Опорный узел под большую горизонтальную нагрузку
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел под большую горизонтальную нагрузку

Опорный узел под большую горизонтальную нагрузку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.04.2017, 09:47 #1
Опорный узел под большую горизонтальную нагрузку
Димитрий_нск
 
Инженер КМ
 
НСК
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 22

Здравствуйте уважаемые коллеги. Прошу Вашего мнения по данному опорному узлу.
Краткая информация:
- необходим вариант технического решения по выполнению опорного узла;
- конструкция: неподвижная опора с горизонтальной нагрузкой 115т.( расчетная) высота опоры 820 мм от оси трубы до низа опорной поверхности. .Стандартное решение, это заглубление двутавров 40Ш3 в бетон на 1300мм в железобетонное основание, сейчас по факту основание уже есть.
Спецы Hilti рассчитали анкера под данную нагрузку( М39).
На сколько данный опорный узел корректен и жизнеспособен. Прошу Вашего совета.
P.s. прикрепляю узел

Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (28.9 Кб, 298 просмотров)


Последний раз редактировалось Димитрий_нск, 27.04.2017 в 10:47.
Просмотров: 5750
 
Непрочитано 27.04.2017, 09:55
1 | #2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Фото можно или схему или узел?


Цитата:
Сообщение от Димитрий_нск Посмотреть сообщение
Спецы Hilti
Эти два слова вместе никогда не употребляются по правилам строительной механики и русского языка.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 10:23
#3
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Димитрий_нск Посмотреть сообщение
40Ш3
Где такое купить?

Offtop: Что первое откажет? Хилти или стойка? =)
Homel вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 10:26
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Где такое купить?
Почти любой ЗМК с 30ой-35ой балки или колонны варит составное сечение.

Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Хилти или Колонна? =)
Надо схему видеть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 10:42
#5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Где такое купить?
40Ш3 ГОСТ 26020-83
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 10:48
#6
Димитрий_нск

Инженер КМ
 
Регистрация: 21.12.2012
НСК
Сообщений: 22


Прошу прощения, узел не прикрепил.
Димитрий_нск вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:05
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Димитрий_нск, проще бетон расколотить отбойником и забить кусок колонны и залить.... дешевле и надежнее будет. Фундамент сдюжит ли.... повернутся может. А хилти с таким листом.... это не решение.... деньги на ветер....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 11:12
#8
Димитрий_нск

Инженер КМ
 
Регистрация: 21.12.2012
НСК
Сообщений: 22


Фахверк, да там армированное подземное сооружение. Рассматривался такой вариант, строители говорят это еще сложнее.
Димитрий_нск вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:15
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Димитрий_нск, тут ведь дело не в КМ - с ним проще.... волнительнее нижележащая железобетонная конструкция и основание. Просто под такую нагрузку в камерах переключения в заглубленных делали раму в которую проходит трубопровод 1000ый.... там с 4-х сторон он обхвачен и массой всего ЖБ сооружения эту силу воспринимали.. и с основанием фартануло - скальничек хорош был

----- добавлено через 28 сек. -----
рама вертикальная была из 40 вого колонника

----- добавлено через ~1 мин. -----
Надо с основания начать и ЖБ конструкции. А так-то рвётся там где тонко.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 11:18
#10
Димитрий_нск

Инженер КМ
 
Регистрация: 21.12.2012
НСК
Сообщений: 22


ФАХВЕРК, hilti утверждают что их анкера нагрузку выдержат. Даже расчет прикладывают...
Димитрий_нск вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:20
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Димитрий_нск Посмотреть сообщение
hilti утверждают
Они могут всё что угодно утверждать. Дело не в них. С ними потом надо разбираться. Я говорю - обратите, пожалуйста, внимание на фундамент и основание. Здесь это решающее. Потом с КМ надо вопрос решать. Сколько их 39-ый болт несёт на вырыв?

