Определение типа опирания рамного узла
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение типа опирания рамного узла

Определение типа опирания рамного узла

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.04.2017, 13:02 #1
Определение типа опирания рамного узла
Кирпич
 
инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215

Коллеги, подскажите пожалуйста. рамная конструкция под внутренние сети. (нагрузки бывают очень серьезные) Можно ли данный узел рассматривать как жесткий в плоскости расположения болтов? болты и бетон нагрузки держат. мое мнение, что это шарнир. и саму раму надо считать как шарнирно опертую

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример.jpg
Просмотров: 258
Размер:	45.7 Кб
ID:	186109  

Просмотров: 4675
 
Непрочитано 05.04.2017, 17:14
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Шарнир.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 18:11
#3
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


В плоскости болтов можно считать узел жестким, но в зависимости от усилий... Сколько приходит?? (Меня бы сама стойка из швеллера суeтила, она то как раз слабой плоскостью стоит...это какая-то четырехнога??)

Последний раз редактировалось Semchik, 05.04.2017 в 19:53.
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 19:17
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
Коллеги...нагрузки бывают очень серьезные
Коллега, а сколько в граммах?
Цитата:
Можно ли данный узел рассматривать как жесткий в плоскости расположения болтов?
Разумеется можно. Ваш вопрос-то возник от таковой возможности, так ведь?
(Бахила игнорировать как шутника).
Нужны усилия (имеется ввиду все возможные сочетания усилий) в базе. Беглая проверка узла на прочность по классике сразу покажет, насколько жестко. Думается, до вычислений податливости узла не дойдет.
И вопрос: узел УЖЕ есть, а принцип его работы ЕЩЕ не установлен - это Вы реконструкцией занимаетесь?
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 05.04.2017, 19:24
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думается, до вычислений податливости узла не дойдет.
Offtop: НЕ думается
Всё дело в податливости (толщине) пластины.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 19:48
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё дело в податливости (толщине) пластины.
Бахил, хочешь сказать что t6 вобще даже мизерного момента не удержит?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 20:08
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Бахил, хочешь сказать что t6 вобще даже мизерного момента не удержит?
t0,6? t60?
Цитата:
Всё дело в податливости (толщине) пластины.
Причем тут голая толщина? Толщина без длины - это что?
Типа ты уже ПОСЧИТАЛ? Шустрый какой...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 06:54
#8
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Коллеги. это типовой узел. рамы из таких конструкций делает компания хилти. толщина опорной пластины 8 мм. Нагрузки совершенно разные бывают. при малых согласен, можно глаза закрыть на все, но если большая нагрузка сверху, рама размером 1хh2 метра например... то конструкция выглядит не очень уверенно. недавно видел нагрузку на такую 10кН по центру балки..
как оценить жесткость этог узла?
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 07:22
1 | #9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
как оценить жесткость этог узла?
Да как бы ничего нового
1. Определяете эпюру давления под опорной пластиной
2. Проверяете прочность участка пластины от торцов полок швеллера до края, рассматривая его как консольную плиту, загруженную эпюрой давления
3. Проверяете шов крепления швеллера к пластине.

Можно и помудреней методику применить
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 08:21
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
t0,6? t60?
Ильнур, в чем меряешь? В метрах?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 08:52
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, в чем меряешь? В метрах?
Все относительно, брат Гораций. Таким образом, дело не в абсолютной толщине, а в соотношении.
Сказать, что тут 8 мм - не сказать ничего. Для начала см. п.9.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 06.04.2017, 08:59
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
дело не в абсолютной толщине, а в соотношении.
Offtop: Ну ты прям америку открыл
Ясен пень. И прочность абсолютно ни причём.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 09:06
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..Ясен пень.
Зачет. В другой раз не оплошай.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
прочность абсолютно ни причём.
Прочность элементов узла - в первую очередь причем. Если лист гнется (М/W), то дальнейший базар-вокзал попросту неуместен. А если не гнется, то анализируем далее. А не вешаемся при виде "6 мм", по рекомендации Бахил.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 06.04.2017, 09:07
1 | 1 #14
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Да как бы ничего нового
1. Определяете эпюру давления под опорной пластиной
2. Проверяете прочность участка пластины от торцов полок швеллера до края, рассматривая его как консольную плиту, загруженную эпюрой давления
3. Проверяете шов крепления швеллера к пластине.

