| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет болтового рамного узла на действие M, Q, N. Узел по серии 2.440-2
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 15045
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
|
|||
![]() |
|
||||
Опять таки, если нет момента обратного знака.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
А также рёбер в балке и вута - на устойчивость как сжатого стержневого элемента.
Последний раз редактировалось SetQ, 03.01.2018 в 01:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Момент следует делить на высоту ригеля + высота вута.
Продольную силу здесь для элементов верхнего пояса следует не прибавлять, а вычитать. Но надо бы уточнить: 1. Является сила N постоянной. Если нет, вычитать ее не следует. 2. Не меняет ли N кроме величины еще и знака, пусть даже с меньшим значением. Тогда это значение следует прибавлять к расчетному усилию. ----- добавлено через ~48 мин. ----- Фрикционно-срезное соединение в данном узле неприемлемо: оно деформативно, узел работать не будет. Ригель превращается в шарнирно опертую балку. Последний раз редактировалось Левша, 03.01.2018 в 11:18. |
|||
![]() |
|
||||
Спорное утверждение, я бы скорее утверждал, что чисто фланцевое соединение деформативно. А в данном узле фланец это вообще не "фланец", а торцевой опорный лист передающий Q с ригеля на колонну.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25
|
Высотой вута можно думаю пренебречь, так сказать в запас?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Безосновательно, если есть вут - надо учитывать, иначе расчёт будет неверным, пусть и в запас (а где-то может и нет).
В ведомости элементов нет сочетаний усилий, а здесь нужны сочетания, поэтому ведомости элементов для конструирования узла недостаточно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 25
|
Где?
У меня нет расчетной схемы. Как тогда узнать есть или нет обратный момент? Т.к. дано продольное усилие со знаком минус, ригель сжат, следовательно можно предположить, что есть обратный момент? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Нет. Мне необходимо знать, как рассчитать данный узел вручную. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Цитата:
Что такое фрикционно-срезное соединение? Это болтовое соединение, работающее на срез и способное воспринять часть рассчетного усилия за счет трения, например, усилие обратного направления меньшего значения, обратный момент и т.д. В данном случае, когда нет обратного момента, это практически чисто срезное соединение. Обычно диаметры отверстий под высокопрочные болты делают на 3-4 мм больше диаметра болтов. При восприятии момента нижняя часть "опорного ребра" "упрется" в полку колонны, а верхняя будет удаляться от колонны примерно на 6-8 мм за счет разницы диаметров отверстий и болтов. При этом между колонной и ригелем образуется клиновидный зазор. Пока зазор не выбран, через накладки ничего не передастся, ригель будет шарнирно опертым. Какой же нужен прогиб ригеля, чтобы достичь такого зазора? Тогда на момент работает только середина ригеля, пока края не вступят в работу, что при небольших сечениях может вообще не произойти, пока в центре ригеля не образуется шарнир пластичности, и он не получит недопустимых деформаций, что, я надеюсь, противоречит замыслу автора. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Фрикционно-срезным соединение является при выполнении условия 64 "Пособия".
На сколько я могу помнить (сейчас успел подсмотреть только номер условия) - то данный вид соединений, рассматриваемый в "Пособии", имеет воздействия силовых факторов обеспечиввющих сопротивление трению находятся в плоскости болтоконтакта за исключением усилия растяжения болта, которое действет перпендикулярно болтоконтакту и создающее трение. Таким образом обычные фланцевые соединения нельзя рассматривать как фрикционно-срезнные или как фрикционные. Если посмотреть на скрин поста 4 - то фрикционными и фрикционно-срезными будут соединения только поясов балок. Из скрина этого же поста 4 соединения торцов балок и полок колонн - фланцевое, и лист не является опорным ребром, так как имеются зазоры от "0" до "10". Таким образом можно сделать вывод, что фрикционные и фрикционно-срезные соединения (контр.натяжение) нормируются, а вот фланцевые соединения - это, на сколько я могу помнить, всего лишь серийное решение с соответствующей работой авторов серии. Последний раз редактировалось BYT, 06.01.2018 в 23:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Цитата:
Однако, считаю, что фрикционно-срезное соединение здесь не уместно по соображениям, изложенным в посте №18. Цитата:
Если же мы сделаем фланец фрикционно-срезным, мы станем срезать болты, работающие на растяжение. По какой методике считать такое соединение? Усилия натяжения болтов во фланцевых соединениях рассчитываются с дополнительным (по сравнению с фрикционными) коэффициентом запаса, к тому же "ХЛ" (северного исполнения), значит авторы разработки фланцевых соединений относятся к ним трепетно, а мы с ними такое? Последний раз редактировалось Левша, 07.01.2018 в 00:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Нет. Там зазор от 0 до 10. Это чисто монтажный столик. Поэтому я и сказал, что лист соединяющий торец балки и полку колонны является фланцем.
Не. Они будут работать фрикционно в том числе на ряду с другими факторами. И эти самые другие факторы будут "по какомуто" эмпирическому закону оказывать влияние на фрикцион соединения. Если эта задача когда и будет решена - то думаю не обойдётся без опорного столика (не монтажного). Хотя кто знает. Это уже совместная работа теоретиков математиков и исследователей. Последний раз редактировалось BYT, 07.01.2018 в 00:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Цитата:
2. Для чего нужен "чисто монтажный" столик высотой 350 мм, толщиной 40 мм и обваренный швами катетом 10 мм с трех сторон да еще со строжкой торцов? Может, проще сделать его опорным и не заморачиваться с обработкой контактных поверхностей, контролируемым натяжением и т.д. 3. Как выполнить фрикционное соединение при клиновидном зазоре? 4. Лист будет фланцем при наличии обратного момента. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Если он должен заполняться - тогда конечно столик не монтажный.
