Добрый день.

Имеется навес 6х6,1 м. Поперечная схема во вложении. Стойки 60х3мм, шаг 2м, Ферма - пояса 60х3мм, вн. решетка 40х3мм. Прогоны опираются в узлах. По расчету всё проходит, но если потолкать стойки, то он шатается.

Вопрос: Как повысить жесткость навеса? (свой вариант приложил). В моем варианте есть сомнение, не ухудшит ли такое решение работу стоек?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма с раскосами_001.jpg
Просмотров: 3215
Размер:	28.7 Кб
ID:	196139  

Просмотров: 22945
 
Непрочитано 27.11.2017, 15:14
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Добавьте продольные горизонтальные связи по нижнему поясу ферм. Схема поперечника не поменяется, металла дополнительного не много, а жесткость увеличится приблизительно в 4 раза. Если не хватит, ставьте дополнительно вертикальные связи по торцам здания - стоять будет мертво.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2017, 15:16
#3
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Лучше сразу ставьте вертикальные связи по торцам здания, этого будет достаточно
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2017, 15:17
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


У вас гибкость стоек: 2500*2=5000->5000/23,1=216,45, что больше предельной по нормам 180-60*альфа. Вот и шатается все.
Варианты решения:
1. Уменьшить расчетную длину стоек. Например подкосами как у вас. Что касается ухудшения, то нужно смотреть по результатам расчета. От подкоса придет доп. момент на стойки, а так же изменится работа ферм.
2. Увеличить радиус инерции стоек, путем усиления сечения, либо полной их замены на более мощную трубу. В зависимости от усилий, труба должна быть от 90х4 до 120х3(4).
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2017, 15:51
#5
SeR_1


 
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 12


Гибкость действительно запредельная.
То, в чем Вы считали, есть проверка по гибкости?
SCAD по этому параметру сразу матерится.
На мой взгляд с данным усилением Вы сломаете ферму.

Самое логичное, это развить колонну, увеличив ее профиль
SeR_1 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 09:21
2 | 1 #6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
У вас гибкость стоек: 2500*2=5000->5000/23,1=216,45, что больше предельной по нормам 180-60*альфа. Вот и шатается все.
Варианты решения:
1. Уменьшить расчетную длину стоек. Например подкосами как у вас. Что касается ухудшения, то нужно смотреть по результатам расчета. От подкоса придет доп. момент на стойки, а так же изменится работа ферм.
2. Увеличить радиус инерции стоек, путем усиления сечения, либо полной их замены на более мощную трубу. В зависимости от усилий, труба должна быть от 90х4 до 120х3(4).
Рассматриваете, будто стойки защемлены. А они у автора защемлены? Думаю на грунт (фундамент) стойки опираются абы как, т.е. шарнирно. При этом формально система геометрически неизменяемая за счет "неразрезности" стойки (скорее пояса "фермы" приварены к ней сбоку), но не хватает жесткости, прежде всего, самой стойке.

вот так еще можно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 1917
Размер:	38.0 Кб
ID:	196149  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 28.11.2017 в 09:52.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 09:35
#7
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Рассматриваете, будто стойки защемлены. А они у автора защемлены?
Так если они не защемлены, то на схеме автора изображен механизм.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 10:16
#8
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение

Цитата:
Сообщение от Axe-d
Рассматриваете, будто стойки защемлены. А они у автора защемлены?
Так если они не защемлены, то на схеме автора изображен механизм.
Вот это и настораживает, а какой снеговой район у автора ? А сейсмика есть ли ? Сечения колон явно маловаты.

----- добавлено через 42 сек. -----
Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
По расчету всё проходит
Расчет в студию !
hang_7 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 10:51
#9
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Стойки нужны из 100х6
Homel вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 15:53
#10
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Стойки нужны из 100х6
Еще лучше из 140х7. Жесткость гарантирована.
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 15:59
| 4 #11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


70 Ш2 (с)...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 16:27
#12
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462


20K1, зато брутально смотрется будет)
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 16:29
#13
Want_money

полуконструктор
 
Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 182


Защемим базы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 1531
Размер:	19.9 Кб
ID:	196179  
Want_money вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 16:38
#14
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Айдар Н Посмотреть сообщение
Защемим базы
К чему полумеры?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: МегаСнимок.JPG
Просмотров: 1668
Размер:	47.0 Кб
ID:	196180  
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию

Последний раз редактировалось Meknotek, 28.11.2017 в 16:50.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 16:40
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
70 Ш2 (с)...
из t10 (с)...
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 09:59
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
из t10 (с)...
Подколол, чертяка!


