До каких усилий работают формулы СНиПа и сопромата? Мои усилия в балках М=770 т*м, Q=553 т, в колоннах 600, 800 т.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > До каких усилий работают формулы СНиПа и сопромата? Мои усилия в балках М=770 т*м, Q=553 т, в колоннах 600, 800 т.

До каких усилий работают формулы СНиПа и сопромата? Мои усилия в балках М=770 т*м, Q=553 т, в колоннах 600, 800 т.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.12.2017, 14:09 #1
До каких усилий работают формулы СНиПа и сопромата? Мои усилия в балках М=770 т*м, Q=553 т, в колоннах 600, 800 т.
Jrec
 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34

Коллеги, всем привет. Подскажите, архитекторы придумали такой каркас, 4 этажа неправильной сетки, по 1,5-2 т/м2 нагрузки, стоящие на правильной сетке 9х9м нижнего этажа, т.е. колонны обрываются и стоят на балочной сетке 9х9м. Усилия приходящие на балочную систему N=400-500 т, момент в балках достигает 770 т*м и поперечка 553 т. Так еще здание стоит в сейсмике 8 баллов. Если втупую подбирать сечения то получаются пояса из листа 60 мм, стенки из листа 40 мм. Так еще я вообще не уверен что можно просто принимать формулы из СНиПа и сопромата втупую и проектировать сечения и узлы, одна сварка двутавра чего стоит. Также по этому каркасу есть стадия П, не знаю как она прошла, там также балки из листов 60,90,100 мм (стенки тоже по 100 мм), такое ощущение что эксперт просто забил на этот проект, даже не выдал рекомендации в заключении. Я проектирую КМ 10 лет, каркасы с усилиями N до 200 т и М до 50-80 т*м, т.е. в пределах сортамента. Фирма вообще не имеет опыта проектирования и выдачи КМ, а я в нее пришел только что. Начальники упираются ни в какую, не хотят переходить на ЖБ каркас или хотя бы не обрезать колонны на нижнем этаже. Как объяснить моим начальникам что с такими усилиями и толщинами работают институты, и не фирмы с нулевым опытом КМ? (Или может я не прав, скажите)

Последний раз редактировалось Jrec, 20.12.2017 в 14:11. Причина: добавка текста
Просмотров: 19377
 
Непрочитано 20.12.2017, 14:21
#2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Коллеги, всем привет. Подскажите, архитекторы придумали такой каркас, 4 этажа неправильной сетки, по 1,5-2 т/м2 нагрузки, стоящие на правильной сетке 9х9м нижнего этажа, т.е. колонны обрываются и стоят на балочной сетке 9х9м. Усилия приходящие на балочную систему N=400-500 т, момент в балках достигает 770 т*м и поперечка 553 т. Так еще здание стоит в сейсмике 8 баллов. Если втупую подбирать сечения то получаются пояса из листа 60 мм, стенки из листа 40 мм. Так еще я вообще не уверен что можно просто принимать формулы из СНиПа и сопромата втупую и проектировать сечения и узлы, одна сварка двутавра чего стоит. Также по этому каркасу есть стадия П, не знаю как она прошла, там также балки из листов 60,90,100 мм (стенки тоже по 100 мм), такое ощущение что эксперт просто забил на этот проект, даже не выдал рекомендации в заключении. Я проектирую КМ 10 лет, каркасы с усилиями N до 200 т и М до 50-80 т*м, т.е. в пределах сортамента. Фирма вообще не имеет опыта проектирования и выдачи КМ, а я в нее пришел только что. Начальники упираются ни в какую, не хотят переходить на ЖБ каркас или хотя бы не обрезать колонны на нижнем этаже. Как объяснить моим начальникам что с такими усилиями и толщинами работают институты, и не фирмы с нулевым опытом КМ? (Или может я не прав, скажите)
Коллега, ну вы же пишите, что опыта 10 лет у Вас... Вам ли рассказывать здесь на форуме, что нам(форумчанам) для того чтобы что-то сказать чертежи подавай... Выложите хоть схемки там какие или разрезы, ну что Вы в самом деле..

Вот например в рекомендациях по фланцевым соединениям п.4.20 есть "область" применения в зависимости от усилий, думаю можно ее использовать в качестве аргумента для перекомпановки АР (см.приложение).
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (1.86 Мб, 380 просмотров)
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.

Последний раз редактировалось Snajper, 20.12.2017 в 14:38.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 15:04
#3
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Offtop: За то на прогрессирующее обрушение и аварийные ситуации считать не надо , все уже убрано до нас
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 15:04
1 | #4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Так еще я вообще не уверен что можно просто принимать формулы из СНиПа и сопромата втупую и проектировать сечения и узлы, одна сварка двутавра чего стоит.
Правила СП, сопромата и строймеха применимы и в этом случае. Узлы же проектируются исходя из технологических возможностей.

P.S. У нас реально были:
а) этажерка синтеза с расчетными усилиями в колоннах N=2500 (т); M=150 (тм);
б) хребтовая балка котла ТЭС с моментом ~25000 (тм).
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 15:25
#5
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Snajper, это просто сложное здание, отправляю план колонн в отметке перекрытия нижнего этажа, зеленые колонны это те которые приходят сверху с усилиями по 500 т, а розовые колонны это колонны нижнего этажа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план колонн.jpg
Просмотров: 657
Размер:	161.3 Кб
ID:	197007  
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 16:29
1 | 1 #6
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Snajper, это просто сложное здание, отправляю план колонн в отметке перекрытия нижнего этажа, зеленые колонны это те которые приходят сверху с усилиями по 500 т, а розовые колонны это колонны нижнего этажа.
а архитектуру переделать колонна под колонной никак? с такими планировками заказчик в трубу вылетит по расходу металла. Ну или антигравы Вам в помощь Я поражаюсь с фантазий зодчих иной раз. Кстати балки метра так 3 высотой под зеленые колонны никого смущать не будут?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 20.12.2017, 16:40
1 | #7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
отправляю план колонн
Предлагаю первый этаж делать объемным монолитом, а проходы и помещения "выгрызать" по месту в виде арок)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 16:42
#8
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Предлагаю первый этаж делать объемным монолитом
причем из металла, прямо на месте залить
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 20.12.2017, 16:48
#9
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Snajper, это просто сложное здание, отправляю план колонн в отметке перекрытия нижнего этажа, зеленые колонны это те которые приходят сверху с усилиями по 500 т, а розовые колонны это колонны нижнего этажа.
А почему нужно брать только один двутавр, можно ведь например взять "строенный" или "сдвоенный" двутавр и назвать это колонной, соответственно нагрузки разделяться пропорционально и будут стенки и полки адекватные...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 16:52
#10
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


vedinzhener, архитектуру переделывать не хотят, сначала хотят узнать какие будут решения при такой планировке. А антигравы это что?
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 16:53
1 | 1 #11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
... получаются пояса из листа 60 мм, стенки из листа 40 мм.
Они толстыми получаются из-за ограниченности высотного габарита....
Цитата:
Так еще я вообще не уверен что можно просто принимать формулы из СНиПа и сопромата втупую
Если что-то в нормах имеет ограничение по применению, это оговорено. Например проверка сечений производится без ограничений. Или например расчет сварных соединений оговорен для толщин.
Цитата:
сварка двутавра чего стоит
Абсолютно не так - см. ГОСТ на типы швов: толщины 100 мм и более - стандартно.
Цитата:
...такое ощущение что эксперт просто забил на этот проект
Да не, он скорее и не такое видел.
Цитата:
...Фирма вообще не имеет опыта проектирования и выдачи КМ, а я в нее пришел только что...
Так это шанс поучиться - берите и делайте, бесценный опыт приобретете.
Цитата:
.. Как объяснить моим начальникам что с такими усилиями и толщинами работают институты...
Не надо о таком говорить: с толщинами "работают" не институты, а спецы. Есть так себе спецы и в самых огромных институтах.
Вам карт-бланш в руки: потребуйте максимум габарита по высоте балок и смело вперед. Толщины и величия усилий - вообще не проблема, они же не на Вашу ногу давят.
Расчеты должны быть правильными, тем более с учетом сейсмики - вот это главное.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 17:13
1 | 1 #12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505


