Можно ли приварить анкерную плиту к фундаментному болту?
lionheart3391
 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152

Имеются фундаментные болты диаметром 30 с анкерной плитой. Заказчик не хочет обжимать анкерную плиту гайками как по ГОСТу, а хочет просто приварить с обоих сторон анкерной плиты по периметру шпильки без гаек. В ГОСТе такого решения нету и оно все таки нестандартное. Применял ли кто-нибудь и можно ли?
Просмотров: 9460
 
Непрочитано 04.10.2017, 15:45
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Можно, см. Кузнецова 2 том, с. 78: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1507121099
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 1134
Размер:	245.9 Кб
ID:	194352  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 15:57
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


неужели дорого?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 16:30
#4
lionheart3391


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Можно, см. Кузнецова 2 том, с. 78: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1507121099
Да , но там указан ф42-90, у нас ф30...?

----- добавлено через ~1 ч. -----
Есть еще мнения?

Последний раз редактировалось lionheart3391, 04.10.2017 в 16:44.
lionheart3391 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 16:25
#5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
В ГОСТе такого решения нету и оно все таки нестандартное. Применял ли кто-нибудь и можно ли?
Работать надо не как попало а по ГОСТу. Могут ли быть другие решения? В принципе - могут. Но применять их нельзя, потому как НЕФИГ!
Что у вас там будет монтироваться на этих фундаментных болтах?
В СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" ясно написано: "5.8 Выбор марок стали для фундаментных болтов следует производить по ГОСТ 24379.0 и требованиям, приведенным в таблице Г.4, а их конструкцию и размеры принимать по ГОСТ 24379.1."
Все что не по ГОСТ - НЕЛЬЗЯ! Точка.

PS. А в посте №2 приведены данные из старого издания справочника Кузнецова. В новом издании все строго по ГОСТ на фундаментные болты.

PPS. А ваш заказчик просто жлоб! Скажите ему, что сварные соединения придется проверять физическими методами контроля и испытывать образцы на разрушение.
В стародавние времена (до появления ГОСТ 24379.1) мы делали фундаментные болты с анкерными плитами, приваренными к стержням при помощи ручной дуговой сварки в раззенкованных отверстиях (см. ГОСТ 14098). Это тот еще геморрой! И сварщики нужны высокой квалификации. И отвестия надо на заводе специальным инструментом (зенковкой) раззенковывать. Не везде такой инструмент есть для больших диаметров.
Решение с двумя гайками, зажимающими анкерную плиту, намного проще. Если на анкерной плите несколько болтов, то анкерную плиту с привинчиваемыми стержнями болтов можно принести на площадку в разобранном виде и собрать на месте. А болты с плитой в сборке - достаточно тяжелое изделие.

Последний раз редактировалось Leonid555, 11.10.2017 в 16:44.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 16:47
#6
Timonicheff


 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
PS. А в посте №2 приведены данные из старого издания справочника Кузнецова. В новом издании все строго по ГОСТ на фундаментные болты.
А не подскажете, где найти новое издание, и когда кстати он был переиздан?
Timonicheff вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 16:48
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
И отвестия надо на заводе специальным инструментом (зенковкой) раззенковывать..
Да ладно. Любой сверлильный станок подойдет.. И даже ручной дрелью можно сделать
Offtop: Лично делал, еще в школе, на уроках труда. А если школьник 9 класса справлялся с задачей - на заводе уж точно справятся
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 17:07
| 1 #8
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Можно варить ребра к стержню болта. Это особенно актуально, когда болты расположены близко друг к другу и надо их посадить на одну анкерную плиту. А без ребер плита получается огромной толщины.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АБ.jpg
Просмотров: 583
Размер:	452.7 Кб
ID:	194632  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 17:24
#9
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Можно варить ребра к стержню болта. Это особенно актуально, когда болты расположены близко друг к другу и надо их посадить на одну анкерную плиту.
В этом случае такие решения обеспечивают постоянство (неизменяемость) межосевых расстояний. Конструктивные элементы являются так называемым кондуктором.

ГОСТовские решения с гайками - это принцип индУстрии. Вариант комплектации для поставок.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 17:41
#10
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
В этом случае такие решения обеспечивают постоянство (неизменяемость) межосевых расстояний. Конструктивные элементы являются так называемым кондуктором.

