Почему в базах не учитывается прижим от момента?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в базах не учитывается прижим от момента?

Почему в базах не учитывается прижим от момента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2017, 09:16 #1
Почему в базах не учитывается прижим от момента?
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,062

Самому себе мои рассуждения напоминают сказку про самовытягивание барона Мюнхгаузена за волосы, так тем более, хочется поскорее развеять заблуждения. В формуле (Г.9) СП 43 для вычисления сил трения, сопротивляющихся сдвигу колоны, учитывается N - продольная сила (минимальная) в колонне. Но в жестких базах силы, создающие Q, еще и создают момент, который дополнительно прижимает базу колонны, т.е. суммарная сила на контакте базы и подливки (в сжатой зоне) будет Nкол+М/z, где z-расстояние от оси растянутых болтов до ц.т. сжатой зоны (ну или b*x*Rb). Так, может, правильнее учитывать в качестве N именно прижим с учетом момента?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 20.05.2017 в 09:28.
Просмотров: 15992
 
Непрочитано 20.05.2017, 10:32
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Но в жестких базах силы, создающие Q, еще и создают момент, который дополнительно прижимает базу колонны
Всё имхо.
Ну вот тут сомневаюсь в прижатии. Ведь эти Q поворачивают фундамент по оси подошвы. А в месте базы сила идёт по касательной этого поворота. А от касательной же там 90 градусов проекции.
Если правильно понял вопрос.
То есть момент в базе М, а момент ниже М+Q*hфундамента.

Но теоретически возможно сконструировать сложный фундамент с раскосами, которые передадут Q от одной стойки под углом на вторую. Наверное. И там, наверное, такой момент будет иметь место.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 10:55
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


речь все-таки идет о прочности узла контакта базы и фундамента (подливки)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 11:28
#4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Рассмотрим данную ситуацию с точки зрения принципа суперпозиции: отдельно эпюры под плиой от прижимной силы и отдельно от момента. Первая эпюра представляет собой прямоугольник с инткесивностью q1=N/A. а вторая состоит из двух раных треугольников, но с максимальной интенсивностью разных знаков q2=+-M/W. Последний факт означает, что общая прижимная сила численно останется без изменений, но ее равнодействующая сместится в сторону действия момента. Осталось только вспомнить, что сила трения не зависит от площада распределения прижимной нагрузки и ее расположения и определяется всегда Qтр=f*N.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 11:40
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Последний факт означает, что общая прижимная сила численно останется без изменений,
А куда девается дополнительное N от Q? (это я так, для флуда)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 11:50
#6
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


M зачастую вызывает растяжение в болтах, значит величина усилия растяжения болтов соответствует дополнительной прижимной силе в сжатой зоне базы. Следовательно сила трения может зависеть от момента.
При отсутствии растяжения в болтах справедливо написанное IBZ.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 12:29
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
M зачастую вызывает растяжение в болтах
Растяжение в болтах вызывает их затягивание.
Dakar, вы сейчас противоречите элите ИБЗ. Он же показал что трение от площади не зависит. Площадь сокращается, давление увеличивается, N остаётся как было. И всё это к теме вроде бы как не относится. Если не ошибаюсь.

Кстати, каждый болт затягивают с погрешностью. Разница около, наверное, 5%.
Где доп. момент от этой разницы ?
А ещё болты ставят неравномерно. Дела.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 20.05.2017, 12:33
| 1 #8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
M зачастую вызывает растяжение в болтах, значит величина усилия растяжения болтов соответствует дополнительной прижимной силе в сжатой зоне базы. Следовательно сила трения может зависеть от момента.
При отсутствии растяжения в болтах справедливо написанное IBZ.
Усилия в анкерах не имеют ни малейшего значения, так как физически реальной является только эпюра сжатой зоны. Зона растяжения при этом чистая условнось, необходимая для расчета, а отрывные усилия в болтах не создают в ней дополнительного прижима. Можно просчитать полный прижим от суммарной эпюры по треугольнику сжатой зоны и убедиться, что ее площадь равна площади эпюры только от сжатия.
Единственный случай, когда болты могут влиять на силу трения - когда предварительное натяжения болтов больше, чем расчетное усиле в них.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 12:46
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
предварительное натяжения болтов больше, чем расчетное усиле
IBZ, а вот вопрос. Ведь по нынешней методике, я так понимаю, что натяжение болтов всегда должно быть больше усилия на них ?
Или я чего-то упустил ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 12:54
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
а отрывные усилия в болтах не создают в ней дополнительного прижима
Но при этом они не создают и «отрицательного» трения, которое бы нивелировало трение по сжатой зоне.
Кстати, в двухветвевых колоннах в формуле (Г.8) усилие в сжатой ветви, и, соответственно, сила трения, определяется с учетом момента.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 12:58
#11
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


