В чем разница между шурфлением и статическим зондированием
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В чем разница между шурфлением и статическим зондированием

В чем разница между шурфлением и статическим зондированием

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.06.2017, 08:17 #1
В чем разница между шурфлением и статическим зондированием
Stacey
 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 18

Здравствуйте!
Необходимо провести реконструкцию ТЦ. Для определения характеристик грунтов под существующими фундаментами какой метод применить-шурфление или статическое зондирование; в чем разница между ними?
Спаибо
Просмотров: 7501
 
Непрочитано 07.06.2017, 10:42
1 | 1 #2
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


шурфчем?
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 10:53
#3
Alex (96RUS)


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63


видимо имеется ввиду шурфование фундаментов, но надо же так исковеркать
по теме: кроме откопки фундаментов и взятия проб грунтов из под подошвы ничего более реального нет. можно конечно под наклоном пробурится под фундамент и взять пробу грунта, но я хз. имхо
Alex (96RUS) вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 11:15
#4
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


и то и другое

Цитата:
кроме откопки фундаментов и взятия проб грунтов из под подошвы ничего более реального нет
на какую глубину?
trir вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 11:40
#5
Alex (96RUS)


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63


конечно зависит от типа фундамента, никто из под свайного основания грунты брать не будет
p.s. копали и на пять метров, чтобы взять грунты и получить результаты, похожие на те, которые были в проекте
Alex (96RUS) вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 12:00
#6
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Stacey Посмотреть сообщение
в чем разница между ними?
Для начала обзаведитесь лопатой и лично займитесь "шурфлением".
Тогда и почувствуете "разницу"
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2017, 20:58
#7
Stacey


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 18


Спасибо большое всем за ответы!
Никогда ни с чем подобным не сталкивался, поэтому мог исковеркать; хотя в программе изысканий указано именно "шурфление"))
Цитата:
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
конечно зависит от типа фундамента, никто из под свайного основания грунты брать не будет
Да, там монолитные ростверки по свайному полю. А почему не берется? Объясните, пожалуйста.
Конструктора интересуют характеристики грунтов под фундаментами, которые расположены "внутри" здания. Как тогда быть?
Stacey вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 21:23
1 | #8
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Да, там монолитные ростверки по свайному полю. А почему не берется? Объясните, пожалуйста.
смысла не имеет, ведь нужно делать шурф на всю глубину сваи - это не реально
шурф может показать состояние грунта под ленточным фундаментом
trir вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 00:06
1 | #9
Скрулл


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 38


Одно умничание и никакого ответа на вопрос.
При откопке шурфов берут кольцами со дна шурфа образцы грунта и в лабораторных условиях определяют параметры грунта.
При статическом или динамическом зондировании, заключающемся в погружении в грунт штанги, по построенным графикам находят параметры грунта, включая его расчетное сопротивление.
При ростверке в нем пробуривают отверстие, через которое проводят зондирование.
Отбор проб со дна шурфа позволяет определить параметры грунта только на этом уровне, зондирование позволяет определить параметры грунта по всей необходимой глубине (5, 10 и более метров).
Скрулл вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 06:29
1 | #10
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Stacey Посмотреть сообщение
Как тогда быть?
внимательно изучить СП 47, в т.ч. п. 6.3.6 табл .6.2
как вариант п. 8.4 СП 11-105-97 часть I
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 08:07
#11
Stacey


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Скрулл Посмотреть сообщение
При ростверке в нем пробуривают отверстие, через которое проводят зондирование.
Подскажите, если имеется в виду статическое зондирование, то как его провести в здании? Установка-то немаленькая.
Stacey вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2017, 11:13
#12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Stacey Посмотреть сообщение
о как его провести в здании? Установка-то немаленькая.
Что значит маленькая/немаленькая?
Всё определяется высотой и местоположением? Сейчас на рынке много всего на 100 тонн..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2017, 11:30
1 | #13
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


