Помогите с Выбором решения по категориям Электроснабжения.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.08.2017, 15:02 #1
Помогите с Выбором решения по категориям Электроснабжения.
HafizovDM
 
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22

Добрый день, коллеги!
Вопрос Насколько уместна "фальшивая" первая категория электроснабжения с точки зрения нормативов.
Есть объект в ткотором предусматривается ЭС потребителей 1й категории (Лифты ДУ и т.д.). На объекте 2 ТП закальцованных по КЛ 6 кВ, в каждой ТП 2 транса с секционным АВР. И есть 3 варианта подключения потребителей 1й категории. Помогите определиться , объяснить чем плох, чем хорош тот или иной вариант. По стоимости мне понятно как варианты разняться между собой, интересен вопрос по надежности и возможности согласовать тот или иной вариант в экспертизе. Второй вариант мало доверия внушает, маршрут кабелей один и тот же - по надежности по ощущениям равен 1му варианту. А вто между первым и третьим вариантом вопрос цены

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Категории-Мощности.jpg
Просмотров: 120
Размер:	83.1 Кб
ID:	191974  

Просмотров: 10586
 
Непрочитано 08.08.2017, 17:00
#2
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653


1 вариант - не вариант для 1 категории надежности (и для 2 категории тоже).
технически правильный вариант - 2. (Почему мало доверия внушает?)
3 вариант правильный при условии что ВРУ ЭП в нормальном (не аварийном) режиме подключен к разным фидерам, т.е. первая линия питается от РП2, вторая - от РП3.
mavik вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2017, 17:51
| 1 #3
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736


Это не такой простой вопрос как кажется. Для начала надо определится являются ли РП2 и РП3 независимыми источниками. Тут вполне может оказаться и 3 категория
А в целом вариант 2 и 3 практически равноценны.
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2017, 22:43
#4
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 361


сделать двухлучевую схему
solar вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2017, 23:17
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
сделать двухлучевую схему
1) Не дает 1 категорию надежности так как ввод ВРУ всего один.
2) Дает 1 категорию при условии : секционник в ТП1 по высокой стороне нормально разомкнут, РП-2 РП-3 питаются от разных секций или от разных ПС.
3) Не дает 1 категорию, при обрыве в/в кабеля питания на 1 секции шин не будет ни в ТП-1 ни в ТП-2

Так что вывод нужна нормальная двухлучевая схема
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 08:02
#6
HafizovDM


 
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22


РП2 и РП3 запитаны от разных подстанций - они независимы
Схема питания ТП от РП уже существующая ТПшки построены давно и переподключать их никто не даст. Мой вопрос это подключение ВРУ от ТПшек
HafizovDM вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 08:05
#7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


в варианте 3 перекинь 2 ввод на вторую секцию будет более менее нормально
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 08:44
#8
HafizovDM


 
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Это не такой простой вопрос как кажется. Для начала надо определится являются ли РП2 и РП3 независимыми источниками. Тут вполне может оказаться и 3 категория
А в целом вариант 2 и 3 практически равноценны.
Они равноценны по схеме, но фактически маршрут кабелей по 2му варианту будет один и тот же. И при аварии вероятность обрыва обоих кабелей очень велика, разве это считается резервированием?
HafizovDM вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 08:53
#9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от HafizovDM Посмотреть сообщение
разве это считается резервированием?
схема по высыкой стороне дает условное резервирование
kifa вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 09:03
#10
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653


Цитата:
Сообщение от HafizovDM Посмотреть сообщение
фактически маршрут кабелей по 2му варианту будет один и тот же.
Маршрут КЛ роли не играет. Согласно технического циркуляра №16/2007 "О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях" расстояние между взаиморезервируемыми кабелями должно быть не менее 1 м.
Если
Цитата:
Сообщение от HafizovDM Посмотреть сообщение
вероятность обрыва обоих кабелей очень велика
, то предусматривай защиту КЛ по всей длине.
mavik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 13:01
#11
HafizovDM


 
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
1 вариант - не вариант для 1 категории надежности (и для 2 категории тоже).
Вот это самый главный вопрос почему 1й вариант не вариант, в нормативах четко нигде не сказано где должен стоять АВР, ведь так можно до маразма дойти и ставить рядом с потребителями микро АВР "чтоб наверняка". Почему АВР должна находится именно во ВРУ - логически я понимаю почему, но вот по нормативам вопрос.
HafizovDM вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 13:06
#12
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 361