можно все сделать проще. берете нормкад или лиру-сапр, находите распределение напряжений в сечении, усилия в болтах с учетом физической нелинейности. далее высчитываете силу трения.
faysst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 13:03
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
можно все сделать проще. берете нормкад или лиру-сапр, находите распределение напряжений в сечении, усилия в болтах с учетом физической нелинейности. далее высчитываете силу трения.
А что такого есть в нормкаде? Там же «сниповские» формулы, а я одну из них под сомнение и ставлю
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 13:19
#13
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Но при этом они не создают и «отрицательного» трения, которое бы нивелировало трение по сжатой зоне.
Еще раз рекомендую сопоставить площади давления под опорной плитой только от продольной силы (прямоугольник) и от продольной силы с моментом (треугольник длиной от края плиты до нулевой точки эпюры).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 13:19
#14
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Момент есть пара сил. Предположим имеем однопролетную балку посередине загруженную сосредоточенным моментом. На опорах будем иметь реакции R1=-R2=M/l. Силу трения будем учитывать только от R2 и она будет равна Fтр=R2*k, где k - коэфф. трения. Трение от R1 не рассматриваем, так как это модель болта, а его учитывать не стоит. Таким образом в этой модели отсутствует аналог N, но имеется сила трения.
Прошу указать где я ошибся.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 13:21
#15
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Как уже отметил Dakar в посте №6, при наличии растяжения в болтах, определяя удерживающую от сдвига силу трения можно учитывать добавку от момента. Итого, удерживающая от сдвига сила трения Fтр= (Rb*bs*x)*f.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2017, 13:42
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Момент есть пара сил. Предположим имеем однопролетную балку посередине загруженную сосредоточенным моментом. На опорах будем иметь реакции R1=-R2=M/l. Силу трения будем учитывать только от R2 и она будет равна Fтр=R2*k, где k - коэфф. трения. Трение от R1 не рассматриваем, так как это модель болта, а его учитывать не стоит. Таким образом в этой модели отсутствует аналог N, но имеется сила трения.
Прошу указать где я ошибся.
собственно, я об этом.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 14:06
#17
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:42.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 14:07
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Так, может, правильнее учитывать в качестве N именно прижим с учетом момента?
Offtop: Силовая акробатика

где

или

как-то так...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2017, 14:08
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Извините. Подумал, да. Dakar, был прав.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 20.05.2017, 14:11
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


На самом деле есть только нормальная сила. Всё остальное: моменты, напряжения и т.д. - наши фантазии.
Offtop: Суслика видишь? Нет. А он есть?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Offtop: А если суслик есть, то можно учитывать
И вообще нечего на трение уповать - ставь шпоры.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2017, 06:26
#21
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


нормальная сила - тоже наша абстракция.
А шпоры в плоскости рамы для сэндвич-сарая пролетом 18 метров выглядят как то некошерно.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2017, 07:32
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


В данном случае можно учесть и работу анкеров на сдвиг.
А вообще-то СНиП "заточен" под серьёзную промку с пролётами более 30 м и мостовыми кранами.
Отсюда и все требования. Для конструкций типа ЛСТК свои требования.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2017, 09:10
#23
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А вообще-то СНиП "заточен" под серьёзную промку с пролётами более 30 м и мостовыми кранами.
Не надо фантазий. В данном документе есть раздел "Область применения" и там нет никаких указаний ни про промку, ни про пролет более 30 м, ни про мостовые краны.


