Зазоры во фланцевых соединениях, как устранить?
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 15979
|
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720
|
Насколько есть возможность разобрать балки?
1) Развинтить на месте и чуть-чуть развинуть стык на несколько сантиметров 2) Развинтить и развинуть стык на полметра-метр 3) Разобрать полностью и положить балки на землю 4) Разобрать и утащить на завод 5) Сделать новые балки |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Часто делают так: слегка ослабить болты, "забить" клиновой зазор оцинковкой (набором пластин, количество меняется по мере "раскрытия" зазора), заново затянуть болты. Временное переопирание - по ситуации.
Возможна замена оцинковки на, скажем, пластины из тансформаторной стали (их тоже частенько используют). Суть в том, что фланцы должны быть прижаты друг к другу, пусть даже и через "посредника", а при зазоре они не прижаты. Всякие герметики/обварить - это как трещину в несущей стене обоями заклеить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
1) Теоретически возможно, надо пробовать 2) Не возможно 3) Не возможно 4)Не возможно 5) Не возможно ----- добавлено через ~5 мин. ----- Интересное предложение, шарнирный узел переделать в нешарнирный, это повлияет на работу рамы? Вы не внимательно ознакомились с конструкцией здания, это не двутавр. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
фланцам и не нужно плотно примыкать друг к ругу. только на участках рядом с болтами, чтобы преднатяг смог выполнять свою функцию и обеспечивалось трение для поперечной силы. нужно чтобы щуп какой-то толщины не проходил в в участок каким-то диаметром вокруг болта по сп 70
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7
|
Цитата:
----- добавлено через 48 сек. ----- Высокопрочные, стоит гровер вместо контрогайки |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
О как. Правда, чтоль? А зачем тогда вообще преднатяг?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
я как бы прямо написал - "набор пластин". дальше надо мысль раскрывать? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.05.2018 в 05:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720
|
Самый очевидный способ - это выравнивание плоскости множеством тонких пластинок...
Но у меня возникла дебильная идея-технология. А нельзя приварить многоточечно 1-2мм пластины из мягкой стали (чтобы они повторяли контур неровностей) и выравнивать в плоскость уже наваренные пластины? Что-нибудь методом грубого шабрения... Либо - вариант 2 - взять толстую пластину из мягкой стали, этак сантиметр толщиной, сжимать её, смотреть, где получаются вмятины, и вырезать неровности уже в ней, в т.ч. на станке. В отличие от балок, пластину-прокладку увезти на станок вполне реально... Нужно только получить точную картину неровностей стыкуемых фланцев (например, сжав что-то из мягкого металла типа олова или свинца). Вариант 3 - выровнять во фланцах прямоугольники с чередованием - 5см прямоугольник, 5см нетронутая пластина, вварить в выровненные прямоугольники пластины толщиной 0,5см (в оба фланца симметрично), стянуть фланцы через прямоугольники. Можно сделать из таких прямоугольников повторение контура двутавра и ребер, чтобы передать непосредственные усилия. Последний раз редактировалось Komplanar, 22.05.2018 в 06:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Цитата:
Швеллер что-ль? Вот те раз... ![]() По ходу разделом ТС ошибся...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
как это сочетается вот с этим
короче двутавр но не двутавр какой-то ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
чего по делу? открутить и металлические прокладки уложить разной толщины. И определиться какой узел нужен шарнирный или жесткий таки, хотя все-равно зазор нежелателен в любом случае, болты от поперечки на изгиб буду работать.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7
|
Цитата:
Извините не понял, про лазейку, в некоторых фланцех раскрытие сквозное. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Фланцы выгнуты, сверху и с низу сошлись а в центре нет, прокладка разве поможет? Есть фланцы которые не сошлись только по низу, а сверху и в центре сошлись. |
|||
![]() |
|
||||
Проекты, экспертиза, технадзор Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Сообщений: 139
|
Цитата:
Но по сути, конечно это неправильно.. ведь не зря на примыкающие поверхности фланцев не наносят даже грунт и шлифуют...
__________________
Ничто так не сближает как разногласия... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
Цитата:
Если это рамы переменной высоты из сварных двутавров, то скорее всего там шарниры на опорах. А коньковый узел должен быть жестким. Раскрытие фланцев недопустимо. Если пришли бракованные металлоконструкции и их смонтировали, то это проблема завода и входящего контроля. Вариант 1 - разобрать, вернуть на завод для фрезеровки фланцев. (неплоскостность фланцев легко выявить приложив стальной слесарный угольник из толстой стали) http://diametr.by/catalog/izmeriteln...ochnye_up_ush/ Вариант 2 - разобрать, подобрать прокладки. Вариант 3 - выставить опоры и в проектном положении подбирать прокладки. Вариант 4 - предложить найти решения рукожопам изготовителям и монтажникам. Затягивать "на весу" фланец - лотерея, в болтах будут какие-то монтажные усилия неизвестной величины, и как контролировать процес натяжения - загадка.
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Судя по
Цитата:
средний узел будет также жёстким и работает на момент и поперечную силу. Без фрикциона никуда. Даже, если каким-то образом сделать шарнир. Собственно это не классический фланец, работающий на растяжение и иногда чуть-чуть на изгиб. ----- добавлено через 41 сек. ----- И никаких "прокладок"!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399
|
На что узел-то работает? момент? Поперечная сила? Если поперечная сила, то прокладки в топку. Тем более мягкие. Если момент, то и так ничего страшного не должно произойти...
Согласен, что узел не похож на шарнирный. Может как раз из-за неточного стыка он и станет шарнирным в очень небольших пределах. Если нужен всё же жесткий, то сварить, да все дела. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
при восприятии момента фланцы в районе преднатяженных болтов должны плотно прилегать. иначе при загружении момент будет увеличивать усилие в болтах. Силы трения по площади вокруг болтов должно хватить для поперечной силы. Нужно исправить только фланцы, которые не стыкуются в нижних болтах. Может газом попробовать нагреть. а вообще в трехпролетнике с таким большим уклоном ригелей момент в коньке очень маленький. В некоторых схемах почти равен нулю
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Offtop: Коль тут герметик уже предложили и гроверы под высокопрочные болты проложены... экспериментальное строительство однако; возникла мысль, а что если фланца на эпоксидке собрать?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,239
|
Что теперь коровник разбирать из-за этого? Проблем-то.... вон Бармаглот предложил забить железом трансформаторным и зашпаклевать ( шпаклевка есть в пособии где-то)..... сроки горят, строить дальше надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Собственно на 3-ем фото уже есть решение.
Разбирать не нужно. Любое из предложенных выше решений. Эпоксид - явно с избытком. Есть универсальное решение для таких случаев - скотч. Offtop: Лично я предпочитаю шотландский.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях | Bash | Металлические конструкции | 829 | 30.01.2024 10:59 |
Зазоры и прокладки в рамных фланцевых узлах на ВПБ по серии 2.440-2.1 | kga82 | Металлические конструкции | 7 | 13.08.2019 18:14 |