Ну, Ильнур сейчас насоветует..
В первую очередь нужно копать в сторону смещения колонн, чтобы антигравитация не требовалась.
Какое назначение нижнего этажа с сеткой колонн 9х9? Чуток нижние колонны подвинуть, чуток верхние и вот они уже одна под другой. Тут совместная работа архитектора и конструктора нужна, без ослиного упрямства
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 17:16
#13
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
vedinzhener, архитектуру переделывать не хотят, сначала хотят узнать какие будут решения при такой планировке. А антигравы это что?
ну решения явно будут дорогие при такой планировке. Антигравы пока на стадии разработки, говорят к 2090 году поступят в продажу
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 20.12.2017, 17:23
#14
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так это шанс поучиться - берите и делайте, бесценный опыт приобретете.
Offtop: Ага. Но предположу (судя по вменяемости начальников), что и срок здесь - начало следующей недели.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 17:39
#15
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Друзья, я понимаю что теоретически и сечения можно придумать, и лист такой продается, и заводы даже варят такие швы. Я имел в виду, у кого было такое же задание, чем дело кончилось? Вот пока получился такой узел на поперечку и такой двутавр на момент.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел на Q.jpg
Просмотров: 592
Размер:	120.8 Кб
ID:	197022  
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 17:48
#16
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Я имел в виду, у кого было такое же задание, чем дело кончилось? .
вряд ли у кого было, чтобы колонна не под колонной с нагрузками в 500т, жестковато как то, всегда заставляли архов менять планировку. А сверху пластины с болтам не нужны для восприятия момента?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 20.12.2017 в 17:53.
vedinzhener на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 18:19
#17
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


vedinzhener, момент не в узле а уже в том двутавре, просто так показал)
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 18:29
#18
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
пока получился такой узел на поперечку
А на кручение балку проверить? Да и сечение очень сильно отверстиями ослаблено. Нормальные тут эксцентриситеты выходят. Много думать над узлами, скорее всего все предпосылки серии 2.440 не пройдут. Да и в расчетах важно не забыть учесть вот эти эксцентриситеты от приложения поперечки. А вообще глупейшим образом выглядит, если не для понтов строится. Думаю достаточно увидеть лес метровых балок и сечение колонн, чтоб от затеи отказались
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 18:38
| 1 #19
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Вот пока получился такой узел на поперечку и такой двутавр на момент.
При таких нагрузках второстепенную балку можно опирать на столик, приваренный к стенке главной балки. Верхний пояс второстепенной подрезается. Узел достаточно прост в обсчёте.
Какую сталь применяете?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Разгоните главную балку метров до 2-х.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 19:31
| 2 #20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
...В первую очередь нужно копать в сторону смещения колонн, чтобы антигравитация не требовалась....Чуток нижние колонны подвинуть, чуток верхние и вот они уже одна под другой. ...
Ну и постепенно к квадратно-гнездовому прийти. Подправить так сказать чуток.
Цитата:
предположу (судя по вменяемости начальников), что и срок здесь - начало следующей недели.
Судя по вопросам и сомнениям автора, невменяемость начальства неочевидна. Просто человек испугался и мечется. У страха глаза велики. На деле это обыкновенная конструкция, просто некоторые элементы толстые из-за величины сосредоточенных. И все. На сроках усилия не отражаются.
Если что и отразится, это сложность динамических расчетов (и то при недостаточности опыта).
Цитата:
всегда заставляли архов менять планировку
Да не всегда. Объектов непростой схематики полно. Надо значит надо.
Цитата:
А вообще глупейшим образом выглядит, если не для понтов строится.
Именно для понтов строится - видно же невооруженным глазом.
Цитата:
Тут совместная работа архитектора и конструктора нужна, без ослиного упрямства
Да. Но это если "нужна". Похоже, не требуется. Не надо сильно переживать. Надо просто взять и толсто забубенить.
Проблемы-то нет в принципе. Ну можно для приличия выпросить высоту 1,5 м хотя бы (вместо 1м).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 19:51
#21
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


тут как бы несимметричная схема +ко всему и сейсмика, сдается мне здание крутить будет и от этого еще нагрузки добавятся на колонны. Кстати почему вот это требование игнорим: СП14... 4.1 При проектировании зданий и сооружений надлежит:
.....

принимать, как правило, симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте;
я понимаю "как правило", но тем не менее
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 20.12.2017, 20:00
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
... несимметричная схема ... сейсмика...
Да, эта схема с сейсмикой потребуют много материальчика.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 20:16
#23
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Вединженер, спасибо за норму, пропустил.
Ильнур, я не говорю что руководство невминяемо, они проектировщики, просто больше теоретики, и подход как у теоретиков, типа формулы же есть, а у самих за душой ни одного КМа, и нечего особо ни спросить ни посмотретьу них, и я к тому что рабочку такого здания давай олному человеку мне кажется неверно, здесь уже нужен реальный опыт, я просто вижу сколько здесь работы, и как технологи с заводов будут мордой возить по таким швам и толщинам и матом крыть, и если придет сильный гл констр, сразу ведь поймет что я с такими усилиями имею дело в первый раз.
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2017, 20:19
#24
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Вединженер, спасибо за норму, пропустил.
Ильнур, я не говорю что руководство невминяемо, они проектировщики, просто больше теоретики, и подход как у теоретиков, типа формулы же есть, а у самих за душой ни одного КМа, и нечего особо ни спросить ни посмотретьу них, и я к тому что рабочку такого здания давай олному человеку мне кажется неверно, здесь уже нужен реальный опыт, я просто вижу сколько здесь работы, и как технологи с заводов будут мордой возить по таким швам и толщинам и матом крыть, и если придет сильный гл констр, сразу ведь поймет что я с такими усилиями имею дело в первый раз.
Вам бы не мешало руководству предложить нанять такого гл.конструктора на данный объект, хотя бы с данного форума, здесь есть сильные КМ-ки Ильнур к примеру, IBZ, себя не предлагаю я такой объект с такой планировкой грамотно не потяну.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 20.12.2017, 23:02
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Предлагаю первый этаж делать объемным монолитом, а проходы и помещения "выгрызать" по месту в виде арок)
Копирайты хоть ставь, плагиатор
Offtop: Я это уже лет 5 предлагаю в некоторых случаях
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 00:32
#26
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487


