#1 | |
Правильное оформление актов скрытых работ.
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 21196
|
|
||||
"Исполнительная документация в строительстве" В помощь. http://ispoldoc.ru/form.html
__________________
Сам по себе |
||||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Акт на скрытые-это на те работы,которые скрываются последующими. Это очень широкое понятие, так и кирпичную стену под штукатуркой надо будет оформить))). Но такие акты составляются на ОТВЕТСТВЕННЫЕ конструкции, в первую очередь. А вообще, очень желательно, чтобы Заказчик и Подрядчик письменно согласовали бы перечень работ, подлежащих освидетельствованию. Для того и сидит технадзор на площадке, чтобы принимать участие в оформлении тих актов. Исходя из этого:
1. Не нужен. Потребуется на щебеночную подготовку, если поверх нее пойдет фунд-т, к примеру. Или на каркас, заливаевый в опалубке. 2. На фунд. плиту: 1. Подготовка (разрешается армирование).2. Армирование(разрешается бетонирование). Если есть уплотнение в виде послойной укатки грунта-то на каждый укатываемый слой. 3. Ко всем монолитным ж/б конструкциям. Не ответственным- полам, благоустройству-если что-то под что-то подсыпается или подбетонируется. Остальное-на усмотрение. Нюанс: дата составления акта должна совпадать с датой работы в общем журнале работ непосредственно перед началом скрывающей работы. Т.е. если закончили армирование за 2 дня до бетонирования-то в акте будет день бетонирования. Логика такая, что за эти 2 дня все что угодно может произойти и такие случаи бывают))))))
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 18
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Всё верно. Необходимые акты скрытых работ должны быть прописаны в общих указаниях РД.
----- добавлено через ~4 мин. ----- А если кладка армируется - не надо её актировать? А требование "открыть узел" после выполнения работ - встречали когда нибудь? |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
По опыту могу сказать, что всё бывает очень сильно по-разному. От актов и схем в автокаде на каждый чих и пук, до одного акта на всё и схемки, нарисованной от руки на клочке туалетной бумаги.
Как правильно пуступить? Всё просто: берём телефон и начинаем всех прозванивать: генподрядчика, заказчика, технадзора, авторского надзора... Потом соединяем полученные мнения воедино и начинаем делать так, как велено. Отношения на стройке регулируются "понятиями", которые сами по себе нигде не прописаны. А всякая там первичная учётная документация - это дело необходимое, но второстепенное. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 969
|
Цитата:
----- добавлено через 48 сек. ----- А потом переделывать) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
И в стране коррупция.
Сразу виден почерк истинных строителей профессионалов. Вот такие "горе строители" понятия и навязывают. Потому, что влезут, а как работать не знают. И начинается "понятийность". Так двоечники в школе учатся. У них есть "уважаемые" и "неуважаемые" отличники. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 969
|
Либо рустам пару лет будет мучиться все переделывать и потом все-таки сдаст, либо надо искать человека, который этим занимался не первую стройку. А шаг 2 приемлем если только этот человек так же мучился и сдавал сам.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Рустам конструктор. Он должен был в РД указать перечень всех освидетельствований.
Если "накосячил" - то нужно переходить к варианту Еника - включать "понятийность". Попытаться переложить ответственность. Вариант на прораба. Сказать куда он смотрел когда получал объёмы. Но прораб кивнёт в сторону ПТО в чём и будет абсолютно прав. ПТО кивнёт на Рустама и круг замкнётся. Но есть вероятность, что на прорабе всё и остановится. Ведь ни все же понимают что такое ПТО, конструктор и вообще строительство. Есть термин "деньги" и этого порой достаточно. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Узлы заставлял вскрывать,когда сам работал технадзором,это было необходимо,т.к. Подрядчик не смог предъявить ни одного подтверждающего док-та,а мы пришли уже когда объект готовился к сдаче и работы никто не контролировал.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Надо было его спросить видел ли он, что арматура на объекте складировалась. Он бы сказал, что видел. Вы бы ему сказали - "Так вот то была для кладки". И он бы подписал. А то Вы ему голову морочили "видел-не видел" саму кладку.
Он ещё где нибудь услышит, что есть понятие шаг армирования и триндец его психике. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Цитата:
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Offtop: Ну да, в волшебном мире фей и розовых коней все всегда всё знают и умеют. И при строительстве домов-грибов никто не ворует и не косячит. В бытовке лежит идеально выполненный проект, и в нём всё-всё-всё показано и расписано. А смурф-ПТОшник открывает волшебный МДС и по нему выполняет исполнительную документацию настолько красиво и грамотно, что выбирает всё до последней копейки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2017
Сообщений: 4
|
Ловите полностью заполненный образец акта ОСР. Лучше не найти)) По последним изменениям РД 11-02-2006
aosr2 (1).docx ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ответы: 1. На выемку грунта под траншею для трубы конечно же нужен, как вы по-другому будете подтверждать объем??? 2. Да, правильно понимаешь. Тем же актом и оформляется, к нему прикладываются результаты кубиков, паспорта на бетон и т.д. 3. К ответственным конструкциям (фундамент, колонна, плиты перекрытия, т.е. несущие готовые конструкции) Последний раз редактировалось Stroykin777, 23.08.2017 в 15:33. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
а что, хорошая форма..)) Пока до конца добежал-забыл , с чего там начало). Главное, гидроизоляция порадовала-без акта не было бы понятно, что там она скрывает)). Форма как раз для разного рода буквоедов от технадзора, действительно, лучше не придумаешь)))
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 04.09.2017
Сообщений: 5
|
1. Да, нужен с указанием отметок планировочных. Потом на песчаное основание...Толщина в проекте песчаной подушки, вертикальные отметки - должны соответствовать.
