Какие расчетные длины в вертикальных связях по колоннам принимать?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие расчетные длины в вертикальных связях по колоннам принимать?

Какие расчетные длины в вертикальных связях по колоннам принимать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.11.2017, 09:30 #1
Какие расчетные длины в вертикальных связях по колоннам принимать?
LD[58RUS]
 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128

Доброго времени суток. Высокая промка, сказали такие длинные связи не делают, поэтому 4 стержня крепятся в центральной фасонке (узел прилагаю). Обычным связям из 2х уголков (одна целая диагональ и 1 разрывающаяся в центре) всегда задавал коэф. расчетной длинны 0.5 в плоскости, и 1 из плоскости, а как быть в этом случает? Я склоняюсь к варианту как и ГС по кровле: обе 1 и шарниры тоже по всем концам.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема каркаса.png
Просмотров: 392
Размер:	25.9 Кб
ID:	196020  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Параметры ВС.png
Просмотров: 319
Размер:	48.5 Кб
ID:	196021  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Параметры ГС.png
Просмотров: 275
Размер:	48.0 Кб
ID:	196022  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема ВС.png
Просмотров: 419
Размер:	4.9 Кб
ID:	196023  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел ВС.png
Просмотров: 406
Размер:	21.2 Кб
ID:	196024  


Просмотров: 10666
 
Непрочитано 24.11.2017, 10:07
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1690751]Высокая промка
7 м - это совсем не высокая)
Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1690751]сказали такие длинные связи не делают
Скажите в ответ, что очень даже делают
Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1690751]Обычным связям из 2х уголков (одна целая диагональ и 1 разрывающаяся в центре) всегда задавал коэф. расчетной длинны 0.5 в плоскости, и 1 из плоскости, а как быть в этом случает? Я склоняюсь к варианту как и ГС по кровле: обе 1 и шарниры тоже по всем концам.
В модели связь состоит из 4х элементов с общим узлом в центре. В плоскости связи мю=1, из плоскости - мю=2 для отдельно взятого элемнта. Связи крепятся шарнирно
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 10:15
#3
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
7 м - это совсем не высокая
Ну это понятно, больше всегда есть куда)
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Скажите в ответ, что очень даже делают
Думаете можно оставить обычный вариант, с одной целой связью и мю 0.5 и 1? Просто в таком случае уголок на много меньше получается)

и почему 2? это и у ГС тогда 2 надо ставить и тогда придется огромные уголки закладывать. да и шарнир с двух сторон это 1 всегда была вроде
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 10:39
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
...Думаете можно оставить обычный вариант, с одной целой связью и мю 0.5 и 1?
Можно, для блага заказчика, экономия какая-никакая...Но и 9-и метровый уголочек кантовать тоже надо будет осторожно - переломится нафег.
Цитата:
Просто в таком случае уголок на много меньше получается)
А если применить трубы - еще меньше. К тому же трубу переломить намного сложнее, чем уголок.
Цитата:
и почему 2?
Правильный вопрос - см. в СП Ваш случай - табл.25. Из плоскости посередине никто не держит (ГИ), и такая связь на сжатие не работает - в табл. прочерк.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 10:57
#5
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правильный вопрос - см. в СП Ваш случай - табл.25. Из плоскости посередине никто не держит (ГИ), и такая связь на сжатие не работает - в табл. прочерк.
т.е. из плоскости я могу ставить что угодно, она все равно работать не будет. а в плоскости 1 оставить?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А если применить трубы - еще меньше. К тому же трубу переломить намного сложнее, чем уголок.
Да понятно, просто везде уголки были, однообразие на объекте типа того. Да и нет прочерченных узлов с трубой)
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 11:03
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
т.е. из плоскости я могу ставить что угодно, она все равно работать не будет. а в плоскости 1 оставить?
Там четко написано - при работе связей на растяжение (при обоих прерванных) расчетная длина из плоскости 0,7*L1, где L1 - длина диагонали.
В плоскости естественным образом 1L.
А почему СП не открываем?
Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
... Да и нет прочерченных узлов с трубой)
Веская причина, да...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 11:08
#7
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок111.PNG
Просмотров: 357
Размер:	23.1 Кб
ID:	196030  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 11:19
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
...
Нужны. При это появится ГИ (геом. изменяемость) и могут быть проблемы у решателя. Такие связи по уму моделируют другими способами. Или упрощают на время расчетов, а для проекта это место дорабатывают вручную.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 11:27
#9
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А почему СП не открываем?
я смотрел.
ну я же задаю параметр одновременно и для растяжения и сжатия, при сжатии они не работают. тогда 0.7 надо ставить из плоскости? правильно понял?

