Какой узел жестче?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой узел жестче?

Какой узел жестче?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.04.2017, 08:58 #1
Какой узел жестче?
Semchik
 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214

Доброе утро!
Прошу помочь решить простую на первый взгляд дилемму: какой узел жестче? (добавлю, что это стойки и пони балка для лестниц,сечение Тр.160х5, максимальные нагрузки на узел: М=1,5тм, Q=2т)
Заранее всем Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image (4).png
Просмотров: 670
Размер:	40.0 Кб
ID:	186027  

Просмотров: 6943
 
Непрочитано 04.04.2017, 09:09
1 | #2
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


для таких нагрузок - любой
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 09:25
1 | #3
Oogabooga


 
Регистрация: 29.03.2017
Сообщений: 30


Если абстрактно выбирать из представленных, 3 вариант, как по мне, самый жесткий. Т. к. в 3 варианте полный стык площадей сечения обоих элементов рамы, а не на одну какую либо стенку.
__________________
Я отрицаю вашу реальность и заменяю её своей! (с)
Oogabooga вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 09:52
1 | #4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Semchik, тут лучше задаться вопросом какой технологичнее
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 18:33
#5
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
для таких нагрузок - любой
А если нагрузки будут больше?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Oogabooga Посмотреть сообщение
Если абстрактно выбирать из представленных, 3 вариант, как по мне, самый жесткий. Т. к. в 3 варианте полный стык площадей сечения обоих элементов рамы, а не на одну какую либо стенку.
Я с вами абсолютно согласен. Я тоже так считаю, у нас в "узле под 45 град." как я его называю.. все элементы выходят связанны, как бы если их можно назвать пояса труб и верхний и нижний. НО, вот мне на работе говорят, что разнице нет и что "под 45" хуже остальных... Как обосновать этот узел, не подскажите?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Semchik, тут лучше задаться вопросом какой технологичнее
Да, но если вы под словом технологичней имеет ввиду, какой проще для строителя, - то конечно тритий вариант сразу проигрывает...
Но вы правда считаете, что между ними нет никакой разницы?
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 19:32
1 | #6
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


В третьем узле длина шва сварного больше, соответственно он прочнее) вот и все обоснование
PavelVolk вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2017, 20:47
1 | 1 #7
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Третий вариант наиболее правильный. Если добавить фланец (параллельно плоскости реза), то надёжность узла повысится.
Первый и второй варианты тоже приемлемы, особенно при небольших усилиях и прямых руках изготовителя. Поскольку для коробчатых профилей все равно нужны заглушки, то их можно растянуть на примыкающий элемент и повысить, как жёсткость, так и надёжность узла.

Еще можно укрепить любой из вариантов узлов вертикальными пластинами.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 21:17
#8
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Первый и второй варианты тоже приемлемы, особенно при небольших усилиях и прямых руках изготовителя. Поскольку для коробчатых профилей все равно нужны заглушки, то их можно растянуть на примыкающий элемент и повысить, как жёсткость, так и надёжность узла.

Спасибо большое!! Это вот так вот типа? (очень хорошая идея!)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image (5).png
Просмотров: 166
Размер:	8.3 Кб
ID:	186070  Нажмите на изображение для увеличения
Название: image (6).png
Просмотров: 146
Размер:	11.9 Кб
ID:	186071  
Semchik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 21:19
#9
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Если добавить фланец (параллельно плоскости реза), то надёжность узла повысится.
Это вот так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_04042017_211850_0.png
Просмотров: 176
Размер:	5.0 Кб
ID:	186072  
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 00:21
1 | #10
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Узел № 1 самый лучший, его варить... можно вобще не варить
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 00:30
#11
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Узел № 1 самый лучший, его варить... можно вобще не варить
=))

Если не варить - вобще чистый шарнир будет... Или вы шутите??))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 09:01
1 | #12
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Узел № 1 самый лучший
Согласен. А вот №3, пожалуй, наихудший. Долго объяснять почему, но если в 2-х словах - нормальные швы получатся только по боковым граням, да и то если отрежут и соберут ровно. И вообще - "когда лежит" (не путать с "висит" ) - это лучше всего
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 10:15
1 | #13
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


с вариантом №1 это видимо шутка (что он самый лучший)?
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 10:39
1 | #14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


как вариант - приварить по бокам пластины
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image (5).png
Просмотров: 91
Размер:	8.0 Кб
ID:	186093  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 10:57
1 | #15
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
с вариантом №1 это видимо шутка (что он самый лучший)?
Не шутка. только по бокам пластины надо поставить
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 11:02
1 | #16
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Не шутка. только по бокам пластины надо поставить
во втором варианте, если с накладками, будет жестче.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 11:10
#17
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от olegrussia
Не шутка. только по бокам пластины надо поставить
во втором варианте, если с накладками, будет жестче.
Мне тоже кажется, что если выбирать между 1 и 2 , - то 2-ой лучше!