2. Проверить можно все, благо приборы есть разные! Вопрос стоимости. Нет понятия "устройство фундаментной плиты", есть акты скрытых работ: бетонная подготовка, оклеечная гидроизоляция, защитная стяжка, армирование фундаментной плиты, устройство опалубки, бетонирование фундаментной плиты, оклеечная гидроизоляция торцов фундаментной плиты. (перечень типовой ФП) 3. Акты ответственных конструкций, как правило на фундаменты, каркас нужен, лестничный узел, лифтовую шахту. Если сборный каркас, то отдельно связевой блок/жесткие диафрагмы, отдельно каркас здания, отдельно ЛЛУ. Фундаменты полностью под все здание или секцию здания = тоже отдельный акт ответственных конструкций. По договоренности с инспектором ИГСН можно делать на этаж/ярус/отметку, отдельным актом выделяя ЛЛУ (эвакуационный выход). На моей практике инспектора сами забывают/не знают о необходимости таких актов. |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПТО Регистрация: 25.10.2010
Ивантеевка, МО
Сообщений: 3
![]() |
>Ловите полностью заполненный образец акта ОСР. Лучше не найти)) По последним изменениям РД 11-02-2006
подолью немного Малозаметные детали, которые могут стать формальным поводом к переделке образца: 1. В лицах не указаны наименования саморегулируемых организаций, выдавших свидетельство 2.1 В пункте 2 кривой подстрочник. 2.2 Бетон это конструкция, материал это бетонная смесь 2.3 Внимание на "Письмо Минрегиона N19088-СК08 от 22.06.2009" 3. Исполнительную схему надо бы вписать в пункт 4 4.1 В пункте 6 кривой подстрочник 4.2 см. пункт 2.3 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 19
|
Здравствуйте, тоже вопрос по оформлению АОСР. Может кто подскажет, как правильно вписывать подписантов, если на начало работ был один технадзор и руководитель, а на окончание уже другие? Генподрядчик говорит, вписывать того, кто на начало работ. Мне кажется, нужно того, кто принимает работу?
Но это так... Вообщем-то всё равно кого писать, просто если человек уволился, приходится его как-то доставать. Ещё вопрос, установка металлических фахверковых стоек в перегородках, оформляю АОСР на установку, генподрядчик просит добавочно на изготовление стоек делать АОСР. Изготовление - это приварить две пластины (верхнее и нижнее крепление). Нужен ли АОСР на изготовление фахверка? |
|||
![]() |
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Цитата:
По второму вопросу два варианта. Либо приложение паспорта на изделие (металлические фахверковые стойки) к АОСР, либо АОСР на изготовление. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 19
|
Цитата:
![]() Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 432
|
"Стандартная ситуация", на словах все все принимают, а потом соскакивают не подписав документы. Вопрос может ли технадзор который работает в данный момент освидетельствовать скрытую работу, то есть доступны ли узлы для осмотра. Если нет, то собственно тут и разговаривать неочем. Если у человека есть мозги и он понимает смысл АОСР, то подписывать то, что не видел не будет. У меня были ситуации когда люди не успевали подписать акты до моего увольнения (хотя я всегда всех заранее предупреждал), приезжали привозили документы, если я работу принял, то подписать никогда не отказывался.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 969
|
Не понятно что за работы вообще? Если они начинались при одном человеке, а закончились при другом, то другому как может не быть виден результат? Если там комплекс бетонных работ по захваткам, то это не "началось при одном, а...". Это комплекс не принятых скрытых работ предыдущим человеком. Если штукатурка какая, или там окна, то почему нельзя принять сейчас?
|
|||
![]() |
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Цитата:
В АОСР указывается начало и окончание работ. Согласно украинского законодательства, если меняется технадзор, заказчик обязан уведомить инспекцию в течении 3 дней о смене действующих лиц и внесении изменений в разрешение на строительство. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 19
|
Цитата:
Дело в том, что как мне кажется логичнее вписывать подписанта с приказом того, кто на конец периода принятия работ. Но Заказчик утверждает, что нужно вписывать того, кто был на начало периода. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В какой последовательности подисывают акты скрытых работ? | duke | Организация проектирования и оформление документации | 30 | 10.07.2023 15:33 |
Правильное оформление Общих данных отдельным документом | Ilez | Организация проектирования и оформление документации | 12 | 24.08.2016 12:50 |
Способы закрытия актов выполненых работ | terewe | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 18.12.2014 07:55 |
Правильное оформление чертежа посредством команд подготовки: _Solview, _Soldraw, _Solprof | Рyslan | AutoCAD | 44 | 29.11.2010 15:21 |
Вопрос по заполнению актов скрытых работ | Евгений_Анатольевич | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.12.2009 19:13 |