| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Жесткий узел с колонной из трубы.
Ворчун
Тула
Регистрация: 08.06.2005
Сообщений: 696
|
||
Просмотров: 62189
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Цитата:
Кстати, 140х8 из C245 чистый момент 4,5тм не несет (даже без учета сжатия/потери устойчивости). Считаю, узел - ужасен. Нельзя так дырявить стойку. Посчитать можно смоделировав в "тяжелых" программных комплексах. Замкнутый профиль совсем не предназначен для жесткий узлов с балкой. А если и делать жесткий узел, то только наваривая большие "уши" с боков трубы. Завтра скину пример (пришлось как-то делать такой жесткий узел). Последний раз редактировалось Skovorodker, 29.05.2017 в 02:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
1. Сечение колонны не понесет.
2."Полки" колонны сомнутся болтами, поскольку толщина "полки" и фланца сильно отличаются (или зачем нужен фланец такой толщины?). 3. С "полки" колонны на "стенки" нет нормальной передачи усилия. В итоге - сечение деформируется и стенки легко потеряют устойчивость в сжатой зоне. 4. Плотного примыкания фланца к полке не обеспечить. 5. Сечение колонны замкнутое, значит - необходима герметичность. В противном случае при транспортировке и (или) монтаже полость наберет воды и будет усиленно корродировать. Это в лучшем случае. Если до зимы температура в помещении не поднимется выше нуля, может произойти разрыв сечения изнутри льдом. Рвались сечения и гораздо мощнее. Конечно, можно все пересчитать, усилить, принять меры для герметизации и т.д., только стоит ли овчинка выделки, когда есть проверенные решения. Проще заменить сечение колонны на двутавр или сделать "уши", как предлагает Skovorodker, если позволит архитектура. |
|||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696
|
Спасибо за советы. Но вопрос звучал по другому. Мне не нужно замоделировать узел. Этот узел попал мне от проектировщиков, которые утверждают что это отличный узел. И рассматривать нужно только этот узел и только такое решение. Как сделать лучше/по другому не рассматривается. Как сделать по-другому я и сам знаю. Написал им, что узел вызывает сомнения. Они мне - мы отвечаем за свои решения. Вот и думаю как бы им написать, что б они задумались.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Фланец ответный накинуть со стороны головок болтов чтоб стенку не мяло. Будет работать, но.... спорный узел в целом. Спасибо копеечному моменту....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696
|
Да, это первое что хочется сделать. Но это не рассматривается, т.к. узел в таком виде (по уверению проектировщиков) достаточен.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Veliking, ну тут всё непросто.... если проектировщик утверждает что всё ОК, то придется реализовать предварительно написав официальное письмо в проектную организацию обосновав свои сомнения расчетом. Если реакции ответной не будет - то будете делать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
бск - имхо
Offtop: решения взятые через заднее место надо искать там, где особо любят это место))) например здесь: |
|||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696
|
все правильно. Именно это меня и смущает. Стенка обладает низкой изгибной жесткостью и от болтов она вомнется внутрь. Т.к. данный узел предполагает возможный поворот, то жесткость узла напрямую будет зависеть от прочности стенки. Воспримет ли она 4,5тм. А вот пластину не знаю как посчитать.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Veliking, стенка - вдоль болта. А то что "вминается внутрь" - полка.
Я не понял - КМД проектировщики сделали? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Устойчивость стенки считается элементарно по СП 16. Как и для двутавра. Только надо ещё "средуцировать" "смятую" полку.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696
|
Имел ввиду стенка трубы. В данном случает, это конечно, полка. Простите за смуту.
КМ делал проектировщик. Я делаю КМД. У меня сомнения, высказал их разработчикам. Они ответили что все нормально, они отвечают за проект, бла-бла-бла. Я подумал, может я чего не понимаю, решил вынести на всеобщее обсуждение. Часто на форуме обсуждаются вопросы жестких узлов к трубе. Решил вот обсудить еще одно. Теперь по поводу полки-стенки. Полка трубы будет вминаться, а две стенки могут потерять устойчивость-сплющиться. Я думаю что в какой-то момент узел станет шарнирным и момент уйдет в пролет. Момент небольшой, ничего не должно развалиться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Цитата:
Тут (как уже писали) само сечение трубы не воспримет этот момент. Какая сталь, N, расчетная длина стойки? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Цитата:
Момент уйдёт в пролёт даже раньше, чем стенки/полки прогнуться. Слишком велика податливость узла.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Конструктив в целом таким и останется, если добавление трёх пластин не считать изменением конструктива в целом. Я же не предлагаю шарнир сбацать.
Каюсь, уже оказывается четырёх. С учётом дополнения Варанчиком
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Узел-то реально бредовый.... чем руководствовался инженер когда это ваял?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
дык я с самого начала сказал.... поговорить можно...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
КМД такой раздел, что он всегда второстепенный, разрабатывающийся уже на основе подписанного, утверждённого, отдельного документа.
С каждым узлом так мучиться, уж лучше КМ заново сделать.
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Это да. Пора бы уже объединить эти разделы, даешь петицию от имени форума в Минстрой РФ!
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Цитата:
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696
|
Попытался, они в ответ петицию накатали что вы понимаете, мы тут проектировщики.
