Зазоры во фланцевых соединениях, как устранить?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зазоры во фланцевых соединениях, как устранить?

Зазоры во фланцевых соединениях, как устранить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.05.2018, 11:12 #1
Зазоры во фланцевых соединениях, как устранить?
MikhailP
 
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7

Доброго времени суток уважаемые коллеги, разрешите обратиться к Вам вот с каким вопросом.
Собрали на объекте металлокаркас здания. Рамы – из сварного стального профиля переменного сечения, трехпролетные. Размер рамы в крайних осях 32,4м высота рамы относительно
нулевой отметки пола 9,05м. Шаг рам 6м, торцевые рамы привязаны по внешней кромке.
Узловое соединение балки с колонной – жесткое, фланцевое на высокопрочных болтах из стали 40Х «селект» с контролируемым усилием затяжки гаек и обработкой соединяемых поверхностей металлическими щетками. Рамы и элементы крепления выполнены из горячекатаного листового и широкополосного универсального проката, марка стали С255.
Некоторые фланцевые соединения в основном в коньке имеют зазоры, видимо из за кривизны самих фланцев которые мы не заметили после поступления металла от завода изготовителя. Фланцевые соединения в коньке кровли даже после затяжки на усилие не сходятся, в некоторых местах зазоры по 4 мм. Здание собрано, и разбирать его нам как заказчику не хотелось бы. Проектировщики предлагали установить прокладки. Но подрядная организация не представляет, как выполнить такие прокладки. Есть ли у вас подобный опыт что посоветуете?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.JPG
Просмотров: 1425
Размер:	86.2 Кб
ID:	202486  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.JPG
Просмотров: 1234
Размер:	78.4 Кб
ID:	202487  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.JPG
Просмотров: 1166
Размер:	71.4 Кб
ID:	202488  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.JPG
Просмотров: 1054
Размер:	79.0 Кб
ID:	202489  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15.JPG
Просмотров: 1052
Размер:	72.2 Кб
ID:	202490  


Просмотров: 15979
 
Непрочитано 21.05.2018, 12:54
#2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение
Доброго времени суток уважаемые коллеги, разрешите обратиться к Вам вот с каким вопросом.
Собрали на объекте металлокаркас здания. Рамы – из сварного стального профиля переменного сечения, трехпролетные. Размер рамы в крайних осях 32,4м высота рамы относительно
нулевой отметки пола 9,05м. Шаг рам 6м, торцевые рамы привязаны по внешней кромке.
Узловое соединение балки с колонной – жесткое, фланцевое на высокопрочных болтах из стали 40Х «селект» с контролируемым усилием затяжки гаек и обработкой соединяемых поверхностей металлическими щетками. Рамы и элементы крепления выполнены из горячекатаного листового и широкополосного универсального проката, марка стали С255.
Некоторые фланцевые соединения в основном в коньке имеют зазоры, видимо из за кривизны самих фланцев которые мы не заметили после поступления металла от завода изготовителя. Фланцевые соединения в коньке кровли даже после затяжки на усилие не сходятся, в некоторых местах зазоры по 4 мм. Здание собрано, и разбирать его нам как заказчику не хотелось бы. Проектировщики предлагали установить прокладки. Но подрядная организация не представляет, как выполнить такие прокладки. Есть ли у вас подобный опыт что посоветуете?
Если не официально, то мы зазоры заполняем герметиком "Loctite 5980" или аналогом... но я Вам этого не говорил.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2018, 13:18
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720