демонтировать конструкции http://geotest.ru/complect/%D0%9F%D0...7/%D0%A1%D0%97
trir вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2017, 11:33
1 | #14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


trir, это "слабенькая" штука. Зондирование автору надо, что бы сваи пересчитать. А этой с ее 5 тоннами вообще ничего не проткнуть.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 12:10
#15
Stacey


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 18


Высота подвального помещения от 2,5 до 3м. Там идет куст свай(3шт) с ростверком, сверху фундамент для колонн. Надстройка, к сожалению, попадает в "середину" здания. Вот и вопрос откуда - как узнать физ-мех. свойства грунтов под этим ростверком, чтобы оценить возможность надстройки.
Спасибо большое всем за помощь и ответы!
Stacey вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2017, 12:14
1 | #16
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Stacey Посмотреть сообщение
Вот и вопрос откуда - как узнать физ-мех. свойства грунтов под этим ростверком,
А зачем вам свойства грунта, да еще и под ростверком? Может лучше несущую способность сваи? Шурф у ростверка копают чтобы заценить его габариты и соответствие проекту, а смысла изучать грунт под ростверком ну никакого.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2017, 16:26
1 | #17
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Stacey Посмотреть сообщение
как узнать физ-мех. свойства грунтов под этим ростверком, чтобы оценить возможность надстройки.
Свайный фундамент (если это не КСП, а у вас обычный классический) не учитывает грунт под подошвой ростверка, поэтому возможность надстройки оценивайте определением несущей способности свай - либо аналитически, либо испытанием свай (рядом с пристройкой, например, зондированием)
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2017, 22:13
1 | #18
Скрулл


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 38


Для статического зондирования в стесненных условиях применяют малогабаритные переносные установки. Совсем просто в стесненных условиях применять динамическое зондирование с использованием переносной установки конструкции ЦНИИС Минтрансстроя (см. рис.). Зондирование производится в соответствии с ГОСТ 19912 "Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SNV11188.jpg
Просмотров: 89
Размер:	337.9 Кб
ID:	189514  
Скрулл вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 22:15
#19
Stacey


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 18


Донельзя признателен всем за ответы! Очень помогли!
Stacey вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2017, 22:18
#20
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Скрулл, человеку надо сваи пересчитать, а вы ему вошебойку предлагаете для оценки плотности грунта...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2017, 22:22
#21
Stacey


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 18


Все нормально. Благодаря вашим ответам стал хоть немного разбираться в вопросе. Информация лишней никогда не будет. Несущая способность одной сваи (в кусте 3 сваи) 40т. Теперь этого достаточно для оценки возможности надстройки? Так надо изучать грунты или нет - запутался уже))

Последний раз редактировалось Stacey, 09.06.2017 в 22:43.
Stacey вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2017, 22:36
#22
Скрулл


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 38


Интересно, как вы собираетесь пересчитать сваи не зная физико-механических свойств грунта. К вашему сведению эта вошебойка определяет не плотность грунта, а его угол внутреннего трения, сцепление, расчетное сопротивление и модуль деформации. Почитайте упомянутый ГОСТ.
Скрулл вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2017, 09:23
#23
Geolog_Toxa


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 112


Статическое зондирование даст только ориентировочные значения несущей способности свай, а реальное значение даст только натурная свая
Geolog_Toxa вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2017, 10:21
#24
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108


Цитата:
Интересно, как вы собираетесь пересчитать сваи не зная физико-механических свойств грунта.
предполагается, что есть старые изыскания...
trir вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2017, 21:28
#25
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Скрулл Посмотреть сообщение
К вашему сведению эта вошебойка определяет не плотность грунта, а его угол внутреннего трения, сцепление, расчетное сопротивление и модуль деформации.
К вашему сведению, она определяет только число ударов за залог, по которому пересчитывается УСЛОВНОЕ динамическое сопротивление. ВОТ И УСЁ... Ну посмотрите упомянутый вами ГОСТ, а именно п.6.1.2 - не ленитесь...
А уж по левым тарировочным графикам можно оценить и угол и модуль....
А Расчетное сопротивление - это уже говорит о пробелах в образовании. Расчетное сопротивление зависит от ширины подошвы фундамента.....