Я и не мучаюсь. Это все-таки сложно. Самое рациональное, это как на западе, делать в одну стадию. Стадия П - вместе со всеми разделами для согласования/утряски разделов. И КМД доделывает потом все остальное. Узлы, примыкания. Главное получить геометрию и принципиальные схемы. Все равно сегодня КМ больше чем на стадию П не тянут. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Цитата:
Процесс официальной передачи документации разнится в разных фирмах....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696
|
Все официально. Не первый день. Вопрос не в юридических тонкостях передачи писем, документации. Вопрос чисто конструкторский.
|
|||
![]() |
|
||||
Veliking,
Если болты без преднатяжения, то зазор во фланце сразу начинает раскрываться. Жесткость стенки трубы мизерна по сравнению с жесткостью фланца, поэтому фланцевого эффекта тут нет. Пришла мысль, что если выкинуть два верхних болта то получим вполне работоспособный шарнирный узел, может на это и делали ставку проектировщики..? В моей расчетной схеме фланец раскрывает момент (на сколько может на столько и раскрывает), в реальной конструкции опорный момент сбросится в "0" и схема замрет при небольшом раскрытии фланца.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Да с логикой действительно не ахти. Ну тогда пускай проектировщики обосновывают опирание 20 мм болтов на лист в 8 мм.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696
|
Цитата:
Вот еще придумал: Данным решением нарушается герметичность замкнутого профиля, что является нарушением п.4.1.2 СП 16.13330.2011. В процессе транспортировки возможно попадание влаги внутрь трубы. Также в период эксплуатации возможно появление зазора между фланцем и трубой, что может привести к попаданию влаги внутрь трубы. Offtop: Да все будет нормально. Момент перераспределится, балка выдержит. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Узел - .. Как бы помягче и чтоб не забанили на месяц...
Это кто такую "прелесть" наконструячил? Можно в личку ![]() Ну, во-первых, даже не добираясь до усилий.. Стальной СП. 4.1.2 Открытые конструкции, не замурованные в бетоне или в кирпичной кладке и т.п., должны быть доступны для наблюдения, оценки технического состояния, выполнения профилактических и ремонтных работ, не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы. Во-вторых... А во-вторых уже и не важно. Во-первых достаточно, что узел зарубить. Да и лень мусолить откровенное говнецо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Кстати, а как думаете, допустимо ли вообще такое сквозное болтовое соединение работающее на срез (с пустотой в пакете)? (вопрос о герметизации сечения вынесем за скобки). Вроде, по работе не должно принципиально отличаться от обычного соединения?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Цитата:
----- добавлено через ~18 мин. ----- Кроме того, тут по факту имеется два пакета, каждый из которых не стянут. Под действием локальных сил стенки труды могут деформироваться во внутрь. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
недопустимо, имхо.
Бармаглотище точно подметил что здесь два нестянутых пакета, и стянуть их нереально, иначе согнешь трубу. Да и эксцентриситет ахтунговый...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Цитата:
Эксцентриситет где? Болты, вроде, не должны с изгибом работать, не больше, чем в обычном соединении (если конечно труба не превратиться в ромб). Кстати, в европах используют blind bolt или Hollo-Bolt, у них в еврокодах есть стандартный шарнирный узел с ними. Применял ли кто у нас такое? (правда, не понятно как они решают проблему герметизации). https://www.youtube.com/watch?v=j3imSL7A3WU |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Чтобы не "пересокобочилось" (кто придумал такое сложное слово?) Можно сделать вот так: приварить дополнительные пластинки (4 шт.), и максимально удлинить уже существующие пластинки
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
А так не пойдёт?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
А что мешает сделать вот так?
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Вы прикладываете пару сил, относительно оси трубы, вот вам и крутящий момент, при чем не хилый...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696
|
Убедил проектировщиков о замене. Переработали проект. Трубу заменили на двутавр 20Ш1. Превратив в классический жесткий узел по серии.
Может увидели эту тему или мои доводы наконец дошли до их сознания ответственности. Но все равно жгут. В жестком узле применяем обычные болты 10.9,без напряжения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
В таких узлах болты должны быть только высокопрочные, причем исключительно "ХЛ" и с контролируемым натяжением.
Болты нормальной точности не гарантируют достаточную надежность при растяжении. Возможно, без преднатяжения они будут иметь большой запас прочности, но при этом после нагружения ригеля в верхней части фланца обязательно образуется зазор со всеми вытекающими последствиями. Что касается п.5.5 СП 16.13330.2011, там не написано считать все болты класса 10.9 и выше высокопрочными. Например, болты по ГОСТ 7798 таковыми не являются. Они соответствуют по прочности, но не по назначению. Интересно, что мешает сделать как положено? А еще интересно, чем руководствовались авторы этого "шедевра"? Не удивлюсь, если сталь фланца у них не "фланцевая". Последний раз редактировалось Левша, 29.06.2017 в 09:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 496
|
Наткнулся на заморский узел очень похожий на узел автора темы. Основное отличие в том, что труба заполнена бетоном:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?...pt=sci_arttext Что скажете? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Научно доказано, что на болтах (любого кл.пр.) без контроля натяжения можно сконструировать эквивалент ФС с контр. натяж. Фланец будет толще, болты того же диаметра, но длиннее, будет повышенная деформативность. По совокупной стоимости явного выиграша/проигрыша нет. Есть очевидная простота технологии изготовления и монтажа. И все. Такие соединения имеют право/место быть на практике. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
![]() Насколько помню Еврокод достаточно жёстко ограничивает область их применения.. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Наоборот, в книге зафиксировано то, что я давно уже просчитывал - можешь поискать в форуме темы лет на 6-7 назад. Offtop: Язык бы оторвать за "уже"
Цитата:
А сам-то что вообще думаешь? Тоже ""должны быть только...", ибо эта позиция априори прикрыта записью в СП? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
См. вложение
----- добавлено через ~9 мин. ----- Я опасаюсь ФС без преднатяга, ввиду следующего: - Редуцирование опорного сечения балки - Перераспределение моментов в балке - Сохранение остаточных деформаций в болтах после снятия нагрузки снято - Отсутствие диграмм напряжение-деформация для болтов (спрашивал у зарубежных коллег у них их тоже нет) снято Последний раз редактировалось slava_lex, 13.10.2018 в 19:56. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Отличное вложение - оно РАЗРЕШАЕТ применение нашего ГЕНИАЛЬНОГО ФС, за небольшим исключением .
![]() Цитата:
![]() Вот щас начнем копать, снова получится, что хрен редьки не слаще. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Это что за зверь? Подскажите где о нем почитать.
Не понятно за счет чего это произойдет. И? Зачем вам диаграмма растяжения для болтов? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Это эффект связанный с податливостью части сечения и ловится КЭ расчетом. Нижняя часть сечения оказывается более жесткой чем верхняя ввиду чего нормальные напряжения устремляются в более жесткую зону. Напряжения в податливой части сечения уменьшаются, в жесткой увеличиваются. Иными словами верхняя часть сечения редуцирует.