А отличительной особенностью ЛСТК является не малость нагрузок и напряжений в элементах, а:
1. соединения на саморезах
2. тонкостенность элементов в следствии чего необходим учет местной потери устойчивости части сечения элементов.
Dakar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2017, 19:10
#24
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А вообще-то СНиП "заточен" под серьёзную промку с пролётами более 30 м и мостовыми кранами.
"серьезная" промка как раз легко прижимается собственным весом в отличии от легких зданий (и не обязательно ЛСТК)

а в документе речь идет не про "серьезную промку" а вообще про колонны зданий и оборудование.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 04:58
#25
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Эпюра которую рисуют в учебниках (треугольник в сжатой зоне и силы в анкерах) строго говоря неверная в принципе. Анкеры затягивают почти под предел несущей способности, так что база обжата всегда а эпюра трапециевидная - сжатие под всей базой с линейным перекосом.
К слову расчетные формулы получаются одинаковые (усилие затяжки внутреннее и уравнения равновесия те же), просто это немного не корректно и плохо для понимания
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 05:44
#26
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Эпюра которую рисуют в учебниках (треугольник в сжатой зоне и силы в анкерах) строго говоря неверная в принципе.
в других учебниках рисуют "железобетонную" эпюру с прямоугольной сжатой зоной. И при этом высота сжатой зоны ограничивается дополнительным условием
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 08:14
#27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
в других учебниках рисуют "железобетонную" эпюру с прямоугольной сжатой зоной. И при этом высота сжатой зоны ограничивается дополнительным условием
Причем такая эпюра приводится только для расчета анкеров. Меня всегда удивляло: почему, собственно? Почему нельзя учитывать обмятие бетона (раз это вполне реальный фактор) при расчете опорных плит, ребер - всех тех элементов, которые подбираются в зависимости от давления под плитой ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 08:15
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
"серьезная" промка как раз легко прижимается собственным весом
Именно! Поэтому и не было необходимости проверять рядовые колонны на сдвиг от Q.
ЛСТК банально может "сдуть" ветром. Поэтому их нужно надёжно прикрутить к фундаменту.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 09:15
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Первая эпюра представляет собой прямоугольник с инткесивностью q1=N/A. а вторая состоит из двух раных треугольников, но с максимальной интенсивностью разных знаков q2=+-M/W. Последний факт означает, что общая прижимная сила численно останется без изменений, но ее равнодействующая сместится в сторону действия момента.
  1. Определимся: равнодействующая ВСЕХ сил и равнодействующая ТОЛЬКО сил сжатия - не тоже самое. Первая равна продольной силе в колонне, вторая при наличии момента всегда больше неё (если считать "+" сжатие).
  2. Сила трения зависит ТОЛЬКО от сжимающих сил. Почему силу трения предлагаете вычислять от равнодействующих ВСЕХ сил? Как растягивающие силы могут изменить силы трения?
  3. Принцип суперпозиции тут использовать некорректно, т. к. сила трения по природе своей нелинейна при переходе от сжатия к растяжению.
  4. Если сплошную базу заменить ветвевой (удалить среднюю часть плиты - и это уже ветвевая база), то нормы тут же разрешают учитывать момент при расчёте сжимающих сил.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Почему нельзя учитывать обмятие бетона (раз это вполне реальный фактор) при расчете опорных плит
- где написано, что нельзя?

Последний раз редактировалось eilukha, 22.05.2017 в 09:25.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 09:43
#30
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


