dyr
 
Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Europe
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 763

Больно не пинать. Туплю наверное. Такое соединение балок шарнирное, или все таки жесткое?

Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (9.2 Кб, 1579 просмотров)

__________________
The cat that walks by itself.
Просмотров: 13702
 
Непрочитано 26.08.2018, 11:58
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
узел соединения балок
Offtop: Ржунемогу.
Где там узел?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2018, 12:04
#3
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763



Основная балка большего сечения. Крепление к основной балке имелось ввиду.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 12:44
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Узел жёсткий, но второстепенная балка в рассматриваемом узле шарнирная, т. к. крутильная жёсткость главной балки нулевая.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 17:16
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Узел жёсткий
Полки не приварены.
Бедная стенка ГБ
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 18:10
#6
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Серия 1.400-10/76 Выпуск 7. Узлы 39, 41. Узел шарнирный.
В работе Троицкого по УНС упоминается похожий узел. Отнесён к группе узлов с весьма малой жёсткостью, в которых, с достаточной степенью точности, момент частичного защемления балки можно не учитывать.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 18:23
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Туплю наверное
Не то слово. Нельзя так.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Узел жёсткий, но второстепенная балка в рассматриваемом узле шарнирная, т. к. крутильная жёсткость главной балки нулевая.
А вот это вообще песня! Топикстартер хоть осознает, что тупит, а тут чел пургу пишет и еще как уверенно! Тоесть, если прикрепить такими двумя уголками балку к колонне жесткой - то узел тогда уж точно будет жестким? Ты серьезно?!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 18:45
#8
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


Шарнирный. При том экзотически шарнирный. Обычный шарнирный просто не воспринимает момент (конструкция может вращаться там), а этот под действием момента (при том весьма незначительного) разрушится.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 18:51
#9
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Методику расчёта кто-то сможет предоставить? Хотя бы иностранную.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 18:52
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если шарнирный, то в каком конкретно месте шарнир (у каких именно болтов)?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 19:03
#11
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если шарнирный, то в каком конкретно месте шарнир (у каких именно болтов)?
Шарнир именно из-за того, что опора (ГБ) имеет большую крутильность и имеет возможность ходить "в зад вперёд". Вчера этот момент разжёвывали в одной из тем.
Но весь парадокс в том, что и в месте болтового прикрепления он шарнирный по своему определению.
И вопрос: так какой из них шарнир более шарниристый (если конечно можно так выразиться)..?
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 19:10
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вопрос не про балку, а про узел. И так, где шарнир?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 19:12
#13
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вопрос не про балку, а про узел. И так, где шарнир?
Тамерлан знает. Он вчера тут целый расчёт выкладывал
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 19:22
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Жёсткий - это который воспринимает весь приложенный нему момент (пусть и небольшой), сам при этом не деформируется. Данный узел именно такой.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 19:27
#15
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Жёсткий - это который воспринимает весь приложенный нему момент (пусть и небольшой), сам при этом не деформируется. Данный узел именно такой.
Да. И был бы шарнирным, если бы вместо балки была колонна. И был бы полушарнирным-полужёстким, если бы прямо против этой балки находилась бы другая (ответная) балка.
Но вот как это удостоверить численно, вот чём глюк
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 19:46
#16
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Работа узла.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2LW.png
Просмотров: 353
Размер:	107.0 Кб
ID:	205672  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 19:55
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
2LW.png (107.0 Кб, 5 просмотров)
- откуда?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 20:06
#18
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Green Book B5950 ?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 20:06
1 | #19
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- откуда?
Design of all-bolted extended double angle, single angle, and tee shear connections (2005)
и
Design of structural connections to Eurocode 3. Frequently asked questions (2003)
Ещё есть
Joints in Steel Construction. Simple Connections (2002). Здесь есть расчёт это узла. Однако в аналогичной книге 2014 такого узла нет (Исключён из-за непопулярности ).

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 26.08.2018 в 20:16.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 21:26
#20
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Исключён из-за непопулярности
Узел очень таки популярен в случаях, если нужно прицепить балку на монтаже/к существующим балкам.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 22:01
#21
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Этот узел имеет незначительную жесткость из-за малой крутильной жесткости главной балки. Методика расчета изложена в типовых сериях 2.440. При креплении к жесткой опоре (например, к колонне) может воспринимать некоторый момент, но на практике это используется редко.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 22:46
1 | #22
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Узел очень таки популярен в случаях, если нужно прицепить балку на монтаже/к существующим балкам.
Так написано в Предисловии Green Book P358 на iii странице

