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Это Вы по СНиП 2.01.07 считаете?
А где еще расписана методика расчета по нескольким формам?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 12:59
#566
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Просто немного удивился, в СП20 это убрали.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 13:34
#567
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Просто немного удивился, в СП20 это убрали.
Нет не убрали:



В лучших традициях современного нормотворчества, требования по расчету оставили, а саму методику расчета выкинули.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14.PNG
Просмотров: 443
Размер:	46.4 Кб
ID:	228463  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 13:39
#568
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Динамический расчет - в программах МКЭ.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 13:49
| 2 #569
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


andsan,
Тогда можно весь СП заменить одной фразой: "Вы там это, все посчитайте вообщем как сможете, в МКЭ или другом что найдете, но тко чтоб все чотко и правильно там у вас получалось."
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 15:48
#570
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Cfytrr, в "Руководстве..." и в справочнике "Динамика сооружений" всё подробно по ветру расписано.
К чему эти вопросы? Законы физики с эпохи Ньютона ни сколько не изменились.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 14:45
#571
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Насколько правомочно требование эксперта принять снеговую нагрузку по СП 2011 года вместо СП 2016 года?
При том, что расчет выполнен на снег по СП 2016 года, расчетная величина которого больше, чем в СП 2011 г.
Объект не бюджетный.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 15:05
#572
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Вполне правомочно.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 15:09
#573
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Нахрена тогда вообще нужен этот СП 2016?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 15:10
#574
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Чтобы деньги пилить
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 15:21
#575
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Как мне обосновать применение повышенной снеговой нагрузки?
Перечень добровольных СП тоже отменили что ли?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 15:56
#576
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 51


теперь - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 4 ИЮЛЯ 2020 Г. N 985
vasilev666 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 16:17
#577
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Как мне обосновать применение повышенной снеговой нагрузки?
Перечень применяемых СП может быть указан в задании на проектирование.
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Перечень добровольных СП тоже отменили что ли?
Нет. Можно ответить, что с целью повышения надёжности здания, снеговые нагрузки приняты по добровольному СП, так как их принятые величины не уменьшают величин обязательных СП. Возможно, потребуется письмо от заказчика, что его всё устраивает.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 17:02
#578
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Liam, сослаться на ПП РФ 985, в котором СП 20.13330.2016 обязателен для применения
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 17:17
#579
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Есть еще пистьмо. Вот
Вложения
Тип файла: docx Письмо о применении СП 2016 по СНЕГУ.docx (17.1 Кб, 96 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 22:47
#580
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Письмо о применении СП 2016 по СНЕГУ.docx (17.1 Кб, 21 просмотров)
Цитата:
В связи с изложенным при определении снегового района следует руководствоваться Картами СП 20.13330.2016 (Приложение Е).
- а где актуальный вариант карт?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2020, 09:13
#581
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от vasilev666 Посмотреть сообщение
теперь - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 4 ИЮЛЯ 2020 Г. N 985
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Liam, сослаться на ПП РФ 985, в котором СП 20.13330.2016 обязателен для применения
Так он вроде только с 1 августа будет действовать.
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Есть еще пистьмо. Вот
Так это же письмо по районированию, а не по интенсивности давления.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Перечень применяемых СП может быть указан в задании на проектирование.
Ну в задании можно все что угодно прописать, типа не учитывать снег и ветер вообще для экономии, но думаю, что это вряд ли будет аргументом перед законом.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Нет. Можно ответить, что с целью повышения надёжности здания, снеговые нагрузки приняты по добровольному СП, так как их принятые величины не уменьшают величин обязательных СП. Возможно, потребуется письмо от заказчика, что его всё устраивает.
Вроде бы вариант рабочий, попробуем.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2020, 09:27
#582
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Ну в задании можно все что угодно прописать, типа не учитывать снег и ветер вообще для экономии, но думаю, что это вряд ли будет аргументом перед законом.
- 100 %. Особенно, если разница в нагрузках будет решающей.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2020, 14:40
1 | #583
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а где актуальный вариант карт?
Вот https://yadi.sk/d/FEDxS2vM7k8-Tg где брал не помню

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Так это же письмо по районированию, а не по интенсивности давления.
Было еще письмо, не могу найти (подальше положишь - поближе возьмешь, не всегда работает). Там было сказано, что использование снеговой нагрузки по СП 2016 не противоречит СП 2011.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2020, 16:05
#584
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
где брал не помню
С минстроевского сайта. Оригинальная ссылка - http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/b6c/sp_20.zip. Но это СП без внесенных изменений. А в изменении 2 уже поменяли карту снеговой нагрузки и таблицу Ж.1. Измененная карта на минстроевском сайте (https://minstroyrf.gov.ru/upload/ibl...m2-k-SP-20.pdf) - в совершенно непотребном виде; в интернете видел цветную копию неизвестного происхождения.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2020, 16:35
#585
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Ну в задании можно все что угодно прописать, типа не учитывать снег и ветер вообще для экономии, но думаю, что это вряд ли будет аргументом перед законом.
В ТЗ пишут на основании действующих норм, а действующим обязательным до 1 августа СП от 2011 года, если только не укажут сп 16 года
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2020, 06:27
#586
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Вот https://yadi.sk/d/FEDxS2vM7k8-Tg где брал не помню
С сайта Минстроя с неактуальной картой по снеговой нагрузке. Саранск не в том снеговом районе. Это карта по снегу была в презентации 2016.04.26. В 2017 уже окончательная была в презентации.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
в совершенно непотребном виде; в интернете видел цветную копию неизвестного происхождения.
Выкладывал. В каком качестве могут напечатать карту на листе А4, чтоб человеческий глаз рассмотрел мелкие названия?
Вложения
Тип файла: zip СП 20 карта снег изм. 2.zip (2.00 Мб, 66 просмотров)
tankist вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2020, 10:35
#587
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Там снег только меняли, остальное по-старому?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2020, 10:50
1 | #588
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Там снег только меняли, остальное по-старому?
По картам только снег. В СП 20.13330.2016.djvu в конце файла оба изменения.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2020, 11:06
#589
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
В СП 20.13330.2016.djvu в конце файла оба изменения.
там карты были в поганом разрешении раньше, отдельные лучше.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2020, 07:00
#590
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
там карты были в поганом разрешении раньше, отдельные лучше.
Прочитать города можно.


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 578
Размер:	591.7 Кб
ID:	228567  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 578
Размер:	405.8 Кб
ID:	228568  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 571
Размер:	528.5 Кб
ID:	228569  
tankist вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2020, 16:29
#591
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Сайту https://www.faufcc.ru/ можно верить или нет? (Конкретно тут).
Как минимум одно изменение в СП20 внесено неверно. Сравниваем: см. вложения. Т. е. вместо исключения пункта 4 табл. Д.1, исключили прим. 4 табл. Д.1. На сайте техэксперта та же ошибка. В НормеCS всё нормально.
Веселуха.
Ещё косяк: не внесены новые пункты 6.7 и 6.8 согласно изм. 2.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: С сайта faufcc.ru.png
Просмотров: 120
Размер:	115.9 Кб
ID:	228651  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изм. 1 с Минстроя.png
Просмотров: 117
Размер:	64.0 Кб
ID:	228652  

Последний раз редактировалось eilukha, 30.07.2020 в 14:12.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2020, 09:19
#592
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Веселуха.
Если карты внимательно смотреть, косяков прилично набирается.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2020, 10:14
#593
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сайту https://www.faufcc.ru/ можно верить или нет? (Конкретно тут).
Как минимум одно изменение в СП20 внесено неверно. Сравниваем: см. вложения. Т. е. вместо исключения пункта 4 табл. Д.1, исключили прим. 4 табл. Д.1. На сайте техэксперта та же ошибка. В НормеCS всё нормально.
Веселуха.
Мне 4 пункт таблицы нравится, я посчитал, что техэксперт и https://www.faufcc.ru/ правы, а normaCS ошиблись.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2020, 10:59
#594
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
normaCS ошиблись
- истина в первоисточнике изменения 1, там вариант как в normaCS.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2020, 11:09
#595
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- истина в первоисточнике изменения 1, там вариант как в normaCS.
Согласен, так было, но теперь есть документ на https://www.faufcc.ru/
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2020, 11:25
#596
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
теперь есть документ
- и есть несоответствие очень-очень похожее на ошибку: исключили 4 пункт примечания вместо 4 пункта таблицы той таблицы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2020, 11:34
1 | #597
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Согласен, так было, но теперь есть документ на https://www.faufcc.ru/
Неправильно у них.
В проекте изменения №3:
Цитата:
Таблица Д.1. Примечание 4. Заменить слова: «2,г» на «2,в».
В проекте изм. №1 было:
Цитата:
Д.2.1 Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций
Позицию 4 таблицы Д.1 в новой редакции удалить.
Позиция по примечаниям к таблице идет строка в таблице.
Вложения
Тип файла: docx izmenenie--3-k-sp-20.13330.docx (365.2 Кб, 31 просмотров)

Последний раз редактировалось tankist, 29.07.2020 в 11:42.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2020, 11:48
#598
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Пульсации и пиковую теперь не надо будет учитывать при определении прогибов:
Цитата:
Раздел Д.1. Определение прогибов и перемещений
Подраздел Д.1.1. В конце вставить абзац:
«При учете ветровых нагрузок перемещения несущих конструкций определяются от действия ее средней составляющей. При этом действия ее пиковой и пульсационной составляющих не учитываются.»
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2020, 13:30
#599
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Путь один:
  1. Качаем с https://www.faufcc.ru/.
  2. Качаем само изменения с Минстроя.
  3. Сверяем наличие и правильность внесения изменений. Offtop: Надеясь, что новых ошибок не допущено, а ошибки могут быть только относительно изменений.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2020, 13:39
1 | 1 #600
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сверяем наличие и правильность внесения изменений
Ну и логику еще включаем.
В конце таблицы Д.2 ссылка на формулу 8.1, которая по тексту отменена изм. №2, а ссылка осталась. Сейчас это формула 6.6.

Последний раз редактировалось tankist, 30.07.2020 в 13:52.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2020, 13:56
#601
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
и логику еще включаем
- короче, качать с https://www.faufcc.ru/ смысла нет, там сплошные косяки. Качаем всё с минстроя и сами вносим изменения.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2020, 14:48
#602
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


По картам, что бросается в глаза. Понятно,что делалось в фотошопе на основе старой снеговой карты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 62
Размер:	272.9 Кб
ID:	228731  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 68
Размер:	293.9 Кб
ID:	228732  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 66
Размер:	193.9 Кб
ID:	228733  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 62
Размер:	240.8 Кб
ID:	228734  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.jpg
Просмотров: 1005
Размер:	445.4 Кб
ID:	228735  

tankist вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2020, 14:49
#603
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Еще.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06.jpg
Просмотров: 82
Размер:	353.0 Кб
ID:	228736  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 07.jpg
Просмотров: 82
Размер:	317.3 Кб
ID:	228737  
tankist вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2020, 16:47
#604
JaffyKa

инженер-строитель
 
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Новый перечень обязательных видали? Со 2 августа вступает - https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1400126/

В перечень не входит пункт 10.2 (с таблицей 10.1) - это снег.
Также в перечень не входит приложение Е - это карты (снег, ветер и пр.)

Внимание вопрос.
Доколе? Нет...
Какого хрена? Нет...

Какой скрытый смысл этого действия? Исключить из обязательных снеговую таблицу, карты приложения Е, и пункт 4.4.
Но при этом оставить весь СП20.13330.2016 в добровольном перечне?
Как принимать снег, если кругом заговор?
Коллеги, появилось какое-то разъяснение, как принимать снег? Особенно интересно, что делать при поверочных расчетах существующих зданий.
JaffyKa вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2020, 18:35
#605
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от JaffyKa Посмотреть сообщение
Особенно интересно, что делать при поверочных расчетах существующих зданий
Коли вы хоть чуть ковырнули в существующем здании, извольте привести его в соответствие всем действующим нормам. И радуйтесь, если эксперт не станет требовать исполнения пункта 5.1 СП 56!
Ну а дополнительное утепление - это вообще классика жанра. А вы про какой-то снег беспокоитесь.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2020, 15:19
#606
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от JaffyKa Посмотреть сообщение
Коллеги, появилось какое-то разъяснение, как принимать снег? Особенно интересно, что делать при поверочных расчетах существующих зданий.
Здесь надо смотреть соответствующие разделы норм на строительные конструкции. При многолетней эксплуатации объектов и в работоспособном их состоянии допускается не усиливать несущие элементы...
А если проектируете реконструкцию, то извольте привести объект к нормативному состоянию.
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 06:41
#607
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


С 1 августа СП 16.13330.2011 таки недействующий по всем параметрам и про него можно забыть, правильно?
Т.е. теперь только 2016 и ничего более, в том числе и карты?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 09:30
#608
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
С 1 августа СП 16.13330.2011 таки недействующий по всем параметрам и про него можно забыть, правильно?
Т.е. теперь только 2016 и ничего более, в том числе и карты?
Не совсем так. Если ГПЗУ на объект кап. строительства выдан до 1 августа, то по ПП № 1521 и, следовательно, по обязательным частям СП 16.13330.2011 и СП 20.13330.2011 вы должны проектировать и после 1 августа 2020 (если с даты выдачи ГПЗУ прошло не более 1,5 лет).
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 14.08.2020 в 11:20.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 10:14
#609
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
... до 1 августа...
Liam как раз про после 1 августа:
Цитата:
Сообщение от Liam
С 1 августа...
Цитата:
теперь только 2016 и ничего более, в том числе и карты?
Да, с 1 августа лафа закончилась.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 31.08.2020, 11:49
| 1 #610
chon


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 236


Кот нибудь разбирался с определением предельного значения частоты собственных колебаний? по 11.1.10.
По формуле (11.9а) получается размерность корень из Паскаля, но никак не Гц.
Весь вопрос в безразмерности элеметов формулы и в чем задавать W_0. Если в кПа (как приведено в табличке 11.1), то получается полная ерунда - сотые доли Гц. Если в Па, то похоже на правду (для моего случая 1,2Гц - здание 50 м высотой).

ПС: Не люблю такие формулы ... безразмерные. Не ужели сложно указывать для формул чистой эмпирики порядок чисел значений элементов. (Крик души!)
chon вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2020, 12:04
2 | #611
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Кот нибудь разбирался с определением предельного значения частоты собственных колебаний? по 11.1.10.
По формуле (11.9а) получается размерность корень из Паскаля, но никак не Гц.
Весь вопрос в безразмерности элеметов формулы и в чем задавать W_0. Если в кПа (как приведено в табличке 11.1), то получается полная ерунда - сотые доли Гц. Если в Па, то похоже на правду (для моего случая 1,2Гц - здание 50 м высотой).