За счет угла поворота опорного сечения связанного с удлинением болтов Каждый новый цикл загружения будет приводить к дополнительному удлинению Потому что например у высокопрочных болтов расчетное сопротивление находится вне зоны упругих деформаций и для оценки удлинения модуль упругости стали не корректен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Приведенные вами эффекты (и не приведенные), учитываются методикой расчета, а её надежность подтверждена исследованиями и многолетним успешным опытом применения. Болт 10.9, Rbt=0.7*Rbun=0.7*1000=700 МПа, предел текучести болта 0,9*Rbun=0.9*1000=900 МПа. Все в пределах зоны упругих деформаций. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
По СП и по ГОСТ болты могут натягиваться до ~26 тонн. Что составляет 74 % от Сигма-вр, т.е. около 798 н/кв.мм. Что ниже, чем например Сигма-0,2=936 н/кв.мм стали 40Х, имеющего Cигма-вр=1150 н/кв.мм, согласно стандартной диаграмме. Сильно ли отличается E0,2 от Е начального, ели под 0,2 подразумевается остаточная деформация в %? Что-то понадумано как-то... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось slava_lex, 13.10.2018 в 19:31. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Я привел цифры из металлургических справочников на нормализованную до "болтовых" уровней 40Х.
Цитата:
Давай сворачивай балаган. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это лишь Ваше предположение. Не помню в какой книжке (возможно у Биргера) говорится о как бы холодной сварке в витках резьбы ВПБ и гайки из-за больших контактных напряжений (и длительного времени). По этой причине раскрутить ВПБ без повреждения (резьбы) после длительной эксплуатации маловероятно. В нормах, если не ошибаюсь, (опять не помню где конкретно) есть допущение использования ВПБ ранее использовавшихся для контрольной сборки.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Млин, ты мне на слово не веришь???
![]() ![]() Вот: http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/40X В принципе на начальных курсах сопромата показывают, что для высокопрочки диаграмма как одна наклонная палка с небольшим крючком на конце. Малопрочные стали тем и хороши, что пластичны. И наоборот. У железа тоже есть пределы.... Высокопочному болту некогда растягиваться - он уже так напряжен, что лопнет скорее - примерно такая тенденция, по-простому говоря. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Так до Ваших "трех" ребер усилие "не дойдет", т.к. фасонка, которая у вас по центру трубы от балки "вдавит" в трубу от момента раньше.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Вот это ребро, которое к трубе, нужно бы вставить в прорезь так, чтобы с другого конца трубы торчал кончик ребра. И с 4-ех сторон сторон обварить. Примерно так, как на скрине
Иначе может вдавить трубу внутрь
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Если узел претендует на жесткость, то среднее ребро лишнее - оно не добавляет жесткости. А косынка (кроме сквозной врезки в трубу) требует усиления кромки - нужно оформить нормальный вут. И ребро балки двинуть к концу вута.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 166
|
[quote=Ильнур;1821508]Если узел претендует на жесткость, то среднее ребро лишнее - оно не добавляет жесткости. А косынка (кроме сквозной врезки в трубу) требует усиления кромки - нужно оформить нормальный вут. И ребро балки двинуть к концу вута.
Спасибо. Так и сделаю, только внизу косынки ещё добавлю ребро по кругу (его мне посоветовали добавить) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 166
|
А ничего если этот вут не на всю ширину пластины оголовка (500мм), а только на 100 мм, чтобы к кольцу нормально привариться.
Труба 426х12, если что ----- добавлено через ~7 мин. ----- ширина ребра по кругу 100 мм t12. Смотрится как пояс верности какой-то. может уменьшить ширину до 60 (как у вас на схеме) расширить оголовок колонны и добавить ещё с 2-х сторон ребра вертикальные? ----- добавлено через ~11 мин. ----- .... и еще забыл сказать, это трубобетон ----- добавлено через ~15 мин. ----- Или и так сойдёт узелок? Последний раз редактировалось Нэо Крафт, 17.09.2019 в 15:08. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 166
|
[quote=Ильнур;1821724]Дык это ребро воспринимает и передает ОСНОВНОЙ поток усилий. Оно как продолжение вертикального ребра. Они должны быть сопоставимы по ширине. В итоге речь о ширинах, примерно равных ширине полки балки.
Расширил ребро до ширины балки (250 мм). А как в этих местах будут варить? КМДешники ругаться не будут? ----- добавлено через ~3 мин. ----- или в том месте не дугой надо сделать а прямоугольным участком? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Для реконструкции и в таком объеме рассуждения о таких высокохудожественных стальных решениях беспочвенны. Необходима надежность, простота, скорость принятия решения и его реализация. Неужели нельзя поставить две стойки, положить сверху траверсу и поставить связи раскрепившись об существующую конструкцию? Ну ладно б там чугуниевую ограду делали на Летний сад.... там да..... люди женются, цалуются и фотографируются....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 166
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
А стойка-то зачем из электросварной прямошовной трубы?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Предлагаешь ГСП до 300х300?
![]() Так надо, и фсе. Тут не обсуждают происхождение задач, а решают поставленные. ![]() Например, задача: 2х2=? Не нужно предлагать порешать 1х4 или 4х1 и тем более 2х3. Надо отвечать =4. Цитата:
И все... А вут надо непосредственно к кольцу приварить, расширив кольцо. Ну и повторно: полное кольцо необязательно. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Верхний предпочтительнее для круглых колонн - меньше возни. Двутавр широкополочный для привариваемого куска. Станок режет без проблем.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Недопонял немножко - разве можно жестким узлом считать тупое приваривание к ГСП? К круглой трубе - еще что более-мене подходит, т.к. труба есть цилиндрическая оболочка, а не совершенно плоская пластина...
На нижнем вполне адекватное для круглых. Так примерно оно может выглядеть при примыкании балки к колонне сбоку. У автора балка ставится сверху. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
А почему бы и нет, если объект находится например в Ё-бурге, где такой профиль в любом количестве через 2 часа привезут.