----- добавлено через 37 сек. -----
Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Согласен. А вот №3, пожалуй, наихудший. Долго объяснять почему, но если в 2-х словах - нормальные швы получатся только по боковым граням, да и то если отрежут и соберут ровно. И вообще - "когда лежит" (не путать с "висит" ) - это лучше всего
Вся беда в швах? Не выполнят нормально? В этом дело?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
как вариант - приварить по бокам пластины
Да это пожалуй самый жестки вариант, но на такие нагрузки думаю не нужен... Да и говорят "типа некрасиво" выглядеть будет...=))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 17:15
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


№ 3.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 20:02
1 | #19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Третий вариант наиболее правильный..
Согласен. Отпилил и приварил. Длина стыка (рез и шов) больше, но это плюс в надежность.
Цитата:
Если добавить фланец (параллельно плоскости реза), то надёжность узла повысится.
Наоборот, вставка поперечной пластины снижает надежность за счет расслоя и угловых швов, работающих на срез. Стыковой шов надежней. А вот как ребро фланец бы помог. Да расслой...
Цитата:
Поскольку для коробчатых профилей все равно нужны заглушки,
При оцинкованных - наоборот.
Цитата:
их можно растянуть на примыкающий элемент и повысить, как жёсткость, так и надёжность узла.
Это уже отклонение от заданных исходных узлов.
Цитата:
какой узел жестче?
Если здесь подразумевать податливость узла, т.е. поворот концов труб относительно друг друга, то здесь нет особой разницы, т.е. все эти узлы равножестки, каждый в пределах своего диапазона несущей способности. Во всех трех нет ответного ребра по внутреннему контуру. В первых двух еще нет и по наружной, пока не заглушены.
Поэтому скорее интересует не податливость/жесткость узла, а его несущая способность.
Если бы ставилась цель выдать максимальную несущую способность при минимуме металлорасхода и максимуме надежности и компактности, то в узле 3 можно было бы вварить односторонним швом сначала ВНУТРЬ труб ребра, затем сварить трубы встык (под 45). Так бы внутри образовались ребра, позволяющие двум внутренним стенкам воспринимать перпендикулярные к стенкам усилия.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 4.jpg
Просмотров: 71
Размер:	8.1 Кб
ID:	186125  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 20:33
#20
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если бы ставилась цель выдать максимальную несущую способность при минимуме металлорасхода и максимуме надежности и компактности, то в узле 3 можно было бы вварить односторонним швом сначала ВНУТРЬ труб ребра, затем сварить трубы встык (под 45). Так бы внутри образовались ребра, позволяющие двум внутренним стенкам воспринимать перпендикулярные к стенкам усилия.
Идея просто потрясающая, я как-то о таком варианте даже и не думал...=))

Т.е в целом, при прочих равных, выходит все одинаковые?
А мне казалось, что что момент воспримет лучше 3-ий узел за счет некой связи "поясов".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: i385^cimgpsh_orig.png
Просмотров: 85
Размер:	5.5 Кб
ID:	186126  
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 22:07
2 | #21
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Не работают тут "пояса", они просто вдавливаются (выпучиваются) с сопротивлением близким к нулю, тут только стенки работают.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 23:40
1 | #22
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


вопрос конечно.......
что значит "жестче"? где больше несущая способность? так это как запроектируете........
обеспечить нормативные требования необходимо в любом варианте
а так в последнее время многие делают узел 3, но по мне более классический для "жесткого узла" узел 2
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 00:05
#23
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Не работают тут "пояса", они просто вдавливаются (выпучиваются) с сопротивлением близким к нулю, тут только стенки работают.
Я вроде понял...=))
Спасибо))