Цитата:
Сообщение от HafizovDM Посмотреть сообщение
... ставить рядом с потребителями микро АВР "чтоб наверняка"...
в этом сама суть функции и реализации АВР
solar вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 13:14
#13
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от HafizovDM Посмотреть сообщение
ведь так можно до маразма дойти и ставить рядом с потребителями микро АВР "чтоб наверняка".
да такое бывает если от ВРУ до потребителя длинная линия. Особенно этим грешат в сибирском федеральном округе
Цитата:
Сообщение от HafizovDM Посмотреть сообщение
Почему АВР должна находится именно во ВРУ - логически я понимаю почему, но вот по нормативам вопрос.
не должна, бывает по разному
категория надежности определяется для конкретного потребителя.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 13:17
#14
HafizovDM


 
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
не должна, бывает по разному
категория надежности определяется для конкретного потребителя.
Давайте к примеру возьмем лифты, ЯАВР ставится в ВРУ, до Машинного помещения тянется один кабель, почему ЯАВР не ставить бы в машинном помещении?
HafizovDM вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 13:18
#15
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от HafizovDM Посмотреть сообщение
почему ЯАВР не ставить бы в машинном помещении?
бывает и такое, редко но бывает.
но тогда не нужна панель 1 категории с АВР в ВРУ
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 13:22
#16
HafizovDM


 
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
бывает и такое, редко но бывает.
но тогда не нужна панель 1 категории с АВР в ВРУ
А чем руководствуются проектировщики при выборе того или иного варианта, понятно что АВР рядом с потребителем увеличивает надежность, но большей популярностью пользуется все таки 1й вариант - значит экономическая сторона вопроса тоже актуальна, но как правильно по нормативам )?
HafizovDM вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 13:25
#17
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 361


Цитата:
Сообщение от HafizovDM Посмотреть сообщение
как правильно по нормативам ?
СП 6.13130.2013
4.11 Для электроприемников автоматических установок пожаротушения I категории надежности электроснабжения, имеющих автоматически включаемый технологический резерв, (при наличии одного рабочего и одного резервного насосов) устройство АВР не требуется.
АВР находится в станции управления, 2 кабеля
solar вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 13:28
#18
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от HafizovDM Посмотреть сообщение
А чем руководствуются проектировщики при выборе того или иного варианта
Техническим заданием которое сами себе пишут
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 13:36
#19
HafizovDM


 
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Техническим заданием которое сами себе пишут
Вот вот, всё для людей)
HafizovDM вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2017, 22:42
#20
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


какгбэ разные источники имеется в в виду генерирующие, очевидножэж
минимум разные шины гру или секции узловой тп...
на всех картинках третья.. если эту линию 6-10 за сутки восстановят
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2017, 07:54
#21
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
какгбэ разные источники имеется в в виду генерирующие, очевидножэж
минимум разные шины гру или секции узловой тп...
на всех картинках третья.. если эту линию 6-10 за сутки восстановят
С чего вы это взяли? На схеме даже ни одного коммутационного аппарата не показано. Нет перечня автоматики и защит. Не указания по источникам питания. Ничего нет. А вы сразу рубите третья и точка. ))
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 09:00
#22
HafizovDM


 
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
какгбэ разные источники имеется в в виду генерирующие, очевидножэж
минимум разные шины гру или секции узловой тп...
на всех картинках третья.. если эту линию 6-10 за сутки восстановят
А кто говорил что РП запитаны от одной и той же станции?
HafizovDM вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2017, 12:06
#23
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Ничего нет.
вот именно
я ж написал для этой картинки, будет Схема, можно будет пообсуждать.
по калямаля не гадаю, только по фото)))
__________________
Мастерская СПДС

Последний раз редактировалось doctorraz, 10.08.2017 в 12:51.
doctorraz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 14:38
#24
HafizovDM