Пороть публично таких навесостроителей нужно. Серьёзно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2017, 12:45
#17
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Спасибо всем, кто дает дельные советы.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Рассматриваете, будто стойки защемлены. А они у автора защемлены? Думаю на грунт (фундамент) стойки опираются абы как, т.е. шарнирно. При этом формально система геометрически неизменяемая за счет "неразрезности" стойки (скорее пояса "фермы" приварены к ней сбоку), но не хватает жесткости, прежде всего, самой стойке.

вот так еще можно
Фундамент: Стойка замоноличина на 1м в бетонную опору d250 l=1.5м
Ферма оприрается на стойки сверху.

В расчет стойки брал коэффициент расчетной длины = 1, т.к. принимал шарнир по обоим концам.

Если усилить стойку, приварив дополнительный профиль по всей длине,тогда слабым местом будет опорный узел фундамента.

Снеговой район - 4 Сейсмики нет.

Из жизненой практики: В детстве лазили по верандам в детских садах, дак они шатались только в путь, а нам было лет по 10. И стояли эти веранды не один десяток лет.

В таком шатании критического ничего не вижу, но заказчик хочет повысить жесткость.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2017, 15:51
#18
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Фундамент: Стойка замоноличина на 1м в бетонную опору d250 l=1.5м
Ферма оприрается на стойки сверху.

В расчет стойки брал коэффициент расчетной длины = 1, т.к. принимал шарнир по обоим концам.
Стойка замоноличена в бетон и снизу вы принимаете шарнир (коэффициент расчетной длины = 1)?

повторюсь:
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
У вас гибкость стоек: 2500*2=5000->5000/23,1=216,45, что больше предельной по нормам 180-60*альфа. Вот и шатается все.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 411
Размер:	10.2 Кб
ID:	196625  
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2017, 16:25
#19
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Почему не такая схема должна быть с К=0,7 ?
Изображения
 
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2017, 16:49
1 | #20
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Почему не такая схема должна быть с К=0,7 ?
У вас навес отдельно стоящее здание или раскреплен с рядом стоящим жестким сооружением (блоком)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление.PNG
Просмотров: 946
Размер:	39.7 Кб
ID:	196628  
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 12:29
#21
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
У вас навес отдельно стоящее здание или раскреплен с рядом стоящим жестким сооружением (блоком)?
Спасибо. Что-то это я и не учел. НЕ раскреплен с домом. Попробуем к дому раскрепить.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 12:35
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Попробуем к дому раскрепить.


----- добавлено через 25 сек. -----
Расстояние какое до дома?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 12:48
#23
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Расстояние какое до дома?
До метра
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 12:52
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ну, допустим, раскрепились об дом - что тоже бред, а в другом направлении?

Вы можете план или схемы дать?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 12:53
#25
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Приложил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017.12= Доп_001.jpg
Просмотров: 831
Размер:	67.5 Кб
ID:	196726  
Вложения
Тип файла: pdf 2017.12= Доп.pdf (37.4 Кб, 91 просмотров)
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 12:57
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Приложил.
Ясно. Только к дому надо крепить каждую раму - тогда будет эффект. И скорее всего этого будет достаточно в плоскости рам. Из плоскости - достаточно полуподкосов. Все эти мероприятия по усилению делать последовательно дабы не тратить лишний материал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 13:10
1 | 1 #27
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Если есть дом. Можно попробовать к нему прицепится и развязаться только лишь горизонтальными связями.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-12-11_170547.jpg
Просмотров: 252
Размер:	43.4 Кб
ID:	196727  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 13:29
| 1 #28
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Все эти мероприятия по усилению делать последовательно дабы не тратить лишний материал.
С начало к дому крепимся, потом полуподкосы, так?
Krieger, спасибо.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 08:36
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
...прицепится и развязаться только лишь горизонтальными связями.
Модификация:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Модификасион.png
Просмотров: 190
Размер:	13.4 Кб
ID:	196849  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 10:00
#30
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Ну т.е. #14 все сознательно проигнорировали, да?... ну ладно... (ушел проектировать заборы дальше)
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 10:11
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
(ушел проектировать заборы дальше)
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Волгоградский Государственный Заборостроительный Университет (ВГЗУ) - диплом с отличием.
Смею заметить - юмор тут не уместен.... Забор - важнейшая составляющая любого предприятия. Также как КПП - лицо ВЧ, так и забор - лицо промпредприятия. Первый чертеж в своей жизни став инженером я разработал в рукопашную и это был забор!!!!
Нач. отд. по доброму шутил : "А где у нас А.А. - главный специалист по заборостроению?" Ну и шутки в духе.... Забростроительный университет, факультет промышленного и гражданского забростроения, кафедра плетней..... Дадим стране заборы!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 10:58
#32
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Offtop:
Смею заметить - юмор тут не уместен.... Забор - важнейшая составляющая любого предприятия. Также как КПП - лицо ВЧ, так и забор - лицо промпредприятия. Первый чертеж в своей жизни став инженером я разработал в рукопашную и это был забор!!!!
Нач. отд. по доброму шутил : "А где у нас А.А. - главный специалист по заборостроению?" Ну и шутки в духе.... Забростроительный университет, факультет промышленного и гражданского забростроения, кафедра плетней..... Дадим стране заборы!
Какой юмор тут... реально заборы проектируем. Причем километрами. Смотри ЛС.
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 11:09
1 | 1 #33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Ну т.е. #14 все сознательно проигнорировали, да?..
Не проигнорировали, а вдумчиво и тщательно изучили. B решили, что так излишне, предложили разумне`е.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2018, 23:33
#34
Пенсионерка