Насколько есть возможность разобрать балки?
1) Развинтить на месте и чуть-чуть развинуть стык на несколько сантиметров
2) Развинтить и развинуть стык на полметра-метр
3) Разобрать полностью и положить балки на землю
4) Разобрать и утащить на завод
5) Сделать новые балки
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2018, 14:57
#4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение
Есть ли у вас подобный опыт что посоветуете?
Есть такой ГОСТ 27579-88 и там таблица 3 с предельными отклонениями. Есть там и на предмет фланцев, но требует творческой переработки.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2018, 20:31
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Обварить по контуру! Делов-то...
Offtop: Вот на фига фланцы в двутаврах?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2018, 22:12
#6
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Залить расплавленое олово!
А вообще самый технлогически простой способ это набор прокладок из динамической стали.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2018, 23:07
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Часто делают так: слегка ослабить болты, "забить" клиновой зазор оцинковкой (набором пластин, количество меняется по мере "раскрытия" зазора), заново затянуть болты. Временное переопирание - по ситуации.
Возможна замена оцинковки на, скажем, пластины из тансформаторной стали (их тоже частенько используют).
Суть в том, что фланцы должны быть прижаты друг к другу, пусть даже и через "посредника", а при зазоре они не прижаты. Всякие герметики/обварить - это как трещину в несущей стене обоями заклеить.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2018, 02:35
#8
MikhailP


 
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Если не официально, то мы зазоры заполняем герметиком "Loctite 5980" или аналогом... но я Вам этого не говорил.
То есть отставляете как есть, не стыкуете фланцы, мажете герметико и надеятесь что выстоит?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Насколько есть возможность разобрать балки?
1) Развинтить на месте и чуть-чуть развинуть стык на несколько сантиметров
2) Развинтить и развинуть стык на полметра-метр
3) Разобрать полностью и положить балки на землю
4) Разобрать и утащить на завод
5) Сделать новые балки
Нет возможности разобрать
1) Теоретически возможно, надо пробовать
2) Не возможно
3) Не возможно
4)Не возможно
5) Не возможно

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Обварить по контуру! Делов-то...
Offtop: Вот на фига фланцы в двутаврах?
Интересное предложение, шарнирный узел переделать в нешарнирный, это повлияет на работу рамы?
Вы не внимательно ознакомились с конструкцией здания, это не двутавр.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Часто делают так: слегка ослабить болты, "забить" клиновой зазор оцинковкой (набором пластин, количество меняется по мере "раскрытия" зазора), заново затянуть болты. Временное переопирание - по ситуации.
Возможна замена оцинковки на, скажем, пластины из тансформаторной стали (их тоже частенько используют).
Суть в том, что фланцы должны быть прижаты друг к другу, пусть даже и через "посредника", а при зазоре они не прижаты. Всякие герметики/обварить - это как трещину в несущей стене обоями заклеить.
Как быть если фланец выгнут в середине, сверху и снизу стыкуется а в центре нет, прокладка повторит этот изгиб разве нет?
MikhailP вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 02:43
#9
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


У вас болты то какие? Высокопрочные? Где тогда контргайки?
Вообще в практике к нам обращались с подобной проблемой, только случай был ригель-колонна
Считали, в качестве исключения, что болты работают на растяжение
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 03:03
#10
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


фланцам и не нужно плотно примыкать друг к ругу. только на участках рядом с болтами, чтобы преднатяг смог выполнять свою функцию и обеспечивалось трение для поперечной силы. нужно чтобы щуп какой-то толщины не проходил в в участок каким-то диаметром вокруг болта по сп 70
bigden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2018, 03:46
#11
MikhailP


 
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
фланцам и не нужно плотно примыкать друг к ругу. только на участках рядом с болтами, чтобы преднатяг смог выполнять свою функцию и обеспечивалось трение для поперечной силы. нужно чтобы щуп какой-то толщины не проходил в в участок каким-то диаметром вокруг болта по сп 70
Прочитал это в нормах, спасибо за уточнение

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
У вас болты то какие? Высокопрочные? Где тогда контргайки?
Вообще в практике к нам обращались с подобной проблемой, только случай был ригель-колонна
Считали, в качестве исключения, что болты работают на растяжение
Высокопрочные, стоит гровер вместо контрогайки
MikhailP вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 05:46
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
фланцам и не нужно плотно примыкать друг к ругу.
О как. Правда, чтоль? А зачем тогда вообще преднатяг?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение
Интересное предложение, шарнирный узел переделать в нешарнирный, это повлияет на работу рамы?
ну как-то не очень узел на шарнир смахивает, если честно.
Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение
Как быть если фланец выгнут в середине, сверху и снизу стыкуется а в центре нет, прокладка повторит этот изгиб разве нет?
я как бы прямо написал - "набор пластин". дальше надо мысль раскрывать?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.05.2018 в 05:54.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 06:13
#13
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720


Самый очевидный способ - это выравнивание плоскости множеством тонких пластинок...
Но у меня возникла дебильная идея-технология. А нельзя приварить многоточечно 1-2мм пластины из мягкой стали (чтобы они повторяли контур неровностей) и выравнивать в плоскость уже наваренные пластины? Что-нибудь методом грубого шабрения...
Либо - вариант 2 - взять толстую пластину из мягкой стали, этак сантиметр толщиной, сжимать её, смотреть, где получаются вмятины, и вырезать неровности уже в ней, в т.ч. на станке. В отличие от балок, пластину-прокладку увезти на станок вполне реально... Нужно только получить точную картину неровностей стыкуемых фланцев (например, сжав что-то из мягкого металла типа олова или свинца).
Вариант 3 - выровнять во фланцах прямоугольники с чередованием - 5см прямоугольник, 5см нетронутая пластина, вварить в выровненные прямоугольники пластины толщиной 0,5см (в оба фланца симметрично), стянуть фланцы через прямоугольники. Можно сделать из таких прямоугольников повторение контура двутавра и ребер, чтобы передать непосредственные усилия.

Последний раз редактировалось Komplanar, 22.05.2018 в 06:26.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2018, 06:34
#14
MikhailP


 
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Самый очевидный способ - это выравнивание плоскости множеством тонких пластинок...
Но у меня возникла дебильная идея-технология. А нельзя приварить многоточечно 1-2мм пластины из мягкой стали (чтобы они повторяли контур неровностей) и выравнивать в плоскость уже наваренные пластины? Что-нибудь методом грубого шабрения...
Либо - вариант 2 - взять толстую пластину из мягкой стали, этак сантиметр толщиной, сжимать её, смотреть, где получаются вмятины, и вырезать неровности уже в ней, в т.ч. на станке. В отличие от балок, пластину-прокладку увезти на станок вполне реально... Нужно только получить точную картину неровностей стыкуемых фланцев (например, сжав что-то из мягкого металла типа олова или свинца).
Вариант 3 - выровнять во фланцах прямоугольники с чередованием - 5см прямоугольник, 5см нетронутая пластина, вварить в выровненные прямоугольники пластины толщиной 0,5см (в оба фланца симметрично), стянуть фланцы через прямоугольники. Можно сделать из таких прямоугольников повторение контура двутавра и ребер, чтобы передать непосредственные усилия.
Интересная идея, спасибо.
MikhailP вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 08:05
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение
Интересное предложение, шарнирный узел переделать в нешарнирный, это повлияет на работу рамы?
Если нужен шарнир, то оставить один болт сверху, а остальные выбросить. Зазор заполнить герметиком.

Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение
Вы не внимательно ознакомились с конструкцией здания, это не двутавр.
Швеллер что-ль?

Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение
Высокопрочные, стоит гровер вместо контрогайки
Вот те раз...
По ходу разделом ТС ошибся...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 09:03
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение


Вот те раз...
По ходу разделом ТС ошибся...
Кстати, да.
Кандидатура в БСК
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2018, 09:17
#17
MikhailP


 
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от MikhailP
Вы не внимательно ознакомились с конструкцией здания, это не двутавр.
Швеллер что-ль?
Рамы – из сварного стального профиля переменного сечения. В разрезе по форме это двутавр, не швеллер.
MikhailP вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 09:24
#18
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение
В разрезе по форме это двутавр, не швеллер.
как это сочетается вот с этим
Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение
Вы не внимательно ознакомились с конструкцией здания, это не двутавр.
короче двутавр но не двутавр какой-то
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 09:43
#19
affandy

