КДИ2
 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 4

Добрый день. Есть проект фундамента под башню с армированием арматурными стержнями 12мм. Если посмотреть на Вид А, то мы видим, что ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ арматуры должен быть 32мм. А в углах, там где стоит знак вопроса он не получается 32мм. ЗНАЧИТ ЕГО МОЖНО В УГЛАХ НЕ СОБЛЮДАТЬ??? Или как понять проектантов???

Вложения
Тип файла: pdf А-3694-256-КЖ-1...pdf (73.7 Кб, 647 просмотров)

Просмотров: 21286
 
Непрочитано 11.10.2017, 11:47
#2
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Расстояние до торца арматуры не есть защитный слой...
Проектантов можно понять, если начать изучать литературу и нормативную документацию.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 12:37
#3
engeener-chief


 
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 35


там главное понять до центра оси арматуры идет защитный слой или нет. путанница получается.
engeener-chief вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 13:01
| 1 #4
dr_house

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 21.12.2012
Украина
Сообщений: 35


Offtop: номинант на самый тупой вопрос этого форума)))
dr_house вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 13:40
#5
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:28.
TK вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 14:21
#6
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
защитный слой на чертеже вобще никак не указан. Есть размер 40мм - расстояние от грани бетона до оси стержня, но как вы наванговали из 40мм защитный слой в 32мм вопрос не к нам, а к вашему психоаналитику
указан з.с., дорогой ты наш психиатр, только не до грани, а до центра стержня.
но это все равно з.с.
32 получается исходя из сечения стержня, видимо диаметром 16мм.
для строителей главное з.с. до грани, им упоры покупать по этому показателю, они им и оперируют.

Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
СП 52 с вами не согласен:
тут с обоими следует не согласиться, т.к. з.с. до торца стержня тоже называется з.с., но он другого значения чем до грани.
а приведенная выдержка из СП вообще как то не к месту...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 14:41
| 1 #7
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:28.
TK вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 07:44
#8
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Расстояние до торца арматуры не есть защитный слой...
СП 52 с вами не согласен:

8.3.1 Арматура, расположенная внутри сечения конструкции, должна иметь защитный слой бетона (расстояние от поверхности арматуры до соответствующей грани конструкций), чтобы обеспечивать:
- совместную работу арматуры с бетоном;
- анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арматурных элементов;
- сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при наличии агрессивных воздействий);
- огнестойкость и огнесохранность.
Никакого противоречия с тем что я сказал нет.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 09:50
#9
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Если меряем от оси - это уже не защитный слой
существует понятие з.с. до грани арматуры и до центра.
в чертежах арматура привязывается всегда до центра, только студенты иногда рисуют арматуру в полную толщину и привязывают до грани.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2017, 10:46
#10
КДИ2


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 4


РЕЗЮМЕ ВСЕ ТОГО, ЧТО ВЫКАТИЛИ!
1.Защитный слой (з.с) должен быть указан отдельно в Примечаниях, Общих указаниях...
2.Даже если есть указания по з.с., то следуя логике о защитном слое она должна РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ на всю арматуру, на все её части (торец, середина, верх, низ и т.д.).
КДИ2 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 10:57
| 1 #11
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Оба пункта мимо.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 11:22
#12
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:28.
TK вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 11:25
| 1 #13
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


"существует понятие з.с. до грани арматуры и до центра" - приведите ссылку на СП, до грани ссылка была приведена, а до центра?
svg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2017, 11:32
#14
КДИ2


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 4


Или ????