Evgeny31,
это старый вариант, с одной целой связью и одной прерывающейся (с расчетными длинами 0.5 и 1)
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 11:28
#10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При это появится ГИ (геом. изменяемость) и могут быть проблемы у решателя.
При одной цельной диагонали?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Такие связи по уму моделируют другими способами. Или упрощают на время расчетов, а для проекта это место дорабатывают вручную.
В данном конкретном случае, можно было обойтись расчетом плоской рамы, а связи подобрать по гибкости. В зданиях же тяжелой промышленности с кранами или в сейсмических районах, считаю, оптимальным будет расчет крестов работающих на сжатие, без всяких выключений, а задать их можно как в посте №7.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 11:40
#11
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
а связи подобрать по гибкости
для этого тоже надо понять какие расчетные длины брать)
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 11:48
#12
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1690848]для этого тоже надо понять какие расчетные длины брать)
Чего там понимать то для крестов? Вот с порталами муть ещё та... это да.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 11:51
#13
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Чего там понимать то для крестов?
Для поста №7 какую примите расчетную длину сжатого поддерживающего элемента, из плоскости?
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 12:53
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Чего там понимать то для крестов? Вот с порталами муть ещё та... это да.
Всегда рекомендую для порталов ставить горизонтальный элемент от колонны до колонны, а уж на него "навешивать" прочие элементы. Вот если горизонтального элемента нет, тогда да ... лучше поставить просто подкосы до верха. В принципе, горизонтальный не разрезной элемент, проходящий через центр креста, позволит примыкать к нему все 4 элемента шарнирно без образования ГИС при любой схеме работы элементов связи (чистое растяжение или растяжение/сжатие)..
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 13:00
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
При одной цельной диагонали?...
Нет конечно - у автора обе прерваны. В этом же суть - нет никакой поддержки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 13:08
#16
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Для поста №7 какую примите расчетную длину сжатого поддерживающего элемента, из плоскости?
Под "сжатым поддерживающим элементом" подразумевается обрываемая на фасонке диагональ? Тогда приму длину равную полудиагонали (до точки пересечения). Если не обрываемая диагональ, то 1,4*L1 (табл. 25)
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 13:12
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


А конкретно сейчас для которой схемы с которым узлом ищутся расчетные длины?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 13:18
#18
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет конечно - у автора обе прерваны. В этом же суть - нет никакой поддержки.
Только у автора не совсем понятная ситуация. В расч. схеме две диагонали крепятся жестко в узле пересечения, а конструировать он их желает как обе разорванные на фасонке.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А конкретно сейчас для которой схемы с которым узлом ищутся расчетные длины?


----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Всегда рекомендую для порталов ставить горизонтальный элемент от колонны до колонны, а уж на него "навешивать" прочие элементы. Вот если горизонтального элемента нет, тогда да ... лучше поставить просто подкосы до верха. В принципе, горизонтальный не разрезной элемент, проходящий через центр креста, позволит примыкать к нему все 4 элемента шарнирно без образования ГИС при любой схеме работы элементов связи (чистое растяжение или растяжение/сжатие)..
Проблемы возникают как правило при проведении поверочных расчетов в существующих зданиях, где заложены серийные порталы и порталы "собственного производства"

Последний раз редактировалось Evgeny31, 24.11.2017 в 13:28.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 13:34
#19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Проблемы возникают как правило при проведении поверочных расчетов в существующих зданиях, где заложены серийные порталы и порталы "собственного производства"
Не вижу проблемы - если в этом есть реальная необходимость, то "сдуть" старые связи и поставить новые и по деньгам и по сложности исполнения сущая ерунда. Если для предприятия это накладно ... одним словом "солидная фирма возьмет в аренду дырокол"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 13:36
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Только у автора не совсем понятная ситуация. В расч. схеме две диагонали крепятся жестко в узле пересечения, а конструировать он их желает как обе разорванные на фасонке...
Да уж.
Вот его узел конкретный - никто никого из плоскости не поддерживает:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.png
Просмотров: 181
Размер:	9.4 Кб
ID:	196040  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 13:44
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот его узел конкретный - никто никого из плоскости не поддерживает:
Мне приходилось видеть такой узел на обследовании - до вполне видимой амплитуды из плоскости связь спокойно раскачивается рукой. А при торможении крана за несколько пролетов от блока, дрожит "как заячий хвост".
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 16:37
#22
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Только у автора не совсем понятная ситуация. В расч. схеме две диагонали крепятся жестко в узле пересечения, а конструировать он их желает как обе разорванные на фасонке.
извините что в заблуждение ввел, я писал что это для обыччного прерывающегося случая расчетка, я поменял для представленного узла
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-11-24_163544.png
Просмотров: 154
Размер:	7.7 Кб
ID:	196047  
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 17:00
#23
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
извините что в заблуждение ввел, я писал что это для обыччного прерывающегося случая расчетка, я поменял для представленного узла
Плохое решение, вам выше уже Ильнур объяснил почему.
Но если так желаете, то киньте распорку по центру и для всех элементов расч. длина будет равна 1. У распорки расч. длина в плоскости 0,5, из плоскости 1 от полной длины (от колонны до колонны).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-11-24_163544.png
Просмотров: 87
Размер:	12.4 Кб
ID:	196049  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 17:19
#24
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
извините что в заблуждение ввел, я писал что это для обыччного прерывающегося случая расчетка, я поменял для представленного узла
вот это- уж точно ГИС. Неужели программа расчётная ничерта не сообщает?
PS шарнир должен быть только на одной связи. Другая- не должна прерываться. См. #7
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 17:33
#25
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
вот это- уж точно ГИС. Неужели программа расчётная ничерта не сообщает?
как ни странно, но нет. все считает, все хорошо.
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
PS шарнир должен быть только на одной связи. Другая- не должна прерываться. См. #7
тогда для разных ветвей, разные параметры нужно будет вводить, так ведь? для целой 0.5 и 1, для прерывистых ( 2 отдельных стержня) обе 1
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 18:04
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
... все считает..
Что за программа?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 18:22
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


А зачем узел на пересечении?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 18:45
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А зачем узел на пересечении?
Пост 1:
Цитата:
сказали такие длинные связи не делают
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 19:20
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пост 1:
А причём тут расчётная схема?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 20:33
#30
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Тогда приму длину равную полудиагонали (до точки пересечения). Если не обрываемая диагональ, то 1,4*L1 (табл. 25)
Тоже всегда принимал 1,4 по табл. 25, запруфил методом конченных элементов, и принимал не особо не мудрствуя. Только вот сейчас обнаружил новшества в СП 16.13330.2017 - п. 10.1.3 "... Определять расчетные длины пересекающихся связей (см. вид 1-1 рисунка 14, а) следует в соответсвии с правилами по проектированию стальных конструкций." Расчетные длины для пересекающихся стержней и раньше были, но вроде как не заставлял никто их раньше применять. Или я чего путаю?
Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1690946]как ни странно, но нет. все считает, все хорошо.
Это "свежая" версия Лиры САПР, которую, следуя модным трендам зарубежных аналогов, научили по умолчанию, вводить искусственные связи, это очень полезно, производительность расчетчиков увеличилась в разы!

Последний раз редактировалось B0RGiR, 24.11.2017 в 20:38.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 06:41
#31
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
в СП 16.13330.2017 - п. 10.1.3 "... Определять расчетные длины пересекающихся связей (см. вид 1-1 рисунка 14, а) следует в соответсвии с правилами по проектированию стальных конструкций."
Я так понимаю это отсылка к новому СП 294.1325800.2017 "Конструкции стальные. Правила проектирования" https://dwg.ru/dnl/14332. В частности к таблице 26 и графику на рис. 16. Если в табл. 25 (СП 16) расч. длины указаны в не зависимости от соотношения усилий, то в табл. 26 (СП 294), введены поправочные коэф. для учета этого. Немного потестировав, да и судя по графику (рис. 16) расч. длина для сжатого не обрываемого стержня как правило не превышает 1,4, а то и значительно меньше. Выше только при почти нерабочих углов (менее 30 гр.). Одно только не смог понять сходу, как коэф. альфа2 может быть отрицательным .
В общем пришел к выводу, что для определения расч. длин крестовых связей достаточно использования табл. 25 (СП 16).
Если в чем то не прав, подправьте.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 07:27
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А причём тут расчётная схема?
Расчетная схема при конструктиве. Мы, практикующие проектировщики, проектируем так: сначала набрасываем конструктивчик, затем обсчитываем его, затем корректируем заново. И так несколько итераций.
В случае автора: он сконструировал узел. Затем составил расчетную схему и спрашивает: а хороша ли моя схема?
Ему говорят: схема не соответствует конструктиву. Вот при чем схема.
А почему бы тебе самому не почитать тему последовательно с начала до конца?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 12:54
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А почему бы тебе самому не почитать тему последовательно с начала до конца?
Offtop: щас всё брошу и начну всякие глупости читать.
А не надо строить расчётные схемы на основе "сконструированных узлов".

