| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
В чем разница между шурфлением и статическим зондированием
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 7501
|
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63
|
видимо имеется ввиду шурфование фундаментов, но надо же так исковеркать
![]() по теме: кроме откопки фундаментов и взятия проб грунтов из под подошвы ничего более реального нет. можно конечно под наклоном пробурится под фундамент и взять пробу грунта, но я хз. имхо |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 18
|
Спасибо большое всем за ответы!
Никогда ни с чем подобным не сталкивался, поэтому мог исковеркать; хотя в программе изысканий указано именно "шурфление")) Цитата:
Конструктора интересуют характеристики грунтов под фундаментами, которые расположены "внутри" здания. Как тогда быть? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108
|
Цитата:
шурф может показать состояние грунта под ленточным фундаментом |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 38
|
Одно умничание и никакого ответа на вопрос.
При откопке шурфов берут кольцами со дна шурфа образцы грунта и в лабораторных условиях определяют параметры грунта. При статическом или динамическом зондировании, заключающемся в погружении в грунт штанги, по построенным графикам находят параметры грунта, включая его расчетное сопротивление. При ростверке в нем пробуривают отверстие, через которое проводят зондирование. Отбор проб со дна шурфа позволяет определить параметры грунта только на этом уровне, зондирование позволяет определить параметры грунта по всей необходимой глубине (5, 10 и более метров). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,108
|
демонтировать конструкции http://geotest.ru/complect/%D0%9F%D0...7/%D0%A1%D0%97
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 18
|
Высота подвального помещения от 2,5 до 3м. Там идет куст свай(3шт) с ростверком, сверху фундамент для колонн. Надстройка, к сожалению, попадает в "середину" здания. Вот и вопрос откуда - как узнать физ-мех. свойства грунтов под этим ростверком, чтобы оценить возможность надстройки.
Спасибо большое всем за помощь и ответы! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
А зачем вам свойства грунта, да еще и под ростверком? Может лучше несущую способность сваи? Шурф у ростверка копают чтобы заценить его габариты и соответствие проекту, а смысла изучать грунт под ростверком ну никакого.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Свайный фундамент (если это не КСП, а у вас обычный классический) не учитывает грунт под подошвой ростверка, поэтому возможность надстройки оценивайте определением несущей способности свай - либо аналитически, либо испытанием свай (рядом с пристройкой, например, зондированием)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 38
|
Для статического зондирования в стесненных условиях применяют малогабаритные переносные установки. Совсем просто в стесненных условиях применять динамическое зондирование с использованием переносной установки конструкции ЦНИИС Минтрансстроя (см. рис.). Зондирование производится в соответствии с ГОСТ 19912 "Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 18
|
Все нормально. Благодаря вашим ответам стал хоть немного разбираться в вопросе. Информация лишней никогда не будет. Несущая способность одной сваи (в кусте 3 сваи) 40т. Теперь этого достаточно для оценки возможности надстройки? Так надо изучать грунты или нет - запутался уже))
Последний раз редактировалось Stacey, 09.06.2017 в 22:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 38
|
Интересно, как вы собираетесь пересчитать сваи не зная физико-механических свойств грунта. К вашему сведению эта вошебойка определяет не плотность грунта, а его угол внутреннего трения, сцепление, расчетное сопротивление и модуль деформации. Почитайте упомянутый ГОСТ.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
А уж по левым тарировочным графикам можно оценить и угол и модуль.... А Расчетное сопротивление - это уже говорит о пробелах в образовании. Расчетное сопротивление зависит от ширины подошвы фундамента..... Если уж вы его читали, то обратили внимание, что эта "вошебойка" НЕ соответствует упомянутому вами ГОСТу Ведь согласно п 6.2.3 Ударное устройство должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3. Неужели гирька у него весит 30 кг и более??? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 18
|
Нешуточные дебаты разгорелись))
Давайте попробую переформулировать вопрос. Есть существующий ТЦ, в проекте которого стоит несущая способность сваи 40т. Планируется надстройка второго этажа. Какие геологичесие изыскания (и что они должны определить в итоге) нужно сделать, чтобы оценить возможность надстройки? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Скрулл, месяц прошёл, а всё не успокоитесь.
Цитата:
![]() ![]() Что же вы для свай по амперметру можете получить? ![]() Енто каких еще учёных? ЭДЗ уже 50 лет в обед будет... что там еще можно изучать? Скрулл, поймите, все эти методы - это КОСВЕННЫЕ... А в косвенном методе мало зависит от науки, там опыт и навык.. Поэтому тыкаете ли вы в грунт просто палкой, или палкой под напряжением, разницы от этого мало (особенно для расчёта свай ![]() Великие (Терцаги или Чеботарёв, точно не помню, но вроде последний) вспоминали в своих записях одного мужичка, который тыкал зонтиком в грунт дна котлована и с точностью до 5-10% указывал значения модуля деформаций... Вот что такое косвенный метод. А навесив на тот же зонтик датчиков, проводов и прочего, можно создать лишь туман научности и под это срубить денег с заказчика. Я подозреваю, вы сейчас уйдя от рекламируемого вами ГОСТа, вспомните еще что нибудь. Какие-то рекомендации (непонятно кому и кем рекомендованные в 80-х годах), или что там еще..... Зачем это? Что вы хотите доказать и кому? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разница между базой относящейся поверхности и базой относящейся к оси | Dim84 | Машиностроение | 9 | 14.07.2014 16:52 |
В чем разница между TIFF и PDF? | mikmik | AutoCAD | 9 | 26.04.2014 08:56 |
В чем разница между исполнительной схемой, исполнительными чертежами? | Оксана Алексеевна | Технология и организация строительства | 4 | 27.04.2012 20:46 |
Разница между податливой и жесткой заделкой | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 27.07.2008 10:00 |
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe | sasa | AutoCAD | 3 | 15.09.2004 17:32 |