С вашего позволения внесу свои пять копеек. То же думал про трение в сжатой зоне и оно там есть и оно работает с этим спорить я бы не стал. Но вот будет ли она стабильной при порывах ветра и пр.? Кто то проводил какие-то эксперименты, что бы оспаривать Нормы? В СНиПе написано значит надо исполнять, а то можно дойти и до раскрепления сжатого пояса балки за счет трения о плиты, ведь оно же там есть, правда?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 09:52
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
можно дойти и до раскрепления сжатого пояса балки за счет трения о плиты
- это запрещено нормами прямым указанием.
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
оспаривать Нормы
- пока оспариваю толкования на требования норм.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 10:09
#32
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Определимся: равнодействующая ВСЕХ сил и равнодействующая ТОЛЬКО сил сжатия - не тоже самое. Первая равна продольной силе в колонне, вторая при наличии момента всегда больше неё (если считать "+" сжатие)
Да просчитайте же, наконец, какой нибудь пример. Будет понятно, что момент никак не влияет на суммарное давление под плитой - он только меняет характер эпюры и, соответственно, положение равнодействующей.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Принцип суперпозиции тут использовать некорректно, т. к. сила трения по природе своей нелинейна при переходе от сжатия к растяжению.
Принципиально весь расчет по существующим методикам не вписывается в научные теории. Именно в обоснованных упрощениях и состоит инженерный подход.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если сплошную базу заменить ветвевой (удалить среднюю часть плиты - и это уже ветвевая база), то нормы тут же разрешают учитывать момент при расчёте сжимающих сил.
А вот это уже довольно грубая ошибка - замена решетчатой конструкии сплошностенчатой и наоборот далеко не всегда корректа.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- где написано, что нельзя?
Прямого запрета, вроде, и нет, но нигде такой подход не рассмотрен, хотя при обследовании он мог бы иногда помочь избежать усиления. А вообще я вот так с ходу и не припомню в нормах словосочетаний типа "не допускается", хотя, наверное, они все же есть.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 11:03
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Единственная форма эпюры под плитой рассматриваемая в нормах* - прямоугольник, соответственно нет оснований использовать иное для расчёта плиты. Логичнее запретить треугольную эпюру, как изначально неверную из-за предпосылки работы бетона на растяжение и приклеивания плиты к бетону.

* - учебники, справочники, серии к нормам не относятся.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 11:21
#34
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Единственная форма эпюры под плитой рассматриваемая в нормах* - прямоугольник, соответственно нет оснований использовать иное для расчёта плиты.
????? Ну хоть норму укажите.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 11:33
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну хоть норму укажите.
СП 63. Закладные.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 11:42
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
норму укажите
- пособие по анкерным болтам.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 11:48
#37
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Offtop: Удивили.. толчем воду в ступе..
особливо IBZ (считаю озвученный подход справедлив при эксцентриситете в пределах опорной базы)


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В формуле (Г.9) СП 43 для вычисления сил трения, сопротивляющихся сдвигу колоны, учитывается N - продольная сила (минимальная) в колонне. ... . Так, может, правильнее учитывать в качестве N именно прижим с учетом момента?
- ответ заложен в аннотации к формуле (Г.9) - Q и M не зависят друг от друга (при действии Q, момент отсутствует):
Цитата:
Сдвигающую силу для стальных сплошных колонн, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевых колонн) допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов

Последний раз редактировалось olf_, 22.05.2017 в 12:01.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 12:04
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
... в жестких базах...еще и ...момент, который дополнительно прижимает базу колонны..Так, может, правильнее учитывать в качестве N именно прижим с учетом момента?
Допустим, в колонне N=0 (якорь для дирижопля с подъемной силой, равной весу колонны). И временно М=0. Представим, что болтов как таковых нет, все на горизонтальных направляющих, не дающих колонне опрокинуться. Легкое боковые усилие в базу колонны разгонит колонну по рельсам до световой (в отсутствии воздуха).
Может ли момент М (чистый момент для чистоты эксперимента) остановить колонну? Конечно - базу заклинит в направляющей. Даже если верхняя поверхность будет смазана гусиным жиром (типа растянутый болт не может тормозить).
Таким образом, есть допприжим от момента.
Насчет правильности учета - вопрос философический. Можно и учесть. Чего в этом правильного - не знаю. Разумнее такие и без того "скользкие" вещи упрощать в запас.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 12:23
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"скользкие" вещи упрощать в запас
- скорее всего этот подход использован в нормах. Тем не менее не понятно, почему для баз ветвевых колонн "прижим" от момента учитывается, для сплошных - нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 12:30
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
-...не понятно, почему для баз ветвевых колонн "прижим" от момента учитывается, для сплошных - нет.
Видимо при разделенной базе степень "скользкости" расчетов снижается чуть ли не до 0 - ведь под плитой ветви давление надежно определимое и в натуре равномерное. Почти. Практически. В-общем, можно и расслабиться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 15:37
#41
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
нормальная сила - тоже наша абстракция.
Правильно, нормальная сила такое же фуфло, как и полезная нагрузка.
Автор темы иллюстрирует страдает ерундой.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 15:52
#42
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Тема хорошая. Ведь с новыми ветровыми нагрузками, выходит, что для каркасных сараек надо ставить шпоры на каждую стойку.
Давайте еще вспомним, что при классическом узле с выверочными гайками под опорной плитой, сила трения между этой плитой и подливкой будет почти полностью отсутствовать. Т.е. вся Q уйдет на фундаментные болты.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 17:19
#43
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Давайте еще вспомним, что при классическом узле с выверочными гайками под опорной плитой, сила трения между этой плитой и подливкой будет почти полностью отсутствовать. Т.е. вся Q уйдет на фундаментные болты.
давайте не будем нести чушь, а вспомним, что этот классический узел подразумевает передачу нагрузки с гаек на подливку
gnomm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 18:55
#44
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Давайте еще вспомним, что при классическом узле с выверочными гайками под опорной плитой, сила трения между этой плитой и подливкой будет почти полностью отсутствовать. Т.е. вся Q уйдет на фундаментные болты.
надо правильно подливку заливать - сначала без участков вокруг болтов, затем следует ослабить выверочные гайки, залить оставшиеся участки и затем рабочие гайки дотянуть. или надо же в качестве выверочных использовать гайки с проточкой или низкие гайки.

Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Правильно, нормальная сила такое же фуфло, как и полезная нагрузка.
абстракция и фуфло - не тождественные понятия.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 19:11
#45
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
надо правильно подливку заливать - сначала без участков вокруг болтов, затем следует ослабить выверочные гайки, залить оставшиеся участки и затем рабочие гайки дотянуть. или надо же в качестве выверочных использовать гайки с проточкой или низкие гайки.
Срочно запатентовать!
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 19:16
#46
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- ответ заложен в аннотации к формуле (Г.9) - Q и M не зависят друг от друга (при действии Q, момент отсутствует):
Цитата:
Сдвигающую силу для стальных сплошных колонн, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевых колонн) допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов
"а также" выделяет другой логический блок. Т.е. можно читать как
Цитата:
Сдвигающую силу для стальных сплошных колонн, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевых колонн) допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов
И кстати мы теперь по СП20 должны учитывать отрицательное давление в перпендикулярном направлении, т.е. даже если ветер дует в торец, в плоскости рамы будет действовать момент от ветра (и Q при нем)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 19:29
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
передачу нагрузки с гаек на подливку
- троллинг пошёл .

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
сначала без участков вокруг болтов, затем следует ослабить выверочные гайки
- где про это написано?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 19:32
#48
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Срочно запатентовать!
ВСН 361-85 уже опередил
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 76
Размер:	86.0 Кб
ID:	188561  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 19:35
#49
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
ВСН 361-85 уже опередил
- как же выверочную гайку ослабить, если вокруг подливка ?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 19:36
#50
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как же выверочную гайку ослабить, если вокруг подливка ?
В опалубке подливки выгородить загончик под болты
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 20:10
#51
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А потом ещё эти "загончики" бетонировать? Сомневаюсь в качестве этой бетонной нашлёпке.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 20:22
#52
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А потом ещё эти "загончики" бетонировать?
ага

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сомневаюсь в качестве этой бетонной нашлёпке.
для всех сомневающихся есть ослабленные гайки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 20:34
#53
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- троллинг пошёл .

----- добавлено через ~1 мин. -----

- где про это написано?
изучайте нормы и набирайтесь знаний, а не обвиняйте людей в троллинге. выше вам указали какие документы смотреть, и как надо делать подливку.

бетонирование загончиков - обычное дело. а то блин считают базы по одной методике, а строят по технологии, предполагающей совсем другую расчетную схему базы.