Проекты, экспертиза, технадзор
 
Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Сообщений: 139


Посмотрите СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 п. 6.27 (лазейка) только если у Вас не фрикционное соединение (должно быть указано в КМ)
__________________
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2018, 09:54
#20
MikhailP


 
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
короче двутавр но не двутавр какой-то
Я вас не правильно понял, извините. Может по делу, если вы не против?
MikhailP вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 10:01
#21
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение
Я вас не правильно понял, извините. Может по делу, если вы не против?
чего по делу? открутить и металлические прокладки уложить разной толщины. И определиться какой узел нужен шарнирный или жесткий таки, хотя все-равно зазор нежелателен в любом случае, болты от поперечки на изгиб буду работать.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2018, 10:02
#22
MikhailP


 
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от affandy Посмотреть сообщение
Посмотрите СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 п. 6.27 (лазейка) только если у Вас не фрикционное соединение (должно быть указано в КМ)
6.27 Зазоры между соединяемыми элементами контролируются щупом толщиной 0,3 мм, между фланцами - щупом толщиной 0,1 мм. Щуп не должен проникать в зону, ограниченную радиусом 1,3 do от оси болта после затяжки всех болтов соединения на проектное усилие, где do - диаметр отверстия.

Извините не понял, про лазейку, в некоторых фланцех раскрытие сквозное.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
чего по делу? открутить и металлические прокладки уложить разной толщины. И определиться какой узел нужен шарнирный или жесткий таки, хотя все-равно зазор нежелателен в любом случае, болты от поперечки на изгиб буду работать.
Фланцы выгнуты, сверху и с низу сошлись а в центре нет, прокладка разве поможет? Есть фланцы которые не сошлись только по низу, а сверху и в центре сошлись.
MikhailP вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 10:10
#23
affandy

Проекты, экспертиза, технадзор
 
Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение
Извините не понял, про лазейку, в некоторых фланцех раскрытие сквозное.
Не указано какой зазор должен быть вне R1,3 от оси болта. 0,1мм., справедливо только для проверки непроникания его в зону R1,3.... как то так...
Но по сути, конечно это неправильно.. ведь не зря на примыкающие поверхности фланцев не наносят даже грунт и шлифуют...
__________________
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 10:14
#24
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение


Фланцы выгнуты, сверху и с низу сошлись а в центре нет, прокладка разве поможет?
попробуйте должно, тонкие прокладки все-таки достаточно деформируемы будут. Также разберите и посмотрите пласть фланца нет ли там дефектов, а точнее сказать заводского брака, такое сплошь и рядом бывает, скажем сначала делают фрезеровку фланцев, а потом приварку, могло от температуры при варки повести или воопще не фрезеровали. Если заводской брак, на завод переделывать и также им неустойку за простой, как то так
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 10:16
#25
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение
6.27 Зазоры между соединяемыми элементами контролируются щупом толщиной 0,3 мм, между фланцами - щупом толщиной 0,1 мм. Щуп не должен проникать в зону, ограниченную радиусом 1,3 do от оси болта после затяжки всех болтов соединения на проектное усилие, где do - диаметр отверстия.

Извините не понял, про лазейку, в некоторых фланцех раскрытие сквозное.

----- добавлено через ~3 мин. -----


Фланцы выгнуты, сверху и с низу сошлись а в центре нет, прокладка разве поможет? Есть фланцы которые не сошлись только по низу, а сверху и в центре сошлись.
Использовать прокладки переменной толщины.
Если это рамы переменной высоты из сварных двутавров, то скорее всего там шарниры на опорах. А коньковый узел должен быть жестким. Раскрытие фланцев недопустимо. Если пришли бракованные металлоконструкции и их смонтировали, то это проблема завода и входящего контроля.

