| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Устройство балкона из швеллера в коттедже
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 11577
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Он не спасет, а наоборот подбавит вам конденсата. По скольку с одной стороны будет усиленное охлаждение, а с другой стороны усиленный нагрев, в результате усиленный "плач"
Тогда наверно только такой вариант. В принципе почему нет? Закладные по-мощнее с анкерующими элементами из уголков, Узел примыкания балочек к закладным - развить косынками, обварить и будет вполне сносно. Всё по рассчету конечно. Думаю вполне можно сделать. Кстати сколько балкон в ширину будет? Вылет консоли какой?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Хотел еще добавить - бывают, если снизу утеплить балкон.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429
|
Цитата:
Согласен с mainevent100 |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Все узлы крепления консолей к стене - утеплить/оштукатурить/окрасить. Главное ведь, что бы с холодом контакта не было.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429
|
Цитата:
Что бы избавиться от мостика холода, нужно утеплять элементы полностью. Утепление узла лишь сместит точку росы, хотя возможно этого будет вполне достаточно. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,239
|
Можно брус 200х200 в стену заделать, антисептировать, торец в битум макнуть и в стену, моста холода нет, для надежность заподкосить каким-нибудь декором или литьём красивым. Брус раскрепить настилом из доски сороковки... до правнуков простоит. Чего сталь-то пихать всюду?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,178
|
Зачем монолитный пояс на всю толщину стены? Огромный мостище холода по всему периметру - утеплять как будете? Лепить снаружи ЭППС? Некрасиво и трудоемко. Про узлы консолей уже не говорю. Глядя на 3D картинку, могу сказать, что если сделать не консольный балкон, а плиту, лежащую на выпусках стен первого этажа - ничего принципиально не изменится. Архитектура (или то, что называется этим словом) не пострадает.
Offtop: Предложение от ФАХВЕРКА тоже хорошее |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60
|
Первый этаж тот что из ФБС будет бытовым (хранение всякого барахла и скважина), там как такого обогрева не будет. монолитный пояс и фбс будут утепляться снаружи экструдией. с брусом тоже идея хорошая. если применить брус то его ведь до плиты нужно довести и закрепиться к ней?
----- добавлено через ~2 мин. ----- ширина балкона будет 1200мм |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Фахверк молодец, металлист, а идею деревянную предложил
![]() Цитата:
![]() Итого можно выпуска сделать, утеплив нижнюю плоскость, можно через закладные, так же утеплив нижнюю плоскость... Не вижу проблем. ----- добавлено через ~4 мин. ----- До плиты, Вы имеете ввиду 400мм? Вообщем 400мм заделки в стену вполне достаточно для устройства консоли.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 02.08.2017 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,239
|
Если коричнево покрасить то будет балкон под немецкий фахверк. гроссе дойчен каркасен проектирен
![]() ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60
|
Цитата:
Только у меня узел немного другой будет. Брус на монолитный пояс нужно будет ложить и крепить с помощью перфарированных уголков к монолитному поясу. А перфарированные уголки закладывать при заливке МП |
|||
![]() |
|
||||
Вижу 4 разумных решения:
1) наружные опоры (туда и подкосы), если архитектурно обыграть может пройти 2) выпуск деревянных балок 3) применение разных изокорбов 4) подвесить В представленном ТС виде разумного решения нет, кроме теплых стран где мостики холода не проблема. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
только прижать брус плитами не получится, они в другом направлении лежат и по условию (п.1) должны находиться в одном уровне с брусом
крепление уголками к монолитному поясу - ну знаю, может быть.. но как-то нет 100%-ой уверенности, что получится жесткая заделка ----- добавлено через ~2 мин. ----- ))) значит, все консольные жб и металлические балконы в странах с холодным климатом - не разумные |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 488
|