Можно и помудреней методику применить
Не могли бы Вы дать ссылку на пример такого расчёта?
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 09:09
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для начала см. п.9.
зачем смотреть то, что знаешь?
речь шла изначально об этом
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Бахил, хочешь сказать что t6 вобще даже мизерного момента не удержит?
а остальное всё демагогия о соотношениях и толщинах
ps^ узел есть, осталось расчитать его НС.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 09:13
#16
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


[quote=Axe-d;1633879]Да как бы ничего нового
1. Определяете эпюру давления под опорной пластиной
2. Проверяете прочность участка пластины от торцов полок швеллера до края, рассматривая его как консольную плиту, загруженную эпюрой давления
3. Проверяете шов крепления швеллера к пластине.

Alex-d, тоесть ч правильно понял, что если напряжения в опорной плстине около торца швеллера будут больше предельно допустимых, то значит что жесткость не обеспечена и она будет работать как шарнир?
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 09:14
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
...речь шла изначально об этом..
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Бахил, хочешь сказать что t6 вобще даже мизерного момента не удержит?
Изначально ничего такого не было. Это ты развел пустую демагогию - Бахил не хотел сказать ничего такого.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 06.04.2017, 09:17
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это ты развел пустую демагогию - Бахил не хотел сказать ничего такого.
да?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Шарнир.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 09:17
1 | #19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
... если напряжения в опорной пластине около торца швеллера будут больше предельно допустимых, то значит что жесткость не обеспечена и она будет работать как шарнир?
Не обеспечена прочность - что автоматически бракует узел. Податливость же оценивается иначе.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
да?
Да, Бахил просто ляпнул произвольную реплику, можно сказать, междометие. Он так разговаривает, междометиями.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 09:19
#20
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не обеспечена прочность - что автоматически бракует узел. Податливость же оценивается иначе.
Ильнур, можешь про оценку податливости узла рассказать. чтобы правильно оценить. спасибо

