Устройство балкона из швеллера в коттедже
Андрей Ф
 
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60

Здравствуйте форумчане.
Проектирую коттедж из газоблока толщиной 400 мм. Заказчик хочет балкон между первым и вторым этажом. Хотелось бы выполнить его из швеллера.
Варианты:
1. Если установить закладные в боковой части монолитного пояса и выпустить консолью - будет не надежно и низко по отношению к дверному проему.
2. Если положить на монолитный пояс швеллер с приваркой к закладным - получу мост холода
3. Заменить плиты шириной 1500 на 1200 мм, проложить вдоль плит швеллер и привариться к нему. Получу опять же мост холода
От мостиков холода может спасти теплый пол, но что будет происходить в местах перехода швеллера и стены в этом случае? Думаю будет мокреть всё таки

Подскажите пожалуйста как грамотнее выполнить

Коттедж 3х этажный (1 эт. - технический из ФБС; 2,3 эт. - жилой)
Толщина стен - 400мм (газоблок)
Перекрытие - ж/б плиты по монолитным поясам
Отопление - "Теплый пол"
Район строительства - Амурская область

Вложения
Тип файла: pdf Общая перспектива.pdf (50.6 Кб, 372 просмотров)
Тип файла: pdf План на отм.+3,040.pdf (67.9 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: pdf План перекрытия на отм. +3,040.pdf (23.4 Кб, 259 просмотров)


Последний раз редактировалось Андрей Ф, 02.08.2017 в 04:30.
Просмотров: 11577
 
Непрочитано 02.08.2017, 09:37
#2
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Стандартный вариант с треугольными подкосами по всей длине балкона рассматривали?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2017, 09:50
#3
Андрей Ф


 
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60


подкосы могут помешать в ходе эксплуатации, да и вид не очень будет,
Андрей Ф вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 10:00
#4
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
От мостиков холода может спасти теплый пол,
Он не спасет, а наоборот подбавит вам конденсата. По скольку с одной стороны будет усиленное охлаждение, а с другой стороны усиленный нагрев, в результате усиленный "плач"

Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
закладные в боковой части монолитного пояса
Тогда наверно только такой вариант. В принципе почему нет? Закладные по-мощнее с анкерующими элементами из уголков, Узел примыкания балочек к закладным - развить косынками, обварить и будет вполне сносно. Всё по рассчету конечно. Думаю вполне можно сделать.
Кстати сколько балкон в ширину будет? Вылет консоли какой?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 10:03
| 1 #5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


балконы без мостиков холода вообще бывают?
если сильно боитесь этого, утепляйте консольные балки вкруг.
самое простое - выпустить три швеллера №27 по осям 2, 3, 4
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 10:05
#6
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
балконы без мостиков холода вообще бывают?
Хотел еще добавить - бывают, если снизу утеплить балкон.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 10:10
#7
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
акладные по-мощнее с анкерующими элементами из уголков, Узел примыкания балочек к закладным - развить косынками, обварить и будет вполне сносно. Всё по рассчету конечно. Думаю вполне можно сделать.
А разве такой вариант позволяет избежать мостиков холода? Тот же прямой контакт металл-бетон.

Согласен с mainevent100
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 10:32
#8
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А разве такой вариант позволяет избежать мостиков холода? Тот же прямой контакт металл-бетон.
Все узлы крепления консолей к стене - утеплить/оштукатурить/окрасить. Главное ведь, что бы с холодом контакта не было.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 10:40
#9
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Все узлы крепления консолей к стене - утеплить/оштукатурить/окрасить. Главное ведь, что бы с холодом контакта не было.
Надежней и проще не консоли варить к закладным, а швеллера выпустить (см. пост № 5)
Что бы избавиться от мостика холода, нужно утеплять элементы полностью. Утепление узла лишь сместит точку росы, хотя возможно этого будет вполне достаточно.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 10:42
1 | 2 #10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,239


Можно брус 200х200 в стену заделать, антисептировать, торец в битум макнуть и в стену, моста холода нет, для надежность заподкосить каким-нибудь декором или литьём красивым. Брус раскрепить настилом из доски сороковки... до правнуков простоит. Чего сталь-то пихать всюду?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 10:42
#11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178


Зачем монолитный пояс на всю толщину стены? Огромный мостище холода по всему периметру - утеплять как будете? Лепить снаружи ЭППС? Некрасиво и трудоемко. Про узлы консолей уже не говорю. Глядя на 3D картинку, могу сказать, что если сделать не консольный балкон, а плиту, лежащую на выпусках стен первого этажа - ничего принципиально не изменится. Архитектура (или то, что называется этим словом) не пострадает.