ПС: Не люблю такие формулы ... безразмерные. Не ужели сложно указывать для формул чистой эмпирики порядок чисел значений элементов. (Крик души!)
В пояснениях к формуле 11.8а указано что w0 брать в обычных Паскалях
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2020, 15:23
#612
chon


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 236


Ёёёёё - стыдоба
utrfm, Спасибо!!!!
chon вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2020, 20:33
#613
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
10.11 (...) Пониженное нормативное значение следует учитывать при расчете прогибов покрытий или их участков, оборудованных системами снеготаяния, а также в других случаях, установленных в нормах проектирования строительных конструкций.
- введено изменением 2.
Вопросы:
  1. Отныне прогибы считаем от полного значения снеговых нагрузок, а не от пониженного как до изм. 2?
  2. Не противоречит ли этому п. 2 табл. Д.1?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2020, 01:07
#614
ГОСТ&ОПОКА


 
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 134


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Если ГПЗУ на объект кап. строительства выдан до 1 августа, то по ПП № 1521 и, следовательно, по обязательным частям СП 16.13330.2011 и СП 20.13330.2011 вы должны проектировать и после 1 августа 2020 (если с даты выдачи ГПЗУ прошло не более 1,5 лет).
Подскажите пожалуйста где это установлено, что применяется нормативка, действующая на дату выдачи ГПЗУ - в каком законе, статье, пункте?

В 384-ФЗ (статья 42, часть 1 пункт 2) сказано
Цитата:
Требования к зданиям и сооружениям... установленные настоящим Федеральным законом, не применяются... к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;
То есть я понимаю так, что если на момент подачи в госэкспертизу действует СП 2016-го года, то проверяет экспретиза по СП 2016-го года, и не важно, когда выдан ГПЗУ и даже что записано в задании на проектирование.

Последний раз редактировалось ГОСТ&ОПОКА, 07.09.2020 в 01:45.
ГОСТ&ОПОКА вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2020, 10:56
#615
chon


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Отныне прогибы считаем от полного значения снеговых нагрузок
с учётом п 4.1 -вы правы
Цитата:
При необходимости учета влияния длительности нагрузок, при проверке на выносливость, усталостной прочности и в других случаях, оговоренных в нормах проектирования конструкций и оснований, устанавливаются пониженные нормативные значения нагрузок от оборудования, людей, животных и транспортных средств на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, от мостовых и подвесных кранов, снеговых, температурных климатических воздействий
То есть пониженное значение использовать можно для очень не многих случаев
chon вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2020, 11:41
1 | #616
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от ГОСТ&ОПОКА Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста где это установлено, что применяется нормативка, действующая на дату выдачи ГПЗУ - в каком законе, статье, пункте?

В 384-ФЗ (статья 42, часть 1 пункт 2) сказано
То есть я понимаю так, что если на момент подачи в госэкспертизу действует СП 2016-го года, то проверяет экспретиза по СП 2016-го года, и не важно, когда выдан ГПЗУ и даже что записано в задании на проектирование.
Часть 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ говорит: "При проведении экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, осуществляется оценка ее соответствия требованиям, указанным в части 5 настоящей статьи и действовавшим на дату выдачи градостроительного плана земельного участка...." - ясно сказано, что отправная точка для понимания ПП №1521 или ПП №985 с СП 20.13330.2016 - это дата выдачи ГПЗУ.
В статья 42, часть 1 384-ФЗ - говорится о положениях, которые относятся к ВВЕДЕНИЮ ЭТОГО 384-ФЗ в систему права, т.е. времена 2009 года. Там о том, что требования настоящего ФЗ не предъявляется к тем здания и сооружениям которые сданы в эксплуатацию или запроектированы по нормам ДО введения этого 384-ФЗ.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2020, 11:52
#617
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Отныне прогибы считаем от полного значения снеговых нагрузок, а не от пониженного как до изм. 2?
Цитата:
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
То есть пониженное значение использовать можно для очень не многих случаев
Откуда такой вывод?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2020, 12:22
#618
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Откуда такой вывод?
- см.:
Цитата:
10.11 (...) Пониженное нормативное значение следует учитывать при расчете прогибов покрытий или их участков, оборудованных системами снеготаяния, а также в других случаях, установленных в нормах проектирования строительных конструкций.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2020, 12:35
#619
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Может под "другими требованиями" в этом пункте и подразумевается требование из табл.Д.1 в частности?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2020, 12:57
1 | #620
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Может под "другими требованиями" в этом пункте и подразумевается требование из табл.Д.1 в частности?
Дело в том, что изм.№2 не отменило пункт 10.11 СП 20.13330.2016, а расширило его, дополнив цитируемым выше абзацем (см. точный текст изменения). Теперь кроме пониженного значения для районов с T<=5 градусов можно принимать таковое и в других случаях, например, при наличии систем снеготаяния при любой расчётной температуре. Чего раньше формально делать было нельзя.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2020, 13:01
#621
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Да, текст не вполне понятен, может быть два варианта затаённого смысла:
  1. «Пониженное нормативное значение следует учитывать при расчете прогибов покрытий или их участков, оборудованных системами снеготаяния, при отсутствии таковых (систем снеготаяния), следует принимать полное нормативное значение снеговых нагрузок».
  2. «Кроме прочих случаев, указанных в настоящем СП 20, пониженное нормативное значение следует учитывать при расчете прогибов покрытий или их участков, оборудованных системами снеготаяния». (Чтобы дать возможность учитывать пониженное значение для районов, у которых средняя температура выше минус 5 градусов)
Первый - сужает старый вариант СП, второй - дополняет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2020, 13:22
| 1 #622
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Да, текст не вполне понятен, может быть два варианта затаённого смысла:
Ну, не знаю. Мне кажется, что если сформулировать полный пункт с учётом изм.2 дословно, то никаких разночтений не возникает - ведь начало пункта остается неизменным.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2020, 13:44
#623
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
разночтений не возникает
- именно, иначе есть противоречие с п. 2 табл. Д.1. Версия без противоречий более вероятна.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2020, 19:25
| 1 #624
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Меня мучает вопрос:
Что, по мнению разработчиков, означает "выше минус 5"?
Это 0 или -10?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2020, 19:51
#625
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


0. Хотя, кто знает, что ЕГЭ натворил.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2020, 20:19
#626
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Меня мучает вопрос:
Что, по мнению разработчиков, означает "выше минус 5"?
Это 0 или -10?
Ниже минус 5 - это -10, значит выше - 0. (дедуктивный метод Ш.Х.)
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 07:42
#627
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Ниже минус 5 - это -10, значит выше - 0. (дедуктивный метод Ш.Х.)
относительно температуры это не так
Прослушайте прогноз погоды, выше 0 - тепло, ниже - заморозки.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 08:25
#628
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Меня мучает вопрос:
Что, по мнению разработчиков, означает "выше минус 5"?
Это 0 или -10?
А посмотреть на физический смысл записи в нормах ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 08:11
1 | 1 #629
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А посмотреть на физический смысл записи в нормах ?
Таки 0.

----- добавлено через ~6 мин. -----
eilukha, полностью читай:
Цитата:
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5 °С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,5. При этом коэффициенты се и ct принимаются равными единице.
Для районов со средней температурой января выше минус 5 °С пониженное значение снеговой нагрузки не учитывается.
Пониженное нормативное значение следует учитывать при расчете прогибов покрытий или их участков, оборудованных системами снеготаяния, а также в других случаях, установленных в нормах проектирования строительных конструкций.
Пониженное, значит длительное. В чём проблема? Полная - кратковременная, пониженная -длительная.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 08:38
#630
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Таки 0.
А то.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2020, 16:55
#631
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Цитата:





Сообщение от Evgeny31


В новом СП коэффициент надежности по нагрузке для гололедной нагрузки равен 1,8 (п. 12.5). В старых нормах (СП 20.13330.2011, СНиП 2.01.07-85) данный коэф. был равен 1,3. Может кто в курсе, это опечатка или же он действительно так значительно подрос?




Да по тем же причинам, что и снеговые нагрузки - в связи с переходом на повторяемость раз в 50 лет, как в EC.
Коллеги, в моей версии СП 20.13330.2016 для гололеда указана повторяемость 5 лет (а не 50 как сказано выше). Если это опечатка, прошу подсказать источник куда посмотреть
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: гололед.JPG
Просмотров: 64
Размер:	96.4 Кб
ID:	229977  
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 10:20
1 | #632
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
для гололеда указана повторяемость 5 лет
В моей версии тоже. Мы официально покупаем СП. Так что уверен в его легальности.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 10:28
#633
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Т. е. дешевле провода раз в 5 лет менять/ремонтировать, чем их прочнее сделать?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 10:42
#634
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Думаю, там опечатка. Должно быть 50 лет
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 12:15
#635
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Да какая вам разница 50 или 5? 50*1,3=5*1.8.
Должны же они показать, что не зря хлеб едят.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 13:33
#636
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да какая вам разница 50 или 5
Разница есть когда получаешь данные нагрузки в ИГМИ по метеостанциям.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Думаю, там опечатка. Должно быть 50 лет
Дело в том что в СП 20.13330.2011 тоже 5 лет, в СНиП 2.01.07-85 - тоже 5 лет. Если теперь 50 лет, как утверждает Ayvengo, то мне нужно знать источник.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. дешевле провода раз в 5 лет менять/ремонтировать, чем их прочнее сделать?
В ПУЭ 25 лет. ПУЭ 7,п 2.5.38: "Районирование по гололеду производится по максимальной толщине стенки отложения гололеда цилиндрической формы при плотности 0,9 г/см3 на проводе диаметром 10 мм, расположенном на высоте 10 м над поверхностью земли, повторяемостью 1 раз в 25 лет."
Вы считаете, есть в СП опечатка или нет?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
50*1,3=5*1.8
То есть составители СП заложили интервал превышения 50 лет просто увеличенным коэффициентом надежности по нагрузке (1,8 вместо 1,3)? Есть ссылка убедиться в этом?
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 13:51
1 | #637
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
То есть составители СП заложили интервал превышения 50 лет просто увеличенным коэффициентом надежности по нагрузке (1,8 вместо 1,3)? Есть ссылка убедиться в этом?
https://youtu.be/9x5w4sgxxqA?t=2204
tankist вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 13:55
#638
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Есть ссылка убедиться в этом?
Да они всегда так делают. Вон в ветре вообще против физики пошли, приняв плотность воздуха 0,8 вместо 1,2.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 14:11
#639
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
https://youtu.be/9x5w4sgxxqA?t=2204
Спасибо огромное!!! Выводы:
1. Переход с 5 лет на 50 заложено в изменении коэффициента с 1,3 на 1,8.
2. В СП 20.13330.2016 по этому вопросу опечаток нет.
3. У метеостанций запрашивать данные о гололедных нагрузках с интервалом превышения 5 лет (по СП) и 25 лет (по ПУЭ).
4. До кучи. Ветровые нагрузки у метеостанций запрашивать с интервалом превышения 50 лет (по СП) и 25 лет (по ПУЭ). Снеговые только 50 лет (по СП).
Если где-то ошибся - поправьте!
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 17:28
#640
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Алексий31, поделитесь опытом, зачем запрашивать у метеостанций снег и ветер? Занимаетесь проектированием в горных и малоизученных районах?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2020, 17:38
#641
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
зачем запрашивать у метеостанций снег и ветер? Занимаетесь проектированием в горных и малоизученных районах?
Да, находимся на границах районов, изученных/неизученных, качество карт в СП 20 такое что однозначно не скажешь в каком районе. Плюс изменения в СП 20 постоянно карты перерисовывают, и они не очень соответствуют территориальным нормам.
А взять запас худшее значение потом от ГГЭ не отобъшься: "почему завышаете стоимость".
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2020, 11:05
#642
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Приветствую, возможно уже обсуждалось, но не нашел... Какое постановление сейчас регламентирует обязательные пункты СП по снегу ?
Цитата:
"ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 июля 2020 года N 985"
Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
СП 20.13330.2016 (за исключением пунктов 10.2, 10.4, 10.7, 10.10)
СП 20.2011 отменен, а 2016 пункты со снегом исключены.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2020, 13:38
#643
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Мне текущее положение по нормированию вот это напоминает
https://youtu.be/hOrLrLPsv1k
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2020, 13:46
#644
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Пора завести тему типа «Помогите сделать СП 20.13330 лучше».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2020, 15:43
#645
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Шутки-шутками, а Рогозин клич кинул: "Помогите сделать орбитальную станцию лучше!" Так что твоё предложение в самую струю.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2020, 05:36
#646
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Хорошее примечание в п. 10.4 добавили в проекте изм. №3.
Цитата:
Добавить примечание 5 в следующей редакции:
«5 При эксплуатации существующих зданий, запроектированных на более низкие расчетные значения снеговой нагрузки, чем установлены действующим Сводом правил, до проведения реконструкции зданий необходимо предусмотреть мероприятия по очистке кровли от снега.».
Это кому посыл, службе эксплуатации? Во введении СП написано:
Цитата:
... и содержит общие техниче
ские требования по назначению нагрузок, воздействий и их сочетаний при строительстве новых, рас
ширении, реконструкции и перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений...
tankist вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2020, 06:16
#647
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,723


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Это кому посыл, службе эксплуатации? Во введении СП написано:
Попахивает внедрением электроподогрева кровли при реконструкциях зданий.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2020, 07:14
#648
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Когнитивный диссонанс: в природе снега всё меньше, в СП всё больше.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2020, 12:22
#649
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Когнитивный диссонанс: в природе снега всё меньше, в СП всё больше.
Разовые снегопады сейчас выдают снеговую нагрузку. Прошлая зима у нас бесснежная. А пару лет назад за день сыпануло с ветром так, что на скатной крыше с одной стороны снега как "обычно" зимой, а с другой мне (рост 191 см) по плечи. И снег влажный. Да он лежал горкой, но вершина этой горки была посередине пролета стропила. Где-то помнится были нормы Казахской ССР, там в зависимости от ветра плотность снегового покрова была.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2021, 20:09
#650
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Диссонанс следующего типа:
По постановлению 985 от 4 июля 2020 в Перечне обязательных норм СП20-2011 нет, а есть СП20-2016.
Но пункты снег и ветер исключены, соответственно и карты тоже.
Цитата:
ПЕРЕЧЕНЬ национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985
11. СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (за исключением пунктов 4.4, 4.6), 6 (за исключением абзаца первого пункта 6.8), 7, 8 (за исключением пунктов 8.1.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.4.3), 9 (за исключением абзаца второго пункта 9.3), 10 (за исключением пунктов 10.2, 10.4, 10.7, 10.10), 11 (за исключением пунктов 11.1.2, 11.1.4, 11.1.7, 11.1.8, 11.3.4), 12, 13 (за исключением пунктов 13.3, 13.4, 13.6), 14 - 15, приложения А - В, Д.
Получается, йа не обязан брать снег и ветер из СП20.
Собственно вопрос: где нынче берут снег и ветер приличные проектировщики? Из Гидрометцентра?
Дополнительный вопрос: можно брать снег и ветер из недействующего (почему недействующего?) СП20-2011?
Не действует потому, что:
Цитата:
МИНСТРОЙ..ПРИКАЗ от 3 декабря 2016 г. N 891/пр
2. С момента введения в действие СП 20.13330 ...признать не подлежащим применению СП 20.13330.2011 ...., за исключением пунктов СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", включенных в Перечень ....
до внесения соответствующих изменений в Перечень.
Такой квест.
Спрашиваю потому, что ТЗ разработан до 985 (4 июля 2020), и утвержден как бы навсегда. Там сидят нагрузки чорт знает откуда, но только не из СП20.13330.2016.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.01.2021 в 20:31.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 20.01.2021, 20:30
#651
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Всё просто. Либо ты применяешь соответствующие пункты на "добровольной основе", либо ты проводишь научные изыскания с привлечением Гидромета и ЦНИИСКа и, в конечном итоге, применяешь те же самые пункты. Но за доп. оплату. Как-то так.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2021, 20:34
#652
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё просто. Либо ты применяешь соответствующие пункты на "добровольной основе", либо ты проводишь научные изыскания с привлечением Гидромета и ЦНИИСКа и, в конечном итоге, применяешь те же самые пункты. Но за доп. оплату. Как-то так.
Я бы применил добровольно, но в ТЗ утверждены принудительные значения (даже не из СП-2011).
Высокий Заказчик таким мелким вопросом не будт заниматься - к ТЗ идет лист подписей - штук 20 чел от москвы до югры...попробуй поменяй цифру.
А если эксперт претензии предъявит: " где научные изыскания с привлечением Гидромета и ЦНИИСКа, а? Почему левые значения?"
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 20.01.2021, 20:44
#653
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
где научные изыскания с привлечением Гидромета и ЦНИИСКа, а? Почему левые значения?
А направить этот вопрос Высокому Заказчику можно? С высокой вероятностью получить ответ типа ПНХ, мы слишком высоки для такой фигни. А потом жить спокойно
Расчет при этом сделать по условно-добровольным пунктам СП
Такой сценарий пойдет?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2021, 21:31
#654
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в ТЗ утверждены принудительные значения (даже не из СП-2011).
Могу только посочувствовать. Попал между экспертом и высоким заказчиком.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2021, 21:44
#655
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А направить этот вопрос Высокому Заказчику можно? С высокой вероятностью получить ответ типа ПНХ, мы слишком высоки для такой фигни. А потом жить спокойно
Расчет при этом сделать по условно-добровольным пунктам СП
Такой сценарий пойдет?
Так уже было пару раз. Хотелось в новом году по-новому как-то...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 21.01.2021, 14:27
1 | 1 #656
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хотелось в новом году по-новому как-то...
Оптимизм про светлое будущее и улучшение еще не растрачен?)) Типа, вот вышло новое постановление, ээээх заживем теперь по-новому. Постановление может и новое, только люди прежние, а они если меняются, то гораздо медленнее. Поэтому да, только посочувствовать остается(
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2021, 15:30
#657
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Оптимизм про светлое будущее и улучшение еще не растрачен?...
Абсолютно не растрачен.
Все будет замечательно, и даже лучше.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 25.01.2021, 11:25
1 | #658
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Минстрой России готовит Изменение СП 20 «Нагрузки и воздействия», в том числе в части требований к учету снеговых и ветровых нагрузок на здания и сооружения.
https://minstroyrf.gov.ru/press/novy...ase_id=1172961
Цитата:
«Снег, как и любая природная стихия, несет потенциальную опасность. В проекте Изменения СП 20 впервые установлены нормативные значения горизонтальной нагрузки от сползания снега, действующей на выступающие над кровлей парапеты, элементы ограждающих конструкций, фасадных систем и снегозадерживающие устройства. Это также позволяет предотвратить падение снега и льда на примыкающие участки зданий и сооружений, обеспечить безопасность людей в пешеходных зонах и проездах для автотранспорта, а также повысить долговечность элементов фасадных конструкций», – рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.
В состав документа внедрен новый порядок учета сноса снега с покрытий зданий в зависимости от средней скорости ветра в зимний период и среднемесячной температуры воздуха. Внесенные дополнения и уточнения актуальны для всей территории страны, особенно для территорий Крайнего Севера и некоторых горных районов, для которых были проведены дополнительные исследования.

«Учет сноса снега с покрытий зданий в зависимости от средней скорости ветра в зимний период и среднемесячной температуры воздуха в январе позволяет облегчить покрытия зданий, возводимых на Крайнем Севере и в других районах с высокими средними скоростями ветра и низкими температурами в зимний период, что приведет к экономии строительных материалов и позволит получить экономический эффект приблизительно до 10%», – подчеркнул заведующий лабораторий №3 ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство» Николай Попов.

Изменение СП 20 также связано с уточнением: порядка применения пониженных значений нагрузок, критериев динамической комфортности для общественных, административных и офисных зданий, определения высотного коэффициента для горных районов Российской Федерации, который приведен к безразмерному виду, более удобному для использования. Кроме того, дополнены его значения для отдельных горных районов Российской Федерации, которые были получены впервые.

«В документе установлены новые требования по учету динамического действия нагрузок при проектировании танцевальных залов, сцен театрально-зрелищных предприятий и трибун спортивных сооружений. Прыжки танцующих и синхронные движения сотен болельщиков могут приводить к резонансу, то есть значительному увеличению амплитуд колебаний трибун, что соответственно может привести к их повреждению. Ранее для таких объектов требовалась разработка специальных технических условий», – уточнил Дмитрий Волков.

В состав СП 20 также включено новое приложение, в котором регламентированы значения предельных прогибов и перемещений зданий и их отдельных элементов, ограничиваемые исходя из технологических и конструктивных требований.

В целом, Изменение №3 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», базового нормативного технического документа конструкторов, позволит повысить скорость и качество принимаемых проектных решений, надежность и безопасность проектирования объектов строительства, а также обеспечит практическую реализации экономии строительных ресурсов за счет более точного учета соответствующих нагрузок и воздействий.

Работа по Изменению СП 20 организована ФАУ «ФЦС» и выполнена авторским коллективом ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство».

В настоящее время документ завершил экспертизу ТК 465 «Строительство» и готовится к утверждению.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 11:44
#659
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так уже было пару раз. Хотелось в новом году по-новому как-то...
Постоянно такие ситуации, считаю на максимальную нагрузку, в записке пишу, то что хочет либо заказчик, либо эксперт, в зависимости от ситуации. Если кто-то из них говорит исправить - исправляю записку
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2021, 10:45
#660
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Изм. 3:
Цитата:
«4 При расчете прогонов покрытий на снеговую равномерно распределенную нагрузку следует учесть локальную неравномерность снегоотложений введением дополнительного коэффициента μ = 1,1.».
Из этого следует:
  1. В зонах мешков μ = 1,1 применять не следует.
  2. Если рассматривать шахматное загружение неразрезных прогонов, то μ = 1,1 применять не следует.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2021, 11:01
#661
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...рассматривать шахматное загружение ...
"Ху из зет, Дринкинс?"
В каких случаях снег выпадает в шахматно-шашечном порядке? В период мирового чемпионата по шахматам?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 11.02.2021, 11:04
#662
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Изм. 3:
не знаю, есть ли окончательная версия. в проекте, который тут скидывали, убрали все упоминания пониженной нормативной нагрузки. наверное, чтобы не конфликтовал с железобетонным снипом
bigden вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2021, 11:12
#663
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
... пониженной ...
По-моему здесь не о "пониженном". А о локальной неравномерности.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 11.02.2021, 11:14
#664
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По-моему здесь не о "пониженном". А о локальной неравномерности
я не по теме снега. я сейчас пролистал проект изменений и увидел вот такое глобальное изменение
bigden вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2021, 11:18
#665
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Этот изм.3 по-моему благополучно почил в бозе еще в 1919-м.
Где вы выковыриваете изм.3?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 11.02.2021, 11:21
#666
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


а кто-то в какой-то теме выложил тут

----- добавлено через ~2 мин. -----
на сайте по метрологии вот что-то есть https://rst.gov.ru/portal/gost/home/...4AB19fRU9GX18*

----- добавлено через ~13 мин. -----
и пониженное значение снеговой при температуре минус 5 градусов убрали

----- добавлено через ~16 мин. -----
а как вам такое - п.10.4 прим 5: "При эксплуатации существующих зданий, запроектированных на более низкие расчетные значения снеговой нагрузки, чем установлены действующим Сводом правил, до проведения реконструкции зданий необходимо предусмотреть мероприятия по очистке кровли от сне-га.»."
bigden вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2021, 11:45
#667
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
убрали все упоминания пониженной нормативной нагрузки
- ничего не убрали. В каком месте увидели?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2021, 11:48
1 | #668
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ничего не убрали. В каком месте увидели?
Пункт 4.1. Исключить второй абзац.
Исключить пункт 8.2.3.
Исключить пункт 10.11.
bigden вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2021, 12:01
| 1 #669
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Исключили само понятие «пониженное значение», но по факту для вычисления прогибов всё осталось по прежнему, т. к. коэффициент снижения снеговой нагрузки перетащили в табл. Д.1. Неясна причина перетасовки (неужели опять видимость работы создать).

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
снег выпадает в шахматно-шашечном порядке?
- дождёмся и этого, начатки уже есть, см. в том же изм. 3:
Цитата:
Пункт 10.4. Четвертый абзац изложить в новой редакции:
«В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении покрытия, следует рассматривать дополнительные схемы приложения снеговых нагрузок:
дополнительные схемы приложения снеговых нагрузок:
на одном скате двускатных покрытий и половине площади (в поперечном направлении) сводчатых покрытий, указанных в подразделах Б.1. и Б.2 Приложения Б, имеющих наибольший уклон более 20;
на одном скате в каждом пролете двух и многопролетных зданий с двускатными покрытиями (подраздел Б.5) при уклоне ската более 20;
на половине площади свода многопролетных сводчатых покрытий (подраздел Б.6) при наибольшем уклоне поверхности свода более 20;
на половине или четверти площади покрытий, указанных в подразделах Б.10, Б.11 и Б.12 Приложения Б, имеющих наибольший уклон более 20;
для покрытий с фонарями (подраздел Б.3) – на одном из участков шириной b».

Последний раз редактировалось eilukha, 11.02.2021 в 12:06.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2021, 12:12
#670
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
..., начатки уже есть, см. в том же изм. 3:
Где можно безпладно скачать актульнейше-свежайший текст СП20?
Понаизменяли без спросу...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 11.02.2021, 12:18
#671
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


С внесёнными изм. 1 и 2 тут, там же или в посте 666 есть отдельно изм. 3 (в посте 666 с пояснительной запиской).

----- добавлено через ~25 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
без спросу
- можно ли где-то подписаться на новые измы?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2021, 13:12
#672
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Исключили само понятие «пониженное значение»
И это правильно.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Понаизменяли без спросу...
Так целый год обсуждали.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2021, 13:34
#673
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так целый год обсуждали.
Я не о смысле изменений, а об обновлении СП в доступных базах.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 11.02.2021, 13:37
#674
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


в нормаксе можно поставить документ на контроль.
на сайте минстроя можно подписаться на рассылку по новым документам. но по документам не приходят почему то
bigden вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2021, 13:56
#675
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
по документам не приходят почему то
- именно!
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
в нормакс
- это что?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2021, 13:59
1 | #676
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


СП 20.13330.2016_Изм. 1, 2 отсюда.
Вложения
Тип файла: djvu СП 20.13330.2016_Изм. 1, 2.djvu (1.59 Мб, 74 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2021, 14:02
#677
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это что?
NormaCS
bigden вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2021, 14:12
#678
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...СП 20.13330.2016_Изм. 1, 2..
Премного благодарен.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 11.02.2021, 14:20
#679
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Премного благодарен.
- обольщаться не надо, неоднократно наблюдал кривость внесения измов. С оригиналами измов от их автора (Минстроя) надо тоже знакомиться.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2021, 14:24
#680
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
-..наблюдал кривость...
Хотя бы так.
На "кривость" проверяющий укажет, если что.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 01.03.2021, 13:37
1 | #681
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


Предполагаю будет интересно посмотреть. Материал скопирован из сообщества в Контакте "Инженер-КМ"
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 14:11
#682
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Предполагаю будет интересно посмотреть. ...
Интересно конечно...но там 30 страниц...от предыдущих изм еще голова не отошла.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 01.03.2021, 14:13
#683
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


неожиданно обнаружил, что в ИЗМ.2 исключили пункты о снижении временной нагрузки на колонны и фундаменты в зависимости от грузовой площади и количества этажей.
интересно, зачем?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 14:53
1 | 1 #684
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
неожиданно обнаружил, что в ИЗМ.2 исключили пункты о снижении временной нагрузки на колонны и фундаменты в зависимости от грузовой площади и количества этажей.
интересно, зачем?
Ничего там особо не исключили п.6.7 и 6.8. в 6.7 пропало слово ПОЛНЫЕ. Где нашел изменения?
Вложения
Тип файла: djvu СП 20.13330.2016_изм2.djvu (505.6 Кб, 51 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 15:37
#685
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Ничего там особо не исключили п.6.7 и 6.8. в 6.7 пропало слово ПОЛНЫЕ. Где нашел изменения?
yarrus77, спасибо
я подзапутался немного. кажется, в исходном СП они были в пунктах 8.2.4, 8.2.5.
потом эти пункты исключили, а пункты 6.7 и 6.8 дополнили той же самой информацией
вредительство, одним словом.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 15:58
#686
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а пункты 6.7 и 6.8 дополнили той же самой информацией
вредительство, одним словом.
журнал мурзилка найди десять отличий
ну ничего, зато третье изменение полезное
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2021, 23:24
#687
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


СП 20_Изм 3_Принято с 2021.07.01.
Вложения
Тип файла: djvu СП 20_Изм 3_Принято с 2021.07.01.djvu (429.9 Кб, 181 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2021, 13:17
#688
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
СП 20_Изм 3_Принято с 2021.07.01.
Теперь перемещения каркаса можно от нормативного ветра проверять
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2021, 13:55
#689
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
СП 20_Изм 3_Принято с 2021.07.01.
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Теперь перемещения каркаса можно от нормативного ветра проверять
Может да, а может и нет. Как приняли, так и отменят. Изм. 1 к СП 14 тому пример. Не обольщайтесь.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2021, 14:04
| 1 #690
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


для зданий даже в 200м перемещения с учетом пульсаций больше вдвое минимум,
не учитывать пульсации (как предлагают) это неправильно.
разрешать увеличить ускорения верхних этажей в офисах (130 мм/с2, даже больше чем за границей). тоже неверно.
снова запретить моделирввание ветра (что разрешило изменение 2) неразумно.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2021, 17:54
#691
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Дождёмся и пульсации отменят.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2021, 20:13
#692
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
для зданий даже в 200м перемещения с учетом пульсаций больше вдвое минимум,
не учитывать пульсации (как предлагают) это неправильно.
разрешать увеличить ускорения верхних этажей в офисах (130 мм/с2, даже больше чем за границей). тоже неверно.
снова запретить моделирввание ветра (что разрешило изменение 2) неразумно.
Не все же здания по 200 м.
Для одноэтажных зданий со стальным каркасом перемещения от пульсации очень актуальны. И часто по ним колонны подбираются. Хотя в реальности куча зданий посчитанных вообще без пульсации и катастроф с ними не происходит.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2021, 21:43
#693
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


когда то тестировал. вот что получилось.
lдо 50 м я пульсации оценил бы как 50% средней
для 100м - как 80%
для 150 как 110%
для 200 как 140%
дл 300 как 200%
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2021, 21:58
#694
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
когда то тестировал. вот что получилось.
lдо 50 м я пульсации оценил бы как 50% средней
для 100м - как 80%
для 150 как 110%
для 200 как 140%
дл 300 как 200%

Странно, если смотреть СП, то средняя с высотой увеличивается (Kze), а пульсация уменьшается (ζ e), т.е. зависимость напрашивается обратная..
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2021, 23:28
#695
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Дождёмся и пульсации отменят.
Давно пора. Лишние телодвижения при расчете
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2021, 08:38
#696
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


2 сте.
сделайте модель и увеличивайте этажность. сами увидите в скаде или лире.