----- добавлено через ~3 мин. -----
Мистер Grim а Ваша версия какова??
КДИ2 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 11:42
#15
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


ЛОГИКА коллеги, логика и только.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 13:52
| 1 #16
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


То что в СП написано про защитный слой относится к расстоянию от грани бетона до боковой поверхности стержня.
Печально что в СП не переписали пункты из предыдущих норм (см. вложение).
В результате и появляются такие темы на dwg.
Посмотрите другие источники (руководства, пособия и т.д.), как правило там всегда есть указания про з.с. до торцов стержней.
Если делать з.с. до торца стержня "по СП" это приведет к усложнению при конструировании ж.б. конструкций, поэтому понятия з.с. до продольной грани стержня и до торца всегда разделяли.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Защитный слой.png
Просмотров: 549
Размер:	42.8 Кб
ID:	194674  
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 14:05
#17
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от КДИ2 Посмотреть сообщение
Или ????

----- добавлено через ~3 мин. -----
Мистер Grim а Ваша версия какова??
Не понимаю, о какой версии речь? Проектировщик дал привязки стержней арматуры. Устанавливайте арматуру по чертежам. Чего рассусоливать?
По поводу торцов стержней всю жизнь помню только требования по удобству укладки стержней в опалубку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.JPG
Просмотров: 327
Размер:	29.5 Кб
ID:	194675  
Grim вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 14:17
#18
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от engeener-chief Посмотреть сообщение
там главное понять до центра оси арматуры идет защитный слой или нет. путанница получается.
++ Голосую!)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
существует понятие з.с. до грани арматуры и до центра.
в чертежах арматура привязывается всегда до центра, только студенты иногда рисуют арматуру в полную толщину и привязывают до грани.
Я бы еще добавил, что в расчетах защитный слой именно так и принимается, т.е. от центра.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 14:20
| 1 #19
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Да хватит уже мозги всем морочить. Защитный слой - слой бетона от поверхности арматуры до грани бетона. А привязка арматуры по центру - вполне нормальное явление.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 14:32
#20
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Да хватит уже мозги всем морочить. Защитный слой - слой бетона от поверхности арматуры до грани бетона. А привязка арматуры по центру - вполне нормальное явление.
Между прочим, вопрос серьезный. Потому как арматурщикам объяснить надо, как изготавливать, вязать или варить поперечные хомуты, чтобы этот защитный слой обеспечить. Я сам, когда еще был проектировщиком, в 10-м масштабе для себя чертил каркас, сечение рабочей арматуры (к примеру, 25), потому вокруг хомут и потом высчитывал длину хомута с учетом загибов. Щас уже, на стройке, опять черчу сечение с привязкой по центру, потому опять хомут, потом уже автоматом выдается расстояние внутри хомута между внутр. гранями, вот это расстояние я и озвучиваю арматурщикам.. Ну а при установке на "лягушки" опять точно так же задаются размеры.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 14:56
| 1 #21
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:28.
TK вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 15:14
| 1 #22
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Потому как арматурщикам объяснить надо, как изготавливать, вязать или варить поперечные хомуты, чтобы этот защитный слой обеспечить.
Надо делать нормальные чертежи и никому ничего объяснять не придется.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 15:59
#23
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


з.с. до торцов:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 005.jpg
Просмотров: 301
Размер:	161.3 Кб
ID:	194678  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 003.jpg
Просмотров: 281
Размер:	194.5 Кб
ID:	194680  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 004.jpg
Просмотров: 260
Размер:	149.7 Кб
ID:	194681  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 006.jpg
Просмотров: 245
Размер:	169.0 Кб
ID:	194682  
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 16:06
#24
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Надо делать нормальные чертежи и никому ничего объяснять не придется.
надо возродить систему ПТУ по подготовке профессиональных рабочих кадров, тогда точно не придется объяснять
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 16:38
| 1 #25
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
з.с. до торцов:
В пункте 3.92 прямо написано, что зс принимается по пунктам 3.3 3.4 3.5 3.6, а указанные расстояния не являются защитным слоем - ни слова "защитный", ни слова "слой" там нет! Защитный слой никак не связан с длиной балок, а там все привязано к габаритам конструкций! Нужно понимать смысл терминов.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 16:39
| 1 #26
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:29.
TK вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 16:45
#27
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


ИМХО в примечаниях стоит указывать "все размеры даны до центра стержней, защитный слой арматуры принять не менее...", на разрезах показывать расстояние от конца стержня до края конструкции
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 17:01
#28
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
ИМХО в примечаниях стоит указывать "все размеры даны до центра стержней, защитный слой арматуры принять не менее...", на разрезах показывать расстояние от конца стержня до края конструкции
еще можно выдавать строителям миниатюрную модель здания, тогда им все будет понятно, да и проектировщики займутся делом, ведь времени у них так много, что девать некуда.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 17:52
| 1 #29
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
ИМХО в примечаниях стоит указывать "все размеры даны до центра стержней, защитный слой арматуры принять не менее...", на разрезах показывать расстояние от конца стержня до края конструкции
Поддерживаю, тем более, что крайние узлы все равно приходится давать.
Offtop: Вот нравится же вам в терминах ковыряться, серьезные конструкторы уникальные объекты реализовывают, а не трясутся над терминологией(Прошу прощения, не мне судить)

Последний раз редактировалось Rane, 12.10.2017 в 18:02.
Rane вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 13:43
#30
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Расстояние от бковой грани жб элемента до торцов арматурных стержей - не есть защитный слой (как по СП)
Арматура торцами не работает.
Коррозия в торце не уменьшает поперечное сечение стержня а лишь его длину (потому я полагаю и т.н. з.с в торце меньше делают)
Поэтому см. руководства по конструированию. Картинки-выдержки из него тут уже были в постах выше
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2017, 14:42
#31
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
существует понятие з.с. до грани арматуры и до центра.
в чертежах арматура привязывается всегда до центра, только студенты иногда рисуют арматуру в полную толщину и привязывают до грани.
В современном ПО арматура обычно в полную толщину рисуется.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 09:41
#32
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Отдельная тема для этого вопроса же была:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1243124&postcount=10
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 16:20
#33
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
В пункте 3.92 прямо написано, что зс принимается по пунктам 3.3 3.4 3.5 3.6, а указанные расстояния не являются защитным слоем - ни слова "защитный", ни слова "слой" там нет! Защитный слой никак не связан с длиной балок, а там все привязано к габаритам конструкций! Нужно понимать смысл терминов.
а вы понимаете смысл в назначении толщины з.с. для жб конструкций и почему он разный?
з.с. напрямую связан с трещинообразованием.
не припомню конструкцию у которой в месте расположения торца стержня рабочей арматуры образуются и раскрываются трещины...
так что 20мм от края до торца достаточно во всех случаях и даже указывать это в чертежах нет смысла.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
В современном ПО арматура обычно в полную толщину рисуется.
мне эти ПО, созданные дилетантами не интересны, честно.
все это ПО до изобретения ИИ совершенно бесполезно в силу своей отчаянной ограниченности в применении.
молодняк конечно думает, что с этими ПО у них будет "быстрый старт", а то и думать не надо, знай кнопки нажимай и вот он результат, но все не так просто в этой жизни, а такое легкомысленное отношение вызывает сильное раздражение у компетентных специалистов.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 08:40
#34
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
а вы понимаете смысл в назначении толщины з.с. для жб конструкций и почему он разный?
з.с. напрямую связан с трещинообразованием.
не припомню конструкцию у которой в месте расположения торца стержня рабочей арматуры образуются и раскрываются трещины...
О мой бог... пошли понты... А вы понимаете? Вы считаете, что зс связан с трещинообразованием, а я утверждаю, что трещинообразование связано с зс.
А еще вы несете ахинею, так как существуют конструкции и без раскрытия трещин, но требования по защитному слою для арматуры никуда для них не пропадают!

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
так что 20мм от края до торца достаточно во всех случаях и даже указывать это в чертежах нет смысла.
Вообще-то, в некоторых случаях и 10 мм и 15 мм - все зависит от конструкции, ее габаритов, условий ее сборки и указывать в чертежах нужно в том числе и это!

