| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Минимальная глубина опирания перемычек
Инженер
Сибирь
Регистрация: 27.05.2007
Сообщений: 2,970
|
||
Просмотров: 90851
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 30.05.2007
Краснодар
Сообщений: 38
![]() |
Сейсмика накладывает ограничения. Проем до 1,5 метра - опирание минимум 250 мм. Если проем более 1,5 метра - опирание 350 мм
__________________
Язык инженера - чертёж и формула. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Уважаемые, хотелось бы поднять тему...
А как быть, если перемычки уложены с недостаточным опиранием? Делаю реконструкцию здания, очень много перемычек с недостаточным опиранием...есть места где действительно требуется усиление, а есть где, на первый взгляд, особо то и не надо... Я сделал расчет кладки на смятие под перемычкой, проверил на прочность саму перемычку...на прогибы, всё проходит... Могу ли я после этого сказать, что опирание 120мм, для 5ПБ25-37 достаточно(при требуемых по серии 230мм) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
мнения разошлись )
Breeze, спасибо! логично, что чем меньше опирание - тем больше пролёт...соответственно несущая способность меньше. Что касается требований заведения рабочей арматуры на опору...не подскажите где об этом можно поподробней прочитать? И тогда возникает вопрос по поводу пустоток...а почему у них тогда нет такого опирания... vedinzhener, спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Здание простояло с 97го года в "законсервированном" состоянии...
Дефектов очень много, здание 6ти этажное, начиная с третьего этажа - продольные стены, не перевязаны с поперечными. Кладка стен сильно замочена...некоторые стены процентов на 40 были выполнены из необожжоного кирпича, который не выдержал такого отношения...рассыпается от небольшого воздействия. Очень много перемычек с небольшим опиранием, часть из них металлические. Одну коррозией поело на столько, что отслаиваются пласты, толщиной по 2мм... Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 23.11.2009 в 08:48. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Да не...в общем не всё так страшно...
Запроектировано было с здоровым запасом, несмотря на то, что кладка хорошо потеряла в прочностных характеристиках, на верхних этажах вместо марки М100 кирпич стал М35 ) По расчету все проходит... Усиливать буду отдельные участки, которые больше всего подвергались замачиванию и выглядят ненадёжно...а так же где применялся необожженый кирпич... Единственная проблема: как запроектировать усиление стены, в лестничном марше )) Наверно там придётся перекладывать стену, а то обрамление не знаю как туда воткнуть...мешает лестница...ну в общем решаемо ) |
|||
![]() |
|
||||
конструирование Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93
|
Для дальнейшего размышления, касательно узлов опирания металлических перемычек на кирпичные стены
![]() Смятие кирпича своим чередом, НО в следующих литературных источниках: - Гроздов В.Т. Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий http://dwg.ru/dnl/1555 - Альбом: Конструктивные решения по усилению строительных констркций промышленных зданий (стр.364,365) http://dwg.ru/dnl/?id=4536&page=0 Указано, что металлические перемычки (над вновь организуемыми проемами) опирать на кирпичные стены не менее чем на 250мм |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
просто посчитайте вашу перемычку и всех делов.
1.) считаете саму перемычку (если ваши блоки над перемычкой перевязаны, т.е. швы вразбежку - то берете нагрузку по пирамиде, если нет - то по прямоугольнику) 2.) считаете кладку на опорную реакцию получаете четкий ответ "да" или "нет" и спите спокойно. В любом случае, подпись ставить будете вы, а не господа mainevent100 и vv_77.. Поэтому - лучше убедиться самому в цифрах. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
сказать "можно" можно и без аргументов, а вот "нельзя" - без аргументов нельзя
![]() Offtop: хмм, ГАП со мной согласен, странно......... может тогда VV_77 действительно прав ))) как говорится, послушай ГАПа и сделай наоборот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Offtop: Продолжая оффтоп: аксакалы рассказывали что раньше были архитекторы которые сами считали и раскладывали перемычки!! Если ГАП, а он я так понимаю начальник, сказал можно - в чем проблема то тогда?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Подскажите пожалуйста, допустимо ли в одноэтажном доме, со стенами из КББ в полный блок (40 см.) и оконными проемами в 1,60 м., сделать глубину опирания оконных перемычек 250-290 мм.?
В п. 6.14.16., СНиП II-7-81 указано, что "перемычки должны устраиваться, как правило на всю ширину стены и заделываться в кладку на глубину не менее 350 мм. При ширине проема до 1,5 м. заделка перемычек допускается на глубину 250 мм". Но, строители вывели верхние ряды раньше, чем я ознакомился с этим пунктом. Надо ли сбивать блоки, чтобы довести глубину опирания до требуемых 350мм? Регион: Краснодарский край, сейсмичность установлена в 7 баллов. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
Цитата:
Если есть возможность - предусмотрите опорную подушку высотой 5-10см, с армированием кладочной сеткой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
Благодарю за ответ.
Цитата:
Подскажите еще пожалуйста, какая минимальная высота перемычки допустима, если будет вариться каркас из 3 продольных стержней внизу и двух вверху из 14-й арматуры с обвязкой 8-кой с шагом 150? 20 см. высоты будет достаточно? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Пролет, нагрузки и расчет все покажет. Если не несущая перемычка, то для пролет 1.6 вполне достаточно
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253
|
Несущие перемычки - кроме массы кладки над ней, несут нагрузку от перекрытий, опирающихся на эти участки кладки.
Ненесущие перемычки - несут нагрузку только от собственного веса и участков кладки, расположенных над ними.
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
Минимальная глубина баклонов | devastater | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 01.08.2007 15:34 |
Мин. расстояние до оси опирания | Кет | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 11.05.2007 11:54 |
Усиление перемычек | nalivai | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 13.06.2006 20:15 |