----- добавлено через 50 сек. -----
Что внизу у Вас? Схему фундамента можно видеть? Или разрез?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:21
#12
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Я тоже за разбить и устроить шпору. Для хилти скорее всего потребуется динамический пакет на болты, для совместного их включения в работу.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 11:22
#13
Димитрий_нск

Инженер КМ
 
Регистрация: 21.12.2012
НСК
Сообщений: 22


ФАХВЕРК, 8 тонн ( М39)
Димитрий_нск вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:23
#14
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Для хилти скорее всего потребуется динамический пакет на болты, для совместного их включения в работу.
Кореш, приветствую! это что имеется ввиду?

----- добавлено через 36 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Димитрий_нск Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, 8 тонн ( М39)
Димитрий_нск, а длина и тип болта по каталогу?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:29
#15
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Такие шайбы, со встроенным дозатором, после затяжки гаек в них закачивается состав хилти, что обеспечивает черноту 0 по болту, то есть заполнение зазора между опорной пластиной и телом болта смолой.
Блин, затупил. Это если как сдвигодопускающее считать, что здесь не подойдет конечно.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 11:31
#16
Димитрий_нск

Инженер КМ
 
Регистрация: 21.12.2012
НСК
Сообщений: 22


Это стандартный вариант решения, который используется.
Вложения
Тип файла: pdf Разрез.pdf (53.7 Кб, 204 просмотров)
Димитрий_нск вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:31
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Кореш, спасибо! А для чего это необходимо?

Как подливать под такую площадь листа?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 11:32
#18
Димитрий_нск

Инженер КМ
 
Регистрация: 21.12.2012
НСК
Сообщений: 22


ФАХВЕРК, 780, класс 8.8
Димитрий_нск вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:33
| 1 #19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Димитрий_нск, не очень решение.... при такой горизонтальной силе каковы напряжения по бетону будут? Надо раму на стену и всё распределить.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Чёрт... она не целиком монолитная?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Димитрий_нск, надо раму на плиту и всю нагрузку размазать по ней с передачей по болтам на срез, а не на момент...

----- добавлено через ~5 мин. -----
Как раз.... 250 мм - 25К2!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:42
#20
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


сдается мне, что нагрузочка динамическая. это я экстрасенсорно.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 11:46
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


снизу к башмаку 4 двутавра приварить, в колодец, замонолитить. болты на момент, если он есть.
ну и проверить бетон на выкол
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 11:56
#22
Димитрий_нск

Инженер КМ
 
Регистрация: 21.12.2012
НСК
Сообщений: 22


ФАХВЕРК, если я правильно понимаю то 3,45н/мм кв.

----- добавлено через ~16 мин. -----
ФАХВЕРК, поясните по раме? Т.е. вместо опорной плиты сделать раму металлическую из двутавров?
Димитрий_нск вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 12:23
1 | 1 #23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Димитрий_нск Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, поясните по раме? Т.е. вместо опорной плиты сделать раму металлическую из двутавров?
Да. Обыкновенную плоскую раму из двутавров. Надо сразу прикинуть в люк войдёт сверху или нет. 2 продольных, 3-4 поперечных двутавра. Трубопровод крепить в нескольких местах ( за поперечные двутавры) дабы распределить напряжения в месте сопряжения трубопровод-рама, рама распределит эти 115 тонн по бетону и болтам. При маленьком плече болты заиграют скорее на срез чем на момент. Болты обыкновенные или в колодец или на эспоксидку. И на бетон напряжения распределятся равномернее. 115 тонн будут уравновешены весом плиты и давлением стен на плиту сверху. Странно что камера не целиком монолитная. Плита + ФБСки?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Или как предлагал коллега. Пробить колодцы неглубокие - 0.5х0.5х0.5 и приваренный пень опустить в колодец. К раме приварить 6 пней и опустить в колодцы. Аналог противосдвигового упора под опорным листом базы колонны часто встречающегося в иностранной инженерной школе КМ, реже в отечественной.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 13:26
1 | #24
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Такая штука проверено держит 11т на сдвиг без прижатия в бетоне В25
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11n.jpg
Просмотров: 137
Размер:	276.7 Кб
ID:	187212  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11n2.jpg
Просмотров: 107
Размер:	118.7 Кб
ID:	187213  
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 13:28
#25
Димитрий_нск

Инженер КМ
 
Регистрация: 21.12.2012
НСК
Сообщений: 22


Кореш, это что то типа противосдвигового упора?
Димитрий_нск вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 13:29
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Эти два слова вместе никогда не употребляются по правилам строительной механики и русского языка.
Не зарекайся.