как же я устал от всех этих невежд! сейчас еще бахил прибежит макароны торговать)
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 21:07
#54
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В опалубке подливки выгородить загончик под болты
Вы понимаете, что на практике этим заниматься никто не будет? Попробуйте объясните прорабу/нач.участка, что надо подливку заливать за два раза с выставлением доп. опалубки, может и объясните, вот только сделают они по-своему, как уже 100 раз делали.

Ослабленные шайбы - тарельчатые? Вы видели, чтобы их применяли в строительстве? Поставят обычные.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 21:51
#55
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Попробуйте объясните прорабу/нач.участка, что надо подливку заливать за два раза с выставлением доп. опалубки,
пробовал, объяснял, исполняли. "Доп. опалубка" - это пара дощечек внутри уже готовой опалубки.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Ослабленные шайбы - тарельчатые?
не шайбы, а гайки. Низкие или гайки с проточкой (исполнения 3, наверное)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 22:18
#56
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Offtop: Вы что? Атомный реактор сажаете? Гайки, подливки... "Ну кто так строит?"(с)
Axe-d, передавай всю поперечку на анкерные болты. Методику бы ещё нормальную найти. Может у кого есть?
В принципе можно посчитать как закладную по СП 63.
Для ЛСТК самое то.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 05:40
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
.... Может у кого есть?...
Есть готовые цифры у Катюшина В.В. "Здания из рам...", стр. 264. https://dwg.ru/dnl/6396
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 08:16
#58
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
ВСН 361-85 уже опередил
это все понятно, срочно палучить потент ета
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
залить оставшиеся участки
ВСН это уважаемо и интересно, но для цельности и последовательности не надо опускаться на уровень строителя по картинкам распечатанным на А4
исходная тема - колонны
область применения ВСН 361-85 - технологическое оборудование
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 10:25
#59
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Может ли момент М (чистый момент для чистоты эксперимента) остановить колонну? Конечно - базу заклинит в направляющей. Даже если верхняя поверхность будет смазана гусиным жиром (типа растянутый болт не может тормозить).
Нет, не может. В базе нет никаких направляющих и при невесомой колонне любой момент ее просто опрокинет.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 10:41
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... В базе нет никаких направляющих
Обязательно есть - вверх ход ограничен САМИМИ болтами, вниз - подливкой.
Цитата:
при невесомой колонне любой момент ее просто опрокинет.
Чтобы колонну опрокинуть, нужно оборвать болты (растянутые), или смять подливу.
Весьма удивлен. По принципу самозаклинивания работают тыщи механизмов...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клин.jpg
Просмотров: 24
Размер:	16.3 Кб
ID:	188586  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.05.2017 в 10:49.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 11:12
#61
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Обязательно есть - вверх ход ограничен САМИМИ болтами, вниз - подливкой.
Вы описали движущуюся колонну, а теперь болты, подливка . Теперь опишите случай невесомой колонны только с моментом. А потом возьмите Ваш любой реальный пример ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 11:37
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы описали движущуюся колонну
Именно так и сейчас на рисунке: колонна могла бы передвинуться, если бы не ее не ЗАКЛИНИВАЛО моментом. При этом даже если нет трения поверху (под болтом, за счет гибкости болта болт не может тормозить), достаточно трения подливка/подошва. Это так просто, что даже не хочу далее препираться.
Цитата:
... теперь болты, подливка
Вот это все и есть "направляющие"! Почему непонятно-то?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...Теперь опишите случай невесомой колонны только с моментом.
Это Вы так хотите. А я описал как надо:
Цитата:
Допустим, в колонне N=0 (якорь для дирижопля с подъемной силой, равной весу колонны). И временно М=0. Представим, что болтов как таковых нет, все на горизонтальных направляющих, не дающих колонне опрокинуться. Легкое боковые усилие в базу колонны разгонит колонну по рельсам до световой (в отсутствии воздуха).
Может ли момент М (чистый момент для чистоты эксперимента) остановить колонну? Конечно - базу заклинит в направляющей. Даже если верхняя поверхность будет смазана гусиным жиром (типа растянутый болт не может тормозить).
Таким образом, есть допприжим от момента.
Вы меня пугаете. Рекомендую взять паузу. Когда Вы ошибаетесь, то теряете логику - Вы не правы НИ разу в этом вопросе.
Момент создает доптрение на сжатой стороне, и баста. Примите это как данность.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 11:52
#63
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Представил себе колонну, движущуюся по горизонтальным напрвляющим со скоростью свете - как-то и вправду не по себе стало. Что будет дальше? Прыгающие фермы, левитирующие балки, ныряющие фундаменты?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы меня пугаете. Рекомендую взять паузу
Вы меня больше. Хотя про паузу это дельный совет - принимаю.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 11:59
#64
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы меня пугаете
удивляет..