дело в том, что
c высотой у вас скорость ветра увеличивается...
а нагрузки пропорциональны квадрату скорости.
а перемещения здания-консоли пропорциональны длине в степени примерно 2.4(по памяти)
(степень 3 при приложении силы к концу, здесь нагрузка распределена сложнее)

в общем высоткам разрешили раскачиваться при пульсациях
(которых никаким СП не запретишь) на несколько метров.
будет время- просчитаю точнее.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2021, 09:07
#697
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
в общем высоткам разрешили раскачиваться при пульсациях
(которых никаким СП не запретишь) на несколько метров.
- ну это ваша персональная боль, для большей части РФ это совсем не актуально, за отсутствием потребности в таких высотках. имхо, даже амплитуду перемещений от ветра в 20-25 см на обычной, для замкадья, 25-ти этажке тяжело добиться, а усложнить расчет и поводов докапаться учет этой пульсации добавляет немало.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2021, 09:27
#698
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Теперь перемещения каркаса можно от нормативного ветра проверять
а это в каком пункте написано?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2021, 10:06
#699
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


не моя это боль будет, а жильцов. головная минимум.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2021, 10:32
1 | #700
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
c высотой у вас скорость ветра увеличивается...
а нагрузки пропорциональны квадрату скорости.
да, верно. Как и то, что чем длиннее консоль, тем перемещение её конца больше. Вопрос вызывало утверждение, что с увеличением высоты увеличивается вклад пульсации в перемещение по отношению к средней. Во вложениях пример из старой инструкции с определением ветровой нагрузки для дымовой трубы h=100м. В таблице отражено, что с увеличением высоты вклад пульсации в суммарную нагрузку наоборот уменьшается, коэффициент β становиться меньше. Следовательно, чем выше здание, тем вклад пульсации в перемещения его верха меньше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 122
Размер:	85.1 Кб
ID:	235626  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 125
Размер:	40.6 Кб
ID:	235627  
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2021, 12:50
#701
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Как правило, чем выше сооружение, тем ниже частота, следовательно больший вклад пульсации.
Прямой зависимости нет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2021, 14:32
#702
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


не могу анализировать эти беты.. я вам предложил провести расчет...

я (лет 13-15 назад, когда занимался Сити)
увеличивал высоту здания (не меняя его схемы)
и смотрел частоты, ветровые нагрузки (статику и пульсации) и перемещения.
а также ускорения верхних этажей.

просто
заказчик интересовался , до какой высоты можно увеличить, чтобы разрешили строить.
не превысив ограничения перемещений и ускорений. тогда 40 этажей (кажется) получилось.

думаю, по этому СП он бы смог построить этажей под 70...
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2021, 14:38
#703
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
заказчик интересовался , до какой высоты можно увеличить, чтобы разрешили строить
Бурдж-Халифа? ))
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2021, 15:45
#704
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


нет.
я же сказал, в Москве-Сити...
даже 40 этажей ему все равно невыгодно оказалось (с учетом всех обременений)
отказался.
сейчас на этом месте квартал "Камешки" (так, кажется, называется)
как раз 40+ этажей. туда переселяли из сносимых хрущевок
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2021, 22:08
#705
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а это в каком пункте написано?
п.Д.1.1.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2021, 04:27
#706
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


судя по всему, под нормативным ветром имелась в виду средняя составляющая. меня тоже сообщение про нормативный ветер смутило, но я понял о чем речь
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2021, 05:43
#707
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


в п.Д.1.1 изменения 3
говорится о том, что перемещения определяются от средней составляющей.
без учета пульсационной и пиковой составляющей (это теперь добавлено)

видимо, для нормативного (а не расчетного) ветра. это в самом изменении не указано.
надо перечитать полный текст с учетом изменений и удалений.

2 CIE-
в таблице про трубу
(неясно откуда она взята и насколько компетентен источник и нет расшифровки коэффициентов)
пульсации характеризует не бета, а коэффициент m
и он как раз возрастает.с высотой. доведен ваш график лишь до 100м.
и труба с конической частью это несколько иной случай.
пульсации на цилиндре как "хорошо обтекаемом" теле (сy=+-0.2 по памяти)
меньше В разы чем на "сечениях с острыми кромками", которые соответствуют зданиям.
(cy=+-1 обычно можно считать, но +-2 для идеального квадрата, а то и больше для некоторых сечений).

Последний раз редактировалось СергейД, 23.03.2021 в 05:55.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2021, 07:01
#708
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
пульсации характеризует не бета, а коэффициент m
и он как раз возрастает.с высотой. доведен ваш график лишь до 100м.
Источник тут https://dwg.ru/dnl/3822. Рассматриваемый пример на стр. 12, таблица на стр.17. Насколько я вижу m, напротив, уменьшается с высотой, принят по таблице на стр.5, которая идентична снип 62 года.
Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
и труба с конической частью это несколько иной случай.
это да, хотя затрудняюсь сказать насколько сильно это влияет
Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
я вам предложил провести расчет...
к сожалению нет необходимого времени, старая расчетная схема факела не открывается новой лире, восстанавливать долго...
Если у вас есть сформированный материал выложите, если можете. Я бы с удовольствием заочно изучил, поскольку человек вы, очевидно, компетентный.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2021, 19:37
#709
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


я вам написал, почему для трубы ситуация совершенно иная. меньше пульсации в принципе.
именно про это отчет давнишний. и выслать не могу в принципе. конфи...
пишите в личку. пришлю диссертацию. но там про высотки
и отвечу на вопросы. в свободное время.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 11:05
#710
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
в п.Д.1.1 изменения 3
говорится о том, что перемещения определяются от средней составляющей.
без учета пульсационной и пиковой составляющей (это теперь добавлено)
Интересно, на АМС связи это будет распространяться. Формально вроде нет, есть фраза в СП.
Но с другой стороны, других норм для расчета ветровой нагрузки нет.

Взять те же столбы сотовой связи понатыканные в каждом городе. Большинство не проходят по перемещениям, при больших запасах по прочности. Если считать перемещения для них только от средней составляющей, то прошли бы)

Последний раз редактировалось Smartboy, 24.03.2021 в 11:11.
Smartboy вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 15:22
#711
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


для АМС пульсации невелики. из за решетчатости.
и резонансы на разных участках будут раскоррелированы.

но это важнейшая проблема для высотных зданий призматической формы.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 15:35
#712
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Перемещения от динамики никогда не нормировались.
Нормируется только ускорение для людей.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 20:42
#713
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


ну во все темы высказаться хочешь.
только перемещения с учетом пульсаций нормировались раньше. читай внимательнее.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2021, 21:01
#714
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
только перемещения с учетом пульсаций нормировались раньше. читай внимательнее.
Какой конкретно пункт?
Это дополнение включили специально для таких "умников" как ты, которые и от пиковой перемещения считали.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 10:09
#715
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
видимо, для нормативного (а не расчетного) ветра. это в самом изменении не указано.
надо перечитать полный текст с учетом изменений и удалений.
в СНиПе был пункт 10.5 Коэфф. надежности по нагрузке для всех учитываемых нагрузок и коэфф. динамичности для нагрузок от погрузчиков, электрокаров, мостовых и подвесных кранов следует принимать равными единице.
теперь это в разных концах документа
в СП 20.13330.2016
4.2 Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке , соответствующий рассматриваемому предельному состоянию. Минимальные значения коэффициента надежности в основных и особых сочетаниях нагрузок определяются следующим образом:
а) при расчете по предельным состояниям 1-й группы - в соответствии с 7.2-7.4, 8.1.4, 8.2.7, 8.3.5, 8.4.5, 9.8, 10.12, разделом 11, 12.5 и 13.8;
б) при расчете по предельным состояниям 2-й группы - принимаются равными единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения.

15.1.5 Коэффициент динамичности для нагрузок от погрузчиков, электрокаров, мостовых и подвесных кранов следует принимать равным единице.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 12:06
#716
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Перемещения от динамики никогда не нормировались.
Нормируется только ускорение для людей.
А как их нормировать, чем обусловлены условные h/500...h/100 для, скажем, упомянутых башен АМС.... Если какое-то оборудование требует ограничения конкретных перемещений, тогда надо ими и задаваться. Иначе непонятно, что ограничивается, да еще с динамикой.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 16:33
#717
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Если какое-то оборудование требует ограничения конкретных перемещений, тогда надо ими и задаваться.
Ну так и смотри соответствующие паспорта. Причём тут СП20?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2021, 06:25
#718
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Причём тут СП20?
С момента введения изм.3 - не причем

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 26.03.2021 в 09:39.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2021, 11:46
#719
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Д.2.4.2 Для 2-го предельного состояния горизонтальные перемещения бескаркасных зданий от ветровых нагрузок не ограничиваются.


А для каркасных зданий от ветровых нагрузок ограничение теперь где найти? я в этом изм. к СП ничего не нашел
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2021, 13:01
#720
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. прил. Л.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 12:07
#721
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 138


добрый день!
это как понимать?

10.11 Для районов со средней температурой января минус 5°С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330.2018) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки устанавливают в нормах проектирования строительных конструкций и оснований в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации. При этом коэффициенты и принимают равными единице.

Как теперь принимать долю длительности для снега? Раньше было 0.5.
get_up вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 12:22
#722
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Раньше было 0.5
- теперь 1,000.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 12:39
| 1 #723
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
теперь 1,000.
Не согласен. Теперь, в случае отсутствия особых указаний для отдельных конструкций коэффициент длительности равен нулю, т.е. снег в обычных случаях учитывается исключительно как кратковременная нагрузка.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 13:13
#724
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Иногда Вы шутите.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 14:18
#725
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Как теперь принимать
Вот так и понимай. Нет указаний - значит весь кратковременный.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 14:25
#726
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Если по прогибам, то получается - наоборот ослабили требования
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Исключили само понятие «пониженное значение», но по факту для вычисления прогибов всё осталось по прежнему, т. к. коэффициент снижения снеговой нагрузки перетащили в табл. Д.1
bigden вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 14:28
#727
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот так и понимай. Нет указаний - значит весь кратковременный.
Раз длительная часть не установлена, значит - по мнению эксперта. Как с учетом ветра при расчете фундаментов ситуация получается.
Но тут забавно выходит с шириной раскрытия трещин - получается весь бетон начал сразу не проходить
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 15:05
#728
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Иногда Вы шутите.
Не в этот раз.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет указаний - значит весь кратковременный.
Дык и я об том же

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Если по прогибам, то получается - наоборот ослабили требования
Отнюдь. Смотрим пункт 2 таблицы Д.1.

Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Раз длительная часть не установлена, значит - по мнению эксперта.
Это ещё почему? Если в нормах на конструкции ничего не сказано - значит весь снег кратковременная нагрузка. Если этот вопрос освещен, то принимать так, как там написано.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 15:06
#729
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В нормах не сказали, что доля длительности стала ноль, а сказали, что её искать следует в другом месте. Поэтому либо брать по-старому, либо по худшему из возможных вариантов, т. е. 1,000 и уж точно не ноль (т. к. возможная ошибка должна быть только в запас надёжности).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 15:11
#730
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от bigden
Если по прогибам, то получается - наоборот ослабили требования
Отнюдь. Смотрим пункт 2 таблицы Д.1.
А что не так? К снегу коэффициент 0,5. И то может к нормативному 0,5. И было только ниже минус 5, а теперь и выше минус пяти.
Ну а для колонн и фундаментов единица теперь
bigden вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 15:13
#731
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если скажут, что отныне снеговую искать в другом СП, а в другом она не появилась, то это не значит, что снеговую отныне учитывать не следует.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 15:57
#732
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
А что не так? К снегу коэффициент 0,5. И то может к нормативному 0,5. И было только ниже минус 5, а теперь и выше минус пяти.
Ну так это по-вашему ослабление требований?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если скажут, что отныне снеговую искать в другом СП, а в другом она не появилась, то это не значит, что снеговую отныне учитывать не следует.
Зачем фантазировать на пустом месте? К СП много вопросов, но с этим-то всё как раз вполне понятно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 16:10
#733
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это ещё почему? Если в нормах на конструкции ничего не сказано - значит весь снег кратковременная нагрузка. Если этот вопрос освещен, то принимать так, как там написано.
Это обсуждали в теме про фундаменты: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=105223
Получается, если длительная часть равна нулю, то расчет по длительным трещинам стал почти необязательным, а осадка фундаментов сильно уменьшилась.
А если единице - то наоборот, расчет по длительным трещинам стал определяющим, фундаменты подросли.