Исчерпывающий ответ на поставленную задачу "А можно ли этот узел с трубой считать жестким?"был дан уже в следующем сообщении:а на вопрос без конкретики ответить невозможно. Например, при небольшом моменте, достаточно, оставить, только плиту оголовка и 2 опорных ребра балки над стенкой трубы, а предлагаемые решения - только перерасход и геморрой. .... Насколько я понял у автора конкретный узел на конкретном объекте. Цитата:
Еще толщина стенки ГСП влияет на жесткость узла. Дело в конкретике. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.09.2019 в 20:55. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Бла-бла в общем. Хвала ГСП. С доставкой. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Напрягает вот эта ситуация "потому что гладиолус". https://www.google.com/search?q=beam...&bih=937&dpr=1 |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
думаю, что тут дело не в том сколько может понести данный вид профиля стойки вообще,
а в значениях возникающих локальных напряжений в местах соединения ригель-стойка (в первую очередь, конечно, в профиле стойки) более склонен принять в данном вопросе сторону Ильнура такие вещи предварительно надо проверять в более специализированных "заточенных" под такие дела приложениях Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.09.2019 в 02:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 166
|
у нас круглые трубы легче достать чем квадратные
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ок, расширю. Сделаю тот участок, где вут варится, прямоугольным. Спасибо Последний раз редактировалось Нэо Крафт, 18.09.2019 в 08:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Цитата:
Второстепенные балки располагаются близко к опоре - плечо минимально - момент минимален. Ну если так надо - сделайте подкос от главной балке к колонне. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Как раз местные. И нормы местные, и методики местные.
Цитата:
Потом, у автора труба круглая таки, а балка не сбоку, а сверху. Получается, автору нужно круглую поменять на квадратную, а вместо примыкания сверху примыкать сбоку, штоп соответствовать гугловским чертежам. Tamerlan_MZO Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Номе ссылки по порядку сверху указывать ? Offtop: Концепт из предидущих постов: 1. Это невозможно; 2. Это возможно в некоторой мере; 3. Это возможно не больше чем полностью, но книгу читать лень. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Это пособие не для русских. Оно не на русском, и не для РФ. Тебе прислать китайское пособие иероглифами 金属结构节点上的手册 ? Не умеешь иероглифами читать? А кого волнует твое английское горе? Читай уже давай как-нибудь...
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
![]() Говорят, Ван Гог написал одну из своих картин под воздействием эмоций инженера, которому нужно передать узел с моментом на колонну из трубы. https://www.google.com/search?q=%D0%...tM1jmvmkxNmqM: |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Результата нет от твоих пыхтений.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Резанул глаз узел из поста 105:
Прикинул его по еврокоду. Колонна - квадратная труба 200*10. Ригель - двутавр IPE400 (h=400mm, b=180mm, tп=13,5mm, tс=8,6mm). Рассматривал два крайних сочетания материалов колонны и ригеля: 1) Колонна S235, ригель S355; 2) Колонна S355, ригель S235. Сочетание 1. Несущая способность колонны в узле (вырыв полки колонны): Mip,1,Rd = N1,Rd*(h1-t1) = 280852*(0,4-0,0135)=108550 Н*м. Несущая способность двутавра на изгиб: Мдв=W*Ry=1156*355=410380 Н*м. Отношение несущей способности узла к несущей способности ригеля: 108/410=0,26. Есть еще расчет сварных швов крепления полки ригеля к полке колонны. В еврокоде рассмотрен только случай равной ширины полки ригеля и полки колонны. Если сделать оценку по этому случаю (это дает завышенную несущую способность) эффективная ширина швов полки ригеля составляет 45мм и отношение несущей способности по швам к несущей способности ригеля будет в районе 45/180=0,25. Сочетание 2. Несущая способность колонны в узле (вырыв полки колонны): Mip,1,Rd = N1,Rd*(h1-t1) = 424265*(0,4-0,0135)=163980 Н*м. Несущая способность двутавра на изгиб: Мдв=W*Ry=1156*235=271660 Н*м. Отношение несущей способности узла к несущей способности ригеля: 163/271=0,6. Расчет сварных швов крепления полки ригеля к полке колонны по тем же предпосылкам, что и для сочетания 1. Эффективная ширина швов полки ригеля составляет 70мм и отношение несущей способности по швам к несущей способности ригеля будет в районе 70/180=0,39. Как видно, при наихудшем сочетании материалов узел обеспечивает только 1/4 несущей способности ригеля, при наилучшем примерно 1/2. Жесткость узла не рассматривалась и к ней тоже есть вопросы. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
2. Никто не знает, какие там требования по прогибам. Узел имеет место быть? Конечно имеет место ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
Цитата:
Цитата:
PS узел плох. наверное его действительно лепил архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
ZVV, сочетание материалов неправильное. Такие низкие сорта стали для несущих конструкций не используют.
Колонна будет из стали S355J2H, ригель будет из стали S355J0. Есть ли возможность прикинуть еще раз - чисто спортивный интерес? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
И да, я не могу найти толкового расчетчика узлов, потому что на сериях сильно зациклены. Ну очень сильно. Последний раз редактировалось Yuzer, 19.09.2019 в 09:53. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
Еще как используют, особенно когда определяющими являются гибкость и жесткость.