Offtop: Проект, возможно, говно. В чате просили это уточнить.

Ошибка в привязке анкера хилти к двутавру, слишком близко на глаз. Противоречит ГОСТ на закручивание гаек и т.п.
Ошибка в применении хилти ВМЕСТО классики.
Хилти давно пытаются залезть в большие колонны, но их смола ползучая и нет данных о долговечности этой самой ползучести под нагрузкой близкой к пределу несущей способности. Из них никак не вынуть график зависимости ползучести от нагрузки во времени. А испытания они делают постоянно. Значит темнят, не дают специально и им есть что скрывать.
115 тс это не такая мегабольшая нагрузка, но и не маленькая...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 13:35
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
115 тс это не такая мегабольшая нагрузка
гонишь?
это горизонтальная!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 13:35
#28
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Насколько я помню, элемент крепления натяжного барабана ленты конвейера.
Его забыли при строительстве.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 14:22
#29
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


А Ваше Q точно не вызывает момент в заделке?
Вроде у болтов при совместном растяжении/сдвиге меньше несущая способность?
Или я неправ?
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 15:12
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Простите, не заметил слова про горизонтальность...
Как бы странно это ни звучало, но для горизонтальной нагрузки Хилти теоретически должны работать лучше...
Но тогда сама схема базы некошерная. Нужны всякие пятки/шпоры, упоры и т.п. Будет очень сильно дешевле.
Имеет смысл подумать о перераспределении нагрузки с колонны/узла новыми элементами/балками/связями.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 15:15
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Сколько хилтевский и гостовский болт одного диаметра несут на срез? Сколько они стоят?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 15:21
#32
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Сколько гостовский болт одного диаметра несут на срез?
нисколько
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 15:22
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


А мне с утра казалось что гостовская 20-ка кл. прочности В тянет на срез в районе 5 тонн....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 15:26
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А мне с утра казалось что гостовская 20-ка кл. прочности В тянет на срез в районе 5 тонн...
речь ведь идёт о фундаментных болтах?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 15:31
#35
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
речь ведь идёт о фундаментных болтах?
А для них нет показателя на срез.... 0.58Ry подойдет? от Rba. Грубо.... но можно
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 15:45
#36
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


3.17. В сдвигодопускающих соединениях сдвигающая сила Q воспринимается за счет сопротивления стержня болта срезу и определяется по формуле
Q  0,6 Аsa Rва n.
Пособие анкерных
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 15:48
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


там копейки
потому и ставят шпоры для восприятия поперечек
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 15:50
| 1 #38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Тут ещё нихреновое трение рамы о бетон....Херня, прижим мал...


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
3.17. В сдвигодопускающих соединениях сдвигающая сила Q воспринимается за счет сопротивления стержня болта срезу и определяется по формуле
Q  0,6 Аsa Rва n.
Пособие анкерных
Лучше шпоры....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 15:52
#39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


СП43 и Руководство по анкерным болтам читайте, там поперечка воспринимается за счет сил трения, а не среза. Пособие не действует.
но вот 115т фиг вы трением возьмёте, только шпорами.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 15:54
#40
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


wvovanw, сколько их должно быть? В районе 6. 20-ку потянет одна штука?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 15:55
#41
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Это конечно не мое дело, но если бы меня спросили, я бы сказал, что в пособии есть два типа соединений, сдвигонедопускающие - на силе трения, и сдвигодопускающие - на срезе болтов.

