Можно ли разрезать металлическую колонну балкой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.06.2018, 11:32 #1
Можно ли разрезать металлическую колонну балкой?
pgsKh
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60

Требуется выполнить пристройку к существующему зданию. Сотрудник предлагает выполнить раму по типу представленной на рис. ниже. Чтобы не передавать вертикальную нагрузку на стену сущ. здания сделать раму с консолями. При этом для минимизации сечений предлагается балку делать неразрезной, а колонны шарнирно опирающимися на балку, они разрезаются балкой. Тогда колонны центрально сжаты и сечение колонн квадратная труба 160х6, балка при этом - двутавр №40.
Шаг рам 6 м, полезная нагрузка на перекрытие 400 кг/м2, перекрытие - монолитная плита по профлисту; снег 160 кг/м2, покрытие сендвич. Консоль предполагается прикрепить через опорное ребро с овальными отверстиями к кирпичной стене сущ. здания для раскрепления в плоскости.
Вопрос: можно ли разрезать колонны балкой? Можно ли таким способом минимизировать сечения колонн (если узлы делать традиционными жесткими, сечение колонн выходит значительно мощнее). Заранее спасибо всем за ответы!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум 1.jpg
Просмотров: 304
Размер:	170.5 Кб
ID:	203397  Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум 2.jpg
Просмотров: 335
Размер:	270.3 Кб
ID:	203398  Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум 3.jpg
Просмотров: 218
Размер:	81.9 Кб
ID:	203399  

Просмотров: 5122
 
Непрочитано 11.06.2018, 11:44
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Ну если все как нарисовано, то можно конечно.
В плоскости раскрепляется к кирпичному зданию, из плоскости связи?
... К кирпичной стене по высоте этажа или в уровне перекрытия?
Надежнее конечно отдельные и независимые конструкции,
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2018, 12:21
#3
pgsKh


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
В плоскости раскрепляется к кирпичному зданию, из плоскости связи?
Да.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
... К кирпичной стене по высоте этажа или в уровне перекрытия?
По высоте. Если точнее, то не к стене, а к кирпичным колоннам 510х1290 мм. Колонны эти идут с шагом 6м, высотой 8,5 м, на них опираются балки покрытия пролетом 18м, между колоннами оконное заполнение - это помещение спортзала, а снаружи мы пристраиваем двухэтажную часть.
pgsKh вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 12:41
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


То что по высоте этажа нехорошо, надо учесть нагрузку... У меня был пример разрезанной стойки балкой коробчатого сечения из швеллеров, с накладками на полки стоек.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Есть вариант экономии с подкосами... При этом и изгибающий момент в балке будет меньше, и расчетная длина колонны за счёт жёсткого узла.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 11.06.2018, 12:50
#5
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


А балка Б2 к колонне у вас жестко или шарнирно примыкает? (9-9 узла 2)
50мм подливки может быть мало для М24, если выверка гайками будет.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2018, 13:14
#6
pgsKh


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
А балка Б2 к колонне у вас жестко или шарнирно примыкает? (9-9 узла 2)
Чертежи не мои, но шарнирно должна. Вы о том, что фасонки связей справа ужесточают узел?

Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
50мм подливки может быть мало для М24, если выверка гайками будет.
А сколько нужно? Где это можно прочесть?
pgsKh вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 13:52
| 1 #7
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


По мне, так редкостное БСК
csp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2018, 14:18
#8
pgsKh


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
По мне, так редкостное БСК
Почему вы так считаете?
pgsKh вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 14:18
#9
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


Ну, если колонна ставится на монолитный фундамент, у них допуск по высоте +-20мм (т. 6.5 СП 70), гайка М24 - 21мм, шайба вниз нужна квадратная пусть 10мм, имеем 51мм.
Узел не классической конструкции, есть сомнение, что в расчете фасонок учитывались напряжения от поворота балки. Опять же стенку колонны будет выворачивать фасонкой
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 14:30
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
Чертежи не мои, но шарнирно должна. Вы о том, что фасонки связей справа ужесточают узел?
Конечно, ужесточает. Поворот в узле возможен только после потери устойчивости фасонки и ее "выгиба" из плоскости.

Раскрепление на сущ. здание... А кирпичная стена согласна принять на себя сосредоточенную силу, перпендикулярную к ее (стене) плоскости?

И не забудьте еще вот что.
Существующее здание уже стоит. Осадка фундаментов уже произошла... А пристройка ваша - новое здание, осадки только будут. По-хорошему, здания должны быть отделены осадочным деформационным швом. А вы их связываете друг с другом... Сколько вот у вас расчетная осадка фундаментов пристройки? Может, конечно, и ничего плохого в том, что у вас узлы крепления к сущ. зданию уедут "вверх" относительно всей пристройки. А вы в этом уверены?
Offtop: И узел крепления к сущ. зданию хотелось бы увидеть. Предполагаю, что вы просто выдолбите "окно" в кирпиче, сделаете монолитную подушку, на подушку положите балку пристройки и замонолитите. Я угадал?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.06.2018 в 14:47.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 14:37
#11
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
По мне, так редкостное БСК
согласна
или балки прикрепите жёсткими узлами к целой колонне
или балку сделать из парных неразрезных швеллеров с двух сторон от колонны
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2018, 14:54
#12
pgsKh