Может проще будет балкон сделать монолитным, вместе с поясом ? А между поясом и плитой уложить ППС 50 мм чтобы мостик отсечь. Если уж совсем боязно, можно в балконе термовкладыши сделать. Только надо устойчивость балкона посчитать, чтоб не вывернуло.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Если вы собрались закладывать уголки при устройстве армопояса, то как вариант - узел в приложении.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60
|
спасибо Vovas_91
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60
|
Конструкцию немного поменял, в связи с изменениями монолитный пояс по фбс оказался не нужен. Теперь делема, как расчитать анкера на выдергивание из фбс в данном узле и какие применять? нагрузка на швеллер - 850кг. Бакон таков и остался (см. вложения в первом вопросе)
----- добавлено через ~1 мин. ----- Понятно что балка защемлена, но все таки крепиться необходимо |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Анкера покупайте не латунные, возьмите по дороже, узел ответственный. Не понятно ![]()
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Когда будете покупать, затребуйте каталог в котором производитель указывает величины предельных нагрузок на вырыв анкера. По ним и сориентируетесь.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Издеваешься? )) Анкера не учитываем совсем?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
ну отлично, закрепили анкерами к бетонной балочке и спим спокойно, можно хоть 6-метровую консоль крепить, пофиг ведь, анкера надежные.
подобрали их на вырыв 3,9 тонн (это, видимо, для шага швеллеров 2 метра??) а монолитный пояс способен своим весом удержать 3,9 тонны подъемной силы, чтобы сопротивляться повороту балки? его вес 0,4*0,2*2,5=0,2 т/м, плитами он не прижат. что помешает ему повернуться относительно наружного ребра (точка А в расчете)? Последний раз редактировалось mainevent100, 12.08.2017 в 11:45. |
|||
![]() |
|
||||
полуконструктор Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 182
|
Заделкой узел будет являться, пока будут выполнятся условия местной прочности и жесткости. Обязательно нужно проверить на смятие и сравнить напряжения от собст веса стены и от момента консоли
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60
|
Здравствуйте всем. Получилась вот такая конструкция. Опорную пластину защимил плитой дополнительно, швеллер подвинул к помещению на 10см, опорную пластину сверху пока не ставил, жду критики от Вас. Вопрос : стоит ли не заводить опорную пластину , а добавить еще два анкера (показан красным на узле)? Дело в том, что цокольный этаж отапливаться не будет, но вдруг заказчик потом захочет протапливать его, а тут бац, мост холода.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
1. Так старались уходить от мостика холода и в итоге ... Запомните, мост холода - это не только когда в отапливаемое помещение попадает кусок холодного металла. Мостик холода - это когда в помещении с заданными влажностью и температурой газа (читай воздуха) появляется предмет/материал имеющий температуру ниже или равную температуру точки росы. Если у вас, к примеру, в подвале будет +8 гр и влажность 65%, а температура вашей пластины будет -25 (или и того больше) то см. вложение... 2. По конструктиву - что бы работала пластина, по вашему сценарию, её нужно сделать "абсолютно жесткой" (20мм толщиной) в противном случае эффекта будет ровно 0,0. П.С. Ставьте 4 анкера и не доводите пластину до внутренней поверхности стены на 10-15 см. Словом, как и было сказано ранее.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Тонковата пластина была для случая с прижатием её плитой перекрытия. Если оставлять прежний вариант (4 анкера и не доводить до внутренней грани стены) то 8мм вполне достаточно.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
технологическая карта на устройство проема в несущей стене с подведением раммы из швеллера | татьяна666 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 19.09.2017 13:04 |
Устройство приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором в коттедже | grossu | Инженерные сети | 55 | 21.01.2014 10:52 |
Устройство консольного балкона с заделкой в пустотные плиты | Minerva1978 | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 04.09.2013 20:33 |
устройство балкона на 3 этаже трехэтажного кирпичного дома | Делика | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 26.05.2012 16:55 |
Устройство балкона | Будущий профи | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 29.05.2008 06:45 |