Я пропустил запись "под полкой" выноски. Ну в таком случае это не фланец, а опорное ребро которое момент на колонну передаёт болтами. П.с. У фрикционных и фрикционно-срезных соединений момент и сдвиговые усилия действуют в плоскости болтоконтакта. Это принципиальное отличие от фланцевых соединений. Последний раз редактировалось BYT, 07.01.2018 в 00:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Не в обиду будет сказано, но Вы пытаетесь расчитать сложный узел, смутно представляя себе его работу. А ведь затронутые вопросы - это только часть расчета этого узла.
Рекомендую Вам найти четкую методику расчета и не экспериментировать. Это может плохо закончиться не только для Вас. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Фрикционно-срезное соединение... Что за дикий зверь такой? Не надо умножать сущности...
Делайте фрикционное и не сношайте себе и людям мозг. Про "фланец" уже все написали выше: если нету обратного момента - то никакой это не фланец, а просто опорное ребро. Offtop: Про "чисто монтажный столик" со строгаными поверхностями контакта и метром сварного шва - посмеялся, спасибо Offtop: А вообще, в узле достаточно каких-то.. несуразностей, чтоль. К полке 20.5мм привариваем уши 25 мм... При передаче усилия через "уши" (болты-то только там) зачем-то накладку делаем на всю ширину балки, с "пустой" серединой... Делаем столик и ребро со строгаными поверхностями контакта - но при этом ставим высокопрочные болты... При этом само ребро - из 16-ки.. Болтов для 16 листа маловато, если их ставить высокопрочные с контролем натяжения - волнами пойти ребро может. Да и возможность постановки верхней пары под вопросом - ребро диагональное не мешается там? Прокладки только в зоне болтов - вообще забавно. Столик - прокладка - воздух - прокладка -воздух до самого верха... Как бы не делаются так фланцевые узлы, а если не фланцевый - то нафига болты высокопрочные М24? В общем, веселый узел. Главное - на стройке это не пытаться воплотить, а то мало ли... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.01.2018 в 03:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Действительно, t20 тоже подойдёт. К тому же 2 накладки по t10.
Возможно, есть небольшой обратный момент. За счёт чего волны? В сериях аналогичные решения. Так фрикционный же. Как без ВПБ сделать? |
|||
![]() |
|
||||
Кстати, нарушение требования норм о не превышении максимального расстоянии между болтами крайнего ряда. Верхняя накладка просто создана для возникновения щелевой коррозии. Её надо заменить на две накладки.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
странно я то думал по документу 49км этой серии, что этот столик что-то еще и несет, а он оказывается монтажный, впрочем возможно балка весит тонн 100 и имеется ввиду собственный вес, тогда да
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
болтами притягиваем две поверхности (сильно притягиваем), между листами возникает "реакция", которая их "расталкивает", появляются всякие моменты, а ребрышко относительно тонкое и гибкое.
Только для фланца, для опорных ребер - нет. Так у нас супергибкий недофланец из 16-го листа или обычное опорное ребро? Смешались в кучу люди, кони... В каком месте соединение фланца/опорного ребра (сначала с этим нормально определитесь, хотя вот именно в этом вопросе это неважно) с колонной фрикционное? Куда там и какие фрикции бродят через опорный столик? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
|
|||
![]() |
|
||||
Каков механизм перераспределения? Усилие от момента воспринимаемое болтами верхнего пояса завистит от суммарной высоты вута и балки, от положения и величины натяжения болтов в торцевом опорном ребре оно не зависит, так как эти болты находятся в "сжатой зоне" узла.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Это и есть основной вопрос таких узлов.
У меня под рукой нет той серии где был выведен экспериментальный график зависимсти изменения угла . Если не ошибаюсь - то ФАХВЕРК может подсказать эту серию. Она называется "Рамные узлы". Вспомнил. Серия 2.440-2- выпуск 6. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
вот вот на верхнюю группу болтов так или иначе будет м/h, вот если будет обратные момент от каких-нибудь комбинаций, тогда там высокопрочные нужны
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
vedinzhener,
Вот если будет обратный момент, то тогда "торцевой лист" превратится во "фланец", и болты обоснованно станут высокопрочными и с контролируемым натяжением (кроме верхней пары она при любых раскладах не нужна). Но даже в этом случае они не станут фрикционными, так как есть опорный столик который делает учет этой фрикционности абсолютно излишним.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
Так и здесь про обратный момент. Конечно будет такой случай, но тогда балку вообще не нужно нагружать, а на колонны действовать знакопеременной нагрузкой. Если почитать серию 2.440-2 выпуск 6 - то там однозначный смысл у ВПБ рамных (фланцевых) узлов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Поясните в чем принципиальная необходимость в устройстве цельной метровой прокладки, которая еще и от 0 до 10, то есть по факту нужно набор толщин на монтаже иметь. Многократно встречал в опорных рёбрах (особенно высоких балок) прерывистые прокладки. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
запенить нафик и нет воздуха
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет монтажного узла крепления балки к ребру колонны на действие 2х сил | Severug | Металлические конструкции | 42 | 10.11.2017 21:37 |
Расчет узла сопряжения поясов вытяжной башни с наклонными подкосами | Сниппер | Металлические конструкции | 1 | 06.04.2017 21:07 |
Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок | максим 89 | Металлические конструкции | 42 | 20.04.2016 18:19 |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |