Что делать с трещиной в монолитном каркасе? Насколько она опасна для конструкции ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что делать с трещиной в монолитном каркасе? Насколько она опасна для конструкции ?

Что делать с трещиной в монолитном каркасе? Насколько она опасна для конструкции ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.03.2018, 21:32 #1
Что делать с трещиной в монолитном каркасе? Насколько она опасна для конструкции ?
Vadim35
 
Москва
Регистрация: 19.03.2018
Сообщений: 2

Добрый день! В монолитной горизонтальной балке каркаса появилась трещина, толщиной около 1 мм. На самом краю балки, где она опирается на вертикальный столб, в 20 мм от него. Марка бетона неизвестна, но бетон сделан на гравии. Размеры балки 250мм на 250 мм и длинной 6000 мм. Сверху на ней лежит пустотелая ж/б плита 200 мм высотой, 1500 шириной и длинной 6000 мм и на плите фасадная стена из пенобетона, утеплителя и кирпича. Внизу под балкой аналогичная стена из пенобетона на которую она опирается 30 мм.
По всей длине 6000 мм ж/б плиты идет трещина.
Подскажите, что нужно делать в такой ситуации ? Усиливать балку ?
Просмотров: 9042
 
Непрочитано 19.03.2018, 21:52
| 1 #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Vadim35 Посмотреть сообщение
По всей длине 6000 мм ж/б плиты идет трещина
Фото приложите... С начала описания казалось что трещина наклонная.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2018, 22:16
#3
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


дык две трещины - и в балке, и в плите?
Тут нужны как минимум фото трещин и их схемы расположения, ну а также материал+армирование ж/б конструкций и фрагмент плана. Также не помешает инфа: какой этаж в скольки-этажном здании, функциональное назначение помещений.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2018, 22:29
#4
Sprinter


 
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 23


Мало конечно информации. Но балку 250х250, длиной 6 метров под плиты и стену я бы не проектировал.
Sprinter вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2018, 22:35
#5
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Этажность? Может это монолитный пояс, а не балка.
Балка должна была бы уже рухнуть.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2018, 19:05 Фото
#6
Vadim35


 
Регистрация: 19.03.2018
Москва
Сообщений: 2


Фото прилагаю. Вся конструкция находиться в жилом 12-ти этажном доме. Фото на 6 этаже и сверху получается 6 этажей.
Трещина в балке вертикальная вокруг на 250 мм, а в плите горизонтальная по всей длине 6 метров.
Вся конструкция здания аналогичная. Но под балкой которая выходит на фасад дома нет монолитных стен. Сбоку от этой балки монолитная стена и на ней такая же балка, только длинной 4,7 метра.
Дом не строил, марку бетона не могу сказать. Помещение жилое и в нем живут люди.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: S8O-NTsOhIo.jpg
Просмотров: 718
Размер:	75.1 Кб
ID:	200354  Нажмите на изображение для увеличения
Название: n8yNsuugc7M.jpg
Просмотров: 633
Размер:	70.8 Кб
ID:	200355  Нажмите на изображение для увеличения
Название: roWG-edgmkE.jpg
Просмотров: 533
Размер:	120.0 Кб
ID:	200356  Нажмите на изображение для увеличения
Название: rjeBVPiD518.jpg
Просмотров: 553
Размер:	87.5 Кб
ID:	200357  Нажмите на изображение для увеличения
Название: gBoBgPkvqwc.jpg
Просмотров: 500
Размер:	88.0 Кб
ID:	200358  

Vadim35 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2018, 19:30
| 1 #7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Подозреваю, что каркас не монолитный, а сборно-монолитный, и в обоих случаях мы имеем трещины между монолитом и сборным элементом
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2018, 20:33
1 | #8
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Неравномерная осадка фундамента налицо. Если трещина продолжит расти убегайте.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2018, 20:48
| 1 #9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vadim35 Посмотреть сообщение
что нужно делать
- для начала разобраться как там всё работает/было задумано. Пока ничего непонятно.
Трещина очень прямая, скорее на раскрывшийся зазор похожа.