...... При сопряжении жесткой балки с гибкой стойкой момент может быть небольшим и несущая способность элементов использоваться далеко не полностью. Узел не хорош и не плох. Просто имеет свои ограничения. ..... Там это просто по другому называется и, наверняка стандартные просчитанные узлы есть (конечно внутри фирм а не общесоюзные) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
Цитата:
Offtop: А про проблемы с наукой, образованием, СНиПотворчеством в РФ, с застоем в разработке нового-здесь не то место для обсуждения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Несущая способность колонны в узле (вырыв полки колонны): Mip,1,Rd = N1,Rd*(h1-t1) = 424265*(0,4-0,0135)=163980 Н*м. Несущая способность двутавра на изгиб: Мдв=W*Ry=1156*355=410380 Н*м. Отношение несущей способности узла к несущей способности ригеля: 163/410=0,4. Расчет сварных швов крепления полки ригеля к полке колонны. Эффективная ширина швов полки ригеля составляет beff=2*10+5*((10/13,5)*(355/355))*10=57мм и отношение несущей способности по швам к несущей способности ригеля будет в районе 57/180=0,32. Можно еще сравнить несущую способность узла с несущей способностью трубы на изгиб: Мтр=425*355=150875 Н*м. Отношение несущей способности узла к несущей способности колонны: 163/150=1,09. Отношение несущей способности по швам к несущей способности колонны будет в районе ((57/180)*410)/150=0,87. Так что, если ригель примыкает к колонне не консольно, то может узел не так уж и плох. Но все равно, я бы применял его с оглядкой на его особенности. Не знаю, просто так. Мне упругая работа стальных конструкций ближе. Но можно в приведенных расчетах заменить упругий момент сопротивления на пластический и получить интересующий результат. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Стандартные узлы есть везде - физика одна и та же, просто кто-то на этом очень сильно зацикливается. Тот же узел, который рассматривается в последних постах, по началу звучал почти как бред ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Вот это фьсо ваше саксонское - уровень "интеллекта" индивидуума определяет модель его авто или стоимость его пиджака. Ты еще давай своей зарплатой покичись тут.
Цитата:
Для того чтобы ЛЮБОЙ причудливости узел посчитать, особенно в металле, достаточно за неделю освоить спецпрограмму, купить ее, и будешь иметь шансы кататься на ломбарджини. В РФ - эдак лет через 500. Например Идея Статик. Неважно что, все уже давно готово и ждет потребителя. А потребителя нет, ибо уровень жизни напряжный. Напрягают нас иноземцы сильно... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Он и сейчас неупотребим, без расчетов он бесполезен, а расчет не по нормам РФ сильно так напрягает, что даже на ренджровере не хочется кататься. Очевидно же, что при определенном соотношении параметров он хилый донельзя. При тонкостенной трубе например.
Кроме того, этот узел требует ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО фланцевого узла. Автор хочет все решить в одном узле, причем балку ставит сверху, а не сбоку. И труба у него круглая, а внутри бетон. Т.е. узел скажем такой, который требует НОВОГО расчета, которого нет нигде. Ни в сериях, ни в гуидах заморских. Поэтому принимается такая конструкция, которая обеспечивает надежность АПРИОРИ в запас, без спецрасчетов. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Насчет это софта, то лицензию под него купили только недавно. Его используют для очень замудренных узлов.
Процентов 80 узлов просчитывается на листочке с карандашиком и графически оформляются. Поэтому стараются узлы максимально сделать простым для расчета и для изготовления ( это даже в приоритете ). Т.е. даже наличие ребра или ответного ребра тоже нужно подтвердить расчетом - иначе это расход. Цитата:
Там рендж ровер оправдан, если брать с точки зрения"пропорции". = = = = = = = Ладно, дискуссия переросла в литературный кружок. Ильнур, и все таки узел крутится жизнеспособный ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Мы можем по результатам предложить увеличить профиль, если узлы обходятся слишком дорого. Ну или может сказать, что профиль нерациональный исходя из усилий/огрезащиты/покупки. У нас ( имеется ввиду на пост совке ) "ребрышки" зачастую ставят просто так или чтобы было. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
С тупым привариванием двутавра к квадратной трубе? Не смеши мои расчетные тапочки. Если профили ОЧЕНЬ толстые, то существенное понесет, по аналогии с привариванием двутавра к сплошному квадрату. А при тонкостенной трубе - понесет весьма и весьма мало. Но не надо такую ситуацию выдавать за "жизнеспособный" - в принципе гвоздь, вбитый в фанеру, тоже на кое-что годится.
И что упорно игнорируется - этот узел с выносом монтажного фланцевого узла, малооправданного в силу особенностей изготовления и контроля при изготовлении и сборке на монтаже. Только не надо сейчас начинать петь оперу про то, что "это для нас для бритиш как два пальца обоссать", на фоне того что каждое ребрышко "должно быть оправдано". Бревна в своем глазу не заметил называется. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Это у вас там 23 гендерных признака, родители по номерам и министры геи. Последний раз редактировалось Ильнур, 19.09.2019 в 11:58. |
|||
![]() |
|
||||
Решительно поддерживаю выступающего...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
И, наверное, глупо передавать очень большие моменты не переиграв схему. Ильнур ,все же люди все-таки ![]() Цитата:
Люди есть разные ![]() НЕ совсем понимаю, какие проблемы с изготовлением и монтажем. Можно "проблемную" технологию описать подробнее ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ильнурыч, ты че, скрепой поцарапался и заражение пошло с усложнениями?
Цитата:
![]() Хоть ты и не лючиш "саксонцев" (за что, кстати? Ладно датчан бы не любил за то, что они, как говаривал Бендер убили принца Гамлета... Ну ладно), но эти сами саксонцы в плане проектирования узлов пошли намного далее, чем мы с вами, дорогие коллеги по постсоветскому пространству. И именно нам есть чему учится у них в этом плане, а вот им у нас перенимать практически нечего. А это приводит к тому, что для нас выход из ситуации автора - поменять узел а для них - если именно так почему то надо, то они имеют инструментарий для того, чтоб адекватно расчитать и сделать именно так, если надо усилив и доработав. Как-то так... Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.09.2019 в 12:50. |
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Кроме моментов, в колоннах еще кое-что бывает. Вообще применение легких сечений - это очень умно.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Vavan Metallist Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Если уж говорить о том смотреть или не смотреть дальше серии, то у англичан и американцев есть куча хэндбуков. И по итогу - что серия, что хендбук - результат один - делай так и не выеживайся. И, позвольте спросить, где место для творчества,риска, смекалки и ответственности?! А если я проектирую 90% объектов на которых реконструкция и техперевооружение? Если у тебя участок стальных конструкций новых твоих встает между двумя очередями, выполненными разными проектными институтами с разными решениями узлов в разное время разными подрядчиками. Все такие молодцы и все так важно надувают щеки произнося ЕПИСИЭМ и ГРИНФИЛД
![]() ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
2. Контроль швов, геометрии и прочее - это в цеху делают. Видел пару актов на проверку - своя система контроля; 3. Используют пистолеты, а не тарировочные ключи. С болтами там свои стандартны и очень строгие ( недавно 144 TCB болта в узле поменяли, потому что масляные пятна не убрали с контактной поверхности ).
