Выдержат ли плиты перекрытия работу фуговального станка в панельном доме 56 года постройки?
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 6464
|
|
||||
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 12
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211
|
По старым сериям минимум 400 кг. Это сейчас никто меньше 800 не выпускает. Распределительная рама на пол теоретически решит проблему. Но
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842
|
Цитата:
Помню причиной пожара на чердаке был сухой голубиный помет. Про муку тоже слышал, взрывоопасная вещь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 12
|
Вот специально предидущему советчику насчет (дал добра) ничего не сказал, ну к инженерам вроде обращаюсь а не к чинушам и не на базаре вроде.
Цитата:
----- добавлено через ~23 мин. ----- Ширина плиты 0.9 м умножимна 400 кг/кв.м = 360 кг/м. Правильно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
А что, технадзор у вас на взрывоопасной аспирации циклоны разрешает??
![]() to TC: вы очевидно исключаете что в этом многоквартирном доме с как минимум пожароопасным объектом на первом этаже могут инженеры со своими детьми жить? Склад лакокрасочных материалов для готовых изделий еще не надумали устроить? По минимуму, много не надо, что бы только на ОПО натянуло - а так раз чинушам письмецо, и у них +1 уголовное дело из ниоткуда, и людЯм приятно и сосед-перфоратор не мешает ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 12
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Это ведь не производство, хотя иногда надо пыль удалять. Где посмотреть про антистатик, взрыворазрядник и как это выглядит вообще? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206
|
Вячеслав96, а нежилое помещение в жилом доме имеет функциональное назначение по БТИ "Столярная мастерская?". Если нет, то заказали ли вы проект по изменению функционального назначения помещения? А если функциональное назначение всё таки "Столярная мастерская", то сделайте всё по проекту и всё. Ну в смысле поставьте всё оборудование на проектные места, а если на проектных местах нет фуговального станка, так закажите проект по его установке и выполните все проектные решения. Уверен в проекте будут и мероприятия по звуко и виброизоляции и пылеудаления и тд и тп.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 211
|
ОПО - опасный производственный объект.
Фильтры и прочее будут стоить как еще как одна квартира. Ну если Вы не в Москоу-сити. ![]() Не понимаю людей. Наливайку, парикмахерскую, хлебопекарню, круглосуточную шаурму, магазин красок или бытхимии в жилом доме можно, а столярную мастерскую нет. ![]() Если серьезно, то дому 62 года. Это панельная хрущевка. Срок эксплуатации истек. Вам станок и прочее имущество в мастерской не жалко? Последний раз редактировалось hasa, 14.01.2018 в 00:50. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Offtop: Про пожарку тебе справедливо намекают, ибо сожгут твою мастерскую соседи и правильно сделают, ибо вой от твоего фуганка весь квартал слушать будет. Купи гараж и ставь туда хоть кузнечный пресс, зачем производство в жилой дом тащить?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 12
|
Цитата:
И какая пыль от фуговочного станка? Речь может идти о пожароопасной категории производства, а не о взрывоопасной. Да и не производство это, а баловство (хобби). Какие отличительные особенности производства от ремесленничества не подскажете? Спасибо! ----- добавлено через ~29 мин. ----- В законе о промышленной безопасности объектов и приложениях к нему нет упоминаний о древесной пыли Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.01.2018 в 11:33. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Это уже производственное помещение. Можно нажить серьезные неприятности с законом, особенно при грамотных соседях. Я бы точно поднял на уши блюстителей порядка. 3 кВт это охренеть как громко. У нас с батей такой станок в сарае стоял. Так в доме было слышно в любой комнате, хотя сарай метрах в 15 от дома и переплеты двойные глухие.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1515919085 Вы зря так легкомысленно относитесь, то что оформленным юрлицам за отсутствие лицензии дают условки да уголовные штрафы по 100 тысяч на собственника не значит что в вашем случае, особенно если кто-нибудь захочет взрывопожароопасную категорию подтянуть, может и в реальную поездку вылится. Дела в общем в этой области - эксплуатация ОПО без лицензии - идут постоянно, я не слышал что бы на аппеляции уголовный приговор отменяли. Рванет в вашей области очередной электрический водонагреватель, вынеся полэтажа - заинтересованных в премии более чем будет. А аспирации, если что, хлопают штатно и постоянно, достаточно гвоздик или там гайку в установку уронить. Кто-то после таких приколов под его детской комнатой может и дверку решить снаружи подпереть, даже без прокуратуры. Не скажу что такой вариант сильно бы удивил |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Вы лично, к сожалению, не достаточно квалифицированы что бы такие заявления делать. А определение категории - достаточно часто дает суд, причем доводы подсудимого - маловероятно что учтет, он же не специалист?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206
|
а отходы небось на помойку МКД выкидывать будете?)