По делу - да, только шпорами
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 15:56
2 | #42
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


ФАХВЕРК,
Вложения
Тип файла: docx шпоры.docx (6.20 Мб, 56 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 15:58
1 | #43
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Либо серию 1.411
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 15:58
| 1 #44
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


здесь еще необходимо бетон на выкол проверить

----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Либо серию 1.411
она в сборнике моём присутствует
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 16:18
#45
Димитрий_нск

Инженер КМ
 
Регистрация: 21.12.2012
НСК
Сообщений: 22


Основной вопрос как раз в том что приходится работать на уже существующей ж.б. конструкции... Получается рациональнее все таки делать жесткую раму, и её уже крепить анкерными болтами.
Димитрий_нск вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 16:22
#46
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Димитрий_нск, это фундамент?
каковы его размеры?
можно его взять в обойму металлическую и приварить её к базе
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 16:25
#47
Димитрий_нск

Инженер КМ
 
Регистрация: 21.12.2012
НСК
Сообщений: 22


wvovanw, в обойму не получится, это подземное сооружение, уже существующее.
Димитрий_нск вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 16:27
#48
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


накатать по полу "стяжку" 100мм и упереться базой в нее. Через нее передавать усилие на стены.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 16:29
#49
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Что-то вот такое вижу...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ещё в чердаке где-то всплывают остатки былого.... где-то в сериях под магистральные есть неподвижки..... её с умом на раму поставить и надо....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20170427_162723_SRES.jpg
Просмотров: 100
Размер:	365.8 Кб
ID:	187222  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 16:34
| 1 #50
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


ФАХВЕРК, фундамент уже залит.
Раздолбают его.
Димитрий_нск, хилти отвечают ведь за свои расчеты? Вот и применяйте.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 16:34
#51
Димитрий_нск

Инженер КМ
 
Регистрация: 21.12.2012
НСК
Сообщений: 22


ФАХВЕРК, т.е. и анкера и упоры получается. От выдалбливания бетона хотелось бы уйти. А если сделать тоже самое что вы начертили, только на анкерах?
Димитрий_нск вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 16:35
1 | #52
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


http://truba-detal.ru/upload/uf/135/...f35651a064.pdf

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Димитрий_нск Посмотреть сообщение
А если сделать тоже самое что вы начертили, только на анкерах?
Их штук 20 надо.... 24-ых. Навскидку. Можно
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 16:37
#53
Димитрий_нск

Инженер КМ
 
Регистрация: 21.12.2012
НСК
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Их штук 20 надо.... 24-ых. Навскидку. Можно
Хилти насчитали 24 шт. (М39 8.8)
Димитрий_нск вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 16:37
| 2 #54
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Упор просто тащит больше

----- добавлено через 46 сек. -----
Димитрий_нск, экономику можно сравнить....

----- добавлено через ~7 мин. -----
По стоимости болтов точно будет дешевле, но в моём варианте нужна ещё рама. Хотя хилти не продают просто болты. В стоимость каждого болта заложена стоимость выезда специалиста, зарплатный фонд, брендовость, задел на развитие, календарики-ручки-флэшки....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 12:50
#55
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Димитрий_нск. А подобраться к торцам плиты нет возможности?
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 13:04
#56
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Автор, что в итоге решили?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 13:13
#57
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


присоединюсь к вопросу....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 13:17
#58
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


а обязательно опора должна быть из металла?
не проще засверлиться и посадить на клею арматурные каркасы с замоличиванием?
решений дофига таких
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 13:19
#59
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


По сути, те же вклеенные болты получатся, горизонтальная сила вдоль холодного шва бетонирования, будет держать только арматурой на срез. Если делать бетоном - сверлить в плите основания шпильки, и засчет их работы на срез держать. Если есть отрыв от момента - на его воспринятие вклеивать арматуру.

Вариант поговорить с сетевиками, может быть они посчитают более детально свои нагрузки, и смогут снизить величину горизонтальной силы, или, например, в другом сооружении поставить неподвижную опору, где это сделать проще. Или что там автор держит
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2017, 16:47
#60
Димитрий_нск

Инженер КМ
 
Регистрация: 21.12.2012
НСК
Сообщений: 22


B0RGiR, нет, сооружение уже выполнено.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Кореш, В итоге решили остановится на варианте металлической рамы, по типу которую предложил ФАХВЕРК, с установкой анкерных болтов. Окончательное решение отложили на след. неделю.
Димитрий_нск вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел под большую горизонтальную нагрузку



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт опорного узла (базы) roman200584 SCAD 8 19.05.2016 14:02
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Конструкция опорного узла дымовой трубы klinker Конструкции зданий и сооружений 7 27.02.2010 16:00