Гнать нужно таких архов из проекта к черту, иначе заказчик без штанов останется.
vant вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 00:53
| 1 #27
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Не надо никакого монолита. Говнобетону бой! Даешь сталь!
Нечего уповать на то, что архитекторы "придумали". Ничего они не придумали, "придумать" - это значить предварительно подумать, посоветоваться с умными людьми, книжки почитать как делают в таких случаях. А здесь просто: нарисовали.
Можно все нормально сделать из стали и будет лучше бетона. Бетон - это дополнительный вес, в сейсмике это всегда плохо. В данном случае ни в коем разе нельзя ставить конструктору какие то ограничения по высотам сечений, конструктивной схеме и пр. Не надо брать листы в 100мм, они варятся стандартно только в ГОСТ. Если взять балку высотой 2м, да еще выполнить ее коробчатой, то стенки будут толщиной 14мм, а полки например 20. Какие сотни миллиметров, какие просто двутавры?! Здесь не канают упрощения - каждое потянет десятки, а то и сотни тонн металла! Никаких креплений на обычных болтах, и ни в коем случае не по типу узла, как выкладывал топикстартер. Это узлы для малых нагрузок, кроме того они на дух не переносят динамику. Если уж в одном уровне надо - то фрикционные соединения и обязательно накладки по полкам. Везде скругления, никаких концентраторов.
Не такие уж тут страшные нагрузки. Серия нами всеми горячо любима 2.440 для узлов 10, 11 дает 580т нагрузки. Так, что все можно сделать обычным адекватным металлом. Только схему, конечно надо как-то симметричить. Конструктив.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.12.2017 в 01:01.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 04:24
#28
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Нажмите на изображение для увеличения Название: план колонн.jpg Просмотров: 214 Размер: 161.3 Кб ID: 197007
Зачем заказчику такая конфигурация здания? Тем более, что сейсмика 8 баллов.
Не могут ли ваши архитекторы выродить что-нибудь более симметричное и простое?
Это с учетом сейсмики такие усилия получены?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 21.12.2017 в 04:49.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 09:32
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Много разговоров... надо садиться и считать.... нагрузки хорошие, но не запредельные.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Jrec, а материалы какие-нибудь можно посмотреть? Схемы расположения, продольный и поперечный разрезы...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 09:43
#30
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Соглашусь с коллегами - нагрузки вполне себе имеют право быть. Хотя такие обычно в промке или небоскребах. Где то попадались фото колонн небоскреба - тупо квадрат, стыки варились многослойным швом с предварительной разделкой кромок под 45 градусов.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 09:54
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Я что ещё добавлю... хорошо бы пересчитать этот каркас стадии П. Чтобы Вы сами были уверены в результатах расчетов и в случае чего могли полноценно проникнуться характером здания через расчет и могли объективно судить о том какие трудности предстоят. И стадию П не мешает проверить, т.к. уже многое притерпело изменения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 10:05
#32
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Компоновка строительных конструкций конечно неудачная
Я бы рекомендовал сделать монолитную стену на первом этаже с проемами, можно арочными и достаточно просторными. И на эту стену ставить наружные зеленые колонны
Розовые колонны под зеленой часть вообще убрать, а зеленые, что по центру довести до фундамента.
Прензии архитекторов и начальства на изменение планировки первого этажа игнорировать, ибо вопрос безопасности)

Данная балка может быть и значительно больше. Нужно еще учесть дополнительный горизонтальное перемещение здания от деформации балок и сейсмику естественно
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 10:08
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
...сделать монолитную стену на первом этаже с проемами, можно арочными и достаточно просторными...
Эту же идею можно и в металле воплотить. Не стены конечно, а типа порталов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 10:10
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Я тут смотрю все Алланы Чумаки - сразу по одной сетке колонн уже посчитали РСУ, деформации и нагрузки на фундаменты....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 10:13
#35
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


да еще добавлю первый этаж от высотной части здания необходимо отделить ДШ на всю высоту, включая фундамент, при такой планировке это проблематично, а может и совсем не реально
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 21.12.2017, 10:30
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
... по одной сетке колонн уже посчитали РСУ, деформации и нагрузки на фундаменты....
Да легко.
Цитата:
необходимо отделить ДШ на всю высоту
Есть что-то такое в СП "Сейсмика", да...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 10:35
#37
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Boris_1, Vavan Metallist, почему этот узел на переносит никакой динамики, узлы 10, 11 в выпуске №1, там вообще другие? почему именно фрикционные, потому что так в мостах?
ФАХВЕРК, Сейчас скину примерный разрез, он повернутый, и без верхнего этажа, и такой, абстрактный, архитектура верхних этажей не закончена.
Также скидываю рамный узел, полки ригеля собираюсь варить сразу к колонне, прокомментируйте это в условиях сейсмики, на поперечку так же приварка стенки колонне, а болты либо монтажные либо страховочные, пока не определился. Также прокомментируйте консоль в разрезе длиной 3,5 метра.
Друзья, теоретического материала у меня в принципе достаточно, Прошу тех выпускал подобные толщины можете просто поделиться опытом (я не прошу высылать мне ваши узлы или проекты), какие были толщины, как их варили на заводах, что говорили технологи, как варили это на монтаже, что говорили строители, что потом по факту говорили конструктора спецы, что говорили эксперты на стадии П и т.д. и т.п.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: резрез мой.jpg
Просмотров: 206
Размер:	151.2 Кб
ID:	197052  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел мой.jpg
Просмотров: 192
Размер:	110.5 Кб
ID:	197053  
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 10:43
#38
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


Здраствуйте господа инженеры. Посмотрел я разговор этот. Очень интересноэ здание архитекторы придумали. Первое что в глаз бросилось это сейсмика 8 балов. При такой сейсмике каркас не соответствует нормам ( читать нужно нормы по сейсмике). В наше время все возможно, если есть финансирование этого проекта. Заказчик если такое построит , будет сам в шоке ы станет нищим. Если заказчик так считает что будет хорошо и первый этаж делать с металла но это уже проблемы закажчика. Как проектировщик то скажу свое мнение: интересно посчитать и запроектировать ето сооружения, только одна проблема выходит будет этот обьект в жизнь воплощен ( по финансам ). Вы только помпотрите какие здесь консоли получаются. Если чесно даже не могу себе представить стык балок с колоннами. Но все же для хорошого инженера-конструктора это очень интересная работа. Балки огромние выйдут, но все же если есть где на заводе сварить то вперед за расчет и проектирование.
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 10:44
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
... прокомментируйте это...
На втором рисунке в узле полки балок приварены к полкам колонн - это что за такое? Типа жесткий узел?
Цитата:
Очень интересное здание архитекторы придумали
Мне кажется, это вовсе не архитекторы задавали. А некие силы, поставившие целью кого-то просадить финансово. Или например это бзик какого-нить нефтешейха.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 10:45
#40
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Boris_1, Vavan Metallist, почему этот узел на переносит никакой динамики, узлы 10, 11 в выпуске №1, там вообще другие? почему именно фрикционные, потому что так в мостах?
ФАХВЕРК, Сейчас скину примерный разрез, он повернутый, и без верхнего этажа, и такой, абстрактный, архитектура верхних этажей не закончена.
Также скидываю рамный узел, полки ригеля собираюсь варить сразу к колонне, прокомментируйте это в условиях сейсмики, на поперечку так же приварка стенки колонне, а болты либо монтажные либо страховочные, пока не определился. Также прокомментируйте консоль в разрезе длиной 3,5 метра.
Друзья, теоретического материала у меня в принципе достаточно, Прошу тех выпускал подобные толщины можете просто поделиться опытом (я не прошу высылать мне ваши узлы или проекты), какие были толщины, как их варили на заводах, что говорили технологи, как варили это на монтаже, что говорили строители, что потом по факту говорили конструктора спецы, что говорили эксперты на стадии П и т.д. и т.п.
по серии узлов и принимать все. Ничево другого выдумывать не надо. Велосипед уже создан!
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 10:47
| 1 #41
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
почему именно фрикционные, потому что так в мостах?
Потому, что соединения на обычных болтах очень податливые и их можно применять в тех конструкциях, где допускаются остаточные деформации. Я ооочень сомневаюсь, что ваш каркасик их допускает. Потому и делают фрикционы в тех же мостах. Но еще динамика.
Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
теоретического материала у меня в принципе достаточно,
Я бы вам посоветовал еще чуть-чуть с ним ознакомится. Например тот же сейсмический снип рекомендует монтажные узлы выполнять в зонах минимальных усилий. Ну, или хотя бы не максимальных.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.12.2017 в 11:00.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 10:50
#42
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Boris_1, [b]Vavan Metallist[/b архитектура верхних этажей не закончена.
а экспертиза пройдена, да?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 10:58
#43
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Ильнур, а что если полки ригеля присоединены к колонне через пластины это жесткий, а если приварены напрямую уже не жесткий?
Ivan4uk89, в этой серии вообще нет рамных сварных узлов как я понял, т.е. когда я их применяю я выдумываю велосипед?
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 10:58
#44
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Каркас как каркас.... считать нужно. Посмотрел приложенный узел...- не стоит принимать такие решения. СНиП запрещает комбинированные узлы, где часть усилий на болты попадает а другая на сварные швы. Тем более при сложной геометрии встает вопрос монтажа. Лучше - как выше сказали - использовать фрикционные узлы с выносом их за узел сопряжения в пролет. Просмотрите труды Острикова https://dwg.ru/lib/1191 и найдите место по возможности для связей. Хотя стадия П дерективна во многом.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Оси на разрезе какие-то странные - с основной сеткой не совпадают...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
полки ригеля присоединены к колонне через пластины это жесткий, а если приварены напрямую уже не жесткий?
Не собрать будет...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:08
#45
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