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Если в чем то не прав, подправьте.
Всё верно. Постепенно переходим на еврокод.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 13:11
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...А не надо строить расчётные схемы на основе "сконструированных узлов"....
Такого великого троллинга еще не было в истории форума.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 14:19
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795


Offtop: Чья бы корова мычала...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 15:14
#36
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1690934]извините что в заблуждение ввел, я писал что это для обыччного прерывающегося случая расчетка, я поменял для представленного узла
Зачем вообще в расчёт вводить узел пересечения связей? Что принципиально он даст? Два диагональных элемента без объединения имеют такие же усилия (N).
Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1690946]тогда для разных ветвей, разные параметры нужно будет вводить, так ведь?
Тогда и характеристики будут одинаковыми.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Одно только не смог понять сходу, как коэф. альфа2 может быть отрицательным .
Так указано же, что α2 > 0
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2017, 03:10
#37
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Так указано же, что α2 > 0
α2 > 0 указанно лишь для некоторых случаев. Так сказать ограничение по области применения формулы.
Если посмотреть на график (рис. 16), можно заметить, что коэф. альфа 2 может быть отрицательным.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2017, 09:32
#38
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что за программа?
Лира-САПР 2013


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Зачем вообще в расчёт вводить узел пересечения связей?
я моделирую узел, что бы определить сечения связей, если я задаю параметры как для одной целой, а одной прерывающейся связи (0.5 и 1 и шарниры в пересечении нет), то он выдает 2 уголка 75х6, если тот узел что я привел (1 и 1) то выдает 2 уголка 110х7, вот я и хочу понять как правильно моделировать узел, что бы понять какие сечения в итоге брать.
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 22:03
#39
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1691228]я моделирую узел, что бы определить сечения связей, если я задаю параметры как для одной целой, а одной прерывающейся связи (0.5 и 1 и шарниры в пересечении нет), то он выдает 2 уголка 75х6, если тот узел что я привел (1 и 1) то выдает 2 уголка 110х7
Для этого узел не нужен вообще. Оперируйте расчетными длинами при назначении характеристик элемента.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
α2 > 0 указанно лишь для некоторых случаев.
Указано для случаев 2, 4 и 5. В случаях 1 и 3 α2 не может быть отрицательным, так как все элементы сжаты.

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Если посмотреть на график (рис. 16), можно заметить, что коэф. альфа 2 может быть отрицательным.
По картинке да. Но следуя указаниям таблицы 26, α2 всегда больше 0.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 12:29
#40
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Для этого узел не нужен вообще. Оперируйте расчетными длинами при назначении характеристик элемента.
так для того что бы понять какие расчетные длинны, я и должен принять какой-то определенный узел.
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2017, 22:54
#41
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
;1692712]так для того что бы понять какие расчетные длинны, я и должен принять какой-то определенный узел
Конечно, согласен.
Узел зачем в расчётную схему вводить?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 11:44
#42
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Узел зачем в расчётную схему вводить?
узел я не ввожу, да и как если захотеть) я ввожу шарниры и расчетные длины, а эти параметры зависят от вида узла.
LD[58RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие расчетные длины в вертикальных связях по колоннам принимать?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Изгибающие моменты в вертикальных связях между колоннами в СКАД Just Dream SCAD 8 18.12.2015 09:19
Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки? injenerkin Основания и фундаменты 8 01.06.2014 19:24
ЖБ. Расчетные длины колонн многоэт. каркаса с шарнирным примыканием ригелей. No M.P. Железобетонные конструкции 12 20.02.2013 14:34
Какие предельные прогибы принимать Михась Прочее. Архитектура и строительство 3 28.08.2012 16:10
Усилия в вертикальных связях м/у колоннами Павликов Роман Конструкции зданий и сооружений 38 20.01.2012 13:49