КМ, КЖ
 
Регистрация: 09.01.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Какой юмор тут... реально заборы проектируем. Причем километрами. Смотри ЛС.
Коллега ,
причем за заборы платят больше, чем за большепролетные конструкции с мостовыми кранами.
Пенсионерка вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2018, 23:38
#35
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Пенсионерка Посмотреть сообщение
Коллега ,
Лицо Перо мне Ваше знакомо....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2018, 11:14
#36
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Пенсионерка Посмотреть сообщение
причем за заборы платят больше, чем за большепролетные конструкции с мостовыми кранами.
Конкретно в данном случае - да (причем если сравнивать с местными з/п, то ЗНАЧИТЕЛЬНО больше), ну есть и другие "плюшки"
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2021, 21:30
#37
Corollich


 
Регистрация: 27.10.2021
Сообщений: 1


Здравствуйте, имеется навес 14*4 поперечина-профильная труба 60*40 без ферм, покрытие профлист, шаг между поперечинами 1,5 зимой наблюдается визуальное прогибание от снега, как можно усилить навес от прогибов?
Corollich вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2021, 07:27
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Corollich Посмотреть сообщение
...как можно усилить навес от прогибов?
100500 способов.
Поперечины опираются на стойки? Если да, то поперечины со стойками сопрягаются жестко? Стойки - профиль тот же? У трубы небось стенка 2,5? Стенка так-то бывает 2...6 мм.
Настил небось из поликарбоната? Снеговой район у Вас который - укажите местность (область) - Крым, Дальний Восток, Сибирь, Поволжье (есть такие области в РФ...)?
Свободно опертая балка 4м из тр. 60х40х2,5 Ст3 на попа (высокой стенкой вертикально) держит нагрузку не более 100 кг/м, при этом прогиб не менее 60 мм, потом ломается. Такую нагрузку при шаге балок 1,5 м может дать снег толщиной около 30 см (плотность 200кг/куб.м). Это при условии, что балка в концах не приварена жестко к стойке например. Если так, и стойка гибкая такая же, то стойка мало помогает, прогиб тоже не особо уменьшается.
Если тему почитаете с самого начала, то автор начинал с раскосов.
Лучше дать эскизную схему каркаса.
Цитата:
зимой наблюдается визуальное прогибание
А этой зимой возможно "наблюдение визуального обрушения" - а что думали, когда стропильную балку (поперечину по-Вашему) пролетом 6 м и с шагом 1,5 м делали из 60х4х? ?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как повысить жесткость навеса?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия? vv_77 Прочее. Архитектура и строительство 120 26.12.2018 22:27
Как обеспечить жесткость каркаса навеса без связей dik-son Конструкции зданий и сооружений 129 10.08.2016 10:51
Каким образом учесть сдвиговую жесткость пустотной плиты, моделируя её стержнями? intestinal SCAD 6 19.10.2015 13:29
Проектирование навеса с самого начала, Помогите советом Алексей2015 Металлические конструкции 5 10.03.2015 15:06
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. Зяблик Конструкции зданий и сооружений 12 11.03.2009 16:22