Offtop: Предложение от ФАХВЕРКА тоже хорошее
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2017, 10:54
#12
Андрей Ф


 
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60


Первый этаж тот что из ФБС будет бытовым (хранение всякого барахла и скважина), там как такого обогрева не будет. монолитный пояс и фбс будут утепляться снаружи экструдией. с брусом тоже идея хорошая. если применить брус то его ведь до плиты нужно довести и закрепиться к ней?

----- добавлено через ~2 мин. -----
ширина балкона будет 1200мм
Андрей Ф вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 11:06
#13
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Фахверк молодец, металлист, а идею деревянную предложил Всмысле хорошую))
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Что бы избавиться от мостика холода, нужно утеплять элементы полностью. Утепление узла лишь сместит точку росы, хотя возможно этого будет вполне достаточно.
Ну конечно полностью Я же говорил - утеплить всю нижнюю плоскость балконной плиты.
Итого можно выпуска сделать, утеплив нижнюю плоскость, можно через закладные, так же утеплив нижнюю плоскость... Не вижу проблем.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
с брусом тоже идея хорошая. если применить брус то его ведь до плиты нужно довести и закрепиться к ней?
До плиты, Вы имеете ввиду 400мм? Вообщем 400мм заделки в стену вполне достаточно для устройства консоли.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 02.08.2017 в 11:12.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 11:24
#14
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,239


Если коричнево покрасить то будет балкон под немецкий фахверк. гроссе дойчен каркасен проектирен
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20170802_111946_vHDR_On_p.jpg
Просмотров: 339
Размер:	101.9 Кб
ID:	191747  Нажмите на изображение для увеличения
Название: med_gallery_444_45_1144524.jpg
Просмотров: 356
Размер:	51.4 Кб
ID:	191748  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2017, 11:34
#15
Андрей Ф


 
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если коричнево покрасить то будет балкон под немецкий фахверк. гроссе дойчен каркасен проектирен
спасибо
Только у меня узел немного другой будет. Брус на монолитный пояс нужно будет ложить и крепить с помощью перфарированных уголков к монолитному поясу. А перфарированные уголки закладывать при заливке МП
Андрей Ф вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 11:35
#16
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Я же говорил - утеплить всю нижнюю плоскость балконной плиты.
А верхнюю?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 12:55
#17
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Вижу 4 разумных решения:
1) наружные опоры (туда и подкосы), если архитектурно обыграть может пройти
2) выпуск деревянных балок
3) применение разных изокорбов
4) подвесить

В представленном ТС виде разумного решения нет, кроме теплых стран где мостики холода не проблема.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 12:58
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


только прижать брус плитами не получится, они в другом направлении лежат и по условию (п.1) должны находиться в одном уровне с брусом
крепление уголками к монолитному поясу - ну знаю, может быть.. но как-то нет 100%-ой уверенности, что получится жесткая заделка

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
В представленном ТС виде разумного решения нет, кроме теплых стран где мостики холода не проблема.
))) значит, все консольные жб и металлические балконы в странах с холодным климатом - не разумные
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 13:06
#19
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
значит, все консольные жб и металлические балконы в странах с холодным климатом - не разумные
Спасибо за примечание, есть еще 5 вариант - утепление балконной плиты со всех сторон. Но часто это невозможно сделать.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 16:59
#20
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 488


