Добрый день, уважаемые!
Дано основное здание и пристройка к нему. Металлокаркас, обшитый сендвич-панелями в обоих случаях. Расстояние между сендвич-панелями 80мм. Т.е. одну стену мы спокойно прикрепим к металлокаркасу, а вот стену второго здания можно ли будет подтянуть изнутри ? и чем? простыми саморезами или каким-нибудь анкером-бабочкой?

Вложения
Тип файла: pdf Склад - стены.pdf (34.9 Кб, 472 просмотров)

Просмотров: 13870
 
Непрочитано 30.05.2017, 12:07
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,144


А зачем вообще вторая нитка сэндвич-панелей (в пристройке)? Сделать осадочный шов, утеплить, закрыть нащельниками и все.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 12:17
#3
Ежик-проектант


 
Регистрация: 30.05.2017
Сообщений: 6


Потому что такое задание и такое вот здание. Уже утвержденное и согласованное. Вопрос не как избавиться от второй нитки, а как ее прикрепить?
Ежик-проектант вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 12:35
1 | 1 #4
Jinlergo

Ведущий архитектор
 
Регистрация: 01.09.2012
Тула
Сообщений: 44


Конечно, двойной стены не было, но был деф. шов, и между двух колонн было не подлезть, чтобы прикрепить панель.
Делали так, как в приложенном файле. Сэндвич-панели не по оси крепили, а со смещением. К полке колонны приваривали фахверк (швеллер, если память не изменяет), и на него уже вешали колонны.

Примерный вариант начертила в Вашем файле
Вложения
Тип файла: pdf Склад.pdf (136.0 Кб, 912 просмотров)
Тип файла: pdf Склад - стены 2.pdf (43.2 Кб, 899 просмотров)
Jinlergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 13:31
#5
Ежик-проектант


 
Регистрация: 30.05.2017
Сообщений: 6


Jinlergo, спасибо, вполне приемлемое решение!
Ежик-проектант вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 17:07
#6
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


У меня тогда случай еще интересней - оба здания одинаковой ширины, изза особенностей фундамента существующего здания колонны впритык не поставить, делается небольшое (700 мм) отступление оси от существующей стены. Существующее здание каркас обшитый профлистом, холодное, новое с сендвичами отапливаемое. Тоже надо сделать стену (почти) примыкающую к существующей стене. Охотно рассмотрю разные соображения о возможных решениях.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 18:12
#7
Jinlergo

Ведущий архитектор
 
Регистрация: 01.09.2012
Тула
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
У меня тогда случай еще интересней - оба здания одинаковой ширины, изза особенностей фундамента существующего здания колонны впритык не поставить, делается небольшое (700 мм) отступление оси от существующей стены. Существующее здание каркас обшитый профлистом, холодное, новое с сендвичами отапливаемое. Тоже надо сделать стену (почти) примыкающую к существующей стене. Охотно рассмотрю разные соображения о возможных решениях.
Хорошо бы иметь план, чтобы понять, где именно отступ в 700 мм
Jinlergo вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 18:29
#8
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Это всегда можно.
Вложения
Тип файла: pdf sienas.pdf (46.0 Кб, 550 просмотров)
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 18:42
#9
Jinlergo

Ведущий архитектор
 
Регистрация: 01.09.2012
Тула
Сообщений: 44


Если судить по плану и если все начерчено в масштабе, какая же у Вас толщина сэндвича (в сопоставлении с сечением колонны)?
и верно ли я поняла, что синим цветом - колонны существующего здания, а красным - проектируемого?

На первый взгляд, самое логичное - сделать зазор между зданиями, достаточный для осуществления монтажа, т.е. сдвинуть стену ближе к колоннам. Фахверх так и так необходимо делать

И какой у Вас пролет, расстояние в осях, которые на чертеже сейчас в горизонтальном направлении?
Jinlergo вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 18:56
#10
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Это всегда можно.
вот! (и пусть кто-то расчетом, пусть хотя бы "наколенным", докажет, что это бред и так сделать нельзя! ))))))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: БРЕД.jpg
Просмотров: 526
Размер:	60.5 Кб
ID:	188883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: БРЕД2.png
Просмотров: 507
Размер:	28.6 Кб
ID:	188884  

Последний раз редактировалось Meknotek, 30.05.2017 в 19:18.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 19:18
#11
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Тоже надо сделать стену (почти) примыкающую к существующей стене. Охотно рассмотрю разные соображения о возможных решениях.
А что если сендвичи нового здания крепить к каркасу старого? И нащельники предусмотреть, на случай разности осадок.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 19:34
#12
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Планировка не подлежит обсуждению, и так выжато последнее на данном участке. Также старое здание решено не трогать, пусть стоит жестянка. Существующий фундамент под колоннами в разрезе трапециевидный и еще верх выступает на пределами наружной стены, поэтому близко к нему новым фундаментом не подойти. Шаг между колоннами 5 м, пролет 15 м, расстояние первой оси 700 мм получилось чтобы не дробить шаг колонн до 5175 мм или подобное. Конструкция в разрезе рама (ферм нет). Так как примыкающая часть 2-уровневая, сделать висячий фахверк в принципе можно, кроме рамы можно и к перекрытию крепиться. Сейчас интересует насколько уникален мой случай, наверняка было что-то и до меня.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 19:41
#13
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Конструкция в разрезе рама (ферм нет). Так как примыкающая часть 2-уровневая, сделать висячий фахверк в принципе можно, кроме рамы можно и к перекрытию крепиться.
тогда еще проще:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: БРЕД3.png
Просмотров: 389
Размер:	10.4 Кб
ID:	188885  
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 21:42
#14
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Спасибо, все прекрасно но как сендвичи крепить? С внутренней стороны появляется мостик холода от наружного фахверка в раму и перекрытие (монолит по металлическим балкам). С наружной щель от пару см.