Ivan4uk89, в этой серии вообще нет рамных сварных узлов как я понял, т.е. когда я их применяю я выдумываю велосипед?[/quote]
Есть рамные узлы в конце серии. Узлы которые ты делаеш теоретически можно считать шарниром. А эта приварка ничево не дает. работают болты в этом случае. Посмотри в серию как делаются рамные узлы и примени их.
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 11:10
#46
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


[b]vedinzhener экспертиза пройдена, выкладываю сечения балок оттуда, полюбуйтесь на толщины 90, 100, 145мм)) выводы делайте сами, мои выводы я писал, что эксперт просто забил на проект
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сечения.jpg
Просмотров: 194
Размер:	312.9 Кб
ID:	197058  
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:12
#47
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
выкладываю сечения балок оттуда
Херня какая-то... это импортный каркас? Или адаптация?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 11:14
#48
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не собрать будет...
вы собирали? по моим чертежам собирали, болты были монтажные на овальных горизонтальных отверстиях, монтажники сказали прекрасно все собралось, ригель конечно был 35Б1 вроде

----- добавлено через 50 сек. -----
ФАХВЕРК, да, это адаптация америкосовского проекта под нашу ГГЭ

----- добавлено через ~3 мин. -----
ФАХВЕРК, труды Острикова посмотрю спасибо, а по поводу комбинирования, я не комбинирую, написал же что и полки и стенки приварены к колонне, и на узле видно
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:20
#49
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Каркас как каркас.... считать нужно
ну да такой с прямоугольненькими ячейками без сейсмики, ну совсем обычный
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:20
#50
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
вы собирали? по моим чертежам собирали, болты были монтажные на овальных горизонтальных отверстиях, монтажники сказали прекрасно все собралось
Блин, че ты тогда вопросы задаешь если такой умный?! Ели у тебя полка варится сразу к колонне - какие там могут быть овальные отверстия?! Там точность должна быть в пределах допуска для стыкового шва тобишь 2-3мм. Собрали по своему, потому, что имели опыт и поняли, что проектант далекий, как айсберг в океане... Так, что не надо ерепенится. Люди тебе дело говорят.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:25
#51
Max147d


 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159


Под такой момент разве можно спроектировать адекватный узел? Для жесткости по-любому нужен вут.
Max147d вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:26
#52
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Володь, спокуха! Не нервничай....

Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, да, это адаптация америкосовского проекта под нашу ГГЭ
С этого и надо было начать.... AISC это Вам не ЦНИИПСК!!!!


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
вы собирали? по моим чертежам собирали, болты были монтажные на овальных горизонтальных отверстиях, монтажники сказали прекрасно все собралось, ригель конечно был 35Б1 вроде
Я не собирал... я рядом стоял и слушал... что обо мне сказали... неприятно было не чуть-чуть....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:27
#53
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
спокуха! Не нервничай
Нервничать и писать в нервном стиле - разные вещи
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 11:29
#54
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Vavan Metallist, высылаю этот узел, чем вам мешают овальные отверстия, они как раз помогают отрегулировать нужный зазор для сварки, написал же сразу, овальные горизонтальные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел новый.jpg
Просмотров: 168
Размер:	107.4 Кб
ID:	197061  
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:30
#55
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Опять же... передавать такие усилия по жестким узлам это надувать сечения.... избавиться от узловых моментов и перевести БЫ всё на связи, но даже в таком случае надо будет учитывать момент от реакции.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:33
#56
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Vavan Metallist, высылаю этот узел, чем вам мешают овальные отверстия, они как раз помогают отрегулировать нужный зазор для сварки, написал же сразу, овальные горизонтальные.
на мое мнения это выдуманий узел с приваркой . Не варится такое. Это есть шарнийрный узел. При таком узле приваривается со всех сторок уголок а не балка к колоне.
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:33
#57
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
чем вам мешают овальные отверстия, они как раз помогают отрегулировать нужный зазор для сварки,
Они не мешают, они бесполезны. Если зазор больше - надо доваривать балку, если меньше - обрезать. Его просто не может быть в даном узле. Соответственно никакие овальные отверстия тут не помогут. Помогут они когда накладки даются.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:33
#58
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Vavan Metallist, высылаю этот узел, чем вам мешают овальные отверстия, они как раз помогают отрегулировать нужный зазор для сварки, написал же сразу, овальные горизонтальные.
Это должна быть высокая точность монтажа - выше требований СНиП по несущим и ограждающим конструкциям. Часто бывает так - начинают собирать и потихоньку начинают стягивать и заваливать колонны в сторону узлов...

----- добавлено через ~7 мин. -----
Jrec, а узлы эти перекочевали с американского проекта?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:41
#59
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


а качество монтажной сварки кто контролировать и как будет в подобном узле?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:41
#60
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
чем вам мешают овальные отверстия, они как раз помогают отрегулировать нужный зазор для сварки
Допуски на изготовление и монтаж почитать стоит, а потом думать как это все собрать можно.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:51
#61
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Я думаю, что такие узлы вполне возможны. Их применяяют на западе часто, у них прокладок почему то не наблюдается. Проще контролировать на каждом этапе, чем пихать энти прокладки. Но это не равнопрочный узел. При таких узлах при сейсмике в полках балок делают вырезы радиальные, чтоб ослабить сечение для уверенности в том, что самое слабое место там, где заложил проектировщик. Иначе надо делать вут.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 11:51
#62
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Vavan Metallist, ФАХВЕРК, да, согласен, что этот узел требует точного монтажа колонн, но это возможно, как раз подобьют базы при монтаже первой балки, не вижу ничего страшного, зато точно встанут колонны, и выше этажи пойдут как по маслу, а вообще я не это спрашивал, хрен с этим узлом, обсуждаем просто абстрактный узел, я понимаю это все мастера. Еще раз повторяю суть вопроса, четвертый раз уже, кто работал с такими усилиями и толщинами (с реализацией), поделитесь опытом изготовления и монтажа, и по каким формулам считали, если по сопромату, то какие брали запасы, какие запасы по сварке, что потом говорили спецы и эксперты, интересует ТОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА!!
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 12:01
#63
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ага, тоесть я так понимаю, если я никогда не проектировал балку с толщиной стенки 100мм, то нефиг тут вякать, щеки надувать и пициалиста из себя строить. Понятно. Как автора темы спрашываю вас, Jrec: посты удалить свои из нее, или великодушно позволите оставить?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 12:05
| 1 #64
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Жаль, смайлика с попкорном нету...
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 12:11
#65
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Ваван, конечно позволяю оставить, друг уже почти)) Ну если серьезно, нет, не обязательно проектировать толщины 60-100мм чтобы мне ответить, я вообще надеюсь их никто еще не проектировал и не собирается в нашей стране, пока еще вроде разумных людей)) Но если есть опыт общения с крупными заводами по сварке листов 50-80 мм то скажите какие особенности. Мне вообще говорили люди такие швы от 60 мм встык раньше варили два завода, Атоммаш (Волгодонск) и какой-то питерский аналогичный, завод Гидросталь (Чехов) варил за последнее время только ребра 50 мм и то для затворов на ГЭС, и т.д. Если есть аналогичная информация поделитесь!)