 
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
вот именно
я ж написал для этой картинки, будет Схема, можно будет пообсуждать.
по калямаля не гадаю, только по фото)))
К чему тут схема с оборудованием? Вопрос логического выбора, вроде в шапке не прошу подобрать номинал плавкой вставки.
HafizovDM вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2017, 14:58
#25
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от HafizovDM Посмотреть сообщение
К чему тут схема с оборудованием?
хотя бы с положением и наличием ком аппаратов, хотите технический ответ - решение.. напрягит4сь изобразить реальную схему.. тут выключатель, там разъединитель, тут вкл там откл в нормальном режиме.
по этим картинкам все тп висят на одной линии шлейфом. питающие рп за редким исключением на среднем напряжении не могут висеть в парралель. т.е. по этим рисункам питание идет с одной из рп.. при отключении линии с обной стороны, с другой рп сработает авр на кз в линии, или там все же есть ком аппараты гдето?
еще раз все три картинки третья категория, можете с ними в экспертизу сходить, тожэж самое скажут

----- добавлено через ~2 мин. -----
нормальные грамотно начерченные схемы и будет, что обсуждать, пока возможен только флуд и гадание
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2017, 15:59
#26
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653


doctorraz, никогда не работал по ТЗ нарисованному человеком далеком от строительства? да еще на бумажке от руки? Учимся понимать хотелки неграмотно говорящих людей.
mavik вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2017, 16:14
#27
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
doctorraz, никогда не работал по ТЗ нарисованному человеком далеком от строительства? да еще на бумажке от руки? Учимся понимать хотелки неграмотно говорящих людей.
я еще вначале написал все зависит от режима работы секционников, doctorraz правильно говорит нужна диспетчерская схема с коммутационными аппаратами иначе все это 3 категория действительно
kifa вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2017, 16:17
| 1 #28
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
никогда не работал по ТЗ нарисованному человеком далеком от строительства? да еще на бумажке от руки? Учимся понимать хотелки неграмотно говорящих людей.
постоянно, на работе, где казалось бы наоборот, все должны шарить.
уот попытался получить больше конкретики.. раздался крик ярославны... онижэждети... составляй тз. как есть
не готов по ЭТОМУ тз составлять. там уже выше насоветовали... типо первая ПО ИДЕЕ, правда не уточнили чьей идее и что тс на самом деле имеет в виду.
тс надо годных схем, ждемс вразумительных вводных.
по крайней мере я обосновал, почему это никуда не годно, и что требуется что бы это стало возможным предметно обсуждать..
за сим откланиваюсь, ждем внятных схем
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 13:35
#29
HafizovDM


 
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
постоянно, на работе, где казалось бы наоборот, все должны шарить.
уот попытался получить больше конкретики.. раздался крик ярославны... онижэждети... составляй тз. как есть
не готов по ЭТОМУ тз составлять. там уже выше насоветовали... типо первая ПО ИДЕЕ, правда не уточнили чьей идее и что тс на самом деле имеет в виду.
тс надо годных схем, ждемс вразумительных вводных.
по крайней мере я обосновал, почему это никуда не годно, и что требуется что бы это стало возможным предметно обсуждать..
за сим откланиваюсь, ждем внятных схем
У нас граница проектирования 0,4 кВ. По высокой стороне исполниловку заказчика нам не предоставил (скорее всего у него и нет схем этих) . Со слов эксплуатирующего персонала между ТП есть связь по 6 кВ исходя из этих данных получилось выше стоящая каля-маля. Исходя из рассуждений в случае запитки самих ТП по 3й категории вопрос : имеет ли смысл резервировать ввода в ВРУ. Ведь для профилактических работ вывода трансформаторов в ремонт или аварии на одном из трансов мы все равно повышаем надежность системы?
HafizovDM вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 14:41
#30
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


в таком случае если выбора особого нет, делайте по варианту 3, если тп запитаны от разных рп, будет честная первая категория.
если во втором варианте трансы запитаны от разных рп (по картинке, наоборот) тожэ получится первая.
коль граница проектиртвания 0,4.. на однолинейке обозначаете ввод 1 от тп1 с рп 1, второй ввод с тп2, рп2...
если будете прорисовывать среднее напряжение, советую перемычку между тп не указывать ваще, либо с ком аппаратами в отключенном положении...