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
такое легкомысленное отношение вызывает сильное раздражение у компетентных специалистов
Некоторые "компетентные специалисты" вызывают смех.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 09:19
#35
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Расстояние от бковой грани жб элемента до торцов арматурных стержей - не есть защитный слой (как по СП)
Арматура торцами не работает.
Коррозия в торце не уменьшает поперечное сечение стержня а лишь его длину (потому я полагаю и т.н. з.с в торце меньше делают)
Поэтому см. руководства по конструированию. Картинки-выдержки из него тут уже были в постах выше
Желательно без коррозии на торце
Коррозия вызовет образование трещин ( разорвет бетон), что приведет к распространению ее по длине стержня.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 11:06
#36
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
приведет к распространению ее по длине стержня
это так.

Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
разорвет бетон
как труха бетон разорвет? объем трухи явно меньше объема исходного металла, не придумывайте.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 13:15
#37
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:29.
TK вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 13:39
#38
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Плотность ржавчины ниже чем у металла, соответственно объем при равной массе будет больше. Это вам любой компетентный школьник подтвердит.
объем ваты тоже больше, чем объем исходного материала, тем не менее это не придает ей каких то сил

фотография говорит не о том, что ржавчина как то повлияла на бетон, а о том, что отвалившийся под агрессией окружающей среды бетон оставил арматуру без защиты и она проржавела.

Offtop: не вижу смысла спорить с таким наивным оппонентом.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 14:06
#39
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
как труха бетон разорвет? объем трухи явно меньше объема исходного металла, не придумывайте.
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
объем ваты тоже больше, чем объем исходного материала, тем не менее это не придает ей каких то сил
Советую почитать курс строительных материалов, а именно виды коррозии железобетона. Все правильно коллега пишет
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 14:24
#40
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Советую почитать курс строительных материалов
поточнее коллега, поточнее.
оспаривание чужого мнения должно строиться на логике, здравом смысле или ссылкой на конкретный пункт технического документа.
а иначе можно послать опыты с ржавчиной ставить - что там выделяется, что улетучивается, насколько труха расширяется, и возникают ли усилия в трухе под названием "ржавчина".
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 14:35
#41
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:29.
TK вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 14:52
#42
ZombiE-E-E


 
Регистрация: 28.01.2017
Сообщений: 1


С просторов интернета для понятия сути процесса
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 224
Размер:	532.8 Кб
ID:	194870  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 184
Размер:	70.9 Кб
ID:	194871  
ZombiE-E-E вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 14:53
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Offtop: Подброшу дровишек
А какой "защитный слой" в торцах преднапряжённой арматуры? Например, у пустотных плит при разных технологиях формования.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZombiE-E-E Посмотреть сообщение
С просторов интернета для понятия сути процесса
Тоже неплохо. Т.е. арматура ржавеет внутри бетона, хотя он "нейтрален". Как страшно жить (с)...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 15:00
1 | #44
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


С логикой тут как раз все в порядке. Еще раз повторю, если у вас высшее образование, то такие банальности вы должны знать. Вот вырезка из
"Алексеев - "Коррозия и защита арматуры в бетоне"
Offtop: И таких примеров вырезок из учебников могу привести сотню, если за каждую 1000 руб)).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 201
Размер:	31.3 Кб
ID:	194872  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 15:21
#45
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:30.
TK вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 15:22
| 1 #46
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Желательно без коррозии на торце
Коррозия вызовет образование трещин ( разорвет бетон), что приведет к распространению ее по длине стержня.
Для того там и делают 15-20мм
Но это не отменяет того, что "защитный слой" в таблицах СП не относится к торцам арматурных стержней.
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 20:12
#47
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А какой "защитный слой" в торцах преднапряжённой арматуры? Например, у пустотных плит при разных технологиях формования.
а вот и неожиданный ответ на этот вопрос с подвохом ))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: З.с. до торцов.PNG
Просмотров: 190
Размер:	50.5 Кб
ID:	194882  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 20:52
#48
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Для того там и делают 15-20мм
Но это не отменяет того, что "защитный слой" в таблицах СП не относится к торцам арматурных стержней.
Толщина защитного слоя зависит от агрессивности среды.Непонятно , почему для торцов она постоянна.20мм годится для внутренних помещений или сухого воздуха.
Кто то знаком сдругими нормами и стандартами , кроме Российского? Что там пишут? В наших нет такого разделения . Пологаю, они копируют EN.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Подброшу дровишек
А какой "защитный слой" в торцах преднапряжённой арматуры? Например, у пустотных плит при разных технологиях формования.