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Методика расчета изложена в типовых сериях 2.440
То что там есть можно использовать только для расчёта болтов. А как быть с отгибом уголка и изгибом стенки балки?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 22:58
1 | #23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
узел имеет незначительную жесткость из-за малой крутильной жесткости главной балки
- узел - это узел, балка - это балка.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2018, 00:49
#24
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Вот такой узел нашел. Самое интересное для меня розовым цветом. Это правда ЛСТК. В продолжение типов узлов.
Вложения
Тип файла: pdf Узлы_.pdf (167.3 Кб, 623 просмотров)
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 01:27
1 | 1 #25
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Можно в Idea statica посчитать попробовать узел ТС
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 05:39
1 | 1 #26
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Узел жёсткий, но второстепенная балка в рассматриваемом узле шарнирная, т. к. крутильная жёсткость главной балки нулевая.
Вы случайно не из Рязани?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 06:15
1 | #27
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
То что там есть можно использовать только для расчёта болтов. А как быть с отгибом уголка и изгибом стенки балки?
А там пример для высокопрочных болтов и фрикционного соединения или для любого? В обычном болтовом вроде как сначала болты сместятся в пределах зазора отверстий, а уже потом начнут работать на срез, но при этом второстепенная балка должна изогнуться на величину, которая подразумевает уже не передачу момента, а потерю устойчивости...
А класс прочности болтов ТС никак не указал.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 07:48
1 | 1 #28
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- узел - это узел, балка - это балка.
А болтовое или сварное соединение - это соединение. Оно может быть и жестким, а узел - шарнирным.
А балка при этом шарнирно опертая.

Если есть сомнения в устойчивости стенки, в узле ставят ответное ребро.

Последний раз редактировалось Левша, 27.08.2018 в 07:57.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 08:32
1 | 1 #29
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
А болтовое или сварное соединение - это соединение. Оно может быть и жестким, а узел - шарнирным.
вот-вот. Опорная часть определяет этот момент. Сам узел крепления считается как жёсткое, а балка целиком при этом шарнирно опёртая
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 14:55
#30
stepler


 
Регистрация: 27.08.2018
Сообщений: 3


[quote=Tamerlan_MZO;1750601]Серия 1.400-10/76 Выпуск 7. Узлы 39, 41. Узел шарнирный.
>Не могли бы вы подсказать где именно там написано, что этот узел шарнирный?
stepler вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 20:26
#31
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А там пример для высокопрочных болтов и фрикционного соединения или для любого? В обычном болтовом вроде как сначала болты сместятся в пределах зазора отверстий, а уже потом начнут работать на срез, но при этом второстепенная балка должна изогнуться на величину, которая подразумевает уже не передачу момента, а потерю устойчивости...
Не вижу принципиальных отличий этого узла от узла на планке по серии 2.440. Там же ВБ не теряет устойчивость, а соединение аналогичное.
Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Если есть сомнения в устойчивости стенки, в узле ставят ответное ребро.
Мне больше нравится, когда это требуется по расчёту.
Цитата:
Сообщение от stepler Посмотреть сообщение
Не могли бы вы подсказать где именно там написано, что этот узел шарнирный?
Наличие только опорной реакции.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Можно в Idea statica посчитать попробовать узел ТС
Ну, так не интересно.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 20:55
#32
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


В Лире последних версий отлично реализован локальный режим расчёта таких узлов. Длина, катет шва, количество болтов, прочность их выдаётся как на ладони в т. ч. и размеры пластин. Удобно
Offtop: Не один в один с этим узлом, но принципиальная схема идентичная. И уголки необходимого сечения и длины тоже подберутся. Даже с маркой стали с ТУ
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 27.08.2018 в 21:44.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 21:15
| 1 #33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Серия 1.400-10/76 Выпуск 7. Узлы 39, 41. Узел шарнирный.
В работе Троицкого по УНС упоминается похожий узел. Отнесён к группе узлов с весьма малой жёсткостью, в которых, с достаточной степенью точности, момент частичного защемления балки можно не учитывать.
2.440-2, вып. 1. 14 узел. Причем узел из этой серии даже более "жесткий" из-за сварного шва по обушку. В узле тс еще и сам уголок будет деформироваться по приведенной в #16 схеме.
Однако даже сварной шов по обушку не делает узел "жестким". Подробнее работу серийного узла можно рассмотреть в 2.440-2, выпуск 6.

Узел тс - шарнир. Причем достаточно "чистый", передаваемый момент будет максимум 1-2% от пролетного. Забить и забыть.
Offtop: И, кстати, поворот (кручение) гб даже не самый определяющий фактор именно в узле тс. Там и "свободный ход" болтов в отверстиях, и деформации уголков крепления, и деформация стенки гб... Узел очень податлив. А поворот опорного сечения вб при шарнирной схеме опирания - он не 30 градусов, там не так много надо, на самом деле

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 27.08.2018 в 21:28.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 00:41
#34
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Идея определила этот узел даже не как условно жесткий.
Вложения
Тип файла: pdf IDEA.pdf (156.4 Кб, 362 просмотров)
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 07:57
#35
stepler


 
Регистрация: 27.08.2018
Сообщений: 3


Решил вклиниться в тему со своим похожим вопросом чтобы не создавать новую тему. Помогите, это шарнирный узел или жесткий? Я понимаю что узел жесткий, но вычитал в интернете что при оперании балки на главную балку с нахлестом менее 1,5 высоты, узел считается шарнирным. В данном случае вся конструкция из трубы 100х100х4, пролет 8 м. И надо ли включать в распределенную нагрузку массу трубы?
Чертеж узла.pdf

Последний раз редактировалось stepler, 28.08.2018 в 08:09.
stepler вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 08:04
#36
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724


А длина и сечение вот этих вот, на которые опирается труба 100х100 L=8м?
UPD. Пост выше отредактировали, отсюда вопрос - 8 метров это длина второстепенной балки или двух главных? Короче, нужны размеры... Потому что от размеров зависит крутильная жесткость балок, а от крутильной жесткости зависит эпюра моментов, а показатель жесткости узла главным образом влияет на эпюру... Ну и нагрузку бы до кучи озвучить.