https://youtu.be/hJtRZRfn3E0?list=PL...4RIlD1oga0&t=1 ----- добавлено через ~5 мин. ----- Уже это пояснил раньше. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
У нас тоже в цехах редко где есть. Но все фрезеруют
![]() Смысл в получении плотного контакта, такого чтобы щуп 0,3 не лез близко под болт. Цитата:
Цитата:
Пистоль он затягивает до смерти, ударами. Может спецпистоли с ограничением...В-общем, системы разные. Цитата:
Поэтому я и говорю - на простых добрых болтах все намного веселее, чем с фланцевым. Фланцевый - геморройный. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Часто бывают случаи когда действительно бабай съест. И здесь настоящий инженер дипломатически выведет вопрос к оптимальному решению - без разницы серийное оно или хэндбучное или новое решение для конкретного случая.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Купил Зак б/у конструкции иностранные (десяток зданий/сооружений) -- там разобрали, сюда привезли. Мы его немного усиливали, потому что иностранцы без снега и Зак немного технологию поменял. Все соединения на болтах: номенклатура от М10 до М30. Большая часть высокопрочка. От аналога отставать не стали. Вместо сварки (запретили, потому что конструкции оцинкованные) поставили ВПБ. Пока построили, представитель Зака -- немаленький начальник, обрывал телефоны с вопросами типа: на какой момент тянуть болты (хотя в РД было указано на какое усилие); где брать коэф. затяжки для ВПБ болтов, потому что болты купили без сертификатов; как и чем тянуть болты -- выше М24 не справляются мужики, а меньше М20 разрывают ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Уместный вопрос. Сложный КМ - сложный КМД - проблемы на стройке. А если АН нет? Ждите - что-нибудь да прилетит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
С новым изменением к СП это станет не так обязательно. Снизить несущую способность узла на 30% и норм или сразу проектировать узел с 30% запасом.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Ильнур,
15.9.12 Расчет соединений с неплоскими фланцами, отнесенные по классификации к II,б + III,а, рекомендуется выполнять также, как соединений с плоскими фланцами (см. 15.9.5 ÷ 15.9.8) без зазоров, с заменой γс на γс /1,3 во всех расчетных формулах СП 16.13330. При этом зазоры между соединяемыми элементами с неплоскими фланцами должны удовлетворять следующим требованиям: а) зазоры в зоне шайбы не более 1,2 мм включительно; б) краевые зазоры по периметру фланца не более 4 мм включительно; в) зазоры по центральным линиям полок и стенок в зоне постановки болтов должны быть не более 0,1 мм. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Цитата:
В-общем, намного проще будет сдавать надзору. А 1,3 мы и так помалу применяли, понимая ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Я никогда и не обижался. Я делал выводы. А на обиженных, как известно воду возят и еще кое-что с ними делают. Так, что ты поосторожнее с эмоциями.
??? Это как? К каким? Где? Денег нет. Пока. Цитата:
![]() Сам я воспитан на учебниках советской школы, но переглдявыая "бритишские" "гвиды" могу сказать, что пищи для ума и творчества в них больше. Да я думаю, что вряд-ли со мной кто поспорит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
Приварить двутавр встык к квадратной трубе мог только ум выросший на комиксах. Там думать не надо смотри картинки и все. Так и в этом узле на картинке все красиво, двутавр приварен к мощной такой стойке, а то что из всего сечения двутавра работают только 4 краешка на свесах поясов это уже в такой ум не помещается
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
На просторах совка стоят миллионы квадратных метров стальных каркасиков сваренных просто балка сверху на стойку и заплевано электродом - и они демонстрируют даже нехилую эксплуатационную пригодность и вовсе не интересуются тем, что "по школе" это шарнирные узлы и все сооружение является механизмом и должно не то, что свалится от нагрузки - оно даже не должно было быть смонтированно. Ща Ильнур заостренной скрепой кинет ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.09.2019 в 18:27. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
[sarcasm]Западные, известно же...[/sarcasm]
Цитата:
----- добавлено через ~24 мин. ----- По EC хотя бы прикинуть можно такие узлы...
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ага. Счас тебе Ильнур расскажет с какого боку по его мнению эти парнеры подходят ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
В случае ферм же есть еще нюанс - элементы ферм ГСП передают в основном N, а М - лишь сопутствующие (это же ферма!) В узле РАМЫ много M, и понятно, что в такой ситуации тупо приваривать двутавр к турбе не есть мудро. Скорее пижонство, (ращотом обоснованное), и то при малых М. Вот если бы двутавр к КРУГЛОЙ приваривали (без ребер имеется ввиду), я бы еще не так сильно ругался... ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 20.09.2019 в 18:42. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
Губера-Хэнки-Мизеса которая? На каждый сарай заколупаешься гадать на КЭ-гуще.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
На произвольные узлы сараев прошлого?
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
О как! А от вражины этого не поняли - и копошатся че-то, выдумывают инженерные методики на всякое непотребье! О тупыееее!!!
