| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Помогите с расчетами громоотвода 22 метра без растяжек.
Регистрация: 12.02.2018
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 5712
|
|
||||
Ну, если просто трубой имеется в виду, то там по гибкости не меньше 1020-й трубы проходит. Тут надо мачту без оттяжек смотреть.
И вот, пожалуйста http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293792832.htm |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2018
Сообщений: 2
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Предельная гибкость отдельно-стоящих стоек, работающих на ветровую нагрузку, не нормируется. Для них определяющим является момент и деформативность верхнего сечения.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Для антенных сооружений обычно горизонтальный прогиб при ураганных нагрузках принимается не более 1/100 высоты. Для антенн сотовой связи ограничивается угол места (обычно верхнее сечение до 30 минут). Эти конструкции также далеки от колонн, как балки. Предельная гибкость балок же, насколько я знаю, напрямую не ограничивается, но ограничивается косвенно из расчета балок на устойчивость из плоскости. Если, например, балка нужна декоративно и на ней кроме люстры ничего не висит (и в помещении) и по устойчивости проходит - гибкость балок тоже ограничивать смысла не имеет. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 18.02.2018 в 12:32. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
- молниеотвода! из труб.. круглых..
Цитата:
- в зависимости от принятых сечений и ветровых нагрузок.. Последний раз редактировалось olf_, 19.02.2018 в 06:05. |
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 743
|
А если обледенение по всей высоте конструкции при отсутствии ветра? Аэроупругие колебания всякие и галопирование при обледенении? Даже если СП не ограничивает предельные гибкости для подобных конструкций, я бы все равно ограничивал искусственно, т.к. слишком сложные процессы у гибких высоких конструкций, и сечение таких конструкций я бы назначал с запасом.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Башню нельзя рассматривать ни как основную колонну, ни как второстепенную. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Запас - это Ваше личное дело. |
|||
![]() |
|
||||
ProjectMaster, даже если монтировать в вакуумной колбе, то есть:
1) Допустимый крен на монтаже 2) Допустимая кривизна изделия. Единственное, где не надо проверять на гибкость - это в космосе. Кстати, если следовать твоей логике, то учитывается только собственный вес. Тогда ставь смело 140х5 и не парься. Потом вместе посмеемся. Дальнейшее развитие темы - это флуд. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Я говорю - гибкость башни как отдельно стоящего стержня не нормируется! Вы начинаете флудить. Найдите мне конкретный пункт, где написано, что нормируется. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
|
|||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921
|
В серии КС-25-01 есть отдельностоящий молниеотвод высотой 22 м.
P.s. у меня эта серия только в бумажном виде имеется.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
![]() (понятно что гибкость стандартного сквозного стержня/башни заведомо пройдёт, но такое безапеляционное утверждение - вредный совет для тех кто только начинает проектировать ) - встречный вопрос - где написано что не нормируется?! ----- добавлено через ~5 мин. ----- - заблуждение, превратная интерпретация НТД. Ограничивается не только гибкость отдельных элементов Последний раз редактировалось olf_, 19.02.2018 в 13:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Либо давайте ссылку на пункт в студию, либо не нужно флуда. " - встречный вопрос - где написано что не нормируется?!" - это вообще песня. Если я скажу, что в российских строительных нормах не нормируется цветность фекалий в канализации, Вы тоже будете требовать пункт, в котором будет написано "цветность фекалий не нормируется"? Всю дурь описать в нормах не возможно. Если нет пункта - не нормируется. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Правильно. Offtop: Но лично я, взял бы трубу диаметром 10м, чтобы уйти от резонанса.
![]() Расчёт покажет и диаметр и гибкость. Прежде, чем спорить надо на резонанс посчитать. Сразу всё станет ясно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 19.02.2018 в 15:48. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
В СП есть отдельный пункт - "17 Дополнительные требования по проектированию конструкций антенных сооружений связи высотой до 500 м". Вы зачем народ в блуд вводите? Вы сами проектировали башни то? |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
1) прогиб, для неоговоренных конкретно конструкций - 1/150 для балок, 1/75 - для консоли (дсту по прогибам п.4,6 перед таблицей вертикальных прогибов
2) расчетная длина под собс. весом мю равно 1,12 а не 2 (не все помнят) 3) про Меф > 20 - уже балка 4) вообще для цилиндрических вещей d/h=1/20 во избежание вихревого резонанса ну и т.д. |
|||
![]() |
|
||||||||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Иван131 – прости! Надо..
– уже отвечал Цитата:
Цитата:
Offtop: В обновленной версии СП слово "дополнительные" исчезло! Так Вы уж как-нибудь держитесь от выполнения требований только раздела 17 СП 16.13330.2017.. – ну.. себе хоть врать не надо! Кругозор там расширяйте, то се.. – это все что нашел ?! Продолжая Ваши традиции и следуя логике Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Рассмотрим вариант: Сквозной стержень/стойка фахверка воспринимающий действующие на стены нагрузки и передающий их на основной каркас здания и фундамент. Стены самонесущие (вес стен не передается на фахверк) или сэндвичи. А значит, основные нагрузки воспринимаемые фахверком – ветровые. Смотрим набор логики для башни (сквозной консольный стержень) Цитата:
Цитата:
Цитата:
– именно поэтому вместо длинного перечисления записано краткое «и т.п.» В дополнение, элемент в СП 16 – как составная часть конструкции, например балка, колонна, связи между колоннами, так и часть элемента (получается элемент элемента), например стержни решетчатой конструкции и т.п. Последний раз редактировалось olf_, 20.02.2018 в 06:21. |
|||||||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите с расчетами мощностей подстанции 35/6 | verek | Электроснабжение | 4 | 12.04.2014 13:33 |
Помогите найти программу для оптимальной оптимизации обрезков арматуры и подсчета остатков | ALEN1986 | Программирование | 8 | 22.11.2013 10:11 |
Помогите. Свая (высота от земли 3 м) из стальной трубы с залитым бетоном с арматурой. | povaliaevi | Основания и фундаменты | 7 | 05.10.2013 16:45 |
Помогите расчитать балку. | Filcom | Железобетонные конструкции | 7 | 19.08.2013 20:58 |
Помогите рассчитать давление на причал от крана. | torrentboy2008 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.05.2012 09:12 |