ГОСТовские решения с гайками - это принцип индУстрии. Вариант комплектации для поставок.
В данной картинке кондукторами служат уголки.
А когда расстояние между центрами болтов с анкерной плитой меньше 6d, их надо сажать на общую анкерную плиту.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 18:37
#11
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И даже ручной дрелью можно сделать
У ТС болты диаметром 30 мм. Придется зенковать отверстия соответствующего диаметра. Ничего себе ручная дрель!
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 01:01
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
У ТС болты диаметром 30 мм. Придется зенковать отверстия соответствующего диаметра. Ничего себе ручная дрель!
И правда что
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 10:24
| 1 #13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Ни в коем случае никаких расписок. Во всех переписках говорить - "низзя". В проекте заложить болты с гайками.
А по факту уже пусть что хочет, то и делает. Проектировщик не знал, что он так делать будет.
А расписка - это документ, подтверждающий, что проектировщик знал.
А заказчик.. Заказчик скажет - "а я не знал, что нельзя, я не специалист. Я предложил - проектировщик сделал. Я ж не знал, что упадет"

Правда, упадет-то оно вряд ли, если сделать нормально... Вот только сделают ли? Скорее всего, просто тяпляпнут, как получится, закопают в бетон и забудут.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 10:32
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,073
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Offtop: Да и юридической силы у расписки - ноль, чем бы в ней заказчик не поклялся
Я в последнее время отбиваюсь от рацух угрозами выставить допник за перепроектирование, поскольку все изменения (ГАСН нонче за этим следит) по идее должны отражаться в рабочке. Совсем "хорошо", если рацуха затрагивает решения, отраженные на стадии П - тогда вообще грозишь повторной экспертизой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 10:36
| 1 #15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Бармаглотище, ну а что ему делать тогда, если его нагибают со всех сторон?
Заказчик захотел, руководство говорит - надо ублажить, а то потеряем заказ.
меняешь свою фамилию на фамилию руководства, распечатываешь и несешь к руководству на подпись
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 10:37
#16
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Из СП43.13330.2012:
Цитата:
Г.8. Все болты должны быть затянуты на величину предварительной затяжки F, которая для статических нагрузок должна приниматься равной 0,75P, для динамических нагрузок 1,1Р, где Р - расчетная нагрузка, действующая на болт.
Для строительных конструкций затяжку болтов допускается осуществлять стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора).
+
Вы считаете этот пункт применим к болтовому соединению анкерной плиты болта со шпилькой болта?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 10:46
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Offtop: Бармаглотище, вот честно уже многое доходит до маразма - геологии нет, гип клянется божится что всё будет хорошо, зак в отказе делать скважину, я ставлю фамилию гипа на листе с фундаменто и все довольны... трэш
0,7
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 11:02
#18
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вы считаете этот пункт применим к болтовому соединению анкерной плиты болта со шпилькой болта?
Этим пунктом в данном случае только заказчиков пугать. Понятно, что гайки, зажимающие анкерную плиту, будут находиться в бетоне фундамента и открутиться они там никак не смогут.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 11:22
#19
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а что прижимается?
Не понял ответа.
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Этим пунктом в данном случае только заказчиков пугать. Понятно, что гайки, зажимающие анкерную плиту, будут находиться в бетоне фундамента и открутиться они там никак не смогут.
Заказчик может проконсультироваться у специалистов насколько в данном случае применим этот пункт и поймет, что либо ему вешают лапшу на уши, либо проектировщик некомпетентен в этом вопросе. Ссылаться на этот пункт - только себя подставлять.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 11:47
#20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ну а что ему делать тогда, если его нагибают со всех сторон?
Заказчик захотел, руководство говорит - надо ублажить, а то потеряем заказ.
Есть другие решения. Не хотят с анкерной плитой? Тогда пусть ставят фундаментные болты с отгибом. Требуется бОльшая глубина заделки? Ну так её надо пересчитать (см. СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий" пункт Г.18) и уменьшить. А то часто берут по таблице заделку на 25 диаметров, а про то что это для бетона В12.5 - забывают. Можно и толщину фундамента увеличить в местах установки анкерных болтов.
Это колонна или пилон? Можно шпильки болтов приварить к продольной арматуре. Надо просто мозгами пошевелить.
ТС нам не обрисовал всю ситуацию. Ему трудно помогать.

А если формально, то согласно СП 43.13330.2012: "Г.6 Выбор марок стали для анкерных болтов следует производить по ГОСТ 24379.0, а их конструкций и размеров - по ГОСТ 24379.1."
Ну то есть в НОРМАХ анкерные болты приравнены к фундаментным. И ГОСТ на них один. Точка.
И никакие ссылки на серии (нынче это просто справочные материалы) или старые справочники не принимаются.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 11:53
1 | 1 #21
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
базу нужно прижать к фундаменту? А чем её прижимать? Сваркой?
ТС говорит об анкерной плите, расположенной на конце каждого фундаментного болта (анкерная плита вместе с нижней частью шпильки болта будет залита бетоном при выполнении фундамента). Усилие, с которым анкерная плита фундаментного болта будет обжата гайками никак не влияет на на прижатие базы колонны к фундаменту.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 14:16
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
ТС говорит об анкерной плите, расположенной на конце каждого фундаментного болта (анкерная плита вместе с нижней частью шпильки болта будет залита бетоном при выполнении фундамента). Усилие, с которым анкерная плита фундаментного болта будет обжата гайками никак не влияет на на прижатие базы колонны к фундаменту.
ZVV, а я о плите башмака колонны....
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2025, 09:01
#23
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 875


Подскажите.
Заказчик хочет приварить гайки к фундаментым болтам.
Промахнулись по выпуску болта из тела фундамента и поставить контр-гайку не получается (резьбы не хватает).
Действует ли в это случаем:
СП 70.13330.2012 п. 4.5.5
Цит.: Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности номинальных диаметров отверстия и болта более 3 мм, при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371), а также в соединениях на болтах, работающих на растяжение. Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2025, 09:18
#24
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,566
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта.
а у Кузнецова на капельную или точку приваривались. Моё мнение обваривать нельзя, а вот на точку ничего страшного. А у вас места под заливку нет? Фундаментный болт торчит выше 0,00?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2025, 09:20
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


В серьёзном здании без контргайки нельзя.
Пружинные шайбы нельзя.