Ептье! Та она ж вражеская! Непоследовательно! А если серьезно, то все серийные узлы по "спецпрограммазх для узлов", оболочечных моделях и мизесах не пройдут. Бо там концентраторы мама не горюй! И че? Не точечных, а все таки линейных. Небольших - но линейных! Даже больше: плоскостных! Точка есть понятие абстрактное, а вот сварной шов - вполне реальное, осязаемое и вполне себе что-нибудь да несущее. В том числе и момент. В том числе и передаваемый двутавром на тонкую стенку трубы. Я же не говорю, что этот узел оптимальный, или логичный. Но он имеет место быть вполне в некоторых ситуациях. Например короткая консолька для крепления фахверка. Но раз партия сказала нельзя - значит нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Надо сказать, что Горев в учебнике ещё 15 лет назад сказал, что нужно и в российских нормах проектирования стальных конструкций проработать вопрос расчета податливости узлов.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Беленя, спецкурс. Жесткий узел крепления двутавра к двутавру без ребер. Вроде тоже не очень логичино. Но если иногда такая ситуация возникает - почему бы и нет?! Тоесть умные люди всегда двигались в ту сторону, которая расширяла возможности инженеров.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Спасибо, могли и словами сказать, вещь же очевидная. Вывод, пожалуйста. Ну взяли трубу 160х14 и приварили к ней двутавр IPE100. Ну надо так сделать - а нельзя оказывается! Так? |
|||
![]() |
|
||||
Можно сварить что угодно, только не надо "это" называть "отличным узлом от наших западных партнеров"
Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
У вас у всех что ли передергивание в крови? Где я называл "это" отличным узлом?! Я лишь признаю за таким улом возможность использования.
По какому факту? По расчету в КЭ пакете солидами? Или может провели исследования? А вот так ненавистные вами "партнеры" взяли и привели. Подитожили и выдали на гора рекомендации. Бери - пользуйся!! А вместо спасибо им сами знаете что. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Все бы ничего если бы при этом не применялись двутавровые ригели на пролёт 25м. То что в том сарае ферма из парных уголков дала бы снижение металлоёмкости в два раза (а цены и того больше) относительно ригеля не показалось ему существенным экономическим эффектом, отчегото.. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Поэтому наделают на станке проемов в ригеле, чтобы тяжелый не был и вперед на монтаж. Да, и не забываем, что все на болтиках, потому что еще раз внимательно читаем первое предложение. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 20.09.2019 в 21:37. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Что-то не очень бьется с ручным расчётом https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=130
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Offtop: Я к тому что нормы и мануалы у них проработаны неплохо, но мыслят они не менее шаблонно наших. Есть моменты позитивные с которыми согласился и постарался перенять, но есть и другие. У меня честно говоря сложилось впечатление что Еврокод, Гринбук содержат сведения подробные и корректные, но для профессионалов выше среднего способных оценить где можно применять определенный тип соединения а где нельзя. Вот этой квалификации выше среднего я пока не встречал в них. Ну и не забывайте что сами европейские нормы содержат перерасход металла/жб относительно наших. Помнятся собрал ветер по Еврокоду и был весьма удивлён прилично большей нагрузкой по EN.. Последний раз редактировалось slava_lex, 20.09.2019 в 22:22. |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Они не тупые. Они злые. И нас гнетут.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Фахверк Цитата:
|
||||||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Offtop: А зачем? Поставка российская. Если бы объект проектировлся для Германии возможно согласился бы
----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: Плюс меня откровенно поражает, они абсолютно везде толкают эти фланцевые соединения без преднатяга (тип D если правильно помню ) EN весьма жестко ограничивает область применения таких узлов, тем не менее лепят даже в весьма нагруженных (вертикальной силой) и ответственных местах |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
2. Все узлы проходят согласование у инженера. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
1.Как бы вас сказать. Узел с моментом мне пока ещё квалификация позволяет отличить. Моменты большие и от статического оборудования весьма часто. Даже по гринбуку. 2. Вот в том и дело что квалифицированный европейский инженер не должен согласовать фланцевый рамный узел на болтах без натяжения скажем для ригеля под бочку весом 500т, а на деле согласовывают. И когда им говоришь о еврокоде, говорят мол да, но мой опыт говорит что можно Последний раз редактировалось slava_lex, 21.09.2019 в 08:50. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
2. Не совсем понял про инженера - в чем проблема. Рамные узлы на болтах 8.8 с вутами приходят очень часто. Если погугли по словам warehouse frame будет понятно о чем я. На деле инженер очень далек от производства и монтажа, поэтому то что он предлагает зачастую дичь и мы даем рекомендации по снижению стоимости узлов. 3. Генподрядчики не любят узлы с болтами под динамометрический ключ. Узлы с TCB болтами под пистолет собираются очень быстро и гарантирован результат. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Генподрядчики в моей практике терпеть не могли фланцевые узлы и были очень лояльны к фрикционным соединениям на накладках. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Если большие моменты, то используют TCB болты. Offtop: Такого точно не будут делать, потому что потом возникают проблемы с опиранием профлиста под несъемную опалубку и организацией перекрытия в зоне узла. Плюс это лишние детали, которые могут затеряться. Возможно в промке и прокатит, но в гражданских не очень. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
Причём видел проекты в других странах и надо сказать страны были такие как Малайзия, Индонезия и породные им без своей инженерной школы. Так сказать что дашь то и съедят. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Offtop: А вам не кажется что подстраивать например наиболее нагруженный узел конструкции под настил который ноль проблем подрезать как то странно? Могу сказать по своему опыту что фрикционные узлы всегда позволяли очень быстро смонтировать каркас, не возникало проблем с изготовлением и монтажом. Заказчик с фланцевыми узлами тратил очень много денег на согласование зазоров потом и каждый раз получал ответ в стиле: согласовало но ответственность несёт сам заказчик, платите деньги, с фрикционом ни одной проблемы не возникало. Вот ввиду этого, учитывая промку и требования en могу сказать что «лучше пусть подрежут настил» Последний раз редактировалось slava_lex, 21.09.2019 в 10:35. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Очень часто нужно дать отверстия под коммуникации - с накладками это не прокатит. Если вырежут настил, значит нужно обеспечить опирание, значит нужно наварить пластины по краям полок с запасом в 100мм. Опять же - монтажник будет занят с вырезанием кандибобриков в настиле. Потом укладка арматуры в гофры - тоже вопросы. Поверх балок на площадке, как правило, варят стад болты - не знаю как в месте узла это будут организовывать. Цитата:
У меня сейчас фланец 50мм высотой 1850мм с небольшим вутиком. Болты М30 8.8 под нагрузку с моментом. Поверх балки колонна и 4 этажа. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Красиво. А теперь мысленно откидываем ту часть стенки, где напряжения выше текучести и смотрим, что посерединке все таки какой-то момент узел воспринимает!