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
вопрос конечно.......
что значит "жестче"? где больше несущая способность? так это как запроектируете........
обеспечить нормативные требования необходимо в любом варианте
а так в последнее время многие делают узел 3, но по мне более классический для "жесткого узла" узел 2
ну жестче, - я имел ввиду какой узел более рамный что ли... какой из них может воспринять макс. момент. ну и технологичность тоже волнует...
Не подскажите, 3-ий будет самый сложный в исполнении?
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 06:01
1 | 1 #24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
.. 3-ий будет самый сложный в исполнении?
При современном оборудовании - не самый. И вообще разница скажется, если таких стыков 1000 штук. А пару десяток...
Отпилить под 45 точно проблем нет, причем пилим 1 раз, получаем два торца. Снять фаску (разделать) - нет. Прихватить - нет. Обварить полуавтоматом - нет. Зачистить и осмотреть - нет. Нет никаких проблем.
Думаете, прямо намного проще под 90 отпиливать?
Тут дело не в сложности изготовления, а в надежности швов. Для передачи 1,5 тсм момента (плюс некий Q) нужен W=1,5*100/2(~)=75 куб.см. Обеспечивают ли Ваши швы это? С учетом того, что практически работают только боковые швы (покуда нет ребер)?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 08:26
1 | 1 #25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если бы ставилась цель выдать максимальную несущую способность при минимуме металлорасхода и максимуме надежности и компактности, то в узле 3 можно было бы вварить односторонним швом сначала ВНУТРЬ труб ребра, затем сварить трубы встык (под 45). Так бы внутри образовались ребра, позволяющие двум внутренним стенкам воспринимать перпендикулярные к стенкам усилия.
геморно
да и по максимому думаю мой вариант надежнее будет
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 08:49
1 | 1 #26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
геморно
Красота требует жертв.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
да и по максимому думаю мой вариант надежнее будет
Вне сомнений, безусловно. Однако заплата на заплате, аки на штанах Балды...
Так-то можно и далее прифигачивать ребер/пластин/накладок, или даже заказать литой/штампованный панимаш спецсоединитель...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 08:52
1 | 1 #27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однако заплата на заплате, аки на штанах Балды...
Так-то можно и далее прифигачивать ребер/пластин/накладок, или даже заказать литой/штампованный панимаш спецсоединитель...
ну и в чем проблема?
или проще будет выпиливать пластинку со всеми закруглениями, затем вставить её вовнутрь гсп с последующей обваркой?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 08:53
#28
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Semchik
.. 3-ий будет самый сложный в исполнении?
При современном оборудовании - не самый. И вообще разница скажется, если таких стыков 1000 штук. А пару десяток...
Отпилить под 45 точно проблем нет, причем пилим 1 раз, получаем два торца. Снять фаску (разделать) - нет. Прихватить - нет. Обварить полуавтоматом - нет. Зачистить и осмотреть - нет. Нет никаких проблем.
Думаете, прямо намного проще под 90 отпиливать?
Тут дело не в сложности изготовления, а в надежности швов. Для передачи 1,5 тсм момента (плюс некий Q) нужен W=1,5*100/2(~)=75 куб.см. Обеспечивают ли Ваши швы это? С учетом того, что практически работают только боковые швы (покуда нет ребер)?
Ну вот посмотрите пожалуйста, если моя логика верна - то узел не несет. Правильно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image (7).png
Просмотров: 100
Размер:	1.38 Мб
ID:	186144  
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 08:56
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в узле 3 можно было бы вварить односторонним швом сначала ВНУТРЬ труб ребра
Это лишнее. А в остальном - правильное направление. Возьми конфетку.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 08:57
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ну и в чем проблема?
Во эстетике, брат. Не зря там раму варят - небось цивильный объект. Я ж грю - аки штаны Балды. Нас, театралов и эстетов, это напрягает.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
или проще будет выпиливать пластинку со всеми закруглениями, затем вставить её вовнутрь гсп с последующей обваркой?
Зачем так-то? Какие закругления? Ребры извечно делались просто с фасками. Это на гильотине рубануть можно. А ежели надо заглушку внутрь, то поможет координатно-роспускной плазменно-кислородный стенд с программным управлением. Хотя пару пластин закруглить можно и вручную на наждаке.
Нет с изготовлением проблем, я же грю...
Есть весенние фантазии в головах.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
.. Правильно?
Если ребры есть, то примерно так. Если ребер нет, то работают лишь боковые швы (со своим W) плюс небольшая часть у закругления - можно не заморачиваться в запас надежности.
Бахила тоже игнорировать, он выше этих мелочей. И конфетки у него абстрактные.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 09:02
#31
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Во эстетике, брат. Не зря там раму варят - небось цивильный объект. Я ж грю - аки штаны Балды. Нас, театралов и эстетов, это напрягает.
Да, так и есть...=))
Мне тоже это немного в новизну...=))
Я обычно тоже все обварю-заварю, кучу фасонок наставлю, чтобы танки ездили!=)))
Но тут просят все красиво, - вот и ищу самый оптимальный случай... УЖ простите с этими вопросами))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 09:06
1 | #32
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть весенние фантазии в головах.
Ильнур, на мой взгляд будет проще сделать так: сварка встык, зачистка швов, приварка боковых пластин, всё снаружи, без лишних движений
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_04042017_211850_0.png
Просмотров: 53
Размер:	10.5 Кб
ID:	186145  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 09:10
1 | #33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
проще сделать так:
Весенний узел должен выглядеть не менее чем так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Весенний узел.jpg
Просмотров: 69
Размер:	26.6 Кб
ID:	186146  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 09:11
#34
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, на мой взгляд будет проще сделать так: сварка встык, зачистка швов, приварка боковых пластин, всё снаружи, без лишних движений
Спасибо!))
У меня как раз такой узел с таким "щечками" и был предложен, но меня .... ну вобщем не одобрили

