Жесткий узел примыкания балки из швеллера к стойке из ГСП
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел примыкания балки из швеллера к стойке из ГСП

Жесткий узел примыкания балки из швеллера к стойке из ГСП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2017, 08:56 #1
Жесткий узел примыкания балки из швеллера к стойке из ГСП
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606

Посоветуйте, как организовать жесткий узел в примыкании балки из швеллера 24 к стойке из ГСП 140х100х4. Стойка расположена вплотную к стене. Швеллер также вплотную к стене или с небольшим зазором до 10 мм. Расчетный момент - около 15 кНм

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 1184
Размер:	16.5 Кб
ID:	189777  


Последний раз редактировалось Сет, 16.06.2017 в 09:04.
Просмотров: 15011
 
Непрочитано 16.06.2017, 09:01
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


например так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 662
Размер:	30.0 Кб
ID:	189778  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 09:03
#3
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
например так
Забыл упомянуть - швеллер тоже должен быть вплотную к стене или с небольшим зазором до 10 мм.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 09:07
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Сет, вари встык, а затем монтируй раму.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 09:16
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Не люблю я узлы рамные на монтажной сварке.... без рамного никак? Экономия? Опасно давать такие советы ( это я про себя) не видя рамы.... сейчас дальше ворчать буду.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 688
Размер:	128.7 Кб
ID:	189779  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 09:19
#6
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Сет, вари встык, а затем монтируй раму.
Монтаж должен быть поэлементным, но встык сварить, я думаю, можно. Это с точки зрения технологии. Но сам такой способ соединения спорный. Стенка ГСП слишком тонкая. Можно было бы через лист соединиться, как во вложении, но там вопрос к швам, приваривающим этот лист к стойке - они должны быть длинные. И вопрос с расслоем этого листа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 347
Размер:	20.1 Кб
ID:	189780  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 09:23
| 1 #7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Монтаж должен быть поэлементным, но встык сварить, я думаю, можно. Это с точки зрения технологии. Но сам такой способ соединения спорный. Стенка ГСП слишком тонкая. Можно было бы через лист соединиться, как во вложении, но там вопрос к швам, приваривающим этот лист к стойке - они должны быть длинные. И вопрос с расслоем этого листа.
Нехорошее решение с точки зрения монтажа - отрез и монтаж должен быть идеальным чего нет в природе и не предусматривает подвижки в 1.5-2 см что было возможно на изначально рассматриваемом варианте. Ну и потом - как расслой на полутора тоннсилметрах?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 09:26
#8
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
без рамного никак? Экономия?
Без рамного никак. Организовать жесткие узлы в опирании колонн нет возможности. Связи ставить нет возможности.
О варианте с фасонкой у стены тоже думал. Но тут уже получается стойка немного отодвигается от стены, чего не хотелось бы. Да и момент с балки передается сбоку... стойку подкручивать наверное будет?

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Нехорошее решение с точки зрения монтажа - отрез и монтаж должен быть идеальным чего нет в природе и не предусматривает подвижки в 1.5-2 см что было возможно на изначально рассматриваемом варианте.
Нужно смонтировать всего одну такую балку. Думаю строители могут и поднапрячься.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ну и потом - как расслой на полутора тоннсилметрах?
К расслою и у меня вопросы(
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 09:38
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Сет, вот Вы экий затейник - всегда хотите в на колонну влезть и штаны не порвать....


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Нужно смонтировать всего одну такую балку. Думаю строители могут и поднапрячься.
Ну хоть столик доварите для восприятия вертикальной реакции - момент ляжет на швы. Ну плохое решение...

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
К расслою и у меня вопросы(
Некритично.

Раму сможете показать? Очень интересно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 09:43
#10
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Раму сможете показать? Очень интересно.
Рама выглядит примерно как во вложении. Синим цветом показана позиция обсуждаемого швеллера. На передней раме будет такой же швеллер. По швеллерам будет устроена площадка. Длина швеллера 6.7 м. Высота его прикрепления 2.7 м. Высота колонн - 5.5 м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 259
Размер:	14.6 Кб
ID:	189782  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 09:48
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Сет, связи вертикальные точно вот нельзя прям совсем?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 09:49
#12
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
связи вертикальные точно вот нельзя прям совсем?
Абсолютно) Там под этим швеллером дверь и ворота в здание. теоретически можно было бы организовать связь между другой парой стоек... Но такое решение не применить по передней раме. Между стойками с небольшим расстоянием (там 1.3 метра) идет лестница на площадку.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 09:51
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Сет, я бы птичку на втором этаже поставил : 1) Это жесткость 2) разгрузит балку. Птичку между новым синим швеллером и узлами где примыкает балка или ригель покрытия.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 10:03
#14
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
я бы птичку на втором этаже поставил : 1) Это жесткость 2) разгрузит балку. Птичку между новым синим швеллером и узлами где примыкает балка или ригель покрытия.
Выше швеллера тоже негде связи ставить - там окна и двери. Нет возможности даже стянуть верх колонн затяжкой - окна мешают.
Что думаете о таком узле?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 376
Размер:	27.8 Кб
ID:	189784  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 10:06
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Что думаете о таком узле?
Исходя из того какова ситауция... жить будет.