Последний раз редактировалось Jrec, 21.12.2017 в 12:13. Причина: просто правка
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 12:30
#66
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
если есть опыт общения с крупными заводами по сварке листов 50-80 мм то скажите какие особенности
А вот по такому вопросу опыт был. Мааахонький, но был. На одном из заводов закупали специальное оборудование для сварки таких вещей. Конечно где-то в Германии, или тип того (закупали в Германии, завод в Украине). Сварить такое - это космическая технология! Там море проходок, оно должно было подогревать и варить - ведь там огроменные структурные изменения, сварочные напряжение во все стороны и пр. Там одна разделка кромки чего стоит! Конечно варят - но не факт, что на каждом объекте целесообразно ТАКОЕ применять потому, что "так придумали архитекторы". Экономический антиэффект перекроет все архитектурные изыскания, которые в данном случае итак вызывают сомнения (в силу подхода архиекторов к работе). Повторяюсь, в таких объектах не может быть проектирование построено так, как проектирование заурядного сарая или особняка. Здесь арх уже сразу, с самого начала ДОЛЖЕН работать в связке с конструктором, причем часто отдавая пальму первенства именно ему и иногда "облагораживать" конструткорские фантазии, а не всегда наоборот. И грамотные архитекторы это понимают без форумов.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.12.2017 в 12:38.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 12:53
#67
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А вот по такому вопросу опыт был. Мааахонький, но был. На одном из заводов закупали специальное оборудование для сварки таких вещей. Конечно где-то в Германии, или тип того (закупали в Германии, завод в Украине). Сварить такое - это космическая технология! Там море проходок, оно должно было подогревать и варить - ведь там огроменные структурные изменения, сварочные напряжение во все стороны и пр. Там одна разделка кромки чего стоит! Конечно варят - но не факт, что на каждом объекте целесообразно ТАКОЕ применять потому, что "так придумали архитекторы". Экономический антиэффект перекроет все архитектурные изыскания, которые в данном случае итак вызывают сомнения (в силу подхода архиекторов к работе). Повторяюсь, в таких объектах не может быть проектирование построено так, как проектирование заурядного сарая или особняка. Здесь арх уже сразу, с самого начала ДОЛЖЕН работать в связке с конструктором, причем часто отдавая пальму первенства именно ему и иногда "облагораживать" конструткорские фантазии, а не всегда наоборот. И грамотные архитекторы это понимают без форумов.
Так что один вывод делать попроще и советоватся и принимать решения вместе. Что касается архитектора то он далекий от проектирования. Можна нарисовать все что угодно но в жизни отправить не все возможно!
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 12:57
#68
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
Так что один вывод делать попроще и советоватся и принимать решения вместе. Что касается архитектора то он далекий от проектирования. Можна нарисовать все что угодно но в жизни отправить не все возможно!
практически все можно воплотить в жизнь. Вон, в космос даже летают.
Вопрос цены и сроков
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 13:02
#69
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Ivan4uk89, во всей это ситуации подбешивают больше не архитекторы, эти то что вафелы понятно, не радует то, что мой т.н. начальник сделал стадию П с листами 60, 90, 100 мм (точнее адаптировал америкосовскую П), эксперт это все принял, а теперь руководство не выпустив ни один КМ говорит мне, ну вот видишь, все же реально
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 13:11
#70
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Если руководство говорит - надо выполнять .
Только все свои мыслы о долбое..зме выкладывать письменно.
А вообще какое это руковдство, если оно не понимает того, что Бармаглотище, который, возможно не такое уж руководство изложил коротко и четко в п. 68. Сооружение, которе вполне при нормальном подходе получилось бы адекватным по их проекту выйдет дороже, чем башня Бурдж Халифа. Если у них такое купят - честь им и хвала. А если нет (что намного более вероятно) - то вся работа пойдет на смарку, вам, как проектанту скажут, что вы негодный конструктор, даже жалования не заслуживаете. Кроме того обязательно на большинстве заводов при виде сварки таких толщин покрутят пальцем у виска. А если (как любят многие КМщики) напишите техуказание: "катеты сварных швов принимать минимальными по табл.38" - то они так и сделают. Все согласно проекту - никаких прблем!
Где-то так, наверно
А вообще вам несказанно повезло - о таких толщинах многие влажно мечтают во сне. Особенно КМДшники

