Возможен ли узел крепления ригелей и связей из труб к колонне через уголок?
Nnatta
 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144

Всем привет! Подскажите пожалуйста! Есть "стандартный" узел крепления ригелей и связей из квадратных труб к колонне (приложено). Заказчик хочет его упростить, т.е. "к колонне варить ребро с овальными отверстиями, а к ригелю варить уголок с круглыми отверстиями. При этом ригели должны остаться в створе колонн, для этого ребро заварено в колонну со смещением от оси колонны". НО тут же возникнут моменты, которые при расчете не учитывались, хоть и не значительные. И не встречала ни разу узел крепления через уголок на торце, а не как у меня через пластины. Объясняет заказчик это тем, что будет "возможность изготовить все связи заранее в цехе и компенсация возможных погрешностей за счет овальных отверстий". Но и такие как у меня изготавливаются заранее и проблем нет. Помогите разрешить ситуацию! И есть ли может у кого узел такой с уголком, посмотреть хоть на это))) Заранее спасибо))

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (73.9 Кб, 515 просмотров)

Просмотров: 8385
 
Непрочитано 06.02.2018, 11:55
1 | #2
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Всем привет! Подскажите пожалуйста! Есть "стандартный" узел крепления ригелей и связей из квадратных труб к колонне (приложено). Заказчик хочет его упростить, т.е. "к колонне варить ребро с овальными отверстиями, а к ригелю варить уголок с круглыми отверстиями. При этом ригели должны остаться в створе колонн, для этого ребро заварено в колонну со смещением от оси колонны". НО тут же возникнут моменты, которые при расчете не учитывались, хоть и не значительные. И не встречала ни разу узел крепления через уголок на торце, а не как у меня через пластины. Объясняет заказчик это тем, что будет "возможность изготовить все связи заранее в цехе и компенсация возможных погрешностей за счет овальных отверстий". Но и такие как у меня изготавливаются заранее и проблем нет. Помогите разрешить ситуацию! И есть ли может у кого узел такой с уголком, посмотреть хоть на это))) Заранее спасибо))
Думаю что возможно такое сделать. Если смотреть стандарт, то ни в одной серии нет крепления гнутосварной трубы через уголок и пластину. У меня мнение что можна сделать такое, но будет переросход металла, потому что вес уголока будет больше чем фасонки. Ето уже дело закажчика. Думаю замена пластины на уголок работу узла не поменяет. Просто берете и замените пластину та что приваривается до трубы на уголок и будем узел с уголоком по требованиям заказчика)
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 12:00
#3
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144




Цитата:
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
Думаю что возможно такое сделать. Если смотреть стандарт, то ни в одной серии нет крепления гнутосварной трубы через уголок и пластину. У меня мнение что можна сделать такое, но будет переросход металла, потому что вес уголока будет больше чем фасонки. Ето уже дело закажчика. Думаю замена пластины на уголок работу узла не поменяет. Просто берете и замените пластину та что приваривается до трубы на уголок и будем узел с уголоком по требованиям заказчика)
__________________
Инженер-конструктор
Хорошо, с уголком понятно. А как быть со смещением от оси колонны к наружному краю?
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 12:06
1 | #4
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Хорошо, с уголком понятно. А как быть со смещением от оси колонны к наружному краю?
будет момент небольшой создаватся, так как будет ексцентриситет. Надо будет посчитать какие усилия будут в распорках и посчитать сварку соединения уголка и фасонки трубы. Впринципе усилий больше 15-20 тс не должно быть ( это приблизительно ). Конкретней надо считать.
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 12:16
#5
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


Как на монтаже будут заводить связи во внутрь колонны такого маленького сечения? И как будет вариться вертикальный монтажный шов крепления? Не проще так сделать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис1.png
Просмотров: 499
Размер:	26.0 Кб
ID:	198812  
qwer18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 12:21
#6
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Как на монтаже будут заводить связи во внутрь колонны такого маленького сечения? И как будет вариться вертикальный монтажный шов крепления? Не проще так сделать
Вынести из колонны не проблема)) Вопрос был в креплении при помощи уголка, а не пластины (как первоначально у меня, и у вас на узле). И смещение относительно центра колонны.
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 12:51
#7
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


Сделайте так, только связь на дополнительный момент проверьте
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис2.png
Просмотров: 351
Размер:	4.1 Кб
ID:	198813  
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 13:22
#8
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Сделайте так, только связь на дополнительный момент проверьте
Мне кажется что плохо будет так. Очень большый ексцентриситет. Поставте уголок по центру распорки. Ну впринципе мне так кажется голически будет. Ну ето уже дело самого конструктора как сделать.
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 13:39
#9
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Сделайте так, только связь на дополнительный момент проверьте
Ну да получается так, только сместить надо трубу

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
Мне кажется что плохо будет так. Очень большый ексцентриситет. Поставте уголок по центру распорки. Ну впринципе мне так кажется голически будет. Ну ето уже дело самого конструктора как сделать.
По центру распорки? тогда еще пластина нужна будет торцевая ведь?
Вложения
Тип файла: pdf узел2.pdf (66.0 Кб, 121 просмотров)
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 14:24
1 | #10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Nnatta, здесь главное понять где будет действовать усилие и как это усилие будет действовать на колонну и элементы крепления к колонне.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 265
Размер:	22.0 Кб
ID:	198819  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 15:50
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Хвостовик связи или распорки расположите горизонтально - и узел проще решается, и обварить проще в случае косячной сборки, и внецентренная передача сил снизиться. При вертикальном положении хвоста и ребра варить хуже. И собирать проще, при условии что габарит завести можно. Красный шов вообще маловероятно положить.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
По центру распорки? тогда еще пластина нужна будет торцевая ведь?
Вложения
Тип файла: pdf узел2.pdf (66.0 Кб, 19 просмотров)
Это решение лучше для всей системы фахверка использовать, но не для обеспечения устойчивости и передачи сил.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
компенсация возможных погрешностей
нейтрализуется тщательной разметкой методом геодезической разбивки...

----- добавлено через ~9 мин. -----
Если ограждайку повесят сразу же, то потом туда кистью не подлезть чтобы ЛКП восстановить и швы закрасить....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок45.JPG
Просмотров: 249
Размер:	73.8 Кб
ID:	198825  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 16:00
#12
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Хвостовик связи или распорки расположите горизонтально - и узел проще решается, и обварить проще в случае косячной сборки, и внецентренная передача сил снизиться. При вертикальном положении хвоста и ребра варить хуже. И собирать проще, при условии что габарит завести можно.
Вы имели в виду так горизонтально?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если ограждайку повесят сразу же, то потом туда кистью не подлезть чтобы ЛКП восстановить и швы закрасить....
Да это поняла уже, что надо дальше выносить
Вложения
Тип файла: pdf узел3.pdf (65.5 Кб, 125 просмотров)
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 16:02
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Вы имели в виду так горизонтально?
Да. Только вместо уголка закрываем торец гнутика заглушкой и к ней варим хвост с ребром.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Есть возможность - решайте соединения на болтах.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Без применения монтажной сварки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 16:07
#14
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Да. Только вместо уголка закрываем торец гнутика заглушкой и к ней варим хвост с ребром.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Есть возможность - решайте соединения на болтах.
Я так и хотела. Но заказчик настаивает на уголке, объясняя это заводским изготовлением, но и решение с пластинами можно на заводе спокойно изготовить а не на месте. Или всё таки попробовать настоять на стандартном решении с пластинами
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 16:10
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Nnatta, какой потолок усилий в связях? Или продольник, поперечник и схему расположения колонн можно увидеть?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 16:22
#16
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Nnatta, какой потолок усилий в связях? Или продольник, поперечник и схему расположения колонн можно увидеть?
Вот схема
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (103.6 Кб, 85 просмотров)
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 16:36
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Nnatta, для ригеля фахверка это норма, ибо балка, а не распорка (элемент связи), для связи нет, только соосность передачи усилий. (выпендриться можно и посчитать все элементы, извратиться так сказать, но приучать к таким не стандартным решениям своё руководство не стоит, на шею сядут с дебильными решениями).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 266
Размер:	71.0 Кб
ID:	198829  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 16:37
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Вот схема
Можете поставить уголок.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
но приучать к таким не стандартным решениям своё руководство не стоит, на шею сядут с дебильными решениями
Это правильно. Но ситуаций разных много... объект долгоиграющий, заказчик неплохой, боязнь потерять работу.... Продумывайте узлы наперед.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 16:41
#19
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Nnatta, для ригеля фахверка это норма, ибо балка, а не распорка (элемент связи), для связи нет, только соосность передачи усилий. (выпендриться можно и посчитать все элементы, извратиться так сказать, но приучать к таким не стандартным решениям своё руководство не стоит, на шею сядут с дебильными решениями).
Вот вы правильно написали, не хочу извращаться, и нестандартных решений. Поэтому по максимуму стандарта! То есть соосность для ригеля не принципиальна? принципиально только для связей
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 16:52
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
То есть соосность для ригеля не принципиальна?
Нет.

Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
принципиально только для связей
Да. Очень желательно. Но судя по тому, что у Вас усилие в связи 5 тонн, то можно конкретно в Вашем случае проигнорировать.

Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Вот вы правильно написали, не хочу извращаться, и нестандартных решений.
Стремиться надо к простым и понятным решениям, которые легко можно посчитать. Попробуйте сложное сооружение сделать просто и с минимумом узлов по их разновидности.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 17:29
#21
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Стремиться надо к простым и понятным решениям, которые легко можно посчитать.
Вот прям правильная фраза))) спасибо))
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 17:33
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Nnatta, пожалуйста.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 08:21
#23
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Nnatta, для ригеля фахверка это норма, ибо балка, а не распорка (элемент связи), для связи нет, только соосность передачи усилий. (выпендриться можно и посчитать все элементы, извратиться так сказать, но приучать к таким не стандартным решениям своё руководство не стоит, на шею сядут с дебильными решениями
Подскажите пожалуйста по решениям во вложении. Почему на сечении 2-2 визуально видно, что от центра отверстия до края элемента(подрезанного швеллера) не нормируемое расстояние ? Вроде постоянные болты , вроде как вдоль усилия. Должно быть 2, 2.5диаметра отверстия. Или в серии над этим не парятся, главное чтоб кмдшник не упустил?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 11:28
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста по решениям во вложении. Почему на сечении 2-2 визуально видно, что от центра отверстия до края элемента(подрезанного швеллера) не нормируемое расстояние ? Вроде постоянные болты , вроде как вдоль усилия. Должно быть 2, 2.5диаметра отверстия. Или в серии над этим не парятся, главное чтоб кмдшник не упустил?
1. Это не распорка, а ригель, в нём нет усилия вдоль, потому расстояния другие до края эл.
2. На этих узлах вообще нет расстояний, потому как они могут быть разными в зависимости от конкретных случаев и сечений.
Здесь показано принципиальное решения узла. А далее дело за вами.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 11:30
#25
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
1. Это не распорка, а ригель, в нём нет усилия вдоль, потому расстояния другие до края эл.
Я имею ввиду в другом направлении - в направлении усилия от ветровой нагрузки
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 11:35
1 | 1 #26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Я имею ввиду в другом направлении - в направлении усилия от ветровой нагрузки
так я уже ответил:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
2. На этих узлах вообще нет расстояний, потому как они могут быть разными в зависимости от конкретных случаев и сечений.
Здесь показано принципиальное решения узла. А далее дело за вами.
ну и не мешало бы прочитать примечание
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 11:50
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Просмотрел тему одним глазом...
Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
ребро с овальными отверстиями
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Есть возможность - решайте соединения на болтах.
Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Я так и хотела.
вы серьезно?

Offtop: Или я чего-то не увидел и все же надо посмотреть двумя глазами?

----- добавлено через ~6 мин. -----
П.С. По устойчивости Кисп сколько примерно?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 11:57
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Бармаглотище, там тонн 5 усилие, к исп.=0.35 по устойчивости, подбор по гибкости. Можно ленту натянуть из t6
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 12:14
#29
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ленту из t6.. на сжатие..
Саш, ты прикалываешься? = ))
Offtop: ну, если 0.35 по устойчивости - то продольный изгиб сильно не навредит
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 12:18
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ленту из t6.. на сжатие..
Я имею ввиду крестовую связь и t6 на растяжение. Там выше девушка выкладывала схему. Низёхонький каркасец. А на всю длинну ещё и 2 связевых блока....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2323.JPG
Просмотров: 56
Размер:	54.8 Кб
ID:	198869  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 12:23
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А нам разрешили "выключать" элементы связей по колоннам или ты преднатяжение решил делать этим лентам?
П.С. два связевых блока в торцах здания 51м длиной... Я уже не уверен в 5т
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 12:24
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А нам разрешили "выключать" элементы связей по колоннам?
Дык не упадёт.... нормально всё и крепко..

----- добавлено через 29 сек. -----
Я сам не любитель на растяжение связи ставить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 12:25
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Дык не упадёт.... нормально всё и крепко..
осталось это эксперту доказать, который будет в пункты сп тыкать
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 12:28
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
осталось это эксперту доказать, который будет в пункты сп тыкать
Ааа.... ты к тому, что в СП нет чёткого положения по разрешению работы связей на растяжение?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 12:32
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ааа.... ты к тому, что в СП нет чёткого положения по разрешению работы связей на растяжение?
В сп есть четкое разрешение. Но для покрытия. Offtop: Ну ты-то должен помнить весь тот десяток тем на этом форуме, посвященных данному вопросу
И есть четкое указание - где ставить связевые блоки.. И что делать (на что дополнительно считать каркас), если они стоят не там.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2018, 12:45
#36
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В сп есть четкое разрешение. Но для покрытия. Offtop: Ну ты-то должен помнить весь тот десяток тем на этом форуме, посвященных данному вопросу
И есть четкое указание - где ставить связевые блоки.. И что делать (на что дополнительно считать каркас), если они стоят не там.
Изначально связи стояли посередине здания. я понимаю, что 2 связи на длину 51 м здания много. Но начальник сказал избежать связи посередине и поставить так.... и плясать дальше от этого....
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 13:29
#37
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


На пост №11: Прежде, чем покрасить, нужно умудриться заварить указанные на эскизе вертикальные швы. Это - довольно распространенная ошибка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 80
Размер:	73.8 Кб
ID:	198875  
Левша вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 13:49
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Левша, я там в начале написал - что его вообще маловероятно положить там. Электрод только если ломать.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Бармаглотище, для этого каркасика ничего не страшно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 13:56
#39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
нужно умудриться заварить указанные на эскизе вертикальные швы.
они там в принципе не нужны, потому как "из-за увеличения остаточных сварочных напряжений ухудшаются условия эксплуатации фасонки"(с)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 23:39
#40
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Бармаглотище, для этого каркасика ничего не страшно.
я и такие "каркасики" сложившимися видел
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможен ли узел крепления ригелей и связей из труб к колонне через уголок?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления металлической стойки к железобетонной колонне V.Las Металлические конструкции 34 08.08.2016 16:15
Узел крепления площадки обслуживания к металлической колонне. Eve90 Металлические конструкции 22 10.09.2015 22:11
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. projserv Металлические конструкции 4 19.06.2015 00:29
Узел крепления козырька к кирпичной стене через предварительно пробитое отверстие, замоноличенное бетоном Evg26 Каменные и армокаменные конструкции 2 21.10.2014 08:07
Узел крепления распорок из труб к буросекущимся сваям Peter Основания и фундаменты 1 01.04.2008 15:41