----- добавлено через ~3 мин. -----

Тоже неплохо. Т.е. арматура ржавеет внутри бетона, хотя он "нейтрален". Как страшно жить (с)...
Арматура не ржавеет в бетоне , посколку образуется среда с высоким PH ( 13), т.н пассивация .Когда , за счет коррозии бетона ( карбонации) PH снижается до уровня 10 и ниже эффект пассивации пропадает и начинается коррозия.Это то , что показано на рисунках.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 09:11
#49
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а вот и неожиданный ответ на этот вопрос с подвохом ))
Тут вы ошиблись))) Это не для концов, имея ввиду торцы, а на концевой части, имея ввиду вдоль концов
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 09:35
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Offtop:
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
за каждую 1000 руб
Ну у тебя и аппетиты

Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
становится совсем грустно
Грустно, что всё в одну кучу смешали. Хотя ответ был дан в самом начале.

Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Арматура не ржавеет в бетоне....эффект пассивации пропадает и начинается коррозия.
Так я не понял, ржавеет или нет?
Что касается вопроса ТС, то не понятно где что "не соблюдается"?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 09:44
#51
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Толщина защитного слоя зависит от агрессивности среды.Непонятно , почему для торцов она постоянна.20мм
нет образования трещин

Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Арматура не ржавеет в бетоне , посколку образуется среда с высоким PH ( 13), т.н пассивация
ржавеет, но медленно.
в приводимой ранее книге много разного изложено на эту тему.

Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Тут вы ошиблись))) Это не для концов, имея ввиду торцы, а на концевой части, имея ввиду вдоль концов
точно. "по длине зоны передачи напряжений" явственно указывает о каком з.с. речь
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 09:48
#52
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну у тебя и аппетиты
Просто я вначале коллеге предложил заново прочесть книжку по строительным материалам, но ему было лень и он просил ссылки.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так я не понял, ржавеет или нет?
Бахил,обычно вы тут пишите умные вещи, так почитайте к примеру "Алексеев - Коррозия и защита арматуры в бетоне" 1968. Там все подробно расписано
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 10:10
#53
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
так почитайте
Offtop: Щас всё брошу и начну всякой ерундой заниматься.
Вопрос, впрочем, риторический. Просто надо сначала определиться в каких случаях ржавеет, а в каких нет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 10:37
#54
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