С сейсмикой тоже интересно получается: пока у снега была длительная часть - по табл.5.1 СП 14 коэффициент шел 0,8; сама длительная 0,5. Итого 0,4 к полной. Если все кратковременное - то 0,5 к полной. Еще хуже ситуация с полезными нагрузками.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 16:19
#734
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Это какая редакция СП20? По-старому то еще можно считать? Вроде от 2016г. действующий, там такого нет.... может быть через одну редакцию и из нового уберут.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 16:59
1 | #735
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Это какая редакция СП20? По-старому то еще можно считать? Вроде от 2016г. действующий, там такого нет....
Это изм.3, вступило в силу 01.07.2021.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 20:38
#736
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
К СП много вопросов, но с этим-то всё как раз вполне понятно.
Не совсем. Какую долю брать для пульсационной составляющей ветра?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 21:29
#737
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Не совсем. Какую долю брать для пульсационной составляющей ветра?
А при чем тут доля? При сборе масс для определения пульсации принимается коэффициент, с которым снег войдет в расчётное сочетание: 1,0; 0.9 или 0,7. Иногда это проанализировать легко, иногда нет. В последнем случае я задаю в запас - массы влияют на пульсационную составляющую далеко не впрямую.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 21:42
#738
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А при чем тут доля?
Я снег всегда принимал 0.8 длительной составляющей.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
для определения пульсации принимается коэффициент, с которым снег войдет в расчётное сочетание: 1,0; 0.9 или 0,7
Т.е. Вы всегда принимаете полную кратковременную с коэффицинтом сочетания?
Вопрос в том числе и в общем смысле - длительную или кратковременную брать для пульсации.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 21:50
#739
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я снег всегда принимал 0.8 длительной составляющей.
На основании чего?
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Т.е. Вы всегда принимаете полную кратковременную с коэффицинтом сочетания?
Да.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вопрос в том числе и в общем смысле - длительную или кратковременную брать для пульсации.
Откуда сомнения? Не знаю как для Ж/Б, а для металла однозначно в сочетание войдет полная снеговая с коэффициентом сочетания. От неё же будут и массы - вполне логично .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 21:53
#740
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
От неё же будут и массы - вполне логично. Откуда сомнения?
А для сейсмики? Суть же одна - колебания. Причём сейсмика и "тяжёлый" снег - это вероятно возможное, а вот максимальный ветер и максимальный снег - не предусматривается. Ну как для проводов ЛЭП. Т.е. при ветре снег не максимален

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
На основании чего?
Откровенно говоря брал 1, но дл.составляющую снега. А основание как не основную в сочетании с коэф. 0.7.
Коэффициент понижения до длительной гулял то 0.7, то 0.5. Но я брал 1 и коэф. сочетания 0.7.
И хрен разберёшься. А сейчас с новыми измами опять голову ломать.

Последний раз редактировалось crossing, 09.09.2021 в 22:03.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 22:10
#741
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А для сейсмики? Суть же одна - колебания.
До изменения №3 ситуация была такая: можно была приложить длительный снег с коэффициентом 0.8 или полный снег с k=0.5. В первом случае общий коэффициент k1=0.5*0.8=0.4, а во втором k2=0.5. Очевидно, что второй вариант хуже как по массе, так и по нагрузке. Был один период, когда доля длительности для снега была 0,7 и тогда первый случай был хуже k1=0.7*0.8=0.56, но период был очень кратким и о нем пока можно забыть.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
а вот максимальный ветер и максимальный снег - не предусматривается.
Ну да, применяются коэффициенты сочетаний, а чем я уже говорил выше. Есть, правда, сдувание снега, но учесть его чаще всего бывает весьма проблематично. Никаких других снижений СП 20 не предусматривает.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 22:17
#742
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Никаких других снижений СП 20 не предусматривает.
Но и о кратковременной с коэф.сочетания 1 тоже не сказано. На память 0.7.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
можно была приложить длительный снег с коэффициентом 0.8
Я считаю, что принимать доли из СП 14 к ветру от снега не верно.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
или полный снег с k=0.5
Я и говорю, что так и делал.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2021, 22:29
#743
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Но и о кратковременной с коэф.сочетания 1 тоже не сказано. На память 0.7.
Пусть мы считаем ферму навеса (где есть прижимной ветер). Есть снег V района, ветер V района и подвесной кран Q=1 (т). Так вот для пульсации коэффициенты будут: - снег k=1.0; кран k=0,7. А вот если ветер будет первого района, а кран Q=5 (т), то коэффициенты: снег k=1.0; кран k=0,9.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2021, 04:49
#744
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пусть мы считаем ферму навеса
Вы ферму считаете на кран и ветер отдельно от всего здания? И что значит навес с краном?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2021, 08:44
#745
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
навес с краном
Значит, кран подвешен к нижнему поясу ферм навеса. На газоизмерительных станциях это распространённое сооружение. Причём кран будет работать раз в несколько лет.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2021, 10:07
#746
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вы ферму считаете на кран и ветер отдельно от всего здания?
Да, в подавляющем большинстве случаев.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
И что значит навес с краном?
Это, например, открытые крановые эстакады с крышей . Широко применяются в качестве складов песка, щебня, гравия, металлолома и других материалов, для которых прямое попадание воды нежелательно, а влажность безразлична.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2021, 11:22
#747
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Теперь, в случае отсутствия особых указаний для отдельных конструкций коэффициент длительности равен нулю, т.е. снег в обычных случаях учитывается исключительно как кратковременная нагрузка.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В нормах не сказали, что доля длительности стала ноль, а сказали, что её искать следует в другом месте. Поэтому либо брать по-старому, либо по худшему из возможных вариантов, т. е. 1,000 и уж точно не ноль (т. к. возможная ошибка должна быть только в запас надёжности).
Опять в нормах ерунда получилась.
В Д.1 сказано, что прогибы определять от постоянных и длительных, а также ... снег с коэффициентом 0,5. При этом, в понятие "длительные" (5.4) входит пониженное значение кратковременных, которое для снега (10.11) четко не определено и нужно искать в каких-то нормах в зависимости от расчётных ситуаций. И вроде как понятно, что это 0,5 для снега и есть искомое пониженное значение, но стилистика написанного, говорит обратное
В результате, у одних в прогибе будет 0,5 снега, а у других 1,5 снега
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2021, 11:32
#748
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Опять в нормах ерунда получилась.
Offtop: Никогда такого не было - и вот опять!
В общем, как обычно - в любой непонятной ситуации бери коэффициенты 1, запас карман не тянет
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2021, 11:50
#749
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В результате, у одних в прогибе будет 0,5 снега, а у других 1,5 снега
- понятие «длительная» с прогибами никак (теперь) не связано.

Последний раз редактировалось eilukha, 12.09.2021 в 20:39.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2021, 12:29
#750
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это, например, открытые крановые эстакады с крышей . Широко применяются в качестве складов песка, щебня, гравия, металлолома и других материалов, для которых прямое попадание воды нежелательно, а влажность безразлична.
Я знаю что такое открытые крановые эстакады. Потому и расчёт без ветровой нагрузки на здание, а не "в подавляющем большинстве".
crossing вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2021, 13:25
#751
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я знаю что такое открытые крановые эстакады. Потому и расчёт без ветровой нагрузки на здание, а не "в подавляющем большинстве".
Я, признаться, ничего не понял . Скажу только что такой навес с подвесным краном стоит на территории небольшого предприятия, принадлежащего моему приятелю. Предприятие выпускает строительные пигменты и хранит под этим навесом сырьё. А как эту конструкции назвать - в данном случае абсолютно без разницы

Последний раз редактировалось IBZ, 10.09.2021 в 13:36.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 18:54
#752
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


https://docs.cntd.ru/document/456044...N&section=text
в п. 8.2.3, 10.11 теперь нет коэффициентов пониженных нагрузок для расчета длительных временных нагрузок
в п. 5.4 коэффициенты указаны только на прогрессирующее обрушение
Прогибы и трещины теперь считать только от нормативных значений без понижений?
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 19:52
#753
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Может быть три подхода:
  1. Длительных нагрузок теперь нет, т. к. для их вычисления дана не вся информация, соответственно проверки на длительные нагрузки не требуются.
  2. Длительные нагрузки есть, но т. к. для их вычисления дана не вся информация, то ошибаясь в запас надёжности, принимается коэффициент длительности 1,000.
  3. Длительные нагрузки есть, но т. к. для их вычисления дана не вся информация, то беря риски снижения надёжности (от бОльших значений доли длительности после появления их в нормах) на себя, принимаются коэффициенты длительности со старыми значениями.
Считаю верным 2 подход.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Прогибы и трещины теперь считать только от нормативных значений без понижений?
- прогибы см. табл. по ним в СП 20.

Последний раз редактировалось eilukha, 12.09.2021 в 20:12.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 20:32
#754
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- понятие «длительная» с прогибами никак (теперь) не связано.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Может быть три подхода:

Длительных нагрузок теперь нет, т. к. для их вычисления дана не вся информация, соответственно проверки на длительные нагрузки не требуются.
Длительные нагрузки есть, но т. к. для их вычисления дана не вся информация, то ошибаясь в запас надёжности, принимается коэффициент длительности 1,000.
Длительные нагрузки есть, но т. к. для их вычисления дана не вся информация, то беря риски снижения надёжности (от бОльших значений доли длительности после появления их в нормах) на себя, принимаются коэффициенты длительности со старыми значениями.

Считаю верным 2 подход.
То есть в прогибе прогона будет 1,5 снега против 0,5 ранее?
Ну, больше не меньше...
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 20:40
#755
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
То есть в прогибе прогона будет 1,5 снега против 0,5 ранее?
- с прогибами от снега сейчас полная определённость. Неопределённость с длительными трещинами от снега.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 21:07
#756
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Длительные нагрузки есть, но т. к. для их вычисления дана не вся информация, то ошибаясь в запас надёжности, принимается коэффициент длительности 1,000.
Думаю также, лучше в запас.
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 21:10
#757
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
То есть в прогибе прогона будет 1,5 снега против 0,5 ранее?
Ну, больше не меньше...
Только, если в неких нормах Вы найдете, что для прогонов снег принимается в какой-то части как длительная нагрузка. В СП 16,13330.2017 такого нет .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2021, 21:11
#758
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- прогибы см. табл. по ним в СП 20.
Нашел. Спасибо. Перекинули теперь в таблицу Д.1 п. 2
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 06:09
#759
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
будет 1,5 снега против 0,5 ранее?
- откуда 1,5?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 09:05
1 | 2 #760
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Народ какие-то глупости пишет.
Ничего в части длительности и ее учета не изменилось. Яйца вид с другого бока.
Авторы последнего изменения иначе структурировали, изложили информацию.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 09:44
#761
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ничего в части длительности и ее учета не изменилось
Да не совсем так. Снег по текущей редакции СП 20.13330.2016 с учетом изм. №3 относится целиком исключительно к кратковременной нагрузке (пункты 5.4 и 5.5). Для деформаций согласно таблице Д.1 используется конкретное значение без уточнения, что это длительно-действующая часть. При этом пункт 10.11 говорит о возможности установления пониженного значения в других нормах, не слова не говоря опять, что это длительно-действующая часть. И если с металлом по-существу ничего не изменилось, то с другими конструкциями (например с ж/б) могут до корректировки соответствующих норм возникать коллизии .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 10:18
#762
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


IBZ не давайте повод думать о вас плохо ))
К вашим пунктам добавить, изучить
пункт 4.1
пункт 5.4,и
6 абзац пункта Д.1.5
2-ой и 4-й столбики табл. Д.1
И все становится идентичным сути СП 20 до изм.3

Чуть не забыл
2-ой и 4-й столбики табл. Л.1

Последний раз редактировалось olf_, 13.09.2021 в 11:31.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 10:25
#763
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


olf_, какой коэффициент к снегу для проверки длительных трещин? И где он написан?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 10:26
#764
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Почему потребовалось столь непростое (даже для профессионалов) изложение материала - вопрос к авторам.

Есть версия о связи изм.3 к СП 20 с "гильотинированием" перечня из приказа 985 до 815

Последний раз редактировалось olf_, 13.09.2021 в 12:13.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 10:38
#765
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
пункт 5.4,и
- примечание там только для прогресса.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 10:38
#766
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
пункт 4.1
Говорит о том, что длительность действия снега может быть установлена в нормах проектирования конструкций или оснований.

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
пункт 5.4
Тут отсылка к тому же пункту 4.1, говорящая о том что длительность снеговых нагрузок может быть установлена в других нормах. При этом пункт 5.5е впрямую относит снег к кратковременным нагрузкам.

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
6 абзац пункта Д.1.5
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
2-ой и 4-й столбики табл. Д.1
... и? Снег по СП 20 нагрузка кратковременная, учитываемая в особо-оговоренном порядке с коэффициентом 0,5. А кроме снега, да, надо ещё учесть длительные нагрузки, например, технологические.

С металлом, по цифрам, действительно, ничего не поменялось, а вот в других нормах, как тут писали, возникли проблемы. Но тут я не компетентен и спорить не буду.

Последний раз редактировалось IBZ, 13.09.2021 в 10:46.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 11:08
#767
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
С металлом, по цифрам, действительно, ничего не поменялось, а вот в других нормах, как тут писали, возникли проблемы. Но тут я не компетентен и спорить не буду.
Все верно говорите. Те кто рассказывают про то что они в запас делают потом в экспертизе в томе расчетов будут объяснять откуда коэффициент 1 берут превращая кратковременные в длительные(в запас для себя на рабочке втихую никто не запрещает, но нафига тогда нормы). Для жб по факту с точки зрения длительного раскрытия трещин ситуация улучшилась, я не говорю о том плохо это или хорошо, но имеем то что имеем.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 11:15
#768
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
удут объяснять откуда коэффициент 1
- это вряд ли, иначе им придётся указать своё значение. И вообще, не представляю эксперта возмущающегося против сверхнорматиной надёжности.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 11:28
| 1 #769
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


То что "длительность" перенесли в конструкционные СНиПы вполне логично.
Например, в ж/б длительная часть учитывается при расчётах устойчивости, деформаций и трещин. Вопрос: для всех расчётов принимать одну и ту же "долю длительности"? Я был свидетелем, когда при монтаже хватило 3-х дней для потери устойчивости.
Для металлистов все эти "доли длительности" только вносят сумятицу в расчёты. И правильно сделали, что убрали из СП 20.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 11:42
#770
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Закидайте меня камнями
Если
СП 20.13330 не является НТД устанавливающим нормы проектирования строительных конструкций и оснований.
Если камней нет, то читать 5.4,и СП 20. В нем СП 20 указывает в том числе на себя (в третьем лице).
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 11:57
#771
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


Offtop:
Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Те кто рассказывают про то что они в запас делают потом в экспертизе в томе расчетов будут объяснять откуда коэффициент 1 берут превращая кратковременные в длительные(в запас для себя на рабочке втихую никто не запрещает, но нафига тогда нормы). Для жб по факту с точки зрения длительного раскрытия трещин ситуация улучшилась, я не говорю о том плохо это или хорошо, но имеем то что имеем.
- вопрос из любопытства - а что реально есть эксперты которые проверяют расчеты до такой детализации? а не просто наличие томика расчетов потолще.
- насколько мне известно, расчет раскрытия трещин возможен только после задания арматуры - это считают все в нелинейном расчете? а как задают арматуру - на глаз, по принципу много арматуры не мало, или как то увязывают с рабочкой, или просто расчет делается ради факта расчета?
Читаю темы форума для самообразования и не очень понимаю - люди проектируют ради соблюдения текущих быстроменяющихся норм, или для обеспечения надежности здания? В какую сторону податься современному проектировщику?
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 11:59
1 | 1 #772
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Если
СП 20.13330 не является НТД устанавливающим нормы проектирования строительных конструкций и оснований.
Если камней нет, то читать 5.4,и СП 20. В нем СП 20 указывает в том числе на себя (в третьем лице).
СП 20 устанавливает далеко не полный перечень требований к конструкциям, а касается лишь некоторой части по виду и величине устанавливаемых нагрузок и деформаций от них. Вы же это и сами прекрасно понимаете, но спорите ради спора . И, кстати, есть есть ссылка на себя в 3-м лице, то где соответствующий пункт, на который она, собственно, ведет??