Может проще будет балкон сделать монолитным, вместе с поясом ? А между поясом и плитой уложить ППС 50 мм чтобы мостик отсечь. Если уж совсем боязно, можно в балконе термовкладыши сделать. Только надо устойчивость балкона посчитать, чтоб не вывернуло.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 02:53
#21
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
Только у меня узел немного другой будет. Брус на монолитный пояс нужно будет ложить и крепить с помощью перфарированных уголков к монолитному поясу. А перфарированные уголки закладывать при заливке МП
Рассмотрите вариант не перфорированных уголков, а прокатных, ибо жесткость разная совсем у них, да и не найдете вы перфорированный уголок с полкой 200 мм...
Если вы собрались закладывать уголки при устройстве армопояса, то как вариант - узел в приложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170803_094415.jpg
Просмотров: 219
Размер:	110.3 Кб
ID:	191773  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 12:14
#22
Андрей Ф


 
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Рассмотрите вариант не перфорированных уголков, а прокатных, ибо жесткость разная совсем у них, да и не найдете вы перфорированный уголок с полкой 200 мм...
Если вы собрались закладывать уголки при устройстве армопояса, то как вариант - узел в приложении.
спасибо Vovas_91
Андрей Ф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 04:31
#23
Андрей Ф


 
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60


Конструкцию немного поменял, в связи с изменениями монолитный пояс по фбс оказался не нужен. Теперь делема, как расчитать анкера на выдергивание из фбс в данном узле и какие применять? нагрузка на швеллер - 850кг. Бакон таков и остался (см. вложения в первом вопросе)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Понятно что балка защемлена, но все таки крепиться необходимо
Вложения
Тип файла: pdf Узлы 1_20.pdf (35.7 Кб, 99 просмотров)
Андрей Ф вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 06:36
#24
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
Теперь делема, как расчитать анкера на выдергивание из фбс в данном узле и какие применять?
Дилеммы нет. Смотри вложение. Расчетное усилие делите на количество анкеров, удерживающих швеллерную пластину.
Анкера покупайте не латунные, возьмите по дороже, узел ответственный.

Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
Понятно что балка защемлена
Не понятно Ваши блоки могут воспринимать равномерно распределенные нагрузки. Сосредоточенным нагрузкам такие блоки сопротивляются плохо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балкон.jpg
Просмотров: 163
Размер:	217.3 Кб
ID:	192089  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 08:54
#25
Андрей Ф


 
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Анкера покупайте не латунные, возьмите по дороже, узел ответственный.
Спасибо Vovas_91, в очередной раз помогли мне. 4 Анкера применю. Только вот хватит D12х200мм?
Андрей Ф вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 09:30
#26
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
Только вот хватит D12х200мм?
Когда будете покупать, затребуйте каталог в котором производитель указывает величины предельных нагрузок на вырыв анкера. По ним и сориентируетесь.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 09:35
#27
Андрей Ф


 
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Когда будете покупать, затребуйте каталог в котором производитель указывает величины предельных нагрузок на вырыв анкера. По ним и сориентируетесь.
Спасибо!
Андрей Ф вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 09:51
#28
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
Понятно что балка защемлена, но все таки крепиться необходимо
чем она защемлена, кладкой сверху?
ну, сомнительный узелок, если честно
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 10:28
| 1 #29
Want_money

полуконструктор
 
Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 182


Швеллер лучше продолжить до плиты с учетом техноплекса и сверху добавить распред плиту для увеличения площади смятия стены от момента в заделке
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.PNG
Просмотров: 187
Размер:	30.8 Кб
ID:	192106  
Want_money вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 10:39
#30
Андрей Ф


 
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60



Вы правы, узел получается экстримальный. Но мост холода тоже опасен, не хочется замоканий получить
Андрей Ф вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 11:09
#31
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Bistri Tormoz Посмотреть сообщение
и сверху добавить распред плиту
согласен
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 11:27
#32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от Bistri Tormoz Посмотреть сообщение
сверху добавить распред плиту для увеличения площади смятия стены от момента в заделке
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
согласен
ага, только вот заделки тут не видно. что помешает повороту балки? монолитный пояс снизу и жб подушка сверху?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2017, 04:03
#33
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ага, только вот заделки тут не видно. что помешает повороту балки? монолитный пояс снизу и жб подушка сверху?
Издеваешься? )) Анкера не учитываем совсем?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2017, 09:39
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Анкера не учитываем совсем?
ну отлично, закрепили анкерами к бетонной балочке и спим спокойно, можно хоть 6-метровую консоль крепить, пофиг ведь, анкера надежные.
подобрали их на вырыв 3,9 тонн (это, видимо, для шага швеллеров 2 метра??)
а монолитный пояс способен своим весом удержать 3,9 тонны подъемной силы, чтобы сопротивляться повороту балки?
его вес 0,4*0,2*2,5=0,2 т/м, плитами он не прижат.
что помешает ему повернуться относительно наружного ребра (точка А в расчете)?