По поводу когда начитается ржавление и как оно разрушает бетон
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 117
Размер:	31.7 Кб
ID:	194887  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 113
Размер:	23.6 Кб
ID:	194888  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 10:39
#55
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Щас всё брошу и начну всякой ерундой заниматься.
Вопрос, впрочем, риторический. Просто надо сначала определиться в каких случаях ржавеет, а в каких нет.
Пока бетон сохраняет свои свойства коррозии нет.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 11:24
#56
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:30.
TK вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 11:40
#57
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
А по СП, для конструкций находящихся в грунте, защитный слой принимается не менее 40 мм.
Это при отсутствии дополнительных защитных мероприятий, с чего вы взяли, что их нет?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 12:04
#58
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Толщина защитного слоя зависит от агрессивности среды.Непонятно , почему для торцов она постоянна.20мм годится для внутренних помещений или сухого воздуха.
Кто то знаком сдругими нормами и стандартами , кроме Российского? Что там пишут? В наших нет такого разделения . Пологаю, они копируют EN.
Насколько я помню, в нашем СП нет вообще ни слова о "з.с" на торцах. Данная информация дается в руководстве по конструированию и появилось оно давно.
Сомневаюсь, что это пришло из EN
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 12:20
#59
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Насколько я помню, в нашем СП нет вообще ни слова о "з.с" на торцах. Данная информация дается в руководстве по конструированию и появилось оно давно.
Сомневаюсь, что это пришло из EN
" Наших" - это Израильских. Они соответствуют в основном европейскому стандарту.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 13:22
#60
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Есть еще в МГСН 2.08-01:
5.13. ...
Толщину защитного слоя бетона следует принимать:
- в полках сборных ребристых железобетонных плит и полках ребристых стеновых панелей при воздействии газообразной и твердой агрессивной среды не менее 15 мм;
- у торцов поперечных и продольных стержней арматуры не менее 10 мм;
...
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 13:30
#61
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Тут вы ошиблись))) Это не для концов, имея ввиду торцы, а на концевой части, имея ввиду вдоль концов
Offtop: вчитался, согласен )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 18:50
#62
pelmewer


 
Регистрация: 10.11.2013
Сообщений: 29


Я столкнулся с проблемой при сдаче проекта. Надеюсь кто-то сможет помочь с подбором дополнительной аргументации, потому что я уже в тупике. Выполнены обыкновенные столбчатые фундаменты технологической эстакады, подошва армирована сварными сетками по ГОСТ, защитный слой 40 мм, расстояние от торцов стержней до боковых граней фундамента 25 мм - все как обычно. Пришли замечания - расстояния до торцов меньше требуемого защитного слоя равного 40 мм. В качестве аргументации приводится определение из СП 63: "3.5 защитный слой бетона: Слой бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня". Любые аргументы разбиваются об ответ, что торец - это тоже ближайшая поверхность, защитный слой должен быть выдержан. Доказать, что расстояние от торца можно принять 25 мм пробовал следующими способами:
1. п. 3.63, 3.92, 3.129 "Руководства по проектированию жбк";
2. п. 7.7 "СП 430.1325800.2018";
3. Графические материалы "Пособия по проектированию фундаментов на естественном основании к СНиП" (черт. 29);
4. Ссылкой на п. 10.3.2 СП 63.13330.2018: "Во всех случаях толщину защитного слоя бетона следует также принимать не менее диаметра стержня арматуры и не менее 10 мм". В моем понимании данный пункт касается именно торцов. Потому что если нет, то совершенно не понятно, зачем он существует и куда еще его можно применить;
5. Отсылками к типовым сериям железобетонных фундаментов.
На все я получаю ответ, что это косвенные признаки и значения не имеют. Пункт 3.5 СП 63 не оговаривает, что торец подчиняется каким-либо другим правилам и не является поверхностью арматурного стержня, должно быть 40 мм.
Буду рад любым советам, при помощи который можно было бы однозначно доказать, что принятая раскладка сеток допустима.
pelmewer вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 18:57
| 1 #63
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от pelmewer Посмотреть сообщение
Я столкнулся с проблемой при сдаче проекта
ну что ж, можно поздравить, Вы встретили "квазиучастника строительного процесса, которого нужно зачистить" (с).
остается только уменьшить длину стержней на 30 мм даже если фундаменты уже построены
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 19:12
#64
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от pelmewer Посмотреть сообщение
Буду рад любым советам, при помощи который можно было бы однозначно доказать, что принятая раскладка сеток допустима.
Думаю с таким кадром лучше изменить привязку в проекте Быстрее экспертизу пройдёте. Особенно, если это самое жёсткое его замечание
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 19:24
#65
pelmewer