Может подкосы? А? Маааааленькие!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 10:14
#16
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Может подкосы? А? Маааааленькие!
Маленькие подкосы возможны) Тоже думал на эту тему.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 313
Размер:	22.6 Кб
ID:	189785  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 10:15
| 1 #17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Сет, просто это проще реализовать, меньше работ и материала, проще исполнение, а жесткость, учитывая преступно малый размер здания, будет обеспечена. Либо в пристройке связи ставить.

----- добавлено через 25 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Либо в пристройке связи ставить.
там фермочку связевую вертикальную....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 10:31
#18
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
просто это проще реализовать, меньше работ и материала, проще исполнение
А в чем проще? Все равно швеллером нужно примыкать встык, требуется высокая точность монтажа. Или с подкосами можно уже и на шарнирный узел идти?
Хотелось бы применить подкосы из ГСП, но похоже это будет проблематично? Не наложить шов со стороны стены, герметичности не будет.
Верхние подкосы может и лишние?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 10:36
#19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А в чем проще?
Чисто технологически не требуется высокая точность. Швеллер можно поставить на приваренный уголок, аккуртано накинуть на стенку фасонку, и доварить подкос.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Хотелось бы применить подкосы из ГСП, но похоже это будет проблематично? Не наложить шов со стороны стены, герметичности не будет.
Потолком варить - это важнее. Величина раскоса желательна не шире полки швеллера...

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Верхние подкосы может и лишние?
Особого вклада в жесткость конструкции не внесут.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 18:50
1 | 1 #20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: порнохаб переехал на двж, однако
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 19:46
#21
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Может подкосы? А? Маааааленькие!
читал с первого поста и думал "ну ПОДКОСЫ же... какие нахрен пластины, фланцы-фиганцы и т.п" так что опередил
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 20:52
#22
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


А если заменить швеллер на трубу? Какая у него функция?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 22:34
#23
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А если заменить швеллер на трубу? Какая у него функция?
Это балка площадки и лучше не менять этот швеллер на трубу. Причину объяснять не буду и так уже конструкцию порнографией назвали

Подкосы - это, конечно, хорошо. Вот только приварить его нормально будет сложно в таких стесненных условиях. А как лучше швеллером к стойке крепиться при наличии подкоса? Ужесточать узел или шарнир конструировать?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2017, 23:30
#24
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это балка площадки
Тогда швеллер варить на переднюю плоскость стойки. А зазор между швеллером и стеной заполнить настилом площадки.

----- добавлено через 39 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А как лучше швеллером к стойке крепиться при наличии подкоса? Ужесточать узел или шарнир конструировать?
Шарнир.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 00:08
#25
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Тогда швеллер варить на переднюю плоскость стойки. А зазор между швеллером и стеной заполнить настилом площадки.
Так нельзя. В первом же сообщении указал, что швеллер должен у стенки быть.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Шарнир.
Из-за более простого устройства?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 00:21
| 1 #26
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


На опоре швеллер превращается в прямоугольную трубу раструбом и приваривается к стойке по периметру прямоугольника 400х94.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1030929.JPG
Просмотров: 676
Размер:	66.1 Кб
ID:	189826
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 01:19
#27
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


А нельзя эту стену из газосиликата использовать для раскрепления пристройки?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 08:19
#28
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Как вариант приварить консоль из швеллера на заводе, а монтажный стык сделать в пролете.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-06-17_121621.jpg
Просмотров: 653
Размер:	56.8 Кб
ID:	189828  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 09:04
#29
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
На опоре швеллер превращается в прямоугольную трубу раструбом и приваривается к стойке по периметру прямоугольника 400х94.
Как такую конструкцию реализовать в условиях плотного примыкания к стене?

Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А нельзя эту стену из газосиликата использовать для раскрепления пристройки?
Да, крепеж стоек к стене предусмотрен, но надеяться на него не очень хочется.

Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Как вариант приварить консоль из швеллера на заводе, а монтажный стык сделать в пролете.
Опять же, по-моему тут проблематично будет наложить сварные швы накладок у стены.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 09:40
#30
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Опять же, по-моему тут проблематично будет наложить сварные швы накладок у стены.
Ну не айс конечно, но вполне осуществимо, если у сварщика руки из нужного места (потолок вообще мало кто варит нормально). Пару раз можно и постараться на всем объекте. Чтобы упростить работу сварщику можно накладки еще со скосом сделать, т.е. сварной шов будет не параллельно стене а под углом.
Ну и, как вариант, еще накладки можно попробовать во внутрь убрать с фасками, только взять потолще, не менее t14.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-06-17_133238.jpg
Просмотров: 245
Размер:	22.1 Кб
ID:	189829  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 10:09
#31
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Ну и, как вариант, еще накладки можно попробовать во внутрь убрать с фасками, только взять потолще, не менее t14.
Думается мне, что с подкосом оно попроще все будет.

А еще такой вопрос. Если узел примыкания балки к стойке жесткий, то эпюра моментов на стойке выглядит как во вложении (представим что стойка в горизонтальном положении). Сечение стойки нужно проверять на величину опорного момента балки или же на его половину в соответствии с эпюрой моментов на стойке? То есть в примере во вложении проверку надо вести на 1 тм или на 0.5 тм?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 207
Размер:	7.0 Кб
ID:	189832  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 10:18
#32
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Думается мне, что с подкосом оно попроще все будет.
Ой ли? Там нет швов у стены? Можно узел?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 10:21
#33
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Как такую конструкцию реализовать в условиях плотного примыкания к стене?
Вроде бы ничего не мешает, шов со стороны стены попадает в закругление прямоугольного профиля.

Стойку, конечно, на устойчивость надо проверять на 0,5, и момент ведь на самом деле не сосредоточенный, например две сосредоточенные силы на расстоянии высоты балки, эпюра будет чуть иная моментов. Или о каком расчёте идёт речь?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 10:31
#34
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Ой ли? Там нет швов у стены? Можно узел?
Как вычерчу полностью выложу. Но по задумке швов у стены быть не должно. Подкос планирую делать из швеллера 12 под углом 45 градусов. Да, там будут потолочные швы, в стесненных условиях, варить это сложно... но из двух зол пытаюсь выбрать меньшее)

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вроде бы ничего не мешает, шов со стороны стены попадает в закругление прямоугольного профиля.
Ну вот как выполнить шов обозначенный стрелкой во вложении? Он же со стороны стены получается. Кроме того внутренние швы крепления боковых листов к швеллеру - тоже не выглядят удобными.

