| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опорный узел под большую горизонтальную нагрузку
Инженер КМ
НСК
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 5750
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Фото можно или схему или узел?
Эти два слова вместе никогда не употребляются по правилам строительной механики и русского языка.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Почти любой ЗМК с 30ой-35ой балки или колонны варит составное сечение.
Надо схему видеть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Димитрий_нск, проще бетон расколотить отбойником и забить кусок колонны и залить.... дешевле и надежнее будет. Фундамент сдюжит ли.... повернутся может. А хилти с таким листом.... это не решение.... деньги на ветер....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Димитрий_нск, тут ведь дело не в КМ - с ним проще.... волнительнее нижележащая железобетонная конструкция и основание. Просто под такую нагрузку в камерах переключения в заглубленных делали раму в которую проходит трубопровод 1000ый.... там с 4-х сторон он обхвачен и массой всего ЖБ сооружения эту силу воспринимали.. и с основанием фартануло - скальничек хорош был
----- добавлено через 28 сек. ----- рама вертикальная была из 40 вого колонника ----- добавлено через ~1 мин. ----- Надо с основания начать и ЖБ конструкции. А так-то рвётся там где тонко.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Они могут всё что угодно утверждать. Дело не в них. С ними потом надо разбираться. Я говорю - обратите, пожалуйста, внимание на фундамент и основание. Здесь это решающее. Потом с КМ надо вопрос решать. Сколько их 39-ый болт несёт на вырыв?
----- добавлено через 50 сек. ----- Что внизу у Вас? Схему фундамента можно видеть? Или разрез?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
----- добавлено через 36 сек. ----- Димитрий_нск, а длина и тип болта по каталогу?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299
|
Такие шайбы, со встроенным дозатором, после затяжки гаек в них закачивается состав хилти, что обеспечивает черноту 0 по болту, то есть заполнение зазора между опорной пластиной и телом болта смолой.
Блин, затупил. Это если как сдвигодопускающее считать, что здесь не подойдет конечно. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Кореш, спасибо! А для чего это необходимо?
Как подливать под такую площадь листа?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Димитрий_нск, не очень решение.... при такой горизонтальной силе каковы напряжения по бетону будут? Надо раму на стену и всё распределить.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Чёрт... она не целиком монолитная? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Димитрий_нск, надо раму на плиту и всю нагрузку размазать по ней с передачей по болтам на срез, а не на момент... ----- добавлено через ~5 мин. ----- Как раз.... 250 мм - 25К2!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Или как предлагал коллега. Пробить колодцы неглубокие - 0.5х0.5х0.5 и приваренный пень опустить в колодец. К раме приварить 6 пней и опустить в колодцы. Аналог противосдвигового упора под опорным листом базы колонны часто встречающегося в иностранной инженерной школе КМ, реже в отечественной.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
Цитата:
![]() Offtop: Проект, возможно, говно. В чате просили это уточнить. ![]() Ошибка в привязке анкера хилти к двутавру, слишком близко на глаз. Противоречит ГОСТ на закручивание гаек и т.п. Ошибка в применении хилти ВМЕСТО классики. Хилти давно пытаются залезть в большие колонны, но их смола ползучая и нет данных о долговечности этой самой ползучести под нагрузкой близкой к пределу несущей способности. Из них никак не вынуть график зависимости ползучести от нагрузки во времени. А испытания они делают постоянно. Значит темнят, не дают специально и им есть что скрывать. 115 тс это не такая мегабольшая нагрузка, но и не маленькая...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402
|
Простите, не заметил слова про горизонтальность...
![]() Как бы странно это ни звучало, но для горизонтальной нагрузки Хилти теоретически должны работать лучше... Но тогда сама схема базы некошерная. Нужны всякие пятки/шпоры, упоры и т.п. Будет очень сильно дешевле. Имеет смысл подумать о перераспределении нагрузки с колонны/узла новыми элементами/балками/связями.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Сколько хилтевский и гостовский болт одного диаметра несут на срез? Сколько они стоят?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
А мне с утра казалось что гостовская 20-ка кл. прочности В тянет на срез в районе 5 тонн....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
А для них нет показателя на срез.... 0.58Ry подойдет? от Rba. Грубо.... но можно
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Тут ещё нихреновое трение рамы о бетон....Херня, прижим мал...
Лучше шпоры....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
wvovanw, сколько их должно быть? В районе 6. 20-ку потянет одна штука?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Что-то вот такое вижу...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ещё в чердаке где-то всплывают остатки былого.... где-то в сериях под магистральные есть неподвижки..... её с умом на раму поставить и надо....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
http://truba-detal.ru/upload/uf/135/...f35651a064.pdf
----- добавлено через ~1 мин. ----- Их штук 20 надо.... 24-ых. Навскидку. Можно
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Упор просто тащит больше
----- добавлено через 46 сек. ----- Димитрий_нск, экономику можно сравнить.... ----- добавлено через ~7 мин. ----- По стоимости болтов точно будет дешевле, но в моём варианте нужна ещё рама. Хотя хилти не продают просто болты. В стоимость каждого болта заложена стоимость выезда специалиста, зарплатный фонд, брендовость, задел на развитие, календарики-ручки-флэшки....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299
|
По сути, те же вклеенные болты получатся, горизонтальная сила вдоль холодного шва бетонирования, будет держать только арматурой на срез. Если делать бетоном - сверлить в плите основания шпильки, и засчет их работы на срез держать. Если есть отрыв от момента - на его воспринятие вклеивать арматуру.
Вариант поговорить с сетевиками, может быть они посчитают более детально свои нагрузки, и смогут снизить величину горизонтальной силы, или, например, в другом сооружении поставить неподвижную опору, где это сделать проще. Или что там автор держит |
|||
![]() |
|
||||
Инженер КМ Регистрация: 21.12.2012
НСК
Сообщений: 22
|
B0RGiR, нет, сооружение уже выполнено.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Кореш, В итоге решили остановится на варианте металлической рамы, по типу которую предложил ФАХВЕРК, с установкой анкерных болтов. Окончательное решение отложили на след. неделю. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт опорного узла (базы) | roman200584 | SCAD | 8 | 19.05.2016 14:02 |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Конструирование шарнирного опорного узла фермы | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 18:00 |
Расчет опорного узла фермы из парных уголков | Botanik | Металлические конструкции | 30 | 11.09.2013 13:01 |
Конструкция опорного узла дымовой трубы | klinker | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.02.2010 16:00 |