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Весенний узел должен выглядеть не менее чем так:
Да, так красивей!=)))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 09:15
#35
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Semchik, можно прорезную общую фасонку сделать.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 09:20
#36
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Если честно, я вот все больше прихожу к выводу, что проще всего и надежней и что главное прочнее будет узел 2. Разве нет?
(Вот прикинул его в SCADe - несет с головой, а наш под 45 не несет без ответных ребер...)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image (8).jpg
Просмотров: 76
Размер:	93.3 Кб
ID:	186147  
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 09:26
1 | 1 #37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
..прочнее будет узел 2. ...(Вот прикинул его в SCADe ....)
Узел 1 и узел 2 - это одно и то же. Просто повернуты по разному. Так ведь?
И насчет проверил - в СКАД труба приварена к жесткому штампу, а у Вас - к другой трубе, у которой полки как лист газетный.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 09:42
#38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Semchik,
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 87
Размер:	86.4 Кб
ID:	186150  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 09:46
#39
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Semchik
..прочнее будет узел 2. ...(Вот прикинул его в SCADe ....)
Узел 1 и узел 2 - это одно и то же. Просто повернуты по разному. Так ведь?
И насчет проверил - в СКАД труба приварена к жесткому штампу, а у Вас - к другой трубе, у которой полки как лист газетный.
Хм... ну да, как же ж ее проверять, только в ручную выходит?
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 10:29
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Хм... ну да, как же ж ее проверять, только в ручную выходит?
Вон например см. п.38. Что значит "только вручную"? Пару-тройку цифирей перемножить на калькуляторе по-моему даже веселее, чем вслепую нажимать на кнопки Комета-СКАД.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 11:45
#41
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вон например см. п.38. Что значит "только вручную"? Пару-тройку цифирей перемножить на калькуляторе по-моему даже веселее, чем вслепую нажимать на кнопки Комета-СКАД.
Да, вы правы=))
Offtop: Не знаю может немного оффтоп, но скажите, а можно как-то вибрацию при ходьбе для данного узла и конструкции в целом учесть? Или вот например я беру что это будет путь эвакуации 400кг/м2 и в эту нагрузку вся динамика и учтена? (еще раз простите за оффтоп)

----- добавлено через 34 сек. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Semchik,
Спасибо!!=))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 12:38
1 | #42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
...можно как-то вибрацию при ходьбе для данного узла и конструкции в целом учесть? Или вот например я беру что это будет путь эвакуации 400кг/м2 и в эту нагрузку вся динамика и учтена?...
Штоп 400 кг на 1м х1м создать, эфто надо четырем толстякам выдохнуть и прижаться друг к другу... Это стадо быков так бежит наверно...
Динамика учитывается, если ея конкретно подлежит учитывать. На динамику ходьбы проверка на жесткость (что-то аналогичное зыбкости), т.е. по перемещениям. Это в норме прописано.
Вся силовая нагрузка на площадки для людей - статична. В т.ч. на площадки обслуживания. Канешна, электромотор весом 200 кг при снятии можно и обронить, но это нормами не предусмотрено.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 08:09
#43
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Штоп 400 кг на 1м х1м создать, эфто надо четырем толстякам выдохнуть и прижаться друг к другу... Это стадо быков так бежит наверно...
Ну да, нагрузка колоссальная=)) Offtop: Кстати вы не подскажите, а где написана, что на путях эвакуации - нагрузка - 400кг/м2? (я просто беру по приципу, как в СП для скопления людей, но вот нигде точной цифири не видел)