Последний раз редактировалось mainevent100, 12.08.2017 в 11:45.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 03:37
#35
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а монолитный пояс способен...
Думаю способен. Смотри пост #23
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 11:21
#36
Want_money

полуконструктор
 
Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ага, только вот заделки тут не видно. что помешает повороту балки? монолитный пояс снизу и жб подушка сверху?
Заделкой узел будет являться, пока будут выполнятся условия местной прочности и жесткости. Обязательно нужно проверить на смятие и сравнить напряжения от собст веса стены и от момента консоли
Want_money вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2017, 18:15
#37
Андрей Ф


 
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60


Здравствуйте всем. Получилась вот такая конструкция. Опорную пластину защимил плитой дополнительно, швеллер подвинул к помещению на 10см, опорную пластину сверху пока не ставил, жду критики от Вас. Вопрос : стоит ли не заводить опорную пластину , а добавить еще два анкера (показан красным на узле)? Дело в том, что цокольный этаж отапливаться не будет, но вдруг заказчик потом захочет протапливать его, а тут бац, мост холода.
Вложения
Тип файла: pdf Устройство балкона.pdf (56.2 Кб, 95 просмотров)
Андрей Ф вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2017, 02:49
#38
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
Опорную пластину защимил плитой дополнительно, швеллер подвинул к помещению на 10см,
Зачем на ходу велосипед придумать стали?
1. Так старались уходить от мостика холода и в итоге ... Запомните, мост холода - это не только когда в отапливаемое помещение попадает кусок холодного металла. Мостик холода - это когда в помещении с заданными влажностью и температурой газа (читай воздуха) появляется предмет/материал имеющий температуру ниже или равную температуру точки росы. Если у вас, к примеру, в подвале будет +8 гр и влажность 65%, а температура вашей пластины будет -25 (или и того больше) то см. вложение...
2. По конструктиву - что бы работала пластина, по вашему сценарию, её нужно сделать "абсолютно жесткой" (20мм толщиной) в противном случае эффекта будет ровно 0,0.
П.С. Ставьте 4 анкера и не доводите пластину до внутренней поверхности стены на 10-15 см. Словом, как и было сказано ранее.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: точка росы.jpg
Просмотров: 72
Размер:	127.2 Кб
ID:	192224  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2017, 04:16
#39
Андрей Ф


 
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
2. По конструктиву - что бы работала пластина, по вашему сценарию, её нужно сделать "абсолютно жесткой" (20мм толщиной) в противном случае эффекта будет ровно 0,0.
Согласен. Пластина тонковата была.
Вложения
Тип файла: pdf Устройство балкона 2.pdf (59.3 Кб, 81 просмотров)
Андрей Ф вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2017, 04:53
#40
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
Согласен. Пластина тонковата была.
Тонковата пластина была для случая с прижатием её плитой перекрытия. Если оставлять прежний вариант (4 анкера и не доводить до внутренней грани стены) то 8мм вполне достаточно.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2017, 05:14
#41
Андрей Ф


 
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Тонковата пластина была для случая с прижатием её плитой перекрытия. Если оставлять прежний вариант (4 анкера и не доводить до внутренней грани стены) то 8мм вполне достаточно.
Спасибо Vovas_91
Андрей Ф вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устройство балкона из швеллера в коттедже



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
технологическая карта на устройство проема в несущей стене с подведением раммы из швеллера татьяна666 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.09.2017 13:04
Устройство приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором в коттедже grossu Инженерные сети 55 21.01.2014 10:52
Устройство консольного балкона с заделкой в пустотные плиты Minerva1978 Конструкции зданий и сооружений 35 04.09.2013 20:33
устройство балкона на 3 этаже трехэтажного кирпичного дома Делика Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 26.05.2012 16:55
Устройство балкона Будущий профи Прочее. Архитектура и строительство 34 29.05.2008 06:45