 
Регистрация: 10.11.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Думаю с таким кадром лучше изменить привязку в проекте Быстрее экспертизу пройдёте. Особенно, если это самое жёсткое его замечание
Это не экспертиза, а проектный отдел заказчика с которым достаточно долго придётся иметь дело. У меня рука не подымается изменить - придется потом во всех последующих проектах эти удивительные фундаменты мастерить. Плюс возможно на уже выполненных скажется, а там большой объем переделок вылезет
pelmewer вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 19:35
#66
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от pelmewer Посмотреть сообщение
Это не экспертиза, а проектный отдел заказчика с которым достаточно долго придётся иметь дело.
А как они в своём проектном отделе делают?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 19:44
#67
pelmewer


 
Регистрация: 10.11.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А как они в своём проектном отделе делают?
Из того что видел: подошва 1500х1500, армирована сеткой 1420х1420, шаг стержней 7х196, выпуски 24 мм. Еще и в двух уровнях сетка по подошве уложена. Выложить для просмотра не могу, к сожалению. Но выглядит это крайне увлекательно.
Для подколонника 900х900 приняты стержни шагом 3х256 с выпусками по 26 мм
pelmewer вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 20:10
#68
926


 
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от pelmewer Посмотреть сообщение
Из того что видел: подошва 1500х1500, армирована сеткой 1420х1420, шаг стержней 7х196, выпуски 24 мм. Еще и в двух уровнях сетка по подошве уложена. Выложить для просмотра не могу, к сожалению. Но выглядит это крайне увлекательно.
Для подколонника 900х900 приняты стержни шагом 3х256 с выпусками по 26 мм
Если фундамент в одну ступень и габариты основания выходят за пределы призмы под 45 от подколонника то всегда делаем в две сетки, верхняя чисто конструктивно минимальная d12. Это не многоступенчатый фундамент с габаритами ступеней под 45 призмы, где нужна только нижняя сетка. Информация от "дедушки" из ЦНИИСК Кучеренко.
926 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 20:16
#69
pelmewer


 
Регистрация: 10.11.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Если фундамент в одну ступень и габариты основания выходят за пределы призмы под 45 от подколонника то всегда делаем в две сетки, верхняя чисто конструктивно минимальная d12. Это не многоступенчатый фундамент с габаритами ступеней под 45 призмы, где нужна только нижняя сетка. Информация от "дедушки" из ЦНИИСК Кучеренко.
Подскажите для общего развития: из практики и опыта работы принимаете, или это фигурирует в каких-либо более руководствах/пособиях/нормативах? Просто ранее с таким не сталкивался для фундаментов с одним подколонником.

Касательно фундамента, о котором я упоминал - там ступень 300 мм, как раз 45 градусов.
pelmewer вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 20:23
#70
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от pelmewer Посмотреть сообщение
Еще и в двух уровнях сетка по подошве уложена.
Видел подобный бред... Это от (зы крайних )разработчиков ЛИР со СКАДом тянется.
И этот бред проник в СП... и... ЦНИИСК.( см. ниже)

Последний раз редактировалось csp, 20.05.2020 в 20:33.
csp вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 20:28
#71
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Если фундамент в одну ступень и габариты основания выходят за пределы призмы под 45 от подколонника то всегда делаем в две сетки, верхняя чисто конструктивно минимальная d12. Это не многоступенчатый фундамент с габаритами ступеней под 45 призмы, где нужна только нижняя сетка. Информация от "дедушки" из ЦНИИСК Кучеренко.
Необходимость верхней сетки показывает расчёт на обратный момент. Если фундамент с одним подколонником, то при вылете до 1,5h верхняя арматура не требуется в большинстве случаев. 45 градусов это что-то "дедушка" погорячился
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2020, 23:51
#72
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от pelmewer Посмотреть сообщение
Это не экспертиза, а проектный отдел заказчика
я почему-то про экспертизу подумал.
тогда попроще.
если моральные принципы не позволяют соглашаться с бредом, попробуйте возразить тем, что при уменьшении длины стержней на 15 мм не обеспечена длина анкеровки, что напрямую влияет на прочность фундамента