экспертизу пройти должно в таком виде.. а как по факту... хз, коль элснабжающая не в курсе че у них творится
на крайняк дэс или юпс поставят)))
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 15:24
#31
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


ТС, ты секционирование на высокой стороне то сделай, а то бред получается какого я не видывал. допустим что ты подразумевал схему изображённую у меня. тогда вариант 2 верен правилен и рационален, а 1 и 2 не верны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема (1).jpg
Просмотров: 26
Размер:	29.1 Кб
ID:	192126  
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!

Последний раз редактировалось Клаус, 11.08.2017 в 15:39.
Клаус вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 17:36
#32
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
ТС, ты секционирование на высокой стороне то сделай
он написал, граница проектирования НН
шлейфом тпшки довольно часто соединяют и не только на среднем, на высоком тожэ встречается..
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2017, 14:37
#33
HafizovDM


 
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
в таком случае если выбора особого нет, делайте по варианту 3
А если ТПШки шлейфом на одной линии по 3й категории запитаны какая разница принципиальная между 2 и 3 вариантами ?

П.С. запрос повторили заказчику по нахождению исполниловки, ждемс ))
HafizovDM вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 21:50
#34
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от HafizovDM Посмотреть сообщение
А если ТПШки шлейфом на одной линии по 3й категории запитаны какая разница принципиальная между 2 и 3 вариантами ?
пованговать?
подождем конкретики
шлейф разный бывает
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2017, 07:12
#35
HafizovDM


 
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
подождем конкретики
Пока вот предоставили схему ТП1
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема ТП.jpg
Просмотров: 25
Размер:	259.3 Кб
ID:	192228  
HafizovDM вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2017, 07:26
#36
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от HafizovDM Посмотреть сообщение
Пока вот предоставили схему ТП1
2 категория максимум, первую категорию с такой ТП получить нельзя
kifa вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2017, 08:08
#37
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
2 категория максимум, первую категорию с такой ТП получить нельзя
Поддерживаю. Без нормальной автоматики первой тут и не пахнет ни в каком случае
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2017, 09:49
#38
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653


Где здесь 2 категория?
Ввод один - от ТП8, оба транса сидят на нем. Это 3 категория.
Почитайте ПУЭ п.1.2.20 - два независимых взаимно резервирующих источника питания. Тут 6кВ по третьей категории дан.
Нужна схема для ТП2, откуда он запитан. Если от другого источника, то в 3 варианте разомкнуть линию между ТП1 и ТП2 - будет 1 категория.

Последний раз редактировалось mavik, 15.08.2017 в 10:01.
mavik вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2017, 09:57
#39
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Где здесь 2 категория?
Если линии от Тп-2 и от ТП-8 имеют разные источники, то можно вручную переключить источники, это 2 категория, но это опять гадания, нужна полная схема сети
kifa вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2017, 17:37
#40
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Уважаемые господа добрый день.
Только вернулся, долго был в коммандировке.
Если позволите, хотел бы высказать свое мнение:
Почему Вы считаете, что все картинки 3-я категория?
А если я скажу, что я полагаю, что все картинки- 1-я категория (1-я картинка с небольшим натягом), но для "ВРУ ЭП 1-й категории", а не лифтов, пожарки и т.п.
Только не бейте ногами... Готов обсудить и если не прав, то признать свою ошибку в понимании требований ПУЭ...
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2017, 17:46
#41
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Почему Вы считаете, что все картинки 3-я категория?
при обрывы кабеля на высокой стороне, на низкой напруге не будет нигде, пока не починят высокую. хоть 10 АВР поставь
kifa вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2017, 21:34
#42
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Почему Вы считаете, что все картинки 3-я категория?
А если я скажу, что я полагаю, что все картинки- 1-я категория
да ради Бога, категорию электроснабжения это не повысит.
можете даже сказать, что первая особая... эффект тотжэж.
оперативные схемы будут, тогда можно опровергать или соглашаться, пока продолжаем флудить на кофейной гуще
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2017, 14:02
#43
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Я полагал, что на картинке просто все показано условно и товарища волновал условно показанный участок именно по низкой стороне.
Ну не бывает таких соединений (без ячеек с выключателями, секционниками и т.п.), по высокой стороне как показано на картинках...
Со своей стороны хотел обсудить с Вами то, что в схеме стараются (и на деле многие проектируют) 1-ю категорию для "условно общего" ВРУ, а не непосредственно электроприемника.
По моему это не совсем правильно...
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2017, 14:18
#44
HafizovDM


