| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Жесткий узел примыкания балки из швеллера к стойке из ГСП
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
||
Просмотров: 15011
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Не люблю я узлы рамные на монтажной сварке.... без рамного никак? Экономия? Опасно давать такие советы ( это я про себя) не видя рамы.... сейчас дальше ворчать буду.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Монтаж должен быть поэлементным, но встык сварить, я думаю, можно. Это с точки зрения технологии. Но сам такой способ соединения спорный. Стенка ГСП слишком тонкая. Можно было бы через лист соединиться, как во вложении, но там вопрос к швам, приваривающим этот лист к стойке - они должны быть длинные. И вопрос с расслоем этого листа.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Без рамного никак. Организовать жесткие узлы в опирании колонн нет возможности. Связи ставить нет возможности.
О варианте с фасонкой у стены тоже думал. Но тут уже получается стойка немного отодвигается от стены, чего не хотелось бы. Да и момент с балки передается сбоку... стойку подкручивать наверное будет? ----- добавлено через 58 сек. ----- Цитата:
К расслою и у меня вопросы( |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Сет, вот Вы экий затейник - всегда хотите в на колонну влезть и штаны не порвать....
Цитата:
Некритично. Раму сможете показать? Очень интересно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Рама выглядит примерно как во вложении. Синим цветом показана позиция обсуждаемого швеллера. На передней раме будет такой же швеллер. По швеллерам будет устроена площадка. Длина швеллера 6.7 м. Высота его прикрепления 2.7 м. Высота колонн - 5.5 м.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Сет, связи вертикальные точно вот нельзя прям совсем?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Абсолютно) Там под этим швеллером дверь и ворота в здание. теоретически можно было бы организовать связь между другой парой стоек... Но такое решение не применить по передней раме. Между стойками с небольшим расстоянием (там 1.3 метра) идет лестница на площадку.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Сет, я бы птичку на втором этаже поставил : 1) Это жесткость 2) разгрузит балку. Птичку между новым синим швеллером и узлами где примыкает балка или ригель покрытия.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Что думаете о таком узле? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Исходя из того какова ситауция... жить будет.
Может подкосы? А? Маааааленькие!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Сет, просто это проще реализовать, меньше работ и материала, проще исполнение, а жесткость, учитывая преступно малый размер здания, будет обеспечена. Либо в пристройке связи ставить.
----- добавлено через 25 сек. ----- там фермочку связевую вертикальную....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Хотелось бы применить подкосы из ГСП, но похоже это будет проблематично? Не наложить шов со стороны стены, герметичности не будет. Верхние подкосы может и лишние? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Чисто технологически не требуется высокая точность. Швеллер можно поставить на приваренный уголок, аккуртано накинуть на стенку фасонку, и доварить подкос.
Цитата:
Особого вклада в жесткость конструкции не внесут.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Это балка площадки и лучше не менять этот швеллер на трубу. Причину объяснять не буду и так уже конструкцию порнографией назвали
![]() Подкосы - это, конечно, хорошо. Вот только приварить его нормально будет сложно в таких стесненных условиях. А как лучше швеллером к стойке крепиться при наличии подкоса? Ужесточать узел или шарнир конструировать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Тогда швеллер варить на переднюю плоскость стойки. А зазор между швеллером и стеной заполнить настилом площадки.
----- добавлено через 39 сек. ----- Шарнир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
Опять же, по-моему тут проблематично будет наложить сварные швы накладок у стены. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
Ну и, как вариант, еще накладки можно попробовать во внутрь убрать с фасками, только взять потолще, не менее t14.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
А еще такой вопрос. Если узел примыкания балки к стойке жесткий, то эпюра моментов на стойке выглядит как во вложении (представим что стойка в горизонтальном положении). Сечение стойки нужно проверять на величину опорного момента балки или же на его половину в соответствии с эпюрой моментов на стойке? То есть в примере во вложении проверку надо вести на 1 тм или на 0.5 тм? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Вроде бы ничего не мешает, шов со стороны стены попадает в закругление прямоугольного профиля.
Стойку, конечно, на устойчивость надо проверять на 0,5, и момент ведь на самом деле не сосредоточенный, например две сосредоточенные силы на расстоянии высоты балки, эпюра будет чуть иная моментов. Или о каком расчёте идёт речь? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Как вычерчу полностью выложу. Но по задумке швов у стены быть не должно. Подкос планирую делать из швеллера 12 под углом 45 градусов. Да, там будут потолочные швы, в стесненных условиях, варить это сложно... но из двух зол пытаюсь выбрать меньшее)
Цитата:
----- добавлено через 30 сек. ----- Речь о расчете стойки на прочность и устойчивость. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Цитата:
Да, по меньше мере неудобны, но, говорят, выполнимы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Расчетный момент 15кНм. Если взять только стенку швеллера 24 толщиной 5.6мм, то она этот момент не держит только на 16%. Усилие на шов по обушку швеллера 15/0.24=62.5Н. Это нужно 8.3 расчетных сантиметров сварного шва по каждой полке. ФАХВЕРК уже в п. 5 нарисовал решение. Только, имхо с листом t=16 переборщил и шов у трубы тяжело будет проварить. Толщина фасонки 8мм - гора. Швы сверху и снизу длиной 20см катетом 6, причем удобнее приварить сначала к швеллеру, а потом вертикальными на монтаже к стойке
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Неоправданно толстые уголки и пластина к трубе со стенкой 4 мм варятся. И уголок на стенке швеллера 24 можно или длиннее взять, или заменить на зеркальный тому, что по нижней полке - пусть сверху упором будет, а то опорная реакция на стойке то направлена вверх.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Offtop: Сет, то, что это микросарай без экспертизы не снимает необходимости в конструктивной огнезащите стали менее 5,8 мм.
Сейчас, конечно, есть краски толщиной 3,1 мм в 2 слоя. Но большой вопрос, будет ли следовать их сертификату пожарный инспектор. А он ведь может и рогами упереться. И, по сути, будет в чём-то прав...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Вопрос как раз в том, почему ее крутить не должно? Я схему устройства вашего настила не знаю, поэтому мне сложно сказать будет ли кручение этой балки или нет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Покажи те лучше узлы (если возможно), нагляднее будет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Опорная реакция от балки (поз. 7), на первый взгляд, не совпадает с центром тяжести швеллера, что будет вызывать кручение последнего. Вопрос в том, можно ли этим пренебречь?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
В случае крепления в одном уровне (через вертикальное ребро) кручение будет ещё больше, но даже и там им пренебрегают.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
С центром кручения [центром изгиба] должно совпадать, а не с центром тяжести
Последний раз редактировалось sirBolton, 23.06.2017 в 22:11. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Про крепление в одном уровне я не говорил.
----- добавлено через 24 сек. ----- Позвольте узнать кто?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жесткий узел опирания балки на колонну из швеллеров в коробку | alekseydatch | Металлические конструкции | 10 | 10.06.2016 13:36 |
Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену | rubson | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.09.2012 08:31 |