Самому окончательного решения устройства данной стены еще нет. Вроде пустяковый вопрос на поверку далеко не таким простым показался.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 21:49
#15
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Также старое здание решено не трогать, пусть стоит жестянка.
да ради бога. крепи новый сендвич сквозь старую жестянку.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 22:08
1 | #16
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Спасибо, все прекрасно но как сендвичи крепить? С внутренней стороны появляется мостик холода от наружного фахверка в раму и перекрытие (монолит по металлическим балкам). С наружной щель от пару см.

Самому окончательного решения устройства данной стены еще нет. Вроде пустяковый вопрос на поверку далеко не таким простым показался.
могу только предложить панели "на земле" крепить к каким-нибудь уголкам "как положено" (самонарезающими), а уже поднимая панель эти уголки опирать на "висячий фахверк" (на консольки какие-нибудь - пусть конструктор придумает, по месту их варить можно после выверки панели, компенсирует неточности монтажа). Первая картинка - тридэ! (но я потом передумал, и Навесной Фахверк 2.0 актуальная версия - на картинке №2, вид изнутри) И никаких мостиков холода! Сэндвичи снаружи, фахверк внутри, монтаж "изнутри". Метод Meknotekа )))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: БРЕД4.png
Просмотров: 488
Размер:	18.8 Кб
ID:	188890  Нажмите на изображение для увеличения
Название: БРЕД5.png
Просмотров: 490
Размер:	33.7 Кб
ID:	188891  

Последний раз редактировалось Meknotek, 30.05.2017 в 22:31.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 23:01
#17
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Метод Meknotekа )))
неее, так их даже подать на место. уголки будут держать.
ИМХО если саморезами изнутри крутить, то он за счет резьбы прижмет сендвич к фахверку и не будет зазора никакого.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 23:06
#18
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
неее, так их даже подать на место. уголки будут держать.
ИМХО если саморезами изнутри крутить, то он за счет резьбы прижмет сендвич к фахверку и не будет зазора никакого.
как оно будет держать при таком варианте закручивания - все же неизвестно. В варианте с уголками классика - винт проходит насквось сэндвич и шляпкой же прижимает его к несущей конструкции (тут уголки). А в варианте "изнутри" сэндвич будет держаться на части винта, без прижатия. Я бы не рискнул (а если ИМХО - то будут щели и болтанка с вероятностью около 100%)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: БРЕД6.png
Просмотров: 325
Размер:	6.0 Кб
ID:	188893  

Последний раз редактировалось Meknotek, 30.05.2017 в 23:12.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 00:07
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Тоже надо сделать стену (почти) примыкающую к существующей стене. Охотно рассмотрю разные соображения о возможных решениях.
В качестве прикола.
Сборка стены из сборочных марок/блоков с уже прикреплёнными сендвич-панелями. :Ъ
Если что, я молчал, а это само написалось.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 00:30
#20
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,144


Сварить фахверк в горизонтальном положении "лежа" и привинтить к нему панели. Поднять в вертикальное положение, смонтировать основные колонны, закрепить фахверк с панелями к колоннам.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 00:46
1 | #21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


иваниваныч, швы разойдутся.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 08:07
#22
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Offtop: Наидебильнейшее решение деф.шва каркасного здания. Проектанта наказать однозначно, в целях приобретения опыта. Даже не хочу думать о возможности реализации
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 10:01
#23
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Метод Meknotekа
Спасибо, кое что полезное начинает появляться. Идея пока сырая но похоже можно решить как именно применить.

Для данной стены сендвич только один из вариантов, в разработке пока и варианты более традиционных решений (просто утепленный каркас например).

Единственное место где будет дефшов это около дверного проема, в остальном это 2 самостоятельных здания.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2017, 20:45
#24
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
в остальном это 2 самостоятельных здания.
с точки зрения пожарной безопасности это тоже 1 отсек. И фундамент общий наверно. Как ни крути - пристройка с не самым лучшим решением
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 12:02
#25
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
И фундамент общий наверно
Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
это 2 самостоятельных здания
Это пристройка только изза того что находится впритык к существующему зданию, ну и соединяющая дверь. Конструктивно здания никак не связаны.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 18:17
#26
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,102


jtdesign, ещё похожий вариант изготовления двух параллельных стен из сендвич-панелей:
Узел из двух сендвич-панелей.pdf

Сначала приваривается на монтаже швеллер №12, потом привинчивается панель вдоль буквенной оси.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 14:42
#27
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Подскажите, а можно ли крепить панель изнутри, утепляв таким образом существующую стену?
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 14:53
#28
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
Подскажите, а можно ли крепить панель изнутри, утепляв таким образом существующую стену?
Для начала нужно загнать внутрь технику для монтажа и сами сендвич-панели.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 16:06
| 1 #29
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,697


Узел или разрез, для понимания, о чём вообще речь. Изнутри проще обшить минплитой.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 14:13
#30
Jinlergo

Ведущий архитектор
 
Регистрация: 01.09.2012
Тула
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
Подскажите, а можно ли крепить панель изнутри, утепляв таким образом существующую стену?
Крепили панели изнутри здания только, когда делали холодильники, колонны еще снаружи соответственно утепляли
Jinlergo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление сендвич-панелей изнутри здания - возможно?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Замкнутое (замурованное) помещение внутри здания возможно ли? topstas Архитектура 27 30.10.2020 19:51
Возможно ли выполнить эвакуационный выход из здания при расположении по обе стороны от выхода ворот (выезд/въезд автотранспорта)? FEM Пожарная безопасность 9 24.06.2014 04:41
Крепление легкобетонных панелей к колоннам MyxaMop Железобетонные конструкции 1 29.04.2014 10:56