Последний раз редактировалось eilukha, 21.03.2018 в 00:03.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2018, 21:28
#10
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Vadim35 Посмотреть сообщение
Подскажите, что нужно делать в такой ситуации ?
Найти организацию в своем городе, которая занимается обследованием с оценкой технического состояния. Заключить с ними договор. Пускай обследуют. Тут вам точно и наверняка никто ничего не сможет сказать.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2018, 22:50
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Vadim35, единственное фото на которой более менее понятно с какой стороны смотрел и куда, что попало в объектив-фото #2, но там ничего не трещит.
На остальных вообще непонятно что к чему примыкает. Согласен с написанным выше, это именно раскрывается шов.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2018, 05:50
#12
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


ТС, в подобных фотографиях может разобраться только тот, кто их делал, потому как в голове держит взаимосвязь мест фотографирования. Тут видео бы не помешало - снять направление плит, взаимное расположение трещин относительно друг друга.
Не помешает дополнительная информация - что за стены, сколько этажей, если компетентны - тип конструктива здания (сборно-монолитное каркасное или сборное панельное?)
Лично мне если что и непонятно, то это нафига такая высота сечения второстепенных балок (как раз та, где трещина пошла), если та балка, на которую опираются плиты, вполне корректно заведена на стену (колонну?), то второстепенная балка, при всей её мощной высоте, почему-то опёрта походу на саму арматуру, в лучшем случае - через опорные уголки. М.б. регион сейсмический?

Последний раз редактировалось Komplanar, 21.03.2018 в 06:02.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2018, 07:29
#13
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Мож эт не балка а венткороб?
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 09:35
#14
Sprinter


 
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Найти организацию в своем городе, которая занимается обследованием с оценкой технического состояния. Заключить с ними договор. Пускай обследуют.
Единственно правильное решение. Аминь
Sprinter вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 20:40
#15
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vadim35 Посмотреть сообщение
12-ти этажном доме
Цитата:
Сообщение от Vadim35 Посмотреть сообщение
бетон сделан на гравии
Рационализаторы?

Вопрос к ТС - Вы кто (вопрос к тому что строительные инженеры обычно умеют рисовать схемы и не только) на данном объекте?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
на раскрывшийся зазор похожа
Очень похоже.

Offtop: Просто интересно - это в России так принято 12-этажные дома непонятной конструкции без проекта строить?
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 21:34
#16
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Просто интересно - это в России так принято 12-этажные дома непонятной конструкции без проекта строить?
неа. не принято.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 22:09
#17
Sprinter


 
Регистрация: 03.08.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
неа. не принято.
Точно, пора тролить эту тему
Sprinter вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2018, 16:08
#18
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Полоски бумаги поперек наклеить. Если через 7-10 дней не порвет-можно жить дальше.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 10:16
#19
Виктор Пермь


 
Регистрация: 26.03.2018
Сообщений: 2


Бумажные полоски это зло! От влажности длина увеличивается. Чтобы полоска порвалась нужны очень большие перемещения. Очень.
По фото ничего не понятно.
Найдите кто вам проведет обследование.
Виктор Пермь вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 10:25
#20
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Гипсовые маяки тоже не подойдут?))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 12:39
#21
Виктор Пермь


 
Регистрация: 26.03.2018
Сообщений: 2


Для того чтобы понимать "здесь и сейчас" гипсовые вполне подойдут. На уровне того, что вы будете видеть, что в данное ближайшее время ничего не "падает" ну или же уже "пошло". Достаточно информативно для конструкций на грани обрушения, при условии постоянного контроля.
Но. Гипсовые маяки треснут через несколько дней или недель в любом случае из-за температурных деформаций конструкций. Не примите это за начало "конца". Да... и приклейте нормально, чтобы не было такого, что маяк оторвало с одной стороны и он целый как бы стоит, а вы спокойны. К сожалению, в практике такое попадается очень часто.
Виктор Пермь вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 14:26
#22
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Согласен. Но первое, что сделает обследующая организация-это поставит маяки, бумажные или гипсовые или еще какие чтобы видеть динамику. Ибо трещина вполне может быть прогрессирующей. А в таких случаях любая информация важна. Обследование может понадобиться, а может и нет (в случае, если маяки порвет-понадобится однозначно), хотя специалист вполне может вынести вердикт, что уже все ок и ничего больше не требуется. В общем, действия такие: ставить маяки (любые) с датой и идти к специалистам.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 17:41
| 1 #23
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131


Никаких бумажных маяков. Уже неоднократно говорилось о том, что наклевать полоски бумаги на трещины бессмысленно. Они не дадут никакой информации. Гипсовые подойдут
Rustam32 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что делать с трещиной в монолитном каркасе? Насколько она опасна для конструкции ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Могут ли возникать вертикальные колебания перекрытий при горизонтальной сейсмической нагрузке в монолитном каркасе. konstryktor Конструкции зданий и сооружений 12 14.02.2018 11:12
Расчет простенка навесной стены в монолитном каркасе mya Каменные и армокаменные конструкции 5 04.09.2017 13:58
Как расчитать самонесущую стену в монолитном каркасе? rekrut222 Каменные и армокаменные конструкции 4 11.08.2017 02:38
Перенос колонны в монолитном жб каркасе от оси при строительстве на 600 мм leol Железобетонные конструкции 3 02.07.2015 09:49
Куплю книгу "Металлические конструкции. Том 2. Конструкции зданий" vadimxD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 16.12.2010 22:02