есть еще СП 430.1325800.2018 Монолитные конструктивные системы:
Цитата:
В монолитных железобетонных колоннах концы продольных рабочих стержней, не привариваемые к анкерующим деталям, должны отстоять от торца элемента на расстоянии не менее 15 мм – для колонн длиной до 6 м включительно при диаметре стержней арматуры до 40 мм включительно и 20 мм – в остальных случаях.
не Ваш случай, но современный СП, в котором хоть что-то сказано про расстояние до торца и это требование отличается от "обычного" защитного слоя.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 00:31
#73
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Видимо НИИЖБ обычно делало всегда иначе, а заказчик об этом знает.


Учитывая ещё и вот эту тему, вообще разговор, мне кажется, не стоит того.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=157464
Вложения
Тип файла: docx зс по мнению НИИЖБ 1978 года.docx (241.4 Кб, 81 просмотров)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 21.05.2020 в 00:37.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 02:55
#74
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


pelmewer, надо нормы читать до запятой. Я с таким каждый день сталкиваюсь.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 10:15
#75
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


Я всегда думал наоборот , что вчерашние студенты как раз и чертят арматуру в линию. Я понимаю при черчение на кульмане это вызывало сложности. Но в автокаде то какие сложности с этим? Мой опыт показывает , что те кто чертят в линию , совершают множество ошибок, особенно на разрезах, узлах где надо развести арматуру (якобы эту проблему перекидывают на строителей). Доходит до смешного, что те кто чертят в линию , сначала чертят в теле, а потом удаляют линир тела и оставляют среднею линию или еще хуже высчитывают расстояния на калькуляторе... А как чертите вы народ?(главное чтобы без ошибок)
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 10:56
#76
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
А как чертите вы народ?
обычно полным телом стержня.
но, например, для плиты под крыльцо можно для ускорения вообще всю сетку нарисовать одной линией (без кружков) и подписать 40(з.с.)
правда тогда иногда спрашивают, в каком направлении стержни укладывать ниже, в каком выше. Так без разницы
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2020, 17:16
#77
JorJe


 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93


Offtop: Может в проектном отделе чертят в ревите и не знают как сделать разный защитный слой до грани продольной арматуры и торца?)
JorJe вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 15:52
#78
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 278


Защитные слои до торцов ненапрягаемой продольной арматуры у Мандрикова в книге были. Оно же в старом СНиП уже звучало несколько иначе: п.5.9. "Для возможности свободной укладки в форму цельных арматурных стержней, сеток или каркасов, идущих по всей длине или ширине изделия, концы этих стержней должны отстоять от грани элемента при соответствующем размере изделия до 9 м - на 10 мм, до 12 м - на 15 мм, свыше 12 м - на 20 мм."
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2020, 16:05
#79
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Защитные слои до торцов ненапрягаемой продольной арматуры у Мандрикова в книге были. Оно же в старом СНиП уже звучало несколько иначе: п.5.9. "Для возможности свободной укладки в форму цельных арматурных стержней, сеток или каркасов, идущих по всей длине или ширине изделия, концы этих стержней должны отстоять от грани элемента при соответствующем размере изделия до 9 м - на 10 мм, до 12 м - на 15 мм, свыше 12 м - на 20 мм."
Это для сборняка
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каким должен быть защитный слой для арматурных стержней.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в железобетонном бассейне срывает защитный слой гидроизоляции Владимир Иващенко Железобетонные конструкции 18 03.12.2015 11:54
Каким должен быть пирог пола для спортзала? Алексaндр23 Архитектура 19 23.10.2015 11:52
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 мозголом из Самары Пожарная безопасность 21 20.10.2015 09:05
Чем снять защитный слой бетона? dukat88 Технология и организация строительства 11 15.02.2013 09:06