Теперь как это на практике используется (жаль не мной, поскольку я в практическом применениии еврокодов очень слаб). Вы проектируете скажем навес. Четыре стойки, две балки между ними, по ним прогоны и профнастил. Снег падает да ветер дует на него. При сейсмике скажем принимаем что если упадет - херня. Ставим 4 стойки из профильной трубы и к ним сбоку привариваем двутавры, встык, вот имеено так, как тут нарисоанно, что это очень говнявый узел. Так делаем потомуЮ что это очень просто. Так вот. Мы подбираем сечение балки как шарнирно опертой. А сечение стойки например для экономии металла мы подбираем как податливо защемленной сверху и шарнирно прикрепленной к фундаменту. Степень податливости узлов Еврокод регламентирует. Расчетные длины не используем (так не напасешся никакие сечения подбирать), а с используем деформационный расчет. Боковая нагрузка небольшая (стен нет) и наш каркасик вполне себе живет и здравствует, как и миллионы таких же, про которые я писал выше, но он еще и отвечает требованиям норм! Красота! ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну, хорошо. А вот тебя не оправдывает пока ничто. Так, что ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.09.2019 в 12:34. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Вообще-то обсуждается исходный узел на п.84. Постепенно, методом подмен, ушли от исходного 100500 км, и теперь обсуждается идиотское и не имеющее к вопросу автора соединение, причем даже это идиотское соединение теперь уже рассматривается ЧАСТЯМИ...
Непосредственная приварка двутавра к квадратной трубе однозначно идиотская для рамных схем, такая приварка очень ограничена по несущей способности, способность узла в разы меньше способности профилей с нормальной толщиной стенок. Плюс в случае необходимости болтовости, добавляется еще целый фланцевый узел, что в совокупности делает этот узел вдвойне идиотским. Все это можно устроить и/или намного проще и/или намного надежней. А вообще на деле нужно на трубобетон сверху поставить двутавр (см. п.85) так, чтобы было жестко. Если момент не задан, то рассматривается равнопрочное соединение. Видимо, трубу бетоном нужно заполнять на монтаже, и скорее всего узел должен учитывать и это. По поводу всяких глупых узлов - любой и даже самый глупый узел будет способен нести некоторый расчетно-обоснованный M. Последний раз редактировалось Ильнур, 22.09.2019 в 19:05. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Пофторно: исходный узел не на п.1, а на п.84. В теме ДВА РАЗНЫХ автора, ДВА РАЗНЫХ узла. Тот 2017 год, этот - 2019. А между постами 83 и 84 - 1 год.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
ага, красиво
похоже нержавейка, а как выполнен, культуркас!) но узелок то слегка другой), там фланцы ригелей со всех сторон, усиливающие стенки стойки (что и вызывало сомнение в локальных напряжениях) + предусмотрен стык стойки (довольно интересное решение) все надо перепроверять на фактическую несущую способность (в "заточенных" программах) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.09.2019 в 07:58. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Ол райт. В смысле alright.
Цитата:
![]() И опять же - на выставленных в ОЧЕНЬ большом формате (специально чтобы максимально досадить нам ![]() Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 29.09.2019 в 10:58. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
На здоровье.
Пожалуй, приведенный в #224 узел ближе всего к исходному в теме. Вопрос, насколько он жесткий и как его считать. Как есть - узел выглядит более шарнирным, чем жестким. Лишние ребра лучше убрать, фланец утончить, чтобы окончательно превратить в шарнирный. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Есть даже видео, где за 8 часов возводят полностью секцию. Даже для меня это быстро, но сложно в исполнении. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Tamerlan_MZO Цитата:
![]() Мои совсем мелкие - каркас холодильника стоит внутри здания (и поправка - узлы в расчете были таки жесткие!): |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
Автор #84 сам "закрыл" тему, удовлетворившись Вашими советами.
А чем Вас так зацепил #84, что Вы требуете продолжения банкета? Цитата:
Для многих реальность ограничивается фланцами, фрикционами без опорных столиков и монтажной сварки. И они видят в этом верх совершенства. Приварка двутавров к ГСП не менее жесткая, чем Ваше крепление саморезами. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Сейчас вопрос в цене такого решения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 496
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Даже передовые забугорные партнеры вот такую фигню предлагают только для труб заполненных бетоном
![]() End-plate connections to a concrete-filled column, using long “through bolts” Интересно, вот это фигурная фиговина с какой целью сделана:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
В пластику уйти при землятресении
Чем дальше тема, тем бредовее узлы.... ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Offtop: Тьфу... чёртовы капиталисты
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Точно не "хорошая собака". К землетрясению никакого отношения.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Хреновый узел. Болты длинные. Не создадут необходимую жёсткость. Даже высокопрочные.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Как же расчет туманен, если ты даже без расчета определил что узел "полужесткий". Не четверть, не дветрети, а именно полужесткий.
![]() Ты удивишся. но если смоделировать даже сварной рамный узел скажем оболочками и вставить его в стержневую расчетную схему картина моментов изменится: в пролете увеличатся, на опорах уменьшатся. Незначительно, но все же. Это свидетельствует о фактически меньшей жесткости узла, чем мы его считаем в стержнейвой модели. И ничего. Учесть жесткость несложно: обычная оболочечная модель в линейной постановке все расставит на свои места. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 496
|
Нашел вчера некое "Software for individual Joint Dimensions", которое позволяет конструировать различные узлы, прикладывать нагрузки и проверять это дело по Еврокодам.
В бесплатной версии есть множество ограничений и некоторые узлы невозможно смоделировать. Зато прога вроде как позволяет сконструировать узел с колонной из профильной трубы (!) и просчитать его: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жесткий узел составной балки с колонной | kostia | Металлические конструкции | 12 | 11.03.2014 07:44 |
Узел стыковки профильной трубы. | cheshiki1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.01.2013 12:07 |
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
Узел подвода трубы ВЧШГ в стальном кожухе к канализационному колодцу | Нике | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.04.2012 14:08 |
Жесткий узел или шарнирный? | dxxxs | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 14.10.2011 20:03 |