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Динамика учитывается, если ея конкретно подлежит учитывать. На динамику ходьбы проверка на жесткость (что-то аналогичное зыбкости), т.е. по перемещениям. Это в норме прописано.
Да я понял- приложить 100кг и прогиб должен быть <0.7мм. Это я сделал.
Прочитал ваши мнения на этот счет в других темах, - там есть сложный расчет какой-то на динамику, да?
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 08:19
1 | #44
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Кстати вы не подскажите, а где написана, что на путях эвакуации - нагрузка - 400кг/м2? (я просто беру по приципу, как в СП для скопления людей, но вот нигде точной цифири не видел)
Semchik, табл. 8.3 СП20 (п.12)
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 09:16
#45
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Semchik, табл. 8.3 СП20 (п.12)
НУ вот только этим и руководствуюсь, но там ничего нет про пути эвакуации, но возможно это учтено в самой нагрузке... Спасибо!!
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 09:26
#46
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если бы ставилась цель выдать максимальную несущую способность при минимуме металлорасхода и максимуме надежности и компактности, то в узле 3 можно было бы вварить односторонним швом сначала ВНУТРЬ труб ребра, затем сварить трубы встык (под 45). Так бы внутри образовались ребра, позволяющие двум внутренним стенкам воспринимать перпендикулярные к стенкам усилия.
Если развить Вашу идею, то можно поставить одно внутреннее ребро в первом или втором варианте и накладку снаружи. Так проще и надежнее: и внутренних ребер меньше, и момент передается по двум полкам, а по стенкам - только вертикальное усилие. Есть и тут недостаток: ограниченный доступ к сварным швам, но варить можно, особенно ручной сваркой.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 10:08
1 | #47
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
НУ вот только этим и руководствуюсь, но там ничего нет про пути эвакуации, но возможно это учтено в самой нагрузке... Спасибо!!
Semchik, внимательно читай - фойе, вестибюли, корридоры, лестницы...
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 10:17
#48
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Semchik, внимательно читай - фойе, вестибюли, корридоры, лестницы...
Опять такие, может я упрям, но тут нет слова "эвакуация"; - все эти "фойе, вестибюли, корридоры, лестницы" можно использовать и в "мирных целях" Разве нет?
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 10:29
#49
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Semchik, это и есть пути эвакуации)))
курни СП1.13130.2009, почитай раздел 4

Последний раз редактировалось wvovanw, 07.04.2017 в 10:35.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 10:47
#50
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Semchik, это и есть пути эвакуации)))
курни СП1.13130.2009, почитай раздел 4
Offtop: За последний месяц прокурил его до дыр .. теперь бы запить=)))
Ладно, я вас понял. Любая лестница считается - путем эвакуации, - выходит логика такая?
Просто есть же лестницы для обслуживания, есть вобще просто пожарные, а есть как я понимаю именно пути эвакуации...
А в СП "НиВ" написано вобщем для всех я так понял...
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 11:04
#51
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Semchik, проектируя здание, ты исходишь не только из технологии, но и эвакуации, проходов и т.д.

Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Любая лестница считается - путем эвакуации, - выходит логика такая?
а на кой черт тебе другая лестница?
Semchik,
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
табл. 8.3 СП20 (п.12)
читай до прозрения)))
в п.12 есть ссыль на п.11
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 12:26
#52
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
в п.12 есть ссыль на п.11
Да, я на нее и ссылаюсь!))
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой узел жестче?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой узел лучше принять Adun Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:27
Какой узел утепления цоколя лучще из двух dextron3 Архитектура 11 01.04.2012 17:00
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел: оттяжки мачты проходить через скатную кровлю (профлист) vovlas Прочее. Архитектура и строительство 2 25.11.2010 23:17