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.12.2017 в 13:17.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 13:25
#71
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Особенно КМДшники
особенно КМД-ки у них оплата по тонная , ну еще завод металлоконструкций там тоже за тоннаж берут, можно еще за сложность сварки накрутить, вопщем кто-то озолотиться на этом, причем явно не заказчик
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 21.12.2017, 13:53
| 1 #72
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Ильнур, а что если полки ригеля присоединены к колонне через пластины это жесткий, а если приварены напрямую уже не жесткий?
Я не сказал "нежесткий". Я спросил - жесткий? Ответ получен. Спасибо за оперативный ответ. Продолжу мысль: у Вас большие усилия. Большие швы. Большое термовоздействие. Большая вероятность развития расслоя уже на стадии сварки. Я к чему веду - может при таких толстых предметах не нужно заставлять работать полку двутавра (толстый лист) на расслой? А прорезать/мрорезать\тыщу других способов организовать жесткий узел. Для монстр-схемы - монстр-узел.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 14:52
#73
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ильнур, все пытаешся доказать, что надо делать так, как сказало начальство? 100мм - так 100мм, сказано катить квадратное - катим.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=8HnP7QFusmsС 20 минуты идет речь о конструктиве. Даже тут 50мм всего лишь толщина стенок коробчатой балки. Все швы контролировались.
Стадин "птичье гнездо" много варили на монтаже. Не знаю точно, но по моему там тоже толщины коробок не дотягивают и до 50мм.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.12.2017 в 14:57.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 15:04
| 1 #74
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ильнур, все пытаешся доказать, что надо делать так, как сказало начальство? 100мм - так 100мм, сказано катить квадратное - катим.
Я не пытаюсь что-то доказать. Я лишь иду по прямому пути реализации задачи. Т.е. так тоже можно. Прикинь. Не пищать там, не визжать, не строить из себя академов от природы, не начинать переделывать своими кривыми ручонками задуманное другими под свои примитивные каноны, и.д. и т.п. Просто взять и сделать. Когда-нибудь надо же просто взять и сделать. А не сопли вечно жевать. Вот мы тут фигневый ТЦ не может сделать, а люди дугу коробчатую над каньоном выставили. Они сделали. Они победили. Их не судят. А мы вечно в жопе. И нас каждый дурачок судит. Из-за вас.
Я никого лично не обидел?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
речь о конструктиве. Даже тут 50мм всего лишь толщина стенок коробчатой балки. Все швы контролировались.
Просто молодцы. Красавцы. Взяли и сделали. Стенка 50 мм - так надо. Легко.
Да: были бы бабки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 15:18
#75
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Американцы неплохо приспособились варить такое, причем на стройке.
https://prnt.sc/hqhyzj
https://prnt.sc/hqi0l6
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 15:23
#76
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Очень убедительно. Особенно это:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
задуманное другими
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
надо же просто взять и сделать.
В этих фразах и кроется суть дебильности подхода (никого не обидел, надеюсь ). Отбросим вопрос наличия денег у заказчика и целесообразность соружени вообще.
Вот надо построить такую хрень и все. Смотрим пример того же стадиона "Птичье гнездо" в Пекине. Цитата из википедии:
Цитата:
На некоторый срок строительство было остановлено из-за проблем с финансированием. В марте 2004 года работы были возобновлены уже по новому проекту. Новый проект заключался в том, что было решено отказаться от раздвижной кровли, что впоследствии дало возможность сэкономить больше десяти тысяч тонн стали и около 150 миллионов долларов.
Даже здесь экономика оказалась важнее архитектурных излишеств. Я понимаю, у вас в РФии Сочи строили, с 2 до 12 миллиардов на одном из объектов смета выросла - нефиг срать. Но так мало кто делает. Все "мегасооружения" в мире продумываются по стопиццот раз и мало из них построено с подачи эскизов недоученых архитекторов. Все, что люди делают они стараются сделать как можно менее ресурсоемким способом. А если кто-то "задумал" что-то, что идет в разрез с таким подходом - то это его проблемы. Так, что твое высокомерное бухтение, Ильнур ни о чем.
А
Цитата:
[идти] по прямому пути реализации задачи.
в данном случае это просто вершина идиотизма. Если бы я был заказчиком, принес конструктору эскизы архов и он бы начал вот так работать - я бы его послал очень и очень далеко.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.12.2017 в 15:30.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 15:30
#77
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
P.S. У нас реально были:
а) этажерка синтеза с расчетными усилиями в колоннах N=2500 (т); M=150 (тм);
б) хребтовая балка котла ТЭС с моментом ~25000 (тм).
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 15:38
#78
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470



Люди, вы сошли с ума? На лицо обычный дефективный менеджер там руководит+архитектор такой же. И если б да же они сами тут участвовал в дискуссии, вы б им ничего не доказали. Зачем тут пузырями расходитесь?
ТС Есть этажерка с примерно такими же усилиями, но смысла не вижу тебе ее скидывать. Если да же про авторские права забыть и ткнуть носом твоих коллег в нее-толку не будет. При этом этажерка почти рядовая для горных, цементных и иже с ними предприятий
And_T вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 15:40
#79
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


And_T, +1
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 15:42
#80
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я понимаю, у вас в РФии Сочи строили, с 2 до 12 миллиардов на одном из объектов смета выросла - нефиг срать.
а у вас по другому? по теме если частный заказ думаю что потом, когда заказчик увидит смету все переделают и скорее всего сменят проектировщика
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 21.12.2017, 15:44
#81
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Очень убедительно.
Что убедительно? Я никого не убеждал, если что.
Цитата:
В этих фразах и кроется суть дебильности подхода (никого не обидел, надеюсь ).
Да не - дебил так дебил. Это же ты так решил, чего на тебя обижаться.. А по сути - подход нормальный. Т.е. заказывают тебе танк - делаешь танк. А не гаубицу. Заказывают тебе ТЦ с такой архитектурой - делаешь с такой.
Цитата:
Вот надо построить такую хрень и все.
Да! Берешь и делаешь. Например надо где-нить остановить бойню - берешь и останавливаешь. А не придумываешь целесообразность иного.
Цитата:
Смотрим пример того же стадиона "Птичье гнездо" в Пекине.
Зачем смотреть какие-то судьбы каких-то объектов? Они что разрушились? Или еще какой интерес?
Цитата:
Все "мегасооружения" в мире продумываются по стопиццот раз и мало из них построено с подачи эскизов недоученых архитекторов.
Ты вот что разоряешься тут? Ты эксперт мирового масштаба? Ты финансист? Ты оценщик уровня архов? Ты как себя ведешь вообще? Давай поспокойней. Ты сам только что выложил мост над каньоном - где там целесообразность?
Цитата:
Все, что люди делают они стараются сделать как можно менее ресурсоемким способом.
Менее ресурсоемким или менее другой архитектуры? Ты давай успокойся. Разошелся панимаш. Ты с кем и о чем споришь кстати? Я с тобой не спорю, для справки.
Цитата:
Так, что твое высокомерное бухтение, Ильнур ни о чем.
Вот ты взял и оскорбил меня, помножив на ноль и т.д. На ровном месте. И причем тут высокомерие? Кто ты есть после этого?
Цитата:
А в данном случае это просто вершина идиотизма.
Это твоя личная оценка с твоей колокольни. И все. Я же тебя не оскорбляю за это.
Цитата:
Если бы я был заказчиком, принес конструктору эскизы архов и он бы начал вот так работать - я бы его послал очень и очень далеко.
Никакой логики - если ты такой великий Всепосылающий Заказчик, то какого романа припер такую архитектуру? Специально чтобы иметь возможность послать далеко и очень и очень? Так пошли просто так просто любого, разницы же нет. Даже наоборот.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 15:45
#82
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Варить и у нас могут. Не на стройке конечно ))

Тема - огонь!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF5820-1.jpg
Просмотров: 221
Размер:	240.8 Кб
ID:	197070  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF5821-1.jpg
Просмотров: 215
Размер:	193.8 Кб
ID:	197071  
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 15:45
#83
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Из самого мощного, какие проекты приходилось видеть были башни гранулирования. Можно посмотреть на эту тему, но там нет гигантских моментов, т.к. конструктив сводится к обычной решетчатой башне. Усилия в колоннах там от 1000 тс, но в общем ничего сверхъестественного. Связи и распорки на фрикционах, на отметках горизонтальные связи в виде ферм для передачи поперечки от ствола на каркас. Ну сечения соответствующие. Толщины на основных профилях 30-40 мм., вопросов по изготовлению и монтажу не возникало.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 15:49
#84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


А вообще о чем суть разговоров? Типа давай не делать так? А давай делать иначе?
Автор вроде не попросил предложить альтернативные схемы, а спросил - реализуемо ли? Т.е. нет ли особенностей расчета, как узлы делать, как со швами быть...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 15:50
#85
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


Вобшем надо нормальную конструктивную схему создать. чтоб никто не ломал голову над этим.
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 15:59
#86
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вообще о чем суть разговоров?
Вот и мне не понятно. Сопромат он и в космосе сопромат
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 16:00
#87
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
Вобщем надо нормальную конструктивную схему создать....
Кому надо?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 16:04
#88
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
заказывают тебе танк - делаешь танк. А не гаубицу
Ага. Только почему то заказчики всегда покупают то, что быстрее ездит, лучше стреляет и лучше "держит удар" и при этом дешевле. Никто почему-то не старается сделать броню в 2м, а навешивают активную защиту. И, например, броню в 19 веке научились пробивать не увеличением веса снаряда и диаметром пушек - это ничего бы не дало, а просто (по моему случайно, и, кстати, русский офицер) изобрели бронебойный снаряд, идея которого оказалась до боли проста. И таких примеров не то, что большинство - все такие в человеческой детельности. А таких, как ты отстаиваешь - это, например строительство фигур на острове Пасхи, как это показано в фильме .
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем смотреть какие-то судьбы каких-то объектов?
Тебе тоже советую, много полезного узнаешь.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ты взял и оскорбил меня, помножив на ноль и т.д. На ровном месте. И причем тут высокомерие? Кто ты есть после этого?
Я тот, из-за которого
Цитата:
"вас каждый дурачок судит
и тот, кто
Цитата:
[начинает] переделывать своими кривыми ручонками задуманное другими под свои примитивные каноны, и.д. и т.п."
- ты же сам написал!
А где я тебя оскорбил? Я сам неоднократно неверные подходы предпринимаю. Всякое бывает - никто из нас не идеален.
И последнее:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
надо где-нить остановить бойню - берешь и останавливаешь.
Я не совсем понимаю, что ты имеешь ввиду и к чему это, но ты точно уверен, что хочешь об этом поговорить со мной?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а у вас по другому?
Как ни странно да. Просто не можем себе такого позволить.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.12.2017 в 16:14.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 16:26
#89
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение

Как ни странно да. Просто не можем себе такого позволить.
сочувствую, а вот мы можем
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 21.12.2017, 16:31
#90
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а вот мы можем
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 16:49
#91
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Клименко Ярослав, спасибо за фото, круто, Тула насколько я знаю в плане изготовления металла сейчас на достойном месте!) что за конструкция если не секрет?)
Ильнур, насчет вашего ответа про узел, тот, посчитал я на расслоение, суммарный фактор получился +14, т.е. не страшно, я насчет этого шва особо не переживаю, он разгружается за счет растяжения жб плиты сверху, т.к. балка сама прижимается с усилием 50 тс (если конечно исключу сдвиг). А если буду переживать за этот шов, сбоку наварю пластины и разгружу его еще, ширина полок одна) Это кстати по расчету 80Ш1-90Ш2 всего ригель, это не те балки где лист 60 мм только проходит, лист 60 мм проходит в балках той сетки, на которую опираются верхние этажи.

Последний раз редактировалось Jrec, 21.12.2017 в 18:30. Причина: просто правка
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 18:30
#92
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... заказчики всегда покупают то, что быстрее ездит, лучше стреляет и лучше "держит удар" и при этом дешевле....
У ТЦ параметром "быстрее" и "лучше" является "компоновка. Так вот, заказанная компоновка вполне выполнима, цена будет минимальной для данного решения (компоновки).
Если же задача ставится ДРУГАЯ - например перекомпоновать так, чтобы получить минимум расхода материала, невзирая на формы, то будет предложен куб. Или например перекомпоновать так, чтобы получить минимум расхода материала при минимальной переделке внешних форм, будут предложены стены, решетки, фермы, и прочая-прочая миллион вариантов.
На данном этапе запрос не на перекомпоновку. А на конструирование.
Jrec
Цитата:
посчитал я на расслоение
Молодец. Ничего не бойся.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 20:29
#93
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ильнур, нас бы рассудила практика. и что то мне подсказывает, что если бы я пободался с архом, и "выбил" с него высоту балки 2м при этом сэкономив 100тонн металла, пропустив в отверстия этой балки коммуникации а ты бы самоотверженно бился над реализацией 800мм балки из 100 листа - я бы выиграл. А если я бы проиграл - то это было бы тоже здорово потому, что это бы многое сказало об адекватности заказчика а, как известно, лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 06:03
#94
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... если бы я пободался с архом, и "выбил" с него высоту балки 2м...
Я с этого и начал ("максимум высоты") - см. п.11. Конкретно предлагал "хотя бы 1,5 м" на п.20. Но у автора даже эти варианты видимо не рассматриваются.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 07:11
| 1 #95
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Думаю, логика (опираясь на деньги) восторжествует в конечном итоге. Но потом. Сначала будет проделана большая работа, потом будут посчитаны деньги, потом скажут что это дорого и начнется все с самого начала, с поправкой исходных данных, возможно уже в другой конторе. Поэтому деньги, за не очень умные проекты, берите вперед.
Я вот уже и не припомню, чтобы был какой то объект, чтоб все, вот как задумывалось изначально, так и было реализовано.

Как то заказал у нас город проект елки. По ТЗ высота что-то около 45м, точно не помню, должна стоять на одном стволе, юбка не должна доходить до земли 3м, должна быть разборная. Наши аксакалы попыхтели над разумностью такого решения, да начали проектировать, ну фигли, и не такое на заводах монстрячили. Наверное месяца два убили. И вот все узлы просчитаны, разработаны, оформлены, проект выдан. Но получилась она настолько тяжелая, что администрация почесав затылок отдала елку в другую организацию. Те поставили обычную башню, типа ЛЭП, прилепили к ней юбку, которую поставили на свой фундамент. И получилось в 5 раз дешевле. Нам за проект не заплатили, судиться с администрацией не стали.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.

Последний раз редактировалось Krieger, 22.12.2017 в 08:21.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 07:16
| 1 #96
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А вообще вам несказанно повезло - о таких толщинах многие влажно мечтают во сне. Особенно КМДшники


Offtop: А то вон делаю сейчас деталюхи 200х300 (есть, правда, и по 400х600) из 5-ки.
Правда, их по 40-80 штук достаточно много и по 4.5 т.р. за тонну
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 10:32
#97
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
что за конструкция если не секрет?)
Кольцо металлическое Его потом в пресс загоняют и получается корпус задвижки, я так понимаю. Нефтянка. Машиностроение то есть, не стройка )))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 11:05
#98
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Думаю, логика (опираясь на деньги) восторжествует в конечном итоге. Но потом. Сначала будет проделана большая работа, потом будут посчитаны деньги, потом скажут что это дорого и начнется все с самого начала, с поправкой исходных данных, возможно уже в другой конторе.
+100
Именно!
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я с этого и начал ("максимум высоты") - см. п.11. Конкретно предлагал "хотя бы 1,5 м" на п.20. Но у автора даже эти варианты видимо не рассматриваются.
Никто в том, что ты знаешь что такая высота балок нехорошая не сомневается. Недоумение вызывает отстаивание позиции "атаки в лоб".
Правильно Krieger написал: такая сговорчивость приведет именно к тому, что
Цитата:
будет проделана большая работа, потом будут посчитаны деньги, потом скажут что это дорого и начнется все с самого начала, с поправкой исходных данных, возможно уже в другой конторе.
И если даже и заплатят за проект, то во первых, кровушки попьют, а во вторых - все равно проект г...но и атака в лоб сатисфакции не принесла никому. Причем даже те же архи, на настаивания которых ты поведешся, потом тебя же смешают с грязью за то, что ты вовремя не предупредил, ведь они же не знали!
И в некоторой степени архитектор даже будет прав. Он действительно, даже если сильно опытный может не знать об оптимальной высоте балки. Но, например он должен знать о том, что для сейсмики в 8 баллов нужно проектировать симметричные схемы и (не помню, но вроде тоже есть условие) колонна должна опиратся на колонну. Поэтому сразу надо настаивать: работа в связке, или вообще работы не будет.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 22.12.2017 в 13:07.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 13:44
#99
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Блин... 5 страниц какую-то чушь обсуждают
Если проект "амеровский", то какого их сталь на наше 350 заменил? Или ты предполагаешь, что "наши" 145 лист прокатают?
Сортамент посмотри на всякий случай.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2017, 13:50
#100
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Бахил, я? я точно ничего не предполагаю) Стадию П делал мой начальник, он наверно и предполагает что сталь 145 мм закладывать нормально, я нет))