Знакомые лепили порнографию на АН.
В бетон на клеевые анкера пластину. К ней заранее приварить минибалочку к гайке.
Но у них было неудачно - просто балочка касалась гайки. Так, конечно сорвет.
Но ведь на гайку можно надеть плотный колпак с шестигранной дыркой. Тогда не провернётся.
Единственное, что в тайге шестигранная дырка дело философское.
Но можно ответную деталь заказать для автомобилей какую-нибудь. Или ключ приварить.
Но это надо прикинуть на силы от резьбы. С запасом.

Варить саму гайку нельзя.
Точку нельзя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2025, 09:47
#26
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,566
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В серьёзном здании без контргайки нельзя.
если это фундаментный болт, то он как правило ниже 0,00 и в бетоне контргайка не нужна от слова совсем. Беды в капле не вижу, но сейчас запретили, т.к. ответственные сварщики не понимают слово "капля".
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2025, 09:51
#27
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
на капельную или точку приваривались
Это что такое?
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2025, 10:00
#28
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,566
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Это что такое?
лень искать, полистайте Кузнецова.

А в данном случае, если бетоном не заливается, то предлагаю вот такие решения
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2025-08-27_09-56-53.png
Просмотров: 164
Размер:	35.3 Кб
ID:	269254  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2025-08-27_10-05-36.png
Просмотров: 161
Размер:	37.1 Кб
ID:	269255  

Последний раз редактировалось olegrussia, 27.08.2025 в 10:06.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2025, 11:01
#29
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 390


Если не сильно промахнулись, то можно применить низкие гайки
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2025, 12:36
#30
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 875


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Если не сильно промахнулись, то можно применить низкие гайки
Вот жду фото от заказчика, на сколько промахнулись.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2025, 14:03
#31
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
применить низкие гайки
Две низкие лучше одной высокой?
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2025, 14:08
#32
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Две низкие лучше одной высокой?
В машиностроении гайка рассчитывается от усилия по книгам.
Работает только одна из двух гаек.
То есть хуже формально по формулам.

Но так как в гайке витки работают неравномерно, то может оказаться примерно одинаково. Не знаю.

Алексей3. Форум загибается.
Думаю, лучше провести последние годы на нём попроще...
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2025, 13:01
#33
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Форум загибается.
Думаю, лучше провести последние годы на нём попроще..
Как одно из другого следует?
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2025, 20:42
#34
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Моё мнение обваривать нельзя, а вот на точку ничего страшного.
А что страшного, если обварить? Ничего.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2025, 16:32
| 1 #35
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Действует ли в это случаем:
СП 70.13330.2012 п. 4.5.5
Цит.: Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности номинальных диаметров отверстия и болта более 3 мм, при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371), а также в соединениях на болтах, работающих на растяжение. Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта.
Да. В вашем случае этот пункт действует.
Вы уж тогда его до конца читайте: " ... Фундаментные болты должны комплектоваться в соответствии с ГОСТ 24379.0. ".
Всё! Точка!
Нельзя приваривать гайки к стержню болта!
Не подписывайтесь на это.
И гайки должны быть строго по ГОСТ 24379.0 , а не какие то там низкие.
В посте 28 вам уже показали как можно застопорить гайки внешними пластинами. Вот это возможно. Но только по согласованию с авторами проекта.

И не надо никакой сварки гаек прихватками, как показано в старом издании справочника Кузнецова. В более новом трехтомном издании никаких прихваток нет. Там для фундаментных болтов все показано строго по ГОСТ 24379.0 .

Работать надо по НОРМАМ, а не как попало!

Последний раз редактировалось Leonid555, 01.09.2025 в 17:02.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2025, 17:49
#36
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Leonid555
Вы можете сказать, что именно плохого будет, если гайку обварить?
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2025, 20:01
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Нельзя будет открутить/закрутить гайку.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2025, 20:11
#38
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Вы можете сказать, что именно плохого будет, если гайку обварить?
Температурные напряжения в гайке добавятся к напряжениям от затягивания резьбы.
А в других местах, наоборот, сталь расслабится и напряжений от затягивания уйдут к нижним перенапряжённым виткам.
Но вы же капельку капнете. Поэтому у оптимистов всё будет хорошо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли приварить анкерную плиту к фундаментному болту?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли? Арам Железобетонные конструкции 17 06.07.2016 17:36
Можно ли в вечной мерзлоте плиту д.Федор Основания и фундаменты 7 10.12.2012 15:31
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58