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сколько вот у вас расчетная осадка фундаментов пристройки?
Около 15 мм.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Предполагаю, что вы просто выдолбите "окно" в кирпиче, сделаете монолитную подушку, на подушку положите балку пристройки и замонолитите. Я угадал?
Не угадали. Предполагается взять пилястру в обойму из уголков, к ней приварить столик и ребрышко с овальными отверстиями так, чтобы передавалась только горизонтальная составляющая нагрузки.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
согласна
или балки прикрепите жёсткими узлами к целой колонне
или балку сделать из парных неразрезных швеллеров с двух сторон от колонны
Эти решения мне тоже нравятся больше. Но все же чем этот вариант плох?
pgsKh вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 15:04
#13
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Какое-то астрономическое соотношение "балка-колонна". Балка двутавр №40, а колонна 160*6. Обалдеть.
Ну ради Бога, коли расчёты позволяют
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 16:06
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Балка двутавр №40, а колонна 160*6. Обалдеть.
Ну ради Бога, коли расчёты позволяют
- скорее всего в модели у балки шарниры, соответвенно в колонне момент ноль. По факту узлы далеко не шарнирные (везде одна сварка) и в колонны с балок будет уходить приличный момент со всеми вытекающими последствиями. Я бы проверил колонны при жестких узлах колонна-балка.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 17:12
#15
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Я бы проверил колонны при жестких узлах колонна-балка.
автор говорит такая проверка была, и колонна не проходит. Она и не пройдёт никак, как минимум местной устойчивости многократно не хватит. Это надо уже отдельными мероприятиями выкручиваться, извращаясь всякими дополнительными распределяющими пластинами
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 11.06.2018 в 17:28.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 18:31
#16
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


А связевой каркас не вариант сделать? Какой шаг для балки пролётом 6,3 м?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 22:32
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Опять же стенку колонны будет выворачивать фасонкой
- на сколько "вывернет"? На 2 мм? Это не страшно. Возможно, это даже хорошо, потому что снижает момент в колонне от поворота сечения балки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 08:32
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787


БСК, однозначно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2018, 11:15
#19
pgsKh


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
БСК, однозначно.
В принципе такая схема существует - см. Атлас стальных конструкций Ф. Харт, В. Хенн, Х. Зонтаг с. 142
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум 4.jpg
Просмотров: 142
Размер:	354.6 Кб
ID:	203435  
pgsKh вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 11:23
| 1 #20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
такая схема существует
- а узлы?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 13:13
#21
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Узлы там тоже описаны, и по всему не самые заурядные.
А расчётная схема у ТС не корректная, надо консоли добавить. Раскрепление к существующему зданию убрать. Узлы полностью пересмотреть.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 13:34
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а узлы?
Дьявол - деталях, МК - в узлах.
Без узлов любая схемка просто архитектура.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2018, 14:22
#23
pgsKh


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60


Если делать неразрезную балку и колонны с шарнирным примыканием действительно не корректно, то как лучше решить данную задачу? Взгляните, пожалуйста, на файл расчета в ЛИРЕ. Если задать узлы сопряжения ригелей и колонн жесткими, расчетную длину колонн с мю=1 и в плоскости и из плоскости, то у меня проходят колонны из квадратной трубы 180х8. Но как тогда лучше выполнить рамный узел сопряжения колонны из тр. 180х8 и ригеля из двутавра №40? Из плоскости перебивать колонны распорками не хочется, это здание гражданское, по-этому двутавровые колонны не годятся. Колонны из короба из швеллеров достаточно многодельны - руководство настаивает на колоннах из трубы.
Вложения
Тип файла: lir рама 12_06 труба.lir (18.4 Кб, 8 просмотров)
pgsKh вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 14:57
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
Если задать узлы сопряжения ригелей и колонн жесткими, расчетную длину колонн с мю=1 и в плоскости
- для жёстких узлов мю будет значительно меньше 1.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2018, 15:04
#25
pgsKh


 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для жёстких узлов мю будет значительно меньше 1.
Выходит так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум 5.jpg
Просмотров: 68
Размер:	127.9 Кб
ID:	203452  
pgsKh вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 15:20
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
Выходит так:
- нет, надо выбрать несвободную раму.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 17:19
#27
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


Цитата:
eilukha
- на сколько "вывернет"? На 2 мм? Это не страшно. Возможно, это даже хорошо, потому что снижает момент в колонне от поворота сечения балки.
Возможно и не страшно, только это должно быть подтверждено расчетом.
Снизить момент в колонне можно посредством устройства фасонок только к колонне.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 18:28
#28
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
В принципе такая схема существует - см. Атлас стальных конструкций Ф. Харт, В. Хенн, Х. Зонтаг с. 142
Ядро жесткости из монолитного ж/б, а не из кирпича.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
Взгляните, пожалуйста, на файл расчета
А чего схема так изменилась от первоначальной? Пролёт в 7 м иметь обязательно в гражданском здании?

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 12.06.2018 в 18:38.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 18:40
#29
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Ядро жесткости из монолитного ж/б, а не из кирпича.

----- добавлено через ~8 мин. -----
а что меняет то?, если жесткости кирпичных стен будет достаточно и стены будут работать на эксплуатируемые нагрузки, в том числе и от металлического каркаса, кстати где то встречал что Д.Ж. могут служить кирпичные стены, только вот не помню для ж/б это было или металла, но суть не важно в принципе.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 08:21
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787


Цитата:
Сообщение от pgsKh Посмотреть сообщение
колонны с шарнирным примыканием действительно не корректно
Почему "не корректно"? Узлы просто нормально проработать.
Другое дело, что шарниры не рациональное решение.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли разрезать металлическую колонну балкой?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Узел опирания нескольких ферм на круглую металлическую колонну Артем 01 Металлические конструкции 24 19.02.2015 16:46
Поделитесь,пожалуйста, примером расчета армирования столбчатого фудамента под металлическую колонну Ann_T Основания и фундаменты 42 13.05.2014 20:08
монолитный фундамент под металлическую колонну Oleg21 Основания и фундаменты 20 04.02.2010 15:47