Последний раз редактировалось Jrec, 22.12.2017 в 13:54. Причина: просто правка
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 13:54
#101
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Не, ну немцы, например делают колонны коробчатого сечения с толщиной стенки 230.
Китайцы двутавры 800 стенка 120.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Всё зависит от того кто делает.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 14:42
1 | #102
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Offtop: Расскажу реальную историю. Принесли нам спроектировать навес над автозаправкой в виде объемного решетчатого крыла, представлявшего из себя наклонную (почти горизонтальную) консоль с вылетом около 30 метров. Архитектор нарисовал минимум элементов, но когда мы начали считать, выяснилось что надо дополнительно вводить еще много различных стерженьков. Встретились с архом - тот ни в какую. Поскольку были уверены в своей правоте, назначили совместную встречу заказчику-хозяину и архитектору. Начали с демонстрации анимации поведения конструкции под действием ветра. По первой форме конструкция клевала носом почти до земли, по второй - хлопала крылами, как будто пыталась взлететь. Картинки получились красивые, но хозяин почему-то повернулся к архитектору и заорал: "ты чё, кретин, нарисовал - какой идиот сюда заедет заправляться", и уже нам - "ребята, делайте как надо, а если это еще чего-нибудь вякнет, сразу ко мне, я ему устрою ....

Навес был в результате построен с учетом наших изменений и до сих пор стоит (ну еще год назад был точно) на выезде из Ростова напротив "Тачанки" ( это я для ростовчан).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2017, 14:20
6 | #103
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Offtop:
Навес был в результате построен с учетом наших изменений и до сих пор стоит (ну еще год назад был точно) на выезде из Ростова напротив "Тачанки" ( это я для ростовчан).
Можно и не ростовчанам посмотреть.
Забавно смотрится. )
https://www.google.ru/maps/@47.18347...7i13312!8i6656
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2017, 15:13
#104
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
"ты чё, кретин, нарисовал - какой идиот сюда заедет заправляться", и уже нам - "ребята, делайте как надо, а если это еще чего-нибудь вякнет, сразу ко мне, я ему устрою ....
Лепота-а-а-а.
gad вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2017, 15:23
#105
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Забавно смотрится. )
Offtop: Такие вот представления о "нетленке" у заказчика. Архитектор нарисовал его хотелки, а мы только несущих элементов добавили
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2017, 15:33
#106
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Offtop: Такие вот представления о "нетленке" у заказчика. Архитектор нарисовал его хотелки, а мы только несущих элементов добавили
да нормально смотрится
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 23.12.2017, 17:43
#107
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Классная конструкция!
А теперь представте, что ее надо бы сделать по конструктивным соображениям на пол-метра толще. Она бы от этого проиграла? Конечно нет!
Историю строительства Силднейской оперы можно прочесть везде, но суть в том, что все ставки сделали на необычную и действительно уникальную форму экстерьера - и проиграли во всем остальном. Смета там очень сильно превысила планируемую, но все равно даже это не помогло и в процессе строительства была перепроектирована форма "парусов" для облегчения их воплощения в материале. Да даже не облегчения, а вообще возможности воплощения. Но особой акустикой (а не это ли главное для театра) он похвастатся не может все равно.
Но Сиднейская опера - униальное здание, результат позитивный - это современное чудо света. В его случае даже такие ошибки можно простить. Да и какие это ошибки - там все ново, это просто аппробация, эксперимент! А если это какой-то заурядный ТЦ (или пусть даже незаурядный) - то никак.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 23.12.2017 в 17:55.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2017, 18:40
#108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
...Забавно смотрится...
Забавно - мягко сказано. Уродливо смотрится. Верх бесвкусицы. Хрень какая-то вообще...
За километр видно, что "архитектура" от канструктаров. Хрен бы изобразили в натуре, и то красивее бы смотрелось.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2017, 20:41
#109
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Забавно - мягко сказано. Уродливо смотрится. Верх бесвкусицы. Хрень какая-то вообще...
За километр видно, что "архитектура" от канструктаров. Хрен бы изобразили в натуре, и то красивее бы смотрелось.
Уж лучше, чем "конструкции" от архетектаров. Серьезно, можно ли было бы спроектировать данную конструкцию более изящной? Не думаю, что сильно. Пожалуй ее можно было бы снизу облагородить композитом, но это как раз архитектурный вопрос. Или сделать вантовой, но встаёт вопрос - куда ответные ванты девать (иначе будет толстенная стойка с огромным изгибающим моментом на фундаменте) ?
А так похоже на разделанного кита с хребтом.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 24.12.2017 в 20:58.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2017, 20:46
#110
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


если там где колонки заправочные поставить колонны тоже на мой взгляд не сильно испортило бы картину, зато крыша бала бы более изящной
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 24.12.2017, 20:55
| 1 #111
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Забавно - мягко сказано. Уродливо смотрится. Верх бесвкусицы. Хрень какая-то вообще...
:
И по теме, если бы "девочка-архитектор" нарисовала бы сферический домик левитирующим над землей, вы бы тоже пошли по "прямому пути реализации"? И предложили бы проектировать лопостные агрегаты ака пропеллеры на кровле? Зато какая возможность получить опыт и в других областях !
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 06:03
#112
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
И по теме, если бы "девочка-архитектор" нарисовала бы сферический домик левитирующим над землей, вы бы тоже пошли по "прямому пути реализации"? ...
Что Вы имеете против девочек? Я не стал бы ОРАТЬ, что я умнее всех, и разыгрывать национальную трагедию, да. Это как минимум. Насчет архитектуры - я не архитектор. У меня чисто канструкторский взгляд на формы. Например, мои ассоциации по поводу вон того членообразного"творения":
-Кораблекрушение
-Палтус полукопченый
-Хрен моржовый
-Пуск ракеты с корабля
-Вскрытие текодонтозавра
-Я у мамы дурочка
-Каюк эскимосский
-И т.п.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 08:17
| 1 #113
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Спорить о формах можно бесконечно.
Есть факты. Крыша крайнюю колонку не "крышует" ни фига. Как ни крути
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 08:51
#114
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Трамвай въехал в рекламный щит.
Но вы, господа, отвлеклись.
По сути. Мне не понятно зачем ТС сдвигает колонну?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 08:59
#115
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
.. Мне не понятно зачем ТС сдвигает колонну?
Мне тем паче...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 09:39
| 1 #116
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
поводу вон того членообразного"творения":
есть знакомый - тот постоянно говорит, что доминанта любой промплощадки это дымовая труба и рядом с ней два шаровых газгольдера..... даже если они там на хрен не нужы и по любому между собой даже не сочетаются.... это всё природа...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > До каких усилий работают формулы СНиПа и сопромата? Мои усилия в балках М=770 т*м, Q=553 т, в колоннах 600, 800 т.

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не работают формулы в штампах СПДС squadgazzz ПО от CSoft 11 16.01.2023 07:06
В каких зданиях не возникают усилия от неравномерных осадок? msv_mnv Основания и фундаменты 26 04.04.2019 08:09
Формулы в таблице не работают после открытия чертежа A.K. AutoCAD 4 12.04.2016 11:53
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? UnAtom Железобетонные конструкции 3 16.12.2010 22:46
Таблицы усилий в неразрезных балках... Где взять?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 2 20.12.2005 16:00