Последний раз редактировалось Кирпич, 06.04.2017 в 09:26.
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 09:34
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
Ильнур, можешь про оценку податливости узла рассказать. чтобы правильно оценить. спасибо
Максимально точно податливость узла можно вычислить методом КЭ, замоделировав все окружение узла, в т.ч. бетон и анкеровку болтов. Приложив единичный момент, смотрим угол поворота. Далее берем например EN 1993-1-8 и смотрим, как классифицируется наш узел. Если попадает в жесткие, значит жесткий. Если в шарниры - то шарнир. Если полужесткий - нужно податливость учесть в общем расчете.
А не классифицировать по междометиям Бахила.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 10:05
#22
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Максимально точно податливость узла можно вычислить методом КЭ, замоделировав все окружение узла, в т.ч. бетон и анкеровку болтов. Приложив единичный момент, смотрим угол поворота. Далее берем например EN 1993-1-8 и смотрим, как классифицируется наш узел. Если попадает в жесткие, значит жесткий. Если в шарниры - то шарнир. Если полужесткий - нужно податливость учесть в общем расчете.
А не классифицировать по междометиям Бахила.
Ильнур. EN 1993-1-8 посмотрел. да, есть методика оценки через вращательную жесткость. но там в основном для двутавров все...
есть какой-то метод оценки для любых конструкций? может не такой точный, но хотябы предварительно оценить
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 10:15
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Кирпич, Горева глянь, Том 2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 73
Размер:	305.6 Кб
ID:	186152  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0031.jpg
Просмотров: 68
Размер:	262.9 Кб
ID:	186153  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 11:54
#24
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Кирпич, Горева глянь, Том 2
Так в Гореве идет подбор толщины пластины. Проверяем по прочности на момент.
а как заданную пластину на податливость проверить? по прочности понятно, но Ильнур предлагал немного другое
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 12:32
1 | #25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
Так в Гореве идет подбор толщины пластины. Проверяем по прочности на момент.
а как заданную пластину на податливость проверить? по прочности понятно, но Ильнур предлагал немного другое
В принципе, если соблюсти каноны конструирования узлов (конкретные узлы сооружений рассматриваются в учебниках), не превышать давление на подливку (бетон) 1000 т/кв.м, правильно определять давления под участками плиты, и т.д. и т.п., то признаком достаточной жесткости служит то, что напряжения в изгибаемых деталях не превышают R.
Сварные швы тоже должны обеспечивать прочность. Болт должен быть заанкерен по правилам для болтов крепления сооружений.
Все это работает, если эпюра давлений принимается треугольной. А не как в Пособии к СНиП "Сооружения", где эпюра как в ж/б сечениях.
Естественно, универсальной методики для всех случаев, узлов и народов нет, иначе бы и не возникали вечные разговоры о "жесткий/шарнирный" в течение столетий...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 06.04.2017, 17:21
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Кирпич, если рама не посчитана, то замоделируй свой узел "как есть" - балкой на трёх опорах.
Если же у тебя готовый момент, то жёсткое защемление - вот и конструируй его как абсолютно жёсткий.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 07.04.2017 в 06:51.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 06:09
2 | 1 #27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... конструируюй его как абсолютно жёсткий...
Понял, да? - абсолютно. Штоп ни-ни. Например, вживи в фундамент чугунный протез 1мх1м, и в него ввари свою стойку. Или саму стойку вбетонируй в ростверк, метра на эдак 1,5, а лучше 2. Только так можно обеспечить абсолютную жесткость защемления. И то еще Бахил посмотрит, абсолютно ли... Все иное - шарнир, и баста.
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 07.04.2017, 06:56
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
. Или саму стойку вбетонируй в ростверк, метра на эдак 1,5, а лучше 2.
Тоже вариант. Для такой "колонны" самое то.
Бетон тут явно лишний. Достаточно прикопать на полметра.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 07.04.2017 в 07:13.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 07:57
#29
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Понял, да? - абсолютно. Штоп ни-ни. Например, вживи в фундамент чугунный протез 1мх1м, и в него ввари свою стойку. Или саму стойку вбетонируй в ростверк, метра на эдак 1,5, а лучше 2. Только так можно обеспечить абсолютную жесткость защемления. И то еще Бахил посмотрит, абсолютно ли... Все иное - шарнир, и баста.
Класс=))))
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 07:59
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
вживи в фундамент чугунный протез 1мх1м, и в него ввари свою стойку. Или саму стойку вбетонируй в ростверк, метра на эдак 1,5, а лучше 2
это у кого ещё обострение))))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2017, 12:08
1 | 1 #31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
..это у кого ещё обострение...
У Бахила - требует абсолютности.
И еще заявляет:
Цитата:
Достаточно прикопать на полметра.
Абсолютность защемления при прикопке на уровне земли не только неверна, но и антинаучна - появляется еще и податливость вдоль поверхности земли.
Поэтому по весне следует привести в порядок мысли о сути защемления.
Британские ученые считают, что абсолютность защемления абстрактна, максимальное реальное приближение - вольфрамовый лом, вживленный бриллиантовый ростверк (еще при взращивании бриллианта).
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 11.04.2017, 12:44
#32
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Британские ученые считают, что абсолютность защемления абстрактна, максимальное реальное приближение - вольфрамовый лом, вживленный бриллиантовый ростверк (еще при взращивании бриллианта).
ник25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение типа опирания рамного узла



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Усиление рамного узла (КМ) Конструктор-ППРщик Конструкции зданий и сооружений 53 08.05.2013 11:50
Определение Nгор (расчет узла 10 по серии 2.440-2 в.1) ZVV Металлические конструкции 23 20.01.2013 11:04
Помогите найти методику расчёта рамного узла SHURF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.07.2010 11:56
Теплоизоляция узла опирания плиты. pericl17 Прочее. Архитектура и строительство 16 07.12.2007 15:42