| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли приварить анкерную плиту к фундаментному болту?
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 9460
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Можно, см. Кузнецова 2 том, с. 78: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1507121099
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Есть еще мнения? Последний раз редактировалось lionheart3391, 04.10.2017 в 16:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Цитата:
Что у вас там будет монтироваться на этих фундаментных болтах? В СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" ясно написано: "5.8 Выбор марок стали для фундаментных болтов следует производить по ГОСТ 24379.0 и требованиям, приведенным в таблице Г.4, а их конструкцию и размеры принимать по ГОСТ 24379.1." Все что не по ГОСТ - НЕЛЬЗЯ! Точка. PS. А в посте №2 приведены данные из старого издания справочника Кузнецова. В новом издании все строго по ГОСТ на фундаментные болты. PPS. А ваш заказчик просто жлоб! Скажите ему, что сварные соединения придется проверять физическими методами контроля и испытывать образцы на разрушение. В стародавние времена (до появления ГОСТ 24379.1) мы делали фундаментные болты с анкерными плитами, приваренными к стержням при помощи ручной дуговой сварки в раззенкованных отверстиях (см. ГОСТ 14098). Это тот еще геморрой! И сварщики нужны высокой квалификации. И отвестия надо на заводе специальным инструментом (зенковкой) раззенковывать. Не везде такой инструмент есть для больших диаметров. Решение с двумя гайками, зажимающими анкерную плиту, намного проще. Если на анкерной плите несколько болтов, то анкерную плиту с привинчиваемыми стержнями болтов можно принести на площадку в разобранном виде и собрать на месте. А болты с плитой в сборке - достаточно тяжелое изделие. Последний раз редактировалось Leonid555, 11.10.2017 в 16:44. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Цитата:
![]() Offtop: Лично делал, еще в школе, на уроках труда. А если школьник 9 класса справлялся с задачей - на заводе уж точно справятся |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
ГОСТовские решения с гайками - это принцип индУстрии. Вариант комплектации для поставок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Цитата:
А когда расстояние между центрами болтов с анкерной плитой меньше 6d, их надо сажать на общую анкерную плиту. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Ни в коем случае никаких расписок. Во всех переписках говорить - "низзя". В проекте заложить болты с гайками.
А по факту уже пусть что хочет, то и делает. Проектировщик не знал, что он так делать будет. А расписка - это документ, подтверждающий, что проектировщик знал. А заказчик.. Заказчик скажет - "а я не знал, что нельзя, я не специалист. Я предложил - проектировщик сделал. Я ж не знал, что упадет" Правда, упадет-то оно вряд ли, если сделать нормально... Вот только сделают ли? Скорее всего, просто тяпляпнут, как получится, закопают в бетон и забудут. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Да и юридической силы у расписки - ноль, чем бы в ней заказчик не поклялся
Я в последнее время отбиваюсь от рацух угрозами выставить допник за перепроектирование, поскольку все изменения (ГАСН нонче за этим следит) по идее должны отражаться в рабочке. Совсем "хорошо", если рацуха затрагивает решения, отраженные на стадии П - тогда вообще грозишь повторной экспертизой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Не понял ответа.
Заказчик может проконсультироваться у специалистов насколько в данном случае применим этот пункт и поймет, что либо ему вешают лапшу на уши, либо проектировщик некомпетентен в этом вопросе. Ссылаться на этот пункт - только себя подставлять. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Цитата:
Это колонна или пилон? Можно шпильки болтов приварить к продольной арматуре. Надо просто мозгами пошевелить. ТС нам не обрисовал всю ситуацию. Ему трудно помогать. А если формально, то согласно СП 43.13330.2012: "Г.6 Выбор марок стали для анкерных болтов следует производить по ГОСТ 24379.0, а их конструкций и размеров - по ГОСТ 24379.1." Ну то есть в НОРМАХ анкерные болты приравнены к фундаментным. И ГОСТ на них один. Точка. И никакие ссылки на серии (нынче это просто справочные материалы) или старые справочники не принимаются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
ТС говорит об анкерной плите, расположенной на конце каждого фундаментного болта (анкерная плита вместе с нижней частью шпильки болта будет залита бетоном при выполнении фундамента). Усилие, с которым анкерная плита фундаментного болта будет обжата гайками никак не влияет на на прижатие базы колонны к фундаменту.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Offtop:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 875
|
Подскажите.
Заказчик хочет приварить гайки к фундаментым болтам. Промахнулись по выпуску болта из тела фундамента и поставить контр-гайку не получается (резьбы не хватает). Действует ли в это случаем: СП 70.13330.2012 п. 4.5.5 Цит.: Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности номинальных диаметров отверстия и болта более 3 мм, при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371), а также в соединениях на болтах, работающих на растяжение. Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
В серьёзном здании без контргайки нельзя.
Пружинные шайбы нельзя. Знакомые лепили порнографию на АН. В бетон на клеевые анкера пластину. К ней заранее приварить минибалочку к гайке. Но у них было неудачно - просто балочка касалась гайки. Так, конечно сорвет. Но ведь на гайку можно надеть плотный колпак с шестигранной дыркой. Тогда не провернётся. Единственное, что в тайге шестигранная дырка дело философское. Но можно ответную деталь заказать для автомобилей какую-нибудь. Или ключ приварить. Но это надо прикинуть на силы от резьбы. С запасом. Варить саму гайку нельзя. Точку нельзя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321
|
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321
|
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
В машиностроении гайка рассчитывается от усилия по книгам.
Работает только одна из двух гаек. То есть хуже формально по формулам. Но так как в гайке витки работают неравномерно, то может оказаться примерно одинаково. Не знаю. Алексей3. Форум загибается. Думаю, лучше провести последние годы на нём попроще... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321
|
Как одно из другого следует?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Цитата:
Вы уж тогда его до конца читайте: " ... Фундаментные болты должны комплектоваться в соответствии с ГОСТ 24379.0. ". Всё! Точка! Нельзя приваривать гайки к стержню болта! Не подписывайтесь на это. И гайки должны быть строго по ГОСТ 24379.0 , а не какие то там низкие. В посте 28 вам уже показали как можно застопорить гайки внешними пластинами. Вот это возможно. Но только по согласованию с авторами проекта. И не надо никакой сварки гаек прихватками, как показано в старом издании справочника Кузнецова. В более новом трехтомном издании никаких прихваток нет. Там для фундаментных болтов все показано строго по ГОСТ 24379.0 . Работать надо по НОРМАМ, а не как попало! Последний раз редактировалось Leonid555, 01.09.2025 в 17:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321
|
Leonid555
Вы можете сказать, что именно плохого будет, если гайку обварить?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Температурные напряжения в гайке добавятся к напряжениям от затягивания резьбы.
А в других местах, наоборот, сталь расслабится и напряжений от затягивания уйдут к нижним перенапряжённым виткам. Но вы же капельку капнете. Поэтому у оптимистов всё будет хорошо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Можно ли? | Арам | Железобетонные конструкции | 17 | 06.07.2016 17:36 |
Можно ли в вечной мерзлоте плиту | д.Федор | Основания и фундаменты | 7 | 10.12.2012 15:31 |
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? | Дмитрий 287 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 02.07.2009 13:58 |