Вы забыли в какое время живём? Он поставит буржуйку и будет отапливать свой цех. А центральное отопление отрежет совсем. А летом стружку в пелеты будет пресовать и в кладовой хранить. Вытяжку городить не надо, можно же использовать вентсистему дома ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
поставит вентилятор помощнее, чтобы заблокировать вытяжку со всех остальных этажей?)
p.s. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Вот она как раз первая и рванет, к гадалке не ходи - еще испарения от лака и растворителя для придания цветовых эффЭктов в объеме, и заполировать сухой морилкой, в девичестве марганцовкой, что бы с источником открытого огня не парится.
Скока там надо что бы до "Шмеля" добрать? 800/50 = всего 16 кубов объема, овно вопрос, нормальный столяр за полчаса этот килограмм фанеры на компоненты переведет ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 12
|
Я пытаюсь разобраться, а Вы пытаетесь нагнать жути. Производство в жилых домах запрещено законом. Точка! Мастерская - это не производство. (Спасибо обратили внимание. Будет чем на досуге заняться) ЗА пожарную безопасность спасибо, как то особо не парился раньше, да и не работал толком еще. В принципе Омская птица на вопрос ответил. Осталось с вибрацией от станка разобраться, чтобы соседи не стучали. Можете что посоветовать?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
да ну ?
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
уровни шума при строгании от 70 до 100 Дб. Вам помещение надо зашивать очень хорошей звукоизоляцией. Но эти расчеты можно заказать для предъявления, в случае чего. С вибрацией все сложнее. Мало кто может это посчитать (в моем окружении никто). Обычно заканчивается измерениями шума в соседних помещениях и предписаниями. Передача шума по конструкциям в панельке идет замечательно. Пример моего друга. Живет на 8 этаже. Пошел ругаться с соседом с 7 этажа за орущий телевизор. Тот не при делах. Шум у обоих идет от одной и той же стены. Начали искать источник шума. Нашли на 2 этаже. Итог - телевизор передвинутый на полметра шума не дает. Вот вам эффект мембраны и ее колебаний.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 12
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 609
|
Можем повторить, как уже кто-то писал выше: арендуйте/купите гараж и там занимайтесь своим хоббеем.
У отца есть станок многооперционный. Там и фуганок и циркулярка и токарная оснастка вешается. Вес у него кил так 50 (там люмень просто по максимуму использован). Внутри движок 1кВт трехтысячник. Так вот ревет это счастье - мама не горюй. И не вибрациях основания, на котором он стоит дело. Он сам по себе громкий. Есть и производство деревянной тары. Там уже СФ-4 работает. То же самое - когда включен, слышно метров за 50 от цеха. Короче, благодарные соседи вас самого на стружку пустят. И весьма скоро. А так никто вас не пугает, зачем? Все люди взрослые, все понимают. Я бы не рискнул в такие игры играть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211
|
Резина только погасит вибрацию, и то,вероятно, не полностью. А вот звукоизоляция должна быть гораздо серьезнее, чем в музыкальных студиях. При этом надо понимать, что звук будет распространяться не только через стены/перекрытия, но и через окна (особенно летом, через открытые). Технически выполнить малореально.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Нет, не пугают - ваша мастерская это точно такое-же производство, только незаконное. Причем в связи с этим у вас есть неиллюзорная возможность оказаться в суде за одно и то же деяние - два раза, в административном как незаконный предприниматель нарушивший требования по лицензированию, пожарке и много по чему еще, а потом еще и в уголовном - как гражданин организовавший эксплуатацию незарегистрированного ОПО, а попасть в категорию когда ваша мастерская внезапно потребует регистрации - очень и очень просто, вы же не знаете что для этого вам надо? А самая неприятная вещь - это то, что объекты к ОПО причисляются когда на них пожар, взрыв и т.д. это вполне себе рядовое событие, которое поздно, или скорее рано, случается, причем неоднократно. И практически все меры ПБ - направлены не на то что бы ничего не взорвалось, а что бы взорвалось с минимальным уроном, в идеале вообще не помешав техпроцессу Да, ваша улитка с циклоном или что вы там нагородите, вряд ли в первый же раз панели на улицу вынесет, вы этот взрыв скорее всего и не заметите если крышки не посрывает. Только потом - она непременно рванет посильнее, прихватив с собой ваши несколько ящиков с растворителем и лаками. Ни один адекватный человек не будет ждать пока у него под задницей склад на полтонны ЛВЗ и опилок бахнет, он вас раньше в прокуратуру сдаст, не говоря уж о том, что может к УК отнестись так же как и вы |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Я сам люблю руками с деревом общаться, но мастерская в многоквартирном доме не гуд. Даже акумуляторная пила БОШ с 1500 об/мин издает шум, который все будут слышать. А закон вам предписывает не шуметь не только в вечернее и ночное время, но и днем. Не говоря о том, что столярные работы могут запросто по терминологии подходить под общестроительные и все что с этим связано. P.S. не все СЭСники умеют правильно шумы измерить. Их надо по октавам смотреть. То что средние частоты не дают дБ, не говорит что обеспечена шумоизоляция. Можно либо высокими либо низкими частотами, которые ухом даже не воспринимаются свести с ума.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 14.01.2018 в 14:50. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Но один фиг проверять нужно будет. Может получиться так, что вложитесь - а соседям все-равно мешать будет... не угадаешь.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 12
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Страшный вы человек, и бедные люди в доме..
Вы хоть что собираетесь производить, кроме стружки и пыли? Ящики? В России можно многие законы обойти, надо лишь грамотно назваться. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
А можно и заколхозить ОПО, просто устроив склад медицинских или ветеринарных препаратов в произвольном помещении - и даже об этом не знать пока товарищи с погонами не приедут Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Или наймите на пару месяцев местного инженера по ОТиПБ, раз уж уже успели "в хобби" целую квартиру вбухать |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.01.2018
Сообщений: 12
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- да никто не жалуется. У меня там циркулярка стоит 1,5 кВт. Я не работаю на ней целыми днями. Давно бы уже прибежали. А советчикам типа купи гараж че сказать? ничё что сейчас на улице -20? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
![]() Если конечно проектированием, строительством и эксплуатацией занимаются квалифицированные товарищи. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Offtop: я так понимаю товарищу доброжелательно настроенные соседи продуктовый магазин прикрыли, а он тогда решил вместо холодильного компрессора 1,5 кВт пилу поставить ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 609
|
Цитата:
Ну так а насчет холода - никто не мешает булерьян поставить. Если столярка будет, значит и отходов в достатке для сугреву. А эта печка за полчаса в гараже Ташкент устроит (в крайнем случае, взлетите, никого с собой не прихватив). Так что не давите на жалость, а просто поймите - в многоквартирном доме столярной мастерской не место, и дело тут даже не в нормах. Пожалейте соседей и они вас тоже не тронут. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Выдержат ли плиты перекрытия ? | Sergio63 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 20.01.2012 22:47 |
Получение ТУна плиты перекрытия. | роман 1224 | Технология и организация строительства | 3 | 09.11.2011 17:28 |
Выдержат ли плиты перекрытия | skp-2005 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 08.11.2011 15:17 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |