| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Энергетический анализ стальной рамы в Ing+ (Gen_3dim)
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
||
Просмотров: 12755
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Муть голубая. Проще надо, проще.
Считаешь на общую устойчивость. Находишь мю для всех стоек и поэлементно проверяешь все элементы. Те элементы, которые "проходят" исключаешь из последующего расчёта на общую устойчивость. Получаешь новые мю.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Как же их найти-то?
Не понял, что это даст? Тем более что я не могу так сделать, так как некоторые из стоек имеют шарнирные узлы опирания и их устойчивость обеспечена за счет прикрепления к дискам двух перекрытий. |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Помню в другой теме (как раз холиварной) именно вы и подсказали как определяется наименее устойчивый элемент. Но тогда вы еще отмечали, что наряду с минимальным отрицательным коэффициентом понижения жесткости должно быть и максимальное отрицательное значение энергии ("геом"). В данном примере это условие не выполняется. И вообще интуитивно мне казалось, что слабым звеном будет другая стойка. В моей раме передние четыре стойки 120х120х4 имеют жесткий узел опирания, дальние четыре 140х100х4 - шарнирные. Все сопряжения элементов рамы почти по максимуму зашарнирены, кроме элементов узких фермочек - там жесткие узлы. Дальние стойки на шарнирах устойчивы только за счет прикрепления к жестким дискам перекрытий. Интуитивно я думал, что наиболее слабым элементом будет нижний или верхний участок дальней стойки, а по энергетическом анализу выходит - нижний участок передней стойки. Я не являюсь большим специалистом в оценке устойчивости рам. Из того, что я знаю - программа показывает различные формы колебаний, КЗУ для них. Для первой формы показывает расчетные длины и позволяет выполнить энергетический анализ. О других возможностях не знаю. |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Увы, экспертом не являюсь, в части энергетического анализа в основном цитирую Перельмутера и Сливкера.
Цитата:
Надеюсь что это опечатка. |
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
По вашей схеме первым терять устойчивость по первой форме будет элемент 39/41/16.
Ваша форма соответствует начальной потери устойчивости рамы в плоскости yoz, (дальняя на приведеных 3д видах), Точно оценить можно сопоставив энергии данных элементов > раньше теряет устойчивость Не знаю алгоритма в данной программе, но скорее всего коэффициент понижения жесткости имеет корреляцию с вкладом каждого элемента в детерминант матрицы жесткости системы, det=0 и меньше нуля отвечает нестабильному состоянию системы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
У подсистем 1 и 4 энергия меньше: -1.191e-001 и -1.740e-001 соответственно.
С остальными потом разберусь) Цитата:
Ну вот в отчете результаты энергетического анализа есть, а как ими пользоваться - не очень понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
Сет, а результаты у вас только для 39.
Как я уже сказал, данной программой не владею, из приведённых вами данных, смотрел либо в сторону максимального по абсолютному значению отрицательному коэффициенту к жесткости, либо в сторону максимальной по абсолютному значению отрицательной энергии «геом». Причины назвал выше. Offtop: А в инструкции к программе ни слова об алгоритмах оцени на устойчивость? |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
"геом" - это потенциальная энергия накапливаемая i-м элементом, вычисленная с использованием "геометрической" матрицы жесткости;
"упруг"- это энергия этого же элемента при нулевой продольной силе с использованием обычной матрицы жесткости; "коэффициент понижения жесткости" = 1+"геом"/"упруг". Подробнее см. Перельмутера. Цитата:
Короче проще сравнить, например с параметрами чувствительности из Лиры, и закрыть вопрос. Полностью в технологии разобраться нам тут никаких чакр не хватит, а наиболее чувствительный элемент, согласен, знать надо какие бы задачи не решались. Только задачу давайте попроще, пусть пространственную, пусть несимметричную, но попроще, без всяких этих ферм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Решил тестовую задачу (картинка 1). Расстояние между стойками - 5 м. Высота стоек - 5 м. Все узлы жесткие. Сечение всех элементов - профиль 100х4.
Картинка 2 - расчетные длины. Как видно наименьшая расчетная длина у самой нагруженной стойки (номер 7). Картинка 3 - энергетический расчет. Картинка 4 - отчет по энергетическому расчету. Как видно наименьшее значение коэффициента понижения жесткости - у элемента номер 5. Но ведь очевидно, что не он теряет устойчивость первым, а элемент номер 7. А элемент номер 7 выделяется среди прочих наименьшим значением энергии "геом". Так может именно по этому критерию нужно определять слабое звено? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Но нужно ветер учесть с пульсацией и снег максимальный. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Хотя похоже вывод неверный. Изменил сечение 5-го элемента на профиль 80х4. Теперь он слабое звено, так как у него наименьшая расчетная длина (картинка 1). Но вот энергия "геом" наименьшей у него не стала.
----- добавлено через 35 сек. ----- А как же подбор по предельной гибкости? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Скад может выдать хоть 100 метров расчетной длины - это не значит, что на этой длине именно в этом элементе реализуется потеря устойчивости. Дело в том, что в системе скад может найти сто форм потери устойчивости, а для текущего элемента невыгодная будет 102 форма. Короче, скад нужную форму для конкретного элемента не всегда может поймать. Общий анализ устойчивости + нелинейных расчет есть спасение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Ну вот поэтому я и пытаюсь использовать энергетический анализ, чтобы найти самый слабый элемент с точки зрения устойчивости.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Скадом можно найти слабый узел, рассматривая форму потери устойчивости. Фактически (в МКЭ) обычно теряет устойчивость узел, а не элемент, так как уравнения составляются для узлов. Примыкающие элементы и будут самые слабые.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 12.03.2018 в 20:37. |
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- ProjectMaster, "Он иногда такую пургу несет" В.В. Путин Это не про вас случайно? Последний раз редактировалось B0RGiR, 12.03.2018 в 21:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
В МКЭ теряет устойчивость система, а не элемент, так как в методе конечных элементов уравнения составляются для узлов. Локальную устойчивость отдельных элементов скад проверяет отдельно и пишет в протоколе (старый скад точно писал) + дает общий коэффициент устойчивости системы.
|
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
Цитата:
Остальное комментировать лень, В.В. правильно сказал, ничего лишнего. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
См. вложенную картинку в предыдущем ответе. Там черным по белому написано, что SCAD оценил локальную устойчивость отдельного элемента и привел его номер.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
1. Давать каждому элементу приращение жесткости по отдельности (небольшое). 2. Посмотреть для каждого случая приращение коэффициента устойчивости системы. 3. Приращение какого элемента даст максимальное приращение жесткости - тот и есть самый эффективный с точки зрения усиления. Кроме как теоретического интереса в подобных упражнениях смысла не вижу. Простой визуальный осмотр первой формы устойчивости стразу отвечает на вопрос, какие элементы усилять. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Если выполнить энергетический анализ, то по критерию минимального отрицательного коэффициента понижения жесткости слабым элементом является элемент номер 7.
|
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Тот случай, когда "соседи затолкали". Освободив рассматриваемый стержень от "влияния соседей" при помощи шарниров, самым чувствительным ожидаемо станет стержень с N=10.
----- добавлено через ~49 мин. ----- И прошу прощения, речь вроде была о проверках по предельной гибкости. Вопросов по расчетным длинам для проверки устойчивости нет? Чего вы там усилять то собрались? КЗУ чтоли <1,3 или поэлементный Кисп >1 ? Последний раз редактировалось B0RGiR, 13.03.2018 в 08:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Тогда получается, что и расчетная длина верная для элемента под нагрузкой 7кН, несмотря на то, что у элемента под нагрузкой 10кН она меньше?
Да, вопрос именно в проверках по предельной гибкости. Просто если станет ясно какой элемент самый слабый - значит его "мю" верное. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Делать численный анализ устойчивости системы для получения гибкости - моветон. СП по стальным конструкциям этого не требует. Достаточно взять расчетную длину из соответствующих таблиц СП и посчитать предельную гибкость.
|
|||
![]() |
|
||||
А что, Ing+ умеет верно считать расчетные длины по пространственной схеме?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() А умеет ли считать Ing+ проверить очень просто: задайте консоль с признаком пространственного стержня и с сечением, имеющим разные моменты инерции в 2-х плоскостях (двутавр подойдет).Нагрузите консоль сверху - если получите Мю=2 в обеих плоскостях - значит, видимо, умеет, а если нет .... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
У вас почему то в приставном шарнире с упругим закреплением мю стремящееся к бесконечности является правильным а для консольной стойки в плоскости наибольшей жесткости неправильным. Математика одна и та же, а стандарты двойные, как так?