Вариант 1 - разобрать, вернуть на завод для фрезеровки фланцев. (неплоскостность фланцев легко выявить приложив стальной слесарный угольник из толстой стали) http://diametr.by/catalog/izmeriteln...ochnye_up_ush/
Вариант 2 - разобрать, подобрать прокладки.
Вариант 3 - выставить опоры и в проектном положении подбирать прокладки.
Вариант 4 - предложить найти решения рукожопам изготовителям и монтажникам.

Затягивать "на весу" фланец - лотерея, в болтах будут какие-то монтажные усилия неизвестной величины, и как контролировать процес натяжения - загадка.
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 12:17
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от affandy Посмотреть сообщение
если у Вас не фрикционное соединение
Судя по
Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение
Рамы – из сварного стального профиля переменного сечения, трехпролетные.
и
Цитата:
Сообщение от MikhailP Посмотреть сообщение
Узловое соединение балки с колонной – жесткое
средний узел будет также жёстким и работает на момент и поперечную силу. Без фрикциона никуда. Даже, если каким-то образом сделать шарнир.
Собственно это не классический фланец, работающий на растяжение и иногда чуть-чуть на изгиб.

----- добавлено через 41 сек. -----
И никаких "прокладок"!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 12:33
#27
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399


На что узел-то работает? момент? Поперечная сила? Если поперечная сила, то прокладки в топку. Тем более мягкие. Если момент, то и так ничего страшного не должно произойти...
Согласен, что узел не похож на шарнирный. Может как раз из-за неточного стыка он и станет шарнирным в очень небольших пределах. Если нужен всё же жесткий, то сварить, да все дела.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 12:47
#28
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


при восприятии момента фланцы в районе преднатяженных болтов должны плотно прилегать. иначе при загружении момент будет увеличивать усилие в болтах. Силы трения по площади вокруг болтов должно хватить для поперечной силы. Нужно исправить только фланцы, которые не стыкуются в нижних болтах. Может газом попробовать нагреть. а вообще в трехпролетнике с таким большим уклоном ригелей момент в коньке очень маленький. В некоторых схемах почти равен нулю
bigden вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 13:01
#29
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Offtop: Коль тут герметик уже предложили и гроверы под высокопрочные болты проложены... экспериментальное строительство однако; возникла мысль, а что если фланца на эпоксидке собрать?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 13:16
#30
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Судя по всему рама собиралась в воздухе.
Сейчас без разборки только усилять (накладки, сварные швы... ), узел работает на M Q N
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 13:28
#31
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Offtop: Коль тут герметик уже предложили и гроверы под высокопрочные болты проложены... экспериментальное строительство однако; возникла мысль, а что если фланца на эпоксидке собрать?
Offtop: дешево и сердито по рабоче-крестьянски так сказать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 13:41
#32
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Offtop: дешево и сердито по рабоче-крестьянски так сказать
Offtop: Не бывает плохих узлов, бывает мало клея!
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 15:13
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,239


Что теперь коровник разбирать из-за этого? Проблем-то.... вон Бармаглот предложил забить железом трансформаторным и зашпаклевать ( шпаклевка есть в пособии где-то)..... сроки горят, строить дальше надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 17:55
| 1 #34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Собственно на 3-ем фото уже есть решение.
Разбирать не нужно. Любое из предложенных выше решений.
Эпоксид - явно с избытком. Есть универсальное решение для таких случаев - скотч.
Offtop: Лично я предпочитаю шотландский.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зазоры во фланцевых соединениях, как устранить?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях Bash Металлические конструкции 829 30.01.2024 10:59
Зазоры и прокладки в рамных фланцевых узлах на ВПБ по серии 2.440-2.1 kga82 Металлические конструкции 7 13.08.2019 18:14
Какие существуют правили\рекомендации по проектироанию трубопроводов на фланцевых соединениях? phobos Инженерные сети 4 04.04.2018 17:31
Затяжка высокопрочных болтов во фланцевых соединениях нижних поясов ферм. Альпар666 Конструкции зданий и сооружений 13 03.12.2017 17:40
Минимальные расстояния между болтами и от болта до края по фланцевых соединениях. eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 16.08.2012 11:14