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
в жестких базах силы, создающие Q, еще и создают момент, который дополнительно прижимает базу колонны, т.е. суммарная сила на контакте базы и подливки (в сжатой зоне) будет Nкол+М/z, где z-расстояние от оси растянутых болтов до ц.т. сжатой зоны (ну или b*x*Rb).
- допустим Q и M взаимосвязаны, тогда при e за пределами базы колонны
для вычисления сил трения, сопротивляющихся сдвигу колоны должен учитываться М

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Так, может, правильнее учитывать в качестве N именно прижим с учетом момента?
- он и так учитывается
1. явно
или
2. через зависимый от М параметр - усилие/затяжку болта
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 13:06
#65
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


сторонники учета "доприжима" от момента учитывают уменьшение сжимающих напряжений от N растягивающими от M?
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 13:11
#66
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Господа, а разве не может быть Q, без М? Может! А каждый может доказать что даже в простом сарайчике при Q должен быть существенный момент?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 13:17
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
сторонники учета "допприжима" от момента учитывают уменьшение сжимающих напряжений от N растягивающими от M?
Нет. Потому что нет такого "уменьшения". Например от невесомой колонны вообще нет N. А М есть. Ну кого уменьшать?
Насчет происхождения М: он может быть просто локальным. Т.е. например приварили к базе лом и два мужика спетсиально крутят базу. На время панимаш эксперимента. Или вечно. Причем тут Q? Конечно понятно что на практике Q обязан быть.
Возможно, народ говорит об разном чем-то:
Цитата:
- он и так учитывается
Надо показать как, раз уже учитывается. Автор же не зря вопрос задает.
Так-то все ясно из рис:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клин.jpg
Просмотров: 179
Размер:	16.3 Кб
ID:	188602  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.05.2017 в 13:25.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 13:17
#68
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы меня пугаете. Рекомендую взять паузу.
гнома тут все пугают. почитаешь форум на шестом десятке лет, и начинают волосы чесаться в труднодоступных местах.

гном рекомендует ВСЕМ взять паузу и прекратить нести ахинею. дожили - обыкновенную базу не могут запроектировать. читайте беленю/веденникова, там есть примеры с расчетами.
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 13:27
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
...обыкновенную базу не могут ...
Так ведь в суть лень вникать. Возможно кто-то кого-то там что-то уменьшает - вот поди час разберись, о чем вообще речь тут.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 13:34
#70
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например от невесомой колонны вообще нет N.
невесомых колонн не существует
кстати, про значения у катюшина - такие маленькие значения получены для базы, у которых болты торчат из подливки на 50мм и 100мм и работают на изгиб. желающие могут поупражняться а нормально забетонированные 4 болта М24 не торчат на 100мм и несут явно не 60кгс каждый. Я про то, что проблема больше надумана.
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 13:39
#71
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
невесомых колонн не существует
Это не отменяет принципа. Как говорится, мы тут теоретизируем.
Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
....проблема больше надумана.
90% проблем - надуманных.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 14:31
#72
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Offtop: Металлисты хреновы. А открыть СП 63 и глянуть расчёт закладных религия не позволяет? Там вообще нормальная сила отрывает и ничего -
всё элементарно считается. А то приплели какого-то Катюшина...

Анкера элементарно считаются по СП 63 на Q, M и N.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 15:00
#73
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
#20 ☆

На самом деле есть только нормальная сила. Всё остальное: моменты, напряжения и т.д. - наши фантазии.
Мне кажется уже тут можно было все споры закончить!!=)))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Rockname
....проблема больше надумана.
90% проблем - надуманных.
Полностью согласен!=)))

Offtop: Мне кажется это проблема из серии "если бы бабка была дедкой прижимал бы ее момент или нет?!"
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 15:42
#74
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
.... А то приплели какого-то Катюшина......
Не какой-то Катюшин, а многоуважаемый ученый, практикующий проектировщик, написавший полезнейшую книгу. В отличие от иных, болтающих языком.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 16:08
#75
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А открыть СП 63 и глянуть расчёт закладных религия не позволяет? Там вообще нормальная сила отрывает и ничего -
всё элементарно считается. А то приплели какого-то Катюшина...
Анкера элементарно считаются по СП 63 на Q, M и N.
Не забывайте про толщину подливки 70-100мм, в итоге от Q в болтах появляется изгибающий момент. Если считать с ним, болты (даже толстые) несут копейки. (Хотя, конечно, это не совсем корректно и это очень сильно в запас).

Вот таблица из какого-то Катюшина
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: катюшин.jpg
Просмотров: 47
Размер:	270.4 Кб
ID:	188623  

Последний раз редактировалось Skovorodker, 24.05.2017 в 16:21.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 16:38
#76
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Вот таблица
Опасная таблица.
Если надо посчитать на Q , то существует пособие по расчету закладных деталей. погуглите.
csp вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 16:41
#77
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Опасная таблица.
Если надо посчитать на Q , то существует пособие по расчету закладных деталей. погуглите.
Зачем мне гуглить? Я неоднократно считал по нему закладные детали. Там не рассмотрен вопрос, когда закладные находятся над бетонной поверхностью.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 17:12
#78
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Некоторые не считали
Цитата:
Там не рассмотрен вопрос, когда закладные находятся над бетонной поверхностью.
Я о том же
csp вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 17:47
#79
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет. Потому что нет такого "уменьшения". Например от невесомой колонны вообще нет N. А М есть. Ну кого уменьшать?
А момент точно возникает, вроде шарнир чистый получается?
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 18:09
#80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
А момент точно возникает, вроде шарнир чистый получается?
А в это я уже не вникал. Вопрос-то автор именно так ставит, что момент АПРИОРИ имеется. Отчего этот момент - уже неважно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2017, 12:51
#81
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
А момент точно возникает, вроде шарнир чистый получается?
база при таком рассмотрении "превращается" в однопролетную балку на шарнирных опорах, в середине которой приложен момент.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 15:10
1 | 1 #82
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Мое понимание вопроса в целом такое.
Во первых выше - про то, как работает база. Она вжата в фундамент болтами, которые преднатягиваются после выверки
Естественно сила трения есть и определяется нормальным усилием между двумя поверхностями. То что существуют рекомендации не учитывать (или учитывать только малую часть) - так в принципе инженерные расчеты и не ставят задачи точного моделирования явлений, скорее это набор условных критериев, позволяющих отделить более надежные решения от менее надежных. Не только с учетом физики явлений но с учетом практики и процедур строительства, контроля качества материалов и работ, статистического разброса возможных реальных нагрузок и тд. Даже такая вещь - в расчете например в основном принято обращать внимание на сочетания момента и осевой силы а не момента и перерезывающей силы.

Последний раз редактировалось ETCartman, 26.05.2017 в 19:27.
ETCartman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в базах не учитывается прижим от момента?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в формуле (9.18) устойчивость против всплытия по СП22.133... не учитывается объем тела ? Dub Основания и фундаменты 14 09.06.2016 10:10
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? cartmanbro Металлические конструкции 30 10.05.2016 12:39
Где учитывается облицовка, отделка крылец? futb01ist Прочее. Архитектура и строительство 23 03.02.2015 05:31
Почему не при расчете узла в Лира-стк не учитывается что шев проложен с двух сторон? CagoBukoB Лира / Лира-САПР 3 15.12.2014 13:15