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Для отдельно стоящей консольной стойки, нагруженной сверху, Мю=2 во всех без исключениях случаях. Значит тоже надо считать по плоским схемам ... |
||||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Здрасте, а кто нам рассказывал что у шарнирного стержня с упругим закрепленим может быть мю >1? Равенство критических сил, нет?
Причем она может быть в 100500 раз больше единицы, в зависимости от соотношения жесткостей стержня и опоры. Точно так же и здесь, мю в плоскости наибольшей жесткости может быть в 100500 раз больше двойки в зависимости от соотношения жесткостей. Математика одна и та же, а стандарты двойные. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Вот есть, например, у вас консоль с моментом в плоскости наибольшей жесткости, вопрос: какое Мю возьмете для расчета устойчивости в плоскости момента? Я вот возьму не раздумывая Мю=2. |
||||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Плоской схемы. Или равностойчивой, версии могут быть разные, но суть одна и та же.
Не буду. Если у ней мю завышено, это не значит что она неустойчива. А расчетная длина для предельной гибкости это отдельная шаманская тема, один из методов к определению которой тут и рассматривался. Возьму "плоский частный случай" консольного стержня с мю=2. Зачем мне по воробьям стрелять? Последний раз редактировалось B0RGiR, 13.03.2018 в 12:30. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
В своей практике в последние полгода/год, в первую очередь за счет развития вычислительных инженерных инструментов, прибегаю к следующим подходам при расчетах устойчивости пространственных схем: 1) Расчетные длины для поэлементной проверки устойчивости импортирую напрямую из первой формы. Какого то особого дискомфорта связанного с "завышенными" значениями не испытываю. Над первыми формами с локальным выпучиванием элементов, если таковые имеются, работать конечно приходится в индивидуальном порядке. Для обособленных элементов типа связевых решеток, ферм и т.д. расчетные длины либо назначаю по указаниям норм, либо в всецело анализирую их потом отдельно. 2) Расчетные длины для поэлементной проверки по предельной гибкости, расставляю вручную упрощая отдельные части схемы до "частных случаев" оговоренных нормами. Для критерия не имеющго физического смысла - самое то, уж простите за наглость. В первом приближении, кстати говоря, сечения по этому критерию и назначаю, так проще. 3) Устойчивость всей схемы и отдельных элементов дополнительно проверяю деформационным расчетом. Не самого высшего порядка, но тем не менее, этого достаточно. За критерий принимаю появление пластических деформаций. Несовершенства принимаю по Еврокоду, прости Господи. Сопоставляя 1) и 3) подходы, глубоко уверен, что к последнему, строительная норма в РФ рано или поздно придёт. Численно, он уже сейчас быстрее, точнее, эффективнее и нагляднее справляется с задачами оценки устойчивости стержневых систем. Строительная наука у нас сейчас просто не готова к таким нововведениям, как по кадровым причинам так и по финансовым. Естественно раньше приходилось прибегать и к методам упрощающим схему, аналитическим и численным. На столько насколько хватало квалификации и смелости. Последний раз редактировалось B0RGiR, 13.03.2018 в 20:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Лично я по-прежнему считаю, что пользоваться пространственными расчетными схемами в Скадах/Лирах/Ing(ах) для определения расчетных длин нельзя, ну, как минимум, не рационально. Об этом писам на форуме неоднократно, в частности в сообщении 130 здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...5%ED%EE&page=7
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите с расчетом стальной рамы под антенну | karao | Металлические конструкции | 8 | 31.10.2016 13:04 |
Расчет стропильной стальной рамы | Саразан | Лира / Лира-САПР | 23 | 21.06.2012 16:34 |
Расчет стальной рамы | Куртан | Лира / Лира-САПР | 6 | 26.05.2012 22:55 |
Чертежи узлов стальной рамы | Sam8989 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.05.2012 18:26 |
Прогиб стальной рамы | Zydrunas | Металлические конструкции | 12 | 24.10.2008 16:28 |