----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Или о каком расчёте идёт речь?
Речь о расчете стойки на прочность и устойчивость.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 207
Размер:	233.6 Кб
ID:	189833  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 14:38
#35
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну вот как выполнить шов обозначенный стрелкой во вложении? Он же со стороны стены получается.
А стены то при монтаже балки ведь ещё нет? Для удобства сварки можно сдвинуть балку на разрешённые 5-10 мм внутрь здания.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Кроме того внутренние швы крепления боковых листов к швеллеру - тоже не выглядят удобными.
Да, по меньше мере неудобны, но, говорят, выполнимы.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 14:48
#36
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А стены то при монтаже балки ведь ещё нет?
Стена уже есть.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 18:12
#37
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Расчетный момент 15кНм. Если взять только стенку швеллера 24 толщиной 5.6мм, то она этот момент не держит только на 16%. Усилие на шов по обушку швеллера 15/0.24=62.5Н. Это нужно 8.3 расчетных сантиметров сварного шва по каждой полке. ФАХВЕРК уже в п. 5 нарисовал решение. Только, имхо с листом t=16 переборщил и шов у трубы тяжело будет проварить. Толщина фасонки 8мм - гора. Швы сверху и снизу длиной 20см катетом 6, причем удобнее приварить сначала к швеллеру, а потом вертикальными на монтаже к стойке
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 20:00
#38
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Покритикуйте.
Вложения
Тип файла: pdf Рамный узел.pdf (24.0 Кб, 269 просмотров)
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 20:37
#39
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Ребра можно из t6. Ребра можно на заводе сделать. Фланец тоже заводской. Уголок 120х8 можно выкинуть, 100х63х8 — вытянет.
Кстати, ребра могут и не понадобится — расчетом бы проверить.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 20:55
#40
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Ребра можно на заводе сделать.
Здесь на заводе ничего не будет делаться, все на монтаже.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2017, 00:23
#41
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Вот вам рамный узел, на монтаже выполнить реально
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел.jpg
Просмотров: 292
Размер:	28.5 Кб
ID:	189864  
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2017, 21:31
| 1 #42
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Покритикуйте.
Неоправданно толстые уголки и пластина к трубе со стенкой 4 мм варятся. И уголок на стенке швеллера 24 можно или длиннее взять, или заменить на зеркальный тому, что по нижней полке - пусть сверху упором будет, а то опорная реакция на стойке то направлена вверх.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2017, 22:03
#43
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Offtop: Сет, то, что это микросарай без экспертизы не снимает необходимости в конструктивной огнезащите стали менее 5,8 мм.
Сейчас, конечно, есть краски толщиной 3,1 мм в 2 слоя. Но большой вопрос, будет ли следовать их сертификату пожарный инспектор. А он ведь может и рогами упереться. И, по сути, будет в чём-то прав...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 19.06.2017, 04:08
#44
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Сет, я так понимаю, что швеллер - это крайняя балка? Его же крутить должно?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2017, 13:41
#45
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
я так понимаю, что швеллер - это крайняя балка? Его же крутить должно?
Балка крайняя. Только почему ее должно крутить?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2017, 14:16
#46
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Балка крайняя. Только почему ее должно крутить?
Вопрос как раз в том, почему ее крутить не должно? Я схему устройства вашего настила не знаю, поэтому мне сложно сказать будет ли кручение этой балки или нет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2017, 17:39
#47
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Вопрос как раз в том, почему ее крутить не должно? Я схему устройства вашего настила не знаю, поэтому мне сложно сказать будет ли кручение этой балки или нет.
Швеллер - это главная балка. Сверху на нее опираются второстепенные балки 120х60х4, длиной 3 метра.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2017, 19:01
#48
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Швеллер - это главная балка. Сверху на нее опираются второстепенные балки 120х60х4, длиной 3 метра.
Покажи те лучше узлы (если возможно), нагляднее будет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 21:11
#49
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Покажи те лучше узлы (если возможно), нагляднее будет.
Во вложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 226
Размер:	18.9 Кб
ID:	189971  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2017, 04:23
#50
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Опорная реакция от балки (поз. 7), на первый взгляд, не совпадает с центром тяжести швеллера, что будет вызывать кручение последнего. Вопрос в том, можно ли этим пренебречь?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2017, 20:20
#51
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Опорная реакция от балки (поз. 7), на первый взгляд, не совпадает с центром тяжести швеллера, что будет вызывать кручение последнего. Вопрос в том, можно ли этим пренебречь?
В случае крепления в одном уровне (через вертикальное ребро) кручение будет ещё больше, но даже и там им пренебрегают.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2017, 22:06
#52
sirBolton


 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Опорная реакция от балки (поз. 7), на первый взгляд, не совпадает с центром тяжести швеллера, что будет вызывать кручение последнего. Вопрос в том, можно ли этим пренебречь?
С центром кручения [центром изгиба] должно совпадать, а не с центром тяжести

Последний раз редактировалось sirBolton, 23.06.2017 в 22:11.
sirBolton вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2017, 22:23
#53
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Центр изгиба у швеллера всегда за стенкой.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2017, 11:25
#54
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В случае крепления в одном уровне
Про крепление в одном уровне я не говорил.

----- добавлено через 24 сек. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
но даже и там им пренебрегают.
Позвольте узнать кто?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2017, 17:45
#55
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Позвольте узнать кто?
Имеется в виду расчёт главной балки в балочных клетках при несимметричном примыкании второстепенных.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Про крепление в одном уровне я не говорил.
Это поясняющий пример.
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел примыкания балки из швеллера к стойке из ГСП



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткий узел опирания балки на колонну из швеллеров в коробку alekseydatch Металлические конструкции 10 10.06.2016 13:36
Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену rubson Конструкции зданий и сооружений 7 05.09.2012 08:31
Узел примыкания швеллера к двутавровой стойке nook Конструкции зданий и сооружений 4 15.08.2012 06:11
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17