Последний раз редактировалось Komplanar, 28.08.2018 в 08:11.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 08:10
#37
stepler


 
Регистрация: 27.08.2018
Сообщений: 3


Главная балка тоже труба 100х100, опирается на колонны с шагом 3 м
stepler вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 08:13
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от stepler Посмотреть сообщение
Чертеж узла.pdf
Не жёсткий. Ближе к шарнирному.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 08:42
#39
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724


Ради интереса (и самообразования) задал эту конструкцию в SCADе, две главные балки по 3 метра, посередине опёр 8-ми метровую балку, всё из 100х4, качественная сталь, концы главных балок защемил жёстко (самый сложный для практической реализации момент, ИМХО, и главное допущение), SCAD по эпюрам выдаёт, что считает узел примерно поровну жестким и шарнирным...
Или столь упрощённая схема для данного случая некорректна? Или МКЭ вообще для подобных прикидок не подходит?

Последний раз редактировалось Komplanar, 28.08.2018 в 08:48.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 09:00
#40
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Или столь упрощённая схема для данного случая некорректна? Или МКЭ вообще для подобных прикидок не подходит?
в SCAD разве не сам расчётчик задаёт условия опирания..? Либо шарнир, либо не шарнир. В Лире также можно задать жесткость шарнира например, если жесткость равна нулю - то считается чистым шарниром.
Отсюда и будут показываться эпюры моментов. Но такого, чтобы задавать саму конструкцию узла, и программа тебе подскажет (как в Idea static), что это за узел - такого пока нет, не знаю, может в какой-то новейшей версии есть, не копался. А может в SCAD есть..? Хотя, маловероятно, ибо эти программы во многом одинаковы, но Лира гораздо опережает во всём
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 28.08.2018 в 09:05.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 09:34
#41
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
в SCAD разве не сам расчётчик задаёт условия опирания..?
Меня как раз этот момент заинтересовал, учитывает ли SCAD крутильную жесткость главной балки (откуда он, кстати, берёт значения крутильной жесткости?) при прикреплении второстепенной при условно жестком узле. Судя по эпюрам - учитывает. Но с другой стороны, это для случая, когда само соединение профилей жесткое, через накладки/пластины, плюс возможно местное усиление жесткости профиля.
Offtop: А в случае узла из поста №35, там нужно учитывать ещё и жесткость узла крепления ГБ к колоннам и самый сложный момент - учёт местной деформации самого профиля под действием нагрузки, действующей только на одну стенку профиля. От попытки учесть всё это совокупно может поехать крыша (и сроки расчёта проекта), поэтому приходится оперировать двумя крайностями - либо полностью жесткий, либо полностью шарнирный... А уже потом узлы де-факто делать под расчётную схему максимально шарнирным (часть пластического шарнира идёт в запас чего-нибудь куда-нибудь) или максимально жестким... Поэтому такие "промежуточные" по степени жесткости узлы бывают вечным геморроем (и неиссякаемым источником тем на форуме), особенно если они уже сделаны и требуется смоделировать работу конструкции не по узлам, которые будут сделаны когда-нибудь потом, а по узлам, которые уже есть.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 09:45
#42
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Меня как раз этот момент заинтересовал, учитывает ли SCAD крутильную жесткость главной балки при прикреплении второстепенной при условно жестком узле. Судя по эпюрам - учитывает. Но с другой стороны, это для случая, когда само соединение профилей жесткое, через накладки/пластины, плюс возможно местное усиление жесткости профиля.
Конечно учитывается крутильная жёсткость, ведь опорные точки сместятся от первоначальной своей позиции под воздействием нагрузок. А конкретно сам узел расчётчик задаёт сам, со всеми её характеристиками.
Естественно, нужно назначать "либо" и "либо", без всяких промежуточных моментов. А лучше воспользоваться режимом локального расчёта, который сам учтёт всё не предусмотренное. Единственное что библиотека маловата для всех случаев, потому и приходится приспосабливать, изворачиваться, максимально приближая
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий или шарнирный узел соединения балок



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку) Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 89 01.11.2011 17:29
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? ChernyshevDenis Конструкции зданий и сооружений 20 26.07.2011 17:52
Жесткий или шарнирный узел? tructor Конструкции зданий и сооружений 13 01.09.2010 21:17