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
И вообще, не представляю эксперта возмущающегося против сверхнорматиной надёжности.
В "моей" экспертизе была негласная установка: отмечать сверхнормативный расход по бюджетным объектам, а по другим - на усмотрение эксперта.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 12:11
#773
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
расчет раскрытия трещин возможен только после задания арматуры - это считают все в нелинейном расчете?
- за несколько итераций. Прочность сечения - в нелине, усилие в элементах - в лине.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2021, 14:28
#774
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- вопрос из любопытства - а что реально есть эксперты которые проверяют расчеты до такой детализации? а не просто наличие томика расчетов потолще.
Как и везде эксперты бывают разные, один не спросит другой спросит. Для заказчиков излишняя надежность это перерасход материалов, проектирование должно быть рациональным.
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Читаю темы форума для самообразования и не очень понимаю - люди проектируют ради соблюдения текущих быстроменяющихся норм, или для обеспечения надежности здания? В какую сторону податься современному проектировщику?
Нормы обеспечивают надежность в том числе коэффициентами надежности по нагрузке, по материалам , а не одной долей длительности кратковременных нагрузок. Проектируйте по нормам, если нормы чего-то не оговаривают вы можете писать официальные письма разработчикам и копию в Минстрой и добавляйте в письме , что отсутствие таких то пунктов и указаний влияет на безопасность зданий и сооружений и начнут шевелиться, а потом в прокуратуру если требует денег за ответ. Это их прямая обязанность как разработчиков давать однозначную трактовку.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
сверхнормативный расход по бюджетным объектам
у нас в явном виде за это не дергают, в идеале хочется сделать экономично, но может увеличивать трудомкость строительства, так что зачастую это компромисс.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2021, 13:13
#775
ГОСТ&ОПОКА


 
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 134


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
а что реально есть эксперты которые проверяют расчеты до такой детализации?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
И вообще, не представляю эксперта возмущающегося против сверхнорматиной надёжности.
Простите что влезаю и рекламирую свою тему (с опросом между прочим), но - Нет, нет таких экспертов! Иначе множество расчетов, сделанных с помощью Лиры-САПР возвращались бы с просьбой обосновать выбранные коэффициенты сочетаний временных нагрузок...
ГОСТ&ОПОКА вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2021, 13:20
#776
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ГОСТ&ОПОКА Посмотреть сообщение
нет таких экспертов!
- это даже не заметят, какие-то там тонкости с РСУ...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ГОСТ&ОПОКА Посмотреть сообщение
с опросом
- демократия.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2021, 13:28
#777
ГОСТ&ОПОКА


 
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 134


Ага. А вопрос пониженных нагрузок и того тоньше, на мой взгляд
ГОСТ&ОПОКА вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2021, 14:29
#778
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Насчёт "пониженной" может быть два толкования.
1. принимать две взаимоисключающие нагрузки: полная кратковременная и пониженная длительная.
2. делить всю нагрузку на 2 части - кратковременную и длительную и принимать как объединённую.
На мой взгляд второй путь более логичный.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2021, 14:44
#779
ГОСТ&ОПОКА


 
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 134


Второй путь - расхожее заблуждение. Напротив, идет против логики. Логично так: Полное значение нагрузки действует короткое время - например максимальный снег лежит (навскидку) несколько дней за зиму. Максимальная полезная нагрузка - когда новоселье и пришли все соседи в гости танцевать, или когда переклеивают обои и всю мебель выдвинули на середину комнаты - несколько часов или дней. А все остальное время - длительное время - действует пониженная нагрузка. И их совершенно не логично складывать или сумму эту делить на две части.
=
Удачно объяснено в "Руководстве по проектированию..." Насонова рвздел I.8

То есть, когда вы несете мешок картошки - это полное значение нагрузки (на пол, а не на вас! :-) И она действует короткий промежуток времени.. Когда вы один, без мешка картошки - это пониженное значение нагрузки, и оно в основном и действует - то есть длительно.

Offtop: Про снег и соседей пример там же, на той же странице разжеван (а думал из головы пример взял)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0030-sel.jpg
Просмотров: 140
Размер:	251.8 Кб
ID:	240648  

Последний раз редактировалось ГОСТ&ОПОКА, 14.09.2021 в 14:54.
ГОСТ&ОПОКА вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2021, 14:49
#780
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Сами понятия «полная», «составляющие» в отношении временных нагрузок - неверные. Есть две разные нагрузки длительные и кратковременные. Км и кг не суммируют.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2021, 15:01
#781
ГОСТ&ОПОКА


 
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 134


Да, слишком запутано. Но нормативы, литература, те же расчетные комплексы сквозят этими "длительно-действующими частями", "составляющими", "долями длительности" и без примера с картошкой хоть стреляйся.
ГОСТ&ОПОКА вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2021, 15:17
#782
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Только, если в неких нормах Вы найдете, что для прогонов снег принимается в какой-то части как длительная нагрузка. В СП 16,13330.2017 такого нет
Как же нет? Всё там есть
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2021, 17:27
#783
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,107
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Я со снегом не парюсь. Длительная и всё. Доля длительности 1.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2021, 18:09
#784
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ГОСТ&ОПОКА Посмотреть сообщение
"Руководстве по проектированию..." Насонова
Повесь эту глупость на гвоздик!
Снег лежит 9 месяцев. И в течении этих месяцев он либо длительный либо кратковременный. Блеск.
А пример с мужиком и мешком это вообще шедевр.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2021, 18:26
#785
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Offtop: Раз уж такая пьянка полша, вот такой оффтопный вопрос: вы нагрузку пирога пола принимаете как постоянную или длительную?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2021, 18:34
1 | #786
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
нагрузку пирога пола принимаете как постоянную или длительную?
- как постоянную с возможностью изменения в меньшую сторону. (Например, слой бетона может быть не только 100 мм как в АР, но 40 мм, если экономисты попадутся, а к этим 40 мм, ещё гамма_f = 0,9, при необходимости). Благо, что скад позволяет легко это делать в РСУ.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 07:28
#787
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Постоянные - собственный вес несущих конструкций, всё остальное - временные. Но есть исключения.
Что касается "пониженной", то возможны 2 варианта учёта. №778.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 08:12
| 1 #788
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Снег лежит 9 месяцев. И в течении этих месяцев он либо длительный либо кратковременный. Блеск.
9 мес. он длительный. В этот период могут быть кратковременные пики (мега снегопад раз в 20-50 лет, умельцы расчищающие покрытие складируя все в почти в одну кучу).
И вообще нельзя рассматривать дуализм кратковременная-длительная от одного источника в отрыве от методики предельных состояний.

Последний раз редактировалось olf_, 15.09.2021 в 09:42.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 10:40
#789
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ГОСТ&ОПОКА Посмотреть сообщение
Нет, нет таких экспертов! Иначе множество расчетов, сделанных с помощью Лиры-САПР возвращались бы с просьбой обосновать выбранные коэффициенты сочетаний временных нагрузок...
Отчего же нет, есть . Я вот неоднократно такие замечания писал, если это влияло на конечные сечения. Тут, правда, ситуация такая: если заказчик давал добро на завышенные нагрузки и сечения, я замечания снимал, а не давал - так извольте переделать.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 11:01
#790
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,107
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
как постоянную с возможностью изменения в меньшую сторону.
Видел бетонный пол на плите перекрытия толщиной 230 мм.

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 15.09.2021 в 11:11.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 11:06
#791
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
И вообще нельзя рассматривать дуализм кратковременная-длительная от одного источника в отрыве от методики предельных состояний.
Ясен пень. Поэтому эту фигню из СП 20 и убрали.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2021, 12:52
#792
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Распространенной ошибкой является отнесение снеговой нагрузки к длительным временным нагрузкам.
Эта ошибка проистекает от представления о долгой зиме, а между тем наблюдения показывают, что максимум веса снегового покрова в течение данной зимы имеет место только в течение одной-двух недель, при этом зима с расчетным значением веса снегового покрова появляется раз в двадцать-тридцать лет.
Более полная информация
В.Н. Гордеев, А.И. Лантух-Лященко, В.А. Пашинский, А.В. Перельмутер, С.Ф. Пичугин
"НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ"
Глава 6. СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 14:36
#793
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Поэтому эту фигню из СП 20 и убрали.
см. #760
Авторы раздербанили информацию и раскидали ее от начала до конца текста СП 20.
Хотели как лучше, а получат мешки песем с вопросами разъяснить. На письма все ж проще отвечать и всегда при деле. Почтальйоны из ЦНИИСКа блин..
Для поржать загляните в проект изменения N3 СП 16 пункт 15.4.6 подрихтовали. Так и с СП 20 подрихтуют через год другой.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 14:50
| 1 #794
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
изменения N3 СП 16 пункт 15.4.6
- где взять? Глянул у себя в скачанном файле нет такого пункта.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 15:27
#795
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Это секретный пункт... Виден только в ультрафиолете.
olf_, скинь скрин, будь добр.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 15:32
#796
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
секретный пункт
- само собой, он удваивает вес прогонов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 15:56
2 | #797
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


ПроектИзм3СП16
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/h...1-a7d403577940
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 16:13
#798
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/h...1-a7d403577940
блин как у них сайт криво сделан. и поиск тоже. Я 10 вариантов перепробовал. СП 16 показывает, а проект изменений нет. Благодарю.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 16:18
#799
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Мудрёно:
Сейчас:
Цитата:
15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рационально совмещать в плане.
Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой.
Верхние пояса стропильных ферм, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками.
Станет:
Цитата:
Пункт 15.4.6. Второй абзац. Изложить в следующей редакции:
«Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху (когда один конец балки на опорном сечении не имеет возможности поступательного перемещения, а другой конец балки на опорном сечении его допускает) нельзя считать элементом связи или распоркой.».
Пункт 15.4.6. Между вторым и третьим абзацем вставить абзац:
«Включение прогонов в связевую систему осуществляется в проектных решениях
по результатам проверочных расчетов, учитывающих работу прогонов на восприятие продольных сил с торцов здания, и при выполнении соответствующих конструктивных мероприятий по креплению прогонов к несущим конструкциям покрытия.»
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 16:52
#800
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Записали - ШАРНИР, а имелся в виду - ЛИНЕЙНЫЙ шарнир (ползун).

----- добавлено через ~1 мин. -----
Вот оно чё Михалыч..

----- добавлено через ~6 мин. -----
а ОН сказал - СНиПы-ХРиПы панимаш.. старые совсем, неэффективные и мешают снижать издержки

Последний раз редактировалось olf_, 15.09.2021 в 17:00.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 16:59
#801
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Записали - ШАРНИР, а имелся в виду - ЛИНЕЙНЫЙ шарнир (ползун).
- вангуете?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 17:15
#802
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
вангуете
в проекте изм.3 открытым текстом написано
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 17:23
#803
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Похоже на то. Только где бывают ползуны в стыке прогон-ферма, а если бывают, то кто их будет считать раскреплением?

Последний раз редактировалось eilukha, 15.09.2021 в 18:43.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2021, 17:40
#804
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Обратитесь в ЦНИИСК палата номер 6
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2021, 18:46
#805
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


1.
Цитата:
наблюдения показывают, что максимум веса снегового покрова в течение данной зимы имеет место только в течение одной-двух недель, при этом зима с расчетным значением веса снегового покрова появляется раз в двадцать-тридцать лет
Коэффициенты сочетаний зависят от продолжительности нагрузок - если вероятность сочетания двух постоянных 100%, то двух кратковременных - намного меньше. В этом плане полный снег не очень-то и кратковременный, например как ветер. Тем не менее, нормы относят снег к кратковременным, и это бесспорный факт.
В плане длительности снежной зимы (явлений ползучестей и т.д.) снег наоборот не очень-то длительный, поэтому для желающих считать, что снег "лежит долго, нудно и тянет бетон" и потому он таки длительный, особенно на фоне наличия исторической памяти о пониженных (длительных) значениях, конкретно написано что-то типа "ищите возможности изощрения с длительностями в соответствующих СП, но только не тут".
Думается, в СП20 постепенно вернут таки понятия "пониженные/длительные", т.к. классификация/нормирование воздействий изначально все же должно рассматриваться в СП20, или хотя бы должна быть немедленная синхронизация с другими СП, раз уж в эти СП перенесена часть компетенций.
Это как и с особыми и т.д. Пункты СП должны гармонировать друг с другом, а не противоречить/обрываться/вести в тупик.
2. Насчет толщин пирогов перекрытий непонятна постановка вопроса - пирог постоянен по проекту. Мало ли кто/что там додумывает про "жизненные инварианты" пирогов.
Даже если бы было специально задано, что пирог X через время Y подлежит замене на пирог Z, и рассматриваются две ситуации, то все ровно каждый пирог постоянен. Не меняют же пироги кажный день...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.09.2021 в 18:52.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 19.09.2021, 18:55
#806
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мало ли кто/что там додумывает про "жизненные инварианты" пирогов.
- с другой стороны, в СП есть вариант гамма_f=0,9 для постоянных. Разница с гамма_f=1,2 для подготовки 30 %.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 08:57
#807
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- с другой стороны, в СП есть вариант гамма_f=0,9 для постоянных. Разница с гамма_f=1,2 для подготовки 30 %.
Недопонял Вашу кашу: "вариант 0,9" - это для расчетов на опрокидывание и т.д, когда минимальная масса не есть наиблагоприятнейшая, а наоборот. Какое ЭТО имеет отношение к гаммаf из табл.7.1? В табл. 7.1 гаммыf от 1,05 до 1,3 - выбирай ОДИН подходящий для пирога для ОДНОГО расчета.
А фсякий ДРУГОЙ 0,9 берем для ДРУГОГО расчета.
Зачем сравнивать горячее с твердым?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 20.09.2021, 09:10
#808
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
для расчетов на опрокидывание
- и анкеров.
Иногда нет конкретного состава пирога, поэтому надо ванговать (в разумных пределах).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 12:44
#809
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- и анкеров..
Умно, не скажешь...Однако я мог бы отпарировать так: никакие СП не велят анкера и прочий конструктив считать на прочность и даже на устойчивость формы с гаммаf=0,9. В СП велено так считать именно на опрокидывание (и т.д.).
Если говорить про физическую сущность анкера, то устойчивость положения подразумевает именно ЦЕЛОСТНОЕ опрокидывание ВСЕГО СООРУЖЕНИЯ (например башни с фундаментом), без разрушения анкера. Кто сказал, что анкер КАК-ТО перенапрягается при расчете с 0,9? Например берем массу фундамента с 0,9 вместо допустим 1,1 - да, упало все, однако анкер не оборвался. Я хочу сказать, вопрос надуманный, от каши в голове. Попроще надо
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Иногда нет конкретного состава пирога, поэтому надо ванговать (в разумных пределах).
Это совсем другой вопрос. Отсутствие исходных (по нагрузкам) не имеет отношения к СП20. В СП20 нет понятий типа "несовсемопределенныетребующиевангования" нагрузки. Или есть, Или нет.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.09.2021 в 12:51.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 20.09.2021, 13:19
#810
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
никакие СП не велят анкера и прочий конструктив
- см. СП 20:
Цитата:
7.3 При проверке конструкций на устойчивость положения против опрокидывания, а также в других случаях, когда уменьшение веса конструкций и грунтов может ухудшить условия работы конструкций, следует произвести расчёт, принимая для веса конструкции или ее части коэффициент надёжности по нагрузке 0,9, если иное значение не указано в нормах проектирования этих конструкций.
Впрочем, какие 0,9, иные ветер на кровлю не прикладывают (типа «колонны разружает», хотя анкера нехило догружает)...