 
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Я полагал, что на картинке просто все показано условно и товарища волновал условно показанный участок именно по низкой стороне.
Ну не бывает таких соединений (без ячеек с выключателями, секционниками и т.п.), по высокой стороне как показано на картинках...
Со своей стороны хотел обсудить с Вами то, что в схеме стараются (и на деле многие проектируют) 1-ю категорию для "условно общего" ВРУ, а не непосредственно электроприемника.
По моему это не совсем правильно...
Я планирую ВРУ с АВРкой только для критичных потребителей, т.к. само здание не подходит под 1-2 категорию, да и мощности трансов не хватит все резервировать.
HafizovDM вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2017, 14:30
#45
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Со своей стороны хотел обсудить с Вами то, что в схеме стараются (и на деле многие проектируют) 1-ю категорию для "условно общего" ВРУ, а не непосредственно электроприемника.
По моему это не совсем правильно...
маленькая ремарка.. допустим подключили электродвигатель от ру с двумя источниками и авр.. так вот у ру категория первая...
у электродвигателя тож вроде первая до тех пор пока не будет поврежден питающий кабель этого эд.
решается конечно легко, технологическим резервированием.
я просто хотел обратить внимание, что с категорированием порой не все просто и очевидно, как кажется.
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2017, 15:39
#46
HafizovDM


 
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
маленькая ремарка.. допустим подключили электродвигатель от ру с двумя источниками и авр.. так вот у ру категория первая...
у электродвигателя тож вроде первая до тех пор пока не будет поврежден питающий кабель этого эд.
решается конечно легко, технологическим резервированием.
я просто хотел обратить внимание, что с категорированием порой не все просто и очевидно, как кажется.
Вот поэтому я вопрос и написал. Ведь в НД очень мало ньюансов описано. Например если абстрагироваться от сети высокого напряжения на моих картинках, то можно считать везде 1ю категорию.
А что за технологическое резервирование имеется в виду ?
HafizovDM вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2017, 15:54
#47
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от HafizovDM Посмотреть сообщение
Я планирую ВРУ с АВРкой только для критичных потребителей, т.к. само здание не подходит под 1-2 категорию, да и мощности трансов не хватит все резервировать.
Источниками питания у Вас являются траснформаторы, они должны являться: независимыми и взаиморезирвирующими. Причем они могут быть и от одной ТП, важно, что бы их питание было не от одной, а от разных линий (причем иметь АВР между трансформаторами не обязательно).
Но даже если у Вас есть такие трансформаторы, то завязывать потребителей 1-й категории на общее ВРУ (пусть с АВР), в моем понимании не правильно. Т.к. всегда есть риск повреждения кабельной линии (от ВРУ к электроприемнику) или электротехнических компонентов (как КЛ, так и ВРУ) . Также необходимо не забывать про необходимость обслуживания ВРУ и КЛ... У меня в практике (когда я работал в эксплуатации) был объект у которого была куча потребителей 1-й категории, но все они были запитаны как у Вас на первой картинке. И что толку... Обслужить(произвести ремонт или модернизацию) ВРУ не можешь, на КЛ молишься, наконечники или контакты горят, все делали на свой страх и риск под напряжением, в общем был полный бардак...
В моем понимании в ПУЭ четко написано о том, что первая категория именно для Электроприемника (т.е. конечный потребитель), т.е. резервирование должно быть обеспечено непосредственно в точке подключения питания Электроприемника. При этом я допускаю установку щитов с АВР в непосредственной близости от Электроприемника.
Но все это только мое мнение, основанное на личном опыте. Всех тонкостей НТД я не знаю...
Кстати проверьте свои электроприемники на необходимость питания по 1-й категории. Зачастую бывает, что требования завышены ... Или бывает, что технологи дают общую фразу на объект в целом, не вникая в суть и последствия... А когда начинаешь им показывать на пальцах во, что это фраза выливается, то по большинству потребителей требования улетучиваются....

----- добавлено через ~30 мин. -----
Цитата:
Сообщение от HafizovDM Посмотреть сообщение
А что за технологическое резервирование имеется в виду ?
Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического про-
цесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осу-
ществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих тех-
нологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса,
действующих при нарушении электроснабжения.

Например указанный у Вас лифт. Если отключение Вашего лифта приводит к гибели людей, то я думаю, что установка в лифте специальных тормозных систем, может вывести его из первой категории...
У меня в работе часто встречаются пневматические системы (например пневмозапуск Аварийных ДГ)...

Последний раз редактировалось RIG1978, 16.08.2017 в 16:10.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2017, 09:35
#48
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Если от другого источника, то в 3 варианте разомкнуть линию между ТП1 и ТП2 - будет 1 категория.
оно скорее всего так и сделано,просто на схеме не изображено секционирование
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2017, 10:26
#49
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Источниками питания у Вас являются траснформаторы
возможно я ошибаюсь, но источник питания это именно генерация энергии, дэс, юпс, шины гру, блочный трансформатор (генератор-трансформатор)
трансформаторы не генерируют, соответственно два трансформатора от одного ввода по среднему или высокому напряжению, я бы не стал рассматривать, как "источники"

----- добавлено через ~3 мин. -----
выше я написал, как можно оформить, что бы пройти экспертизу (не 100%)
чтобы спроетировать по уму, как для себя, данных недостаточно, выше написал каких.
поэтому никакой конкретики тут быть не может
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 08:35
#50
HafizovDM


 
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
какгбэ разные источники имеется в в виду генерирующие, очевидножэж
минимум разные шины гру или секции узловой тп...
на всех картинках третья.. если эту линию 6-10 за сутки восстановят
В ответ на запрос сети выдали такую вот выкопировку "схемы космического коробля)" , первый раз такую вижу и честно говоря не совсем понимаю УГО. Но вроде по схеме питание на мои ТПшки (отметил красным) идет с двух сторон, хотя на ТП2 по одной линии идет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Точки подключения.jpg
Просмотров: 22
Размер:	248.1 Кб
ID:	192536  
HafizovDM вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 09:02
#51
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736


Цитата:
Сообщение от HafizovDM Посмотреть сообщение
В ответ на запрос сети выдали такую вот выкопировку "схемы космического коробля)"
Могу только посочувствовать. Рекомендую сходить на место и посмотреть глазами что там есть )
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 09:51
#52
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Осмелюсь предположить, чисто интуитивно:
1. Большими кругами обозначено количество независимых линий в ТП. - обратите внимание есть ТП с одним кругом, есть с двумя, с четырьмя и т.п. - Соответсвенно кругом обозначается количество независимых (условно параллельных) секций шин.
2. Малыми круглишками (заштрихованными и не заштрихованными) обозначают независимые друг от друга линии (что бы не путать одни с другими, они одни заштриховывают, а другие нет.)
3. Мне известны два типа системы распределения электроснабжения (возможно бывает больше, но я работал с двумя): 1) Фидерная, 2) Кольцевая, ну и 3) их смесь- Смешанная (Фидерная+ кольцевая). В интернете можно найти более подробное описание.
4. Мое мнение у Вас как рас смешанная система, причем питание к ТП1 идет по фидерной системе от (3), к ТП2 по кольцу от ТП1 и (8).
5. Под заштрихованными прямоугольниками предполагаю, что подразумевают секционники.
6. Предполагаю, что в качестве источника для 1-й категории Вам подойдет ТП1 т.к. похоже, что к ТП2 питание идет от ТП1, а от ТП1 дальше по кольцу подается на (8). Лично я не вижу смысла брать один ввод от ТП1, а второй от ТП2.

RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Помогите с Выбором решения по категориям Электроснабжения.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с выбором типа чердачного перекрытия Vans Конструкции зданий и сооружений 7 08.08.2016 18:09
Помогите с выбором узла сопряжения металлической фермы и колонны из двух предлагаемых вариантов Наталья Насибулина Металлические конструкции 15 10.12.2015 12:11
Помогите определиться с выбором облицовочного материала по данному фасаду easyant93 Архитектура 9 28.10.2015 18:15
Помогите с выбором CAD для расчета освещенности label89 Расчетные программы 10 21.01.2015 07:37