Жесткий или шарнирный узел соединения балок
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 763
|
||
Просмотров: 13702
|
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Серия 1.400-10/76 Выпуск 7. Узлы 39, 41. Узел шарнирный.
В работе Троицкого по УНС упоминается похожий узел. Отнесён к группе узлов с весьма малой жёсткостью, в которых, с достаточной степенью точности, момент частичного защемления балки можно не учитывать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Не то слово. Нельзя так.
А вот это вообще песня! Топикстартер хоть осознает, что тупит, а тут чел пургу пишет и еще как уверенно! Тоесть, если прикрепить такими двумя уголками балку к колонне жесткой - то узел тогда уж точно будет жестким? Ты серьезно?! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Но весь парадокс в том, что и в месте болтового прикрепления он шарнирный по своему определению. И вопрос: так какой из них шарнир более шарниристый (если конечно можно так выразиться)..?
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Но вот как это удостоверить численно, вот чём глюк
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Design of all-bolted extended double angle, single angle, and tee shear connections (2005)
и Design of structural connections to Eurocode 3. Frequently asked questions (2003) Ещё есть Joints in Steel Construction. Simple Connections (2002). Здесь есть расчёт это узла. Однако в аналогичной книге 2014 такого узла нет (Исключён из-за непопулярности ![]() Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 26.08.2018 в 20:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
Этот узел имеет незначительную жесткость из-за малой крутильной жесткости главной балки. Методика расчета изложена в типовых сериях 2.440. При креплении к жесткой опоре (например, к колонне) может воспринимать некоторый момент, но на практике это используется редко.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- То что там есть можно использовать только для расчёта болтов. А как быть с отгибом уголка и изгибом стенки балки? |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Вы случайно не из Рязани?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724
|
Цитата:
А класс прочности болтов ТС никак не указал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189
|
А болтовое или сварное соединение - это соединение. Оно может быть и жестким, а узел - шарнирным.
А балка при этом шарнирно опертая. Если есть сомнения в устойчивости стенки, в узле ставят ответное ребро. Последний раз редактировалось Левша, 27.08.2018 в 07:57. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
вот-вот. Опорная часть определяет этот момент. Сам узел крепления считается как жёсткое, а балка целиком при этом шарнирно опёртая
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Мне больше нравится, когда это требуется по расчёту. Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну, так не интересно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
В Лире последних версий отлично реализован локальный режим расчёта таких узлов. Длина, катет шва, количество болтов, прочность их выдаётся как на ладони в т. ч. и размеры пластин. Удобно
![]() Offtop: Не один в один с этим узлом, но принципиальная схема идентичная. И уголки необходимого сечения и длины тоже подберутся. Даже с маркой стали с ТУ
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 27.08.2018 в 21:44. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Однако даже сварной шов по обушку не делает узел "жестким". Подробнее работу серийного узла можно рассмотреть в 2.440-2, выпуск 6. Узел тс - шарнир. Причем достаточно "чистый", передаваемый момент будет максимум 1-2% от пролетного. Забить и забыть. Offtop: И, кстати, поворот (кручение) гб даже не самый определяющий фактор именно в узле тс. Там и "свободный ход" болтов в отверстиях, и деформации уголков крепления, и деформация стенки гб... Узел очень податлив. А поворот опорного сечения вб при шарнирной схеме опирания - он не 30 градусов, там не так много надо, на самом деле Последний раз редактировалось Бармаглотище, 27.08.2018 в 21:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2018
Сообщений: 3
|
Решил вклиниться в тему со своим похожим вопросом чтобы не создавать новую тему. Помогите, это шарнирный узел или жесткий? Я понимаю что узел жесткий, но вычитал в интернете что при оперании балки на главную балку с нахлестом менее 1,5 высоты, узел считается шарнирным. В данном случае вся конструкция из трубы 100х100х4, пролет 8 м. И надо ли включать в распределенную нагрузку массу трубы?
Чертеж узла.pdf Последний раз редактировалось stepler, 28.08.2018 в 08:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724
|
А длина и сечение вот этих вот, на которые опирается труба 100х100 L=8м?
UPD. Пост выше отредактировали, отсюда вопрос - 8 метров это длина второстепенной балки или двух главных? Короче, нужны размеры... Потому что от размеров зависит крутильная жесткость балок, а от крутильной жесткости зависит эпюра моментов, а показатель жесткости узла главным образом влияет на эпюру... Ну и нагрузку бы до кучи озвучить. Последний раз редактировалось Komplanar, 28.08.2018 в 08:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724
|
Ради интереса (и самообразования) задал эту конструкцию в SCADе, две главные балки по 3 метра, посередине опёр 8-ми метровую балку, всё из 100х4, качественная сталь, концы главных балок защемил жёстко (самый сложный для практической реализации момент, ИМХО, и главное допущение), SCAD по эпюрам выдаёт, что считает узел примерно поровну жестким и шарнирным...
Или столь упрощённая схема для данного случая некорректна? Или МКЭ вообще для подобных прикидок не подходит? Последний раз редактировалось Komplanar, 28.08.2018 в 08:48. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Отсюда и будут показываться эпюры моментов. Но такого, чтобы задавать саму конструкцию узла, и программа тебе подскажет (как в Idea static), что это за узел - такого пока нет, не знаю, может в какой-то новейшей версии есть, не копался. А может в SCAD есть..? Хотя, маловероятно, ибо эти программы во многом одинаковы, но Лира гораздо опережает во всём
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 28.08.2018 в 09:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724
|
Меня как раз этот момент заинтересовал, учитывает ли SCAD крутильную жесткость главной балки (откуда он, кстати, берёт значения крутильной жесткости?) при прикреплении второстепенной при условно жестком узле. Судя по эпюрам - учитывает. Но с другой стороны, это для случая, когда само соединение профилей жесткое, через накладки/пластины, плюс возможно местное усиление жесткости профиля.
Offtop: А в случае узла из поста №35, там нужно учитывать ещё и жесткость узла крепления ГБ к колоннам и самый сложный момент - учёт местной деформации самого профиля под действием нагрузки, действующей только на одну стенку профиля. От попытки учесть всё это совокупно может поехать крыша (и сроки расчёта проекта), поэтому приходится оперировать двумя крайностями - либо полностью жесткий, либо полностью шарнирный... А уже потом узлы де-факто делать под расчётную схему максимально шарнирным (часть пластического шарнира идёт в запас чего-нибудь куда-нибудь) или максимально жестким... Поэтому такие "промежуточные" по степени жесткости узлы бывают вечным геморроем (и неиссякаемым источником тем на форуме), особенно если они уже сделаны и требуется смоделировать работу конструкции не по узлам, которые будут сделаны когда-нибудь потом, а по узлам, которые уже есть. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Естественно, нужно назначать "либо" и "либо", без всяких промежуточных моментов. А лучше воспользоваться режимом локального расчёта, который сам учтёт всё не предусмотренное. Единственное что библиотека маловата для всех случаев, потому и приходится приспосабливать, изворачиваться, максимально приближая
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку) | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 01.11.2011 17:29 |
Жесткий узел или шарнирный? | dxxxs | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 14.10.2011 20:03 |
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? | MasterShilen | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 05.10.2011 14:35 |
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? | ChernyshevDenis | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 26.07.2011 17:52 |
Жесткий или шарнирный узел? | tructor | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 01.09.2010 21:17 |