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кто сказал, что анкер КАК-ТО перенапрягается при расчете с 0,9?
- СП 43, см. как продольная сила влияет на усилия в анкерах.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 22:10
#811
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


eilukha,
вы уж слишком все драматизируете(, что по снегу, что во всем остальном)
тупо следовать чему то, не понятно чему, как то не логично
тем более нормы не дают конкретного ответа, а уводят куда то в туман)
сами посудите, по тому же самому снегу - чтобы добиться жесткости, стандартный профиль должен использоваться по прочности на 50-60%%(, это как?, или "каком" к верху?)
наверное, по моему мнению), все-таки надо учитывать не 100-процентную часть длительности, здесь логика на стороне ibz и ильнура
хотя не плохо посмотреть как прогибы повлияют, к примеру, на герметичность кровли или отделку, критично это или нет
ну а при расчете фундаментов и основания, кто мешает взять "единицу"?)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 05:24
#812
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


nick.klochkov, о прогибах речи нет, т. к. по ним ясность в нормах 100 %.
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
а при расчете фундаментов и основания, кто мешает взять "единицу"?
- и я про то же. Непонятно почему некоторые обрадовались и говорят «Длительного снега теперь нет».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 09:11
#813
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
ну а при расчете фундаментов и основания, кто мешает взять "единицу"?)
Мешает расчет по раскрытию трещин от длительной нагрузки в грунтах с коррозионной активностью, который даст неприличные диаметры. А при этом расчет на кратковременные - нужно выкинуть совсем, потому что он перестал на что-то влиять
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 11:27
| 1 #814
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А фсякий ДРУГОЙ 0,9 берем для ДРУГОГО расчета.
Это что ещё за новости? И раньше (СНиП 2,01,07-85*) и теперь в качестве коэффициента надежности для постоянных нагрузок следовало применять коэффициент 0,9, если это создавало для той или иной конструкции более неблагоприятную расчётную ситуацию. Сюда, конечно, относятся анкера и необходимость другого расчёта мне совершенно не понятна. Скад, так тот вообще всё это делает сам, деля на указанный коэффициент и умножая на 0,9 при выборе критерия максимальных растягивающих напряжений.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 11:45
#815
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Скад, так тот вообще всё это делает сам
- не совсем сам, надо задать это в параметрах РСУ.

----- добавлено через ~22 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сюда, конечно, относятся анкера
- и нагрузки на фундаменты.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 17:04
#816
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
"...а также в других случаях, когда уменьшение веса конструкций и грунтов может ухудшить условия работы конструкций..."
может/не может...не может анкер ИЗ-ЗА -10% веса лопнуть, или Вы делаете неправильные проекты с хилыми болтами. В т.ч. применяя хрупкую ж/б методику определения усилия в болтах, вместо надежной классической методики. Перекроет любые 0,9.
С Вашей мнительностью можно бесконечно висеть на инвариантных расчетах, перебирая 100% возможных (в т.ч. невозможных) ситуаций. Усушка бетона, ветер в форточку и т.д.
Цитата:
Впрочем, какие 0,9, иные ветер на кровлю не прикладывают (типа «колонны разружает», хотя анкера нехило догружает)...
Ветер на кровлю всуе прикладывать, значит волков бояться. Есть время камни прикладывать, а есть время не прикладывать. Неумно с умным видом прикладывать ветер к кровле, если результат не меняется.
Цитата:
.. как продольная сила влияет на усилия в анкерах.
-10% продольной - мизерно. То бишь никак. Кроме случаев, когда болт рассчитан на пределе, по неверной методике. Болт надо потолще назначать - сколько можно говорить. Ну или сиди считай с "усушенным" весом...
Цитата:
Это что ещё за новости?
Это свежие новости.
Цитата:
Скад, так тот вообще всё это делает сам, деля на указанный коэффициент и умножая на 0,9 при выборе критерия максимальных растягивающих напряжений.
СКАД способен перебрать ЛЮБОЕ количество РСУ.
Однако мне неизвестно, где как скад фундаментные болты рассчитывает.
Цитата:
надо задать это в параметрах РСУ.
Для болта?
Цитата:
нагрузки на фундаменты.
Можно выдать на листе ЗПФ талицу 1мх1м мелким шрифтом с 100500 сочетаниями нагрузок на каждый фундамент. Причем и это будет все равно НЕПОЛНОЙ информацией, если не заданы ветра во ВСЕВОЗМОЖНЫХ направлениях, сейсмика то же, краны ВО ВСЕВОЗМОЖНЫХ положениях кранов и кареток, торможения во все стороны и т.д. и т.п. Абсолютно правильной будет таблица 1 км на 1км.
Т.е. стремление к абсолютизации (с очень вумным лицом конечно) заведет в тупик. Такая таблица уместна, если она без анализа (анализ человеком невозможен) передается в другую программу для фундаментов и т.д.
Но наверно надо знать меру ...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.09.2021 в 17:16.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 21.09.2021, 17:17
1 | 1 #817
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно выдать на листе ЗПФ талицу 1мх1м мелким шрифтом с 100500 сочетаниями нагрузок на каждый фундамент.
Это не нужно, а вот нагрузок от отдельных загружений - вполне достаточно. И с указанием длительности/кратковременности
Потому что стандартная ГОСТовская таблица для расчета фундаментов не годится - там как минимум теряются отрывы в угловых фундаментах каркасов, а фундаменты эстакад с приличными горизонтальными нагрузками и вовсе невозможно нормально сделать. Потому что у металлистов критерии свои, а для фундаментов нужно другое - поперечная сила в базе, к примеру
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 17:27
#818
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Это не нужно, а вот нагрузок от отдельных загружений - вполне достаточно. И с указанием длительности/кратковременности
Да-да, с этим-с тем, а в итоге сочетания. Причем по 1ГПС и по 2ГПС.
Цитата:
стандартная ГОСТовская таблица
Я не о той таблице, а распечатанной из СКАД (например) реакции на связи от сочетаний. Можно по загружениям, но хрен редьки не слаще.
Цитата:
фундаменты эстакад с приличными горизонтальными нагрузками и вовсе невозможно нормально сделать. Потому что у металлистов критерии свои
Все можно нормально сделать, но это очень громоздко. Плюс eilukha велит 0,9 усушки не забыть...
К слову критерии - в СП фундаменты (или свайные), да и в других СП, сочетания для 1ГПС/2ГПС формируются со своими нюансами.
По большому, нынче в СП нет разрешения считать раздельно от ОиФ. Какие-такие ЗПФ?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 21.09.2021, 17:37
#819
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно выдать на листе ЗПФ талицу 1мх1м мелким шрифтом с 100500 сочетаниями нагрузок на каждый фундамент. Причем и это будет все равно НЕПОЛНОЙ информацией, если не заданы ветра во ВСЕВОЗМОЖНЫХ направлениях, сейсмика то же, краны ВО ВСЕВОЗМОЖНЫХ положениях кранов и кареток, торможения во все стороны и т.д. и т.п. Абсолютно правильной будет таблица 1 км на 1км.
Если некому не очень грамотному (мягко говоря) инженеру придет в голову и вправду задать 100500 таких загружений, то количество строк в таблице РСУ будет 15-20 (ну пусть 32). Причина - все такие загружения взаимоисключаемые .

Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Это не нужно, а вот нагрузок от отдельных загружений - вполне достаточно. И с указанием длительности/кратковременности
Потому что стандартная ГОСТовская таблица для расчета фундаментов не годится - там как минимум теряются отрывы в угловых фундаментах каркасов, а фундаменты эстакад с приличными горизонтальными нагрузками и вовсе невозможно нормально сделать. Потому что у металлистов критерии свои, а для фундаментов нужно другое - поперечная сила в базе, к примеру
Последние лет 10 мы выдаем нагрузки на фундаменты как в виде загружений, так и в виде РСУ (изредка для плит РСН), причем, берем таблицы непосредственно из Скада. При этом пишем стандартное примечание: "РСУ/РСН определены для расчётов металлоконструкций. Их пригодность для расчёта фундаментов определяется соответствующим разработчиком". Вообще никаких вопросов со стороны "фундистов".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 17:54
#820
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Перекроет любые 0,9
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
прикладывать ветер к кровле, если результат не меняется
- необоснованное самоуспокоение. Ветер на кровлю кроме прочего меняет необходимость упоров на рядовых колоннах.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
100500 сочетаниями нагрузок на каждый фундамент
- это не от ветра на кровлю зависит.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
нынче в СП нет разрешения считать раздельно от ОиФ
- так Вы за простоту или сложноту? Или просто поспорить охота?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
как в виде загружений, так и в виде РСУ
- не думаю, что первым кто-то пользуется.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 18:26
#821
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
необоснованное самоуспокоение. Ветер на кровлю кроме прочего меняет необходимость упоров на рядовых колоннах.
А еще в совокупности с частичным загружением снегом (подвесными смещенными к краям кранами) приводит подчас к смене знаков в некоторых раскосах. А может и вовсе сменить все знаки в элементах фермы. Особенно, если учесть K=0.9 на постоянную нагрузку .

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не думаю, что первым кто-то пользуется.
Лишние минуты для формирования таблиц, но все потенциальные вопросы снимаются .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 20:45
#822
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- необоснованное самоуспокоение. Ветер на кровлю кроме прочего меняет необходимость упоров на рядовых колоннах.
Какие простите упоры?
Цитата:
это не от ветра на кровлю зависит.
Это ложка дегтя туда же. И так-то ветровые схемы по СП суперсложные даже по стенам, теперь еще и по кровле (около десятка зон!!!) надо заморачиваться.
Цитата:
так Вы за простоту или сложноту? Или просто поспорить охота?
Я за то, чтобы каждый до конца - если уж все 100500 сочетаний вводим, то и не делаем раздельных расчетов.
Лично я за простоту и надежность. Например болт не М24 (по ращоту видите ли), а М30. А если кто не согласен с М30, то М36.
Цитата:
А еще в совокупности с частичным загружением снегом (подвесными смещенными к краям кранами) приводит подчас к смене знаков в некоторых раскосах. А может и вовсе сменить все знаки в элементах фермы. Особенно, если учесть K=0.9 на постоянную нагрузку
А еще есть засекреченные материалы про НЛО.
Хорош стращать...замена знака 101% не приведет ни к чему (сжатие будет около смешного), разве что гибкость будет 190 вместо 180), до вас стояло и после будет стоять.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.09.2021 в 20:56.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 21.09.2021, 21:54
#823
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
еще есть засекреченные материалы про НЛО.
Хорош стращать...замена знака 101% не приведет ни к чему (сжатие будет около смешного), разве что гибкость будет 190 вместо 180), до вас стояло и после будет стоять.
Холодное здание высотой 20 метров в 3-м ветровом районе, разница ветра с пульсацией и постоянной нагрузки порядка 55 (кг/м2). Сжатие в нижнем поясе более 10 (т) . Это реальная ситуация , за которую с проектировщика требовали более 2,0 млн рублей штрафняков. Около полугода отбивались .Хотите попасть в такую ситуация, тогда не учитывайте . А ещё бывает прижимной ветер на кровлю...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 23:00
#824
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Холодное здание высотой 20 метров в 3-м ветровом районе, разница ветра с пульсацией и постоянной нагрузки порядка 55 (кг/м2). Сжатие в нижнем поясе более 10 (т) . Это реальная ситуация , за которую с проектировщика требовали более 2,0 млн рублей штрафняков. Около полугода отбивались .Хотите попасть в такую ситуация, тогда не учитывайте . А ещё бывает прижимной ветер на кровлю...
Ой да ладно про мельоны "штрафняков" и прочие страсти. Мы что дураки не различать слона от мухи? Ужасное "сжатие 10 тн" - ни о чем, без сечения и расчетной длины. Если уж такие жуткие ураганы, там и ферма соответствующая.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 22.09.2021, 04:16
#825
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
прижимной ветер на кровлю
- при больших уклонах.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 08:22
#826
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ужасное "сжатие 10 тн" - ни о чем, без сечения и расчетной длины.
Любое сжатие вместо запланированного растяжения это практически всегда превышение предельной гибкости и неверная расстановка "сухарей".

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если уж такие жуткие ураганы, там и ферма соответствующая.
Повторяю - это всего лишь третий ветровой район на высоте 20 (м) при продольном ветре и с учетом пульсации: q~1.25*0.7*53*2=93 (кг/м2) при постоянной (без коэффициента 0,9 ) 30 (кг/м2).

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ой да ладно про мельоны "штрафняков" и прочие страсти
Не хотите не верьте, "грабель" на всех хватит .