Цитата:
Сообщение от Скрулл Посмотреть сообщение
Почитайте упомянутый ГОСТ.
Если уж вы его читали, то обратили внимание, что эта "вошебойка" НЕ соответствует упомянутому вами ГОСТу
Ведь согласно п 6.2.3 Ударное устройство должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3.
Неужели гирька у него весит 30 кг и более???
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2017, 19:31
#26
Stacey


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 18


Нешуточные дебаты разгорелись))
Давайте попробую переформулировать вопрос. Есть существующий ТЦ, в проекте которого стоит несущая способность сваи 40т.
Планируется надстройка второго этажа. Какие геологичесие изыскания (и что они должны определить в итоге) нужно сделать, чтобы оценить возможность надстройки?
Stacey вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2017, 16:25
#27
Geolog_Toxa


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 112


Обязательно бурение скважины, а если хотите узнать несущую способность сваи, то выполните испытание натурной сваей - статическое зондирование даст только ориентировочные значения
Geolog_Toxa вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2017, 16:41
#28
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


а
Цитата:
Сообщение от Geolog_Toxa Посмотреть сообщение
испытание натурной сваей
видь тожи дает

Цитата:
Сообщение от Geolog_Toxa Посмотреть сообщение
ориентировочное значение
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 19:04
#29
Скрулл


 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 38


круз, УСЛОВНОЕ динамическое сопротивление это не УСЁ. мы используем электродинамическое зондирование много лет в практических целях и получаем все, что нужно для расчета в том числе и тех же свай. и не надо учить ученых. вот результаты:
Скрулл вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 21:54
#30
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Скрулл, месяц прошёл, а всё не успокоитесь.
Цитата:
Сообщение от Скрулл Посмотреть сообщение
УСЛОВНОЕ динамическое сопротивление это не УСЁ. мы используем электродинамическое зондирование
Вот уже кроме забивания штыря, появился еще и амперметр. Пройдет еще месяц и вы расколитесь еще на что-то
Цитата:
Сообщение от Скрулл Посмотреть сообщение
и получаем все, что нужно для расчета в том числе и тех же свай.
Что же вы для свай по амперметру можете получить? Кроме как для литологии ЭТО никуда не засунешь.

Цитата:
Сообщение от Скрулл Посмотреть сообщение
и не надо учить ученых.
Енто каких еще учёных? ЭДЗ уже 50 лет в обед будет... что там еще можно изучать?
Скрулл, поймите, все эти методы - это КОСВЕННЫЕ... А в косвенном методе мало зависит от науки, там опыт и навык.. Поэтому тыкаете ли вы в грунт просто палкой, или палкой под напряжением, разницы от этого мало (особенно для расчёта свай).
Великие (Терцаги или Чеботарёв, точно не помню, но вроде последний) вспоминали в своих записях одного мужичка, который тыкал зонтиком в грунт дна котлована и с точностью до 5-10% указывал значения модуля деформаций... Вот что такое косвенный метод. А навесив на тот же зонтик датчиков, проводов и прочего, можно создать лишь туман научности и под это срубить денег с заказчика.
Я подозреваю, вы сейчас уйдя от рекламируемого вами ГОСТа, вспомните еще что нибудь. Какие-то рекомендации (непонятно кому и кем рекомендованные в 80-х годах), или что там еще..... Зачем это? Что вы хотите доказать и кому?
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В чем разница между шурфлением и статическим зондированием



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разница между базой относящейся поверхности и базой относящейся к оси Dim84 Машиностроение 9 14.07.2014 16:52
В чем разница между TIFF и PDF? mikmik AutoCAD 9 26.04.2014 08:56
В чем разница между исполнительной схемой, исполнительными чертежами? Оксана Алексеевна Технология и организация строительства 4 27.04.2012 20:46
Разница между податливой и жесткой заделкой loje4ka Конструкции зданий и сооружений 25 27.07.2008 10:00
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe sasa AutoCAD 3 15.09.2004 17:32