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
при больших уклонах.
Ну не таких уж и больших. Но вот есть еще навесы, для которых при их достаточных габаритах (например, склады угля, щебня и т.д.) Ветер может стать вообще основной нагрузкой. Реальный пример - такой склад в Находке.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 09:25
#827
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сообщение от IBZ
как в виде загружений, так и в виде РСУ
- не думаю, что первым кто-то пользуется.
Пользуемся, чего и вам советую. РСУ по КМ-каркасу для расчета фундаментов не годится от слова совсем.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 09:43
#828
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Пользуемся
- как собираете готовые РСУ? Вручную в иксель?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 11:02
#829
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Лично я за простоту и надежность. Например болт не М24 (по ращоту видите ли), а М30. А если кто не согласен с М30, то М36.
Лично я тоже, но за последние несколько лет заказчики многие поменяли своё отношение в плане экономии и теперь дрючат проектировщиков за каждый мало-мальский перерасход. А дрючить там зачастую есть кому - нанимают спецов.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 11:04
#830
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
нанимают спецов
- вот это провокация! Лучше всякой экспертизы проверят.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 11:11
#831
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- вот это провокация!
eilukha, реально, несколько объектов каждый болтик проверяют расчетами

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Лучше всякой экспертизы проверят.
это да, но только на экономию
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 11:38
#832
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
как собираете готовые РСУ? Вручную в иксель
Таблица по загружениям на фундамент из Скада выгружаю в эксель, дальше минимальный анализ по трем формулам. Критические места - угловые фундаменты, иногда торцевые. Почти всегда проблема со связевыми фундаментами - большая горизонталка критичнее сильного момента, особенно с 0,9 к собственному весу. Это всё стандартными сочетаниями (Nmax+Mсоот и Mmax+Nсоот) не ловится.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 11:48
#833
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А логические связи не сложно организовывать?

Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
всегда проблема со связевыми фундаментами - большая горизонталка критичнее сильного момента
- эти сочетания не совпадают с готовыми РСУ из скада?

Последний раз редактировалось eilukha, 22.09.2021 в 11:58.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 11:59
#834
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Это всё стандартными сочетаниями (Nmax+Mсоот и Mmax+Nсоот) не ловится
А чем ловится?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 12:10
#835
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Что-то я не уверен, что скад что-то пропускает. Вот если проектант из выдаваемого скадом списка РСУ что-то «лишнее» выкинет при формировании нагрузок на фундаменты - это да, возможно.
Имхо: если загнать все РСУ в расчёт фундамента выдаваемые скадом, то ничего не пропустится и всё корректно будет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 12:39
#836
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
это да, но только на экономию
Да бросьте, нормальный спец в любом случае сообщит заказчику о выявленной недостаточности несущей способности или грубых ошибках в конструировании. Оплату в таких случаях оговаривают заранее.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Это всё стандартными сочетаниями (Nmax+Mсоот и Mmax+Nсоот) не ловится.
Да лет 30 уже как, что этими критериями нормальные расчётчики ни для каких конструкций не пользуются. А если кто-то ещё этого не усвоил, то никто не виноват. Хотя, если фундамент не задан в составе рамы (в виде стержня определенной высоты и жесткости), то и другие стандартные критерии - а их тридцать с чем-то - могут не сработать .

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
всё корректно будет
Скад выбирает критерии по заданному сечению в том числе и через ядра сечения. И если фундамент в расчётной схеме отсутствует, то и корректности работы в общем случае ожидать не стоит. Хотя, по правде, очень часто совпадает и без этого

Последний раз редактировалось IBZ, 22.09.2021 в 12:52.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 13:07
#837
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да бросьте, нормальный спец в любом случае сообщит заказчику о выявленной недостаточности несущей способности или грубых ошибках в конструировании. Оплату в таких случаях оговаривают заранее.
Что бросить? Я ж говорю - сечения подобраны с запасом. Вот эти нормальные спецы и вылизывают каждый элемент до 5-ти % запаса, не более.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 13:12
#838
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
сечения подобраны с запасом
- с каким?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
часто совпадает
- были ли обнаруженные несоответствия?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 13:21
#839
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
эти сочетания не совпадают с готовыми РСУ из скада?
Нет, РСУ составляется по критериям для поперечного сечения КЭ.

Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А чем ловится?
Отдельным расчетом фундаментов на заданные сочетания. Возможно какой-нибудь ФОК это может, я в основном или в экселе или в "Фундаменте"(выбирая пару-тройку сочетаний через эксель)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да лет 30 уже как, что этими критериями нормальные расчётчики ни для каких конструкций не пользуются. А если кто-то ещё этого не усвоил, то никто не виноват.
А нагрузки на фундаменты почему-то выдают до сих пор именно в таком виде в 90% случаев.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 13:28
#840
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Нет, РСУ составляется по критериям для поперечного сечения КЭ.
- дайте пример, если нетрудно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 13:41
#841
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Я ж говорю - сечения подобраны с запасом. Вот эти нормальные спецы и вылизывают каждый элемент до 5-ти % запаса, не более.
Там запас, тут наоборот. Вот реальная ситуация: я как эксперт по расчётам пишу о двукратном запасе сечений, а конструктор об аварийной ситуации. И, что самое интересное, оба мы правы .

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
были ли обнаруженные несоответствия?
Не знаю, я расчётчик МК, фундаментами не занимаюсь.

Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
А нагрузки на фундаменты почему-то выдают до сих пор именно в таком виде в 90% случаев.
Как делаем мы, я написал, а как другие - не знаю.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 14:39
#842
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- дайте пример, если нетрудно.
С оф.сайта:
https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/SC..._numbering.htm
https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/SC...r_criteria.htm

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Как делаем мы, я написал, а как другие - не знаю.
Ваш подход - то, что доктор прописал. Кому надо (или для экспресс анализа) - РСУ, если нужно детализировать - все загружения на виду, любой коэффициент фундаментер сможет взять самостоятельно
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 14:50
#843
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


- как получаются РСУ понятно. Нужен пример, когда РСУ взятые для низа колонн оказались менее критичными нежели полученные вручную на основе отдельных загружений. Или такого сравнения не делалось Вами?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 14:52
#844
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- с каким?
Обычно делаю запас 10-20%
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 15:10
#845
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


На один номер профиль может увеличится.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 15:57
| 1 #846
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


eilukha, из 100 элементов
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
На один номер профиль может увеличится
максимум 10
унификация
будут сроки проектирования адекватные и оплата труда, будет и каждый элемент подобран с 5-10% запасом.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 16:45
1 | #847
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как получаются РСУ понятно. Нужен пример, когда РСУ взятые для низа колонн оказались менее критичными нежели полученные вручную на основе отдельных загружений. Или такого сравнения не делалось Вами?
Нет под рукой, выложу как найду
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 12:36
#848
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Добрый день.
Как теперь определять предельное значение частоты собственных колебаний по ф. 11.9а? Чтобы значение хоть как-то билось с табл. 8 СНиП 2.01.07-85*, нормативное значение ветрового давления следует подставлять в формулу в Па, но указаний об этом в СП нет. Может у кого-нибудь есть разъяснения по этому поводу?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 12:45
#849
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Добрый день.
Как теперь определять предельное значение частоты собственных колебаний по ф. 11.9а? Чтобы значение хоть как-то билось с табл. 8 СНиП 2.01.07-85*, нормативное значение ветрового давления следует подставлять в формулу в Па, но указаний об этом в СП нет. Может у кого-нибудь есть разъяснения по этому поводу?
Посмотрите формулу 11.8 а), там указано что w0 в "Па".
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 12:55
#850
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
там указано что w0 в "Па"
Да, видел. И вы считаете, это нормальным подходом?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 13:03
1 | 1 #851
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Да, видел. И вы считаете, это нормальным подходом?
Имеем что имеем...
Насчет w0, там другой размерности (кроме как "Па") и быть не может, иначе получится ерунда в предельных частотах. Поэтому мы никаких писем не писали и считаем что здесь ситуация ясная.
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2021, 23:48
#852
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 250


Может здесь вопрос уже упоминался, не вспомню.
А что получается, теперь предельные горизонтальные перемещения от силовых факторов (например, ветровая нагрузка) каркасных бескрановых зданий или отдельных его колонн численно никак не регламентируются? Только на глазок и "по совести"? Пункт Д.2.4 порезали под корень.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 05:24
#853
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Может здесь вопрос уже упоминался, не вспомню.
А что получается, теперь предельные горизонтальные перемещения от силовых факторов (например, ветровая нагрузка) каркасных бескрановых зданий или отдельных его колонн численно никак не регламентируются? Только на глазок и "по совести"? Пункт Д.2.4 порезали под корень.
Они теперь в приложении Л
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 11:19
#854
PoTaS


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 33


Не подскажите существует ли полный СП с учетом всех изменений? И где его можно скачать?

В первую очередь интересует таблица снеговых нагрузок для населенных пунктов. ( приложение К)
Отдельно Изменение 2, если что у меня есть.
PoTaS вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 13:02
#855
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от PoTaS Посмотреть сообщение
Не подскажите существует ли полный СП с учетом всех изменений? И где его можно скачать?
в Нормакс уже давно есть. Бросил бы его (СП) сюда но он весит благодаря картинкам 64 МБ, архивация бесполезна.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 13:27
1 | #856
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от PoTaS Посмотреть сообщение
полный СП с учетом всех изменений?
во вложении, но без карт
Цитата:
Сообщение от PoTaS Посмотреть сообщение
И где его можно скачать?
тут: https://www.faufcc.ru/technical-regu...ly&tags_words=
Вложения
Тип файла: djvu СП 20.13330.2016 с изм.1-3 = Нагрузки и воздействия.djvu (1.23 Мб, 59 просмотров)
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 13:38
#857
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
во вложении, но без карт
о наконец третье изм в нормаксе тоже появился, а я сплю
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 14:19
#858
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
тут:
подскажите пожалуйста, для чего там выделения по тексту? я было вначале обрадовался, что так отражены изменения, но нет.....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 18:00
#859
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста, для чего там выделения по тексту?
Смотря какую версию СП открыли. В одной пункты из ПП № 985 выделены, в другой из ПП № 815.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2021, 18:51
#860
PoTaS


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
во вложении, но без карт

тут: https://www.faufcc.ru/technical-regu...ly&tags_words=
То что нужно. Спасибо!
PoTaS вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2021, 05:48
#861
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от PoTaS Посмотреть сообщение
Не подскажите существует ли полный СП с учетом всех изменений? И где его можно скачать?

В первую очередь интересует таблица снеговых нагрузок для населенных пунктов. ( приложение К)
Отдельно Изменение 2, если что у меня есть.
https://docs.cntd.ru/document/456044318 я тут смотрю в большинстве случаев. все изменения + карты
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2021, 09:37
#862
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
+ карты
По карте снеговой города плохо видно.
Вложения
Тип файла: djvu СП 20.13330.2016 карта снег изм.2.djvu (631.7 Кб, 68 просмотров)
tankist вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2021, 14:35
2 | #863
vokcel


 
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 6


Приветствую всех. Получили ответ по обращению в связи с противоречием положений СП 20.13330.2016 и положений СП 468.1325800.2019 о коэффициентах надежности для особых сочетаний. По последней редакции СП20.13330 (п. 4.2) мы вынуждены теперь и для особых сочетаний применять расчётные нагрузки, тогда как в СП468 прописаны нормативные нагрузки. По итогу всё-таки огнестойкость допускается считать на сочетание нормативных нагрузок, пусть это и особое сочетание. Может быть кому-нибудь пригодится этот ответ.
Вложения
Тип файла: pdf Обращение.pdf (831.6 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: pdf Ответ по обращению.pdf (686.3 Кб, 193 просмотров)
vokcel вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2021, 15:39
| 1 #864
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Ничего себе ответ
В лучших традициях
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2021, 22:34
#865
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Offtop:
Цитата:
Сообщение от vokcel Посмотреть сообщение
Может быть кому-нибудь пригодится этот ответ
"Все хорошо, прекрасная маркиза..."
"У нас все свежее" (с)
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2021, 08:06
| 1 #866
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от vokcel Посмотреть сообщение
... Получили ответ ...
Цитата:
противоречия между...положениями СП 20.13330.2016 и положениями СП 468.1325800.2019... отсутствуют
Правильный ответ. Нечего надумывать противоречия и самозамучиваться.
Есть общие СП, там всеобщее, и есть узкие СП, там полокальней. Идти от общего к частному, и назад не оглядываться.
Так и прописано:
Цитата:
дополнительные требования...допускается устанавливать в нормативных документах на отдельные виды...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 20.12.2021, 14:45
#867
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть общие СП, там всеобщее, и есть узкие СП, там полокальней. Идти от общего к частному, и назад не оглядываться.
Пока эта ходьба выходит не очень. Потому что то, что из общих выкинуто - пока никуда больше не вкинуто.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2021, 15:34
#868
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Пока эта ходьба выходит не очень. Потому что то, что из общих выкинуто - пока никуда больше не вкинуто.
Это да, разрывы образовались, раны кровоточат, пустоты зияют...
Но нам что - дошли до первого разрыва и остановились. И стоим как телята.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 20.12.2021, 17:23
#869
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но нам что - дошли до первого разрыва и остановились. И стоим как телята.
Стоим, ага. Трещины не считаются, коэффициенты для опасных не сходятся, осадка фундаментов вообще провальное дело. Offtop: Я, собственно, не очень расстраиваюсь - авторы модифицированных СП активно ищут и находят себе работу на ближайшие годы, радостно за них.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2022, 15:31
#870
lazybones


 
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 45


Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, для чего ввели в изм. 3 приложение Л? Ни один пункт на него не ссылается. В каких случаях оно нужно?
lazybones вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2022, 17:10
1 | #871
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от lazybones Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, для чего ввели в изм. 3 приложение Л? Ни один пункт на него не ссылается. В каких случаях оно нужно?
Это разделили традиционную таблицу СП на две - см. скан - но об этом забыли указать в разделе 15.
А так - все это всегда нужно - прогибы/перемесчения же не только для красоты ограничиваются, но и еще по делу. Это упрощенно говоря.
Зря разделили наверно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изм3.png
Просмотров: 290
Размер:	387.3 Кб
ID:	244973  
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 08.10.2024, 21:21
#872
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Опять проектирую арочник, и снова смотрю схему/диаграмму ветровой нагрузки в СП - так и не вернули утерянное при копировании - см. красным.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ветер на арочник.png
Просмотров: 167
Размер:	95.8 Кб
ID:	265006  
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 09.10.2024, 06:56
#873
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Можешь смело брать для 0,5 без всяких заморочек с "интерполяцией".
Offtop: Неофиты понятия не имеют об "интерполяции". Особенно "линейной".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2024, 16:03
#874
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можешь смело брать для 0,5 без всяких заморочек с "интерполяцией".
Offtop: Неофиты понятия не имеют об "интерполяции". Особенно "линейной".
Да уж, без 0,5 не разобраться со СП. К слову, там неофиты еще кое-что из EN подпортили при переносе в СП - арка на зоны в EN делится на 4 ровно, а в СП через "0,7". Видимо, разбирались сразу с 0,7.
А так - нет, "0,5 смело" не канает, там если смотреть на диаграмму, видно что может быть от 0,1 до 0,8. Ты давай не учи молодежь грубой "смелости".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Се1.png
Просмотров: 82
Размер:	24.8 Кб
ID:	265014  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.10.2024 в 16:12.
Ильнур на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та dima_14 SCAD 2 27.10.2014 10:31
Почему в СП очень сложно и недостаточно полно написано как надо вычислять нагрузки МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.07.2012 05:12
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» belikov Прочее. Архитектура и строительство 4 05.08.2011 16:19